| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.06.2019, 14:25 | #1 | |
Безраскосные стальные фермы существуют в природе?
конструктор
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
||
Просмотров: 13256
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Цитата:
поиск "галерей оболочечного типа" ничего не дал. с понятием "балка Виренделя" знаком, но какие образом ее использовать? "стойка королевы" посмотрел как выглядит.... для 32-метрового пролета вряд ли подойдет |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271
|
Например, серия 3.016.3-7.
Цитата:
Цитата:
Даже если стойки нет, то объединяете две части в одну ферму -- 6 панелей с двумя "окнами". |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
А что там на картинке описано желтым? Нет возможности опереться на конструкции здания и галерея будет навесу, на стойках между корпусами? Тогда где там 32 метра - между зданиями или опорами? А то сейчас там пролет на глаз метров 7 - под окном сварная балка входит, безо всяких ферм и рам.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Черепоовец
Сообщений: 37
|
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Есть. Вот целый мост забабахали железнодорожный.
https://www.google.ru/maps/@55.78327...=ru&authuser=0 |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Есть такие, аналог - безраскосные железобетонные фермы (серия 1.463.1-3/87 например) (аналогия с ж/б вполне уместна). Узлы стоек и поясов д/б жесткие, на сварке, например. Изгибная жесткость стоек - д/б тоже высокая. С конструированием жестких узлов "стойка-пояс" сложности будут, "на бумажке" такие не посчитать, но вполне реализуемо.
Ну и фотки, целых три в ряд https://yandex.ru/maps/2/saint-peter...529737&z=16.02
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 21.06.2019 в 17:04. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Дмитррр, DonMof, это совсем не такие конструкции - они же арочные с затяжкой )
Цитата:
7 метров - это консольная часть перехода, а с другой стороны до следующей опоры 32,5 метра, чаще поставить колонны нет возможности. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- mainevent100, как уже сказал Бахил это рама (то что ещё фермой Вирендаля зовётся). Решение неэкономичное, но возможное. Последний раз редактировалось slava_lex, 21.06.2019 в 21:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271
|
|
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Цитата:
Проблемные места - в панелях с окнами, возле опор, где большая поперечная сила. Если все несущие нужно поместить внутри галереи, можно сделать конструкцию ферменной в глухих простенках, и рамную в проемах. Рамным элементом может быть сварная балка на всю высоту подоконной части - она будет ловить местный изгиб от поперечной силы под окнами. |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Делал сто лет назад такое. Во-первых самому интересно было, что с этого выйдет, во вторых кому-то хотелось больше света. Конструкция работоспособная, хоть и капризная. Было это ещё в славные советские времена, но раздел 10 СНиПа по нагрузкам, где прогибы считаются только по длительной части нормативных нагрузок, уже работал. При такой расслабухе повышенная деформативность проблем не создавала. Проблема была в зыбкости (по моему даже не прошла). Да и по частотам по п. 1.48* СНиП 2.05.03-84* надо было бы проверить, хоть это требование относится к мостам (не проверил). Расчёт делал ещё по Лире-ЕС, потом я его перетаскивал в более поздние версии, как память о боевой молодости Чертежи тогда сделали, проект отдали, но построили его, или нет, точно не знаю, пошли иные времена. Скорее нет.
P.S. Пролёт там 26.3 метра, вылет консольной части 6.2 метра. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
ну и ради чего мне эти упражнения? спортивный интерес - не серьезно.
тут много рационального не придумаешь. На выбор предлагался примерно Ваш вариант расположения окон (кстати, спасибо ), вариант с балками и вариант опустить фермы под переход, увеличив общую высоту конструкции почти в 2 раза. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Черепоовец
Сообщений: 37
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
примерно так
по краям консольные свесы, к зданию через д.ш. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Цитата:
высота этих сварных балок должна быть около 1,5 метров. как вариант - конечно. но увеличит общую высоту перехода, чего бы не хотелось |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Цитата:
У нас после реконструкции моста через Амур из одной старой ажурной фермы музей устроили, жалко было такую красоту в металлолом сплавлять. Может, ему эти фотки заодно показать: Хабаровский_мост? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Оригинальное решение |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Расстроили вы меня сэ-эр.
Чтобы напоследок немного развлечь почтеннейшую публику кидаю несколько весёлых картинок уже построенных переходных галерей. Одну из них я даже нечаянно видел живьём. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
не, вы ребята, конечно молодцы, картинки веселые кидаете (кстати тут почти все переходы с арочным эффектом).
понятно, что если захочется, можно и космический корабль в космос запустить, но зачем? требуется переход на территории промышленного предприятия, можно в стекле, заказчик будет прыгать от счастья. крокодил, Yu Mo, возьметесь тыщ за 60-70 рассчитать и разработать конструкцию? для инженера ведь размер оплаты не главное |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Та, ладно вам.
Картинки – это чтоб просто посмотреть, как у людей фантазия бьёт, а не чтоб срочно применить это в переходной галерее между плавильным и литейным цехом на Крыжопольском заводе сантехнических изделий. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монтаж фермы несколькими кранами, подбор крана, траверс, расчет нагрузки на каждый кран | Kvarky | Технология и организация строительства | 14 | 01.07.2017 11:45 |
Типовая серия на стальные решетчатые фермы пролетом ~46 м | gvita | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.05.2016 15:40 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
Сбор нагрузки от фермы | PUH238 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.03.2012 10:02 |