Непрочитано 22.10.2007, 09:26 #1
Пожарная характеристика материалов (МДФ)
Малюк
 
проектировщик
 
Житомир
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 652

Я проектирую админ здание. Могу ли я применить плиты МДФ для облицовки стен и потолков? (Где я могу найти их пожарные характеристики?)
Просмотров: 19449
 
Непрочитано 24.10.2007, 15:09
#2
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


А что такое МДФ?
OlegH вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2007, 17:19
#3
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от OlegH Посмотреть сообщение
А что такое МДФ?
Нашел специально для вас! (паутина большая...)

Нас спрашивают:
Какой предел огнестойкости МДФ?

25 февраля 2004 г.
Мы отвечаем:

Согласно СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" пределом огнестойкости характеризуются строительные конструкции.
Строительные материалы характеризуются только пожарной опасностью.

Пожарную опасность строительных материалов определяют следующие пожарные характеристики:
- горючесть,
- воспламеняемость,
- распространение пламени по поверхности,
- дымообразующая способность,
- токсичность.

Панели стеновые МДФ изготавливаются из прессованной древесно-волокнистой массы. Связующее - фенолформальдегидная или мочевиноформальдегидная смола. Лицевая сторона отделана поливинилхлоридной пленкой.
Все материалы, составляющие такую панель, являются сгораемыми.

Поэтому панели МДФ имеют такие пожарные характеристики:
группа Г4 - сильногорючие по СНиП 21-01-97*;
группа В2 - умеренновоспламеняемая по СНиП 21-01-97*;
группа Д3 - с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97*;
группа Т3 - высокоопасная по токсичности продуктов горения по СНиП 21-01-97*.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2007, 20:15
#4
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=