| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать опорные рамки ферм транспортных галерей

Как запроектировать опорные рамки ферм транспортных галерей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.12.2016, 12:38 #1
Как запроектировать опорные рамки ферм транспортных галерей
o_O
 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127

Проектируется надсилосная транспортная галерея (высота 35.4м пролет ферм 34м). За основу пытаюсь взять серию 3.016-1 вып.2 (неотапл. трансп. галереи), основное отличие, серия дает решение для зашитых галерея, а моя конструкция полностью открытая. По серии по краям фермы выполняются сварные рамы (на сколько я понимаю это не дает фермам сложится в поперечном направлении от действия ветра), не могу понять исходя из чего мне проектировать эти рамы при полностью открытой галерее (нет кровли, нет стенового фахверка) если я все правильно понимаю никакого изгиба в моем ригеле не предвидится.
На сколько я понимаю мне бы лучше делать по принципу серии 3.016-2 со "шпренгельными" фермами, но тут необходимо значительно поднимать эстакаду, так что будет значительное сопротивление со всех сторон)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 382
Размер:	368.2 Кб
ID:	181501  

Просмотров: 14359
 
Непрочитано 28.12.2016, 13:01
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Дык, все как обычно вроде. Рамка должна передать на колонну вертикальную нагрузку, горизонтальную от скатной составляющей из плоскости рамки и горизонтальную от ветра в плоскости. Рамка шарнирно крепится, так что от жесткости ригеля будет зависеть расчетная и длина стоек. Ну и конструктивно смотреть, чтоб узлы можно было реализовать
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 13:05
#3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


o_O, схему, продольник и поперечник по пролетным строениям дайте, пожалуйста. Не очень понятно Вас.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 13:25
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


o_O, а может лучше https://dwg.ru/dnl/10901 ?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 13:27
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
а моя конструкция полностью открытая.
Дык это ж эстакада.... за ким бесом Вам тогда рамки....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 13:31
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Дык это ж эстакада
какая же эстакада, если там конвейер. Правда открытых не встречал, может где на месторождениях такое практикуется
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 13:35
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
какая же эстакада, если там конвейер
самая настоящая эстакада

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Правда открытых не встречал, может где на месторождениях такое практикуется
везде на элеваторах данное решение присутствует
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 13:43
#8
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Просветите неуча: открытые - эстакады, закрытые - галереи, и не важно трубы там, конвейер или кабели?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 13:47
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Николай Г., та это ТС условно галереей обозвал, а по факту:
Цитата:
ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

1. Рабочая зона - пространство высотой до 2,2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих (рабочие места).

2. Рабочее место - место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности.

3. Постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится большую часть (более 50 % или более 2 ч непрерывно) своего рабочего времени.

Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.

4. Производственные помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей, связанная с участием в различных видах производства, в организации, контроле и управлении производством, а также с участием во внепроизводственных видах труда на предприятиях транспорта, связи и т. п.

5. Галерея - надземное или наземное, полностью или частично закрытое горизонтальное или наклонное протяженное сооружение, соединяющее помещения зданий или сооружений.

6. Тоннель - подземное, закрытое горизонтальное или наклонное протяженное сооружение.

7. Эстакада - надземное открытое горизонтальное или наклонное протяженное сооружение, состоящее из ряда опор и пролетного строения и находящееся в здании или вне его.

8. Площадка - одноярусное сооружение, размещаемое в здании или вне его, и опирающееся на оборудование, самостоятельные опоры или конструкции здания.

9. Ширина проходов - расстояние от выступающих строительных конструкций (коммуникационных систем) до наиболее выступающих частей конвейера (транспортируемого груза).

10. Высота проходов - расстояние от уровня пола до низа выступающих строительных конструкций (коммуникационных систем). В наклонных галереях высоту следует измерять по нормали к полу.
ГОСТ 12.2.022-80
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 13:51
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Ну как в моем понимании.... эстакада - пролетные строения ( балки) и опоры плоские, а галерея то же самое + пролетные строения укрыты рамками с определённым шагом...

Для конвейера всё же укрытие иметь дабы защитить продукт от атмосферных осадков - дождя, снега, мороза и ветра.... всё от продукта и технологии зависит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 13:51
#11
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


wvovanw, а тут ничего не понятно (СП 43):
Цитата:
Б.15 конвейерная галерея: Надземное горизонтальное или наклонное сооружение мостового типа, преимущественно большой протяженности, расположенное, как правило, между зданиями.

Галереи состоят из пролетных строений и опор. Внутри пролетных строений размещаются ленточные конвейеры для транспортировки сыпучих материалов. При необходимости в пролетных строениях могут быть размещены также технологические коммуникации различного назначения;
----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
эстакада - пролетные строения ( балки) и опоры плоские, а галерея то же самое + пролетные строения укрыты рамками с определённым шагом...
Ну я и говорю, выходит закрытая проходная кабельная эстакада это уже галерея.
Просто всегда ассоциировал галереи с лентами или человеками)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 14:00
1 | #12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Ну я и говорю, выходит закрытая проходная кабельная эстакада это уже галерея.
Просто всегда ассоциировал галереи с лентами или человеками)
Так.

А материалопроводы в изоляции зачастую по эстакадам... ну и мосточки ходовые...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Вот же ранее было.... http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1601034&postcount=5 ну снимите рамки - будет эстакада. В Вашей же теме.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 14:04
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Николай Г., у ТС речь вот об этом. Ну какая это галерея? Одно название - надсилосная галерея)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0037.jpg
Просмотров: 156
Размер:	88.5 Кб
ID:	181509  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0038.jpg
Просмотров: 123
Размер:	87.9 Кб
ID:	181510  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 14:08
| 1 #14
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


wvovanw, по решению ближе к эстакаде.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 14:10
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
по решению ближе к эстакаде.
мы их так и обзываем в проектах)
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 14:12
#16
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
o_O, схему, продольник и поперечник по пролетным строениям дайте, пожалуйста. Не очень понятно Вас.
не судите строго, продольный по технологии, объект только получил в работу не было времени делать все схемы, сейчас только продумываю как это делать
ширина эстакады будет где-то 2м
да, название скорее эстакада, кто-то ранее ее так назвал и так оно и пошло в работу

помимо рамок очень напрягают размеры опор(назначал не я) получается шарнирная опора (пространственная 4х2.5) анкерна (пространственная 4х4).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 158
Размер:	386.6 Кб
ID:	181511  
o_O вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 14:16
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


o_O, слишком много анкерных опор.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 14:19
#18
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
слишком много анкерных опор.
Так этож защита от прогрессирующего) .
А если так много лент, где натяжители прячутся?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 14:25
#19
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Дык это ж эстакада.... за ким бесом Вам тогда рамки....
хотите сказать что при открытых эстакадах рамы по краям ферм вовсе не нужны?

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
o_O, слишком много анкерных опор.
согласен, мне сложно вообще определится с ними, можно ли считать опоры 4х2.5 шарнирными?
очень долго борюсь с коллегами на это счет, у нас все конструкции получаются "зажатыми"- две анкерные опоры по краям и хоть ты тресни) пытаюсь выходить из этой ситуации деланием овальных отверстий с одной из сторон, не знаю на сколько это правильно. консультировался на этот счет у более опытных коллег, пришли к выводу что в теории решение более менее, а на практике будет "не очень"
o_O вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 14:29
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
очень долго борюсь с коллегами на это счет, у нас все конструкции получаются "зажатыми"- две анкерные опоры по краям и хоть ты тресни)
o_O, покажите этот лист из серии коллегам и сами посмотрите
у вас схема 1
и из пособия по проектированию эстакад
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0039.jpg
Просмотров: 163
Размер:	151.3 Кб
ID:	181513  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0031.jpg
Просмотров: 140
Размер:	39.6 Кб
ID:	181514  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 14:34
#21
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
o_O, покажите этот лист из серии коллегам и сами посмотрите
у вас схема 1
видел, показывал, рассказывал - все абсолютно бесполезно, "мы всегда так делали")
понимаю что фермы так сказать "прогибаются" за счет шарнирных опор, и если в конце это дело будет упираться в анкерные опоры то работает это все дело по другому, + в таком варианте будут еще и дополнительные температурные нагрузки
o_O вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 14:38
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
пытаюсь выходить из этой ситуации деланием овальных отверстий с одной из сторон
можно сделать и 2 анкерные, но тогда один край должен быть подвижным
подсказка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0032.jpg
Просмотров: 157
Размер:	131.8 Кб
ID:	181515  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0033.jpg
Просмотров: 134
Размер:	226.7 Кб
ID:	181516  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 14:40
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Тут прежде чем что-то делать надо сесть и накинуть с мастерка на мольберт.... в серии заглянуть и нормы. Определить габариты основные пролетных строений, опор, устаканить с генпланом и железобетонщиками свои решения и всё это на основании сейсмики, гелогии, ветра. Снег мало что даст.... основные нагрузки ТХ и ветер, сейсмика. Вообщем выполнить компоновку. Вполне серьёзный объект-то....
Вложения
Тип файла: zip P_20161228_143548_SRES.zip (4.38 Мб, 70 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 14:49
#24
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
можно сделать и 2 анкерные, но тогда один край должен быть подвижным
подсказка
так и пытаюсь делать, только делаю овальные отверстия на одной "пятке" фермы
расставил бы их как-то так, ну и уменьшил бы ширину "шарнирных" опор, правда не могу решить на сколько
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.png
Просмотров: 76
Размер:	84.5 Кб
ID:	181518  

Последний раз редактировалось o_O, 28.12.2016 в 14:55.
o_O вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 14:54
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
только делаю овальные отверстия на одной "пятке" фермы
при таких габаритах овальные отверстия не спасут, перемещения допустимые больше, поэтому только скользящая опора, по типу серии.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 14:54
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


И как, позвольте спросить, она открытая будет - пролетные строения должны быть зашиты... иначе Вы зерно мокрое погрузите в силос. Offtop: Ну при товарище Сталине... сами понимаете....

----- добавлено через 40 сек. -----
o_O, Вы моё изваяние карандашно-ручечное видели?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 14:56
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


ФАХВЕРК, думаю на такую высоту надо делать двухветвевые колонны, потому как еще и как стержень цельный надо будет расчитывать, + как ты и накидал под уклоном
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 14:56
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
надо делать двухветвевые колонны
А как?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 14:56
#29
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
иначе Вы зерно мокрое погрузите в силос
нормально там всё, не парься, закрытые конвейеры
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 15:02
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
нормально там всё, не парься, закрытые конвейеры
Тогда вопрос - над горловиной силоса два конвейера один на другим ступень образуют - высоты пролетного строения хватит?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 15:09
#31
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Тут прежде чем что-то делать надо сесть и накинуть с мастерка на мольберт.... в серии заглянуть и нормы. Определить габариты основные пролетных строений, опор, устаканить с генпланом и железобетонщиками свои решения и всё это на основании сейсмики, гелогии, ветра. Снег мало что даст.... основные нагрузки ТХ и ветер, сейсмика. Вообщем выполнить компоновку. Вполне серьёзный объект-то....
собственно сейчас этим и занимаюсь, ранее объктом занимался другой человек, он расставлял все опоры и определял их габарит. теперь это скинули на меня мол сделай нам КМ на стадию П за 3 дня)) Вот теперь я пытаюсь как-то это преобразить и разобраться. я полностью с вами согласен по схемам, но реальность такова что я не начальник и не всем командую.
подскажите пожалуйста как предварительно назначить габариты шарнирных и анкерных опор, серия дает ширину опор не более 1/8 высоты, а лучше 1/6 (делать плоскую шарнурную опору на такую высоту мне стремно, я бы сделал пространственную где-то 1.5м (прикинул бы по гибкости)). анкерные по серии не менее 2м и 1/4высоты (но с моей высотой многовато будет)

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И как, позвольте спросить, она открытая будет - пролетные строения должны быть зашиты... иначе Вы зерно мокрое погрузите в силос
закрытый конвейер

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
o_O, Вы моё изваяние карандашно-ручечное видели?
видел, полностью согласен, ток шарнирные опоры как по мне лучше пространственные

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Тогда вопрос - над горловиной силоса два конвейера один на другим ступень образуют - высоты пролетного строения хватит?
должно хватить, высота фермы будет 3,4-3,5(не знаю правда как они их привезут) метров, если верить технологам должно влезть

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
при таких габаритах овальные отверстия не спасут, перемещения допустимые больше, поэтому только скользящая опора, по типу серии.
это конечно проблема, не уверен что моей квалификации хватит)
o_O вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 15:21
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


По поводу конвейера - он в коробе пойдёт? или всё же и сама галерея должна быть закрыта (зашита)?

Опоры всё равно либо плоские, либо пространственные - но они анкерные.

Зачем Вам плоские в какие-то пространственные переводить? Это экономия...?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 15:32
#33
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вы моё изваяние карандашно-ручечное видели?
Немного не по сути вопроса, но может не только мне полезно будет услышать.
В какой-то прошлой теме были вопросы к соискателям по галереям. Там был вопрос относительно связей в плоской опоре. Для меня не совсем очевидно преимущество связей, приводимых к распорке. Сейчас в "изваянии" опять вижу такие связи. Мне как-то привычней такой вариант:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связи.jpg
Просмотров: 129
Размер:	203.1 Кб
ID:	181520  
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 15:52
#34
игорёк

проектирование
 
Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216


Уточните у технологов/заказчика информацию и комплектацию силосов от завода изготовителя.
Как правило полы эстакады узкие с решетчатым настилом. Используются только для обслуживания и осмотра оборудования. Крупного ремонта и т.п. не делают-снимают и ставят обратно готовое. Монтаж краном.
Сама конструкция эстакады крепится к опорам силоса, стойки - двухветвевые обеспечивают устойчивость из плоскости эстакады. Устойчивость вдоль обеспечивается креплением к норийной вышке или иногда крепят к конусу силоса.
Вся эта конструкция поставляется вместе с силосом и завод производитель дает всю информацию по нагрузкам и несущей способности для различных снеговых/ветровых районов.
Уточните в вашем случае заказчик точно самостоятельно будет изготавливать эстакаду? Не раз сталкивался с проектами эстакад, которые идут в топку, так как выясняется, что технолог-заказчик-конструктор просто не поговорили.
p.s Посмотрите в интернете куча фоток. Не делают как правило отдельно стоящих опор между силосами...
игорёк вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 16:06
#35
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
По поводу конвейера - он в коробе пойдёт? или всё же и сама галерея должна быть закрыта (зашита)?
поверьте на слово, закрытый конвейер и открытая эстакада, очень много раз построено по данному типу никаких проблем с точки зрения технологии. допустим как на фото

Цитата:
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
p.s Посмотрите в интернете куча фоток. Не делают как правило отдельно стоящих опор между силосами...
изначально эта эстакада была как вы говорите, поставлялась изготовителем. но теперь она стала наша. это уже пройденный этап

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Опоры всё равно либо плоские, либо пространственные - но они анкерные.
Зачем Вам плоские в какие-то пространственные переводить? Это экономия...?
на 36м плоская опора, это где-то наверное 0,8-0,9м сварной двутавр, мне такое никто не даст сделать, да еще и трапециевидная опора.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: погруз-эстакада-2.jpg
Просмотров: 80
Размер:	406.7 Кб
ID:	181527  

Последний раз редактировалось o_O, 28.12.2016 в 16:25.
o_O вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 16:29
| 1 #36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Преимущества полураскосной решетки над крестовой:

1) Проще узлы решаются - к ветви подходит распорка и раскос против распорки и 2 раскосов при крестовой
2) Нет обжатия

Троицкий. Промышленные этажерки. Стр.13
Горев. Том 3. Специальные сооружения Стр. 93
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 16:38
#37
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
при таких габаритах овальные отверстия не спасут, перемещения допустимые больше, поэтому только скользящая опора, по типу серии.
а если делать овальные отверстия на каждой ферме с одной стороны? или это уже будет 2 схема из серии по усилению конвейерных галерей???
o_O вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 16:43
#38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
а если делать овальные отверстия на каждой ферме с одной стороны? или это уже будет 2 схема из серии по усилению конвейерных галерей???
овальное отверстие - это не катковая опора
не выдумывайте
пользуйтесь серийными решениями (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1605103&postcount=22), а если вам этого не дают делать, то ищите другую работу с нормальными и здравомыслящими руководителями

----- добавлено через ~1 мин. -----
ФАХВЕРК, вон на фото в посте 35 типа той самой опоры
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 22:00
#39
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


o_O
По узлу из первого поста, что на миниатюре. Узел не технологичен, как и входящие в него сварные элементы. Дело в том, что стоимость производства таких конструкций будет составлять за один метр шва как за тонну металла. Это я образно. Но суть в том, что сварки там тьма. Не каждый сварщик на такую работу вообще согласится.
Есть у производственников свои критерии. В данном случае они смотрят соотношение массы металла к длине швов. Если отношение (частное) менее определённой цифры - не соглашаются вести работы.
Аргумент простой - смену варишь, а заработка нет. А если соглашаются - то ценник не удовлетворяет заказчика.

Последний раз редактировалось BYT, 28.12.2016 в 22:10.
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2016, 09:33
#40
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


конкретно такой узел я делать не планировал, но с такой стороны на это узел не смотрел. если уж делать то может обычный сварной на накладках.

меня сейчас больше интересует а есть ли необходимость в этим рамах вообще. мне кажется что есть, хоть эстакада и не зашитая но определенная ветровая нагрузка все равно будет присутствовать (площадь профилей, + тот же конвейер) да и сама эстакада в поперечном направлении 2м, при длине 34м
o_O вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2016, 10:25
#41
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
меня сейчас больше интересует
вас должно не интересовать, а волновать прежде всего общая конструктивная схема эстакады с правильными опираниями на опоры, а не рамка.
всё что нужно уже было сказано
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2016, 10:43
#42
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
меня сейчас больше интересует а есть ли необходимость в этим рамах вообще. мне кажется что есть, хоть эстакада и не зашитая но определенная ветровая нагрузка все равно будет присутствовать (площадь профилей, + тот же конвейер) да и сама эстакада в поперечном направлении 2м, при длине 34м
Я что-то потерял нить рассуждений.
Насколько понимаю, сейчас основной вопрос не стоит о выборе промежуточных опор (они уже были предварительно раскиданы), а в том, что делать поверху? Если вы запаритесь и соберете нагрузки от ветра (кстати, какой район ветровой?), а это дело не очень приятное, то предполагаю что получите нагрузку порядка ОТ 30кг/м на стержни решетки. + нагрузка на короб конвейера. Высота у вас, по-моему, более 30м. Вероятно, на 35м пролёта набежит уже некая цифра. Но если у вас между силосами пространственные опоры + некоторое количество распорок между верхними поясами ферм, то вроде бы нет проблемы в восприятии и передаче нагрузок. Остаётся вопрос расчета сечений колонн, связей и конструирования баз. Самый сложный вопрос (для меня)- грамотно выбрать и расставить типы опор ферм, чтобы температурными нагрузками не вывернуло всё. Но тут специалисты по эстакадам и галереям приводят варианты решения этих вопросов. Понятное дело, что есть рекомендации как надо делать и примеры как делать не надо, но не бывает идеальных ситуаций, чтобы всё по книжке получилось. Собранный вариант расчетной схемы позволил бы по месту раскидать шарниры/или жесткие заделки, ну и понять что происходит с усилиями в опорах. За 2-3 итерации должен уж родиться приемлемый вариант.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2016, 11:28
#43
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вас должно не интересовать, а волновать прежде всего общая конструктивная схема эстакады с правильными опираниями на опоры, а не рамка.
всё что нужно уже было сказано
спасибо большое за помощь, но: не надо вырывать фразу из контекста, был разговор о "не лучшем узле" я ответил. я же не сказал, что это единственная проблема, вот сейчас с рамками решу и все - проект готов.

Я вам показал то что сделали мои коллеги, опоры меня не просто волнуют а пугают. я хочу уменьшить шарнирные опоры до 1,5м. анкерные оставить там где они есть но пересмотреть их размер (был предложен размер 6 на 8 трапециевидный, хотелось бы понять как назначались эти размеры, я не могу просто принять размер по картинке мне это тоже надо как-то аргументировать).

По поводу правильных опираний. если смотреть на это дело слева на право: между башней и первой анкерной опорой пролет не такой большой возможно будет достаточно овальных отверстий (а может и нет), вторая часть: анкерная опора-4шарнирных-потом скользящие опириние на анкерную опору через балку, третья часть: анкерная опора-шарнирная-шарнирная(или анкерная со скользящим опринаем). исправьте пожалуйста если что не так.
Попытаюсь составить расчетную схему в скаде, может не всей ветки конечно, но хотя бы основную часть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 53
Размер:	82.1 Кб
ID:	181557  

Последний раз редактировалось o_O, 29.12.2016 в 11:48.
o_O вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2017, 12:45
#44
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
я хочу уменьшить шарнирные опоры до 1,5м.
можно уложиться в 700-800мм.


Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
был предложен размер 6 на 8 трапециевидный, хотелось бы понять как назначались эти размеры, я не могу просто принять размер по картинке мне это тоже надо как-то аргументировать
откройте пособие по проектированию конвейерных галерей.

Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
По поводу правильных опираний. если смотреть на это дело слева на право: между башней и первой анкерной опорой пролет не такой большой возможно будет достаточно овальных отверстий (а может и нет), вторая часть: анкерная опора-4шарнирных-потом скользящие опириние на анкерную опору через балку, третья часть: анкерная опора-шарнирная-шарнирная(или анкерная со скользящим опринаем). исправьте пожалуйста если что не так.
можно вполне уложиться в одну анкерную опору, без импровизиций с овальными узлами и т.п.

Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
Попытаюсь составить расчетную схему в скаде, может не всей ветки конечно, но хотя бы основную часть.
Юноша, прочитайте пособия по проектированию конвейерных галерей и технологических эстакад, изучите типовые серии, а потом уже занимайтесь компоновкой и расчетамию
кстати - упаси Вас Б-г делать расчеты по пространственной схеме. Делайте по плоской.

Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
я же не сказал, что это единственная проблема, вот сейчас с рамками решу и все - проект готов.
простите, но Вас за такое пороть надо. ремнем.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Преимущества полураскосной решетки над крестовой:

1) Проще узлы решаются - к ветви подходит распорка и раскос против распорки и 2 раскосов при крестовой
2) Нет обжатия
Из минусов - полураскосная менее жесткая чем крестовая.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вы моё изваяние карандашно-ручечное видели?
опирание пролетных конструкций разной длины на анкерную опору весьма спорно. ты можешь получить внутренний момент на опоре. в данном случае это может и ничего, но при большом весе пролетной конструкции может быть бяка. тут фотка была - там в таких случаях через траверсу опирают. я тебе про это уже говорил.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2017, 13:16
#45
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
можно уложиться в 700-800мм.
я так понимаю здесь не столько ширина (в пределах разумного конечно), сколько гибкость опоры важна, должно быть 70-120?

Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
откройте пособие по проектированию конвейерных галерей.
собственно от сюда и вопрос, из плоскости понятно 1/6-1/8 высоты. вопрос к размеру в плоскости анкерной опоры в плоскости почему 6? по пособию для Л-образных 1/4 высоты, для опор башенного типа такого требования нет?

Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
можно вполне уложиться в одну анкерную опору, без импровизиций с овальными узлами и т.п.
не уверен на 215м температурный отсек через 150м, плюс есть перегрузочная станция, лестницы, и руководители

Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
простите, но Вас за такое пороть надо. ремнем.
кошмар. у меня тут просто "кландайк" из решений для критики, и вы нашли самую безобидную.
o_O вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2017, 13:59
#46
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
я так понимаю здесь не столько ширина (в пределах разумного конечно), сколько гибкость опоры важна, должно быть 70-120?


Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
собственно от сюда и вопрос, из плоскости понятно 1/6-1/8 высоты. вопрос к размеру в плоскости анкерной опоры в плоскости почему 6? по пособию для Л-образных 1/4 высоты, для опор башенного типа такого требования нет?
логика принятия расстояния по базам та же что и для плоских опор.

Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
не уверен на 215м температурный отсек через 150м, плюс есть перегрузочная станция, лестницы, и руководители
читайте "Пособие", там есть. В т.ч. и про то что такое "температурный отсек" для галереи:
Цитата:
2.12. Наибольшая длина температурного блока неотапливаемых и отапливаемых пролетных строений с расположением несущих конструкций снаружи, определяемая как расстояние от неподвижной опоры до температурного шва, не должна превышать 130 м в районах с расчетной температурой воздуха выше или равной минус 40 °С и 100 м — при расчетной температуре ниже минус 40 °С.
В необходимых случаях возможно принимать большую длину температурного блока, допустимость которой должна быть подтверждена расчетом.
вот за это вас и следует ремнем. у вас "клондайк", а вы за какие то рамки ухватились.
Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
кошмар. у меня тут просто "кландайк" из решений для критики, и вы нашли самую безобидную.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2017, 14:53
#47
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
логика принятия расстояния по базам та же что и для плоских опор.
спасибо

Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
читайте "Пособие", там есть. В т.ч. и про то что такое "температурный отсек" для галереи:
да, вы правы. не внимательно прочитал, в идеале моя схема должна выглядеть как на вложении (рис.1) ну или (рис.1+рис.3). но, реальность такова, что я как вы заметили "юноша" и мое руководство не видит на такой длине одну анкерную опору, давайте не заострять на этом внимание (есть аргументы: прохождение экспертизы с подобными решениями, уже так делали и ничего не упало и "опыт"). я не пытался отмазаться когда говорил что опоры назначал не я.

Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
вот за это вас и следует ремнем. у вас "клондайк", а вы за какие то рамки ухватились.
изначально задумка была такова: узнать про эти рамки в интернете, а про опоры (их габарит и расстановку) проконсультироваться у кого-то лично (так как это более важный и сложный вопрос). но разговор пошел немного не так как я рассчитывал, кто-то написал свое мнения о рамках, я на него ответил и на этом все. рамки - это просто еще один вопрос который меня интересует (я не считаю его главным и не пытаюсь акцентировать на нем внимания).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 77
Размер:	63.9 Кб
ID:	181627  
o_O вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2017, 15:42
#48
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
изначально задумка была такова: узнать про эти рамки в интернете
вот вам еще для наглядности одна рамка. поразмышляйте на досуге.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 1.jpg
Просмотров: 92
Размер:	156.4 Кб
ID:	181630  
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2021, 14:19
#49
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Подскажите пожалуйста, должна ли опорная рамка галереи передавать момент на колонну в своей плоскости?
В руководстве по проектированию транспортных галерей по п. 3.18 жестким должно быть сопряжения ригеля с опорной стойкой. Это понятно. А вот про сопряжение стойки с колонной информации нет. Судя по серийным узлам (серия 3.016-1 вып.2) там шарнир.
Спасибо.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2021, 17:22
#50
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Судя по серийным узлам (серия 3.016-1 вып.2) там шарнир.
Да
Старый Дилетант на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать опорные рамки ферм транспортных галерей

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как организовать крепление круглой кровли из ферм к колоннам каркаса? Mina314 Металлические конструкции 53 28.09.2016 06:38
Площадка для осмотра и эксплуатации конструкций и коммуникаций под коньком ферм, бассейн Tyhig Архитектура 11 24.04.2015 09:55
Сравнение вариантов ферм (ДП) zaochnik Конструкции зданий и сооружений 13 17.12.2010 14:28
Капитальный ремонт металлических ферм keil Металлические конструкции 41 05.02.2009 18:31
Руководство по проектированию транспортных галерей hvorost Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.10.2008 12:32