Проблема Расчёта по нелинейной деформационной модели в сейсмике, в соответствии с СП 14.13330.2014 (Строительство в сейсмических районах)
конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 159
|
||
Просмотров: 9253
|
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Цитата:
Влияние "балльности" учитывается во внутреннем усилии на которое выполняется расчет сечения. А уменьшение величины граничной зоны в соответствии с "балльностью" влияет на увеличение предельной кривизны(уменьшение жесткости сечения) и на предельную величину раскрытия трещин. Расчет по прочности по НДМ - прямой расчет сечения. Какие кривизна и трещины получились - те и принимаются. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Да. И с соответствующими коэффициентами.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Цитата:
1. В случае, когда Вы ведете расчет по МПУ, Вы учитываете коэффициент к ξR 2. В случае, когда Вы ведете расчет по НДМ, Вы просто не обращаете внимания на коэффициент, вводимый к граничной высоте сжатой зоны. Собственно, румата все это четко написал Последний раз редактировалось tutanhamon, 28.09.2018 в 15:37. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 159
|
Цитата:
Вы сравнивали результаты?
__________________
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Ограничить предельную относительную деформацию сжатого бетона в зависимости от бальности 2,8...2,3...1,7..х(10 в кубе).
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Может быть и так. Скорее всего где-то близко. Возможно коэффициенты будут несколько иными, но тенденция должна сохранятся.
Я бы не рисковал считать от сейсмики по НДМ.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 159
|
Как, интересно, это учитывает SCAD?
Если считать в SCAD схему здания, может быть коэффициенты из пункта 6.7.2 принимаются при вычислении сейсмической силы при установки галоки на пункте "Учёт нелинейного деформирования грунтов"?
__________________
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Получается, что, допустим, пилоны замоделированные пластинчатыми элементами в SCADe или ЛИРЕ с учётом сейсмики не учитывают КсиR? С расчётной длиной тоже беда, но вроде как ЛИРА-САПР её поборола. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 159
|
Цитата:
Я просто предположил, что реализация в SCAD требований СП 14.13330.2014 могла быть выполнена таким способом. Просто, исходя из того, что ограничение ξR для НДМ неприменимо, а SCAD считает только по НДМ (и АРБАТ, кстати, тоже считает по НДМ. Кроме случаев задания арматуры площадями.), можно предположить, что разработчики учли снижение несущей способности каким-то другим образом.
__________________
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
По поводу ограничения граничной высоты сжатой зоны ξr - это попытка обеспечить пластических характер работы жб элемента. Понижение ξr - усиление сжатой зоны.
Подход с понижением изначально искусственный, но хорошо вписался в метод расчета по разрушающим (предельным) усилиям. Аналогично вписать это в НДМ не получилось, т.к. ξr в нем нет. Об этом в нормах и написали. А вот как быть - нет. Это очередная неувязка между нормативами. Можно выразить зависимость εb от ξ через гипотезу плоского сечения: εb=(εs∙X)/(ho-X) или с учетом прямоугольной эпюры напряжений в ПУ εb=εs/(ω/ξ-1), где ω=0,8 - коэффициент полноты эпюры сжимающих напряжений. Для случая с ξ=ξr - εbu,c=εsu/(ω/ξr-1). В итоге получается, что нужно масштабировать диаграмму сигма-эпсилон по оси деформаций, принимая в качестве расчетного уменьшенное εbu. В общем случае при расчете нормального сечения на основе НДМ нужно итерационно уточнять параметры диаграммы σ-ε в зависимости от относительной высоты сжатой зоны ξ. Так при ξ<ξr ничего уменьшать не нужно, для ξ=ξr - εbu,c=εsu/(ω/ξr-1), для ξ>ξr εs не равна εsu, поэтому вначале нужно узнать εs (для прямоугольника εs=[(Rbbhoξr+RscAs’)/As]/Es), а затем εbu,c. Последний раз редактировалось гувиев, 01.10.2018 в 12:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Вопрос 1:
Примечание к пункту 6.7.2 носит информативный характер? То есть, в нём говорится о том, что при расчёте элементов здания по методике Карпенко, невозможно учесть требования по снижению несущей способности в зависимости от баллов сейсмичности. Я правильно понимаю? При нелинейном расчете учет производится автоматически на основании действующих нагрузок, а не баллов. Вопрос 2: Следует ли из пункта 6.7.2 вывод: при сейсмических воздействиях здание нужно рассчитывать по методу предельных усилий? Непосредственно из пункта 6.7.2 не следует. Зависит от назначения здания/сооружения и того, насколько в нем допускаются трещины/деформации. Вопрос 3: Если расчёт на прочность нормальных сечений изгибаемых и внецентренно сжатых элементов выполнять по нелинейно-деформационной модели, каким образом можно учесть влияние балльности на результаты расчёта так, чтобы были выполнены требования СП 14.13330.2014? 1. Модель линеаризуется о определяется сейсмическая нагрузка с учетом динамики. 2. Сейсмическая нагрузка прикладывается к зданию как статическая. 3. Проводится нелинейный расчет. 4. Все. ИМХО, на сейсмику лучше таки каркасы в упругой стадии считать. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Нелинейный расчет схемы - проверочный расчет.
До его проведения нужно узнать, а сколько арматуры должно быть установлено в элементах здания. Т.е. нужно выполнить подбор арматуры. Подбор арматуры может быть выполнен по методу ПУ и по НДМ. Причем НДМ более универсальный метод. Он позволяет рассчитывать сечения произвольной формы и с произвольным армированием. Пункт 6.7.2 говорит как раз о расчете сечения. Выполнение требований данного пункта при подборе арматуры обеспечивает пластический характер работы элементов (по крайней мере так задумано). Проблема как раз в том, а каким образом обеспечить пластический характер работы нормального сечения при подборе арматуры по НДМ с учетом 6.7.2. Не нужно путать проверку по НДМ отдельного сечения и нелинейный расчет всего здания. p.s. НДМ это не теория Карпенко. Это результат работы группы авторов. От Карпенко в нормах диаграмма сигма-эпсилон. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 159
|
Цитата:
Цитата:
есть книга "Сейсмостойкие многоэтажные здания с железобетонным каркасом", где один из авторов - Кодыш Э.Н - один из составителей прошлых нормативов по сейсмике. Может быть, в ней разъяснено? (к сожалению, нигде её не нашёл в свободном доступе. Только заказал.) Вы, случайно, не знакомы с ней? Я понимаю, некорректно написал в 1 посте.
__________________
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 159
|
У Вас есть другое мнение?
__________________
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 159
|
Так в сертификате соответствия SCAD написано.
__________________
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Да, вы правы. А 3D элементы - это пространственный стержень (3D стержень)? И вы говорите о стержневых элементах, что я проглядел по невнимательности, а я почему-то подумал про пластинки.
Справка SCAD Последний раз редактировалось Scoody, 01.10.2018 в 16:19. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Т.е. авторы предлагают применять коэффициенты, на которые умножается ξr, к предельной деформации бетона на сжатие:
3.5*0.85=2.975, 3.5*0.7=2.45, 3.5*0.5=1.75 Обратным пересчетом εb2 у авторов равна 2.8/0.85=3.29, 2.3/0.7=3.29, 1.7/0.5=3.4. Интересно, почему они приняли εb2 не равной величине, которая должна приниматься при расчете по прочности εb2=0.0035... |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Цитата:
Нет. Она тут (на форуме) была...я пострел был... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 159
|
Спасибо Вам большое за информацию. А эта выдержка только из диссертации "Учёт влияния предыстории деформирования железобетонных элементов при расчётах на сейсмические воздействия" (Созонов Павел Сергеевич)? Вы заостряете на этом внимание, потому что значения предельных относительных деформаций могут быть совсем не близки к тем, что приведены в табл. 3,9 книги Кодыша?
Книгу Кодыша и Айзенберга я купил. в пдф сшил уже. Если она кому-нибудь нужна, могу выслать. по поводу методики расчёта, пока определился так: Беру коэффициент использования, посчитанный SCAD для фактора "Деформации в сжатом бетоне" и умножаю на отношение предельной относительной деформации бетона по СП 63.13330.2012 (ε.b.ult) к предельной относительной деформации бетона по табл. 3.9 (в книге Кодыша) ε.b2. В случае расчёта сечения со знакопеременной эпюрой напряжения предельная относительная деформация по СП 63.13330.2012 будет равна ε.b2=0,0035. Тогда коэффициент использования для "Деформации в сжатом бетоне" умножаю на значения: 7 баллов: ε.b.ult/ε.b.2=0,0035/0,0028=1,25 8 баллов: ε.b.ult/ε.b.2=0,0035/0,0023=1,523 9 баллов: ε.b.ult/ε.b.2=0,0035/0,0017=2,059 В случае расчёта полностью сжатого/растянутого сечения, предельная относительная деформация по СП 63.13330.2012 должна быть вычислена по формуле и будет зависеть от соотношения ε1/ε2. И так как |ε1|<=|ε2|, то полученные значения искомого коэффициента не будут превышать вышеприведённые, а будут только уточняться. Приведу несколько случаев расчёта.
__________________
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. Последний раз редактировалось Isuma, 05.10.2018 в 11:48. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 159
|
Я обратился в Минстрой:
Добрый день! Я хотел бы обратиться к вам по вопросу расчёта элементов железобетонных конструкций на прочность нормальных сечений изгибаемых и внецентренно сжатых элементов в сейсмике. В СП 14.13330.2014 говорится о том, что при проектировании зданий и сооружений нужно обеспечивать пластический характер работы конструкций. в Таблице 4 представлены коэффициенты, учитывающие допускаемые повреждения зданий и сооружений. Они учитываются при определении расчётной сейсмической нагрузки. Пункт 6.7.2 гласит: 6.7.2 При расчете на прочность нормальных сечений изгибаемых и внецентренно сжатых элементов значения граничной относительной высоты сжатой зоны бетона следует принимать по действующим нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции с коэффициентом, равным при расчетной сейсмичности: 7 баллов - 0,85; 8 баллов - 0,70; 9 баллов - 0,50. Примечание - При расчете по прочности нормальных сечений на основе нелинейной деформационной модели характеристику ξR не применяют. Вопрос 1: Примечание к пункту 6.7.2 носит информативный характер? То есть, в нём говорится о том, что при расчёте нелинейно-деформационной модели невозможно учесть требования по снижению несущей способности в зависимости от баллов сейсмичности. Я правильно понимаю? Вопрос 2: Следует ли из пункта 6.7.2 вывод: при сейсмических воздействиях здание нужно рассчитывать только по методу предельных усилий? Вопрос 3: Если расчёт на прочность нормальных сечений изгибаемых и внецентренно сжатых элементов выполнять по нелинейно-деформационной модели, каким образом можно учесть влияние балльности на результаты расчёта так, чтобы были выполнены требования СП 14.13330.2014? Ответ во вложении.
__________________
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Нашёл куда обращаться...
Вся фишка в К1. А как добиться пластики без разрушении бетона? Только за счёт "течения" арматуры. Проще всего ограничить предельную высоту сжатой зоны. Но это "работает" только для изгибаемых элементов без сжатой арматуры.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 159
|
Это не повод не обращаться никуда.)
Я ещё в ФАУ "ФЦС" написал, но там вообще глухо. А тут, хотя бы ответили (что было полной неожиданностью). Плохо ответили, но ответили) В сейсмике, вообще, много фишек. В методических пособиях по расчётам гидротехнических сооружений играют модулями упругости, например. Для расчёта по НДМ? Постом выше речь шла об ограничении предельно допустимой деформации. А вообще, если SCAD считает коэффициенты редукции по КМК 2.01.03-96, могли бы сделать возможность задавать ограничения деформациям и для расчёта по нормам РФ. Я так понимаю, беда заключается в том, что составители СП 14 не хотят включать в документ пункты "чё делать-то с НДМ" потому что есть какая-то проблема с испытаниями, по результатам которых можно принять ограничения для ε.b.ult. (Книга Кодыша написана в 2012 году. Они могли бы с лёгкостью включить в СП таблицу 3,9. Но не сделали этого.)
__________________
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Теория Карпенко вообще никак не описывает нелинейную динамику железобетона. Соотношения Карпенко получены для простого достаточно длительного (но не мгновенного) пути нагружения конструкции, чего в динамике железобетона при сейсмике наблюдаться не будет. А будет периодическая знакопеременная нагрузка - разгрузка. Поэтому включить с легкостью можно, но соответствие реальности будет под большим вопросом. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Совершенно верно. Если расчёт по РУ прошёл практическую обкатку, то НДМ чисто теоретическая ...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Но какие-то ведь нужно обозначить. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Offtop: Я, правда, не бог.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требование п 6.7.12 СП 14.13330.14 "Строительство в сейсмических районах" относится только к диафрагмам или ко всем конструкциям в т.ч и колоннам? | PKB1178 | Железобетонные конструкции | 18 | 14.01.2019 16:37 |
Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" | kalif | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.07.2017 01:08 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Правомерно ли при поверочном расчете использовать СП 14.13330.2014 ? | Oleg_Kannel | Обследование зданий и сооружений | 2 | 22.05.2015 11:24 |
Проблема скруглением несколькими радиусами в 3D модели (SolidWorks) | serbs | SolidWorks | 10 | 22.04.2010 12:05 |