Непрочитано 15.10.2007, 15:55 #1
отведение воды из кольца жесткости мет.силоса
Алекс80
 
КЖ,КМ
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.01.2006
Сообщений: 338

в литературе по мк(справочник проектировщика кузнецова) встречается решение кольца жесткости (уголок полкой вверх, тавровое сеч. ), вариант а) на рисунке, при котором вода будет скапливаться в этом кольце. как в таких случаях решается проблема слива воды? разрешается ли в кольце сверлить отверстия для слива? если да то с каким шагом и диаметром? как выполнить защиту от коррозии такого кольца? спасибо за помощь!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 86
Размер:	45.3 Кб
ID:	12  


Последний раз редактировалось Алекс80, 15.10.2007 в 16:07.
Просмотров: 2252
 
Непрочитано 16.10.2007, 12:42
#2
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Алекс80
в литературе по мк(справочник проектировщика кузнецова) встречается решение кольца жесткости (уголок полкой вверх, тавровое сеч. ), вариант а) на рисунке, при котором вода будет скапливаться в этом кольце.
Если шов прерывистый - вода скапливаться не будет.
Цитата:
разрешается ли в кольце сверлить отверстия для слива?
"Та шо ему будет?" (С) Вы же не собираетесь дырявить ребро, как решето!
А если есть сомнения - предусмотрите местное упрочнение ребра или стенки емкости.
Цитата:
если да то с каким шагом и диаметром?
Три отверстия Ф10 равномерно по окружности - за глаза хватит. Хватило бы и одного для полного схода воды, если бы это кольцо жесткости было идеально ровным и горизонтальным.
Цитата:
как выполнить защиту от коррозии такого кольца?
А что, пара отверстий могут помешать? Единственное требование - чтобы антикором не перекрыть воде путь к сливному отверстию.
Цитата:
как в таких случаях решается проблема слива воды?
Пока идет дождь - этой проблемы вообще не существует. Когда дождь прекратился - нужно, чтобы вода за несколько минут полностью ушла.
Поэтому - из опыта. После монтажа на ребро наливается вода. Глазу становится понятно, где самая нижняя точка. В ней сверлится отверстие. Вода уходит - и, скорее всего, остаются лужицы. Вот в этих лужицах сверлятся еще по одному-два отверстия. При необходимости - обустривается местное укрепление ребра.
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2007, 13:49
#3
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


так и поступил насверлил отверстий диам. 20 с шагом 1800. Спасибо что откликнулись!

Последний раз редактировалось Алекс80, 16.10.2007 в 14:04.
Алекс80 вне форума  
Ответ