Непрочитано 08.07.2017, 11:20 #1
Как проверять ограждающие конструкции на действие ветра?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

11 Воздействия ветра
Для зданий и сооружений необходимо учитывать следующие воздействия ветра:
а) основной тип ветровой нагрузки (в дальнейшем - «основная ветровая нагрузка», см. раздел 11.1.);
б) пиковые значения ветровой нагрузки, действующие на конструктивные элементы ограждения и элементы их крепления (в дальнейшем - «пиковая ветровая нагрузка», см. раздел 11.2);
в) резонансное вихревое возбуждение (см. раздел 11.3 и приложение В.2.);
г) аэродинамически неустойчивые колебания типа галопирования, дивергенции и флаттера.
Основной тип ветровой нагрузки и пиковые ветровые нагрузки связаны с непосредственным действием на здания и сооружения максимальных для места строительства ураганных ветров и должны учитываться при проектировании всех сооружений. (…)

Вопрос: как понимать приведённое указание? Какой вариант верный?:
  1. Ограждающие конструкции следует проверять только на пиковую нагрузку согласно п. 11.2.
  2. Ограждающие конструкции следует проверять на сумму пиковой нагрузки согласно п. 11.2 и основной нагрузки согласно п. 11.1. В этом случае непонятно как «достать» отдельно пульсационную составляющую из расчёта всего здания.
Просмотров: 11731
 
Непрочитано 08.07.2017, 14:27
| 1 #2
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ограждающие конструкции следует проверять на сумму пиковой нагрузки согласно п. 11.2 и основной нагрузки согласно п. 11.1. В этом случае непонятно как «достать» отдельно пульсационную составляющую из расчёта всего здания.
Зачем доставать? В формуле (11.10) уже сидит пульсация. Просто нужно посчитать на нагрузку, полученную по формуле (11.10)
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2017, 15:01
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Т. е. в ф. (11.10) уже всё учтено, ничего к ней (пиковой нагрузке) прибавлять не надо?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 15:12
#4
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. в ф. (11.10) уже всё учтено, ничего к ней (пиковой нагрузке) прибавлять не надо?
Разве что умножить на коэф. надежности 1,4. Я ничего не прибавляю
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2017, 15:22
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Разве что умножить на коэф. надежности 1,4
- само собой.

Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Я ничего не прибавляю
- я тоже, только засомневался, почитав тут.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 15:26
#6
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Думаю смысла нет считать ограждение сначала на wm+wp а потом еще и на пиковую. Пиковая то всегда больше (по крайней мере у меня всегда так получалось).
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 16:16
| 1 #7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Wm+Wp в любом случае будешь считать, прикладывая через ограждение ко всему зданию.
Потом считаешь пиковую (где тоже сидит пульсация - и коэффициент пульсации есть в формуле, и коэффициент корреляции...)
Какая больше (обычно пиковая больше, но, говорят, что не всегда - проверять искусственно придуманные варианты самому, играясь с коэффициентами корреляции, было лень) - на ту и считаешь само ограждение. Это я и имел ввиду. Возможно, неправильно выразился.
Естественно, если Wm+Wp даст, скажем, 70 кг/м2, а пиковая 100 - то на 70 считать не надо. И на сумму тоже считать не надо. И пульсацию не надо доставать из "обычной" - она есть в пиковой.

----- добавлено через ~22 мин. -----
Offtop: В СНиПе, кстати, никаких пиковых для ограждений не было, если память не изменяет. Но оно ведь и ограждения были.. Там панель жб, та стена кирпичная. Иди, "пульсируй" их, ага. Это не сендвич

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.07.2017 в 16:39.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2017, 16:49
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Какая больше (...) - на ту и считаешь само ограждение.
- имхо: основная нагрузка (Wm+Wp) - только для здания в целом, пиковая - только для ограждений, сравнивать ничего не надо, т. к. у них разное назначение. Wp - обычно вычисляется (в модели), а не прикладывается. Wp - это скорее результат раскачивания сооружения ветром, чем внешняя нагрузка.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 16:52
#9
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Wp - обычно вычисляется (в модели)
Для жб вроде более менее вычисляется, а для стального каркаса в пространственной постановке получается фигня из-за мусорных форм. (или я просто не умею этого делать)
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 17:03
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- имхо: основная нагрузка (Wm+Wp) - только для здания в целом,
В нормах этого нет. Есть лишь то, что элементы ограждений должны быть проверены на пиковую. остальное - домыслы

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Wp - обычно вычисляется (в модели), а не прикладывается. Wp - это скорее результат раскачивания сооружения ветром, чем внешняя нагрузка.
А нормы говорят, что вполне себе внешняя. Типа "статика". Когда "динамика" - оговорено.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2017, 17:15
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
домыслы
- да, имхо=домыслы, делюсь домыслами (для их поверки, но не для навязывания).
Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
получается фигня из-за мусорных форм
- да, это большое неудобство, особенно теперь, когда СП 20.13330.2016 запретил для МК считать пульсации упрощенно (как внешнюю нагрузку).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 17:41
#12
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
СП 20.13330.2016 запретил для МК считать пульсации упрощенно (как внешнюю нагрузку)
Где там такой запрет?
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2017, 17:49
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Теперь нет МК в прим. 1 к п. 11.1.9., только ЖБК оставили.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 17:57
#14
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Теперь нет МК в прим. 1 к п. 11.1.9., только ЖБК оставили.
Они предлагают не считать собственную частоту для жб зданий, соответствующих условиям, а сразу применять формулу (11.5). Если первая собственная частота менее предельной, то для МК также можно применять формулу (11.5)
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2017, 18:19
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Да, но это частный случай, кроме того, всё равно требуется анализ собственных форм (в котором и состоит основное неудобство).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 18:25
#16
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
требуется анализ собственных форм
Анализ требуется, тем не менее, СП не запретил для МК считать пульсации упрощенно
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 19:33
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ограждающие конструкции следует проверять на сумму пиковой нагрузки согласно п. 11.2 и основной нагрузки согласно п. 11.1. В этом случае непонятно как «достать» отдельно пульсационную составляющую из расчёта всего здания.
Откуда такой вывод? Ограждение только на пиковую.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2017, 19:47
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Откуда такой вывод?
- это не вывод это вопрос темы .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 20:00
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ну и где ты его откопал?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2017, 20:04
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тут.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 20:07
#21
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


На пиковую нагрузку проверяются только краюшки по прил. Д.1.17, а на Wm+Wp всё здание в целом.

Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
пространственной постановке получается фигня из-за мусорных форм. (или я просто не умею этого делать)
Для динамики надо отдельную расчетную схему создавать, без лишних узлов и болтающихся элементов.
п.с. что тема делает в разделе Архитектура?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2017, 20:27
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
что тема делает в разделе Архитектура?
- ну нет у нас раздела «Нагрузки и воздействия», где по Вашему она должна быть?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 20:33
| 1 #23
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
где по Вашему она должна быть?
Offtop: Конструкции зданий и сооружений.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 22:46
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Тут.
Нашёл где копать...
По сути вопроса. Пункт №2 коряво сформулирован. Вместо "сумма" надо поставить "и".
Как правильно отметили, формально надо проверять на то и другое. Но как всегда есть нюанс.
Дело в том, что нагрузка п.а) (средняя+пульсация) сосредоточенная узловая на каркас. В принципе можно размазать, но не нужно.
Пиковая однозначно больше.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 10:43
#25
Slowcoach


 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 317


может быть лучше здесь - СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) поспрашивать?
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 13:14
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Дело в том, что нагрузка п.а) (средняя+пульсация) сосредоточенная узловая на каркас. В принципе можно размазать, но не нужно.
Это где она сосредоточенная, в кПа-то? Вполне себе размазанная она изначально. Это потом уже, прикладывая к каркасу, в кучу ее собираешь с грузовых площадей.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 20:54
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Видишь ли, Бармаглотище, частоты и формы во всех программах вычисляются от дискретных масс.
Поэтому
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
прикладывая к каркасу, в кучу ее собираешь с грузовых площадей.
В принципе, среднюю можно сразу приложить как распределённую, а динамическую нет.
Да и нет смысла считать крепления ограждения на пульсацию каркаса.
Поэтому "практикующие проектировщики" считают исключительно на пиковую.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 21:44
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Испортили вас этими программами... Ленивые стали, все лазейки ищите.
Даже сколько у вас кг/м2 по 11.1 - не знаете.
Была ли жизнь до скада и лиры ?вот в чем вопрос...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 06:12
#29
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170


пульсации-для каркаса.
для ограждений- пиковые. они включают и общие пульсации и локальные эффекты.
но нужно учитывать, что cp=-2.2 занижена.

и моделирование и испытания указывают, что нужно на фасадах принимать
как расчетные cp=-3.4
те что назначаются новыми нормами в углах крыш.
так спокойнее.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 21:27
#30
Heckfy15


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88


Народ скажите: ограждение на площадке обслуживание попадает под подсчет пиковой ветровой нагрузки? У меня, например, дизель-генератор установлен на высоте 5 м на опорах на подтапливаемой территории и вокруг площадка обслуживание. Я может туплю, но я вроде должен брать только по п. 8.3.3 СП 20.13330.2016 горизонтальной нагрузки на поручни перил следует принимать 0,3 кН/м. Меня в п. 11 б) смутило слово "элементы ограждения". Пиковая, предполагаю, подходит для фасадов здания. Так?
Heckfy15 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2018, 14:00
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Это если на высоте 1 км есть перила, за которые ещё кто-нибудь при замене лампочек цепляется.
Ну или светопрозрачные ограждающие конструкции фасадов в жилых домах.
...
В любом случае в СП 20 всё написано. Читайте до дыр...
У вас да, будет 0,3 кН/м. То есть типовое по серии...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2018, 14:41
#32
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


ограждение точно не попадает под пиковую нагрузку.
ProjectMaster вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как проверять ограждающие конструкции на действие ветра?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Допускается ли расстояние 3d между висячими сваями уменьшать на допустимую величину отклонений свай при забивке согласно СП Несущие и ограждающие конструкции Igor1985 Основания и фундаменты 44 15.07.2016 20:38
Кого учат проектировать ограждающие конструкции? Dyuk Прочее. Архитектура и строительство 60 31.05.2013 17:39
ограждающие конструкции лестничной клетки Tym Конструкции зданий и сооружений 11 25.09.2008 15:02
Легкосбрасываемые ограждающие конструкции Тропок Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 27.08.2008 01:07