Оцените коньковый узел соединения двутавров №27 по ГОСТ 8239-89 под углом 20 град.
Vovchik
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49

Добрый день!
Прошу оценить, покритиковать, а возможно посоветовать лучший вариант соединения узла №2
Коефициент использования по усилиям, как обычной балки-50%, прогиб-17 мм.

Пластины идентичны равнопрочному соединению (нормалям) двутавров №27 (ГОСТ 8239-89)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коньковый узел соединения двутавров  №27.jpg
Просмотров: 409
Размер:	143.7 Кб
ID:	212608  

Вложения
Тип файла: pdf Металлическая балка.pdf (22.6 Кб, 455 просмотров)
Тип файла: pdf Узел_1.pdf (15.0 Кб, 696 просмотров)
Тип файла: pdf Нормали.pdf (126.5 Кб, 338 просмотров)

Просмотров: 6445
 
Непрочитано 03.04.2019, 13:01
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Блеск!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 13:06
1 | #3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Узел из нормалей рассчитан на усилие вдоль шва (когда шов работает на срез равномерно по всей длине), в данном же случае усилие будет идти под углом и шов будет работать на срез с отрывом с концентрацией усилий к центру узла.
Данный узел нужно делать по методике фланцевых соединений.
P.S. Хотяяя... если снизу приварить косынку...
Offtop: Мне кажется, что это троллинг...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 13:17
1 | #4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Что-то среднее между балкой и фермой Мизеса. Всё зависит от опорных узлов и подъёма.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 13:34
1 | 1 #5
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Vovchik Посмотреть сообщение
Добрый день!
Прошу оценить, покритиковать, а возможно посоветовать лучший вариант соединения узла №2
Коефициент использования по усилиям, как обычной балки-50%, прогиб-17 мм.
Если я не ошибаюсь , то вы не сможете нормально приварить поясные верхнюю и нижнюю накладки к двутавровым сечениям в коньковом узле . Если вы хотите использовать поясные накладки , то они должны быть или шире или уже двутаврового сечения .
А брать уже или шире , зависит от того , в каком положении их будет варить сварщик . Сварщик по возможности НЕ ДОЛЖЕН варить потолочную сварку .

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 03.04.2019 в 13:46.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 13:36
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Может проще было при таких габаритах рамы заказать стыковой шов на заводе?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 13:39
#7
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Отвратительно, все плохо, начните с поиска в продаже двутавра. Если как балка то сжато-изгибаемая.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 13:39
1 | 1 #8
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Я бы между балками , используя поясные накладки , оставил зазор , приблизительно 1-2 см .
Если бы делал без зазора , то вообще не использовал бы поясные накладки , приварил бы балки встык (с разделкой кромок ).

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Блеск!
Данное сообщение является флудом и 80% того , что пишет данный участник форума , тоже .
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 13:45
#9
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Блеск!
Железно!
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 13:49
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vovchik Посмотреть сообщение
Узел_1.pdf (15.0 Кб, 52 просмотров)
- ошибка (грубая): полки в стыке имеют излом. Такой стык только через прорезное ребро.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovchik Посмотреть сообщение
равнопрочному соединению (нормалям)
- там нет излома в стыке.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 13:58
#11
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ошибка (грубая): полки в стыке имеют излом. Такой стык только через прорезное ребро.
Не могли бы вы пояснить почему ? Если подумать , используя прорезное ребро , то запас узлового соединения будет =1 , так как Ry против проката = 0.5Ry .

Почему вы думаете , что приварив балку в стык , у вас коэффициент использования будет > 1 . Если вы даже не идеально приварите встык , то мне кажется , коэффициент использования будет меньше , чем через прорезное ребро .

А если сделать вот так :

" использовать поясные накладки , которые уже или шире сечения " ,

то коэффициент использования будет намного меньше , чем через прорезное ребро .

Хотя если добавить вут , высота которого будет равна высоте балки , то наверно проще сделать через прорезное ребро .
Однако так же можно использовать более более прочную сталь для прорезного ребра, чем для балки , коэффициент использования будет < 1 .

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 04.04.2019 в 15:19. Причина: добавил
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 14:16
| 1 #12
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,256
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vovchik Посмотреть сообщение
Прошу оценить, покритиковать, а возможно посоветовать лучший вариант соединения узла №2
стоит ли говорить, что,27 швеллер не очень-то ходовой...
да еще кабы нормально разрисовали узел, а не кусочно-отрывочно и добавили перпендикулярную балку, которая у вас там силуэтом показана-получится совсем ГнаП. Двутавр, фланцы, один из которых вытянут (или прокладка зажатая по центру) под перпендикулярную балку...имхо
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 15:11
| 1 #13
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Обычно в таком узле на стыке двух балок устанавливают вертикальную пластину (аналогично фланцу). Поскольку как верхние, так и нижние полки балок сходятся в узле под определённым углом, равнодействующие сил сжатия (растяжения) направлены для верхнего пояса вверх, для нижнего - вниз. Таким образом указанная пластина служит затяжкой, при ее помощи равнодействующие уравновешивают друг друга. Сечение при этом работает полностью. В проектном варианте упомянутые равнодействующие отгибают полки балок (при соединении встык) или накладки (при соединении на накладках). Таким образом, на восприятие нормальных напряжений в основном работает стенка и небольшая часть полок, примыкающая к стенке. При больших запасах прочности такое соединение возможно, но само сечение используется крайне неэффективно. В применении накладок по полкам особого смысла не вижу.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 15:17
1 | 2 #14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


например
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: из 1.420.3-37.jpg
Просмотров: 354
Размер:	56.3 Кб
ID:	212612  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 15:29
#15
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
на восприятие нормальных напряжений в основном работает стенка
Ну если вы имеете шарнирное соединение в коньке , тогда нормальные и касательные напряжения будет воспринимать стенка . Если мы имеем жесткий узел в коньке распределение моментов будет зависеть
от геометрии и распределения жесткостей . Возможно подобрать геометрию так , что в коньке , даже при жестком узле , почти не будет момента от равномерно распределенных вертикальных усилий .

Если в коньке будет момент , то большую часть нормальных напряжений будут воспринимать полки .

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 03.04.2019 в 15:54.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 15:30
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Ry против проката = 0.5Ry
- нет такого.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 15:42
#17
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нет такого.
В СНиПе есть , хотя если вы обеспечите Z свойства , в чем я сомневаюсь ....

В жестких соединениях , имхо , из-за этого почти везде стоит вут , из-за 0.5Ry - уменьшается сила за счет увеличения плеча (примыкание ригеля к колонне) .
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 15:51
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
В СНиПе
- отменён.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 15:59
#19
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- отменён.
Вы правы , это веский аргумент . Хотя я повторюсь , вы должны будете обеспечить Z свойства стали . Используя накладки вам ничего надо обеспечивать .

Пункт 13.2 Сп 16. 13330

А если разобрать этот пункт , то он даже строже пункта СНиПа , он даже строже еврокода . Он говорит о том , что должно быть не 0.5Ry , а 0.4 Ry - если в соединении присутствует растягивающая сила . (Если больше - или спец меры , или спец сталь , или первое и второе вместе ). Хотя мне кажется они немного переборщили с этим пунктом . Данная методика заимствованно из еврокодов . В еврокодах , если я не ошибаюсь , данное правило применяется для соединений , в которых сталь работает против проката. Пункт 13.2 затрагивает , если я не ошибаюсь , все растягивающие усилия .

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 03.04.2019 в 16:18.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 16:18
1 | 1 #20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Используя накладки
- никакие накладки в том узле не помогут, там нужно ребро и только ребро.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 16:23
#21
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- никакие накладки в том узле не помогут, там нужно ребро и только ребро.
Вы так говорите , потому что не знаете откуда глава 13 заимствованна . Там не двоякий , даже троякий смысл , очень запутано .
Для вас нету разницы , как работает сталь : против проката или по прокату , вы видите растягивающее усилие и все . Это большая ошибка .
Я могу вам посоветовать главу еврокода , откуда он . Поищу и скину .
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 16:25
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Он говорит о том , что должно быть не 0.5Ry , а 0.4 Ry - если в соединении присутствует растягивающая сила .
- хотите сказать, что если напряжения более 0.4*Ry ничего варить нельзя ?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Sh_gvaz, ребро - дело пятое, сам узел неверен.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 16:28
#23
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
например
Миниатюры
Пластина излишняя. Ничто не мешает сварить встык.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сообщение от Sh_gvaz
Ry против проката = 0.5Ry
- нет такого.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сообщение от Sh_gvaz
В СНиПе
- отменён.
Очередная плюха СП
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 16:28
#24
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- хотите сказать, что если напряжения более 0.4*Ry ничего варить нельзя ?
По возможности избегать

----- добавлено через ~2 мин. -----
EN 1993-1-10 , Глава 3 Выбор материала по свойствам в направлении толщины проката .

Это правило (пункт 13.2 ) главным образом должно касаться соединений , в которых сталь работает против толщины проката .

Прорезное ребро , очень удобно , но я его исключил потому , что не знал усилий и был немного ознакомлен с EN 1993-1-10 .

А если немного покопаться , если я не ошибаюсь , то можно найти друг друга исключающие пункты
Ну например : пункт 13.2 сравнить с пунктами , где оговаривается сварка соединений встык

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 03.04.2019 в 16:47.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 16:40
| 1 #25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
По возможности избегать
- ерунда. Вы не так поняли (в т. ч. по причине кривой формулировки СП). По Вашей логике надо стыковку проката запретить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 16:44
1 | #26
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


По моей логике , стыковку проката не следует делать , если она происходит через прорезной лист (расслоение стали , ее работа поперек проката ) .

А если мы стыкуем элементы в направлении проката , то никаких 0.4Ry ограничений не должно быть - это бред .
Потому вы и не видите разницы , пункт СП корявый .
Sh_gvaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2019, 16:46
#27
Vovchik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49


Спасибо всем, принял участие! Вот решил изменить узел (для меня более понятен и в работе думаю будет проще)
Вложения
Тип файла: pdf Узел_1_после_рекомендаций.pdf (9.0 Кб, 200 просмотров)
Тип файла: doc Сварное соединение ДВ27.doc (109.9 Кб, 82 просмотров)
Vovchik вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 17:05
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vovchik Посмотреть сообщение
Узел_1_после_рекомендаций.pdf (9.0 Кб, 6 просмотров)
- расчёт к чертежам приложите (а то как катет швов узнают?).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2019, 17:12
#29
Vovchik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- расчёт к чертежам приложите (а то как катет швов узнают?).
Конечно, катеты швов 6 мм. на рабочих чертежах все укажу
Vovchik вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 17:15
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


И марку электрода для полного счастья.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 17:17
1 | 1 #31
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гиб1.jpg
Просмотров: 190
Размер:	247.9 Кб
ID:	212619  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гиб2.jpg
Просмотров: 188
Размер:	276.0 Кб
ID:	212620  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2019, 17:18
#32
Vovchik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
И марку электрода для полного счастья.
да-да-да без этого никак

----- добавлено через 50 сек. -----

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...
Vovchik вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 17:37
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Гиб2.jpg (276.0 Кб, 8 просмотров)
- см. у Катюшина (2018):
Цитата:
2.10.3. Сопряжение элементов рам с изломом поясов
При сопряжении элементов или их полок под углом см. рис. 1, д, е в местах излома поясов возникают дополнительные локальные изгибные напряжения, которые могут привести к разрушению, потере устойчивости пояса или к его чрезмерным деформациями в направлении, перпендикулярном поясу рис. 6.
(...)
В случае, когда суммарные напряжения в зоне переломов поясов превосходят расчетное сопротивление стали, необходима установка поперечных ребер. К установке таких ребер следует подходить взвешенно, так как в месте стыка возникает наложение нескольких сварных швов. Конструктивно ребра выполняются по всей высоте сечения или ширине полки или на их части и рассчитываются на действие суммарной силы Ра на прочность и устойчивость так же, как и обычные опорные ребра в балках.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 207
Размер:	122.0 Кб
ID:	212621  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 19:11
#34
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Vovchik Посмотреть сообщение
Вот решил изменить узел (для меня более понятен и в работе думаю будет проще)
И двутавр 27, и сталь 275. Ещё и расчёт не применим к данному узлу.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 23:02
#35
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
см. у Катюшина
Согласен, что при больших углах перелома ребра ставить надо. Однако в случае ТС я бы пренебрег.
Приведенные выкладки Катюшина меня не убедили. Или я их не понял. В частности как перейти (в издании 2005) от q в формуле 14 к q в фомулах 18а Т. е. как q и М распределяются по длине балки?
Думаю этот угол работает немного по другому.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.04.2019 в 23:37.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 23:33
#36
Kaha251184


 
Регистрация: 30.04.2012
Сообщений: 121


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стык балок.png
Просмотров: 157
Размер:	93.0 Кб
ID:	212626
Kaha251184 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2019, 14:40
#37
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


какие у вас сложности, фрикционный узел и в коньке, на заводе с полным проваром.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2019, 15:32
#38
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
фрикционный узел и в коньке, на заводе с полным проваром.
Кто будет в ИЖС заказывать изготовление МК на заводе и крутить болты на фрикцию? Да и завод пошлет с такими объемами производства. Сварка электродом через самомотанный трансформатор и Ст3 сталь - наше всё.
Dakar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените коньковый узел соединения двутавров №27 по ГОСТ 8239-89 под углом 20 град.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обозначение сварного соединения арматуры по ГОСТ 14098-2014 в Tekla Alex_rus Tekla 11 15.03.2019 20:31
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Помогите запроектировать узел опирания балки под углом к колонне сверху nadin777i Металлические конструкции 8 29.12.2015 08:11
Узел соединения металлических ферм в пролете Stranix Металлические конструкции 21 01.03.2011 13:34
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34