| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей?
Экономист
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377
|
||
Просмотров: 19184
|
|
||||
Цитата:
__________________
всё гениальное - просто |
||||
![]() |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
![]() |
теоретически можно проектировать здания без связей
теоретически-практически -- а можно ли считать узлы сопряжения жесткими, как это делает мкэ? чисто практически возникает вопрос -- а есть ли необходимость делать здание без связей?
__________________
Nobody's perfect |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Существует стандартное решение. Ядро жесткости, которое также выполняет роль связи, находится в центре или ближе к центру масс здания, если такое возможно. роль ядра выполняет лестнично-лифтовый блок, стены и перекрытия которого выполняются полностью в монолите.
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 248
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Расчет - это попытка проверить до постройки будет стоять здание или нет, если расчет выполнен правильно, то с большой долей вероятности здание будет стоять. В случае с многоэтажным зданием д/ж ставят для восприятия ветровой нагрузки ,ограничения перемещения ,а главное устойчивости здания. Колонну 400х400 с плитой 220мм пролетом 6 м нельзя называть рамой. На практике невозможно для высотки без д/ж обеспечить допустимые перемещения, прочность колонн, из-за наличия больших моментов.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
Nobody's perfect |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
В противоположность ферме с шарнирными узлами, под "рамой", вообще говоря, подразумевают стержневую систему, узлы которой выполнены настолько жестко, что при упругой деформации концы сходящихся в узле стержней вынуждены повернуться на один и тот же угол. (В. Гелер., МАКИЗ, М. 1927)
![]()
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
![]() |
Sober
вообще непонятно мне, как можно поставить в один ряд ферму и раму. правда подумав минуты 3, я понял, что вы хотели сказать. типо рама -- конструкция, в которой ригель и стойка сопряжены жестко. а если они сопряжены шарнирно, как это прикажете называть? ну и вообще, ваше описание касается идеальной модели, в реальной модели узел никогда не будет абсолютно жестким. вот я и спрашиваю, где тот критерий, определяющий относительно-абсолютную жесткость узла (простите уж за каламбур)
__________________
Nobody's perfect |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2007
Сообщений: 1
|
Сомневаюсь я что-то что в каркасном здании с колоннами 400х400 и перекрытиями 220 на 5 и более этажей с устойчивостью все в порядке... Каков Ваш к-т расчетной длины для колонн в пределах этажа? Если меньше нескольких единиц - то уточните. На примере любой свободной рамы хотя бы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Можно и без диафрагм. 2-3 этажа. Выше - невыгодно, поскольку сечения колонн нижних этажей раздуваются до неприличия.
При проектировании не забываем о возможной крутильной форме потери устойчивости и также крутильной форме собственных колебаний. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Если перемещения в пределах нормы, а в Лире проверили устойчивость здания, то в принципе, можно и без диафрагм. Только у меня некоторые сомнения, что сильно МНОГОэтажное здание без диафрагм будет перекашиваться не более допустимого. depak! Сколко этажей? Какие горизонтальные нагрузки? |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
Описание не мое (см. в скобках мой предыдущий пост). Видимо под абсолютно жестким узлом Вы понимаете защемленную в абсолютно жесткой "земле" балку? Попытаемся проникнуться: если при повороте угол между стойкой (стержнем) и ригелем (стержнем) сохраняется, то это и есть РАМА. Если этот угол (на определенном участке) в силу разных причин НЕ сохраняется, то это уже не РАМА, а скорее ферма или набор элементов. В том-то и фокус - за счет изгиба стойки мы разгружаем ригель. При этом в зависимости от погонных жесткостей стержней степень "разгрузки" может быть разной. Может быть Вы это имели ввиду? Вот еще:"Большая советская энциклопедия Виды рам Рама в технике, стержневая система, элементы которой (стойки, ригели, подкосы) во всех или в некоторых узлах жестко соединены между собой..." Конечно не бог весть что, но такое определение тоже имеет право на жизнь.
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Думаю, что при правильном конструировании этот узел является рамным.
Кстати, совсем не обязательно безбалочное бескапительное перекрытие считать шарнирной конструкцией...
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
![]() |
Sober
Нет, под абсолютно жесктим узлом я понимаю жесткое сопряжение двух или более стержней. Я говорю о том, что ни одна реальная конструкция не может быть абсолютно жестко сопряженной. Вобщем, я понял ход ваших мыслей, только такой вопрос: а) конструкция из ригеля и стоек, где стойки жестко защемлены в основание, а ригель шарнирный, мы можем называть рамой? б) конструкция из ригеля и стоек, где все сопряжения шарнирны, но есть крестовые связи (геом неизм обеспечена) мы можем называть рамой? если ответ на а) и б) нет, то как называть такие конструктивные решения?
__________________
Nobody's perfect |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Нет.
В первом случае мы имеем балку, шарнирно опирающуюся на защемленные стойки, которые обеспечивают устойчивость конструкции в целом. Во втором - конструкцию из шарнирно опирающихся стоек на которые шарнирно опираются балки для обеспечения устойчивости которой введены связи. Думаю, что такое название будет всем понятно.
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219
|
Информация к размышлению.
Типовая серия 1.420.1-14. Сборный безбалочный каркас. Сетка колонн 6х6. Высота этажей 4,8 или 6 м. Типовое решение предусматривает до 5 этажей. И никаких связей. Но... Колонны 450х450. И капители с высотой на колонне 600 мм. |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Существуют безбалочные бескапительные системы и даже без ДЖ. (напр. COBIAX, ИМС - индустриально-монолитная система).
Но по правде говоря, там ригели и капители скрытые в значительной толще перекрытия. Используются пустотообразователи и преднапряженная арматура. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
![]() |
Понятно, что монолитные стыки колонны и перекрытия жесткие только условно. Однако расчет как шарнирного сопряжения тоже не возможен, посколько перераспределение моментов то имеет место.
ИМХО Необходимо дополнительно предусматривать конструктивные мероприятия для обеспечения пространственной жесткости здания. На моей практике был случай, когда строители не долили до конца пролет (5 м консоль и еще 1.5 недолито было до колонн) с перепою с утра рабочим приказали опалубку снимать - в итоге вся консоль ухнула вниз, снеся по пути 2 колонны. Достаточно сильное горизонтальное усилие))) которого вполне может хватить, чтобы лавинообразно сложилось все здание. Так что НЕОБХОДИМО предусматривать элементарные меры предосторожности, которые уберегут от нелепых случайностей не только на стадии строительства, но и эксплуатации. |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281
|
Если заглянуть в наш Укринский ДБн В1.1-12.2006 на сейсмику, в частности таблица.3.1. То можно вычитать что ж/б безригельный каркас имеет место: при 6 баллах 7эт, при 7-4 эт, при 8-3, а при 9-баллах-2 этажа.
Стало быть возможно без использования диафрагм в данных пределах этажности. Все упирается в узел сопряжения. Жестиким узлом можно считать систему ригел-балка если у них отношение жесткостей приближается к еденице. У схемы колонна-перекрытие они явно значительно разнятся. сталобыть считать что узел абсолютно (с некоторыми допущениями конечно) жесткий нельзя. Плюс культура производства работ унас не фонтан. И потом если связка колонна-перекрытие возьмет меньше момент на себя, он куда уйдет, в основание естественно, а это и фундамент увеличит, и армирование коллонн. Поэтому для спокойного сна, да и по деньгам недороже, все же наверно стоит хотябы лесничнолифтовый узел сделать монолитным.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
Перекрытие в этом случае должно выполнять функцию горизонтального элемента рамы, при этом ясно что эту функцию будет выполнять только небольшая полося перекрытия по линии колонн. Сделайте модельку плоской рамы с вашими колоннами и балками высотой 220 шириной скажем 600, приложите ветровую нагрузку и посмотрите какой у вас будет дрифт и какие моменты вам надо добавить к гравитационным при расчёте перекрытий. Дальше, часть этих моментов будет передаваться поперечной силой - так уже и условие по продавливанию ужесточается, и т.д. и тп. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,771
|
2depak
Случайно не про объект на ул. Ленина спрашиваете? Экспертиза домогается? Так у вас есть монолитный блок. Только ЯТД вопрос в том, что этот блок у вас находится в одном углу здания. Здание прямоугольное с сотношенем сторон 2/3. При этом центр масс и центр жесткости находятся совсем не рядом. Отсюда думаю вопросы по колебаниям и устойчивости здания. Вы фотки каркаса выложите народу для понимания.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
Вот и мои пару фраз:
1. Когда вы говорите проходят "коллебания" что вы имеете ввиду?? Какая частота основного тона получилась?? Какие максимальные ускорения?? 2. Дело в том, что расчет это отчасти условность (думаю, что все это понимают). Учесть в расчете ВСЕ не реально. Отсюда рождаются конструктивные требования. Поэтому еще вопросы: -Как учитывалось возможное отклонении колонн от вертикали (особенно интересует устойчивость)??? -Момент при расчете на продавливание учитывался? -Как решен узел сопряжения колонны и плиты (в смысле армирования на момент)?? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
возможно все!
зависит от этажности и квалификации конструктора... ![]() имеется на стадии стр-ва адм. здание - безбалочный бескапительный рамный каркас 7 этажей + 1 подземный. Опережу вопросы: макс. пролет 6,6 м, толщина плит 200 мм, колонны 400х400 мм, макс. армирование колонн - 5%.
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 11.05.2010 в 01:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитный ж/б каркас | leshchin | Железобетонные конструкции | 21 | 25.12.2007 10:01 |
Ж/Б каркас без вертикальных связей? | Курмышанец | Расчетные программы | 42 | 30.11.2007 06:26 |
Монолитный каркас в 2 стадии | `LX | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 06.02.2006 18:53 |
Стальной каркас без связей | dermoon | Металлические конструкции | 15 | 21.05.2005 00:13 |