| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет МКЭ и анализ результатов
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 93
|
||
Просмотров: 12056
|
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,481
|
Хороший вопрос! Хороший ответ тянет на справочник инженера в трех томах. За прошлый век изданы сотни книг для обучения расчетам вручную, и ни одной для практикующего МКЭ-шника. Если на работе нет опытного учителя - расчетчика, то следующие 20 лет будут очень тяжелыми, и только потом станет процентов на 10 полегче
![]() Принцип простой - двойной контроль, так требуют ГОСТ 27751-2014 (п.12.4) и здравый смысл. Либо расчет в двух разных программах, либо двойной расчет в одной программе по разным схемам, либо ручная проверка после машинного счета. В процессе сборки схемы можно контролировать промежуточные результаты - суммарную нагрузку в протоколе расчета по загружениям, усилия в отдельных элементах от разных нагрузок и т.п. Тяжело сказать что-то без конкретных цифр и планов, но допустим: - Погонный метр стены в пределах этажа весит 1.1*0.38м*3.3м*1.8т/м3 = 2.5т - Перекрытие пролетом 6м при весе 0.3т/м2 и несущей способности 0.8т/м2 передает на метр наружной стены (0.3т/м2 + 0.8т/м2)*6м/2 = 3.3т - Итого с трех этажей на метр стены: (2.5т+3.3т)*3этажа = 17т - Считая, что 40% наружных стен занято проемами, давление в простенке нижнего этажа 17т / (0.38м*1м) / 0.6 = 75 т/м2 Учитывая, что МКЭ склонен завышать максимальные напряжения из-за всплесков в концентраторах, можно ожидать максимальных напряжений и побольше. Это не считая внутренних стен, собирающих нагрузку с грузовой ширины 6м вместо 3м. Т.е., глядя на Ny=-48 тс/м2, я бы поискал ошибки в расчете - не там запятая в нагрузке, неактивное загружение, лишнее взаимоисключение загружений, плиты, опертые по контуру вместо двух сторон и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 93
|
Проверил схему, нашел неточности, результаты стали "ровнее", но всё еще малы, продолжаю искать ошибки дальше.
Заметил интересную штуку: проводя расчет МКЭ несколько раз, при этом не меняя в ничего в схеме получаются разные результаты, причем отличие порой довольно серьезное. С чем подобное может быть связано? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,481
|
Работал на лицензии в SCAD, LIRA, STARK, не замечал такого. Про все три программы слышал, что в нелицензиях защита может портить результаты (про скад это авторы в одном из их журналов писали, про другие есть обсуждения на форуме).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 482
|
Зачем кирпичное здание в 3 этажа вообще загонять в МКЭ расчет???
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Из Мономаха можно экпортировать и в СКАД и В Лиру |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,481
|
Расчеты без проверки - конструкции на ветер! Каждый непроверенный расчет содержит как минимум одну дюжину ошибок! Кто расчет не проверяет - честь и совесть потеряет! > Здесь могла бы быть ваша вопилка <
Цитата:
Для малоэтажного кирпичного здания стоит хотя бы самый загруженный простенок по грузовой площади проконтролировать, простым ручным счетом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 482
|
Цитата:
Тоже самое хотел написать, смысла нет такое здание задавать в МКЭ-расчет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 93
|
С результатами разобрался, действительно дело в ПО(тусует результаты, как заправский шулер), проверил в лицензионной версии встало на свои места.
Заинтересовал другой вопрос: у меня пустотные плиты, соответственно, когда задавал плиты сделал их толщину 0,22м, однако как мономах учтет, что я задал перекрытие не сплошное, а пустотное? Вес-то разный, а значит и нагрузка от перекрытия будет другая... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 93
|
А где его задавать? В мономахе при задании перекрытия можно указать его толщину, постоянную, длительную и кратковременную нагрузки. Я считал, что собственный вес исходит от толщины перекрытия. Плюс в учебном пособии написано, что собственный вес учитывается автоматически
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,481
|
Я сам не МОНОМАХер ни разу, но по опыту работы с другими расчетными программами скажу, что их ограничения часто приходится обходить с помощью разных трюков. Классика жанра - стержни нулевой жесткости в ЛИРОСКАДах, для задания линейной нагрузки на схему. Или взять понижение жесткости ЖБ элементов для имитации нелинейного расчета - этот трюк даже в нормы попал; кто ЖБ считал - тот в цирке не смеется!
Если возможность корректировать собственный вес в программе забыта - значит, можно задать плиту 220 и дополнительно отрицательный вес (-200 кг/м2), чтобы в расчете остались нужные 2500*0.220 - 200 = 350 кг/м2. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-расчётчик Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 904
|
Я в Мономахе не работаю. Поэтому расскажу, как в ЛИРА-САПР делать. В свойствах материала плиты назначаете Ro=0. В нужном загружении прикладываете на КЭ нагрузку 330 кг/м2. Называете это загружение "Соб вес" и назначаете Вид нагрузки "Постоянная" и задаёте в РСУ/РСН коэф-т надёжности по нагрузке 1.1.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 2,801
|
Извиняюсь, что влезаю в чужую тему, но хотелось бы спросить - как SCAD задаёт бетон? Как изотропную конструкцию или анизотропную?
Вопрос возник после нескольких схем, где по шарнирным стальным балкам задаётся тонкая ж/б плита, даже после снижения жесткости в 10-15 раз скад всё равно норовит сильно разгрузить балки (не говоря уже о типовом снижении жесткости в 2-3 раза), вплоть до того, что эпюры шарнирных балок похожи на эпюры жестко защемленных балок. Отсюда вопрос - это из-за того, что SCAD задаёт ж/б как изотропию (т.е. не учитывает неработоспособность бетона на растяжение, исходя из предположения, что потом всё это будет заармировано), или же проблема в том, что в МКЭ-модели условная плита не висит на балкой, а проходит в её плоскости и тогда программа считает, что бетон работает на сжатие в условной середине балки, или же самый правильный выход - это задавать плиту как нагрузку, если не требуется расчёт полей армирования? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,481
|
Цитата:
В принципе, да, для пустоток проще толщину занизить, чем нагрузки пересчитывать: они все равно нагрузку на стены как балка на двух опорах передают, Q = qL/2, жесткость не влияет на результат. Кстати, это тоже трюк. Вот так мы и ходим всегда - руки в трюки. Но в программе должна быть команда, которая плиты от продольных стен отрезает и по торцам шарниры вводит. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,543
|
Цитата:
Так вроде есть возможность выбрать сторону плиты и указать тип опирания (полное, шарнирное, отсутствие) и в свойствах стен, можно указать шарниры сверху, снизу. Вроде все есть... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходимо провести газодинамический анализ и тепловой расчет | kv111 | ANSYS | 1 | 21.01.2014 14:49 |
Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание | Akveduk | Железобетонные конструкции | 9 | 18.10.2013 14:04 |
Анализ результатов расчета в SCAD | Zinjvi | SCAD | 2 | 25.07.2011 19:08 |
Анализ результатов при расчете в Лире | SaFF | Лира / Лира-САПР | 2 | 26.08.2010 12:12 |
Анализ результатов нелинейного расчета (состояние материала) | depak | Расчетные программы | 14 | 31.10.2007 11:20 |