| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.04.2019, 20:00 | #1 | |
Срочно нужна помощь. Пошли трещины по плите свайно ростверкового плитного фундамента
Екатеринбург
Регистрация: 29.07.2018
Сообщений: 183
|
||
Просмотров: 36227
|
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Мерил вот таким щупом
В самую широкую трещину кое как засунул этот щуп, утопить получилось примерно на 2-3 мм Эти трещины на волосяные похожи. На втором этаже между плитами где швы заливались в некоторых местах тоже такие трещины есть |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Цитата:
формулировка еще более странная, обычно плита заливается по утрамбованному послойно грунту. Ну а по фотографиям тяжело определить силовые то трещины или усадочные, кроме ширины раскрытия показательно еще и плановое положение скорее всего проблема в некачественном уплотнении грунта. это совсем непонятно.Пригласите специалиста на место, может чего-то подскажет. Последний раз редактировалось v.psk, 10.04.2019 в 21:35. Причина: ошибся, силовые и усадочные трещины |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
трещины появились в разных местах, их достаточно много, поэтому очень тяжело на плане показать.
по специалистам, не совсем понятно какого специалиста позвать. подскажите пожалуйста. в чем отличие осадочных трещин от силовых? ----- добавлено через ~4 мин. ----- могут ли такие трещины возникнуть из за плохо утрамбованного грунта под плитой? трамбовать было тяжело, так как засыпали крупную скалу с глиной |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
я неправильно написал)) имел в виду усадочные, прошу прощения
Offtop: // с вашего разрешения поправлю, сегодня немного расслабился усадочные - те что вызваны несиловыми воздействиями, при наборе прочности бетонной смеси, контракции, уменьшении объема цементного камня итд... они как правило появляются на поверхности в виде сетки, и не развиваются во время эксплуатации, в отличие от силовых |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Так как плита опирается на ростверк трещин с подобным раскрытием быть не должно.
Но в нашем случае трещины раскрылись в верхней зоне, это значит плита работает на обратный изгиб, а такое событие возможно только при условии осадки фундамента, когда плита с ним садится и упирается в грунт. Возможны такие трещины из за этого? ----- добавлено через ~2 мин. ----- в моем случае трещины появились только сейчас, хотя заливали плиту и фундамент прошлым летом. если я правильно понимаю, то в моем случае это не усадочные трещины? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
это наиболее очевидная причина - неравномерная осадка, как следствие некачественного уплотнения грунта.
----- добавлено через ~5 мин. ----- .. вы выложите решения по подземной части, может и можно будет подумать над причинами. да, это значит что возникают растягивающие напряжения в у верхнего волокна плиты. Может быть там еще и местная нагрузка от например перегородок, может быть пучение грунтов (хотя конечно вы не зря написали про тепловой режим), может быть осадка например при разжижении тиксотропных грунтов от сезонного повышения грунтовых вод итп.. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- как считаете нужно ли поставить на трещины гипсовые маяки? ----- добавлено через ~5 мин. ----- и еще вопрос, а каким образом влияет трамбовка грунта под плитой, если эта плита лежит на ростверке? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Zeliboba555, вы на мои вопросы отвечать будете?
Может быть что угодно. Что за грунт в отчете? именно полускальный? Пока что ничего страшного по фото не видно. Маяки думаю не стоит. А вот метки в устье трещин можно. Дело в том, что плита толщиной 120мм, даже если она лежит на ростверке, вряд ли рассчитана без учета отпора грунта. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
конструктив
сваи были забиты на 4-4,5 метра был сделан ростверк 600 мм (армирование на фото) внутрь была произведена обратная засыпка (скальный грунт, крупной фракции и глина) поверх залита плита план этажа прилагаю (попытался пометить где появились трещины) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
под ростверк делали щебеночную подушку 200 мм высота и 800 мм ширина
далее заливали подбетонку ставили опалубку фото прилагаю ----- добавлено через ~2 мин. ----- после чего была проведена заливка плиты и погнали стены ----- добавлено через ~4 мин. ----- сваи забивали 300х300 6м по факту правая сторона забивалась примерно на 4-4,8 м средняя примерно также а вот левая сторона метра на 3 всего |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
фото ростверка и плиты
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
грунт специфический, решение не самое очевидное со сваями при высоком угв, но вполне может быть оно обосновано, навскидку не скажу, но возможность устройства фундаментов на естественном основании была.
В общем то в нормальном режиме работы основания, осадок на скальном грунте быть не должно... если есть сомнения и возможность, я бы поставил в углах здания геодезические марки, для контроля осадок. грунт ятп засыпался местный, он сильнопучинистый, да и уплотнить его качественно невозможно, мб и набухание от грунтовых вод. .. думается что надо следить за трещинами и строить дальше |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
что это такое?
проблема в том, что надо делать уже отделку и полы заливать, а если это сделать то соответственно трещин невидно будет. ну и в целом может еще какие то фото сделать? для большего понимания ситуации ----- добавлено через ~3 мин. ----- вот у меня тоже появилась такая мысль, по ощущениям зимой этих трещин не было, хотя повторюсь они мелкие и их не очень легко заметить. скажите пожалуйста, может еще какие то провести мероприятия? ну и как Вы считаете, сам ростверк со сваями не должен ведь осадку давать? я смотрю на подбетонку она какая была в прошлом году такая и осталась, наверное если бы фундамент начал проседать ее бы сломало? чтобы не было пучения под домом специально в доме держали плюсовую температуру ----- добавлено через ~5 мин. ----- не совсем понял эту фразу и эту Простите за то, что постоянно переспрашиваю, очень волнует меня этот вопрос Спасибо большое за помощь! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
https://www.yandex.ru/yandsearch?tex...r=25&clid=9582
фото не надо. то что под отделкой трещины спрячутся - не страшно, лишь бы не раскрывались дальше. ----- добавлено через ~4 мин. ----- ... про основание в отчете написано про меры от замачивания итп., ятп = я так понял, посмотрел по отчету его свойства. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
совсем забыл сказать, обнаружил, что одна из перегородок стоящая на плите оторвалась от раствора и по факту повисла, видимо грунт из под плиты просел а за ним и плита
----- добавлено через ~4 мин. ----- эти приспособы ставятся внутри здания в углах, верно? может эти трещины стоит все таки помазать гипсовой штукатуркой чтобы посмотреть раскрытие? лишним наверное не будет ведь это? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
1) Проверить прогибы плиты хотя бы при помощи простого лазерного уровня. В идеале - составить карту прогибов, отметить точки установки нивелира, и отслеживать прогибы (не только трещины, но и прогибы) в течение года.
2) Какая по факту была марка бетона? Чёт ни цвет, ни слишком ровная поверхность пола мне не нравятся. Может, это уже стяжка залита? 3) Монолитная плита всегда работает в обоих направлениях. У вас же она заармирована только в одном направлении, в другом направлении арматура (судя по фотографии) - нечто декоративное. И трещины поползли именно там, где должна была работать декоративная арматура. 4) Климатические условия. Какой регион? Есть в отчете. Морозный климат, высокий УГВ, пучинистые грунты. 5) Как именно утеплили фундамент после постройки? Последний раз редактировалось Komplanar, 11.04.2019 в 06:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Надо начать с терминологии.
1. У вас фундамент свайный с ленточным ростверком. 2. Плита 12 см толщиной не является фундаментной конструкцией - это либо монолитный армированный пол по грунту, либо монолитное жб перекрытие. (если ваш проектировщик называет такую плиту - фундаментной конструкцией, то он глубоко ошибается. Тонкие и гибкие плиты не могут быть фундаментными) Если позиционировать вашу плиту как полы по грунту, то здесь наличие таких трещин (рядом со стенами и ростверками) это нормальное явление. Ну а если рассматривать вашу плиту как плиту перекрытия (т.е. эквивалент сборным плитам где трещины при нормальной выполненной конструкции не образуется, в не зависимости от того проседает ли грунт под плитой или нет) то здесь важным будет являться схема армирование плиты (диаметр, шаг арматуры... продольная арматура, поперечная и вертикальная рабочая арматура). Армирование должно быть как минимум не хуже армирования сборных плит перекрытия. В вашем случае я так думаю плиту надо понимать как полы по грунту. Ее деформация ни как не повлияет на другие конструкции дома (стены, перекрытия этажей, крышу) по скольку не является фундаментом. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
А на фотке в правой части в один слой: d12 в одном направлении , d6 в другом. Плиту 12 см надо ещё как то умудриться армировать в 2 рабочих слоя (нижнее армирование в 2-х направлениях, верхнее армирование в 2-х направлениях)
Грунт засыпки однозначно осел вместе с насыпным ИГЭ-1. Внешний периметр ростверка могло приподнять если грунты замочены и перешли в сильнопучинистые. При озвученном выше наличие трещин естественно. Трещины в силовой плите пола замазать и продолжить строительство. Катастрофы не будет, а вот эти трещинки себя ещё проявят. Плит без трещин не бывает, и всеже что там с междуэтажным перекрытием? Толщина, армирование, класс бетона? Последний раз редактировалось olf_, 11.04.2019 в 07:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
точно вы подметили.
И направление трещин это отражает. Общее направление трещин вдоль буквенных осей (см схему плана). На фото видно где расположен экер по оси 4. В соответствии с этим трещины направлены вдоль 12-й арматуры. А это означает, что растянута арматура d6 (в трещинах растянутая арматура является та которая перпендикулярно направлена трещине) Все предельно ясно ) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Цитата:
фото прилагаю утеплитель 100 мм наверное все же в моем случае монолитное жб перекрытие если так рассматривать, как быть с тем что грунт просел? скажите пожалуйста, каким образом, данные трещинки могут в дальнейшем себя проявить? Цитата:
Цитата:
Дом грели конвекторами всю зиму и до сих пор они работают, могли ли с помощью конвекторов пересушить бетон и мог ли бетон из за этого дать трещины? или это не вариант? ----- добавлено через ~3 мин. ----- не совсем верно, в некоторых местах есть и поперек, но вдоль гораздо больше! |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Это все правильно, но на плите стоят перегородки. И при ее дальнейших деформациях они будут трещать тоже. Возможно, несколько лет. Вместе с отделкой. Под плитой - коммуникации (канализация, вода). При осадках из-за неуплотнения грунта их может порвать, либо просто протечки пойдут. Теплые полы исключены вообще в принципе. В общем, при такой халтурной засыпке без уплотнения (надо было песок использовать) думаю, что лучше отрезать эту плиту от стен, демонтировать ее в местах прохода коммуникаций и опирания перегородок и сделать как надо, чем потом всю жизнь мучиться.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Ну сейчас у вас рвется плита, а потом начнут рваться теплые полы...
Вариант с обрезкой плиты вроде нормальный... но.. есть нюанс - при морозных пучениях свай важна масса, которая пригружает сваи, если отпилить плиту от ростверка, то может потом оказаться, что именно эта масса удерживала сваи от выпучивания. При такой высоте свай (~4м) и при такой глубине промерзания сваи реально может начать выдирать. Offtop: Вообще, на этом форуме идёт какое-то негласное соревнование "кто сделает плиту тоньше", уже до 12см монолита добрались... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
В соседней теме есть картинка, что бывает с плиткой при прогибах плиты.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...3&d=1552461814 |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Цитата:
НО. Я уже говорил в этой теме, что сначала надо убедиться, что прогибы вообще есть. Может и правда трещины усадочные. Так что - лазерный нивелир/уровень и мерять прогибы. Правда, всё это при условии, что плита не прогнулась сразу при заливке... P.S. В принципе, бетон можно инъектировать ПОД плиту, но это... тоже вопрос спорный... Потому что усадка засыпки может продолжаться... Можно посадить на промежуточные сваи плиту, можно изобрести чего-нибудь из металла... Но сначала надо ТОЧНО определиться с тем, что там происходит с плитой. Последний раз редактировалось Komplanar, 11.04.2019 в 09:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Цитата:
после заливки плиты поставили на нее поддоны с блоками и кирпичом, мне кажется в тот момент она и прогнулсь ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Вы случайно не из Екатеринбурга? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Цитата:
Единственный совет - то, что наобследуют обследователи, выложить потом в общий доступ в эту ветку, тут разберут досконально - правильный отчёт или нет (замазав или удалив листы с личными данными и информацией об фирме). Сейчас же могу посоветовать только одно - провести самостоятельные испытания сей плиты, замеряете прогибы, и потом загружаете плиту расчётной нагрузкой (вес стяжки, теплых полов, полезную, постепенно, с отслеживанием состояния плиты), и замеряете изменение прогибов в ходе загружения. И ширину раскрытия трещин, если она будет меняться. Правда, это всё-таки должны делать лицензированные специалисты... Второе, что могу посоветовать - это в нескольких местах пробурить плиту и оценить состояние грунта под плитой, а точнее, есть ли пустоты/провалы грунта под плитой. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Цитата:
Поэтому бурить (если вообще бурить, может, другие форумчане что толкового посоветуют, не торопитесь) стоит в нескольких "характерных" местах - центр, возле стены, треть пролёта, четверть пролёта... Если слух "музыкальный", то можете попробовать сначала "простучать" плиту, чтобы определить пустоты на слух. P.S. Дайте узел, где у вас наружная стена опирается на плиту/ростверк. Прикинуть, как срезать плиту, если что, или что там можно придумать вообще. P.S.2. Я как-то не уследил в теме - а грунт вообще уплотнялся под плитой? Ну, катками, вибротрамбовками... Последний раз редактировалось Komplanar, 11.04.2019 в 10:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Я почему вообще настаиваю на тщательном изучении грунта под плитой - потому что у меня крутятся аж две мысли, не связанные с демонтажом плиты - либо попытаться "накачать" раствор под плиту, либо - (шизанутая идея, сразу предупреждаю) - подпереть плиту чем-то вроде винтовых свай, закрученных через отверстия в нескольких точках плиты с наибольшими прогибами.
Самый же простой способ уже давно подсказали в теме - срезать плиту по контуру ростверка и залить новую, с нормальной толщиной, армированием и уплотнением грунта, но я переживаю по поводу пучения свай (уточню - новую плиту подразумевается залить без связи с ростверком, т.е. снижается пригруз ростверка, я из-за этого не хочу срезать плиту). Хотя пучение свай можно ослабить, вместо утепления ростверка сделать широкую утепленную отмостку. P.S. Из чего материал стен? И какая плита над первым этажом? Толщина, армирование... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Zeliboba555, вы подрядчик или владелец этого дома? Какую сумму готовы потратить на устранение недочёта РЕАЛЬНО?
Потому что вопрос постепенно перетекает в экономическую часть, в зависимости от бюджета - начиная от "забить, нехай так стоит" до "выпилить плиту, убрать фиговый грунт, засыпать ПГС и песок, уплотнить, залить нормальную плиту под теплые полы, сделать утепленную отмостку полтора метра шириной" |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
не могу так сразу ответить на этот вопрос, надо понимать, к каким последствиям приведет "забить, нехай так стоит" и приведет ли вообще
ну и порядок цен нужно также понимать, а у меня пока если честно даже мыслей нет сколько будет стоить вариант со спилом плиты и тд |
|||
|
||||
Регистрация: 21.09.2016
Сообщений: 6
|
Бетонные образцы не делали? То что заказали М300, не значит, что его и привезли.
Когда был на авторском надзоре торгового центра. Оказалась очень подозрительного цвета плита перекрытия. Стали проверять, оказалось менее B15. Пришлось эту часть разбивать и заливать заново. Но тут, полагаю, проблема в другом. Фактически связали плиту по грунту и ленточный фундамент. Разная осадка, появление трещин. Обычно делают усадочные и изоляционные швы. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Цитата:
Вариант с "фиг с ним" грозит тем, что теплые полы и вообще нормальные полы не сделать до тех пор, пока грунт не "утопчется". И перегородки, возможно, надо будет опирать на балки, а не на полы. А оседание грунтов может и за 50 лет не произойти. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Komplanar, судя по всему вариант "фиг с ним" не вариант, значит надо делать как надо...
самое интересное, сейчас разговаривал с прорабом, он говорит, что есть расчет плиты, что плита не по грунту, а должна висеть. ближе к вечеру обещал расчет конструктора скинуть. как получу выложу. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Цитата:
может еще какие-то фото видео для понимания сделать? в доме темно, поэтому цвет плиты немного отличается от реального ----- добавлено через ~1 мин. ----- перегородка стоит на месте, просто клей высох, грешу на то что рядом с этой перегородкой стоял конвектор, может он пересушил просто раствор? ----- добавлено через ~4 мин. ----- да и прораб говорит, что проблема в том что плита осела, и уперлась в грунт, а не повисла. как Вы считаете насколько это верно? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Не... фото на этом форуме нормально отображаются, в отличие от видео...
ну раз там прораб где-то объявился, то для начала следующее - как я уже советовал, пробурить несколько отверстий, но надо сделать будет кое-что ещё - промерять толщину плиты фактическую. Одно дело, если висит плита толщиной 12см, и немного другое - если местами она 6см, а местами 20. Промерять прогибы. Оценить изменение прогибов под нагрузкой (потребуйте у прораба или купите сами - они недорого стоят - лазерный уровень/нивелир, если ещё нету). Приложите расчёт к теме - потребуйте в электронном виде расчёт плиты. Даже если он в SCAD, Лире, Ансисе, тут у народа найдётся чем проверить любой расчёт. Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
я имел ввиду, что когда фотографируешь цвет искажается
как расчет будет сразу выложу будем пробовать, проблема осложняется тем, что внутри дома лежат доски поддоны с блоками и кирпичами ----- добавлено через ~4 мин. ----- видимо неверно выразился. уточню этот момент. сделаю фото и видео. А как Вы считаете, если плита рассчитана чтобы висеть откуда могли взяться эти трещины? сейчас вспоминаю трещины идут очень интересно, примерно до ростверка а потом заворачивают, то есть по сути не заходят под стены, а идут рядом. Ну и сейчас разговаривал с "типа строителем", он говорит, что возможно эти трещины действительно от осадки появились, когда плита легла на грунт, где то грунт оказался ровным а где то кусок скалы, насколько это вообще реально? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Komplanar, 11.04.2019 в 11:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
на форумхаусе, человек отвечал, что такие трещины могут возникнуть в таких случаях
----- добавлено через ~2 мин. ----- Komplanar, а у Вас нет никого знакомых кто бы мог в живую посмотреть тут на месте? не очень хочу доверять такое ответственное дело малограмотным специалистам, боюсь, что посмотрят скажут ерунда и на этом все, так как прораб говорит( ----- добавлено через ~6 мин. ----- а так на вскидку, это вообще реально? просто основные трещины по центру плиты появились в зале (фото 1 и 2), с другой стороны где преобладала глина трещины появились рядом с ростверком. по сути трещины мелкие, как хорошо заточенным карандашом прочертили, малейшее попадание грязи или пыли трещину закрашивает и ее невидно. 2 крупные трещины (я делал фото со щупом) появились в районе ростверка эркера они чуть больше остальных (фото прилагаю) Последний раз редактировалось Zeliboba555, 11.04.2019 в 11:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
При тонкой плите в 12см и засыпке кусками скалы - вполне возможно. Составляйте картину неровностей плиты, например, с хорошим уровнем составьте карту перепадов высот с шагом 5мм по высоте (по типу карты горизонталей) и всё станет ясно. Без этого всё остальное - предположения. Может и правда переживать не о чём.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
проблема неровностей еще может быть связана с установкой на 3и сутки поддонов, а потом передвижений этих поддонов на рохле. сейчас вспоминаю, что отчетливо видел, когда работники перевозили поддоны на плите оставались следы от колес и от самих поддонов
----- добавлено через ~2 мин. ----- вот что еще настораживает, осенью была установлена временная сейф дверь, закрывалась она хорошо, но по прошествии зимы теперь надо прилагать усилие чтобы закрыть ее ----- добавлено через ~4 мин. ----- сейчас хочу на объект поехать попробовать сфотографировать неровности и перегородку. как приеду сразу выложу фото и видео |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
плита говорите 120мм, а на рисунке (рука не поднимается написать "чертеже") она 100мм. где бетонная подготовка под плиту по грунту? да без подготовки сегодня запрещено делать вообще, а раньше з.слой должен был быть увеличен до 70мм. Снизу 70мм, 12мм стержень, 30мм з.слой сверху и арматура вообще не помещается даже в один слой... засыпку нужно делать песчаным грунтом и только им, т.к. его возможно уплотнить, все остальное не уплотняется и дает осадку. что у вас с фактическим расположением арматуры в плите с учетом неуплотненного основания и без бетонной подготовки? она вывалилась из сечения плиты при бетонировании и лежит в грунте? почему верхнее армирование на рисунках не заведено в балку ростверка? что за *** это нарисовал? что за расчет? сегодня 21 век и никто уже на бумажке это не считает, есть куча адекватных элементарных программ, нет смысла тратить время на такое творчество, это так же показывает неадекватность автора проекта. На мой взгляд и проект и строительные работы выполнены крайне плохо, отсюда и трещины. Впереди еще много проблем у такого строения, а сказать точно в чем основная ошибка не получится - все хреновато.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
TNemo, вопрос был про провисание плиты.
видимо 100 мм, я сам не строитель потому что заливался сначала ростверк, потом делалась засыпка, а после заливалась плита, плита не заводилась в ростверк, видимо так согласитесь лучше такой, чем никакого... ----- добавлено через ~1 мин. ----- расчет был в следующем, что в доме плюс, ростверк утеплен, а вокруг выпадет снег.. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
не соглашусь. вам предложат в магазине тухлую курицу и скажут "лучше такая чем никакой", будете брать? Цитата:
зачем вы вообще утепляли ростверк? думаете ему холодно? я не понимаю. грунты следует утеплять, он пучинится при промерзании. в общем, колхозное строительство.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
TNemo, вроде не просил оценивать строительство) вопросы были конкретные поставлены. если Вам что-то не нравится или Вы не можете ответить по делу, то прошу пройти мимо, как говорится "хамов и умалишенных просьба не беспокоить")
Вам не понравилось не состояние ни качество курицы, а упаковка |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
С какого бодуна тогда трещины сверху? Если бы сильно "провисала", то тогда трещины были бы снизу - в растянутой зоне, где им и положено быть при прогибе.
На фото плита опирается на ростверк. Или всё-таки лежит на грунте внутри ростверка?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Boris_1, я если честно вообще запутался и не понимаю, что происходит. есть плита на ней появились мелкие трещины, что это может быть?
----- добавлено через ~2 мин. ----- плита опирается на ростверк, грунт просто засыпан внутрь ростверка |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
если не понятно надо мимо пройти и довериться проектной какой нибудь крупной организации.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200
|
На мой взгляд, учитывая хаотичность трещин, смею предположить , что они усадочные.
Плита по фото лежит на ростверке, толщина плиты равна высоте одного ряда кирпича и видимо действительно не больше 100мм. Ростверк очень мощные балки и навряд ли имели место неравномерные деформации. Если дом зимой отапливался и стоял под крышей , то маловероятно, что грунт под плитой мог намокнуть или замерзнуть. В связи с этим я бы пучинистость и набухание исключил. В целом плита толщиной 100мм на пролет 5м на мне кажется маловата для эксплуатационных нагрузок, но от нагрузки трещины будут скорее в пролете и внизу плиты и на средней опоре вверху. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Они бы тогда повторили арматурную сетку.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Гамадрил Гималайский, большое спасибо за внятный ответ!
у меня сложилось впечатление, что трещины появились весной, когда вокруг дома стояла вода. возможно ли что эти трещины появились от того что вода попала под дом и произошло набухание грунта? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Не заморачивайтесь этими трещинами. Если пол придет в негодность, то уберете его. Уплотните под ним грунт, и выполните нормальный пол по грунту, а не 100 миллиметровую нашлёпку
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200
|
Под плитой грунт насыпной, плотность его ниже природной, при набухании ему есть куда расширяться не ломая плиту, в природе всё происходит по пути наименьшего сопротивления.
Я всё же склоняюсь к усадочной или температурно-влажностной природе трещин. Эти трещины не опасны. Но Вам правильно сказали, может в будущем Вы это учтете, подсыпку под полы лучше выполнять песком, а толщину плиты принимать не менее 1/35 пролета. Единственно, что настораживает, это зависшая перегородка. Неужели это правда? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Фото и видео перегородки
https://yadi.sk/i/kWil8o4EeMN8OA ----- добавлено через ~3 мин. ----- и еще спросить хотел, а это нормально, что когда воду лью на плиту она шипеть начинает?) https://yadi.sk/i/8AHsEfrzvCjqRA |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Возникли еще вопросы, а вообще 10 см перекрытие это нормально или мало?
И второй вопрос, по сути плита это защемленная многопролетная балка, соответственно трещины из за защемления пойти не могли? получается, что стены давят на плиту плита изгибается и появляются трещины, или я не прав? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Надо было хотя бы толщину 160мм сделать. Одна из фоток у вас подозрительная. Арматурные сетки почти друг на друге лежат. Могли сетки при укладке бетона задавить. Характер расположения трещин был бы другой, не как вы нарисовали.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Цитата:
А ведь ещё не сказала своего слова ползучесть бетона. Я вот думаю - если на поверхности плиты сделать рифленые насечки, обеспылить, забить в плиту арматуру-выпуска с шагом 300х300, положить сетку 5ВрI 100/100 и залить ремсоставом толщиной 6-8см - поможет или нет?... Или заставить хомо прорабуса отдалбливать арматуру и заливать нормально? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, а при дальнейшей нагрузке такая плита может лопнуть совсем? ну или скажем ее срежет в местах где она лежит на ростверке, раз она совсем тонкая?
----- добавлено через ~1 мин. ----- центральная стена-кирпичная ----- добавлено через ~5 мин. ----- Как быть в моей ситуации? Что сделать? Помогите пожалуйста! ----- добавлено через ~10 мин. ----- как сейчас выйти из сложившейся ситуации? если я правильно понимаю, то спустя какое то время, эта плита все равно даст о себе знать? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Цитата:
А за плитой наблюдайте. Может трещины и деформации плиты со временем стабилизируются.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Boris_1, огромное спасибо за ответ!
Отмостку и дренаж будем делать в этом сезоне обязательно! А как Вы считаете, на такой плите возможно организовать теплые полы? с ними ничего не случится? ----- добавлено через ~16 мин. ----- кто нибудь может подсказать, почему при попадании воды на бетонную плиту она начинает шипеть? https://yadi.sk/i/8AHsEfrzvCjqRA залит бетон был прошлым летом Последний раз редактировалось Zeliboba555, 12.04.2019 в 09:32. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Если я верно понял, то факту у вас плита армированная одной сеткой, при том разной в разных направлениях. При том весьма тонкой плитой.
Что может получится в дальнейшем: она окончательно растрескается и отдельные куски бетона повиснут на арматуре. Плюс влага будет попадать в трещины и вызывать коррозию арматуры. Через лет 5-10 бетон уже не повиснет на арматуре, а порвёт её. В расчёты вникать лень, но там у вас 500кг/м2. Половину из этого съедает собственный вес. Добавьте стяжку с полом, мебель и несущей способности останется только на хождение на цыпочках не очень толстых людей. А если стяжка будет хотя бы 10 см, то и для мебели с людьми ничего не останется)) Слишком всё на тонкого. И трещины показывают, что даже без стяжки плита не выдерживает (собственный вес + люди + температурные напряжения + ...) К тому же при толщине плиты в 10 см критичным становится точность работ. На 1-2 см по поставили выше арматуру, чем надо, и сразу треть несущей способности потеряли. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 242
|
Цитата:
1) Как уже отмечали ранее, толщина плиты меньше необходимой. Я бы это даже не стал называть плитой-это армированная стяжка по грунту 2) Величина защитного слоя арматуры меньше минимальной. Даже если все идеально выставить, то у вас защитный слой 14 мм. А минимальный 20 мм. Это если конструкция в идеальных условиях. У вас я бы взял величину защитного слоя не менее 40мм. См. таблицу 10.1 СП 63.13330.2012. Кстати, делалась ли бетонная подготовка под "плитой"? 3) Величину прогиба, я так понимаю, не считали, а она будет существенно больше нормативной с такой-то толщиной при таком пролете (100мм на 6 метров) 4) По трещиностойкости см. п. 3 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Zeliboba555, к сожалению на это надо много времени. Сам факт того что расчет есть это хорошо.
Вообще проектирование сложный процесс, тут можно обосновать несколько решений, иногда сложно определить правильный вариант. Тем более оптимальный. Разве что есть очевидные ошибки. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 242
|
Наверное, теперь только ждать и наблюдать, эту часть строительства ведь закончили. В больших переделках смысла нет. Осадки со временем стабилизируются. Но в перегородках могут появиться трещины. И проверить остальные решения , особенно еще не реализованные, очень стоило бы.
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Наобум так не ответить. Будь это ответственное сооружение, тут работы для вынесения вердикта на полмиллиона, а то и миллион насчитать можно: пересчёт "как надо было делать", расчёт несущей способности "как построили", инструментальные обследования, разработка проекта перестройки...
Вам может быть, проще раздолбить эту плиту, заанкерить в балки/ростверк/стены нормальные две сетки и залить нормальную плиту толщиной сантиметров 20. Но для начала сами посчитайте нагрузку на эту плиту: - собственный вес, - стяжки, - стенки, - пол, - то что внутри будет, может вы туда машину загонять будете (если просто мебель и люди, то берите 150-200 кг/м2 на них). Если сумма всего будет больше 500, то сразу под вопрос попадает не только плита, но и вообще всё. Эта цифра 500 сидит во всех расчётах. Тогда надо будет вообще все расчёты пересчитать и потом уже принимать решение. В худшем случае вообще всё сносить придётся. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Съездил в дом нагрузили плиту поставили маяки (немного в маяк маркером не попал, но думаю это не сильно критично) https://yadi.sk/i/iz83DDO2czPgaw Нагружал примерно в центре плиты https://yadi.sk/i/UhTDSg2iP5jw4g вес нагрузки составил 1200 кг/м2 Скажите пожалуйста, при такой нагрузке я смогу увидеть прогибы плиты если они есть или надо как-то по другому нагружать. И еще если кому не сложно объясните пожалуйста что такое дать экспериментальную полезную нагрузку +полы, как это нагружать. Заранее спасибо за помощь! |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Ну если судить по этому малопонятному видео, то прогибов незаметно, но это может означать, что аккурат в этом месте грунт под плитой держит. Проверьте в нескольких местах, если плита реально не прогибается либо прогибается только локально, значит, вопрос можно решить армированной стяжкой и местами нагнетанием раствора под плиту.
Там, где плита будет отчётливо прогибаться под такой нагрузкой, делаете несколько кернов (просверливаете несколько отверстий для оценки пустот под плитой), если пустот нет, значит, просто грунт не держит именно в этом месте. Можно попробовать аккуратно раздолбать плиту в местах локальных прогибов (не повреждая арматуру либо оставляя выпуски для последующей сварки арматуры в местах выгрызения плиты) и заменить грунт вручную локально с уплотнением, но это если плита на отдельных участках прям вообще сильно продавливается. Вообще, давно бы пригласили для этих целей какую-нибудь местную проектную контору, чтобы они профессионально сделали обследование этой плиты. Они вам планчик составят - где усилить, где подсыпать, или ещё что сделать... P.S. В порядке бреда... вопрос другим форумчанам - а нельзя ли пройтись вибротрамбовкой по этой плите сверху, чтобы грунт утрясся, потом сделать керны и заценить, где грунт от плиты отошёл?... Просто опасаюсь, что от вибротрамбовки и стены/потолки ну, эта, могут покрошиться... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Цитата:
ну вес у всех разный и усилия)) ну если скажем вы давите с усилием 10кг, то напряжение под острием арматуры, без учета трения по боковым поверхностям - 10/(0.3*0.3*3.14159)=35кг/см2, и это на порядок больше ожидаемого расчетного сопротивления грунта. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Арматура входит, говорите?) А если попробовать следующий метод - берём арматуру, скажем, диаметром 32мм, забиваем её в грунт до упора через просверленные отверстия диаметром 40-50мм, и потом вешаем плиту на эти участки?)
Но это уже измышления и художественные вольности, как уже говорилось ранее, составляйте карту прогибов - таскайте эту кучу туда-сюда и промеряйте прогибы. Если каких-то сложных участков не найдете (вроде провала плиты локально на 1-2см), то вопрос можно будет закрыть армированной высокопрочной стяжкой 6см поверх всего вот этого. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Может что-нибудь на базе тележки сделать?) Ну, чтобы каталось. Думаю, с шагом пару метров будет достаточно, в шахматном порядке. Два метра - потому что навскидку, это как раз пролётная прочность такой плиты.
Нивелир надо закрепить надёжно так, чтобы он не зависел от прогибов плиты (возможно, на стене...), и чтобы все точки мерялись от одного уровня. Оставлять на сутки, думаю, вполне достаточно. Если отверстия насверлили, то какая толщина плиты - везде примерно одинаковая? При измерениях прогибов нужно брать четыре цифры - величина до загружения, величина после загружения, величина спустя сутки под нагрузкой, величина ПОСЛЕ разгружения. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Цитата:
пустот под между плитой и грунтом не обнаружено, в некоторых местах долбили окошки примерно 8х8 см в левой половине там где зал, где изначально засыпали скалой по которой ездил трактор, погрузить арматуру совсем не удалось сравнивал по фото после заливки и сейчас плита на одном уровне примерно после заливки плиты через несколько суток на нее ставили поддоны с блоком и кирпичом Последний раз редактировалось Zeliboba555, 23.04.2019 в 09:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Тады поправка - замерять можно только в середине пролёта, между осями 1-2 и 2-3, сдвигая груз на полтора-два метра вверх (в плане). Если ничего сильно проваливающегося найдено не будет, то залить армированную стяжку с хорошей адгезией. А вот перегородки, видимо, придётся убрать и потом выложить заново - армированная стяжка должна будет закрывать всю поверхность плиты.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
имеете ввиду груз ставить там где одна арматурная сетка?
----- добавлено через ~2 мин. ----- а какую арматуру брать для сетки? новую сетку к имеющейся плите анкерить как-то надо будет? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Цитата:
Навскидку, стяжка из ЦПР марки М300 толщиной 5-6см, армированная посередине слоя сеткой 4-5 ВрI 100х100. Возможно, с добавками для повышения адгезии... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
А как быть с вот этими стенами? их тоже под снос?
----- добавлено через ~2 мин. ----- в общем вешаю уровень загоняю по сути в 3 места груз справа на плане по центру пролета и смотрю, если прогибов нет то все хорошо, потом тоже самое делаю в левой части |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
так оно конечно
но если бы не перегородка, то можно было бы сказать, что и в центре нет прогиба( у меня еще один вопрос, а уровень надо закрепить так, чтобы он был всегда на одном месте, а только груз перемещался? или же при перемещении груза уровень тоже можно перемещать? ну и хватает ли такого веса в 1200 кг/м2 или же больше надо положить? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Уровень стоит закрепить в одной точке для того, чтобы потом составить общую картину для всей плиты (ну или хотя бы для левой и правой частей плиты).
Второе - прогиб плиты УЖЕ состоявшийся (то, что под перегородкой) нас интересует мало - грунт там уселся, усадка/ползучесть бетона, неважно. Важно определить, закончился этот процесс или нет. 1200 килограмм - думаю, вполне достаточно. Для чисто пролётной плиты было бы даже, пожалуй, многовато, но для плиты, местами опёртой на грунт и с целью в т.ч. оценки сопротивления грунта под плитой - вполне нормально. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 ч. ----- Komplanar, я хотел у Вас еще вот какой вопрос узнать, а не получится ли такого, что я нагружаю 1 кв. метр 1200 кг, а этот вес распределяется по всей площади плиты и прогиба не происходит, а чтобы увидеть прогиб этой плиты мне надо нагрузить каждый кв. м? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Груз переместили из котельной в санузел
отметки без нагрузки https://yadi.sk/i/yn4dwDNgEritkA с нагрузкой https://yadi.sk/i/1EcHimKESez0jw по истечении суток выложу оставшиеся две отметки |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Если бездумно добавить, то можно и сломать.
Я понимаю, что вам нужен конкретный ответ. Эксперимент - всегда самый лучший показатель. Расчёт показывает измышления, эксперимент - факты. Но для эксперимента, тем более с ж/б нужна измерительная база. Такой лазер как у вас - это только для монтажа. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Да уж, видимо измерить не получится нормально, а если выпилить квадрат в центре плиты скажем 50х50 см выкопать глину 100х100 см и залить это пространство бетоном сделав стульчик для плиты в центре, это может спасти ситуацию?
----- добавлено через ~3 мин. ----- kruz, нужно понимание, что делать дальше, так как пора делать теплые полы и прочее. а пока понимания нет и как его получить тоже непонятно( сейчас сделать полы а потом разбирать тоже нет никакого желания, поэтому и хочется сейчас решить проблему |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Хм. А зачем там точность 0,1мм и распределенная нагрузка? Это не пролётная плита, это плита по грунту. И задача стоит не в определении прочности пролётной плиты или пролётных прогибов плиты, а в выявлении несущей способности грунтов под плитой.
А вот линии можно было бы рисовать ровнее, по линеечке... Чем второе видео отличается от первого? Во втором вроде бы чуть-чуть прогибы заметны, но надо понимать, в чём отличие между этими роликами. P.S. Но вообще, под "картиной прогибов" подразумевалось более понятное для общего описания ситуации - это план пола помещения, с нанесёнными на него точками с шагом хотя бы метр в шахматном порядке (физически расставить маяки с шагом метр и замерить изменение линии визира на них) и на этом плане возле каждой точки величина прогиба вниз измерительного маяка в миллиметрах. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Я не разбирался в вашей проблеме. Это может сделать хуже (плиту в месте вашего стульчика выпрет), это будет как мёртвому припарка (ну что есть, что нет), а может и в + будет (если армирование плиты на данном участке достаточно и вы этот стульчик предварительно задавите домкратом, а потом свяжите с плитой. Проблема только во что упереть домкрат)
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Такие эксперименты, как у автора, проводятся для определения жесткости конструкции, что в принципе ему и надо.... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
а почему выпрет? это же место под домом. сделано утепление фундамента, отмоска и в помещении всегда плюсовая температура
----- добавлено через ~2 мин. ----- я думал мы пытаемся понять насколько плита прогнется под весом лежащим на ней и будет ли держать грунт вес плиты и груза |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
kruz, проблема в следующем, в ростверки была засыпана глина, скорее всего плохо протромбованная, после залита плита (тонкая плита с опиранием на ростверки) сделали расчет плиты и установили что при нагрузке на плиту она будет прогибаться. вот сейчас пытаюсь ее нагрузить и проверить прогнется она или все же грунт держит плиту и прогибов не будет
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
У ТС-а проблема в том, что плиту, запроектированную как пролётную (но с недостаточной несущей способностью...) опёрли на грунт, но неоднородной консистенции и с неравномерным уплотнением. Поэтому основная задача - определить, будет ли плита по грунту дальше прогибаться/проминаться, или же повисла на островках скального грунта и можно делать теплые полы и перегородки. Планы, грунты и армирование на первой странице темы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Далее завязываете эту трубу с вашей плитой и спите спокойно... Еще можно не давить (если сложно) а забить. Тренога + блок + верёвка + баба в 60 кг + два мужика и один на подхвате. Я не смотрел ваш план, может нужно будет и два таких столбика.. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Ага... пробиваем трубой 200мм крупные насыпанные куски скалы, чтобы дойти до глинистого грунта и потом долбить вручную ещё метров 5-6, сваривая куски трубы. И не пару труб, а побольше, у ТС-а проблема с неоднородным армированием сетки в разных направлениях.
Впрочем, несомненный плюс у этого решения есть - если набить таких свай по 4-5 на каждый пролёт (слева и справа), то потом действительно можно не греть голову о просадках плиты. Последний раз редактировалось Komplanar, 25.04.2019 в 13:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
2. Пробить насыпуху из скальника.. Да запросто. У меня даже специальная бурилка есть.. Не хотите это, можно набурить по сетке отверстия, вставить паккеры, да и прокачать все цементом... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Komplanar, здесь скалы нет, здесь только глина под плитой (фото прикрепил)
kruz, на какую глубину надо вдавливать эти трубы (высота щебеночной подготовки 20 см подбетонка 10 см высота ростверка 60 см-все это внутри засыпано глиной)? у меня снова вопрос, вдавил трубу 200 мм далее в нее вставил трубу 150 мм снова вдавил и залил внутрь труб бетон, я правильно понимаю? про уплотнение грунтов узнавал, у нас в городе 2 конторы только занимается этим, обе как объем услышали отказались( сваи делаю перпендикулярно несущим стенам? ----- добавлено через ~2 ч. ----- она и не будет к плите подвешена, грубо говоря разрезаем бетонную плиту 200х200 мм, вставляем в это отверстие ямобур, бурим 2 метра, вяжем арматуру вставляем в отверстие заливаем по нижнему уровню плиты, через пару дней вяжем разрезанную арматуру плиты и заливаем прорезанное отверстие (на фото указал примерное расположение свай) Последний раз редактировалось Zeliboba555, 25.04.2019 в 16:00. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
Вам, если не ошибаюсь, на ФХ совет давали нагрузить экспериментальной равномерно распределённой нагрузкой, равной полезной+ полы+запас. Если прогибов и развивающихся трещин не будет, стройте дальше и не парьтесь (осадки стабилизировались). Если выявите прогрессирующие деформации, тогда будете думать о буроиньекционных сваях, столбиках, цементации, усилением полимерными смолами и пр. За это платить придётся, конечно... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Цитата:
а при условии что глина слеживается не 1 один сезон проще сейчас все сделать и забыть Последний раз редактировалось Zeliboba555, 25.04.2019 в 16:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Я бы залил армированную стяжку на год и смотрел, что со стяжкой происходит. Если нифига - то на следующий год делать полы. Если нет - то мудрить со столбиками, сваями и прочим.
Если плита в центре под 1200 не прогибается, что сильно изменит 300кг на 4м пролёта? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
в этом году хотели полы уже делать. к зиме планировали заезжать
----- добавлено через ~1 мин. ----- имелось ввиду на каждый квадратный метр плиты по 300 кг ----- добавлено через ~5 мин. ----- по сути это ведь и сейчас можно сделать, просто надо понять как и где |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Ну если прям ваще хочется чтобы прям надежно, то раздалбываете по центру пролета по линии бетон плиты полосой шириной сантиметров 40, не повреждая арматуру (во всяком случае, основную, которая ф12), выгребаете грунт под этой полосой, завинчиваете винтовые сваи в грунт метра на два с шагом метр-полтора (очень сильно зависит от грунта), заливаете по этим сваям бетонную балку, заливаете плиту обратно. Сваи можете испытать точечной нагрузкой на осадку, чтобы прикинуть, какой шаг свай крутить.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
да не то чтобы хочется, но судя по всему надо(
а если срезать ее, а потом приварить новые куски? полностью всю насыпанную глину? ее армировать надо? это как? можно подробнее ----- добавлено через ~5 мин. ----- перпендикулярно несущим стенам? как я на чертеже показал? от ростверка до ростверка? Последний раз редактировалось Zeliboba555, 25.04.2019 в 18:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Да не надо срезать (она сейчас под нагрузкой, разрежете - арматура перестанет нести, нагрузка пойдет на неразрезанную арматуру, а сваренное потом толку будет меньше). Если что и срезать - то продольную шестерку, хотя по идее, тоже не всю.
Выгребать грунт только под полосой. И аккуратно, чтобы не допускать осыпания стенок траншейки. Будь там песок, смысла ваще бы не было, он бы осыпался, но скальный грунт и глину выковырять можно. Либо попытаться закрутить сваи прямо через насыпанное. Если в куски скалы не упрётесь. Можете даже попробовать выгрести ямки только под сваи, если лопасти при первой попытки упрутся в скалу (ну и небольшую траншейку для ростверка). Армировать естественно надо. Хотя бы 4 стержня ф12 АIII по углам и обвязать хомутами ф6 с шагом 100-150, возле свай почаще. Ну и хотя бы одну арматурину приварить к самой стальной свае. Короче, много ручной работы, если прям хотите теплые полы уже в этом году. Сваи испытывать на нагрузку, немного превышающую расчётную (в методике испытания свай плаваю, поэтому в этом плане лучше подождать опытных грунтовиков, если в тему заглянут), нагрузку соберете примерно так - половина пролёта плиты (предполагая, что половина плиты опирается на ростверк под стенами) умноженная на шаг свай - получите площадь, и умножите на нагрузку - вес плиты, балки, полов и полезная - мебель там всякая.... навскидку, килограмм 600 на метр квадратный. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Цитата:
Вообще, чтобы не рыться в теме опять, уточните несколько вещей - 1) Толщина засыпки - расстояние между плитой и природным грунтом. 2) Какие эти самые природные грунты? Глина, УГВ? Раз сваи били, может, и геология есть? Насколько сваи забили, которые ж/б? 3) Чё за ямобур влезет в дом? Марка? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
примерно 90 см между плитой и природным грунтом
есть вот она https://yadi.sk/i/8MrhpiRM0_lY7A обычный ручной (фото) ----- добавлено через ~7 мин. ----- 4,2-4,3 метра примерно, потом отказ был |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
В левой части был засыпан вот такой грунт (фото) и по нему туда сюда ездил трактор засыпая правую часть. Мне кажется что левая часть должна быть хорошо утрамбована
----- добавлено через ~16 мин. ----- Komplanar, если арматуру не срезать то не получится засунуть арматуру для балки, шаг сетки примерно от 12х12 до 15х15 |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
мне вот другой момент непонятен, изначально когда залили эту плиту, на нее поставили пачки с кирпичом и блоком, и ведь она не лопнула, не прогнулась, а сейчас по сути без нагрузки взяла и прогнулась не с того не с сего, странно как-то. в момент заливки плиты у нас не хватило бетона на место где перегородки и изначально там плита была кривая) ну и пока крышу не закрыли постоянно в этих местах стояла вода
----- добавлено через ~27 мин. ----- может действительно проще нагрузить? какой вес мне нужен? правильно ли я понимаю, чтобы проверить эту плиту мне надо 5,35*4,9*600=15729 кг мне надо на эту плиту поставить что ли? ----- добавлено через ~1 ч. ----- вариант, который изначально предлагал kruz выпилить круг диаметром 200 мм в плите забить туда до природного грунта трубу 200 мм в нее забить трубу 150 мм связать арматуру плиты (как связывать арматуру с трубой? или связывать не надо?) и залить бетон и так сделать по линии через скажем метр получается надо сделать 3 такие сваи. это спасет ситуацию? мне кажется это самый простой вариант, пускай даже забивать придется глубоко метра на 3 сваривая несколько труб. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Вот так забить трубы (отметил на плане желтым) и забыть как страшный сон)
Только по трубам есть несколько вопросов 1 труба диаметром 200 мм забивается до природного грунта? а труба диаметром 150 мм забивается до упора? 2 получается что сваей столбиком будет по сути земля в трубе вместо бетона? 3 бетон соответственно в трубы не заливается? 4 какая толщина стенок труб должна быть чтобы выдержала все это дело? 5 как связывать между собой трубы и плиту 6 насколько глубоко нужно забивать трубы относительно уровня плиты? 7 какие трубы нужны (оцинкованные)? 8 забивать я так понимаю надо будет на глубину 4 метров согласно геологии? Последний раз редактировалось Zeliboba555, 25.04.2019 в 22:33. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
Нет деформаций - стройте дальше. У Вас высокий УГВ, при первом замачивании, даже капилляркой, модуль деформации грунтов снизился, глина дала осадку, плита опустилась на подушку. При зимовке возможно и пучение было (трещины сверху). Утепляйтесь, устраивайте отмостку, чтоб не допустить более интенсивного локального замачивания верховодкой. При повторных замачиваниях деформации грунтов, как правило, значительно меньше. Но не исключены, никакие сваи не помогут... Только цементация или инъекционные технологии |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Цитата:
Цитата:
возможно и такое |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Набури свай диаметром 20-30 см глубиной 2м, лапой под плитой выбери немного грунта шоб на свае капитель получилась, убери со дна насыпавшийся грунт, сыпани пару пригоршней щебня, потрамбуй, армируй 2-3 стержнями 12а3 с поперечкой из 6, соедини арматуру сваи с плитной и бетонируй , желательно с погружным вибратором. Паркет как в царскосельском покуда не ложи, кинь линолеум крестьянский, вдруг чо доделать понадобица.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
сваи совсем нет смысла делать даже если до твердых пород заколотить их?
----- добавлено через ~4 мин. ----- фокус с трубами не пройдет совсем? негоже по крестьянскому линолеуму ходить)) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Ах да, натурными испытаниями в этом случае заниматься - курям на смех) если только с целью уплотнить грунт под плитой)
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
главно наружный ростверк утеплить шоб его пучащейся глиной не подымало каждую зиму. Последний раз редактировалось крокодил, 26.04.2019 в 11:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
то есть теоретически если я сделаю три сваи столбика из труб, как изначально задумывалось то это поможет мне в решении проблемы?
забивать думаю проще будет, потому что, длина ручного ямобура 2 метра, а получается по сути 90 см только до природного грунта, если бурить то глубина сваи получится 1,1 м не более 1 труба диаметром 200 мм забивается до природного грунта? а труба диаметром 150 мм забивается до упора? 2 получается что сваей столбиком будет по сути земля в трубе вместо бетона? 3 бетон соответственно в трубы не заливается? 4 какая толщина стенок труб должна быть чтобы выдержала все это дело? 5 как связывать между собой трубы и плиту 6 насколько глубоко нужно забивать трубы относительно уровня плиты? 7 какие трубы нужны (оцинкованные)? 8 забивать я так понимаю надо будет на глубину 4 метров согласно геологии? ----- добавлено через ~1 мин. ----- в этом году планы сделать дренаж вокруг дома утепленную отмостку и разуклонку для отведения воды |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- В личку не надо. Наберите "испытания пустотных плит",там картинка и методика (по памяти, конечно) ... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- набирал, вылазят испытания плит блоками фбс, указывается только, что нагружается плита до максимального значения с коэффициентом 1.6 |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- геологией чего? геология под пятно застройки делалась, она в теме есть, если необходимо еще раз выкладываю https://yadi.sk/i/8MrhpiRM0_lY7A ----- добавлено через ~5 мин. ----- есть все фото и чертежи как все строилось и засыпалось, сейчас могу сделать полный фотоотчет того что происходит |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
отмостки то еще нет, будем делать дренаж отмостку и отведение воды в этом сезоне
----- добавлено через ~2 мин. ----- крокодил, Вы считаете, что испытания этой плиты проводить особого смысла нет? по сваям тоже спорный вопрос стоит их делать или нет? ----- добавлено через ~2 мин. ----- тут то в чем ошибка. сборные жб перекрытия лежат на армопоясе Последний раз редактировалось Zeliboba555, 26.04.2019 в 12:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Nikst50, правильно ли я понимаю, что если я нагружу каждый квадрат по 300 кг и не увижу деформаций и прогибов, то можно дальше строиться и не переживать?
но другой вопрос, каким образом мне увидеть деформации и прогибы? в некоторых частях стоят перегородки ----- добавлено через ~30 мин. ----- и все же, если сделать сваи, какой они вред могут нанести? я никак не могу понять, поясните пожалуйста, если дом построен облицован стоит на сваях, сделана отмостка в доме постоянная плюсовая температура, соответственно просадка дома исключена, пучение под домом тоже, если выполнены все эти условия то по логике никаких выпираний свай вверх не должно быть, или я не прав? |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
[quote=Zeliboba555;1798529]Nikst50, правильно ли я понимаю, что если я нагружу каждый квадрат по 300 кг и не увижу деформаций и прогибов, то можно дальше строиться и не переживать?
но другой вопрос, каким образом мне увидеть деформации и прогибы? в некоторых частях стоят перегородки ----- добавлено через ~30 мин. ----- и все же, если сделать сваи, какой они вред могут нанести? я никак не могу понять, поясните пожалуйста, если дом построен облицован стоит на сваях, сделана отмостка в доме постоянная плюсовая температура, соответственно просадка дома исключена, пучение под домом тоже, если выполнены все эти условия то по логике никаких выпираний свай вверх не должно быть, или я не прав?[/QUOTE Может и меньше чем 300кг, посчитайте по планируемым нагрузкам... Сваи могут продавить вашу плиту снизу, об этом уже писали. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Но главное, чтоб в доме тепло было... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
вот сбор нагрузок на плиту при расчете программой https://yadi.sk/i/4Zs9K_klp-DJlw
но за счет чего? дом же не постоянно стремится вниз? скажем он дает усадку когда только построился то есть когда возвели стены крушу облицовку. Или я опять что то неправильно понимаю? Извините за мое невежество( ----- добавлено через 32 сек. ----- в доме постоянная плюсовая температура |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
ФМХ грунтов засыпки. Даже если забить на 2метра. Поэтому и пришли к натурным испытаниям. Помните Вам предлагали вырезать плиту и сделать полы по уплотнённому грунту... И даже там может быть проблема. Плита работает как распорка-растяжка. Всё надо учитывать, чтоб не навредить... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Nikst50, да про полы по грунту помню. И уже совсем не понимаю, что за замкнутый круг и как из него выйти.
Эксперимент постараюсь сделать, правда если честно то даже не знаю где взять такой вес. Что еще необходимо? Замерить несущую способность грунта под плитой? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Как появляется более-менее рабочий вариант он сразу отметается. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Чтобы не повисли я и предлагал забивать сваи-трубы на глубину твёрдого грунта согласно геологическим изысканиям |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Цитата:
//я не увидел сколько вам советуют нагрузить... у вас дом уже выглядит так как на фотке в посте №173? нагрузить чем угодно, можно даже упереть с домкратом в уложенные выше панели перекрытия, но без фанатизма, иначе может быть намного хуже можно устроить бассейн, плотность воды 1т/м3 |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
300 кг/м2
да, плюс к этому облицован кирпичом уже Цитата:
бочки тоже думал поставить кубовые и водой залить, но как распределить то нагрузку? ведь по сути получится точечная нагрузка на один квадрат Допустим можно поставить 25 бочек 250 литров которые, на каждый квадрат чтобы, но как потом прогиб измерить? Ведь где то стоят перегородки соответственно в некоторые места совсем не подлезть Последний раз редактировалось Zeliboba555, 26.04.2019 в 20:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Гений! Думаете прокатит? Не разольется? Так то огонь предложение!
А как прогибы в этом случае смотреть? ----- добавлено через ~4 мин. ----- v.psk, все же сейчас подумал и понял, что скорее всего не прокатит фокус, хотя идея Космос! Плита неровно залита и скорее всего вся вода в одном углу соберется и все( Последний раз редактировалось Zeliboba555, 26.04.2019 в 20:32. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Выяснять, откуда трещины и можно ли дальше нормально эксплуатировать-бессмысленный вопрос. Надо отойти от него и просто начать эксплуатировать, т.е. устраивать полы. Устранение трещин под нагрузкой выполняется увеличением толщины стяжки. Точнее, залить сантиметров 7 и успокоиться)).
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Zeliboba555, ну смотрите сами, то что неровности есть , пускай даже 5 сантиметров, это всего 50 кг/м2, тем более в углах нагрузки не показательны.
А что получится в результате .. карта прогибов? И где больше прогнулось там и усилять? В очередной раз насчёт целесообразности экспериментов повторяться не буду. Уж если хочется усилить, то проще сразу усилить. Я бы просто наблюдал. Если треснет через десять лет, выберет полости, уплотнится грунт- тогда и стяжку дополнительно армированную делать. Ну или что там, теплый пол? Его все равно по утеплителю, иначе КПД низкий, только прогревать грунт, эта деформируемая прослойка компенсирует небольшие неравномерности. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Zeliboba555, спасибо за лестные слова,... В идее сделать в подвале бассейн ничего нового нет))) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
повторюсь идея ОГОНЬ! Вы гений! Я бы еще какое то время думал где бочки взять! Спасибо что зашли в тему и предложили вариант!
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Один единственный вопрос, как все же уловить прогибы то? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
А что прогибы? Прогибы не проблема. Какое есть оборудование? Какая нужна точность?
Да даже обычный лазерный уровень если есть, установить на полметра выше пола. И замерить до/после, в установленных местах, обычной рулеткой от пола. Только эти места следует обозначить, можно как базис вкрутить чего-нибудь типа болтов. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Цитата:
Да кто ж его знает какая точность нужна) а какая в таких случаях точность нужна бывает? Грубо говоря по стенам делаю отметки лазерного уровня, в центр каждого квадратного метра вкручиваю саморезы замеряю рулеткой до и после. И на этом все получается? ----- добавлено через ~7 мин. ----- v.psk, а вот так на вскидку у меня не безнадежная ситуация? Если что усилить такую плиту возможно? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Zeliboba555, ну это не моя затея с нагружением, незнаю какие критерии.
С этим способом я бы ориентировался на кратковременные прогибы. Обратите внимание, чтобы построить карту прогибов логично разлинеить пол на квадраты, и измерять отметки в вершинах. Тогда довольно просто будет строить изолинии. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Zeliboba555, я об этом пишу уже в пятый раз. Я не вижу тут опасности. Более того, с тем же успехом и тркдозатратами можно будет усилить через 100500 лет, когда если вообще случится осадка. И это будет правильнее, так как будут выбраны полости, и стяжка выше будет условно говоря на однородном основании |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Цитата:
|
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Ммм.... Скажем так, 1см2 арматуры класса A400 (A-III) держит 4000 кг, пусть не дадут соврать. Rs параметр, кажись. d12-это 1,13 см2. Арматура вообще то гнется-прогибается, что ж поделаешь). Но вот от нежелательных прогибов, нормы которых установлены исходя из эстетических соображений, спасает сжатая зона бетона. Вот ее и надо увеличить. Я бы успокоился на 5 см бетонной стяжки М100.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Вариант со стяжкой я предлагал, но только не М100, а М300 с добавками для повышенной адгезии, армированную сеткой 5ВрI 100х100.
Там специфика грунтов под плитой может быть такова, что плита может локально работать в обратном направлении (тьфу, как сформулировал. Короче, в плите могут спонтанно появляться промежуточные опоры...), т.е. не помешала бы арматура сверху. Либо глину выпирает, либо прогиб на крупных кусках скалы повисает... Впрочем, даже без этого, чтобы добавить сжатой зоны бетона, нужна адгезия и бетон, хотя бы идентичный бетону плиты. В противном случае стяжка может начать ездить по плите. Последний раз редактировалось Komplanar, 27.04.2019 в 10:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Liam, струйную цементацию уже хотели сделать, но контор которые сделали бы такой маленький объем не нашлось в городе у нас.
Эксперимент все равно надо сделать мне кажется Baumann, Komplanar, стяжку готов сделать, но я так понимаю, что даже после этой стяжки прогибы могут появиться если грунт просядет, или я не прав? Просто судя по расчёту плиты прогибы составляют от 3,5 см до 7,5 см (расчет плиты https://yadi.sk/i/WYQ8DzBRUvGRYg расчет проводили как будто это плита перекрытия без опирания на грунт В левой части дома правда лежит утромбованный трактором скальный грунт, а вот в правой глина Последний раз редактировалось Zeliboba555, 27.04.2019 в 12:37. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ух, чувствую, щас начнется)). Плита на упругом основании))). P.S. Не будет прогибов-выгибов, если сделать так, как указано в #197.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Честно скажу- не знаю (но не стал бы рисковать). Не знаю причин появления трещин (могут быть и температурные), марку бетона, основание. Поэтому логика Komplanara мне понятна: плита, которая будет воспринимать все возможные дальнейшие деформации. Даже если будет садиться-то равномерно. Мне больше нечего добавить, к сожалению.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
В плите я бы набурил отверстий под арматуру диаметром этак 10-12, забил бы на густой раствор или эпоксидку анкера из обрезков арматуры А500С на глубину этак сантиметров 8-10, проверил на выдергиваемость (выдериваться не должно... сдвигаться вбок тоже не должно), с шагом в центральной части пролёта 300х300, ближе к ростверкам 500х500, разобрал бы все перегородки, обеспылил бы пол и возможно даже сделал бы насечки неглубокие штроборезом или чем-то подобным, и искал бы хорошую добавку для увеличения адгезии цементно-песчаного раствора. Чисто ремонтным составом заливать - это разориться можно...
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
В ближайшие дни нагружу, плиту и гляну, перегородки которые стоят на плите убрать думаю не проблема. По анкировке все таки как лучше? делать ее или нет?
Может чуток стены выпилить, чтобы чтобы новая плита на ростверк заходила? Перегородки надеюсь убирать только вот эти? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
1) Делать. Без этого стяжка будет просто стяжкой, а не увеличением сжатой зоны бетона.
2) Пилить ничего не надо. 3) А всё остальное и не перегородки. Уточнение. Определить места, где нужно усиление плиты, нужно определить на основании испытаний. Бурить и цеплять сетку на анкера нужно далеко не везде, а только там, где плита гнётся. В остальных местах стяжку лучше оставить армированной, но цеплять необязательно, в целом, я предложил этот момент решить частотой шага установки анкеров. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
этот пункт не понял, то есть оставшиеся 2 стены и лестницу тоже убирать? оставшиеся 2 стены стоят на ростверках
на этих двух стенах держится лестница и монолитный участок второго этажа Последний раз редактировалось Zeliboba555, 27.04.2019 в 22:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Komplanar, То есть ломаю перегородки сверлю имеющуюся плиту, и делаю сетку. А сетки такой достаточно или все же мощнее армирование сделать? Ну и вопрос там где будут стыки сетки, ее между собой связывать или же делать, как отдельно лежащую?
И еще вопрос, если при экспериментальном нагружении не будет выявлено прогибов, то как быть в этом случае? ----- добавлено через ~2 ч. ----- Сейчас разговаривал с человеком который рассчитывал мне плиту на прогибы, получил вот такой вот ответ по поводу набетонки... Посчитал утолщенную плиту. Набетонка получается очень большая - 200 мм. То есть общая толщина - 300 мм. Она такая толстая из-за того, что я наращивал толщину, пока нижняя арматура по Y не вышла на 6-ку с шагом 150 мм. Вы думали, что эта арматура там конструктивная, но нет - она рабочая, потому что у вас плита оперта по контуру. На участок 2 можно не смотреть, я его в расчете сейчас просто отрезал от остальной плиты и он теперь сам по себе. Цифры по арматуре для 2-го участка сейчас не корректны, потому что задача - определение армирования для участков 1, 3, 4, 5. В итоге утолстив плиту до 300 мм я добился соответствия расчета вашему фактическому армированию. По верхнему армированию можно по всей площади кинуть сетку из 6-ки с шагом 150х150, с дополнительным усилением над средней опорой между участками 1-3 и 1-4. Там дополнительная арматуры 14-я с шагом 150. Понятно, что утолщение слишком большое, но это совершенно логично, учитывая неправильное нижнее армирование. https://yadi.sk/i/lzjm3hiJ0AsX_Q Последний раз редактировалось Zeliboba555, 28.04.2019 в 11:28. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
Раньше надо было учесть, что плита на неуплотнённой глине. И считать как перекрытие... Или убирать глину и делать перекрытие с продухами. Сейчас от дополнительных набетонок могут сваи провалиться( |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
не не торгаш)))
не думаю, что сваи провалятся все забиты до отказа запас вроде как есть) знать бы где упасть соломки бы подложить) как Вы считаете, в целом набетонка в 5 см сможет исправить ситуацию? а то если честно я совсем запутался... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
То, что плита опёртая по контуру, не значит, что обязательно плите работать как четырёхопертой. Вполне можно принять и расчёт опирания на двух противополжных ростверках. При такой толщине плиты проблемы будут уже со срезом плиты в местах примыкания к стенам - опорную часть-то не увеличить без выгрызания стены, а выгрызать стены ради утолщения плиты - тоже смысла мало, а риска много.
Четырёхопёртой плиту нужно было бы учитывать, если бы прогибы не произошли. На уровне условного расчета некоей условной плиты толщиной 300мм тогда действительно понадобился бы учёт четырёхопёртости - потому что прогибы в плите возле коротких сторон опирания подразумевали бы задействование арматуры в 6мм. Но поскольку основные прогибы уже произошли, то стоящая перед усилением задача - это уменьшение прогибов от веса стяжки и последующей полезной нагрузки. И составьте уже нормальную картину прогибов. То, что советовал я и ещё кто-то в этой теме - разбейте пол на квадраты, поставьте туда анкера, гвозди, болты, что угодно, и меряйте прогибы в узлах квадратной сетки. Причём составьте нормальную картину прогибов - возьмите какую-то точку за ноль, промеряйте сначала отклонения от нулевой плоскости для плиты (так будет понятно картина УЖЕ состоявщихся прогибов), выкиньте перегородки - при любом варианте решения проблемы их придётся выкидывать в силу того, что они уже висят в воздухе. Потом загружайте квадратами, полосами, распределённой - как сочтёте нужным и какой из результатов будет давай большую достоверность. Загрузили - промеряли прогибы сразу после загружения. Нормально, с точностью до миллиметра. Спустя сутки после загружения промеряли ещё раз. Разгрузили, промеряли ещё раз - это будет показателем реологии плиты, способности плиты восстанавливать форму после нагрузки. И потом выложить в тему не видео, не фотографии, и четыре плана с изолиниями или хотя бы четырьмя отметками на квадратной сетке - величина прогиба или наоборот, выпирания до загружения, сразу после загружения, спустя сутки после загружения, после разгружения плиты. Это и будет язык, понятный любому в теме. И на основании этих же картин сразу же станет понятно, что делать. А весь разнобой советов в теме связан с тем, что вы сами постоянно выдаете разные вводные - "а что делать? А нужно ли? А я вот так сделал, а может, надо было сделать так? А вот тут такая фигня, а что она может значить?". А ещё для всего этого нужен нормальный нивелир, который обеспечит нормальную гравитационную плоскостность. Проверьте свой гидроуровнем, если отклонение от гидроуровня порядка 1-1,5мм на 10 метров - то в принципе этого будет достаточно для построения картины прогибов. Или - закажите это обследование специалистам. С официальным проектом усиления плиты - если оно вообще понадобится. И далее делайте спокойно по проекту, потому что на форуме могут насоветовать что угодно, а в проекте будут стоять печати и подписи людей, которые несут ответственность за свои решения. Offtop: Правда, там свои заморочки, и вроде бы проектная организация не несёт ответственности больше, чем на стоимость проекта, но думаю, это больше юридические вопросы... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Komplanar, я бы с радостью вызвал специалистов, не от хорошей жизни сижу тут на форуме, но к сожалению организации не готовы выезжать на такой маленький объем, как только слышат, что частный дом сразу отваливаются. Вызывал одного специалиста, он кое как расковырял отверстие в щебеночной подушке под плитой после чего продавил глину прибором, посмотрел трещины и сказал, что плита тонкая поэтому и прогнулась, я ему показывал изначальные фото после заливки плиты на что он сказал, вообще на таких грунтах необходимо было делать фундамент УШП сваи не помогут. По плите сказал, что ее надо демонтировать, других вариантов нет) Если бы были варианты реальных специалистов я бы давно вызвал их, но к сожалению на сегодняшний день вот такая ситуация.
По перегородкам вопрос решенный. По набетонке если это панацея то ее проще сделать анкеровку как Вы сказали и залить Последний раз редактировалось Zeliboba555, 28.04.2019 в 23:00. |
|||
|
||||
Всем привет. Скажу сразу - фото, видео и т.п. несмотрел. Как вариант если есть запас по высоте и расчетной нагрузки свай можно сделать плиту 200мм поверх старой с демонтированием нижней части стен по периметру захватеами 1-1.5м. Но учитывая сложность обьснения на пальцах посоветую в любом случаи сделать как здесь рекомендовали по прогибах а далее уже думать
|
||||
|
||||
Постройка Гаражей и Сараев Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67
|
Вот это нафлудили...
Это обычные усадочные трещины, которые появляются в бетоне почти всегда, просто их не успевают увидеть, т.к. сразу льют стяжку... Вон в Москве все панельки в трещинах, это их изнутри пуканием распирает? Прочитал только 1 и 2 страницу, дальше сил на смех не хватило... Заказчику привет, выкупили себе фундамент под пятнадцатиэтажку... ----- добавлено через ~9 мин. ----- В студию фото трещин конвертом по низу плиты!!! Почему трещины, то на верху? Плита прогибается в любом случае для этого и льётся подбетонка, что бы вывести в уровень, вы в центр земли собрались проваливаться с "тонкой" плитой? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Нужна помощь, срочно! Не могу скопировать планы в один файл | Гасик | AutoCAD | 7 | 07.09.2013 00:46 |
Срочно нужна помощь по санузлам в торговом центре | bons | Архитектура | 15 | 09.07.2012 09:41 |
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. | John5989 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.05.2012 23:26 |
Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины | OMMM | Основания и фундаменты | 24 | 03.11.2008 12:11 |