Дренчерные завесы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Дренчерные завесы

Дренчерные завесы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.09.2007, 12:41 #1
Дренчерные завесы
MariBel
 
проектировщик
 
г. Екатеринбург
Регистрация: 26.03.2007
Сообщений: 9

Здравствуйте всем.
Столкнулась по работе с такой проблемой. Проектирую систему автоматического пожаротушения подземной автостоянки. Встала необходимость установки дренчерных завес между пожарными отсеками. Для автоматизации процесса пожаротушения принципиально важно, какая завеса и в какой момент заработает при пожаре. Представим, что дренчеры расположены с обеих сторон проема между пожарными отсеками. Какая из систем должна заработать: со стороны отсека, где начался пожар, или со стороны другого отсека (где пожара в данный момент нет). Есть ли норматив, где это прописано. Все, что у меня в наличии, уже пролистала. Не могу найти.
Заранее спасибо.
Просмотров: 4339
 
Непрочитано 20.09.2007, 12:52
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Да тут и представлять нечего - с обеих сторон проема. А что у вас будет запускать дренчерные завесы. Классически это делают спринклеры: при разрушении теплового замка (или колбы) спринклеров стоящих на сети под давлением подается вода в спринклерную сеть при этом, хитроумное устройство с тарельчатым клапаном подает воду дренчерные сухотрубы и, одновременно, подает сигнал тревоги на пульт охраны. таким образом запускается тот отсек, где горит и дренчеры те, где горит. Далее должен запуститься пожарный насос. Давление до пуска насосов создается пневмобаком.
Vlad® вне форума  
Ответ