Непрочитано 02.01.2019, 22:15 #1
Почему упала опора ЛЭП?
Дима061986
 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26

Произошло падение анкерного угловой опоры типа У220-1+9, визуально определили, что из-за разрушения сварных швов между 1 и 2 уровнем металлических балок, но как видно из фото разрушение только на 2х ногах.
Опора простояла 4 года!
Угол поворота трассы на этой опоре почти 65 градусов.
Прошу поделиться опытом, может кто знает какие-то иные причины падения опоры: неверные расчеты, большой угол поворота, или сама конструкция фундамента не надежна изначально и тд!

Заранее благодарен!



Всех с Наступившим Новым годом!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2b39c23e-3eda-4cfd-ba43-6512bbbb0534.JPG
Просмотров: 1258
Размер:	90.5 Кб
ID:	209535  Нажмите на изображение для увеличения
Название: a5b1ff15-bf72-4395-9695-56869f8d9706.JPG
Просмотров: 1096
Размер:	81.0 Кб
ID:	209536  

Просмотров: 15406
 
Непрочитано 02.01.2019, 23:44
| 1 #2
DLX


 
Регистрация: 27.06.2010
Сообщений: 33


Большой угол поворота, или сама конструкция фундамента не надежна изначально - последствия неверного расчета и проектирования.
Логично, что порвало 2 опоры, которые , скорее всего, работали на выдергивание.
Порвало зимой из-за натяжения проводов в следствии температурного сжатия. А то что это произошло через 4 года, то это можно списать:
- на усталость металла сварного шва
- мало(много) снега при холодной зиме. (Грунт промерз не так как в предыдущие 3 года.Следовательно другие деформации свай)
- большое облединение проводов
- большой ветер
2 варианта:
10%- неправильный проект.
90%- плохо проварили шов
DLX вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2019, 00:10
#3
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


По проекту толщина стенки гололеда 15мм, на сколько при этом изменится вес провода приблизительно?
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 02:17
| 1 #4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Фундаменты пронивелируйте, чтобы исключить морозное пучение по боковой поверхности сваи.
Тщательно осмотрите и зафиксируйте сами поверхности разрыва. Фото в студию.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2019, 02:31
#5
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Фундаменты пронивелируйте, чтобы исключить морозное пучение по боковой поверхности сваи.
Тщательно осмотрите и зафиксируйте сами поверхности разрыва. Фото в студию.
Сваи могло дернуть во время падения, а посчитают будто пучение
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 02:33
| 1 #6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
из-за разрушения сварных швов между 1 и 2
- однозначно, и скорее всего, по причине ошибки конструирования. Крупнее фото места разрыва надо.

----- добавлено через 36 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
Опора простояла 4 года!
- что этим хотели сказать?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2019, 02:45
#7
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- однозначно, и скорее всего, по причине ошибки конструирования. Крупнее фото места разрыва надо.

----- добавлено через 36 сек. -----

- что этим хотели сказать?
Если бы сварка была выполнена не качественно, то опора бы наверное раньше могла упасть.
Хотя сам по себе этот узел сварки выглядит не очень надежно.
Просто такой тип фундаментов как минимум еще на 100 опорах линии
Что же они завтра все попадают?
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 02:52
#8
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Я не очень большой спец, Коллеги, а странным не показалось что вывернуло башмаки опор без базы и нет деформаций по сваям фундаментов?
Хотя да, сварка, тут тогда вопрос, это просто угловая опора, или угловая-натяжная? Обычно задание на расчет таких опор дают энергетики, думаю лучше спросить у них и проверять конструкцию.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 02:58
| 1 #9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
Если бы сварка была выполнена не качественно
- кривой узел никакая сварка не спасёт.

Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
раньше могла упасть
- понятно.
Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
завтра
- необязательно, могут послезавтра.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 09:48
#10
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


ТС не осветил один вопрос - а какая температура воздуха была во время происшествия?.. Если температурный минимум (как раз за четыре года), то ответ как бэ напрашивается.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2019, 11:14
#11
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
ТС не осветил один вопрос - а какая температура воздуха была во время происшествия?.. Если температурный минимум (как раз за четыре года), то ответ как бэ напрашивается.
было около - 50
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 12:05
1 | 3 #12
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 182


Думаю проблема в провесе провода. Когда монтироали линию монтажники не учли температуру воздуха при которой производился монтаж проводов. Провода оказались перетянуты. В проекте должна быть таблица с температурами воздуха и провесами при этих температурах.
vrm77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2019, 13:36
#13
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
Думаю проблема в провесе провода. Когда монтироали линию монтажники не учли температуру воздуха при которой производился монтаж проводов. Провода оказались перетянуты. В проекте должна быть таблица с температурами воздуха и провесами при этих температурах.
все это есть
таблица монтажных стрел провела учитывает только диапазон -30....+30

----- добавлено через 54 сек. -----
Еще один момент, напряжение на линии отсутствовало все эти 4 года
Это какао могло повлиять?
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 13:44
| 1 #14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
Это какао могло повлиять?
Нет.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
Когда монтироали линию монтажники не учли температуру воздуха при которой производился монтаж проводов.
Ага, если монтировали при +50. Тогда при -50 могло порвать провода.
Обычно аварии случаются от совокупности причин а не от какой-то одной.
Если только пояса вообще не прикрепили к фундаментам.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 15:18
#15
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


А сами балки не деформировались... Словно они и не были приварены к нижнему уровню.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 15:31
| 1 #16
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


При такой температуре могло и это, как его.. хрупкое разрушение произойти, не?.. Если варили не теми электродами, например. Вроде всё указывает на то, что натянулись провода и опоры срезало по швам.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 22:45
#17
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Повторный расчёт швов (если допущена ошибка). Проверка соответствия швов проекту, отсутствие дефектов, соответствие физ характеристик швов проекту.
Если всё нормально, перерасчёт опоры. Если и там нормально, то форс-мажор
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 22:47
| 1 #18
Чужой


 
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101


Основываясь на фото можно предположить следующее:
1. Ошибка при проектировании - так как опора легла четко по биссектрисе внутреннего угла, все произошло в нормальном режиме работы т.е. не было обрыва проводов в смежных анкерных пролетах и не возникло разности тяжений. Следовательно нужно проверять расчеты нагрузок в режиме минимальной температуры (со слов автора было -50) или максимального гололеда с ветром (маловероятно при - 50). Оба этих режима характеризуются возникновением максимального тяжения в проводе. Как результат нагрузка на вырываемые фундаменты могла превысить несущую способность сварных швов в месте опирания верхних балок на нижние балки свайных ростверков;
2. Ошибки при монтаже - некачественное исполнение сварного шва в месте опирания верхних балок на нижние балки свайных ростверков или как вариант несоблюдение указаний проекта по выполнению сварочных работ (электроды и т.д.);
3. Сочетание п.1 и п.2;
4. Фактические климатические условия прохождения ВЛ вышли за границы, предусмотренные проектом - тогда вопрос к изыскателям.
Деформировать балки ростверка на мой взгляд очень трудно, т.к. у них маленький пролет и развитое сечение (да и ВЛ одноцепная). Из того, что опора стояла на протяжении 4 лет, не следует, что нагрузки достигали максимальных значений (вероятность возникновения максимальных ветровых и гололедных нагрузок по п.2.5.40 ПУЭ 7 изд. 1 раз в 25 лет)

Последний раз редактировалось Чужой, 03.01.2019 в 22:54.
Чужой вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2019, 12:25
1 | 1 #19
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Кривой проект (лепить опору лэп на сварку при таких морозах моветон)) и шов тоже кривой (это из опыта проверки швов, 99% не соответствуют нормам)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
Что же они завтра все попадают?
Весьма вероятно, руки в ноги и бегом усилять проблемное место.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2019, 13:44
#20
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Думаю надо в первую очередь внимательно изучить соединения на второй стороне опоры, там где ноги сломались.
Вообще, что мешало все на болты поставить?
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2019, 17:43
#21
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Думаю надо в первую очередь внимательно изучить соединения на второй стороне опоры, там где ноги сломались.
Вообще, что мешало все на болты поставить?
мешало только то что в проекте сварочное соединение , а не болтовое
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2019, 18:24
#22
Чужой


 
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Вообще, что мешало все на болты поставить?
Допуски на погружение свай по нормам такие, что соединить балки ростверка между собой на болтах не реально.

Дима061986, вы из монтажной или эксплуатирующей организации?
Чужой вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2019, 19:05
#23
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
Допуски на погружение свай по нормам такие, что соединить балки ростверка между собой на болтах не реально.

Дима061986, вы из монтажной или эксплуатирующей организации?
строители
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2019, 19:32
#24
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 162


Установка траверсы на сварке типовое решение.
Либо нагрузки превышали расчетные, что указаны в типовом, и в РД не были проверены швы, либо сварные швы были не айс: не тот катет, длина, электроды.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2019, 21:12
| 1 #25
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
строители
1. Поднимайте РД на ВЛ220 кВ и смотрите, на какую минимальную температуру делалась РД, если, как Вы говорите, опора упала при -50 град.С
2. Смотрите, на какой угол рассчитана данная опора с подставкой при ваших проводах и на какие пролёты, как они стыкуются с фактическим выполнением.
3. Поднимайте ИД по стрелам провеса проводов и считайте нагрузки на опору, не превышают ли они допустимых при -50.
4. Берите в метеослужбе документ о фактической погоде в данном месте в интересуемый период.
5. Опора стоит в ущелье, а в нем могут быть сверхнормативные ветры?
6. Время с последнего осмотра ВЛ до момента обнаружения падения опоры, т.к. ВЛ была без напряжения. Может она упала при -5 и ветре 20 м/сек, а обнаружили только через месяц?
mak# вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 03:18
| 1 #26
Oogabooga


 
Регистрация: 29.03.2017
Сообщений: 30


Если есть проектное решение, можно его прикрепить тут. Товарищи инженеры вам мигом ответ выдадут, кто виноват и что делать. А так - гадание на кофейной гуще.
__________________
Я отрицаю вашу реальность и заменяю её своей! (с)
Oogabooga вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 08:39
#27
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


А зачем было варить эти балки ростверка? Тем более при таких температурах? Там даже в сериях что Ж/б сваи что внтовые надо балки крепить на болтовом соединении. Мне видится так: проварили неправельно, при таком угле поворота трассы (а такой угол вообще не допустим по-моему) и при плохих погодных условиях случились самые неблагоприятные условия эксплуатации изделия, сварной шов и разрушился. Вон походите по линиям которым 10 лет, там что не опора то раскос погнуло то оторвало, сварные швы вообще одно название.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 09:29
1 | #28
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Одна из причин в голове крутится. Текловские или эдвансовские чертежи начинаючего недобросовестного проектировщика, где даже место наложения сварных швов не показывают, и такой же изготовитель, который не задает вопросов.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 10:30
#29
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
Еще один момент, напряжение на линии отсутствовало все эти 4 года
Это какао могло повлиять?
Когда провод под напряжением он удлиняется и уменьшаются горизонтальные усилия на опору; т.е. отсутствие напряжение ухудшило ситуацию, но в любом случае это не причина аварии, только небольшая добавка.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 10:37
#30
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Oogabooga Посмотреть сообщение
Если есть проектное решение, можно его прикрепить тут. Товарищи инженеры вам мигом ответ выдадут, кто виноват и что делать. А так - гадание на кофейной гуще.
Не дадут. А будут дальше гадать на кофейной гуще еще страниц 10 форума.

Случай из практики. Протекает утепленная и отремонтированная плоская рулонная кровля (пол года как сдана). Собирается комиссия - подрядчики, технадзор, експлуатация, еще кто-то. Вскрывается кровля в нескольких местах. Все с важным видом начинают говорить что причина протечек ясна как светлый день. Только причина протечек у всех разная .
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 10:45
#31
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Не дадут. А будут дальше гадать на кофейной гуще еще страниц 10 форума.

Случай из практики. Протекает утепленная и отремонтированная плоская рулонная кровля (пол года как сдана). Собирается комиссия - подрядчики, технадзор, експлуатация, еще кто-то. Вскрывается кровля в нескольких местах. Все с важным видом начинают говорить что причина протечек ясна как светлый день. Только причина протечек у всех разная .
Тут и к гадалке не ходи, не выдержало крепление балок к мет ростверку. Причина шов не выдержал действующих нагрузок. А почему это произошло это уже другой вопрос
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 11:40
#32
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Будет ошибкой останавливаться только на сварных швах между балками. Они могли разрушиться последними, в процессе падения.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2019, 11:42
#33
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Oogabooga Посмотреть сообщение
Если есть проектное решение, можно его прикрепить тут. Товарищи инженеры вам мигом ответ выдадут, кто виноват и что делать. А так - гадание на кофейной гуще.
Часть документов прикрепляю.
Упала опора № 224

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Будет ошибкой останавливаться только на сварных швах между балками. Они могли разрушиться последними, в процессе падения.
металл же не рвет обычно прямо по шву, на сколько я понимаю разрыв происходит рядом со швом - где прослаблен металл
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2019-01-10 в 11.38.42.png
Просмотров: 207
Размер:	60.3 Кб
ID:	209685  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2019-01-10 в 11.35.45.png
Просмотров: 225
Размер:	242.3 Кб
ID:	209686  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2019-01-10 в 11.39.45.png
Просмотров: 180
Размер:	103.4 Кб
ID:	209687  
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 11:54
#34
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Интересно. А грунты, походу, пучинистые, да на таком морозе...
И окраски верха свай от пучения не заметно.
Приглядевшись к фотографиям, мне начинает казаться, что часть свай выпирает вверх относительно соседних в кусте.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2019, 11:59
#35
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Интересно. А грунты, походу, пучинистые, да на таком морозе...
И окраски верха свай от пучения не заметно.
Приглядевшись к фотографиям, мне начинает казаться, что часть свай выпирает вверх относительно соседних в кусте.
осмотр был в октябре 2018, все было на своих местах, сваи стояли ровно!
сваи могло поддернуть при падении
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 12:06
#36
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
осмотр был в октябре 2018, все было на своих местах, сваи стояли ровно!
сваи могло поддернуть при падении
Ну так они могли на лето вставать на место, а на зиму - подниматься... расшатывая швы опорной балки. Причём так хитро, что когда сваи вставали на место, то шов тоже вставал на место и выглядел как целый.
Собственно, факт достоверный только один - главная причина падения - мороз. Просто потому, что произошло всё в сильный мороз (ну мож ещё ветер был экстремальный. По ветрам информации нет?). А вот на что именно повлиял мороз - на грунты, на швы или на провода - вам и придётся выяснять... Возможно, что всё вместе.
P.S. В порядке бреда - а это, случаем, не рядом с тем местом, где недавно упал метеорит в районе Бурейской ГЭС?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2019, 12:10
#37
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Ну так они могли на лето вставать на место, а на зиму - подниматься... расшатывая швы опорной балки. Причём так хитро, что когда сваи вставали на место, то шов тоже вставал на место и выглядел как целый.
Собственно, факт достоверный только один - главная причина падения - мороз. Просто потому, что произошло всё в сильный мороз (ну мож ещё ветер был экстремальный. По ветрам информации нет?). А вот на что именно повлиял мороз - на грунты, на швы или на провода - вам и придётся выяснять... Возможно, что всё вместе.
P.S. В порядке бреда - а это, случаем, не рядом с тем местом, где недавно упал метеорит в районе Бурейской ГЭС?
нет, это Магаданская область
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 12:29
#38
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


А не великоват ли угол поворота? Полистал типовой и там допустимые углы не более 40-60гр. в зависимости от района.
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2019, 20:40
#39
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Граждане инженеры, помогите пожалуйста сформировать перечень вопросов для ТЗ для проектировщиков по проверке конструктива по упавшей опоре, что нужно пересчитать? Тяжение проводов, стрелу провиса, узел сварки росчерков и тд??
Заранее благодарен!
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 20:46
#40
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
помогите пожалуйста сформировать перечень вопросов для ТЗ
Самое главное требование которое должно быть в проектной документации - "... необходимо выполнить согласно требований ГОСТ 21.502-2016 "
crossing вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 06:51
#41
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Я вот уже сколько читаю тему, надо высказаться:
1. Причина в сварных швах и все, что с этим связано (нагрузки, усилия, материалы).
2. Морозное пучение навряд ли оказало решающее значение. Информации по грунтам в чертежике – ноль, следовательно по пучению ничего не скажу. Чертежик - это вообще халтура. (про пучение там написан п. 7, но КО-198 –это для окраски металлических конструкций).
По чертежику можно сделать вывод, что этим занимались дилетанты. Соответственно могли накосячить, где угодно при проектировании.

Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
помогите пожалуйста сформировать перечень вопросов для ТЗ для проектировщиков
Вопросы сформулировать, конечно, можно, и к проектировщикам, и подрядчику, только после.
Формировать надо комиссию по установлению причин обрушения см. ГрадК
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2019, 11:09
#42
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Я вот уже сколько читаю тему, надо высказаться:
1. Причина в сварных швах и все, что с этим связано (нагрузки, усилия, материалы).
2. Морозное пучение навряд ли оказало решающее значение. Информации по грунтам в чертежике – ноль, следовательно по пучению ничего не скажу. Чертежик - это вообще халтура. (про пучение там написан п. 7, но КО-198 –это для окраски металлических конструкций).
По чертежику можно сделать вывод, что этим занимались дилетанты. Соответственно могли накосячить, где угодно при проектировании.


Вопросы сформулировать, конечно, можно, и к проектировщикам, и подрядчику, только после.
Формировать надо комиссию по установлению причин обрушения см. ГрадК
Прикрепил грунты
Комиссия будет создана и отработают, но пока это все начнется можно перепроверить тех решения и расчеты, что в первую очередь нужно проработать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2019-01-11 в 11.08.13.png
Просмотров: 132
Размер:	145.9 Кб
ID:	209731  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2019-01-11 в 11.09.07.png
Просмотров: 113
Размер:	90.8 Кб
ID:	209732  
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 11:45
#43
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
Граждане инженеры, помогите пожалуйста сформировать перечень вопросов для ТЗ
Складывается впечатление о конторе "шараш-монтаж"... У вас что, нет главного инженера и ПТО, что Вы здесь такие вопросы задаёте?
mak# вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2019, 12:43
| 1 #44
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Складывается впечатление о конторе "шараш-монтаж"... У вас что, нет главного инженера и ПТО, что Вы здесь такие вопросы задаёте?
У меня лично нет главного инженера и ПТО, они гдето далеко на материке, а я сижу на участке в вагончике, начальник мне поставил задач - пытаюсь ее выполнить. Поэтому и прошу помощи у более опытных товарищей!
А если у вас что-то складывается, и здесь можно говорить только о погоде или вы планируете общаться только с докторами наук, то прошу Вас не засорять эфир данной темы риторическими вопросами, а помочь более конструктивно!
Спасибо!
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 14:22
#45
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
У меня лично нет главного инженера и ПТО
А вы лично кто? Какую должность в СМО занимаете, если не видите разницы между опорой УВ220-1+9 и опорой У220-1+9 ?
Второй раз повторяю: "На какой угол поворота рассчитана опора УВ220-1+9 при ваших проводах и данном пролёте?"
mak# вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2019, 14:35
#46
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
А вы лично кто? Какую должность в СМО занимаете, если не видите разницы между опорой УВ220-1+9 и опорой У220-1+9 ?
Второй раз повторяю: "На какой угол поворота рассчитана опора УВ220-1+9 при ваших проводах и данном пролёте?"
Инженер 1-й категории
Где вы увидели УВ220-1+9?
Если смотреть в типовом проекте , то максимальный угол поворота трассы для угловой опоры У220-1+9 = 60 градусов.
привязку угла поворота к нашим проводам и длине пролета - без понятия! Где это можно узнать?

----- добавлено через ~23 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
Инженер 1-й категории
Где вы увидели УВ220-1+9?
Если смотреть в типовом проекте , то максимальный угол поворота трассы для угловой опоры У220-1+9 = 60 градусов.
привязку угла поворота к нашим проводам и длине пролета - без понятия! Где это можно узнать?
Опять же в типовом расчет на марку провода 240/32
У нас по проекту 300/66
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 15:10
#47
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
Где вы увидели УВ220-1+9?
Да в вашей же правой картинке в сообщении 33.
УВ220 -1 - облегченная опора, её масса на 2 тонны меньше, чем у У220-1, соответственно и прочность её меньше.
Ищите типовой проект на неё, там всё должно быть.
И постарайтесь, всё же, ответить на вопросы из сообщения №25...
mak# вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2019, 15:20
#48
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
1. Поднимайте РД на ВЛ220 кВ и смотрите, на какую минимальную температуру делалась РД, если, как Вы говорите, опора упала при -50 град.С
2. Смотрите, на какой угол рассчитана данная опора с подставкой при ваших проводах и на какие пролёты, как они стыкуются с фактическим выполнением.
3. Поднимайте ИД по стрелам провеса проводов и считайте нагрузки на опору, не превышают ли они допустимых при -50.
4. Берите в метеослужбе документ о фактической погоде в данном месте в интересуемый период.
5. Опора стоит в ущелье, а в нем могут быть сверхнормативные ветры?
6. Время с последнего осмотра ВЛ до момента обнаружения падения опоры, т.к. ВЛ была без напряжения. Может она упала при -5 и ветре 20 м/сек, а обнаружили только через месяц?
в сообщении 33 - опечатка в проекте. У нас опора У220-1+9

1. в проекте минимум - минус 55
2. В типовом ничего нет. Где еще можно смотреть?
3.
4. Попробуем, но Магадан не так насыщен метеостанциями, ближайшая в 200 км, и данные могут не отражать реалий в месте нахождения нашей опоры
5. В Магадане все возможно
6. Осмотр был в октябре 2018, падение опоры 30.12.2018
Дима061986 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2019, 15:26
#49
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


фото места сварки на ростверке
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PHOTO-2019-01-10-18-30-23 (23).jpg
Просмотров: 212
Размер:	105.4 Кб
ID:	209744  
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 15:36
#50
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
фото места сварки на ростверке
Съемка нужна минимум в 10 раз крупнее. Без снега, естественно. И снимать каждый шов сверху, а не сбоку.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 16:06
#51
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Да в вашей же правой картинке в сообщении 33.
УВ220 -1 - облегченная опора, её масса на 2 тонны меньше, чем у У220-1, соответственно и прочность её меньше.
Ищите типовой проект на неё, там всё должно быть.
Вот и непонятно, почему у инженера строительно-монтажной организации на руках раздел КР проектной документации (ПД) и "геология" вместо необходимой монтажной схемы из основного комплекта марки КМД рабочей документации (РД)?
Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
в сообщении 33 - опечатка в проекте. У нас опора У220-1+9
Такие вещи как раз и выявляются там где им положено выявляться. Есть же регламент.

Последний раз редактировалось crossing, 11.01.2019 в 16:14.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 16:17
#52
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Даже при таком качестве съемки мне почему-то кажется, что правый ближний угол указывает на то, что сварка в этом месте оторвалась раньше, чем в остальных местах (в смысле, намного раньше, задолго до обрушения). И что за странные бугры под пятном контакта?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 16:42
#53
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


2. См. ТП 7079тм т.11 - 37 угол до 60 град. при проводе АСО-400 (АС-400/51)
6. Это дата обнаружения упавшей опоры 30.12.2018?
mak# вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 17:00
| 1 #54
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


К посту #42 Геологический разрез еще раз подтверждает, что проектные решения - халтура. Скважина глубиной 10,5м , а принимают сваи 11.8м. Не говоря, уже как они в галечник зашли!
Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
фото места сварки на ростверке
А вот здесь вопрос к подрядчику. Здесь нет 8мм сварного шва.
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
И что за странные бугры под пятном контакта?
А еще раз можно пояснить вопрос?
Давайте еще информацию, фото лучше.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 17:36
#55
Daedalus


 
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
фото места сварки на ростверке
Для нахлёсточного соединение допустимый зазор 1,5мм (при толщине детали 10мм). Разница между отметками балок поз. 3 в 1 см даст зазор между деталями в 2,5мм (10/1100*280*=*2,5мм). Как возможная причина.
Daedalus вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 18:14
#56
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Швы по геометрии похоже на продукты жизнедеятельности)))
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2019, 19:39
#57
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
2. См. ТП 7079тм т.11 - 37 угол до 60 град. при проводе АСО-400 (АС-400/51)
6. Это дата обнаружения упавшей опоры 30.12.2018?
30.12.2018 дата падения , она же дата обнаружения, так как при падении в пролете перечения с другой ВЛ провода ее перекрыли и возникло КЗ
Эксплуатация это место и нашла

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
2. См. ТП 7079тм т.11 - 37 угол до 60 град. при проводе АСО-400 (АС-400/51)
6. Это дата обнаружения упавшей опоры 30.12.2018?
а вы можете прислать его?
не могу никак найти в интернете
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 21:30
#58
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
а вы можете прислать его?
Как здесь писали, мы можем всё. Но не все это хотят. Вы не хотите, т.к. отключили свою электронку. Значит, ищите, Дима, ищите, он есть.
mak# вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 21:52
#59
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 162


Дима061986
У Вас только один путь - писать письмо начальству, о том, что начальство должно писать письмо проектировщикам. Не берите на себя больше, чем можете унести.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2019, 22:05
#60
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
Дима061986
У Вас только один путь - писать письмо начальству, о том, что начальство должно писать письмо проектировщикам. Не берите на себя больше, чем можете унести.
Институт уже не существует, по крайней мере в том виде что он был в 2014-2015 году
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 22:12
#61
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
Институт уже не существует, по крайней мере в том виде что он был в 2014-2015 году
Плохо.
Но есть эпистолярный жанр и поэтому пишите письмо вышестоящему начальству с подробным описанием. Вы не обязаны ничего считать, Вы представитель производителя работ.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 01:56
#62
GVI


 
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 63


Похоже: ошибки в чертежах нет, смотрите страничку http://xn----7sb8ajafee4j.xn--p1ai/a...pa-u220-us220/, абзац 7.

Это здесь? http://www.magadanenergo.ru/content/...anskogo-raiona
Вложения
Тип файла: pdf 7079tm-11_UV220-1_UV220-1+9.pdf (2.27 Мб, 54 просмотров)

Последний раз редактировалось GVI, 12.01.2019 в 02:12.
GVI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2019, 11:10
#63
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от GVI Посмотреть сообщение
Похоже: ошибки в чертежах нет, смотрите страничку http://xn----7sb8ajafee4j.xn--p1ai/a...pa-u220-us220/, абзац 7.

Это здесь? http://www.magadanenergo.ru/content/...anskogo-raiona
Да это здесь!

спасибо большое за ссылку, правда в 7079тм- т11 речь об опоре УВ220-1+9
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 13:48
#64
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Судя по фото, варил первокурсник ПТУ. Явный косяк строителей.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2019, 23:31
#65
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Коллеги, доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, с точки зрения проектирования правильно ли было запроектировать опору УВ220-1+9 с углом поворота 64 градуса при ограничении в расчетных данных 0-60?
Чем могли руководствоваться проектировщики или это прямая ошибка ?
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2019, 01:10
#66
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Не правильно для тех кто мыслит "по серии"
Правильно для тех кто использует серийные решения и выполняет расчеты (обосновывает конструктивные решения) в соответствии с ПУЭ, СП 16.13330, СП 24.13330, СП 25.13330 СП 28.13330, СП 63.13330 (без подгона, без самообмана).
Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
или это прямая ошибка ?
Да, при отсутствии расчётов. И скорее всего не единственная.

Последний раз редактировалось olf_, 01.02.2019 в 07:53.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2019, 10:58
#67
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Мы делаем опоры и под углом 80 градусов в Тюмени и всё стоит. Главно завести опору в скад и приложить все нагрузки и посчитать на разные режимы. Проходит оставляем, не проходит подставляем другую опору.
Как вариант можно посчитать усилие которое выдержат сварные швы и посмотреть чтобы случилось с элементами ростверка при нагрузках которые вырвали бы нормальный сварной шов. Что-то мне подсказывает, что при таких нагрузках как минимум были бы деформации в болтовых соединениях опора-ростверк, ну и металл как-то изгибался.
А вообще скорей всего сварной шов сделали неправельно. Прихватили постольку-поскольку и всё. Ещё поди и грязь всякая с осадками была при сварке.
Vasisualiy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему упала опора ЛЭП?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? Sevi4 Разное 29 27.01.2023 19:57
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор МишаИнженер SCAD 1 27.02.2010 17:22
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31