Причины обрушения перекрытия подземного паркинга в г. Сергиев-Посад
Проектирование гидротехнических сооружений
Москва
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 8,128
|
||
Просмотров: 25858
|
|
||||
Проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,128
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 208
|
Я бы поставил скорее на косяки подрядчика и зимнее бетонирование - наверняка в проекте В30-35, а по факту и до В15 может не дотягивать. Тем более чётко один блок (одна захватка по сути) грохнулся
Ну либо там капителей нет вообще |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,073
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,350
|
Судя по картине, я бы тоже поставил на плохой бетон. Как-то легко проскочили колонны.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 800
|
Цитата:
https://www.gdeetotdom.ru/novostroyk...ko-park-17161/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,221
|
(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Челнах в Новом городе в 21-м комплексе рядом со строящимся домом обвалился грунт.
http://www.tatar-inform.ru/news/2018/01/10/591992/ |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,350
|
под забором стенка подпорная? или кажется мне? Грунт как-то ровно обвалился там.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 429
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Offtop: у нас портланд не делают рядом, только шлаковый. Достаточно старый бетон, уже посиневший, особенно если заполнитель доменный, вполне сам по себе ржавеет на свежем сколе, очень на руду с содержанием >10-15% похоже
![]() |
|||
![]() |
|
||||
а зачем больше для промежуточных колонн?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 11.01.2018 в 17:18. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,331
|
Судя по фото, там заложили каркасы с поперечным армированием, но подозрительно редкий шаг у нее... Возможно наклонная трещина прошла между поперечкой.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,291
|
Axe-d, это я к тому, что толщина плиты покрытия совсем не маленькая (если она 300 мм), чтобы так легко продавилась колоннами без существенных нагрузок на ней.
Кстати интересно, как происходит процесс обрушения в случае продавливания? Дырявится перекрытие одной колонной, это вызывает увеличение нагрузки на соседние, соответственно они дырявят плиту и т.д.? Должно ли предшествовать этому значительное образование трещин? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,128
|
Цитата:
Подземный многоуровневый паркинг, по покрытию предполагалось разбить сквер с лавочками, кустиками и урнами. Проектировщик, считал это перекрытие на нагрузку от пирога засыпки + какая-то минимальная на территории. Но прораб для ускорения процесса решил загонять прямо на перекрытие самосвалы с чернозёмом... Вот как раз когда один камаз уже разгрузился, а второй рядом с ним только подъехал - перекрытие хрумкнуло и просело, а между камазами из плиты вдруг вылезла колонна. Можно сказать повезло - демонтировать и восстанавливать пришлось всего один "квадрат" 18х18 м, провисший конвертом вокруг колонны. Если бы большая часть перекрытия уже была засыпана, да ещё и бульдозер какой-нибудь там копошился бы - могло бы полностью провалиться, как в обсуждаемом выше ЖК. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,128
|
Кстати вот подумалось, а сколько там толщина засыпки на покрытии этого паркинга?
Судя по фотографиям на сайте застройщика, планировка выведена в уровень порогов подъездных дверей По фото высота от плиты паркинга до порога примерно такое же, как от порога до подоконника первого этажа. Это сколько - 90см? Если считать 0,9м х 1,7 т/м3 = 1,5 т/кв.м. нагрузочка на покрытие паркинга... У кого есть желание и интерес - попробуйте прикинуть шаг колонн в плане, толщину перекрытия, нагрузку - проходит ли оно на продавливание. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Сложно обсуждать, когда нет фоток обрушенной плиты.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 4,988
|
Цитата:
Разбивают сад... Пусть не строители этого сада, но те же дворники, управляющая компания и прочие товарищи неизбежно рано или поздно туда загнали бы грузовик для той или иной работы. |
|||
![]() |
|
||||
Или же снега сгрести...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,128
|
Цитата:
Даже если в основном сочетании этой нагрузки не будет, то в строительном случае её применение обосновать легко (самосвал/бульдозер/каток/автокран)
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 4,988
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,350
|
если неохота морочится с рядами пожарных машин, то 3 т/м2 принимаю. ИХ хватит и на вывоз снега. Такая нагрузка в питерском ТСН 31-332-2006 была.В принципе согласуется с 16т на ось. 3 оси х 16 = 48 т. Размер машины порядка 3х6=18 м2.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 570
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 570
|
Цитата:
Хотя, возможно, что это дополнительная продольная. https://www.gdeetotdom.ru/novostroyk...ko-park-17161/ |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,350
|
Цитата:
Перекрытие толщиной 300 мм и колонна 400х400 мм, бетон В25- усилие продавливания по бетону 73,5 т (армин выкладывал табличку можно поискать на сайте). Максимально усилие с учетом поперечки = 2х73,5=147 т. Дефицит несущей способности 70 т. В30 соответственно 80,5 и 161 т. Нужны капители. 250 мм перекрытие и 200 мм капитель В25 Fb=142т, 2Fb=284т.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 570
|
Цитата:
Но перекрытие упало до загружения, фактически от собственного веса, так что там еще что-то. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,350
|
Что ж все носятся с этой нелинейностью. Ну ни причем тут она. Здесь тупо не хватает несущей способности сечения.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 570
|
Так несущая способность связана с нелинейной работой железобетона напрямую. Появились трещины - выросли деформации - перераспределились усилия из пролета через приопорную зону на колонны.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,350
|
какие усилия? Моменты. Поперечная сила при равном шаге у вас не будет больше, чем собранная руками с грузовой площади.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 4,988
|
А откуда это? Есть где-нибудь однозначные рекомендации по переходу от конкретных машин к конкретной равномерной нагрузки? Я вот знаю, что по этой площадке могут ездить что-то трёхосное массой до 30 тонн к примеру. Есть в нормах ответ, сколько это будет в т/м2 ? Или каждый раз из своих соображений переходить?
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,128
|
Цитата:
На держи - 36 кПа нормативной равномерно распределённой))) Если не захотел принять сам какую-нибудь конкретную машину, или если Заказчик тебе не выдал указание сколько принять))) Цитата из СП 296 "Особые воздействия..." |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,350
|
так я писал
там нагрузка на стилобаты зданий, коими и являются подземные парковки. Хм, сюда я еще не добрался. Но я так скажу: в свое время по сайтам пожарных собирал информацию и не нашел машину у которой на ее габарит получилось бы больше 3 т/м2. С другой стороны 3,6 мне тоже нравится ![]() ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 420
|
Капители отсутствуют, на прогрессивку колонны подземного паркинга 400х400 отродясь не проходили (только 600х600 при пролетах 8.1х8.1 - трехрядная установка машин между колоннами, да и 4-х стерженьков на вид 20-го... 25-го диаметра не хватает), езду поверху А14 (НК80) или автопожарная лестница согласно МГСН соответственно вообще не учитывалась похоже не слышали про такие нагрузки.
У меня собственно вопрос, экспертиза то как ушами прохлопала это дело ? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 746
|
Причин как всегда скорее всего несколько. Но боюсь что мы их с вами не узнаем. Так как занимается экспертизой там непойми кто.
Вообще вопрос надёжности расчета на продавливание , учёт моментов особенно при расчете плит покрытий проработан плохо. Это к сожалению тот самый яркий случай прогрессирующего обрушения на который нужно считать и никто не считает как правило. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,350
|
При перекрытии с капителями, если одна колонна проскочила, перекрытие сломается по границам соседних капителей.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 746
|
Сломается там, где меньший запас прочности и отсутствие возможности перераспределения усилий. Наиболее критичными формами разрушения как правило являются хрупкие..поперечная сила, продавливание, нарушение анкеровки, разрушение сжатых элементов и и.п. Во всех рекомендациях по расчету на прогрессирующее рассматривают как правило только разрушение от изгиба и прочность колонн.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние от вентиляционной шахты подземного паркинга в жилых многоквартирных домах | job | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 12.04.2017 15:52 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
причины обрушения Такомского моста | eugenmax | Обрушения, аварии, инциденты | 25 | 15.12.2012 12:21 |
Нужен совет по расчету Перекрытия подземного сооружения | sarexs | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 03.09.2009 14:04 |
Причины обрушения кровли В аквапарке в Ясеневе. | Concreteb30 | Обрушения, аварии, инциденты | 404 | 14.10.2006 14:31 |