Непрочитано 22.03.2018, 11:11 #1
Можно ли горизонтальные связи с торцов здания объединить в одну в середине при маленькой длине здания
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Имеется здание длиной 18м. Шаг поперечных рам 6 м. Можно ли связи с двух торцов объединить в одну в середине.
Просмотров: 4223
 
Непрочитано 22.03.2018, 11:33
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Вопрос размыт. Ответ - нужно.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 11:47
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Вопрос размыт
Какой вариант во вложении из трех лучше
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
3 варианта.dwg (125.8 Кб, 60 просмотров)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 11:49
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Можно ли у стола заменть 4 ножки по углам на 2 в середине, если стол маленький?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 11:55
#5
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Можно ли у стола заменть 4 ножки по углам на 2 в середине, если стол маленький?
Offtop: Есть столы и с одной ножкой, и вообще без ножек (откидные), и ничего - стоят!
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 12:01
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Offtop: Есть столы и с одной ножкой, и вообще без ножек (откидные), и ничего - стоят!
Offtop: Хочу увидеть откидное здание!
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 12:06
#7
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Можно ли у стола заменть 4 ножки по углам на 2 в середине, если стол маленький?
Заменить то можно, только он станет менее устойчивый
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 12:10
| 1 #8
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Хочу увидеть откидное здание!
Offtop:
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 12:10
#9
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Если связевый блок убрать с торцов, то распределительные связи (между связевыми блоками) уже нельзя брать гибкость как растянутых. Нужно брать гибкость как для сжатых элементов и считать их тоже надо (фиктивные силы, ветер и т.д.).
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 12:23
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Конечно не истина в последней инстанции, но в Катюшинских сериях допускается один горизонтальный связевой блок по середине при длине до 42 метров.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 12:26
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Offtop:
Сам за таким столом обедай

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Заменить то можно, только он станет менее устойчивый
Он станет ппц каким неустойчивым.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 12:32
#12
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Он станет ппц каким неустойчивым.. = ))
То есть лучше две горизонтальные связи по торцам.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 12:37
#13
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
То есть лучше две горизонтальные связи по торцам.
И так, и так можно. По расчету надо делать.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 12:39
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
То есть лучше две горизонтальные связи по торцам.
Лучше то, что надежнее и где картина передачи усилий более четкая и понятная.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 12:47
#15
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сам за таким столом обедай
Обедать, конечно, неприятно . Но связи-то, связи выдержали
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 13:01
#16
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
где картина передачи усилий более четкая и понятная.
Вот
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Схема.dwg (182.0 Кб, 35 просмотров)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 18:32
1 | 1 #17
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Тема очень интересная.
Если отвечать на вопрос, то ответ уже есть и я просто подрезюмирую цитатами предыдущих участников:
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
И так, и так можно. По расчету надо делать.
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
распределительные связи (между связевыми блоками) уже нельзя брать гибкость как растянутых. Нужно брать гибкость как для сжатых элементов и считать их тоже надо (фиктивные силы, ветер и т.д.).
Утверждение типа:
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Можно ли у стола заменть 4 ножк
и
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
он станет менее устойчивый
есть флудяжные
Но есть одно "но". На которое четкого ответа я не нашел пока и которое затронуто в этой теме цитатой
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
в Катюшинских сериях допускается один горизонтальный связевой блок по середине при длине до 42 метров.
У Катюшина пишется, что если передача усилий проходит через длинную цепочку сжатых распорок, пусть даже посчитанных на все нужные усилия из-за продольных деформаций этих распорок крайные рамы могут быть закручены на несколько миллиметров, что может быть для них опасно.
Но и это еще не все. Самое главное - это как быть, если распорки эти и связи соединены на обычных болтах. Тогда теоретически при зазоре болта в 3мм может быть на каждой распорке смещение на 6мм! На 2 распорки - 12мм и т д. А это уже довольно много. А если еще и сами связи болтами прицеплены, то еще и в этих соединениях смещения. Тоесть пока до связевого блока в центре длинного здания усилие дойдет крайнюю раму, или ферму может на несколько сантиметров "согнуть" по горизонтали. Что может быть не всегда приемлемо.
Из вышеизложенного для себя сделал вывод:
1) Один связевый блок в центре здания проектировать можно.
2) Соединение элементы этого связевого блока проектировать на сварке или ВП болтах. Впрочем это касается и связевых блоков в торцах здания.
3) Присоединение распорок также проектировать на сварке, или ВП болтах.
4) В качестве таких распорок могут служить прогоны соответсвующим образом подобранные.
5) Посередине один связевый блок возможен при длине здания не больше 60м. Где-то. Это уже чисто на глазок.

Хотя и сам проектировал и у других видел на болтах обычных - вроде ничего

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 22.03.2018 в 19:10.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 21:53
#18
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Соединение элементы этого связевого блока проектировать на сварке или ВП болтах. Впрочем это касается и связевых блоков в торцах здания.
Ух ты, вот что значит форум двж
Vavan Metallist, подскажи это ты сам дотумкал? Кажется читал про это в старых нормативках или справочниках, а найти источник теперь не смогу, придерживаюсь такой же точки зрения, хотя часто приходится делать иначе
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 22:22
#19
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение

Тема очень интересная.
Если отвечать на вопрос, то ответ уже есть и я просто подрезюмирую цитатами предыдущих участников:
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster
И так, и так можно. По расчету надо делать.
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster
распределительные связи (между связевыми блоками) уже нельзя брать гибкость как растянутых. Нужно брать гибкость как для сжатых элементов и считать их тоже надо (фиктивные силы, ветер и т.д.).
Утверждение типа:
Цитата:
Сообщение от vlasctelin
Можно ли у стола заменть 4 ножк
и
Цитата:
Сообщение от vlasctelin
он станет менее устойчивый
есть флудяжные
Но есть одно "но". На которое четкого ответа я не нашел пока и которое затронуто в этой теме цитатой
Цитата:
Сообщение от Axe-d
в Катюшинских сериях допускается один горизонтальный связевой блок по середине при длине до 42 метров.
У Катюшина пишется, что если передача усилий проходит через длинную цепочку сжатых распорок, пусть даже посчитанных на все нужные усилия из-за продольных деформаций этих распорок крайные рамы могут быть закручены на несколько миллиметров, что может быть для них опасно.
Но и это еще не все. Самое главное - это как быть, если распорки эти и связи соединены на обычных болтах. Тогда теоретически при зазоре болта в 3мм может быть на каждой распорке смещение на 6мм! На 2 распорки - 12мм и т д. А это уже довольно много. А если еще и сами связи болтами прицеплены, то еще и в этих соединениях смещения. Тоесть пока до связевого блока в центре длинного здания усилие дойдет крайнюю раму, или ферму может на несколько сантиметров "согнуть" по горизонтали. Что может быть не всегда приемлемо.
Из вышеизложенного для себя сделал вывод:
1) Один связевый блок в центре здания проектировать можно.
2) Соединение элементы этого связевого блока проектировать на сварке или ВП болтах. Впрочем это касается и связевых блоков в торцах здания.
3) Присоединение распорок также проектировать на сварке, или ВП болтах.
4) В качестве таких распорок могут служить прогоны соответсвующим образом подобранные.
5) Посередине один связевый блок возможен при длине здания не больше 60м. Где-то. Это уже чисто на глазок.

Хотя и сам проектировал и у других видел на болтах обычных - вроде ничего
Спасибо за развернутый ответ
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 23:22
#20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
ты сам дотумкал?
Не, это мне высший разум прислал прозрение
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 00:12
#21
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Не, это мне высший разум прислал прозрение
Ну и? Игноришь вопрос или забыл что тебе сказали старшие братья по разуму
Манифест вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли горизонтальные связи с торцов здания объединить в одну в середине при маленькой длине здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как расставлять вертикальные и горизонтальные связи в деревянном каркасе здания Вадим Тишин Деревянные конструкции 0 02.04.2017 21:57
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? ВладимирGTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.03.2017 18:51
Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются? konstryktor Металлические конструкции 21 07.03.2017 11:10
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям ACAD Основания и фундаменты 11 13.01.2009 11:49