18.01.2017, 18:47 | #1 | |
Нужны ли связи горизонтальные по нижнему поясу ферм молодечно?
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
||
Просмотров: 25432
|
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206
|
На работе задавались этим вопросом, пришли к мнению, что в молодечно так таковым по СП нижний пояс не является, что он должен был не висячим, а с креплением к колонне, поэтому и не нужно его развязывать, смысла нет.
----- добавлено через 30 сек. ----- Правда цех до экспертизы так и не дошел, поэтому ИМХО |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
ну нифига себе. А если ферму перевернуть вот ровно вверх ногами - теперь уже верхний пояс не будет считаться верхним тоже?)
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
s7onoff, просто товарищ не правильно выразился. Но мысль понятна.
В классической Молодечно связь по НП, как корове седло.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Это просто написали не подумав, пояс при необдходимости развязывается распорками а те на вертикальные связи, но было замечание от службы заказчика по этому поводу, пришлось ставить, так как в СП не оговорено когда и как, а написано четко, что по нижнему.
можно крепить в узле к распоркам и передавать ветер ими. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 18.01.2017 в 23:14. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бармаглотище, сделай FAQ по связям в фермах)
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
slava217, в этой теме Вы весьма пренебрежительно высказывались о ФОРМАЛЬНЫХ требованиях СП..
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Я малость горд, что Вы следите за моими постами...
Так вот...Кто Вам сказал, что я требую БЕЗУКОРИЗНЕННОГО соблюдения СП? Я спросил мнение конкретного человека о конкретной проблеме... (которая всем нам может попортить крови в экспертизе) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Коллеги, прошу совета.
Имеется промздание с краном 20т, легкий режим работы. Сейсмика и температуры ниже 45. Фермы - Молодечно (с опиранием на верхний пояс), ветер передаю на нижний пояс. Торцы - как рядовые ферменные. Связи расставил так. По НП - только поперечные в торцах для восприятия ветра; по ВП - поперечные в торцах (согласно п. 15.4.6 сп) + продольные; также предусмотрены вертикальные связи в середине пролета и в местах передачи ветровой нагрузки (фахверка). Все ли верно? И еще вопрос, в СП указано, что вертикальные связи по фермам следует ставить в местах стоек ферм, в молодечно 98года - не так. Я передаю ветер на НП в месте, где отсутствует узел схождения раскосов (тем более нет стойки), и дальше на распорки, допустимо ли это? Спасибо.. п.с. высота более 20 м Последний раз редактировалось shift, 01.01.2019 в 13:29. |
|||
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Тоже являюсь сторонником данного мнения, но в экспертизе указали на пункт в СП против которого спорить не стал, учитывая, что по другим замечаниям эксперт пошел мне на встречу.
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
а расскреплять растянутый элемент из плоскости не надо? тогда какова его расчетная длина, не путать с преднапреженным
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Горизонтальные связи по НП + распорки от верха колонны к опорному раскосу НП.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
имеется ввиду наклонная вертикальная связь в плоскости опорного раскоса? и чем плохо решение, предложенное мной (кроме увеличения пути передачи ветровой нагрузки на фундаменты)? Последний раз редактировалось shift, 02.01.2019 в 10:50. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
2. У ферм опирающихся на колонны верхним поясом с пониженным нижним поясом нижние узлы раскрепляют чтобы гарантированно обеспечить устойчивость сжатых раскосов. В принципе достаточно раскрепления из плоскости хотя бы одного узла НП. Вертикальные связи между ВП и НП в Вашей схеме излишни, т к. они дублируют опорные раскосы ветровых ферм. 3. Т. к. фермы опираются перхним поясом на колонны, по логичнее ветер передать в уровне ВП соблюдая принцип кратчайшего пути передачи нагрузок на фундаменты. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.01.2019 в 15:36. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
да именно так, видимо чтобы свободный крайний узел не болтался от случайных нагрузок+раскрепление из плоскости нижнего пояса по крайним узлам, так разумею, хотя можно как вариант в середине нормальную крестовую наклонную связь(из точки крайней верхнего пояса к точки крайней нижнего, тоже самое и с другой стороны)+ распорки по нижнему поясу в крайнем узле, но СП так не говорит делать, а говорит ставить подкос.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 02.01.2019 в 20:02. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Что значит "подкос"?))
Два подкоса поставил - получил крест. Если гипотетически, зацеплю фахверк к ВП, то связи ставить: по ВП поперечные/продольные (кран,сейсмика), по НП согласно серии и согласно сп - "подкосы" по опорным раскосам Последний раз редактировалось shift, 02.01.2019 в 20:25. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BA%D0%BE%D1%81 и еще здесь смотрим http://docs.cntd.ru/document/556380967 или гугл не работает? так же можно спросить а что такое связь?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 02.01.2019 в 20:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337
|
Принятый ответ на замечания ГГЭ в сентябре 2017
Цитата:
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Зачем передавать ветер на ВП если ГС передают ветер на опорный узел?
Обычно ВС в уровне ферм ставят для передачи ветра с ВП Этот пункт в редакции 2017 г. "15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм с восходящими раскосами, опирающимися на колонны нижними поясами, следует предусматривать поперечные горизонтальные связи..." Цитата:
Не заморачивайтесь - этот одиозный абзац отменяется 17.02.2019 со вступлением в силу изменения №1. Не надо, т. к. предельная гибкость растянутых элементов, нормируется только в вертикальной плоскости. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Хмурый это еще ни о чем не говорит, к сожалению. Эксперт эксперту не указ, скорее наоборот. при условии что стойка фахверка у нижнего пояса не разрезная.Тогда да, эффект будет ощутим.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вопрос был риторический о трактовке пункта сп, но вы продолжайте.
Цитата:
Серия Молодечно рассчитана на 7б, бальность именно такая имеется. Последний раз редактировалось shift, 03.01.2019 в 05:54. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
не всегда...а ветровое воздействие, т.е. пульсационная составляющая, есть динамическое воздействие?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Лопухнулся. Нисходящий опорный раскос является одновременно и элементом НП. Я (неправомерно) предположил, что связи повторяют контур НП включая это раскос. Цитата:
Может, я ошибаюсь. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
вот и я не совсем понимаю, поэтому лучше учесть предельную гибкость и из плоскости фермы, но это мое мнение не настаиваю на нем
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
Цитата:
1. Горизонтальные связи по нижнему поясу отсутствуют. 2. Нет подкосов/связей (вертикальных) хотя бы от 2-х крайних точек нижнего пояса к верхнему поясу соседней фермы. Вывод: считать точку закрепления опорного раскоса к НП точкой раскрепления из плоскости фермы нельзя? И всех прочих раскосов тоже? |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Цитата:
А с какой целью Вы задаете этот вопрос? Для понимания можно посмотреть https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=212 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=214 |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Прямое нарушение СНиП.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
Имеете ввиду пункт 15.4.10 СП 16.13330.2017?
В том же СП 16.13330.2011 с изм. 1 такого требования в этом пункте нет (по крайней мере я не нашел). Согласно ФЗ и всевозможным перечням обязательных к исполнению пунктов нормативной базы, какую из редакций СП 16 (2011/2017) следует использовать в настоящее время касательно пункта 15.4.10? Последний раз редактировалось bartus, 23.11.2019 в 16:29. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Этот раскос ВСЕГДА растянутый. У него нет РАСЧЕТНОЙ длины АПРИОРИ, Если в СП что-то есть про "ПГ растянутых", это не значит, что у растянутых есть какие-то там "расчетные длины". По механике деформируемых тел понятие "расчетная длина" введено для систематизации проверок стержней, теряющих устойчивость от продольного сжатия. У Вас растянутый раскос собрался терять устойчивость прямолинейной формы? Обалдеть...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
Ильнур, согласен, про растянутый раскос - лопухнулся знатно. Но идея вопроса изначально была в другом. Спрашивал я по большей части по следующей причине. Если ферма закреплена от горизонтальных смещений только в плоскости верхнего пояса, могут ли ее раскосы в принципе быть раскреплены на обоих концах и иметь приближенное значение lef=l? (если их нижняя точка "плавает" вместе с нижним поясом). Проверял схему такой фермы на устойчивость, и, например, коньковые раскосы в некоторых формах потери устойчивости имели коэф. расчетной длины около 3 (не соврать бы, доступа к схеме нет).
шедеврально. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Предисловие. Возьмем стержень в космосе и приложим к концам N навстречу друг другу, реактивными движками. Как себя поведет стержень? Точно так же, как стержень Эйлера. Потеряет устойчивость при том же Nэ. Поэтому расчетная длина сколько? - правильно, мю=1. Аналогично и со стержнями в ферме. При определении расчетных длин считайте для простоты, что узлы раскосов шарнирны ВСЕГДА, это допустимо из определения фермы. (Для усилий - нешарнирны, если не на болтах, если не уголки на фасонках и т.д. - это другая тема). Под "определением" здесь подразумевается не расчетный анализ на устойчивость, особенно машинный, с результатами типа "мю=3", а жесткое разумное и сердитое назначение максимально правильного для поэлементной проверки мю. Согласно СП. В СП прямо указано, какие у элементов ферм мю. В т.ч. поясов. На этом с мю раскосов все. К корню вопроса - а как же с тем, что узлы ферм "плавают" из плоскости? Вот тут нужно принципиально разделить мух от навозов - мухи - эти мю стержней (мы только что договорились, что они по СП, например у рядовых раскосов в основном мю=1, у опорных мю=0,8 и т.д. и т.п.), а навоз - это ферма в целом. Это вопрос общей устойчивости фермы (уточним - из плоскости;, в плоскости практически неактуально). Вот тут уже нужно рассмотреть - кто может "плавать", а кто -нет. Не может плавать сжатый пояс. на практике - узел сжатого пояса. И такой пояс должен быть раскреплен сообразно принятым (назначенным, подобранным и т.д.) расчетным длинам из плоскости. На практике наоборот - сначала прикидывается конструктив, к узлам сжатого пояса подводятся элементы системы, способной удержать пояс, исходя из этого БЕРЕТСЯ мю пояса из плоскости фермы. То же касается и неполных сжатых участков поясов. Теперь со всем разобрались. Вопрос этот - от трудности восприятия: типа сжатый раскос упирается в пояс и "пытается же вытолкнуть пояс!" Нет, не выталкивает - другой раскос балансирует это. Если бы не было сбалансировало, то бы в поясе появилось сжатие. Запомнить просто - нет сжатия в поясе - пояс никуда не торопится. Ну и не забывать, что нормы таки местами требуют ограничить "плавание" растянутых (обычно нижних) поясов, это надо соблюдать (вводить связи/распорки), но это никакого отношения к устойчивости растянутых не имеет. По поводу машинных "мю=3" - употребление таких мю требует "навыков" обращения с результатами анализа устойчивости в программах. Мю=3 скорее говорит о сильной недогруженности раскоса, и скорее раскос пройдет проверку с мю=3. Кроме по ПГ. 100500 раз сказано, что проверка по ПГ отношения к устойчивости имеет очень косвенное отношение, больше это относится к жесткости при изгибе, чем гибкости при сжатии. Вкратце - раскосы проверяем с мю по СП - табл.24.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2019 в 06:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
Подниму тему. Пытаюсь разобраться в необходимости постановке связей в фермах с нисходящим опорным раскосом.
Цитата:
Послушал недавно лекцию, где говорилось о потери устойчивости нижнего пояса вместе со сжатым раскосом. Проявляется это в фермах с прикреплением раскосов посредством фасонок. Будем считать, что фасонка не усилена ребрами и имеет малую изгибную жесткость из плоскости фермы. То есть образуется шарнирный шарнир из плоскости фермы у прикрепления сжатого раскоса к нижнему поясу. Раскос выпучивает пояс вбок за счет мизерной жесткости узла из плоскости. Если прибавить к этому фактору, что ферма уголковая - то изгибная жесткость поса из плоскости тоже не ахти. Это первый сценарий, в котором распорки (приходящие в вертикальные связи) по нижнему поясу могут быть действительно нужны. Не знаю, сталкивался ли кто с таким на практике, опишите если что-то видели/слышали. В ГСПшных бесфасоночных фермах обычно жесткость прикрепления сжатых раскосов к поясу и узлов в целом достаточно высокая и такой проблемы не наблюдается. Мог где-то наврать. Второй сценарий - "по расчету" получилось, что в каких-то комбинациях загружений нижний пояс оказывается сжатым - да, без раскреплений не обойтись. Третий сценарий - примечание 1 к таблице 33 СП 16: Цитата:
В таблице 33 СП 16 отдельно выделен столбец "Предельная гибкость растянутых элементов при воздействии на конструкцию нагрузок: динамических, приложенных непосредственно к конструкции". Допустим, усилия от ветра таки пропускаются исключительно через верхний пояс посредством горизонтальных связей. Но эти усилия не приложены непосредственно к нижнему поясу. А значит гибкость нижнего пояса в горизонтальной плоскости не проверяется, если не крепится фахверк непосредственно к нему. Прав я или нет? Четвертый ньюанс: раздел 15.4, в том числе пункты, требующие связей (распорок) по нижним поясам ферм с нисходящим опорным раскосом не относятся к обязательным по постановлению 815. Краем уха слышал, что отступление от рекомендательных положений (не вошедших в постановление 815) возможно при должном обосновании. Вопрос не по теме, но кто подскажет, действительно ли такой сценарий сейчас на практике (обоснование для отступления от необязательных пунктов)? Пятый ньюанс: Цитата:
Могут ли распорки по нижним поясам оказаться сжатыми? Последний раз редактировалось bartus, 02.12.2021 в 00:27. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Эту гипотезу можно проверить прорисовкой радиусов поворотов узлов на виде в торец фермы. Например если взять просто балку с тросовой затяжкой снизу с одной стойкой посередине (треугольник), то получится, что система неустойчива, если зашарнирить стойку из плоскости. От небольшого возмущения появится боковая сила и процесс кручения разовьется. Но на практике верхние узлы опускаются от линии опор фермы незначительно, и конструктивных жесткостей узлов хватает для удержания "висячих" ферм. Строительный подъем большепролетных ферм так же уменьшает теоретическую крутильную "неустойчивость".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ферма обыкновенная из труб. ВП раскреплен в кажном узле. НП нигде не раскреплен.
Анализ на общую устойчивость дает КЗУ>15. Объект обычный, т.е. кранов/низких температур и прочих ужасов нет. Гибкость НП проверена на 400 при длине 18м, хотя по СП этот предел по горизонтали не регламентирован (прим.1 табл.33). Вопрос: есть ли хоть одна причина раскреплять НП?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом, у которых нижний пояс не опирается на колонны, при наличии неизменяемого жесткого диска в узлах верхних поясов, в узлах нижних поясов следует устанавливать распорки, приходящие в вертикальные связи (установленные в связевых блоках по длине здания в соответствии с 15.4.10). В торцах здания с фермами с нисходящим опорным раскосом следует устанавливать наклонные связевые элементы между верхними поясами торцевых ферм и узлами нижних поясов вторых (соседних) от торца ферм с приходящими к ним распорками. Ну и я бы сделал шаг прогонов 1,5 метра, чтоб эту сбивку решетки не городить
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
По наклонным ВС - ко вторым фермам распорки не подходят - куда поставить "наклонный элемент"? Формально по требованиям СП ставить ВС некуда, следовательно и распорки тоже, в т.ч. и наклонные в торцах. И по сути (устойчивости) вся эта паутина не нужна. Конкретно в данном случае КЗУ>15. Цитата:
Дорисуй если несложно недостающие на твой взгляд элементы. Опережая вопрос по тяжам - тяжи идут к второй половине здания - там симметрично такая же крыша.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Если я правильно понимаю наших нормотворцев, то должно быть как то так.
Но и меня, если честно, напрягает точка перехода НП в ОР свободно болтающаяся... В твоем случае работает только вторая часть пункта: Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да, с первого взгляда должно напрячь. Но если посмотреть на формы потери общей устойчивости, то НП и его точки НЕ стремятся выболтаться вбок - общей крутильной жесткости достаточно, чтобы ферма не "болталась". В первую очередь "в змейку" складывается ВП.
Думаю, на эти добавки можно согласиться. Это я готовлюсь к "торгам" с экспертом - он изначально общетуманно понаписал про множество всяких связей, которых надо бы "конструктивно", но пока не уточнялись, как широко будем глупить.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339
|
Возражу. Я бы сделал акцент на следующих фразах.
Цитата:
Вторая часть пункта для случая, когда в торце здания используется ферма вместо балки. Т.е. это не случай Ильнура. Видимо подразумевается, что фахверх опирается на нижний пояс. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Вы считаете, что ничего добавлять не нужно?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Диска нет, я даже снял сэндвичи (исключил из схемы).
По СП: диска нет - фермы пусть "болтаются". Диск есть - надо бы пораскреплять НП. Так?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339
|
Не могу ответить. Мне тоже не понятно, зачем добавлять связи при наличии жёсткого диска.
Для безфасоночных узлов ненужно. Может кто объяснить, что подразумевается под термином "коньковая стойка" из п.15.4.10? Это так названа стойка над промежуточной колонной(от создателей шарнирный прогон - это прогон с ползуном)? Или это так называется стойка между двумя полуфермами(в которой обычно усилие 0)? Если второе, то почему при наличии этой стойки следует делать связи? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Вообще я бы не стал разбирать этот пункт с филологической точки зрения, а руководствовался все же путями перетекания усилий. Понятно что на нижнем поясе никаких усилий из плоскости фермы не предполагается, но есть же всякие неточности и фефекты монтажа? Вот на этот случай я и втыкаю в таких покрытиях распорки в НП. Там этого металла добавится чуть, а сон гораздо спокойнее
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339
|
Не хочу спорить о терминах. В моем понимании жесткий диск подразумевает сплошное раскрепление, когда деформации в плоскости кровли одинаковы для всех точек - приваренные ж.б. плиты, настил. Для обычного связевого блока с распорками это не так, у колонн перемещение меньше, в пролёте больше.
Цитата:
Мне тоже не жалко металла на связи для нижнего пояса. Раздражает двоякие и местами неочевидные, глупые формулировки в нормах. Пункты про связи как раз из таких. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Offtop: Если сперва добавить "чуть" на распорки, потом добавить "чуть" на связи для этих распорок . . . то выйдет совсем не "чуть". Для заказчика это будет больше затрат, для монтажников больше времени на монтаж, для проектировщика время на вычерчивание.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Пообщались с экспертом, он не смог обосновать конкретно, попросил "все-таки" добавить распорки. Но три ряда - по крайним точкам НП и еще посередине. И не на торцевые балки выводить, а вставить СВ в зоне СВ по колоннам. Я пояснил, что это все необоснованно и лишнее, но он намекнул, что других вопросов не будет, если я сделаю так, как он видит.
Как я понял, эксперт как человек не фашист, но у него свой набор понятий об конструкциях и системах, навеянный его 16-летней практикой проектирования в конкретном месте, и ему сложно от них отойти. Воспринимать иное он уже не желает, и компенсирует это положением и упорством. Т.е. пользуется тем, что он "правее" по статусу. Буду ненужные предметы вставлять...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Не спорю. Уголковые фермы (ну типа более классические) кручение безболезненее воспримут нежели из ГСП.
----- добавлено через ~7 мин. ----- - в отличие от проектантов, они могут безнаказанно сказать «я так вижу». Последний раз редактировалось eilukha, 20.01.2022 в 15:26. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Устойчивость фермы из плоскости обеспечивается, как Вы заметили за счет "общей крутильной жесткости" при закрепленных от кручения опорных узлах и частичного узлах крепления прогонов.
Идеализированная шарнирно-стержневая ферма безразлична к "крутильной" потере устойчивости. Если любой нижний узел переместить из плоскости, то ничего не произойдет, ферма просто повернется вокруг ВП и никакие силы не не будут стремиться ни сместить узел дальше ни вернуть обратно. Если вас устраивает безразличное состояние - причин раскреплять НП нет. Если Вы хотите обеспечить устойчивое состояние, то достаточно раскрепить хотя бы один нижний узел. |
|||
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Допустим, происходит вращение фермы - вопрос - с фига ли? Ферма что в вращательных цапфах установлена? Я лично закрепляю да и в сериях опоры ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ от вращений типа вертела. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну насчет "Идеализированная шарнирно-стержневая ферма безразлична к "крутильной" потере устойчивости" - Вы такие вещи-то не заявляйте так громко. Крутильная форма системы - это лишь одна из форм. Надо лишь ее найти среди множества. SCAD элементарно вычисляет любые формы. Ниже - абсолютно шарнирная стержневая система, нагружена вертикальной силой, смещенной от центра симметричной башни. Крутильная форма - первая же - это я так специально подобрал жесткости, чтобы не отходя от кассы убить лжетеорию про всякие "безразличности".
__________________
Воскресе |
|||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
А имел ввиду то, что уже не раз обсуждалось на форуме. Я рассматриваю идеализированную ферму у которой решетка примыкает шарнирно к поясам. Если сместить какой-либо нижний узел из плоскости, то в зависимости от геометрии фермы и расположения раскреплений под действием усилий в НП: - узел вернется на место (схема устойчивая); - узел продолжит дальше перемещаться (схема неустойчивая): - узел останется там, куда его переместили (схема устойчивая). Или, если в результате смещения узла: - длина НП увеличится - система устойчива: - длина НП уменьшится - система неустойчива: - длина НП не изменится - система безразлична. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это Вы цитируете мой же пост в этой же теме https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...9&postcount=50
Вы дочитайте тот пост до конца. И на будущее - не "Идеализированная шарнирно-стержневая ферма безразлична к "крутильной" потере устойчивости", а "При линейных расчетах не учитывается деформируемость систем при нагружении".
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2022 в 05:15. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Ильнур,
Как понимаю - ферма в вашем случае может не терять устойчивость в двух случаях или их комбинации: - Узел крепления к колонне не имеет крутильного шарнира, при этом крутильной жесткости верхнего пояса хватает что бы защемить раскосы от проворота - Прогоны при жестком их креплении к вп ферм могут также выступать дополнительным защемляющим элементом В контексте этого предложил бы следующее: Опорный узел фермы и правда может взять кручение но допускает при этом проворот на угол выборки зазора в болтах. Фактически это сведется к тому что до момента восприятия кручения в вп ферма провернется на определенный угол. Соответственно, как вариант проверить все ли ок, я бы задал ферму с данным проворотом и посчитал в геометрически нелинейной постановке и если после этого: - Фермы не завалиевается дальше - На узел крепления фермы не приходят крутящие усилия способные срезать болты Оставил бы все как есть |
|||
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
В контексте этого предложил бы следующее: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но для справедливости скажу про "ферма качается" - от этого же "ощущения" все боязни - да, ферма ЛЕГКО качается. Например от силы 100 кгс на НП посередине сбоку НП уходит на 50 мм. Но это никакого отношения к устойчивости не имеет. Это имеет отношение к допустимым выгибам/деформациям и даже возможно к прочности. Например если проектировщик считает, что по НП будут протаскивать коммуникации и потянут фермы вбок, то он может ЗАДАТЬ монтажное загружение соответствующее, и на основании полученного результата ввести распорки со связями. И это будет инженерно. А не "на фсякий случай" от невежества и темноты. Кстати в СП для определенных случаев прописано принудительное раскрепление НП, без расчетных обоснований.
__________________
Воскресе |
|||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Выкручивать будет (при определенных обстоятельствах вроде разных шагов рам, нессиметричных нагрузок, торцевого расположения ферм которого нет у ТС).
Есть еще тема - строго говоря кручение будет передаваться на то, в чем имеется достаточная на кручение жесткость. Поэтому не уверен в критичности данного закручивания, образно если ферму надо защищать от закручивания, то на кручения она не особа жестка и прогон его просто не передаст. (Прогон может взять Мкр с фермы и раскидать его как диафрагма на соседние, Ферма если нам надо ее раскреплять не может этого сделать и соответственно не будет. Проворот фермы из за прогона при этом будет, но она просто повторит его опорный угол поворота и дальше не пойдет потому что он ее провернул но он же ее и держит) ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вопрос жесткости узла связан не только с его конструктивом, но и: - Величиной нагрузки что придет - Возможностью принципиально взять момет и Допускаемой при этом его деформативностью Тот же самый срезной узел на двух болтах жесткий в условиях когда неизменяемость схемы в обратном случае не обеспечивается (привет серия 2.440 и расчет 20 узла на момент). Поэтому даже крепя швеллер прогона к ферме через приваренный к ней уголок (на болтах с чернотой) нельзя сказать что он не способен ограничить ее вываливание. Как минимум ограничит ее проворот углом выборки зазора в болтовом стыке.. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Ильнур, Если: - Учтены допуски на изготовление и несовершенство монтажа. (несоосность нижнего и верхнего поясов, наклон ввиду несовершенства изготовления опорного столика и подобное) - Проведен физгеом нелинейный шаговый расчет с данным несовершенством - Вываливание от горизонтальной компоненты вертикальной нагрузки (та что из за наклона фермы) стабилизировано - И при этом порядок крутящего момента на опорный узел такой что даже неконтролируемого трения от затяжки болтов достаточно что бы избежать прокручивания стыка до угла выборки В таком случае полностью согласен с вами в части возможности оставить все без распорок по нижнему поясу. Последний раз редактировалось slava_lex, 21.01.2022 в 11:46. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Оказывается - да! Так же, как и Вы цитируете мои посты из другой темы https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=212 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=214. А если покопаться, то оба цитируем известные истины.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Надо наверно лопатить раздел 15 СП16.
----- добавлено через ~3 мин. ----- "Тут Остапа понесло..". ----- добавлено через ~9 мин. ----- В данном случае малоизвестные. Вот slava_lex настолько ошарашен, что требует провести широкомасштабные научные исследования на самых современных уровнях возможностей. В т.ч. с учетом реологических свойств видимо.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2022 в 11:47. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Можно более точно - раздел 15.4.
Я этот раздел за последнюю неделю перечитал разными способами раз 5. Если вначале были еще ощущения понимания части раздела, то теперь есть полная каша в голове.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
На одном из моих объектов самосвалы поднятым кузовом периодически тревожили НП и стойки стропильных шпренгельных балок.
Приходилось править погнутые подкосы, раскрепляющие стойки ШБ. Возможно, если бы подкосов не было, то выправлять стойки было бы легче, а может они сами бы возвращались на место. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Все хорошо только там, где нас нет .
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
не это не то, нужен именно жесткий узел крепления прогона, а там каждый элемент по отдельности все-равно шарнирно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
думается мне это как за конструировать, если по вертикале в овальное отверстие болт(не препятствовать перемещению прогона по вертикали), то нет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
В подкосе есть N и подкос под углом. Всяко будет вертикальная реакция. Другое дело, если подкос только с одной стороны фермы, и ферма достаточно хорошо крутится. И кручение фермы будет соответствовать "ходу" прогона в точке крепления подкоса. А т.к. прогон в этой точке прогибается НЕМНОГО, то и ферма не будет практически болтаться, а так же не сможет "помогать" прогону. А вот если два подкоса с разных сторон к одной ферме - тогда напряги.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- т. е. подкос - односторонняя связь? Есть решения в виде подкоса из полосы, а не уголка.
- это как?: если не включается, то и для устойчивость балки (фермы) держать не будет, смысл в подкосе пропадает. - это как: для прогонов включаются и для балок/ферм нет? ----- добавлено через ~1 мин. ----- - разность диаметров-то в 3 мм легко выберется. ----- добавлено через ~6 мин. ----- - а как прогоны с подкосами на это реагируют? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Прогоны рассчитывают без учета подкосов.
Для неразрезных Z-прогонов прогиб слишком мал, чтобы подкос начал включаться в работу. Подкос - только элемент раскрепления сжатого пояса ригеля |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Если по каким-то причинам возникнет несимметричная снеговая нагрузка на прогоны смежных пролетов (чистка снега, неравномерность из-за ветра), то подкосы станут выламывать раскрепляемый ими пояс, усугубляя тем самым ситуацию с устойчивостью (а в фермах выкручивая опорный узел, швы которого и без того на пределе). Последний раз редактировалось eilukha, 24.01.2022 в 13:35. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
по горизонту в месте крепления подкоса к прогону связь есть, а вот по вертикали нет, по аналогии крепления стойки фахверка к поясу фермы, только через овальную проушину с болтом, впрочем если и подкос будет работать на вертикальную от прогона ничего критичного не вижу
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
а почему он должен собственно оную потерять? если все будет рассчитано на это
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Цитата:
Цитата:
Астрон Билдингс, ООО Телефон: +7 4852 58 16 00 Спросить Володина Максима. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Связь-то обычная, жесткая. Просто одна, справ или слева фермы. Прогон при попытке опереться на этот подкос не получит отпора - ферма на х-м мм (образно) уйдет вбок и пшик. А вот попытка фермы побрыкатся/поболтаться вбок упрется в изгибную жесткость прогона.
В тексте и на рис. х-м означает "хрен-да-маленько". Все крайне просто. Не надо усугублять...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- нужны цифры и соответствующие доп. напряжения, пока одни эмоции, некоторые оценки деформаций я привёл в #102.
Положим, разрезной прогон шв. 20, сталь С245, при пролёте 6 м, прогиб центре 43 мм, прогиб у подкоса 21 мм. Надо толкнуть вбок ферму/балку на 21 мм. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
И? На здоровье.
Допустим ферма болтается на подшебнегах - тогда усилие в раскосе 0. Допустим ферма такая жесткая на кручение, что невозможно сдвинуть. Тогда получится опора посредине прогона. Усилие в раскосе тонны 3..4. Но понятно же что болтающаяся ферма легко крутится - из-за ЭТОГО и пришпандорили подкос-то. Правда я не понял - что это за подкос, который уже дошел до середины Днепра прогона? Там и до следующей фермы недалеко... Подкосики разумны при 45. Для такого случая насколько надо сдвинуть? Небось 6-7 мм? Перегиб какой-то...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Ферма Молодечно 24м(по моему ФС-24-2.9, только пояс верхний мощнее, т.к. на поре серийный шов не проходит по поперечке и моменту при расцентровке) во втором прогоне поставлен подкос(специально с одной стороны) нагрузка на прогон полная 870кг/м шаг прогоном 3м, в принципе стандартная Молодечно практически, подкос установлен на 1,5 метра от опоры прогона и к нижнему поясу напрямую. Результаты прилагаю, да на опоре появился крутящий момент 5КН*м, перемещения пояса порядка 7мм
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Прикольно конечно - раскрепляем ЯКОБЫ БОЛТАЮЩУСЯ ферму и вдруг начинаем обанаруживать, что ферма-то вовсе не болтающаяся, а СОПРОТИВЛЯЮЩАЯСЯ килотоннами моментов.
Когнитивный диссонанс однако. Коллеги, а не пробовали лоботомию действовать как-то наоборот? Например хотя бы стопорить только середину фермы? А не сразу по яйцам? Бояться же на правильно.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
а что у нас опора фермы не сопротивляется кручению, аки втулка? если да, то ее бы опрокинуло бы в бок с опоры от любого чиха
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
дык это ж вертикальная связь уже, а мы тут подкос обсуждаем, установка подкоса с другой стороны решит проблему с килотоннами на кручение у опоры даже при одностороннем загружении, а если еще исключить вертикальную связь в месте крепления подкоса к прогону как я предлагал, то красота будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Если концы фермы так непроворотливы, что аж ломает, то НА КОЙ ты туда суешь свои раскосы? Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Требуют, да...но в данном случае требуют вставить ВС меж фермами и распорки, и так три ряда. Ничего там не сломается конечно, но и к надежности ничего соизмеримого с расходом не добавляется.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Коллеги, всех приветствую. Разбираюсь с задачей по обсуждаемой здесь теме, но возникли вопросы.
Имеется металлический каркас здания 27х42м, перекрытый фермой типа "молодечно" (прямоугольные профили, нисходящий опорный раскос) с теми отличиями, что ввиду нестандартного пролёта (27=4,5х6м) в коньке фермы имею нисходящие раскосы, и в торцах здания не несущий фахверк, как в серии, а стропильные фермы. Ранее с торцевыми фермами дел не имел, поэтому вопроса возникло два: по каркасу и по нормам.
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Цитата:
Возможно, в моём случае обжатие поясов ферм создает сжатие в крестовых связях, которое затем растягивает прогон между ними. Либо же сочетание неравномерной деформации ферм и обжатие поясов ферм приводит к таким усилиям. Добавлю также иллюстрации ко второму вопросу по нормам: Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Связи по покрытию при наличии подстропильных ферм в крайних рядах. | Федотов Дмитрий Сергеевич | Металлические конструкции | 24 | 11.04.2021 08:04 |
Нужны ли связи в стальном каркасе? | Lun@tiK | Металлические конструкции | 129 | 01.04.2017 17:12 |
Нужны ли прогоны по верхнему поясу фермы молодечно? | rustam93 | Металлические конструкции | 6 | 29.05.2016 13:34 |
Связи по покрытию в каркасах с ригелем двутаврового сечения. По верхнему или по нижнему поясу? | _andrey52 | Металлические конструкции | 17 | 31.07.2015 16:36 |