Непрочитано 19.10.2018, 16:28 #1
Размыкание и фазы и нейтрали при подключении вентилятора в ванной комнате ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,621

Добрый день.

Подключаю у себя вентилятор Silent Vents M в ванной и туалете.
Заземления в доме нет.
В инструкции написано размыкать и фазу и нейтраль автоматом.


1) Допускается ли размыкать только фазу обычным выключателем ?

Уже смонтировал выключатели и лень пределывать.
Выполнил отдельный выключатель на свет и отдельный на вентилятор. Автомат в том же ряду вместо половинки двухкнопочного выключателя будет смотреться очень и очень плохо.
Фазу и нейтраль перепутать никак не могу. Они разного цвета, а я пока зрячий, да и отвертка-индикатор фазы есть...

2) Какой вообще смысл в размыкании и фазы и нейтрали для вентилятора в ванной комнате ?
Неужели кто-нибудь ставит себе туда целый автомат на 2 жилы ?

На форуме АВОК нашёл цитату из ПУЭ и мнение, что размыкать только фазу можно.
Но не понимаю смысла их дискуссии.

ПУЭ от 2010 года
Цитата:
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99.).
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных...
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t56634.html
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 19.10.2018 в 16:34.
Просмотров: 5499
 
Непрочитано 19.10.2018, 16:45
1 | #2
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628



Обычно вентилятор подключают так. Ноль разрывать не надо.
__________________
Тут не может быть ваша реклама
mavik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 16:49
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


А чего они тогда в инструкции такого шухера навели ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2018, 16:59
1 | #4
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


ХЗ, перестраховщики.
__________________
Тут не может быть ваша реклама
mavik вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2018, 03:46
#5
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А чего они тогда в инструкции такого шухера навели ?
Представьте, что заземление есть, и корпус вентилятора заземлен.
Произошло в вентиляторе замыкание с нуля на землю. В "нуле" потенциал все равно будет отличаться от земли на несколько вольт, и возникшие токи могут быть весьма приличными.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2018, 08:13
#6
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,609


Offtop:
Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
замыкание с нуля на землю. В "нуле" потенциал все равно будет отличаться от земли на несколько вольт, и возникшие токи могут быть весьма приличными.
Обычно эти шины между собой соединены.
Вот при обрыве нуля напряжение может быть приличным.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=zKiMdUUToT4
tankist вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2018, 10:11
#7
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Обычно эти шины между собой соединены
Если земля соединена с нулем перед вводом в квартиру, от заземления остается одно название
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2018, 10:13
#8
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,006


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Представьте, что заземление есть, и корпус вентилятора заземлен.
успехов в заземлении пластикового корпуса)))
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2018, 19:36
#9
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Silent Vents M стальной, канальный.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2018, 19:46
#10
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,006


Зачем такая мощь в санузле?) Когда есть гораздо дешевле пластиковые канальники...
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2018, 20:32
#11
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
успехов в заземлении пластикового корпуса)))
хм.. чамйник пластмассовый видел?
там идет третий РЕ, не на корпус чайника конечно.. на корпус нагревателя..
не думаю, что моторчик вентилятора пластмассовый...
тебя полы из плитки ни разу током не щипали, а трубы?

все это конечно имеет смысл когда TN-S и стоит УЗО
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2018, 20:47
#12
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Какой вообще смысл в размыкании и фазы и нейтрали для вентилятора в ванной комнате
Это для демонтажа вентилятора.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
что размыкать только фазу можно
А это для эксплуатации ( я подобный вентилятор размыкаю по 10 раз на дню- курю на кухне)
TVN вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2018, 20:52
#13
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,006


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
не думаю, что моторчик вентилятора пластмассовый...
у меня уже более 10 лет стоят вентиляторы канальные в ванной и туалете - проводка начинается и заканчивается на клеммнике под пластиковой крышкой, два провода.. вы не сравнивайте чайник с водой и стоящий все таки в "сухой" зоне вентилятор)

к примеру, один из канальников - смотрите, начиная со 2.01.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2018, 21:01
#14
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
вы не сравнивайте
РЕ он такой и на холодильник и на сплит.. микроволновку...
че там у кого стоит.. неинтересно
то что на канальнике РЕ и разрыв N нафих не нужны, эт другой вопрос.. но у ТС инструкция есть, а понимания нафиха нет.. мы здесь шоб ему помочь

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
у меня уже более
ну и ты писал..
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
успехов в заземлении пластикового корпуса)))
всего лишь обратил твое внимание.. на нюансы
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2018, 21:15
#15
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,006


думаю, что надо дождаться ТС, и уточнить - что он действительно ставит Silent Vents M в металлическом корпусе (может он из всей квартиры собирается через вентрешетки над дверьми санузла вытяжку делать, к примеру), или все таки речь идет про пластик типа этого.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2018, 21:21
#16
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
думаю, что надо дождаться ТС
но
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Заземления в доме нет.
имха ниче не измениться((
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2018, 21:25
#17
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,006


ну в щиты автоматики на ввод 220 всегда двухполюсные выключатели закладываю - хорошего пусконаладчика найти сейчас не так уж легко, а монтажники не всегда по цвету жил подключают правильно кабели при прокладке)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2018, 21:37
#18
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
всегда двухполюсные выключатели закладываю - хорошего пусконаладчика найти сейчас не так уж легко,
если заказчика устраивает.. хоть провода серебрянные.. избыточно, зато джамшуты при деле
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2018, 21:48
#19
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,006


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
если заказчика устраивает.. хоть провода серебрянные.. избыточно,
это копейки относительно стоимости всего щита в целом.. )
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2018, 21:51
#20
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
это копейки относительно стоимости всего щита в целом.. )
дык я жэж не уоспоряю..
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2018, 19:51
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


Всем спасибо.
По теме понял, что причины, по которым требуют размыкать нейтраль в инструкции :
обрыв нейтрали, т.е. авария.

У меня этот вентилятор пластиковый.

Решил размыкать только фазу на свой страх и риск.
Обрыв нуля кажется маловероятным и есть один общеквартирный узо, дифференциальный автомат и реле напряжения.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.10.2018 в 22:13.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Размыкание и фазы и нейтрали при подключении вентилятора в ванной комнате ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Смеситель горячей и холодной воды в ванной комнате BYT Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 59 09.01.2020 10:27
Внутренняя отделка в санузлах и ванной комнате при проектировании социального жилья valiknv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.04.2015 13:07
розетка в ванной комнате garri77 Электроснабжение 5 19.02.2013 11:40
Устройство пола в ванной комнате. Гелиос Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.11.2009 11:59
Темперетура в ванной комнате Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 9 21.04.2009 15:42