Имеем такой узел опирания балки на пилястру. Как видно смещена опорная плита под балкой. Как это произошло (при строительстве или в процессе эксплуатации неизвестно). Прошу высказать свое мнение по работоспособности такого узла. Требуется ли усиление?

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.06.2017 в 18:14.
Просмотров: 5590
 
Непрочитано 26.06.2017, 15:25
#2
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


Побольше бы исходных данных:
Что за материал балки-колонны
Что известно про армирование балки-колонны (если балка ж/б)
Примерные нагрузки
Искромэн вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2017, 15:31
#3
otujk


 
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 57


Пилястра из кирпича и блоков ФБС. Балка двутаврового сечения постоянного по высоте. По армированию данных нет

----- добавлено через ~2 мин. -----
Нагрузки - снег 3 район, плиты жб 1,5х6
otujk вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2017, 15:51
#4
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


Я бы советовал все-таки заказать нормальное обследование с учетом вышесказанного
Искромэн вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2017, 17:22
#5
otujk


 
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 57


несколько подробнее о конструктиве:
пилястры - 0,4х0,4 м, выложены чередованием блоков ФБС высотой 0,6 м и кирпичной кладкой той же высоты из керамического кирпича. Толщина стен 0,4 м, стены преимущественно из блоков ФБС. Отметка балки на опоре +6.500.
Армирования балки нет, и считаю оно здесь не требуется.
Опорная плита 0,4х0,4 м.

С пилястрами тоже не все хорошо... Выложены они как то вот так

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.06.2017 в 18:14.
otujk вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2017, 17:51
1 | #6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Порнография какая-то
Да убрать эту "балку", а "колонну" спилить.

----- добавлено через 42 сек. -----
Для чего эта "балка"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2017, 17:54
#7
Hasan

Экспертиза пром безопасности
 
Регистрация: 10.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 107
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™


Кошмар какой! Из чёрт-те что выложено... А правда? Для чего балка?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: Олим-строй?
Hasan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2017, 17:56
#8
otujk


 
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 57


если бы плиты покрытия в воздухе висели, то можно и так сделать)
других функций у этих балок нет

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Hasan Посмотреть сообщение
Кошмар какой! Из чёрт-те что выложено... А правда? Для чего балка?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: Олим-строй?
кошмар не кошмар а с 75-го года здание держится

----- добавлено через ~4 мин. -----
убирать ничего нельзя, только усилить при необходимости
otujk вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2017, 18:04
1 | 1 #9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Судя по фото, плиты опираются на стены.
Короче, убери балку, потом напишешь упали плиты или нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2017, 18:21
#10
koshman


 
Регистрация: 28.12.2012
Сообщений: 21


В посте 4 исчерпывающий ответ на вопрос ТС
koshman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2017, 18:26
#11
otujk


 
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от koshman Посмотреть сообщение
В посте 4 исчерпывающий ответ на вопрос ТС
что значит ТС
otujk вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2017, 18:33
#12
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от otujk Посмотреть сообщение
что значит ТС
Делай обойму из ж.б.
gogaru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2017, 18:37
#13
otujk


 
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Делай обойму из ж.б.
пока на этом варианте я и остановился
otujk вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2017, 18:39
#14
koshman


 
Регистрация: 28.12.2012
Сообщений: 21


Тогда металлическую "рубашку" с переопиранием на нее балки. А вообще слабое место здесь местная прочность кладки под подушкой. В этом направлении и нужно думать. В первую очередь проверить кладку на местное сжатие, а потом принимать решение об усилении.
koshman вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2017, 18:55
#15
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от koshman Посмотреть сообщение
Тогда металлическую "рубашку" с переопиранием на нее балки. А вообще слабое место здесь местная прочность кладки под подушкой. В этом направлении и нужно думать. В первую очередь проверить кладку на местное сжатие, а потом принимать решение об усилении.
Там бетонная подушка есть от смятия есть.
Величины опирания вроде хватает, а вот с соосностью беда. Чисто визуально такое можно тока штукатуркой исправить.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2017, 18:58
#16
koshman


 
Регистрация: 28.12.2012
Сообщений: 21


А под подушкой что, напряжений нет ?! Несоосность не критична. Пилястра изгибается от этой несоосности в плоскости стены, там прочности более чем достаточно.
koshman вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2017, 19:06
#17
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Такую же пилястру можно сделать с левого боку, заанкеровавшись в существующую.
Всю получившуюся конструкцию аккуратно выровнить штукатуркой и всё. Ведь вся конструкция стояла на протяжении более 40 лет, значит всё не так уж плохо. Но это не значит, что обнаружив (только сегодня?) такой дефект, не надо на него обращать внимания
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 26.06.2017 в 19:11.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2017, 22:17
#18
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от otujk Посмотреть сообщение
что значит ТС
Топикстартер - человек начавший новую тему на форуме
Rustam32 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2017, 22:24
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Как ни странно, но именно ответ на вопрос "Кто виноват? Как так получилось? " зачастую прямо связан с ответом на вопрос "Что делать?". Особенно при обследованиях. Особенно при разработке компенсирующих мероприятий.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 15:18
#20
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Как так получилось?
Криво поставили балку. Что теперь делать?
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 17:30
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Что теперь делать?
Offtop: Когда не знаешь "что делать" - суши сухари.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 17:35
#22
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Когда не знаешь "что делать" - суши сухари.
Offtop: Суши сухари это когда знаешь что уже ничего не сделать, а загран как назло просрочен.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2017, 20:15
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Криво поставили балку. Что теперь делать?
Если ее поставили криво в 1975 году и нету признаков, что эта "кривость" вызвала разрушение или потерю устойчивости чего-либо - то, наверное, и ничего делать не нужно. Так сказать, испытания пройдены, 42 года длились.
А вот если ее в 1975 году поставили ровно и она "съехала" каким-то образом и по каким-то причинам уже в процессе эксплуатации - то уже надо репу чесать, да
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 11:38
#24
А-эксперт


 
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 5


Это фото с описанием нужно было выложить не в разделе форума а в кунскамере (заработали бы кучу лайков хоть на этом). Элементы, которые вы использовали для пилястры вообще то предназначены для фундамента, блоки фбс (фундаметно-стеновые блоки). Со временем неизбежно разрушение такой конструкции. Надо обследовать, и по результатам обследования демонтировать (однозначно) и установить новую правильную пилястру.
А-эксперт вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 16:04
#25
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от А-эксперт Посмотреть сообщение
Это фото с описанием нужно было выложить не в разделе форума а в кунскамере (заработали бы кучу лайков хоть на этом). Элементы, которые вы использовали для пилястры вообще то предназначены для фундамента, блоки фбс (фундаметно-стеновые блоки). Со временем неизбежно разрушение такой конструкции. Надо обследовать, и по результатам обследования демонтировать (однозначно) и установить новую правильную пилястру.
это откуда такая уверенность про разрушение? и что что называются фундаментные блоки стеновые? по Вашему они вне фундамента работать не способны?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 17:45
#26
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от А-эксперт Посмотреть сообщение
Элементы, которые вы использовали для пилястры вообще то предназначены для фундамента, блоки фбс (фундаметно-стеновые блоки). Со временем неизбежно разрушение такой конструкции. Надо обследовать, и по результатам обследования демонтировать (однозначно) и установить новую правильную пилястру.
Автор, как я понял, к строительству этого здания, которое стоит с 1975 года, никакого отношения не имеет. Он его обследует. Стены из ФБС при строительстве хозспособом довольно распространенное явление. Гораздо забавней здания сооруженные из обрубков свай, но и те стоят многие годы без всяких повреждений. Лично мне интересно для чего нужна эта балка. По фото видно, что плиты опираются на стены. Может на ней таль какая-нибудь подвешена?
Rustam32 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 19:50
#27
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


А мне интересно как такая стена из фундаментных блоков (там только бетон) высотой 6 м столько времени простояла. Блоки то вероятнее всего кроме раствора ничем не связаны.

Так как ТС информацию выдает пилюлями, совсем непонятна роль балки (может быть тяж).
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 20:46
#28
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от А-эксперт Посмотреть сообщение
Элементы, которые вы использовали для пилястры вообще то предназначены для фундамента, блоки фбс (фундаметно-стеновые блоки)
Почитайте ГОСТ 13579, чтобы больше такого не писать
Rustam32 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Оценка существующего узла опирания балки покрытия на пилястру

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки DarKxXxLorD Металлические конструкции 112 01.03.2017 14:56
Проблема с проверкой балки покрытия по прогибу в scad o_O SCAD 8 27.09.2016 16:19
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46