Трещины в свеже-залитой плите перекрытия.
Stanislavmg
 
Ставрополь
Регистрация: 03.03.2006
Сообщений: 520

Прошу совета у спецов по возникшей проблеме.
Залили плиту перекрытия по стальному каркасу. На следующий день в плите обнаружены трещины, которые в дальнейшем увеличивались и появлялись новые. В итоге на 7-й день: ширина раскрытия до 8 мм, глубина до 180 мм. Прочность бетона 74%. На 16 день вплоть до сквозных. Толщина плиты 200 мм. Сетка колонн 6х8 с промежуточными балками через 2,5 м.
В чем может быть причина? Бетон заливали при высокой влажности, темп. +17. На след. день шел дождь.
До этого заливали плиты ниже уровнем, но толщиной 250 мм. Проблем не было.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20170512-WA0010.jpg
Просмотров: 1030
Размер:	95.6 Кб
ID:	188440  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20170512-WA0012.jpg
Просмотров: 818
Размер:	122.8 Кб
ID:	188441  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20170517-WA0003.jpg
Просмотров: 903
Размер:	151.2 Кб
ID:	188442  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20170517-WA0004.jpg
Просмотров: 793
Размер:	128.1 Кб
ID:	188443  

Просмотров: 18995
 
Непрочитано 21.05.2017, 22:04
#2
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Усадочные... Нарушено водо-цементное или гранулометрическое или и то и другое для бетона...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2017, 22:47
#3
affandy

Проекты, экспертиза, технадзор
 
Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сообщений: 138


Может опалубка сыграла? Деревянная вроде, набухшая была от дождя - теперь высыхать стала... Трещины то копируют армирование...
__________________
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 03:23
#4
Шаманский Анатолий

ГИП
 
Регистрация: 18.08.2009
Братск
Сообщений: 10


Засушили похоже...
Уход за бетоном был?
Шаманский Анатолий вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 08:16
#5
anton.ekb

КЖ
 
Регистрация: 16.04.2012
Екатеринбург
Сообщений: 36


- усадка, мало поливали, не укрывали, уложили поздно - старый бетон;
- опалубка сыграла;
- состав БСТ;
- металл слабоват - прогнулся - нужна картина общая - исполнительная съемка с нанесением всех трещин
anton.ekb вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 08:20
#6
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Не похоже на усадочные, раскрытие 8мм перебор. Единственный вариант-воды на стройке залили побольше, либо металл погнулся (мне кажется более вероятным)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 08:23
| 1 #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Да водой разбавили. 99% причина именно в этом.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 08:32
| 1 #8
asid


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 124


Усадочные трещины как правило хаотичные и разнонаправленные, не первых двух фото точно не усадка, да и трещины до 8мм. Похоже на деформацию опалубки. Проверьте горизонтальность перекрытия.
asid вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 08:39
#9
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Опалубка установлена качественно. Уход за бетоном точно был и поливался.
Вчера залили еще 1 участок. Трещины пошли через 4 часа. Погода сырая. Дважды поливали. Не помогло. Воду 100% не добавляли. Подвижность смеси П4.
На ночь накрыли пленкой. Утром опять моросит дождь. Условия идеальные.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Установили маяки по трещинам. Не раскрываются. Вообще непонятно, что за беда.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Опалубка-стальные стойки, ламинированная фанера.
Между плитами опалубки есть небольшие зазоры, через которые капала вода. Предполагаю, что это могло сыграть свою роль.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 08:50
#10
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Поставщики бетона какую только химию не льют в состав
csp вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 08:58
#11
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Поставщики бетона какую только химию не льют в состав
И что дальше? Химия вся по факту одна и та же или СНФ или поликарбоксилаты (есть еще некоторые, но они менее популярные), их назначение снижать В/Ц бетона-ну точнее увеличивать подвижность смеси при низком В/Ц. Они будут влиять на трещиностойкость бетона в худшую сторону теоретически, но этим влиянием для бетона В60 и ниже можно пренебречь. Основные факторы появления усадочных трещин а) низкая влажность б) ветер. В принципе еще возникают когда водой на стройке пытаются бодяжить смесь.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 09:05
#12
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Ужас какой-то...
Я вам не завидую... Тоже первый раз такое вижу...

Вобще вопрос наверное дурацкий: а а арматуры вы в верхнюю зону ложили?)
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))

Последний раз редактировалось Semchik, 22.05.2017 в 09:14.
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 09:24
#13
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
И что дальше? Химия вся по факту одна и та же или СНФ или поликарбоксилаты (есть еще некоторые, но они менее популярные)
Просто Вы не видели трещин, шириной 15 мм и более, которые появляются через год
csp вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 09:29
#14
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Просто Вы не видели трещин, шириной 15 мм и более, которые появляются через год
Ну а при чем тут добавка поясните? Такая трещина может появиться как при грубых нарушениях технологии заливки, так и при явных косяках в расчетах. С добавками есть вопросы, но из цикла: "этот вид с этим цементом работает, а этот нет"-бывает такое, во всяком случае было лет 10 назад, но тут как бы лаборатория вменяемая быть должна и все. А при нормальном подборе и нормальной добавке разницы какой она марки никакой и на трещиностойкость бетона она практически не влияет.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 09:36
#15
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А при нормальном подборе и нормальной добавке разницы какой она марки никакой и на трещиностойкость бетона она практически не влияет.
У Вас кабинетное представление о реальности.
А реальность см. вложение в №1
csp вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 09:36
| 2 #16
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
У Вас кабинетное представление о реальности.
Offtop: ну ладно
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 09:39
#17
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
по стальному каркасу
- ЛТСК ??
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 10:22
#18
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Есть методы определения что за дрянь была в бетоне, когда этот самый бетон уже застыл?
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 10:24
#19
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Есть методы определения что за дрянь была в бетоне, когда этот самый бетон уже застыл?
Есть, но стоимость исследования будет достаточно высокой, т.к. единственный кто его делает это НИИЖБ
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 10:31
#20
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


У нас на объектах такая же фигня пошла: залили плиту в 22.00, в 8 утра в трещинах. Трещины сверху. Водой не разбавляли. Ухода не было. Брали керн+отрыв со скалыванием. Класс бетона проектный, показатели прочности сильно выше чем в СП. Есть мнение что на заводе замес идет как на B30 (B35), хотя проект B25, мол с защитой на дурака. Вот плиты и "сгорают".
Ну и вопрос: что делать? Рубить - самое последнее. Инъецировать до посинения?
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 10:47
#21
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Есть мнение что на заводе замес идет как на B30 (B35), хотя проект B25, мол с защитой на дурака. Вот плиты и "сгорают".
Несколько вариантов: 1) защита от дурака 2) в проекте написано что-то вроде B25 F300 W12 3)у завода характеристики плавают т.к. работает на большом количестве вяжущих и заполнителей-и чтобы подстраховать себя делает заведомо больше. Доля правды у Вас есть, чем выше класс бетона тем выше склонность к образованию трещин. А так трещина образуется при недостаточной влажности, в любом случае.


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Инъецировать до посинения
да вроде особых вариантов нет
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 12:20
#22
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Ужас какой-то...
Я вам не завидую... Тоже первый раз такое вижу...

Вобще вопрос наверное дурацкий: а а арматуры вы в верхнюю зону ложили?)
Армирование верхнее и нижнее d14 шаг 200.
Поперечного армирования нет.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- ЛТСК ??
Нет. Черный металл. На фото соседний блок с ЛСТК фермами.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Ну и вопрос: что делать? Рубить - самое последнее. Инъецировать до посинения?
Вот насчет посинения Вы правы. Трещин просто море.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 12:34
#23
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Защитные слои выдержаны? Сделайте "пару" вскрытий для определения глубины распространения трещин и для определения фактического защитного слоя.
Сталкивались с такими ситуациями. Как правило ничего страшного нет. Затерли и пошли дальше.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 12:52
#24
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Сталкивались с такими ситуациями. Как правило ничего страшного нет. Затерли и пошли дальше.
А когда через эти трещины вода бежит, т.е. они сквозные, затирание не пройдет уже. Плита, грубо говоря, разделена на части.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 12:55
#25
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Защитные слои выдержаны? Сделайте "пару" вскрытий для определения глубины распространения трещин и для определения фактического защитного слоя.
Уже сделали УЗК. Плита снизу течет местами. "Как правило" не наш случай.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 13:29
| 1 #26
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Армирование верхнее и нижнее d14 шаг 200.
Поперечного армирования нет.

----- добавлено через ~1 мин. -----

Нет. Черный металл. На фото соседний блок с ЛСТК фермами.

----- добавлено через ~3 мин. -----

Вот насчет посинения Вы правы. Трещин просто море.
НУ тогда правда выходит, что это расслоение бетонной смеси... Ну а причины сложно выяснить, как тут уже было грамотно написано - ошибка водоцементного отношения.
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 13:38
#27
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Защитные слои выдержаны? Сделайте "пару" вскрытий для определения глубины распространения трещин и для определения фактического защитного слоя.
Сталкивались с такими ситуациями. Как правило ничего страшного нет. Затерли и пошли дальше.
Да у нас тоже недавно было такое. Сквозные трещины, текла вода сквозь них. Причина - неуход за бетоном или состав бетона. Мы испугались - испытали кусок плиты под 3-х-кратной нагрузкой. Трещины не раскрылись, прогибы не увеличились. Оставили как есть.
topotun вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 13:45
#28
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Оставили как есть
даже не заливали трещины?
583012 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 13:56
#29
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Да у нас тоже недавно было такое. Сквозные трещины, текла вода сквозь них. Причина - неуход за бетоном. Мы испугались - испытали кусок плиты под 3-х-кратной нагрузкой. Трещины не раскрылись, прогибы не увеличились. Оставили как есть.
Ну так правильно на прочность бетона это не повлияет. Вобще да, наверное в данной ситуации точно можно обойтись затиркой+ вы же будете делать пол? Он как раз в эти трещины прольется и норм будет.
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 14:05
| 1 #30
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
воды на стройке залили побольше
классика. Стопудово воды добавили. Даже по бетону видно

Только потом заметил - это плита по ЛСТК!!!
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 15:11
#31
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
классика. Стопудово воды добавили. Даже по бетону видно

Только потом заметил - это плита по ЛСТК!!!
А почитать не? Что бы не писать глупости например.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 16:20
#32
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
даже не заливали трещины?
вроде нет, вечером залью фотки
topotun вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 16:32
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Воду 100% не добавляли.
Уверен? Ты лично каждый миксер сопровождал от узла до стройки?
100% воду добавили.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Или бетон на стройке готовили и окарёнками растаскивали?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 16:51
#34
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Да у нас тоже недавно было такое. Сквозные трещины, текла вода сквозь них. Причина - неуход за бетоном или состав бетона. Мы испугались - испытали кусок плиты под 3-х-кратной нагрузкой. Трещины не раскрылись, прогибы не увеличились. Оставили как есть.
Глупо. Трещины надо лечить. Арматура сгниет если влажная среда. Работа арматуры на срез тоже не есть хорошо.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 17:12
#35
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Уверен? Ты лично каждый миксер сопровождал от узла до стройки?
100% воду добавили.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Или бетон на стройке готовили и окарёнками растаскивали?
Если бетон бодяжили он покажет меньшую прочность при испытаниях, не так ли?
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 17:15
#36
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Уверен? Ты лично каждый миксер сопровождал от узла до стройки?
100% воду добавили.
Вам не говорили, что глупо делать выводы, когда не знаешь ситуацию?
От узла до стройки 10 мин езды максимум. Водителям конечно больше заняться нечем, кроме как воду посреди дороги добавлять. От нефиг делать видимо? И также видимо сразу всем водителям. У них такая развлекуха, да?
Кстати воду добавлять можно при соблюдении В/Ц отношения.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 17:17
#37
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


видел подобные трещины в фундаментах, когда бетон залили и не уложили вибратором.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 17:18
#38
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Если бетон бодяжили он покажет меньшую прочность при испытаниях, не так ли?
Абсолютно верно. Но т.к. его прочность обычно выше, чем надо, то при небольшой добавке будет "незаметно".
В нашем случае 74% на 7-й день.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Зато легко это выявить проверив плотность и пористость.
Экспертиза будет. Там и посмотрим.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 17:19
#39
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Глупо. Трещины надо лечить. Арматура сгниет если влажная среда. Работа арматуры на срез тоже не есть хорошо.
уточнил у ГИПа - заделали сверху и снизу ремонтным составом и гидроизоляцию сделали.
topotun вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 19:09
#40
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Как пить дать, с бетоном что-то. Сильно сел. Это как со шпатлевкой. Кто трещины заделывал шпатлевкой тот знает, чем гипсовая шпатлевка от строительного гипса (алебастра) отличается.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 20:12
#41
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Воды в бетон набухали скорей всего. Затрите расширяющимся или хотя бы безусадочным цементом и испытайте. Не сомневайтесь в безграничной глупости строителей, а тем паче водил)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 22:11
#42
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Ну вот как-то так. Причем получилось забавно - на 2/3 плиты до шва все в трещинах, после шва (лили в другое время) 1/3 все норм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0507.jpg
Просмотров: 437
Размер:	307.5 Кб
ID:	188474  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0509.jpg
Просмотров: 359
Размер:	558.3 Кб
ID:	188475  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0508.jpg
Просмотров: 349
Размер:	280.5 Кб
ID:	188476  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0510.jpg
Просмотров: 320
Размер:	540.1 Кб
ID:	188477  
topotun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 18:21
#43
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
уточнил у ГИПа - заделали сверху и снизу ремонтным составом и гидроизоляцию сделали.
Вот это правильно.


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Как пить дать, с бетоном что-то. Сильно сел. Это как со шпатлевкой. Кто трещины заделывал шпатлевкой тот знает, чем гипсовая шпатлевка от строительного гипса (алебастра) отличается.
Вот тоже так думаем. Плита в сеточку, причем в крупную.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Ну вот как-то так. Причем получилось забавно - на 2/3 плиты до шва все в трещинах, после шва (лили в другое время) 1/3 все норм
Я так понимаю, экспертизу не заказывали?
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 19:02
#44
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Ну вот как-то так. Причем получилось забавно
и в правду - испытания не вполне корректны
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 21:10
#45
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


ниче не заказывали, уже почти год как стоит. Трещины далее не раскрылись. Скоро сдавать дом будут
topotun вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 23:12
#46
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Контракция
TVN вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 07:00
#47
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Контракция - способ обоснования технологом, при помощи словоблудия, выпуска бракованной продукции
csp вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 10:06
#48
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


А зачем вы плиту 180мм 14 арматурой армируете? У вас сетка трещи повторяет карту армирования? может защитный слой маловат? Если армирование непрерывно, а льете захватками могла арматура сыграть. Пока бетон сох рядом по сеткам прыгали?
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 23:02
#49
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Контракция - способ обоснования технологом, при помощи словоблудия, выпуска бракованной продукции
Сам ты - словоблуд.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2017, 07:58
#50
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
А зачем вы плиту 180мм 14 арматурой армируете? У вас сетка трещи повторяет карту армирования?
Можете объяснить как это? Типа арматура работает отдельно от бетона или что?
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2017, 09:39
#51
dut


 
Регистрация: 19.04.2011
Сообщений: 2


Всем здравствуйте! По несчатливому стечению обстоятельств у нас на ремонте здания произошел похожий случай - см. фото.
Конструктив. Существующая ж.б. плита толщиной в среднем 100 мм по металлическим балкам 30Б1 с шагом 2000-2200 мм, армированная одной сеткой из арматуры 12 с шагом 150-200 мм в обоих направлениях.
Поверх существующей ж.б. плиты делали набетонку из ж.б. плиты толщиной 100 мм, армированной одной сеткой из арматуры 16 с шагом 100×100 мм. При этом каждый второй стержень забуривался горизонтально в стены на 350 мм и сажался на хим. анкер. Две плиты связывались между собой вертикальными коротышами длиной 150 мм с шагом 500×500 мм в шахматном порядке. На 70 мм забуривали всущ. ж.б. плиту на хим. анкер hilti. Верхнюю сетку прихватывали на сварку к этим коротышам. Бетон вибрировали и проходили виброрейкой по направляющим.
Предположения-причины:
1. Строителям при бетонировании показался бетон слишком жестким и они попросили водителя миксера добавить водички. НО. Он добавил литров 50-100. На мой взгляд этого недостаточно, чтобы повлиять на прочность 6 м3 бетонной смеси.
2. При бетонировании "села" сущ. ж.б. плита, а сетка поднялась над пролетной частью сущ. ж.б. плиты, которая между балок.
3. Некачественная бетонная смесь. Либо на заводе что-то перепутали технологи, либо некачественный цемент.
Наш случай подозрительно схож с Вашим и произошел почти в одно и то же время. Мы укладывали бетонную смесь 23.05.2017г. в 9.00. При этом миксер на заводе грузился в 6.00-6.30.
Вы случайно не у ООО СтритСтрой бетон заказывали? У них завод в Красногорске.
А так по проблеме. Проектировщики сказали ломать. Нам очень не хочеться. Будем ждать, пока затвердеет. Проведем хим. анализ бетона и испытаем кубики. Тогда поймем истинную причину.
dut вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2017, 10:09
#52
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от dut Посмотреть сообщение
Проведем хим. анализ бетона
Это вы как и где сделаете? Нас в СПб завернули с такой темой, сказали что в застывшем бетоне после всех реакций ловить нечего.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2017, 10:13
#53
dut


 
Регистрация: 19.04.2011
Сообщений: 2


Пока не знаю. Прорабатываем возможность в НИИЖБ.
dut вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2017, 14:27
| 1 #54
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от dut Посмотреть сообщение
1. Строителям при бетонировании показался бетон слишком жестким и они попросили водителя миксера добавить водички. НО. Он добавил литров 50-100. На мой взгляд этого недостаточно, чтобы повлиять на прочность 6 м3 бетонной смеси.
Это не только достаточно, а более чем достаточно, чтобы убить бетон. При добавлении воды надо лить и пластификатор. На крайний случай цемент сыпать.

Цитата:
Сообщение от dut Посмотреть сообщение
Вы случайно не у ООО СтритСтрой бетон заказывали? У них завод в Красногорске.
Не. Мы далеко от Красногорска.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 08:21
#55
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Вот водителю миксера больше делать нечего воду лить в миксер. Ему на БРУ дали смесь и паспорт, он на стройку привез и отдал. Все зависит от ухода и конструктива. У вас же паспорт и кубики остались от этой партии?
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 09:07
#56
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Причины возникновения трещмн в верхней зоне усадка бетона ввиду отсутствия армтуры в верхней сжатой зоне.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 09:21
| 1 #57
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Вот водителю миксера больше делать нечего воду лить в миксер.
Да ладно. У него на уровне инстинкта каждые 5 минут на дозатор жать.
Чтоб потом быстрее промыть.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 11:21
#58
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


У него что прямой ввод в миксер? Не интересовался этим вопросом.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 17:02
#59
determinant

Проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2011
Украина
Сообщений: 66


Здравствуйте. Скажите, прописано ли где-то в нормах, какой может быть усадка бетона? Она в паспорте должна быть прописана?
determinant вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 06:14
#60
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


в правилах производства работ
csp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины в свеже-залитой плите перекрытия.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проем под лестницу в многопустотной плите перекрытия Dalllas Железобетонные конструкции 24 10.08.2023 10:31
Трещины в плите перекрытия Alice_Liddel Обследование зданий и сооружений 15 01.08.2020 10:21
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? Rama4 Железобетонные конструкции 25 14.05.2016 12:53
Нужно ли делать пароизоляцию по ж.-б. плите перекрытия ( полы 1,2 этажей)? niusya Прочее. Архитектура и строительство 1 01.09.2014 12:03
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05