31.10.2018, 12:25 | #1 | |
Расчет фундамента одноэтажного дома из газобетона в единой модели "основание-сооружение"
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
||
Просмотров: 23685
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Можно, уместно, если не моделировать жесткость стен, а задавать нагрузкой, конечно будет некоторый запас.
Все же стоит в этом случае связывать узлы пластин стен/фпл объединением перемещений по z. Газобетон лучше не учитывать /ятд, если хочется - то жесткость по каменному сп/, а учитывать только бетон, с понижающими жестокостями, и всеми проемами. Или газобетон ставится сразу на плиту? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
1. Рассчитывать сооружение совместно с грунтовым основанием - дело правильное, об этом говорят и нормативные документы.
2. Весь вопрос в том, каким образом моделировать основание. Есть простые и менее точные подходы, реализованные в Скаде и Лире, а есть сложные и более точные подходы, реализованные в Плаксисе и Мидасе. 3. Результат взаимодействия сооружения и основания зависит от комплекса факторов, в числе которых свойства грунтов основания - у Вас об этом ничего не написано. 4. Как говорит Ньютон "не измышляю гипотез"... Нужно просто выполнить расчет, а не гадать, где что сжато или растянуто. 5. Самый точный способ - расчет поля С1С2 в Мидасе/Плаксисе, затем экспорт этого поля в Лиру/Скад, и расчет конструкций по предельным состояниям. 6. Расчет по п.5 будет стоить в районе 20 тыс.руб. Нужно ли это Заказчику - вопрос другой. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
Так что классика по вопросам: 1. Надземка как нагрузка 2. Жесткость кладки тут почти не влияет (по аналогии с решеткой фермы) так-что можно моделить любым общепринятым способом. 3. Нет. касательные напряжения в "стенке балки" никуда не исчезают. Как это учесть - не могу на вскидку подсказать. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Газобетон ставиться на ленточный фундамент.
Через расчет прочности на срез по швам? Максимальный срез - по среднему сечению, но отдельно нужно проверить шов на стыке фундамента и стены, так как он не растворный, а работает только за счет трения (конструкции разделены гидроизоляционной отсечкой). |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Сет, тем более ленточный. Я бы учитывал то что идёт до газобетона, или нагрузкой. А вообще с ленточным фундаментом под одноэтажный дом вряд ли стоит моделировать стены. Разве что чтобы как-нибудь оценить разность осадок.
----- добавлено через ~1 мин. ----- // ну это редкий случай , когда под сарай не одна скважина, и есть какие-то граничные условия, отсюда разные напряжения |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
А если оторвется, то и трения не будет никакого, лишь бы кладка не разорвалась.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Кроме прочности по швам, я так понимаю нужно проверять прочность и по телу блоков? На растяжение? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
Цитата:
Самое главное, я смысла в этой затеи не вижу - давление под подошвой решает, армирование почти всегда конструктивное. При карсте еще можно подумать над таким вариантом. Или может обратный момент есть, вроде морозного пучения или незагруженные участки фундамента. В общем картинку бы с этой идеей, чтоб понимать в каком конкретно месте есть желание добиться экономии. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Смысл в облегчении конструкции фундамента. Если вся надземная часть идет в нагрузку, то понятное дело, что фундамент будет мощнее. Если же при расчете фундамента учитываем жесткость самого дома, пусть и газобетонного - фундамент получается экономичнее. И если говорить о ленточном, то якобы его не нужно рассчитывать вовсе, так как весь изгиб "поглотится" жесткостью стены дома. А если говорить о плитном, то он станет тоньше. Этот подход описан, например, вот здесь. Что вы думаете о рациональности такого подхода?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Сет, это все общие вопросы, или есть конкретный объект?
Не представляю ленточный фундамент, где сразу от подошвы идёт газобетон. Свое мне я написал, а у вас судя по обсуждению есть желание учесть работу газобетона. Вот мне интересно, допустим все оптимизировано, но в процессе эксплуатации решено устроить доп. Дверной проем в середине длинной стены. Неужели кто-то задумается пересчитать фундамент? В общем то для одноэтажного дома этот учёт - ловля блох. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Старый дедовский способ как раз не подразумевает ни каких расчетов на изгиб ленты - только подошву проверяем и армируем поперек ленты. Тут ничего нового
И опять вижу мимо - плита армируется расчетно в верхней зоне в пролете между стенами (и этот момент никак не поглотить совместным расчетом - это чистая работа плиты, как и местная проверка полок в любой балке) и в нижней зоне под стенами (и тут не понимаю как пояс нам поможет). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
У меня был где-то сравнительный анализ армирования фпл, в зависимости от варианта моделирования стен, правда в конкретной многоэтажке. Если интересно - поищу, вкратце - учёт жесткости снижает пики армирования раза в 1.5 по сравнению с заданием нагрузкой стен.
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
v.psk, спасибо, но так не интересно. А верхушкой что происходит? Это же аналогия расчета многоэтажки каркасной без модуля "монтаж" - там армирование верхних колонн запредельное из-за удержания плиты от изгиба. По факту большую часть деформаций плита получит до закрытия коробки здания. Вариант 2 и 5 совсем не верные (нужно внимательно смотреть что с моментами, будут ли блоки это держать), вариант 3 - интересно посмотреть усилия в стержнях, которые к плите примыкают - растяжение не получим там? Вариант 4 весьма любопытен, но опять же - что с верхушкой))
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Николай Г., неинтересно)) ну надеюсь хоть показательно. Я намеренно перебрал возможные варианты.
уже и не вспомню, это было кирпичное здание, с "классически" собранной нагрузкой в сечениях, вроде бы моделировалась только подвальная часть. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Это вопросы общие. Обсуждаем целесообразность учета надземной части при расчете фундаментов.
Почему от подошвы? От верхнего обреза. Обычный МЗЛФ 400х600, далее стена, далее монолитный пояс. Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
да, не так выразился
Можно. Но мне даже в голову не взбредет. после этого совсем расхотелось смотреть обсуждение по ссылке))) |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Простите, но не верится в такую магию. Уж в плите точно.
Изгиб балки со свободными концами на упругом основании от равномерно/распределенной нагрузки?? Или вы про это вот увеличение жесткости по краям ленты, которое современные МКЭ показывают? Пример простой: как мы сборные ленточные делаем?? Швы на растяжение-сжатие считаем?? А при прерывистой подошве вообще ахтунг что происходит |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Почему не взбредет? Ну вот захотел заказчик на стадии проекта подвинуть проем. Проблема?
Обсуждение все читать не нужно. Посмотрите только стартовые сообщения, где автор описывает принципы расчета, которые заключаются в учете надземной части из газобетона при расчете фундаментной плиты. Что вы думаете о такой методике? Стоит ее применять или нет? Эффективна она с точки зрения экономии или трудозатрат на расчет, или нет? То есть для вас это вопрос веры? А обосновать можете, почему такого снижения толщины плиты не достичь? Цитата:
Ну мы же не делаем такие фундаменты под газобетонные стены? Под газобетон всегда идет монолит, потому что газобетон боится неравномерных деформаций. По вашему этот монолит считать не надо как балку на упругом основании? |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
На данный момент да. Нет понимания у меня как здание, рассматриваемое в виде балки может помочь в работе плиты основания
Ну все мои посты как раз попытки теоретического обоснования. Ленту в МКЭ я считать не готов - слишком далеки результаты от реальной работы. После Вашего объяснение займет слишком много времени. Повторюсь, т.к. для Вас похоже это тоже вопрос веры: балка со свободными концами на упругом основании от равномерно-распределенной нагрузки не испытывает напряжений изгиба в подавляющем большинстве случаев. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Похоже Вы не нашли общий язык со спецами по ссылке и пытаетесь обсудить разногласия на dwg в отсутствие оппонентов и потом использовать
против них результаты обсуждения в своих интересах... Т.е решили "накрысятничать" немножко (оффтоп, конечно) Но там бахил хороший совет давал... |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Странная формулировка. Я предлагаю обсудить уместность подхода, описанного по ссылке. Интересно что думают коллеги по этому поводу.
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Извините, я не поленился пройти по всей ссылке. Явный конфликт интересов или диверсия против успешного российского производителя,
который возможно и не знает о вашем существовании. Очевидно существуют другие инстанции научного, практического или административного направления в строительстве (форумы, конференции, академии наук, публикации), где можно обсуждать подобные ситуации более корректно и обоснованно. Наверно я не ошибусь в своём мнении, что мы должны придерживаться известного принципа "не навреди". А так получается : вы скажите, что я прав, а я (кстати представитель другой страны) покажу, где раки зимуют, возможно даже разрушу бизнес оппонента "по ссылке". Извините за юридические размышления |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 55
|
Цитата:
гадит во всех темах. Считает, что все дураки...а он самый белый и пушистый. Единственное знаем о нем, что он из Минска...или из Белорусии. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Но ведь "папье-маше" будет при этом испытывать напряжения? Ну на что стенку двутавров проверять нужно - срез, касательные напряжение по стыкам стенки с поясом и по середине стенки, главные растягивающие напряжения. Газобетон это все потянет? Есть ли смысл моделировать эту совместную работу?
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Впрочем можешь попробовать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
У меня нет такого желания. Но интересно, может кто считает так. Поделился бы опытом. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 55
|
...Т.е ты ничего делатиь не хочешь, лежа на диване... И хочешь найти идиотов, которые это сделают за тебя.???
----- добавлено через ~4 мин. ----- Я на ФХ уже 10 лет!!! И там нет ни одной темы, которая бы не обсуждалать...НЕТУ!!! Просто с периодичностью... раз в месяц...раз в два месяца... как черт из табакерки, выскакивают подобные кадры...с криком, Вы все дураки...а я - Д.артаньян... и начиниют баламутить всех. ----- добавлено через ~14 мин. ----- ...И еще...я на всех форумах ...Владимир Таллин... только на Яп ...просто Tallin а у человека на одном форуме один Ник...на другом...другой Ник...Ни фамилии...ни образования мы не знаем. Ни его научных или каких других публикаций не видим. Все уважаемые люди пишут свои заслуги перед фатерляндом. В профиле. Или не собачатся хотя бы. Этот же кадр сходил на форум Мегалит... к Михаилу Судоргину...там начал учить его, как жить и работать. Был вежливо послан. Так нет... дождался его на ФХ... и тоже начал учить. Тоже был вежливо отфутболен со словами... *** Цитата:
Последний раз редактировалось Владимир Таллин, 02.11.2018 в 16:06. Причина: Опечатка. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 55
|
Ларчик просто открывался!!!
Этот кадр придумал какой-то калькулятор... и теперь безуспешно его продвигает. На предложение его разместить здесь, говорит, что это не так просто. Хотя на словах обещает. но до сих пор этого не сделал. Интересный характер у парня...обгадить всех...и на этом фоне приподняться. Не показал ни одной своей работы, которую сделал своими руками. Только языком умеет болтать. И учить других. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Во вложении смотрите.
Цитата:
Если рассматривать нагрузку на эту ленту абсолютно гибкой - то да. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Добрый день. Я и есть тот самый оппонент автора темы. Работаю в связке Ревит-Робот, учился у дяди Ромы. Есть своя проектная фирма, проектирую в основном жильё, как многоэтажки, так и ИЖС.
Примерно в 2012 году начал изучать опыт строительства и проектирования ИЖС за рубежом и натолкнулся на ряд повсеместно используемых решений, которые по общепринятым подходам к проектированию у нас, не имели права на существование. Например, там широко использовались незаглублённые фундаментные плиты небольшой толщины по слою пенополистирола, уложенного на предварительно подготовленное основание. Подготовка сводилась к снятию ПРС и устройству подушки, аналогичной той, что делают под полотно дорог 4-5 категории, т.е. немного песка и щебня. Такая плита являлась одновременно защищённым от морозного пучения фундаментом + полом первого этажа. Другим из вариантов незаглублённого фундамента является плита УШП, авторство приписывается шведской фирме Дороцелл, производителю пенополистирола. Выглядит примерно так, как во вложении, т.е. железобетонная балка 400х200h, отлитая в коробе из пенополистирола заедино с полами по грунту, также отлитыми по слою утеплителя. При некоторых недостатках, типа низкий цоколь, данная конструкция тем не менее имеет ряд преимуществ перед остальными типами фундаментов. Но суть не в этом, меня больше заинтересовал вопрос "а как они это считают?". Вопрос не праздный, т.к. на рынке ИЖС появился довольно большой и устойчивый спрос на "буржуйские решения", многие товарищи без всяких особых расчётов тупо стали копировать их у нас, в то время, как большинство проектировщиков заняло позицию "это не может работать, потому что работать не может" (ну или варианты). Число успешных реализаций данных фундаментов в 2012 году было уже такое, что глупо было его игнорировать, а сейчас их просто сотни. Есть фирмы, кто только этим видом фундаментов для ИЖС и живут http://www.s-plate.ru/fotogalereya/ Ключевой вопрос был в том, как может вообще воспринимать ребро такого сечения нагрузки, которые к нему прикладываются? Ответ мог быть только один - "буржуи" учитывают надфундаментную конструкцию не только как источник нагрузки, но и как жесткую конструкцию, работающую заедино с фундаментом. Собственно с этого и началось моё освоение Робота, как наиболее продвинутого в плане удобства и скорости построения расчётной модели расчётного комплекса. Осваивать его я пошёл к дяде Роме, изрядно помучав вопросами моделирования тех или иных процессов. Постепенно были отметены разные сложные варианты моделирования основания в виде объёмников, оставили простую Виклеровскую модель в итоге. Привожу пример сравнительного расчёта незаглублённого ленточного фундамента 400х600h в двух вариантах - как просто раму на упругом основаниии, с приложенными нагрузками, и как модель здания. Нагрузки для примера задал максимально просто, без учета разделения на нормативную и расчётную, без коэф., без учёта сочетаний. как видно из предыдущего поста, учёт надфундаментной части приводит к тому, что осадки прогнозируются более равномерные, ВСФ в силовых конструкциях снижаются в разы. В конкретно приведённом примере, что в одном, что в другом случае расчётной модели момент воспринимается предложенной балкой без проблем, но это именно в этом случае, в других разница может быть более существенной. Подход на самом деле не новый - Сажин в своём ВСН 29-85 учитывал надфундаментную конструкцию при расчёте усилий в ленточном фундаменте от сил морозного пучения. Он считал момент по приведённой балке, которую рассчитывал через жесткости всех "слоёв" конструкции: фундамента, стены, монолитного пояса и т.д. Этот же подход хорошо коррелирует с идеями Ржаницына о составных стержнях (балках). Собственно проблем считать такой "пирог" фундамент-стена-пояс как приведённую составную балку на упругом основании я не вижу, но мой оппонент не согласен. Ключевое его возражение - газобетон очень хрупкий материал и не предназначен для восприятия тех напряжений, которые могут возникнуть в нём при таком методе расчёта. В ответ я сделал карты напряжений по локальным осям двух наиболее характерных стен: ----- добавлено через ~47 мин. ----- Как видно из представленных карт напряжений, нигде нет превышения предельных значений для даже самого низкопрочного газобетона, из рекомендуемых призводителями для ИЖС, D400 B1,5: - сопротивление растяжению - 90 кПа; - сопротивление сжатию - 950 кПа. Да, можно возразить, что это не модель кладки из ГБ, а стены из ГБ, нет учёта анизотропности. Хотя, прочность клея для ГБ превышает прочность самого материала. Масса испытаний склееных образцов показывает, что разрушение обычно происходит не по шву, а по материалу. И ещё несколько моментов, почему в реальности напряжения будут даже меньше, чем на картах: - нагружение происходит плавно в процессе строительства. - нет учёта армирования одиночными стержнями, которое традиционно делается в каждом 3-5 ряду ГБ для компенсации усадочных и температурных трещин. - нет учёта пластичности и ползучести. - слой гидроизоляции между ленточным фундаментом и стеной допускает проскальзывание и разгрузку напряжений. - и т.д. Ну и ещё момент, что ГБ работает не только и не столько как элемент жесткости (его вклад в итоговую жесткость приведённой составной балки на самом деле небольшой. намного больше у монолитного пояса сверху), но и как элемент распределения и выравнивания нагрузок. По призме с высоты 3 метра она довольно неплохо распределяется и выравнивается в стенах. Последний раз редактировалось Mihail1974, 06.11.2018 в 16:15. Причина: грамматическая ошибка |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 55
|
Цитата:
http://baubild.ru/stroitelstvo-na-osnove/ ----- добавлено через ~1 ч. ----- ...Господин Сет... твой выход. Мяч на твоей стороне... там пыжился...пыжился... на ФХ...а тут себя так скромно ведешь. Непорядок. Последний раз редактировалось Владимир Таллин, 07.11.2018 в 12:03. Причина: опечатка. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
Ну и главное для меня: очень сомнительно для ленточных на мой взгляд. Если очень долго занимались этим вопросом, есть варианты экспериментов моделирования: - рассмотреть переменный и постоянный КП - убрать из расчета работу как балки самонесущих стен (ну или проверка на сдвиг сопряжения стенки с поясом) |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2018
Сообщений: 5
|
Цитата:
Если вкратце, то я один из заказчиков, кому в этом году, данная компания построила такой фундамент... Теперь вот не знаю, что с ним делать дальше... Ситуация следующая, заморачиваться особо не хотелось, поэтому обратился в вроде как солидную (читай раскрученную на форумхаусе) компанию, заказал проект дома, и стройку у них же. К моменту начала стройки из КР проекта был готов только фундамент, но договорились, что мол "начнём строить фундамент, а там дальше будет видно". В процессе стройки возникло много вопросов к работе подрядчика + судя по работе с их конструктором, особо расчётами на моём проекте он себя не утруждал. В связи с чем, со скрипом, разборками, но таки договорились разойтись с baubild на взаимоустраивающих условиях. Начал искать другого конструктора, который бы сумел довести остаток проекта до ума (армирование стен надо было посчитать, стропилку итд). И тут всплыл следующий подводный камень: "ни один приличный конструктор за работу не берётся, т.к не известна несущая способность фундамента, а как её посчитать неизвестно". Проанализировав своё общение с представителями компании baubild, до меня дошло, что судя по всему, никаких расчётов на самом деле не делалось. На словах, были озвучено, что-то вроде "ребро 8т. на м.п. плита 1т. на 1м кв." + то что "модели расчёта не существует, по крайней мере в России". На официальный запрос, который бы в письменном виде подтвердил эти цифры, ответа пока не получил (да и даже если получу, то не уверен, что этим цифрам можно будет верить). Уже неделю, звоню в Технониколь, сегодня таки пообещали связать меня с людьми которые были ответственны за их СТО. Обратился к ним, т.к. это по большому счёту единственная существующая нормативка, по этому типа фундамента, хотя вся расчётная часть там сводится к табличке с надписью 2т.мп без дополнительной арматуры и 4т. м.п. с дополнительной арматурой (при этом даже не понятно, а куда собственно эту арматуру укладывать). Кто-то может сказать, что мол: "ну строит компания много таких фундаментов, возможно у них есть типовой расчёт", но это тоже судя по всему не будет правдой, т.к:
Вообщем ситуация, выглядит практически тупиковой, думаю что дело надо вести к суду (причём для меня выглядит так, что по уголовной статье "мошенничество"). Но опять таки, чтобы даже в суд пойти, нужна экспертиза проекта, а как её сделать не понятно, в такой ситуации. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 55
|
Цитата:
Тот же Михаил Судоргин...не сочтите это за рекламу...и еще несколько человек, которые имеют большую практику по УШП... и DQW . Который без расчета держит дом в 700 тонн. ----- добавлено через ~4 мин. ----- ...Глупость... Уже много лет делают расчеты этого фундамента. Напишите мне на ФХ...там я немного лучше понимаю, как писать...и как отвечать. Просто там привычней. Я дам Вам контакты профи. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Если Вы не строите дальше? Последний раз редактировалось Владимир Таллин, 08.11.2018 в 21:24. Причина: опечатка |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
если кому интересно учет совместной работы фундамента и над фундаментных стен в советской литературе учитывалось и раннее к примеру «Руководство по проектированию свайных фундаментов» содержит материалы, разъясняющие нормативы и требования главы СНиП II-17-77 "Свайные фундаменты"см.приложение 9, думаю что там считается ростверк,а не просто лента значения не имеет. Четко учитывается в расчете жесткость стен над ростверком при нахождении усилий в ростверке. При современном моделировании можно конечно тоже учитывать, весь вопрос в правильности и корректности учета. в частности как задать правильно стык(шов)между стеной и фундаментом, все-таки это не есть совсем жесткое сопряжение, а удержание стены от горизонтального смещения за счет сил трения
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2018
Сообщений: 5
|
Проблема, в том, что я заплатил деньги, за то, чтобы иметь "посчитанный" под дом фундамент.
А вместо этого мне судя по всему, подсунули какие-то картинки из интернета с правками "на глазок". И теперь непонятно, что делать, т.к вполне вероятно, что такой дом нельзя на нём строить, т.к "трещины появятся" и возможно надо срочно например менять технолгогию, на вариант со стенами и крышей полегче. Ну и компания построила 500+ фундаментов людям, и очень похоже, на то, что считать их не умеет, а за всей чудо технологией на самом деле не стоит ничего кроме маркетинга. Строить дальше, чтобы проверить, развалится или нет, это риск, т.к гарантия на всю эту могучую конструкцию фундамента составляет аж целых 2 года! Материалы приложил (по крайней мере это будет служить подтверждением, того, что это не фейк). Плюс к выложенным материалам надо учесть, что вес стены без отделки 350 кг на м2. В качестве материала кровли предполагалось использовать керамическую черепицу. + есть большие пролёты, которые необходимо будет перекрывать фермами. Владимир Таллин, я уже обратился к одному человеку, который как вы утверждаете тут выше, самый главный профессионал, в строительстве УШП, и фирма которого построила больше всего таких фундаментов. + Я уже общаюсь, с фирмой (технониколь), которая выпустила единственную имеющуюся в России нормативную документацию, по данному фундаменту (они пока ОЧЕНЬ уклончиво отвечают на вопросы). + если под "давно считают", вы имеете ввиду, наброски на листочке, адаптирующие конструктив доросел, то на мой взгляд это не является расчётом. + по поводу форумхауса, я вообще не любитель теорий заговора, но у меня есть чёткое ощущение, что там крутится очень большое, количество людей (в том числе и среди модераторов), которые как-то неравнодушно дышат на всю эту тему с УШП. Здесь по крайней мере, участники понимают в расчётах, а не выдаёт свои бесконечные мало чем подтверждённые ИМХО за истину. P.S. К Михаилу, вполне возможно и обращусь. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 55
|
Цитата:
Швеция (platta på mark) Финляндия (legalett) Германия (bodenplatten-schwedenplatte) Россия и СНГ (утепленная шведская плита или УШП) Англия, США, Канада (insulated slab on grade) Новая Зеландия (MaxRaft) Швейцария (Thermobodenplatte) Польша (PS-Systemy Fundamentowe) УШП в Норвегии... platta på mark Garage Япония...スウェーデンの絶縁基盤 Эстония, Латвия, Литва. ----- добавлено через ~11 мин. ----- ...Увидел усиленное УШП... Оно лопнуло??? На 30-ти см ЭППС... Все грамотно... |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Цель? Рассмотреть напряжения в этих вариантах? Или аргументация перехода на Винклера?
Конкретно в Роботе связь по грани нельзя задать с трением, можно только упругую. Моделировали разными способами, с разными степенями свободы и величины коэф. упругости. практически нет различия в результатах. Потому, что деформации мизерные. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не соглашусь. У Ржаницына есть расчёт балок, где возможно проскальзывание между слоями, и где нет. Балка работает в обоих случаях, просто прогибы больше. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2018
Сообщений: 5
|
Владимир Таллин, если вы не готовы мне дать инженерный расчёт (независимый аудит которого может провести конструктор)
из которого будет понятна несущая способность фундамента (в цифрах), под которым вы готовы поставить свою печать конструктора (взяв на себя гарантии верности этих расчётов), то можете не продолжать. Как называется УШП на разных языках, мне как заказчику на данном этапе уже не особенно принципиально + думаю, в этих странах, этот фундамент умеют считать, и считают, его в автоматизированных комплексах. Чтобы мои сообщения, не были совсем уж оффтопиком, в данной теме, справедливости ради скажу, что часть конструкторов с которыми я консультировался, высказали мнение, что за счёт того, что дом монолитный, то вполне возможно, что в сочетании со стенами конструкция как раз "начнёт проходить" (собственно, изучая эту гипотезу, я и набрёл на эту тему), но проверить гипотезу расчётом, так никто и не взялся. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Прародитель УШП, компания Дороцелл, вообще изначально рассматривало свою плиту именно в комбинации с стенами на основе несъёмной опалубки, типа такой http://www.radomir.su/formwork/ Т.е. именно с несъёмной опалубкой УШП согласуется лучше всего. Правда, есть нюансы - анкеровка стен и плиты.
Скорее всего проблемы с проектированием связаны не с УШП, а с самой технологией tecolit. Все эти несъёмные опалубки - это редкий гемор для проектировщиков, т.к. кроме всех обычных вопросов при проектировании возникает ещё проблема раскладки блоков опалубки, учёт всяких нюансов конкретной технологии ... Это надо садиться и разбираться с ней, при этом скорее всего второго такого заказа на этот tecolit может и не быть никогда. Поэтому проектированием таких домов обычно занимается сам производитель, т.к. найти стороннего проектировщика, кто будет вникать в это всё, не очень реально. Ну или это будет стоить совсем других денег. Конкретно Вашу ситуацию я не знаю, но думаю, что проблема именно в этом. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
ну это глупость. Я же их считаю. Мои картинки с кусками расчётом в СТО Технониколь и воткнули. Мне за свои расчёты не стыдно, но на совести Технониколь, как они в итоге сверстали эту книжицу.
Ну и ещё я знаю несколько конструкторов, кто считает аналогичным образом, как и я, но кто-то в СКАДе, кто-то в Лире. Причём все в итоге пришли к одной и той же расчётной модели, не сговариваясь. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 55
|
...Игорь... только что говорил с Александром Земсковым...
У него все ходы записаны... в том числе есть видео и аудио записи. О котоых Вы не знаете. А так же есть вся Ваша переписка, даже о том, что Ваша жена забывала Вам отдать письма. Вы решили построить дом, и еще заработать на этом денег!!! Гениально. Но Вы не первый. Земсков это уже проходил, и таким вещам готов был. Так, что я теперь знаю Вашу историю и с другой стороны. А она не красивая. Подавайте в суд. Думаю, что это будет поучительно для Вас и Вам подомным. Сейчас пришли мне все аудио записи. Скоро будут и видео записи. А вскоре над вашими приколами будет смеяться весь Ютуб. Ссылку я Вам пришлю... Она мне только что пришла, Но не я ее буду выставлять. Так, что извините... не я поднял эту тему. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2018
Сообщений: 5
|
Расчёт фундамента он вам не выслал случайно?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Финансовые вопросы мы, с господином Земсковым уже решили (как я и писал выше). Здесь я исключительно, с целью узнать мнение специалистов о обозначенной конструкции. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Пока на стройке мне удалось заработать примерно минус 2 000 000 рублей именно столько стоил данный фундамент, с которым как я уже и говорил, теперь не понятно, что делать. Последний раз редактировалось IgorKarymov, 08.11.2018 в 22:24. Причина: ошибка |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
ирония понятна, но не приближает нас к цели - пониманию, как рассчитывать такие конструкции. Повторюсь, количество успешных реализаций в мире таково, что игнорировать его невозможно. Немцы, к примеру, применяют его очень активно:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 55
|
Он выслал все !!! Сижу слушаю Ваши разговоры.
Читаю Ваше обьявление на независимую экспертизу системы отопления....ЕЩЕ ДО НАЧАЛА ПОСТРОЙКИ ФУНДАМЕНТА, где Вы уже предупреждаете. что дело может дойти до суда. И КТО ВЫ ПОСЛЕ ЭТОГО??? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2018
Сообщений: 5
|
Вопрос с расчётом системы отопления возник, ровно в момент сдачи проекта фундамента.
Т.к тепловой расчёт отсутствовал в проекте ТП, я попросил внести в договор пункт, о том, что он будет мне предоставлен до завершения строительства, в чём в определённый момент у меня возникли сомнения, и я начал искать человека способного сделать независимую экспертизу (стройка кстати уже шла на этот момент полным ходом). После этого, расчёт таки мне был предоставлен, и он между прочим показал, что система спроектирована неверно (у меня есть письменное подтверждения этого). Владимир Таллин, я не рекомендую, продолжать, вам общаться в таком же духе, мне кажется вы не владеете ситуацией в полной мере, и потом, можете пожалеть, о своих слишком эмоциональных выпадах. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
ребята, вы бы с выяснением вопросов по конкретному заказу куда-нибудь в более подходящее место перешли. А то мы от задач обсуждения подходов к проектированию, заявленных в теме, постоянно сваливаемся к флуду какому-то.
Хотя, с другой стороны, именно на примере данного заказа видна проблема отсутствия согласованного подхода к расчёту данного типа фундамента. Все считают как могут... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
IgorKarymov, посмотрел геологию по диагонали - грунты очень хорошие, воды не вскрыто
Судя по сечениям морозного пучения быть не должно. IgorKarymov, у вас пока что просто опасения, или есть признаки недостаточной несущей способности итп? Владимир Таллин, IgorKarymov, думаю что лучше тут не выяснять кто прав. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
.. ну правда в отмостке всего 50мм хрs, регион Москва, но не берусь утверждать что это неправильно, тем более ниже 300мм. грунта заменены на непучинистый, да и тепло будет от здания.
у меня больше сомнений в устройстве стен // если верно что они будут по несъемной опалубке из ППС. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Цитата:
Ну и потом неоднократно в разной литературе встречаются данные, что нет необходимости обеспечивать 100% отсутствия промерзания грунта под подошвой для снижения или даже полного устранения пучения. Например, в РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ приводятся данные по изготовлению отмостки из керамзитобетона, обладающего в разы худшими характеристиками по сравнению с XPS. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Понастроят домов из дерьма и палок, а потом начинают серьёзные форумы засерать. Нет денег на нормальный дом - не фига права качать
Для такого дома вполне нормальный фундамент. Можно и вообще без фундамента. Лет 10 простоит. Какие расчёты? Что там считать? Развели тут холивар "Винклера, Пастернака, контактная задача" Просто нанимаешь "таджиков" - они тебе без всякого проекта слепят. И будет не хуже. Просто хуже не бывает.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Во-первых у меня сразу возникает вопрос по нагрузкам. У тебя, насколько я вижу, две крайние стены вообще без нагрузки, на две крайние приложена нагрузка 1 т/м и на среднюю стену - 2 т/м. Это какие-то нереальные нагрузки. Дома с железобетонным перекрытием и мансардой - одно из самых распространенных решений в ИЖС. Начнем со снеговой нагрузки. Если взять московский регион, то там расчетная снеговая 210 кг/м2. Собственный вес крыши пусть будет 60 кг/м2. Обопрем условную крышу на 3 стены. Тогда на крайние стены придет нагрузка (210+60)*2.5, примем 0.7 т/м, а на среднюю вдвое больше - 1.4 т/м. По перекрытию примем расчетную нагрузку 700 кг/м2 и нагрузку от собственного веса плит 330 кг/м2. Тогда нагрузка на крайние несущие стены (700+330)*2.5, примем 2.6 т/м, а на среднюю - вдвое больше - 5.2 т/м. Итого имеем по крайним несущим стенам 0.7+2.6=3.3 т/м. По средней несущей 1.4+5.2=6.6 т/м. Вообще бы надо еще учесть и мансардные стенки, но пусть будет хотя бы так. Надеюсь собственный вес конструкций первого этажа ты учитываешь автоматически? Обнови расчетную модель с новыми нагрузками. Далее меня интересуют характеристики стены, которые ты задаешь в расчет. Ты уже и сам упомянул об анизотропности материала, но в модели, как я понял, стена представлена изотропным материалом? На каком основании? Очевидно, что модуль упругости и модуль сдвига кладки в разных направлениях - разные. СП 15 регламентирует характеристики только в одном направлении. Напиши какие именно характеристики задаешь ты. Опять же ты верно подметил, что ты задаешь характеристики газобетона, хотя нужно задавать характеристики кладки из газобетонных блоков. Согласно таблице 3 СП 15 расчетное сопротивление кладки из автоклавного ячеистого бетона В1.5 на растворе М50 - 0.6 МПа. А вот откуда ты взял расчетное сопротивление на растяжение - непонятно. Приведи источник. В данном случае интересует расчетное сопротивление осевому растяжению, главным растягивающим напряжениям, срезу. Подчеркну - речь не о газобетоне, а о кладке из него. Это принципиально разные вещи. В СП 15 данных по кладке из ячеистобетонных блоков - не приводится. Также меня интересует вопрос по моделированию. Как именно смоделирована связь фундамента и стен? Поскольку между этими конструкциями устраивается отсечная гидроизоляция - эта связь не должна работать на растяжение вообще. А касательные напряжения должны восприниматься исключительно силами трения. По результатам расчета я хотел бы получить следующие данные. Поскольку ты сравниваешь расчет такой конструкции с неким двутавром, где поясами являются ленточный фундамент и монолитный пояс поверху стен, то надо бы проверить стенку этого "двутавра". "Вытащи" из своей схемы значение касательных напряжений в стенке на уровне середины ее высоты, касательные напряжения на уровне стыка фундамента и стены и максимальное значение главных растягивающих напряжений. Также интересует напряженное состояние ленточного фундамента. Если вся конструкция - это "двутавр", значит ленточный фундамент должен быть полностью растянут. Приведи данные о распределении нормальных напряжений в сечении ленточного фундамента, по которым требуется подобрать его армирование. Касательно целесообразности такого расчета вообще. Ты пишешь, что это якобы выгодно. Но в чем выгода? Закрыв глаза на то, что там творится со стеной этой составной конструкции, можно говорить о том, что ленточный фундамент - растянут. А нормы не предусматривают работу бетонных конструкций на растяжение. Стало быть там будет расчетное армирование. В то время как учет работы ленточного фундамента отдельно от остального дома означает его работу на изгиб. А вот изгибаемые бетонные конструкции вполне допустимы. Еще меня интересует как твоя модель учитывает склонность реальных конструкций из ячеистобетонных блоков трещать. Образование трещин влечет за собой снижение жесткости. А у тебя стенка является важной частью комплексной балки. Растворные швы зачастую вообще не имеют никакого сцепления. Блоки можно чуть ли не вручную снимать со стены, несмотря на то, что они уложены на растворе или клею. Совершенно нередки случаи, когда швы раскрываются, то есть фактически на растяжение они вообще работать не могут. То есть у тебя в расчете какая-то идеализированная модель стены, которая в реальности никогда не встречается. Получается расчет ради расчета? P.S. Цитата:
Откуда эта информация? Ты встречал где-то описание подобных расчетов "там"? Приведи источник. На Западе распространено каркасное домостроение в ИЖС, о каком совместном расчете надземной части с фундаментом ты говоришь? Каркас - это чистая нагрузка для фундамента. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
----- добавлено через ~23 мин. ----- Потому что корректный расчет УШП - сложен. Гораздо более вероятно, что вам просто запудрят мозги, выдав кучу красивых цветных картинок, назвав это расчетом. Бизнес. Последний раз редактировалось Сет, 09.11.2018 в 17:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Цитата:
Какие плиты для чердака на одноэтажнике? Ты сам от кровли посчитал по 0,7 на крайние стены и 1.4 на среднюю. Ну добавь ещё чердачное перекрытие по деревянным балкам и посмотри, что получится. Я для простоты целые числа задал. И потом, что принципиально изменится в расчёте? У тебя в обоих моделях поменяются цифры, относительная разница между подходами в расчёте останется та же самая. ----- добавлено через ~43 мин. ----- Цитата:
Кто ты такой, чтобы я делился с тобой всем этим? С чего ты решил, что я должен перед тобой защищать свои наработки? Ты сам в ответ представил хотя бы что-то? Я делюсь с теми, кто в ответ присылает мне что-то и говорит: я вот так и так считаю, а ты? И тогда это равноценный обмен. И замечу, это делается в конфиденциальной переписке. Пришёл я сюда потому, что ты заявил в теме чётко очерченный круг вопросов. И задал ты эти вопросы не мне, а другим людям, но контекст вопросов описал нечётко, местами даже переврал его, заявляя, будто я своим подходом аргументирую использование ФПл даже с толщиной 100 мм. И именно затем, чтобы его уточнить, я и пришёл. Вот и работай в створе этих вопросов. Последний раз редактировалось Mihail1974, 09.11.2018 в 20:07. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
з.ы. основная проблема газо, пено и других блоков из этой оперы это усадочные трещины, а не силовые Насчет решения плитного фундамента под частный дом, считаю решение неэкономичным, гораздо экономичный буронабивный сваи как правило длиной 2м ростверк по периметру стен, утепление отмостки + на 1 метр утепление пола по периметру наружных стен, пол обычный бетонный 100мм, экономия очевидна, так или иначе плиту надо армировать, даже конструктивно, плита явно больше 100мм +утеплитель под всей площадью, но это мое мнение
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 09.11.2018 в 21:36. |
|||
|
|||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Цитата:
- учёт распределительных свойств стены в отношении нагрузки; - учёт жесткости стены при определении итоговых ВСФ в конструкциях фундамента (и не только) Человек привёл как раз пример, где очень чётко просматривается распределительные свойства стены - основная нагрузка приходится на опоры, поэтому на сам ростверк падает её меньше. С этой точки зрения (по отношению к ростверку) треугольные эпюры - более "щадящая", как ты выразился, нагрузка. Но, этот подход из Руководства в любом случае показывает учёт надфундаментной конструкции. И показывает последовательность расчёта ВСФ в фундаменте: сначала учитываем распределительные свойства стены, а потом уже считаем ВСФ. ----- добавлено через ~1 мин. ----- ну да, для панельных домов вообще безростверковые свайные фундаменты использовались. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Сет уцепился именно в ту часть моего подхода, что жесткость стены существенно повышает жесткость приведённой балки. При этом, он похоже в голове рисует сначала какие-то "жуткие" нагрузки на ленту, которую она сама по себе не может выдержать, а вот с учётом стены уже может. Но дело в том, что не будет там таких нагрузок при учёте распределительных свойств стены. ----- добавлено через ~36 мин. ----- Цитата:
Да, плита - это всегда больше бетона и арматуры. Но, опалубка для ФПл - это грубо 4 доски по периметру. Заливка тоже проходит довольно просто, можно даже без АБН, таджики-гребцы растащат по всей площади без проблем. Стоимость работ за куб у плиты минимальная, из бонусов - сразу черновой пол получаешь. А для ленты или для ростверка - это всегда опалубка, доска всегда, которую всю порежешь, испортишь бетоном и потом куда-то её сложно становится использовать. Армирование более сложное, хомуты крутить надо. При заливке без АБН уже не обойтись. Нужно качественно крепить опалубку, чтобы не расперло. Ну и от того, насколько руки из плеч растут зависит больше. Работа дороже стоит. В итоге стоимость становится аналогичная плитному и даже может быть больше. По свайно-ростверковому фундаменту также всё не так просто. Во-первых, сама заливка свай - если бурить и сразу заливать, это надо гнать на площадку сразу АБН, миксер и яморуб. На более-менее большой дом это будет не менее 40 шт свай, это на целый день работа техники. Уже дорого... Используют тогда часто трубы а/ц, которые сразу вгоняют в скважину как несъёмную опалубку. Тогда можно поставить на них опалубку ростверка и залить за один раз и сами сваи, и ростверк. Но, трубы тоже денег стоят и немалых. Плюс уже несущая способность боковой поверхности сваи будет меньше, зазор же между трубой и грунтом. Хотя она и так для коротких свай и не учитывается почти. Ну и в целом, обычно такая свая не несёт больше 4-5 тн, а линейные нагрузки часто больше, в двухэтажных так точно. В разных ТСН для ИЖС прямо указывается, что рекомендуется учёт опирания ростверка на грунт, что он также берёт на себя часть нагрузки. Т.е. по сути имеем МЗЛФ с "ножками", причём просто МЗЛФ без всех танцев с бубнами способен часто нести всю нагрузку. Зачем тогда эти "ножки"? По утеплению согласен, расчёт сил пучения показывает, что сила пучения может превышать несущую способность сваи, поэтому утеплять обязательно. Но опять же промерзание по ростверку и телу сваи возможно, т.е. и ростверк надо... Но ведь дом не за сезон строится, т.е. нужно на зиму всё утеплять. В итоге статистика проблем, связанных именно с выпучиванием отдельных свай, довольно приличная. ----- добавлено через ~24 мин. ----- Но в целом мы тут не недостатки и преимущества каких-то отдельных фундаментов смотрим, а разбираемся именно с подходом к расчёту. И пример УШП я привёл как тип фундамента, который довольно сложно рассчитать без учёта комплексной работы всех конструкций. ----- добавлено через ~23 мин. ----- Цитата:
Выгода из моего примера видна чётко: - меньше усилия в конструкциях - более равномерное давление на грунт и осадка Это означает меньшее сечение конструктива - значит меньше бетона, меньше арматуры. Меньше ширина фундамента, т.к. по твоему подходу ширина боковых лент скорее всего не изменится, т.к. она определяется шириной кладки сверху, а вот под средней стеной будет в 1,5-2 раза шире лента. Последний раз редактировалось Mihail1974, 10.11.2018 в 10:50. |
||||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Цитата:
Нагрузка это никуда не делась, она перераспределилась. Ну разве ж в этом Руководстве рассматривается совместная система "ростверк-стена"? Ну тогда надо говорить, что Пособие с СНиП по ЖБК рассматривает систему "плита-перегородка", да? Тут речь идет исключительно о свойствах нагрузки, а не о свойствах общей системы. Если нагрузка представлена довольно жесткой конструкцией - стена или перегородка из бетона или кирпича - то говорят о перераспределении нагрузки от этой конструкции. Она перестает быть равномерно-распределенной и условно может быть заменена парой сил на некотором небольшом расстоянии от краев. Такое перераспределение - это не свойство системы, а свойство конструкции, являющейся нагрузкой. Она так будет вести себя на любой несущей конструкции - на ростверке, на плите, на столбах, да хоть на земле. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Я тебя уже много раз отправлял посмотреть формулу расчёта общей жесткости такой балки.
С чего ты решил, что стена играет важную роль в её общей жесткости? Ты возьми формулу и посчитай ручками, а не разглагольствуй. И вот когда ты возьмёшь и посчитаешь, то увидишь, что в общей приведённой жесткости вклад собственно стены будет небольшой. Потому, что там значимым фактором будет расстояние от центральной оси сечения каждого элемента составной балки и центральной осью сечения комплексной приведённой балкой. И этот фактор снижает значимость модуля упругости, наличие или отсутствие проёмов и т.д. в стене, потому что расстояние от между осями стены и всего сечения небольшое, в отличии от самой ленты и монолитного пояса. Я тебе эту мысль пытался даже на пальцах объяснить, показывая варианты двутавров, у которых в качестве центральной стенки что только не используют и какие только вырезы не делают без потери прочности на изгиб. А ты вместо того, чтобы этот довод проверить, сидишь с увереностью, что я учитываю жёсткость стены. Да её вообще можно принять нулевой и учитывать только жесткости фундамента и пояса и их геометрическое расположение по отношению к оси составного сечения. И тогда, только за счёт учёта геометрии расположения только этих двух элементов жесткость составной балки возрастает в разы по отношению к жесткости только ленты. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Цитата:
Если взять расценки с монолита и пересчитать их для плиты ИЖС, там тоже никак 2 млн не получится. Плита 15х10 толщиной 250 мм под двухэтажник 300 м2 обойдётся в 500 тр по расценкам монолитчиков с учётом всех материалов. Если её при этом положить на слой экструзии 100 мм, то это ещё 100 тр. В итоге 600, а не 2 млн. За что там было взято 2 млн - это конкретно их отношения, разбираться в этом не хочется. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Цитата:
Объясню на примере расчёта Сажина, который он делал в ВСН 29-85. Он там жесткость связей в формулах задал чисто эмпирическим "коэффициентом работы". Он у него там для разных видов кладки разный. В среднем 0,2. Но, даже если его принять 0,1 всё равно жесткость комплексной балки в десятки раз больше, чем у ленты. Весь фокус в геометрии расположения. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
тогда вопросов нет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Иначе абсурд получается. Можно взять два ж/б элемента, разнести их на 3 метра, скрепив воздухом и - вуаля! - получилась мегакомплексная балка с поясами из ж/б и стенкой из воздуха. Действительно ноу-хау. Срочно патентовать! |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Методика из ВСН 29-85 - больше теоретическая, чем прикладная. Все же рассматривать жесткость стены без учета проемов - некорректно. Однако если уж ссылаться на этот документ, то ссылаться во всем. Учет жесткости стен производится только при анализе усилий, возникающих от деформаций морозного пучения. А при определенной геометрии сооружения расчет усилий в фундаментной конструкции производится на основе расчета балки на упругом основании без учета надфундаментных конструкций (см. вложение). То есть если дом имеет размеры 10х10 и высоту хотя бы 3.5 метра - жесткость стен уже не учитывается (10/3.5=2.86).
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Цитата:
Ты же считать ничего не хотел, а хотел вытащить меня на двж, на суд людской, чтобы массой мнений задавить. Аргументируя, что на том форуме, где я тебе эти выкладки представил, там одни дилетанты и нет квалифицированной публики. Ты хотел других использовать в нашем с тобой споре, не потрудившись самому вникнуть в суть аргументов. Меня вот это бесит... Ну вот сиди теперь, сам разбирайся и доказывай свою точку зрения, что там какие-то недопустимые напряжения возникают. С какой стати я должен тебе что-то считать? Ты и так у меня уже отнял кучу времени. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
То есть я должен за тебя обосновывать жизнеспособность твоей расчетной методики? Глупость какая-то. Ты ее предложил, я ее критикую. Защити ее, а иначе это выглядит каким-то балабольством. Типа "я изобрел методику, но никому о ней не расскажу, потому что деньги на ней зарабатываю". Ну да, зарабатываешь, развешивая лапшу на уши доверчивым заказчикам и показывая веселые картинки, которые ничего общего не имеют с реальной работой конструкции.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Цитата:
Он упорствует, что касательные и т.д. там будут, трещины могут как-то повлиять и т.д. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Ты сам подумай, что ты просишь доказать, когда я согласился с тем, что жесткость стены принимаем равной нулю.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Так дело не только в жесткости. Ты не заметил чтоли все остальные мои претензии к твоей методике? Чтобы твоя конструкция была жизнеспособной - стена должна работать не только на сжатие. В ней возникает и изгиб и растяжение. А тот же СП 15 для стен из ячеистого бетона вообще не выводит расчетные характеристики при изгибе и растяжении.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Отлично, величина этих касательных от чего зависит? Подумай об этом.
И ещё теперь представь, что у тебя не 2, а 3 балки лежат друг на друге, и у тебя в середине такой материал, который на сжатие работает ещё хоть как-то, а на растяжение рвётся и даёт трещины. Ну и что? Размер этих трещин в обсуждаемой нами конструкции в разы меньше, чем допустимые усадочные температурные трещины. И мне не надо это доказывать специально, потому что деформации всей системы малы, а эти трещины не могут быть больше, чем деформации стены в целом. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Величину этих деформаций посчитай. Ты пример из сопромата привёл, где смещаются торцы балок, образующих составной стержень. И сравни с температурными и усадочными. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Почаще заглядывай в документацию производителей, там есть всё: http://www.aeroc.ru/project/sound ----- добавлено через ~24 мин. ----- А как ты думаешь, почему? И какая в этом случае уместна модель основания? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Offtop: Шли бы вы на свой ФХ со своим г...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Это да... После заливки обмыть
----- добавлено через ~4 мин. ----- Я и не просился сюда. У меня другой ник есть тут, даже не стал позориться под ним. Но вот товарищ пристал ко мне, что слабо на двж обсудить? В итоге один фиг филиал ФХ устроили. Но тут он хоть слышать стал аргументы, думаю, что скоро закончим уже. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Чем принципиально деформации пучения отличаются от деформаций осадки? |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
не факт так не факт, у меня с ИЖС как правило разговор короткий, хочет заказчик плиту-будет плита, хочет буронабивные сваи-будут сваи, хочет винтовые будут винтовые, только геологию давай, но вот с этим как правило бяда, приходится делать по наихудшему варианту я как бы не занимаюсь рекламой той или иной системы, что хотят то и будет, любой каприз за ваши деньги так сказать ну а с ленточным так это совсем самое простое, быстрое и надежное, и возможно самое дешевое правда не все это понимают(рекалама рулит так сказать и все читают интернет ) , откопал траншеи, смонтировал блоки залили поверху пояс, засыпал пазухи песком и все готово
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 10.11.2018 в 21:43. |
|||
|
|||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
На самом деле ваше начальное предположение о экономической нецелесообразности плитных фундаментов в ИЖС было верно. Это же классика. Глупо даже сравнивать плитный фундамент с МЗЛФ, который "бьет" плиту по всем статьям. Более того, плиту может побить и ленточный фундамент на расчетной глубине промерзания. Хотя если считать, что плита толщиной 100 мм и ее прочность обеспечивает стена из газобетона (а по стенам ведь еще будет и штукатурка, а для надежности еще и обои поклеены! а еще все это посчитано в Роботе по запатентованной технологии!) и конкурентная лента выставляется каким-то неразмуным монстром глубиной 2 метра и с пятью тоннами арматуры - ну тогда плита может и победит. Ну так сравнивать же нужно адекватные конструкции. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Ты запарил уже врать. Где хоть раз ты видел у меня плиту 100 мм?
Ты достал. В СП 22.13330 чёрным по белому: 5.6.3. Расчет оснований по деформациям должен производиться исходя из условия совместной работы сооружения и основания. При этом, если учесть, что современные СП - это не всегда хорошая актуализация старых СНиПов и посмотреть историю вопроса, то в "Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений" к старому СНиПу довольно чётко объясняется, что это делается для того, чтобы учесть передаваемые нагрузки и характер их распределения с учётом жесткости и других факторов, п. 3.14 -3.15 Я заметил, что когда тебя начинаешь приперать, то у тебя сразу и нормативы-не нормативы, и данные производителей вообще от балды... верить никому нельзя, только Сету... |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Сет, ты прям как ребёнок - всякую дрянь домой тянешь.
Вот зачем притащил своих "друзей" с ФХ? Им бесполезно что-либо доказывать - они даже элементарных вещей не знают. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Mihail1974, балка- стенка не "работает" на изгиб. Это популярно. Если ты конечно понимаешь о чём речь. Если "по-инженерному": изгибные деформации в балке-стенке пренебрежительно малы по сравнению со сдвиговыми.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 11.11.2018 в 08:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- иными словами по Вашей логике получается диспропорция какая-то: пренебрежимо малая причина вызывает непропорционально большие следствия. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Я тут несколько лет назад делал вот такой сарай 8х9. Расход арматуры на фундаменты-1т, бетон В15-17.1м3, бетон в7.5-2м3 , остальной расход материалов можно посмотреть в таблице. предъявите сколько расход будет с плитой для сравнения на аналогичный дом по площади. Или расход на м2 площади первого этажа сравним
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.11.2018 в 11:55. |
|||
|
|||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Ты УШП "проектируешь"? Какой она толщины?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Во неугомонный. Что они тебе сделали? Ну дурят лохов - тебе то что?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Цитата:
Отличие будут ещё и в том, что у Вас утепление пола только по контуру. Для сравнения, тепловой поток через неутеплённую стяжку пола и через утеплённую 10 Вт/м2 и 1.5 Вт/м2 соответственно. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Цитата:
Кстати, Бахил видимо эти напряжения имел в виду, что они значительно больше по сравнению с деформациями изгиба и возникающими там контактными напряжениями. Я ещё раз напомню, что учёт совместной модели решает две задачи: - учёт распределения нагрузок, о котором идёт речь в "Руководство по проектированию оснований и фундаментов" и "Руководство по проектированию свайных фундаментов"; - учёт жесткости приведённой балки, по подходу Сажина. Отложим пока Сажина, разберёмся с распределением. Согласно твоей логики, мы можем нагружать стену из ГБ линейными нагрузками в несколько тн, но при этом должны считать, что эти нагрузки "сквозь" стену проходят строго вертикально и жесткость стены никак не отражается на этом? Последний раз редактировалось Mihail1974, 11.11.2018 в 15:19. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- у меня утепление по контуру, в обязанность которой и входит удержать холод идущий с снаружи, а внутри собственно уже не мерзлый грунт держит тепло. Более того это решение не мое-это серийное решение по полам по грунту. Смысл в том что температура грунта внутри будет такаеже практически как и внутри помещения, поэтому потери будут незначительные по сравнению с полностью утепленной стяжкой. Что то в сравнении УШП арматуры совсем мало, проект бы увидеть. Так а что и подбетонки нет? потому что расхода бетона В 7.5 нет в УШП. Простите но у Вас тогда какое то шаманство получается
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.11.2018 в 15:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Цитата:
Сечение по ребру от прародителя технологии в файлах. Там же таблицы для подбора конструктива с указанием максимальной линейной нагрузки. ну вот у Вас типичная реакция на данное решение. Такая же была у меня. Потом я увидел массу построенных по такой технологии в Подмосковье домов, которые прекрасно стоят много лет уже. Массу буржуйских роликов, где их компании во всю используют эти решения как для каркасников, так и для более тяжёлых зданий, опирая на ребро монолитные стены в несъёмной опалубке из пенополистирола. Собственно поэтому я и начал моделировать в МКЭ работу этого фундамента и здания целиком. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.11.2018 в 16:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Стяжка армируется.
Более того, неслучайно использование пенополистиролов разной жесткости под ребром и под стяжкой. Под ребро кладётся более плотная и прочная экструзия, обладающая высокой прочностью при 2% деформации. Все расчёты ведутся именно из 2% деформации. Под стяжку же кладётся более мягкий и легко сжимаемый обычный вспененный пенополистирол, для того, чтобы снизить в зоне примыкания ребра и стяжки напряжения, возникающие при осадке ребра. Плюс дополнительно эта зона армируется ещё одной дополнительной сеткой. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Да там много чего смущает. Но формально нормы не нарушены, особенно если СП 28 "Защита от коррозии" вспомнить. У нас же нет контакта конструкции с грунтом? ----- добавлено через ~3 мин. ----- 20 мм, по размеру крупного заполнителя. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Но собственно, мы сейчас в оффтоп ушли, тема-то про расчёт. Этот фундамент всплыл, как одна из буржуйских практик. Конструкция, которая у них во всю в ходу, а мы в ступор впадаем, когда её видим. Отмахнуться от неё можно, типа "бред", но те, кто отмахивается, в реальности в сфере проектирования в ИЖС становятся уже неконкурентоспособными. Последний раз редактировалось Mihail1974, 11.11.2018 в 16:04. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.11.2018 в 16:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Цитата:
----- добавлено через 33 сек. ----- нет, совсем необязательно. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- я не являюсь уж таким адептом этого фундамента, но расчёт его освоил, очень приличное количество моих решений (>50) было реализовано, про случаи проблем не слушал. Общее количество применений моих проектов в ИЖС за 400 перевалило, некоторые проекты уже типовыми стали. Ну т.е. не более 15% в моей практике такой фундамент занимает. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
тогда без отопление полов можно и на утеплителе еще сэкономить, сделать утепление только по контуру, нет смысла утеплять уже теплое, при трубах отопления понятно, что надо чтобы землю не обогревать, а так уже и не обязательно. Можете бесплатно пользоваться идеей мне не жалко
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Это только материалы. С работой и допзатратами всё получается более грустно. Уже говорил, что опалубка, тройное бетонирование (сначала сваи, потом ростверк, пол по грунту). А тут в один хлопок, опалубка - это сам утеплитель. Ну и практика такая по УШП, что сразу верх вертолётом проходят, фактически можно на подложку сразу ламинат класть.
Снятие ПРС, уплотнение грунта - это в любом случае надо делать, под полы по грунту тоже. Сет сказки рассказывает, что там какое-то суперуплотнение и замена грунта, но ничего там на самом деле особо сложного нет. Из методички Дороцелл это видно. Кроме этого, пучение свай же ещё... Вы не считаете пучение сваи и мероприятия по противодействию ему? Приложением Ж СП 24.13330.2016 Последний раз редактировалось Mihail1974, 11.11.2018 в 16:49. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
все путем утепленная отмостка и утеплитель по периметру наружных стен в помощь, а под ростверком еще и песок на всякий случай, хотя это может и лишнее в данном случае. Я же показал проект там все есть
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Мы "типа" крутые?:cool Может нам пора на землю, а то тебе, похоже, точно нимб жмёт... Помни, тоже за ником прячешься. А к нам с открытым забралом пришли.
Имей мудрость пройти мимо вместо оскорблений.( Долго хвалили Сета, теперь он в холивар втянул, вот и трещим по швам... |
|||
|
|||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
- В Руководстве по проектированию свайных фундаментов не рассматривается система "ростверк-стена", а только лишь стена. Учитывается ее собственная жесткость. И стена эта - не из газобетона. Если ты утвержадешь обратное, тогда ты будешь утверждать, что и система "плита перекрытия-перегородка" - тоже единая конструкция и должна рассматриваться совместно? - Методика ВСН 29-85 не учитывает жесткость надфундаментных конструкция для зданий, характерных в ИЖС. Выше выкладывал цитату, прочти ее еще раз. Цитата:
Бедные люди. Они вкурсе, что в расчетной модели учтены в том числе и обои? Заходят переклеить стены - нужно временное усиление предусматривать. Я уж не говорю о том, что не дай Бог решат перегородки переставить или проем где-то устроить - весь дом развалится как карточный домик, ибо все критически зависит друг от друга. Это, конечно, стеб, но ты нагло эксплуатируешь тот факт, что стройка не всегда наказывает за безграмотное проектирование и строительство. Грубо говоря если дом сделать вообще без фундамента - он тоже будет стоять и ничего с ним не станет. Ну, по крайней мере во многих случаях. То есть решение рабочее, но не всегда. Так и с твоими супер-мега-расчетами. По сути они бесполезны и служат лишь для одурачивания твоих бедных заказчиков. Применяя такие стремные конструктивные решения без серьезного расчетного обоснования - ты попросту снижаешь надежность этих сооружений. Да, какая-то часть этих домов будет стоять нормально, как и ет дома, что вообще без фундамента. Но не потому, что твой расчет гениально все учел, а потому что в этих домах никогда не реализуется неблагоприятное сочетание нагрузок, да плюс к тому грунтовые условия хорошие. Но повезет не всем. Сам факт постройки фундамента - не говорит о том, что фундамент запроектирован правильно. Об этом можно будет говорить только тогда, когда фундамент отработает свою функцию на всем сроке службы. Домов на УШП в России, которым было бы хотя бы лет 15-20 - кот наплакал. А неправильный фундамент может о себе дать знать и через 30 лет. И так и будет. Но ты же не признаешь, что проблемы владельцев таких домов - твоя вина. Ты скажешь, что просто у строителей руки кривые, строить не умеют или что материалы некачественные, а твой проект был гениальный. Строительный терроризм как есть. |
||||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
С этого начинать надо было... Ты прикалываешься или в самом деле не понимаешь, тип фунда зависит от грунтовых условий.
МЗФ с его утеплениями, отмостками и дренажами - вынужденная мера, озвученная в известном СП. И твоему оппоненту успешно удалось применить положения СП и рекомендации Сажина. И не только в ИЖС эти решения применяются. Может это мы отстаём от жизни. В самом деле придётся идти на ФХ и ума набираться Форум раскрученный, сами разберёмся и их научим. Они же к нам ходят в гости...) Я не гордый, к ним тоже заглядываю... ----- добавлено через ~11 мин. ----- Третий раз повторяешь вместо аргументов. Не допускаешь, что ты неправ и придётся отвечать на нанесение вреда фирме. Ник не спасёт... Взгляд со стороны, конечно. Иногда полезно... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Offtop: По хорошему - да. Нагрузка от перегородки на плиту зависит от совместной работы их. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Обоснуй. В Пособии к СНиП по ЖБК ничего не сказано о том, что нагрузка от перегородки зависит от плит. Там зависимость только от собственной жесткости перегородки. Ты что, в расчетной модели перегородки моделируешь оболочками, а не нагрузкой?
Последний раз редактировалось Сет, 12.11.2018 в 18:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2013
Сообщений: 6
|
Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 31
|
Я на ФХ был последний раз полгода назад до этого холивара, что ты затеял. У меня свой бизнес, я не строю его на основе ФХ. И вообще основное направление моей деятельности - это многоэтажки, я там застройщик, проектировщик и строитель в одном лице. И ты это знаешь, что я не сижу на ФХ, потому что там мы с тобой не пересекались до этого никогда. Ты как всегда врёшь.
Вот это твоя истинная цель. Ты пришёл на ФХ, весь такой умный, решил, что там сейчас всем тут же покажешь, как надо. Да, там народ простой, дилетанты, как ты их называешь. И да, ты умный и образованный, более образованный, чем я, я ведь учился давно и проектирование - это не основная моя деятельность. Но опыта у тебя в ИЖС немного и тебе там раз-другой сделали замечания и вообще не оказали должного почёта и уважения. А ты же звезда... Ты же умный, умеешь аргументированно доказывать, что черное - это белое и наоборот. Ну и старожилы ФХ ко мне обратились, что задолбал уже этот элитный проектировщик, самоутверждается тут за счёт других, может сможешь ему аргументировано возразить? И вот сейчас ты со мной не по почте сидишь и разбираешься, а тут. Ты создал эту тему, меня на слабо брал ответить, потому что тебе публика нужна, красивая победа, чтобы тщеславие своё потешить. И вся твоя сущность - откровенное вранье, передёргивание фактов и казуистика, когда реальных аргументов не хватает, вылезает. Не хочется мараться, а то бы ссылок на сообщения на ФХ накидал, где тебе там дают оценку, больше с моральной стороны... Очень аргументировано и в точку. Поэтому ко всем я обращаюсь на "Вы" в знак уважения перед профессией, а к тебе на "Ты". Не заслужил. Хотя в целом, наверное стоит тебе даже сказать спасибо, потому, что ты спровоцировал новый виток коллективного критического осмысления. А в диалектике истина - это то, что прошло испытание критикой... Так что давай, ближе к теме, мы ещё не разобрались во всём. А остальным я буду очень благодарен, если потерпят меня и в моём лице всех тех "братьев меньших" с ФХ, которые не чувствуют сил и решимости выступать тут, и помогут разобраться в наших смешных проблемах. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Спасибо. Но он не мой, я просто самый буйный по Высоцкому... |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2013
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Что касается ФХ, который тут ты постоянно поминаешь, то моя роль там сводится исключительно к самозащите. Там вагон и маленькая тележка жуликов, которые разводят частных застройщиков на дорогие и ненадежные строительные решения. Один продает утеплитель, другой якобы "проектирует" дома на фундаменте из утеплителя. Ну и конечно же надежные и экономичные решения, которые рекомендовал в том числе я, яростно критикуются. Качество тамошней публики вполне можно оценить по "десанту", который проявил себя в этой теме. Очень красноречиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2013
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 | dlyareg | Основания и фундаменты | 256 | 18.01.2023 10:57 |
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную | Tarasova | Основания и фундаменты | 47 | 17.04.2018 10:05 |
Расчет фундамента под ветряк в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 7 | 29.08.2016 15:56 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |