| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.05.2017, 21:12 | #1 | |
Трещины в свеже-залитой плите перекрытия.
Ставрополь
Регистрация: 03.03.2006
Сообщений: 520
|
||
Просмотров: 18995
|
|
||||
Не похоже на усадочные, раскрытие 8мм перебор. Единственный вариант-воды на стройке залили побольше, либо металл погнулся (мне кажется более вероятным)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Опалубка установлена качественно. Уход за бетоном точно был и поливался.
Вчера залили еще 1 участок. Трещины пошли через 4 часа. Погода сырая. Дважды поливали. Не помогло. Воду 100% не добавляли. Подвижность смеси П4. На ночь накрыли пленкой. Утром опять моросит дождь. Условия идеальные. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Установили маяки по трещинам. Не раскрываются. Вообще непонятно, что за беда. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Опалубка-стальные стойки, ламинированная фанера. Между плитами опалубки есть небольшие зазоры, через которые капала вода. Предполагаю, что это могло сыграть свою роль. |
|||
|
||||
И что дальше? Химия вся по факту одна и та же или СНФ или поликарбоксилаты (есть еще некоторые, но они менее популярные), их назначение снижать В/Ц бетона-ну точнее увеличивать подвижность смеси при низком В/Ц. Они будут влиять на трещиностойкость бетона в худшую сторону теоретически, но этим влиянием для бетона В60 и ниже можно пренебречь. Основные факторы появления усадочных трещин а) низкая влажность б) ветер. В принципе еще возникают когда водой на стройке пытаются бодяжить смесь.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214
|
Ужас какой-то...
Я вам не завидую... Тоже первый раз такое вижу... Вобще вопрос наверное дурацкий: а а арматуры вы в верхнюю зону ложили?)
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) Последний раз редактировалось Semchik, 22.05.2017 в 09:14. |
|||
|
||||
Ну а при чем тут добавка поясните? Такая трещина может появиться как при грубых нарушениях технологии заливки, так и при явных косяках в расчетах. С добавками есть вопросы, но из цикла: "этот вид с этим цементом работает, а этот нет"-бывает такое, во всяком случае было лет 10 назад, но тут как бы лаборатория вменяемая быть должна и все. А при нормальном подборе и нормальной добавке разницы какой она марки никакой и на трещиностойкость бетона она практически не влияет.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
|
|||
|
||||
Есть, но стоимость исследования будет достаточно высокой, т.к. единственный кто его делает это НИИЖБ
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
У нас на объектах такая же фигня пошла: залили плиту в 22.00, в 8 утра в трещинах. Трещины сверху. Водой не разбавляли. Ухода не было. Брали керн+отрыв со скалыванием. Класс бетона проектный, показатели прочности сильно выше чем в СП. Есть мнение что на заводе замес идет как на B30 (B35), хотя проект B25, мол с защитой на дурака. Вот плиты и "сгорают".
Ну и вопрос: что делать? Рубить - самое последнее. Инъецировать до посинения? |
|||
|
||||
Цитата:
да вроде особых вариантов нет
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
Поперечного армирования нет. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Нет. Черный металл. На фото соседний блок с ЛСТК фермами. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вот насчет посинения Вы правы. Трещин просто море. |
|||
|
||||
Защитные слои выдержаны? Сделайте "пару" вскрытий для определения глубины распространения трещин и для определения фактического защитного слоя.
Сталкивались с такими ситуациями. Как правило ничего страшного нет. Затерли и пошли дальше. |
||||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214
|
НУ тогда правда выходит, что это расслоение бетонной смеси... Ну а причины сложно выяснить, как тут уже было грамотно написано - ошибка водоцементного отношения.
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) |
|||
|
||||
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
|
Да у нас тоже недавно было такое. Сквозные трещины, текла вода сквозь них. Причина - неуход за бетоном или состав бетона. Мы испугались - испытали кусок плиты под 3-х-кратной нагрузкой. Трещины не раскрылись, прогибы не увеличились. Оставили как есть.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214
|
Ну так правильно на прочность бетона это не повлияет. Вобще да, наверное в данной ситуации точно можно обойтись затиркой+ вы же будете делать пол? Он как раз в эти трещины прольется и норм будет.
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208
|
Уверен? Ты лично каждый миксер сопровождал от узла до стройки?
100% воду добавили. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Или бетон на стройке готовили и окарёнками растаскивали?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Глупо. Трещины надо лечить. Арматура сгниет если влажная среда. Работа арматуры на срез тоже не есть хорошо.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
От узла до стройки 10 мин езды максимум. Водителям конечно больше заняться нечем, кроме как воду посреди дороги добавлять. От нефиг делать видимо? И также видимо сразу всем водителям. У них такая развлекуха, да? Кстати воду добавлять можно при соблюдении В/Ц отношения. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
В нашем случае 74% на 7-й день. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Зато легко это выявить проверив плотность и пористость. Экспертиза будет. Там и посмотрим. |
|||
|
||||
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Я так понимаю, экспертизу не заказывали? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214
|
Можете объяснить как это? Типа арматура работает отдельно от бетона или что?
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.04.2011
Сообщений: 2
|
Всем здравствуйте! По несчатливому стечению обстоятельств у нас на ремонте здания произошел похожий случай - см. фото.
Конструктив. Существующая ж.б. плита толщиной в среднем 100 мм по металлическим балкам 30Б1 с шагом 2000-2200 мм, армированная одной сеткой из арматуры 12 с шагом 150-200 мм в обоих направлениях. Поверх существующей ж.б. плиты делали набетонку из ж.б. плиты толщиной 100 мм, армированной одной сеткой из арматуры 16 с шагом 100×100 мм. При этом каждый второй стержень забуривался горизонтально в стены на 350 мм и сажался на хим. анкер. Две плиты связывались между собой вертикальными коротышами длиной 150 мм с шагом 500×500 мм в шахматном порядке. На 70 мм забуривали всущ. ж.б. плиту на хим. анкер hilti. Верхнюю сетку прихватывали на сварку к этим коротышам. Бетон вибрировали и проходили виброрейкой по направляющим. Предположения-причины: 1. Строителям при бетонировании показался бетон слишком жестким и они попросили водителя миксера добавить водички. НО. Он добавил литров 50-100. На мой взгляд этого недостаточно, чтобы повлиять на прочность 6 м3 бетонной смеси. 2. При бетонировании "села" сущ. ж.б. плита, а сетка поднялась над пролетной частью сущ. ж.б. плиты, которая между балок. 3. Некачественная бетонная смесь. Либо на заводе что-то перепутали технологи, либо некачественный цемент. Наш случай подозрительно схож с Вашим и произошел почти в одно и то же время. Мы укладывали бетонную смесь 23.05.2017г. в 9.00. При этом миксер на заводе грузился в 6.00-6.30. Вы случайно не у ООО СтритСтрой бетон заказывали? У них завод в Красногорске. А так по проблеме. Проектировщики сказали ломать. Нам очень не хочеться. Будем ждать, пока затвердеет. Проведем хим. анализ бетона и испытаем кубики. Тогда поймем истинную причину. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
Не. Мы далеко от Красногорска. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208
|
Да ладно. У него на уровне инстинкта каждые 5 минут на дозатор жать.
Чтоб потом быстрее промыть.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проем под лестницу в многопустотной плите перекрытия | Dalllas | Железобетонные конструкции | 24 | 10.08.2023 10:31 |
Трещины в плите перекрытия | Alice_Liddel | Обследование зданий и сооружений | 15 | 01.08.2020 10:21 |
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? | Rama4 | Железобетонные конструкции | 25 | 14.05.2016 12:53 |
Нужно ли делать пароизоляцию по ж.-б. плите перекрытия ( полы 1,2 этажей)? | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 01.09.2014 12:03 |
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? | moradan | Обследование зданий и сооружений | 6 | 14.12.2012 09:05 |