28.11.2017, 10:13 | #1 | |
Что такое сечение кабеля?
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
||
Просмотров: 35937
|
|
||||
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325
|
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/...08/index.shtml
Купи другой диплом.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
в пуэ есть требования к жилам что они должны быть не менее чем какие то?
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Может к тому что сказал mavik
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Цитата:
Как измеряются площади фигур различных объяснять не нужно! можно и в автокаде нужный диаметр нарисовать и в свойствах посмотреть без расчетов. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Даже далекие от электротехники инженеры, по-моему, должны понимать, что под сечением кабеля/провода надо понимать РАБОЧЕЕ сечение. Выглядит как анекдот: - у вас какой вес? - 40кг - ??!!! - это если без жира
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
ребят я не электрик. Банальный вопрос купил я кабель ВВГнг-ls 3*1,5 по ТУ могу ли я его монтировать на жилом объекте или могу монтировать только кабель по ГОСТ?
ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (с Поправкой) 2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением. Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта. Монтажник электрик что должен сделать для того что бы понять можно ли вообще монтировать кабель который он купил? |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Цитата:
PS Правда я не электрик, вдруг ошибся ----- добавлено через ~2 мин. ----- Если не доверяет, то отнести в лабораторию и там уже проверят по сопротивлению 1м кабеля.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
ПУЭ по жилам требование не прописывает ) сечение жилы и сечение провода это одно и то же?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Гугл в помощь. Первая ссылка по запросу "отличие кабеля по ту и по гост" https://molter.ru/faq/kabel-raznitsa-mezhdu-gost-i-tu/
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
а если сопротивление какое и должно, но сечение жили не 1,5 мм2?
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,046
|
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
тогда нормально.
Ест-но. Разница может быть только для конструктора фильер для экструдера, где и проводится покрытие проводов. Кто-то может напирать на легкость провода (меньший диаметр оболочки), кто-то на сверхнадежность изоляции (больший диаметр оболочки)
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения.
2. Электрический кабель (Кабель) - Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой. 3. Электрический провод (провод) - Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
Не знаю услышали Вы меня или нет. Ищите Сертификат соответствия на закупленный кабель. Пример можно посмотреть здесь: http://zametkielectrika.ru/kupit-kabel-provod/ Исходя из того, что указано в сертификате Вы поймете соответствует ли он требованиям ГОСТ или нет... Второй вариант лаборатория... Но это долго и дорого... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- автомат ВА47-29 Ip32A |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
п.7.1.34. В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1. А уже в таблице 7.1.1 речь идет о наименьшем сечении кабелей и проводов с медными жилами применительно к их проводникам. При этом эксперт прав, замеряя сечение жилы проводника и говоря что провод не соответствует требованиям ПУЭ, потому что он в первую очередь пользуется п.7.1.34
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Цитата:
Сечение кабеля 3*1,5 в оболочке думаю больше 1.5мм2, сколько сечение провода в оболочке никто не мерил, но если оно в районе 1.5 то это значит что все норм? или прям по любому нужен кабель в котором только жила не менее 1.5 квадрата а оболочка вообще игнорируется? ----- добавлено через ~2 мин. ----- какое сечению у провода с толщиной жилы 1 миллиметр и оболочкой в 1,5 метра? |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
для того чтобы определить соответствие проложенного кабеля номиналу нужно знать его сопротивление.
номинальный - фиктивный, формальный, а не реальный. его ввели для простого определения качества проводника определённого сечения. номинальное сечение определяется сопротивлением, а не геометрией. иначе вместо меди, покупатель получит сплав из мусора, но правильных геометрических параметров. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
площадь круга = пиэрквадрат. Следовательно, сечение при диаметре 1мм получается 0.785кв.мм. (меньше в два раза требуемых 1.5)
PS Пытался представить кабель с жилой диаметром 1 миллиметр и оболочкой диаметром 1.5 метра. Не получилось
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- какое ограничение по жиле установлено в ПУЭ? |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Значит смотрите.
Согласно ссылке которую Вы дали, кабель у Вас производства Нижнегородского кабельного завода. Кабели они изготавливают по своим ТУ и соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011. При выдаче сертификата на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, продукция проверяется (по применимости) на соответствие стандартам указанным например здесь http://www.gostinfo.ru/trts/List/2, требуемый Вам стандарт на сечение указан по моему в стр.110. Что я Вам предлагаю: Вам нужно, сфотографировать бортовую надпись на кабеле, и отправить письмо на завод (на сайт завода), с просьбой прислать Вам сертификат на кабель их производства (т.к. у Вас указано, что кабель производства 2013 г., а на сайте можно скачать сертифкаты уже 2016-го года) и в вдогонку можете также запросить подтверждение того, что сечение кабеля соответствует требованиям ГОСТ 22483 (хотя на этот вопрос они могут и не ответить, но сертификата соответствия ТР ТС 004/2011 Вам уже в принципе будет достаточно). И даете ответ инспектору (прилагая сертификат соответстви ТР ТС 004/2011), что Ваш кабель соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, что автоматически подтверждает соответствие требованиям ГОСТ 22483. И все. Конечно, если Вы правильно определили необходимое Вам сечение. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,046
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- читайте выше.. и это минимальное сечение |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,046
|
Offtop: p.s. Мне это напоминает, когда наши менеджеры пытались заказать резервированные источники питания с выходным током в 1,5 раза меньше требуемого. Объяснив это тем - ну блоки же с запасом делаются. Хорошо, что женщины из отдела снабжения с головой дружат и все таки уточнили до закупки и доставки на объект..
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
В заключении эксперт ссылается на размер жил, дескать меньше 1,5 и 2,5мм2.
Покажите ему п.2.2 (ГОСТ 22483-2012) номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением. Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта. Несоответствие сечения жил доказывается измерением сопротивления. Запросите у изготовителя информацию о сопротивлении кабелей. ----- добавлено через ~3 мин. ----- это допустимо, главное сопротивление. 12,1Ом/км для 1,5мм2 по т.3 ГОСТ22483-2012 |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Цитата:
Завтра вот вы производитель работы и вы получается должны штангенциркулем сечения жил перед монтажем замерять? |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
А в Вашем случае сертификат на соответствие ТР ТС 004/2011, автоматически подтверждает соответствие ГОСТ 22483... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Нет, перед монтажом необходимо запастись сертификатом соответствия на используемую кабельную продукцию. Чтобы потом всяким экспертам/технадзорам показывать. В исполнительной документации эти сертификаты должны быть по умолчанию.
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
зачем, если подтверждено будет в сертификате соответствие ГОСТ? Тогда просто лишний документ получится...
----- добавлено через ~2 мин. ----- если бы реальный диаметр свидетельствовал о соответствии, то можно было бы. А так, сертификат и только сертификат!
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Можете проверить в "Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) " на официальном сайте ЕЭК: http://www.eurasiancommission.org/ru...cs/P_768_2.pdf
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
у нас позиция если есть сертификаты и маркировка сбоку 3*1.5 то такой кабель монтировать можно. Позиция эксперта судебного , что если есть сертификаты и маркировка 3*1,5, но сечение жилы при этом менее 1,5мм2 то этот кабель можно использовать где угодно но только не в жилье. Кабель который можно использовать в жилье должен иметь сертификаты, маркировку 3*1,5, при этом когда меришь его сечение жилы оно должно быть больше 1.4 милиметра что бы удовлетворять требованиям таблицы 7.1.1 ПУЭ (1,4*1,4*3,14)/4= 1,5166985 это более 1,5 и вот только такой кабель можно использовать в жилье.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,046
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
Такая картина у всех кабелей, сечение одно и тоже, а диаметры разные и зависят от применяемых материалов. Вот как раз поэтому каждый завод и разрабатывает свое ТУ, для того, что бы добиться, необходимого по ГОСТ, сечения в зависимости от доступных материалов. ГОСТ 22483-2012 1 Область применения Настоящий стандарт устанавливает номинальные сечения до 2500 ммГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (с Поправкой) токопроводящих жил (далее - жилы) электрических кабелей, проводов и шнуров широкого диапазона типов; включены также требования в части числа и диаметра проволок и значений электрического сопротивления. Настоящий стандарт распространяется на однопроволочные и многопроволочные жилы из меди, алюминия и алюминиевого сплава, предназначенные для кабельных изделий стационарной прокладки, и гибкие медные жилы. Настоящий стандарт не распространяется на жилы кабелей связи, радиочастотных кабелей, неизолированных и обмоточных проводов. Последний раз редактировалось RIG1978, 28.11.2017 в 14:36. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
посмотрел я эти ПУЭ... Нигде не нашел, что имеется ввиду РЕАЛЬНЫЙ размер. Почему, по мнению эксперта, там должно иметься ввиду сечение ПО РАЗМЕРУ, а не по номинальному сечению, как во всех остальных нормальных документах? Размер не обеспечивает условий безопасной эксплуатации, в отличие реального сопротивления.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
Вам уже много раз объяснили, что кабель должен соответствовать ГОСТ. Небольшой отступ в электричество, наверное слышали про закон Ома. I=U/R Кабель выбирается исходя из тока. А ток определяется по сопротивлению (а не диаметру). |
|||
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
Обзаводитесь двойными мостами постоянного тока, а то с приходом капитализма все производители начали катать кабели из "супер чистой" меди, если сечение уменьшают на 25%. Такого в природе не может быть и я сильно сомневаюсь, что кабель у ТС пройдет проверку по сопротивлению. При таком положении к закупке следует относиться очень серьёзно и проводить входной контроль.
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
не-не, про это забудьте точно
----- добавлено через ~4 мин. ----- Ну, тогда уже вопросы у суда будут к производителю кабеля. Может быть, к органу сертификации. Но уж точно не к проектировщику, если расчеты проведены верно.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Согласен с Вами, особенно часто попадаем с наконечниками. Когда кабель намного меньше чем внутренний диаметр наконечника того же сечения. Но сделать ничего не можем. Как говорится все соответствует стандартам.
|
|||
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
|
да, при соблюдении требований ГОСТ.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Цитата:
ДА, МОЖЕТ. Важно именно сопротивление.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
если у эксперта мнение что фактическое сечение жилы не может быть менее 1,5мм2 какой вопрос ему задать корректней что бы он понял что фактическое сечение жилы на самом деле может быть менее 1,5мм2 и применяться при этом в жилье?
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
не вопрос, а утверждение:
а реальное сопротивление и считается по "номинальному сечению"
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
ну, если измеряется, то вообще никаких вопросов (там "считается" в смысле "принимается")
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Не буду оригинальным. Номинальное сечение проводника потому и названо номинальным что может не соответствовать фактическому(причем как в + так и в минус). ГОСТ нормирует погонное сопротивление кабеля.
ГОСТ 22483-2012 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением. Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта. Проверка соответствия производится в соответствии с разделом 7 того же ГОСТа |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Цитата:
----- добавлено через ~38 мин. ----- еще маленький вопрос. Произвожу я кабель. Поперечное сечение нелуженой жилы в нем из наномеди равное 1мм2. Кабель покрыт неметаллической оболочкой и его толщина с оболочкой больше 1.5мм2. Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20 градусах цельсия, Ом не более 12,1. Как я должен замаркировать этот какбель в плане его сечения, и могу ли я монтировать его для розеток в жилом многоквартирном доме. Последний раз редактировалось topstas, 28.11.2017 в 20:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,046
|
с терминологией разберитесь - "оболочной", толщина в кв.мм... А вы уже в производство нацелились с мифической наномедью) Уже есть раскрученные производства, где по заказу и произведут нужный кабель, и назовут как надо - если такая острая необходимость создать свой кабель для электрических розеток.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Цитата:
----- добавлено через ~25 мин. ----- ГОСТ 15845-80 3. Электрический провод - Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле. Как измеряется диаметр сечения провода для того что бы узнать соответствует он ПУЭ для монтажа в жилье или нет ? Позиция эксперта в том что если диаметр жилы будет меньше 1,383мм то соответственно этот кабель в жилье применять нельзя, несмотря даже на то что электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы этого кабеля при 20 градусах цельсия, Ом будет не более 12,1. ПУЭ пунктом 7.1.34 дано то что В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1, а в таблице 7.1.1 вообще не понятно какое должно быть сечение жилы там только написано требование к сечению кабелей и проводов и ни слова о жиле. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
п.7.1.34. В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1. А уже в таблице 7.1.1 речь идет о наименьшем сечении кабелей и проводов с медными жилами применительно к их проводникам. Что тут не понятного
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Цитата:
1) какой вы выносите вердикт? 2) можно ли использовать этот кабель в жилье или нет? 3) Нарушает ли он требования ПУЭ п. 7.1.34. п.с. Сегодня постараюсь заехать в суд и за фотографировать сертификат что предоставили управляющая компания. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Смонтирован кабель с сечением жил 3х1,5мм2.
можно, т.к. требования норм не нарушены. не нарушает, т.к. применен кабель с сечением не ниже требуемого в п.7.1.34 |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Если ссылаются на фактический размер жилы, то пусть предоставят нормативный способ измерения и вычисления сечения жил. ГОСТ22483-2012 устанавливает максимальные значения сечения жил, минимальные сечения должны определятся исходя из замеров сопротивления жил. Offtop: .Если производитель захочет сделать жилу кабеля из меди с 50% содержанием золота, какое сечение будет для сопротивления соответствующего, скажем, 3х1,5мм2.
Максимальные значения жил ГОСТ устанавливает чтобы производители не делали медные кабели из низкокачественной меди. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
вот я никак не могу понять почему вы игнорируете таблицу 7.1.1 которая требует фактическое сечение жилы не менее 1.5 а у нас оно 1.13?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
juri18, при наличии сертификата соответствия проблема 1,5мм2 или 1,2мм2 ложится на производителя и сертифицирующий орган.
----- добавлено через ~1 мин. ----- topstas, как вы докажете что правильно измерили сечение кабеля? Вы измерили геометрические параметры, ГОСТ требует измерения электрических параметров. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Измерив сопротивление по ГОСТ определите соответствующее сечение |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Цитата:
Сказано ведь уже, что в таблице и тексте по этой таблице нет нигде про РЕАЛЬНЫЙ размер. А раз так, то, согласно всем остальным документам, имеется ввиду НОМИНАЛЬНОЕ сечение.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Коллеги добрый день.
Собрал всю терминологию в одно место для порядка в мыслях. ГОСТ 22483-2012 2 . 2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением. Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта. ПУЭ: 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насо- сы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться про- водами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2. В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветитель- ных шинопроводов со степенью защиты IР20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент комму- тации, и шинопроводов со степенью защиты IР44, у которых ответвления к светильникам выполняют- ся с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлече- ния вилки из розетки. В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями. В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1. *До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюми- ниевыми жилами. ГОСТ 15845-80: 204 Расчетное сечение жилы- Площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, рассчитанная исходя из ее номинальных размеров 205 Номинальное сечение жилы- Площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, указываемая в маркоразмере кабельного изделия 191 Номинальный размер кабеля (провода, шнура) - Размер кабеля (провода, шнура), подсчитанный исходя из номинальных размеров его элементов 190 Номинальный размер элемента - Размер конструктивного элемента кабеля (провода, шнура) без учета допусков, установленный нормативным документом И на закуску: ГОСТ 25346-89 Номинальный размер - размер, относительно которого определяются отклонения. Действительный размер - размер элемента, установленный измерением. Предельные размеры - два предельно допустимых размера элемента, между которыми должен находиться (или которым может быть равен) действительный размер. Наибольший (наименьший) предельный размер – наибольший (наименьший) допустимый размер элемента. Отклонение - алгебраическая разность между действительным или предельным размером и соответствующим номинальным размером. Действительное отклонение - алгебраическая разность между действительным и соответствующим номинальным размерами. Предельное отклонение - алгебраическая разность между предельным и соответствующим номинальным размерами. Различают верхнее и нижнее предельные отклонения. Нижнее отклонение - алгебраическая разность между наименьшим предельным и соответствующим номинальным размерами. Верхнее отклонение - алгебраическая разность между наибольшим предельным и соответствующим номинальным размерами. Основное отклонение - одно из двух предельных отклонений (верхнее или нижнее), определяющее положение поля допуска относительно нулевой линии. В данной системе допусков и посадок основным является отклонение, ближайшее к нулевой линии. Нулевая линия - линия, соответствующая номинальному размеру, от которой откладываются отклонения размеров при графическом изображении полей допусков и посадок. Если нулевая линия расположена горизонтально, то положительные отклонения откладываются вверх от нее, а отрицательные - вниз. Допуск - разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или алгебраическая разность между верхним и нижним отклонениями (абсолютная величина без знака). Стандартный допуск - любой из допусков, устанавливаемых данной системой допусков и посадок (дальше под термином допуск мы будем понимать стандартный допуск). Последний раз редактировалось RIG1978, 29.11.2017 в 11:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
нет такого понятия фактическое сечение, есть расчётное. оно же номинальное.
Последний раз редактировалось solar, 29.11.2017 в 13:25. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Таблица 7.1.1 не требует фактического сечения жилы не менее 1.5, а п.7.1.34 требует что бы в жилых зданиях сечения медных проводников соответствовали расчетным значениям, но были не менее указанных в таблице 7.1.1
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
Цитата:
Вопрос к спецам? Что такое групповые сети?ЗЫ и что такое негрупповые сети? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,046
|
ПУЭ
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
Куда тогда эти кабеля 0,75, 1,0 ?
http://i.cons-systems.ru/u/19/611e94...0%98%D0%95.pdf |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
продолжу быть КО
Если табл.7.1.1 относится к жилым зданиям, то стало быть меньшее ставится на НЕжилые. Ну, или на разводку в самой аппаратуре
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,046
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
Уже не помню. 50мм2 согласно проекту.
... Спрашивал одного электрика - самоучку. Утверждал, что длина малая, сопротивление мол малое. Несамоучки утверждали :"Завод так сделал"))) Цитата:" сопротивление мол малое" - эдак собери 500 кусочков "сопротивление мол малое" в цепь ... и зачем 50 мм2))) Вопрос интересный с сечением "жучка" |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2016
Сообщений: 327
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
Объект сдан...давно. От заказчика претензий и вопросов не было. Боюсь даже чертежи в архиве не сохранились.
Почему именно идиот? Плавкие предохранители бытовые разбирали? Какое там сечение плавкого элемента? Так, что ... под токи подбираем сечение кабеля, под токи подбираем плавкий предохранитель, заменяем кабель n - количеством предохранителей и ву-а-ля ---все работает) Вопрос чисто теоретический... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Где у предохранителя низкая сторона?
Люди, не лезьте в электрику не зная основ электротехники! Наслушаетесь советов кого ни попадя, убъете ведь кого нибудь по незнанию. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Сечение предохранителя и сечение кабеля - разные вещи. Возьмите кабель сечением как у предохранителя и включите нагрузку, посмотрите что раньше перегорит. И с какими последствиями... |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Негрупповые сети - такого понятия нет в ПУЭ, в ПУЭ есть:
6.1.3. Питающая осветительная сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ. 6.1.4. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения. 6.1.5. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
|
|||
|
||||
которая ниже, очевидножэж
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
----- добавлено через 25 сек. ----- Поддерживаю, только не ветка, а тема форума. Последний раз редактировалось RIG1978, 12.12.2017 в 12:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
выше я уже писал что я не электрик. нет у меня диплома электрика.
Заседания у нас закончились судья поддержал эксперта и в итоге получается что при монтаже тот кто монтирует кабель в доме должен как то проверять сечение его жилы на предмет что бы она не была менее 1.5мм2 не зависимо от той маркировки что нанесено на самом кабеле. Сейчас я думаю это будет прецедентом и в скором времени думаю увидим сколько людей с образованиями высшими и не высшими делают все гуд. Меня больше волнует вопрос организации работы как это должно выглядеть? вот дают монтажику кабель с сечением жилы менее 1.5мм2 и говорят монтируй, что он должен предпринять? |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
такое решение запросто обжаловать в вышестоящей инстанции с привлечением экспертов (настоящих, а не тех, у кого цель "что-то найти"). А то так глядишь дальше и у нас найдется какой судья, своим решением приравнивающим число пи четырем.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
ну, видимо, обратиться к тому самому эксперту за штангельциркулем. его телефон, адрес? запишу, может пригодится ...
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Звонил в АО «НТЦ ФСК ЕЭС» это фирма переименованная из ОАО «ВНИИЭ» разработчика ПУЭ. Сказали что эксперт прав и монтажник должен убеждаться в сечении кабеля. Вот думаю письмо написать что бы ответ прислали что бы уж прям точно утрясти этот вопрос.
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
ну всё, начнутся в стране продажи кабелей с ..овна, но с нужным сечением. "Пора валить"?
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2016
Сообщений: 327
|
Тогда какого .... ты лезешь в лепиздричество?
Хорошо если ты себя убьёшь. А если люди из-за тебя пострадают? Не думал об этом? ----- добавлено через ~2 мин. ----- То что ты спрашиваешь - я знал ещё во 2-м классе школы |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
что такое сечение провода? где определение посмотреть? какой учебник за 2 класс открыть?
|
|||
|
||||
Offtop: там квадраты жэж... явно не за второй класс, там это точно не проходят...
но желание учиться похвально. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: вот с кого пример надо брать, уже во втором классе человек изучил электротехнику.. похвально
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
А продажи кабелей из меди с заниженным сечением значит лучше?
----- добавлено через ~4 мин. ----- При чем здесь монтажник? Закупщик должен кабель проверять при покупке/приемке. Для особо "умных" производителей, есть в УК статья "Мошенничество". |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Если сопротивление обеспечивают, это попадает в норму. Вы бы выше прочли по теме, что геометрические размеры не являются ни критерием оценки, ни гарантией соответствия. Служат только как точка отсчета виртуальная. И закреплено нормами определением "номинальное сечение" (а не реальное измерение)
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Да все все поняли. Это ж наномедь. Обычная наномедь. Потому и тонкая такая
Цитата:
Последний раз редактировалось juri18, 13.12.2017 в 10:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 8
|
У меня тоже всё начиналось с того, что эксперт измерил сечение кабеля.
Вместо 1,5 мм2 оказалось 1,09 мм2 Вместо 2,5 мм2 оказалось 1,65 мм2. Не сложно прикинуть, что это отличие по сечению 35% и 45% соответственно. Я думаю, ни у кого не вызывает сомнения, что вряд ли возможно уменьшение сопротивление меди (материала жилы) на такое значение, что бы попасть в нормы ГОСТ по максимальному сопротивлению километра жилы. Бумажками от производителя кабеля тоже прикрыться невозможно, так как весьма проблематично доказать, что бумажки именно от этого кабеля были предоставлены. Может в стене подделка лежит... Вообщем, у меня (и не только!) все эксперты измеряли сечение (диаметр) жилы. Только одни делали вывод, что это нарушение, а другие, что всё нормально. К счастью, ответчик (подрядчик) включил голову и осознал, что если дальше дело дойдёт до измерения сопротивления и оно не будет соответствовать ГОСТ (а с чего ему соответствовать то при таком то отклонении сечения!), то отвертеться будет уже не возможно. Последний раз редактировалось Toff, 13.12.2017 в 11:43. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
дык "сомнения" и "решение о негодности" - разные вещи. Об этом и разговор. Вон, у человека сопротивление не измеряли, а приняли решение на основе геометрического размера сечения Это бред!
А если бы по результатам измерения было принято решение об измерении сопротивления, тогда это было бы нормально. Так сказать, по косвенному свидетельству вышли бы на реальную улику. А тут, понимаешь, нашли пуговичку (кто её подбросил, вопрос) и по ней посадили за убийство
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
Подозреваю, что серьезные измерения окажутся дороже цены вопроса... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 8
|
Цитата:
Ну от официальных поставщиков с сертификатами и поверкой обойдётся, наверное, в несколько сотен (так мне сказали). |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
и? Подозрение есть? Есть! Причем (замечу опять - косвенно) сильное. Если подозрение оправдается, экспертиза будет оплачена подрядчиком и он ещё вынужден будет заменить проводку. А уж если его поставщик обманул, то он сам в свою очередь с него будет требовать неустойку. Вот если нет, то сама экспертиза и оплатит. Это если по-грамотному. Что там в реальности, вопрос уже другой.
У меня же акцент был на то, что решение было принято чисто на основе подозрения. Местные Макларены, в общем...
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Возможно, это для Вас станет откровением, но в гражданском праве презумпция невиновности не действует, каждый доказывает свою правду сам. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,046
|
тогда убедить заказчика, что лучше закладывать и заказывать кабель следующего сечения) Хотя это проектное решение через экспертизу провести надо (при ее необходимости), за объекты с госфинансированием могут и развернуть на скаку.
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Однако да. Но я как-то сомневаюсь, что в рассмотренном случае не были представлены сертификаты на кабель и не указаны вышеупомянутые нормы с определением "номинальное сечение". А они и есть доказательство правоты. Вот после этого и должны были отправить на экспертизу, ссылаясь на поддельность "бумажек"
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
да хоть тыщу. Сертификат есть, значит законодательно производитель прикрыт (доказал правоту, его предоставив суду). Если у кого есть сомнения, то проводи экспертизу.
Аналогия - человек отравился, подозрения пали на салатик из магазина рядом с домом. С чисто его подозрений магазин оштрафуют? Или всё-таки проведут проверку, с какого продукта было отравление?
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 8
|
Хочу Вас огорчить, но судебная экспертиза по такому делу обходится в сумму измеряемую не единицами, а десятками тысяч.
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Так он не "до больницы" отравился, а только "до унитаза на целый день" Это не криминал
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
solar, вот это другое дело. И нормальный суд. Правда, остается неясным, почему нельзя было настоять на проверке частичным демонтажом проводки и обратным монтажом, который бы оплатила проигравшая в итоге сторона? Я уж молчу про "образец" в 1м.
Offtop: PS Почему это подчеркивается слово "демонтажо'м"? В словарях допускаются оба варианта, но при этом "демонта'жем" считается устаревающим вариантом
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
народ, почитайте первоисточник, там много интересного.
|
|||
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
Коллеги, Вы с Луны свалились? Лабораторий ЭТЛ как тараканов на плохой кухне. Вы ЭЭ пользуетесь? Так смею Вас заверить, что без сдаточных измерений и испытаний ни одна электроустановка в эксплуатацию принята быть не может. А эти испытания и измерения делает ЭТЛ.
У "правильного" подрядчика есть свой входной контроль качества и количества материалов и если учесть, что получает он этих проводов и кабелей десятками км, то затраты на контроль совсем небольшие, тем более они "сидят" в его накладных расходах. Была и бумага на это дело: "Р 50-601-40-93 Рекомендации. Входной контроль продукции. Основные положения" https://znaytovar.ru/gost/2/R_506014...cii_Vxodn.html Последний раз редактировалось mak#, 13.12.2017 в 16:34. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Тьфу... Беру свои слова обратно. Ну как так-то?!! "Сопротивление измерить не представляется возможным, поэтому надо проводку заменить по показаниям штангеля"
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Для начала нужно заплатить эти деньги из кармана. Суд платить за экспертизу не станет. А удастся ли их потом взыскать даже при наличии судебного решения - вопрос открытый. Есть ведь и такая вещь как банкротство.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 250
|
Маленько резюмирую для тех, кто эту тему будет читать позже. Ниже все пишу для меди, т.к. алюминий монтировать в домах давно уж нельзя.
Есть так называемый "гостовский" кабель, который продается во всех нормальных магазинах. Он сделан по двум основным гостам (на самом деле их больше, но нас интересуют только электрические параметры): Есть ГОСТ 22483-2012, который регламентирует параметры кабеля: http://docs.cntd.ru/document/1200100953 Электрическое сопротивление жилы регламентируется таблицей 3 этого документа для однопроволочных жил (моножила, типа ВВГ), и таблицами 4-8 для многопроволочных жил (типа ШВВП, ПВС и т.д.). По факту разница невелика. Диаметр жил - Таблица С.1 этого же документа. Есть ещё ГОСТ 31996-2012. http://docs.cntd.ru/document/1200102744 Таблица №19 регламентирует максимальную токовую нагрузку жил заданных сечений. Есть ещё кабель "тэушный", который сделан по ТУ ближайшего гаражного кооператива. Такой кабель продается на рынках и прочих околомаргинальных местах. Сечение у них очень и очень сильно не соответствует заявленному. Так, если на "тэушном" кабеле написано 3х2,5 мм2, то по факту там запросто может оказаться 3х1,5 мм2. Поэтому пользоваться таким кабелем - себе дороже. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
скоро будет опять можно
https://www.elec.ru/news/2017/11/21/...lya-zhily.html |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 8
|
Для тех кто ещё не заснул и одним глазом отслеживает ситуацию с моей электропроводкой.
Была проведена ещё одна экспертиза. На этот раз измеряли сопротивление жилы. Для кабеля, который по документации 1,5 мм2 сопротивление оказалось почти 17 Ом/км (допустимо по ГОСТ 12,1 Ом/км), для кабеля который по документации 2,5 мм2 сопротивление 10,3 Ом/км (допустимо 7,41 Ом/км). |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 144
|
Расскажу и я о своём "горе": смонтировали в КТП кусок кабеля, якобы ВВГ-3*50. Включили... Через пару часов БАДА-Бум! Стали разбираться: сечение кабеля, измеренное штангелем, еле-еле дотягивает до 35 мм2! Звоном на завод "ОдессаКабель", они нам втирают вот это же фуфло про "ифигтивное сечение" и про "сверхпроводящую медь". Когда-то, во времена ГОСТов (и ГУЛагов!), медь для проводников делалась максимально возможной чистоты, и соответственно по проводимости этой меди составлялись вот эти таблицы допустимых сечений. Теперь, видите ли, излишне хитрож.....ые производители добавляют в медь какую-то дрянь, что провод потом не согнешь, и по цвету жила напоминает что угодно, но не медь. И на этом основании они свою медьсодержащую смесь объявляют чуть-ли не высокотемпературных сверхпроводником и даже эту недо-медь фактически воруют у энд-юзера.
ИМХО, ворам надо руки рубить на площадях, а тексты эти, про "номинальное сечение, не подлежащее измерению", следует трактовать только в сторону увеличения фактического сечения |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие предельные деформации рам переменного сечения (двутавр)? | Алексей_Л. | Металлические конструкции | 4 | 05.07.2017 12:39 |
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? | Pro100x3mal | Лира / Лира-САПР | 45 | 10.09.2014 08:25 |
Какова расчетная длина элементов переменного сечения? | Тигран88 | Металлические конструкции | 20 | 30.06.2014 15:20 |
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения | heykate | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2014 00:57 |
СКАД выдает завышенные сечения элементов! | shuvaligator | SCAD | 15 | 09.11.2008 13:54 |