Schöck
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Почему нельзя подключить 10 кВт мощности от МИКЛ 110 кВ?

Почему нельзя подключить 10 кВт мощности от МИКЛ 110 кВ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.12.2017, 15:25 #1
Почему нельзя подключить 10 кВт мощности от МИКЛ 110 кВ?
polius_propolius
 
Регистрация: 14.12.2017
Сообщений: 4

Добрый день! Чем может быть обоснован отказ кабельной сети изменить точку присоединения к источнику питания МИКЛ 110 кВ (ранее точка присоединения - РУ-0,4 кВ от к/к) для присоединения ларька по 10 кВт?
Просмотров: 5176
 
Непрочитано 14.12.2017, 16:08
#2
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 102


В вопросе набор букв, лучше приложите тех.условия или что там у вас за бумага?
banzai1983 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 17:32
#3
polius_propolius


 
Регистрация: 14.12.2017
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
В вопросе набор букв, лучше приложите тех.условия или что там у вас за бумага?
В том то и дело, что ТУ никаких нет. У заявителя имеется подключение от кабельного киоска 10 кВт при напряжении 0,4 кВ. Он просит изменить точку присоединение на МИКЛ 110 кВ. Пришел ответ от кабельной сети " в обращении заявителя указаны маслонаполненные кабельные линии 110 кВ с просьбой присоединиться от них, что невозможно ни при каких обстоятельствах", по которому необходимо написать письмо заявителю. Чем обосновать отказ? На что ссылаться?
polius_propolius вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 17:38
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 6,458


А вас не смущает 0,4 и 110кВ? Для вас это одно и тоже?
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 18:08
#5
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Это как вы в подобной ситуации оказались? Еще поди и договор какой-нибудь есть?
Денис Дубровин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 18:28
#6
polius_propolius


 
Регистрация: 14.12.2017
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
А вас не смущает 0,4 и 110кВ? Для вас это одно и тоже?
Меня то смущает, а заявителя нет.
Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Это как вы в подобной ситуации оказались? Еще поди и договор какой-нибудь есть?
Работаю в сетевой организации, поступило обращение с просьбой скорректировать договор в части точки подключения на МИКЛ 110 кВ. Обращение не принять я не могу, отправила в кабельную сеть, они подготовили ответ: "такое невозможно". А мне теперь необходимо грамотно все это изложить. К сожалению, написать: "Вы дурак, кто так делает" - я не могу. Поэтому мне нужно найти/придумать обоснование отказа от подключения к данной точке
polius_propolius вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 19:31
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,579


Цитата:
Сообщение от polius_propolius Посмотреть сообщение
Чем обосновать отказ? На что ссылаться?
на техническую невозможность данного мероприятия
kifa вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 19:50
| 1 #8
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 6,458


может ответ типа: у сетевой организации есть существующая техническая возможность подключения потребителя на 0,4кВ... Для возможности изменения точки подключения c 0,4кВ на 110кВ потребитель должен за свой счет спроектировать, согласовать и построить понижающую подстанцию 110/0.4 с последующей ее передачей на баланс ... .
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 19:51
| 1 #9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,579


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
с последующей ее передачей на баланс ... .
можно даже без передачи на баланс
kifa вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 19:53
#10
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 6,458


ну это надо у юристов правильную формулировку уточнить)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 19:53
#11
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,579


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
ну это надо у юристов точную формулировку уточнить)
ну это зависит от того где границу баланса и мероприятия для сетевой/абонента прописать )))
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 19:54
#12
polius_propolius


 
Регистрация: 14.12.2017
Сообщений: 4


Всем большое спасибо!
polius_propolius вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 19:59
#13
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 6,458


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
ну это зависит от того где границу баланса и мероприятия для сетевой/абонента прописать )))
и все это для того, чтобы 10кВт прокинуть)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 20:00
#14
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,579


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
и все это для того, чтобы 10кВт прокинуть)
была бы ВЛ можно было бы индуктивный токосъем замутить ))))
kifa вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 21:53
#15
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,124


Цитата:
Сообщение от polius_propolius Посмотреть сообщение
поступило обращение с просьбой скорректировать договор в части точки подключения на МИКЛ 110 кВ. ... они подготовили ответ: "такое невозможно"
Почему невозможно, пускай обоснуют
Насколько я понял, нужна ТП 110/0,4 кВ, мощностью 10 кВт, в чем проблема - https://vk.com/vv_lep?w=wall-9056086_12367
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 06:34
#16
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,040


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
нужна ТП 110/0,4 кВ, мощностью 10 кВт, в чем проблема
Да просто стоит такая "игрушка" минимум как 10 ларьков вместе с товаром
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 07:06
#17
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,124


juri18
И что с того, ведь
Цитата:
Сообщение от polius_propolius Посмотреть сообщение
У заявителя имеется подключение от кабельного киоска 10 кВт при напряжении 0,4 кВ. Он просит изменить точку присоединение на МИКЛ 110 кВ
Если заявитель просит изменить точку присоединение на МИКЛ 110 кВ и готов за это платить, то в чем проблема, пускай платит
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 08:16
| 1 #18
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 102


Только я не понимаю о чём тут базар?) Что такое "кабельный киоск 10кВт"???? кто такие "отправила в кабельную сеть"? Подключение ларька 0,4кВ от кабельного киоска 10кВт? Кто вообще заявителя надоумил искать себе щастья на МИКЛ 110кВ (да, даже аббревиатуру "МИКЛ" вижу впервые). И народ ещё чего-то советовать пытается)
чУдны дела Твои, Господи, а дела детей Твоих ещё чуднЕе.
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 10:10
#19
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
juri18
И что с того, ведь

Если заявитель просит изменить точку присоединение на МИКЛ 110 кВ и готов за это платить, то в чем проблема, пускай платит
И сколько земли отъест такая подстанция? Киоск-то который надо подключить сносить не понадобится? Ну и парочку рядомстоящих жилых многоэтажек?
Это поди товарищу кто-то из электриков рассказал что можно на электроэнергии хорошо экономить - АСКУЭ там поставить да на рынке покупать напрямую

Наверняка же есть какие-то отраслевые нормы соответствия установленной мощности потребителя и параметров точки подключения? На них и сослаться, приказ там какой-нибудь минэнерго. Ну и отсутствие технической возможности наверное всегда можно добавить - пусть сам "если что" доказывает что возможность есть
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 10:23
#20
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,040


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Ну и отсутствие технической возможности наверное всегда можно добавить - пусть сам "если что" доказывает что возможность есть
Фишка в том, что основной букварь в этом деле ("Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств...") предусматривает только три варианта отсутствия техничнеской возможности:
Цитата:
28. Критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:
а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;
б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;
в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.
29. В случае несоблюдения любого из указанных в пункте 28 настоящих Правил критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.
Произвольное трактование "отсутствия технической возможности" может быть истолковано как нарушение антимонопольного законодательства

polius_propolius собственно и спрашивает, как отписаться так, чтобы не подставиться под антимонопольную службу.

Последний раз редактировалось juri18, 15.12.2017 в 10:39. Причина: P.S.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 10:28
#21
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 511


Цитата:
Сообщение от polius_propolius Посмотреть сообщение
Добрый день! Чем может быть обоснован отказ кабельной сети изменить точку присоединения к источнику питания МИКЛ 110 кВ (ранее точка присоединения - РУ-0,4 кВ от к/к) для присоединения ларька по 10 кВт?
Цитата:
Сообщение от polius_propolius Посмотреть сообщение
Работаю в сетевой организации, поступило обращение с просьбой скорректировать договор в части точки подключения на МИКЛ 110 кВ. Обращение не принять я не могу, отправила в кабельную сеть, они подготовили ответ: "такое невозможно". А мне теперь необходимо грамотно все это изложить. К сожалению, написать: "Вы дурак, кто так делает" - я не могу. Поэтому мне нужно найти/придумать обоснование отказа от подключения к данной точке
А Вы что за субъект? Какое Вы имеете отношение к сетям 110кВ? Какие энергопринимающие устройства для сетей 110 кВ есть у Заявителя?

3. Субъектами розничных рынков являются:
потребители;
исполнители коммунальной услуги;
гарантирующие поставщики;
энергосбытовые, энергоснабжающие организации;
производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках;
сетевые организации;
субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление на розничных рынках (системный оператор и субъекты оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах).


Можете посмотреть здесь "ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*ПОСТАНОВЛЕНИЕот 4 мая 2012 г. N 442*О ФУНКЦИОНИРОВАНИИРОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПОЛНОМИ (ИЛИ) ЧАСТИЧНОМ ОГРАНИЧЕНИИ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ" : http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...143982244829#0

и здесь "ПРАВИЛАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХУСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПОПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ": http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...0776&fld=134#0
...
Гарантирующий поставщик вправе отказаться от заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с потребителем (покупателем) при отсутствии возможности поставить электрическую энергию (мощность) потребителю вследствие отсутствия технологического присоединения в установленном порядке энергопринимающих устройств, в отношении которых предполагается заключение договора, к объектам электросетевого хозяйства и отсутствия при этом в отношении указанных энергопринимающих устройств заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с Правилами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, или вследствие нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых предполагается заключение договора, вне зоны деятельности гарантирующего поставщика.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 12:22
#22
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,124


Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Только я не понимаю о чём тут базар?) Что такое "кабельный киоск 10кВт"???? ... И народ ещё чего-то советовать пытается)
В первом посте вообще белиберда понаписана.
Поэтому я и писал в посте 15 - насколько я понял, нужна ТП 110/0,4 кВ, мощностью 10 кВт, в чем проблема - https://vk.com/vv_lep?w=wall-9056086_12367
И позже, если заявитель просит изменить точку присоединение на МИКЛ 110 кВ и готов за это платить, то в чем проблема, пускай платит.
И какая разница сколько земли это отъест, если заявитель готов за это платить.
И при чем здесь парочка рядомстоящих жилых многоэтажек. Можно же вообще все в элегаз укутать, будет стоять коробочка 3х3х3 м, ни кому мешать не будет
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 13:00
#23
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,040


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
И позже, если заявитель просит изменить точку присоединение на МИКЛ 110 кВ и готов за это платить, то в чем проблема, пускай платит.
Если бы все было так просто. Сперва нужно составить эскизный проект, посчитать смету. Потом направить этот индивидуальный ценник в местный РЭК на утверждение. И только потом назвать ценник потребителю. Автор и спрашивает как бы так написать, чтобы всю эту бесполезную работу не делать.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 13:26
#24
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 511


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Автор и спрашивает как бы так написать, чтобы всю эту бесполезную работу не делать.
По моему как вариант не сложно ответить просьбой предоставить Заявителя:
1. Перечень (и эксплуатационно техническую документацию подтверждающую исправность и возможность подключения) имеющихся энергопринимающих устройств для сетей 110 кВ;
2. Перечень (и квалификационные удостоверения для сетей 110 кВ) эксплуатационного персонала задействованного в обслуживании и оперативно-диспетчерском управлении энергопринимающих устройств для сетей 110 кВ;
И т.п.

Конечно же если Автор темы является субъектом "гарантирующий поставщик", а Заявитель бытовой потребитель, то можно вообще просто ответить, что указанная в заявке Заявителя МИКЛ 110 кВ отсутствует в ведении "гарантирующего поставщика" и соответственно "гарантирующий поставщик" не может выдать запрошенные ТУ и разрешение для проведения технологического подключения.

Ну в общем наверное как вариант как-то так...
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 14:25
#25
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от polius_propolius Посмотреть сообщение
Чем может быть обоснован отказ кабельной сети изменить точку присоединения к источнику питания МИКЛ 110 кВ (ранее точка присоединения - РУ-0,4 кВ от к/к) для присоединения ларька по 10 кВт?
Вы не хотите подключиться к карманному фонарику
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 14:56
1 | #26
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 346


Фантазеры ...
Чтобы подключиться к сети 110кВ, нужно выполнять проект, согласовывать его, а потом городить ПГВ - подстанцию глубокого ввода. Это как минимум закрытое РУ (десятки-сотни м2), минимум один трансформатор, и плюс куча согласовательных процедур. Года на 3 мороки. Для обслуживания подстанции нужен целый штат квалифицированного персонала, диспетчерская и т.д. По сути такая подстанция - небольшое предприятие.
Для справки и понимания масштаба бедствия: одна муфта на кабель 110кВ стоит более 100 тыс. руб ... Соорудить подстанцию 110/0.4кВ выйдет в несколько миллионов рублей.
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 15:09
1 | #27
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 331


Beduin1978
Соорудить подстанцию 110/0.4кВ выйдет в несколько миллионов рублей. - только десятков наверное

Большая ПС стоит (до кризиса) под 2 млрд. вроде
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 15:25
#28
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,124


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Соорудить подстанцию 110/0.4кВ выйдет в несколько миллионов рублей
И что, это не ваши же деньги, а заявителя, вас то что его денежки волнуют, ему надо пускай платит

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Большая ПС стоит (до кризиса) под 2 млрд. вроде
Зачем большая, ему всего 10 кВт надо

Цитата:
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Это как минимум закрытое РУ (десятки-сотни м2)
Зачем сотни метров

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Можно же вообще все в элегаз укутать, будет стоять коробочка 3х3х3 м, ни кому мешать не будет

Цитата:
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Чтобы подключиться к сети 110кВ, нужно выполнять проект, согласовывать его
Ну и хорошо, будет работа у проектировщиков, будет зарплата
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 15:27
| 1 #29
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,579


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Зачем большая, ему всего 10 кВт надо
в маслонаполненные линии просто так не врежешься....
kifa вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 17:50
| 1 #30
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций
ну вот же вы и буквально написали - необходимо устроить новое подключение кабельной трассы к подстанции. Соответственно с реконструкцией этой кабельной трассы 110 кВ. Это же не воздушка, а как написано маслонаполненный кабель?
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 06:33
#31
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,040


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
ну вот же вы и буквально написали - необходимо устроить новое подключение кабельной трассы к подстанции. Соответственно с реконструкцией этой кабельной трассы 110 кВ. Это же не воздушка, а как написано маслонаполненный кабель?
Цитата:
в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства СМЕЖНЫХ сетевых организаций
__
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 07:34
| 1 #32
Alexeipost


 
Регистрация: 07.12.2010
Уфа
Сообщений: 372
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
polius_propolius собственно и спрашивает, как отписаться так, чтобы не подставиться под антимонопольную службу.
Кажется пора заводить Федеральную Службу Здравого Смысла
Alexeipost вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 07:35
#33
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
__
так кабельщики и есть смежная организация для ТС, и им, кабельщикам, в ходе такого подключения надо будет свою трассу реконструировать. Вроде как буквально все
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 09:18
1 | 2 #34
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 346


Чем платить огромные деньги за строительство подстанции для подключения 10кВт от сети 110кВ, проще поставить маленький киоск с бензо-генератором (периодическая работа) и ИБП.
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 11:00
#35
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,040


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
так кабельщики и есть смежная организация для ТС, и им, кабельщикам, в ходе такого подключения надо будет свою трассу реконструировать. Вроде как буквально все
Насколько я понимаю автора темы (а я сам работаю в сетевой организации), речь идет о кабельной службе того же предприятия, а "переписка" была внутренней.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 14:48
#36
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


На сколько понял я из конструктива вопроса - автор сама не в курсе что такое МИКЛ 110кВ (или всё-таки МНКЛ - маслонаполненная кабельная линия).
К линиям 110 кВ подключаются мощности не 10кВт, а 10МВА, это на три порядка выше.
Почему нельзя подключиться? наиболее адекватный ответ -- потому что у вас денег не хватит, и у всех ваших вместе взятых друзей тоже не хватит, на эти деньги дешевле ВЛ 10кВ построить от ближайшей магистрали и поставить подстанцию 10/0,4.
А ещё адекватнее просто проложить кабель побольше сечением, скажем квадрат 150 и тащите свой кабель хоть полтора (1.5) километра от ближайшей ТП.
Не стреляйте из пушек по воробьям, это не рационально.
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 18:59
#37
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,579


Цитата:
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
К линиям 110 кВ подключаются мощности не 10кВт, а 10МВА, это на три порядка выше.
мощности по 30-40 МВА часто тоже тянут по 10/20 кВ, потому что это дешевле чем связываться со 110
kifa вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 19:44
#38
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю автора темы (а я сам работаю в сетевой организации), речь идет о кабельной службе того же предприятия, а "переписка" была внутренней.
я не в курсе просто есть у нас такие юр.лица - что бы и реализация эл/энергии потребителю по 0,4 раз уж договор существующий, т.е. населению - и одновременно эксплуатирующая для сетей 110кВ? Они в таком совмещении возможны вообще?
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 21:49
#39
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
мощности по 30-40 МВА часто тоже тянут по 10/20 кВ, потому что это дешевле чем связываться со 110
на какие расстояния только, 2-5 км? Почему бы и нет. Но я не вижу в сием противоречия моим словам, или это как дополнение?
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 21:53
#40
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,579


Цитата:
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
или это как дополнение?
дополнения, да в пределах 10 км
kifa вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 18:53
#41
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,124


Цитата:
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
К линиям 110 кВ подключаются мощности не 10кВт, а 10МВА, это на три порядка выше.
К линии 110 кВ можно подключать любую мощность, и 10 МВА, и более, но автору надо

Цитата:
Сообщение от polius_propolius Посмотреть сообщение
для присоединения ларька по 10 кВт
Для этого нужна ТП 110/0,4 кВ, мощностью 10 кВт, в чем проблема
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 20:23
#42
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,579


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Для этого нужна ТП 110/0,4 кВ, мощностью 10 кВт, в чем проблема
серьезно считаете что нет проблем разрезать маслонаполненную линию и поставить ТП на 10 кВт?
kifa вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 21:47
#43
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,124


А в чем проблема
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 21:48
#44
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,579


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А в чем проблема
в финансовой целесообразности и технической возможности, то что вы приводили на фото это отпайка от ВЛ, это несколько другое не?
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Почему нельзя подключить 10 кВт мощности от МИКЛ 110 кВ?

Еврокод EN. Базовый Видеокурс
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему нельзя варить связи Тимкаc Металлические конструкции 57 08.06.2018 12:04
Компас 3D (почему нельзя изменить характеристики элемента) Rufus Компас 2 23.08.2013 22:50
почему нельзя увеличивать площадь санузла за счет жилой площади квартиры? (где написано) gdenisn Прочее. Архитектура и строительство 13 06.05.2013 08:41
Почему нельзя устраивать внутренние водостоки в неотапливаемых пром.зданиях? lelenohsek Архитектура 21 07.03.2013 12:16
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта hoochie Каменные и армокаменные конструкции 33 29.12.2009 15:27