Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный узел опирания арочной фермы

Шарнирный узел опирания арочной фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2019, 16:35 #1
Шарнирный узел опирания арочной фермы
Nnatta
 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144

Привет ребята! есть простенький открытый навес. Ферма из труб 50х5. Стойка 100х5. Прогоны 50х5. Сверху сотовый поликарбонат 10мм.
Хоть навес и простенький, а я никак не могу решить узел опирания фермы на стойку. Болты не поставишь, тк стойка труба...больших вылетов пластин не хочется. Может кто подскажет как решить в данном случаеспасибо огроменское

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 258
Размер:	20.7 Кб
ID:	215793  

Просмотров: 8583
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2019, 21:08
#2
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Имеют ли жизнь такие, или я всё усложняю и можно намного проще?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 416
Размер:	36.0 Кб
ID:	215795  
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2019, 21:21
1 | #3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Имеют ли жизнь такие, или я всё усложняю и можно намного проще?
Можно тот, что справа, но на одну пару болтов.

Проще - просто приварить к "шляпке", но лучше бы примыкать сбоку через опорное ребро на столик.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2019, 21:45
#4
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Можно тот, что справа, но на одну пару болтов.

Проще - просто приварить к "шляпке", но лучше бы примыкать сбоку через опорное ребро на столик.
Мне кажется с точки зрения красоты навеса, сбоку не очень будет, да и сот.поликарбонат в стойку упрется, тк прогоны между фермами планируются......

"Проще - просто приварить к "шляпке"" одна сварка к пластине стойки??
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 199
Размер:	15.3 Кб
ID:	215799  
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2019, 21:48
1 | #5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
одна сварка к пластине стойки??
Да, иногда сварка предпочтительнее болтовых соединений, зависит от производителя работ.

Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Мне кажется с точки зрения красоты навеса, сбоку не очень будет, да и сот.поликарбонат в стойку упрется, тк прогоны между фермами планируются......
Справедливое замечание.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Но при опирании сверху надо ещё убедиться в устойчивости стенок труб фермы над опорой и при необходимости усилить их ребром или накладками.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190706_214037.jpg
Просмотров: 310
Размер:	179.7 Кб
ID:	215798  
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2019, 22:05
#6
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
----- добавлено через ~6 мин. -----
Но при опирании сверху надо ещё убедиться в устойчивости стенок труб фермы над опорой и при необходимости усилить их ребром или накладками.
Типа такого что то имели в виду?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема навеса.jpg
Просмотров: 178
Размер:	44.1 Кб
ID:	215800  
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2019, 22:50
1 | #7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Да, типа того. Ребро ставится или внутри профиля, можно и два снаружи, или утолщаются стенки накладками.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема навеса.jpg
Просмотров: 237
Размер:	66.1 Кб
ID:	215801  
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2019, 22:55
#8
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Да, типа того. Ребро ставится или внутри профиля, можно и два снаружи, или утолщаются стенки накладками.
Поняла! благодарю за совет, осталось посчитать
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2019, 07:35
| 1 #9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
или я всё усложняю и можно намного проще?
Нижний узел. Убрать внутреннее продольное ребро (справа) и сделать покороче - 5 см максимум.

----- добавлено через ~1 мин. -----
№ 7 - хуже.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2019, 10:56
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Попробовать по крестьянки.
Конечно хорошо просчитав.
Плиту оголовка, чтобы была более податливой сделать минимальной толщины порялка 4 мм.
Не забыть про связи или по крайней мере просчитать без связей с учетом жесткости узлов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Навес.png
Просмотров: 233
Размер:	5.5 Кб
ID:	215808  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.07.2019 в 11:05.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2019, 11:07
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Попробовать по крестьянки.
Это в БСК.
Вся реакция передаётся через верхний пояс. Вот его и надо привести к колонне.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2019, 15:36
#12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Бахил, читаем внимательно: "Конечно хорошо просчитав".
Без нагрузок и усилий разговор вообще НИ О ЧЕМ.
Во главу угла ставил простоту выполнения узла, исходя из того, что эстетически консольный навес выглядит привлекательнее.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вся реакция передаётся через верхний пояс. Вот его и надо привести к колонне.
Реакция передается, как мы запроектируем - через ВП, НП, опорную стойку, опорный раскос.
Если уж на то пошло, то к колонне надо привести не ВП, а пересечение осей поясов.
Правый узел на моей картинке можно выполнить вообще без расцентровок.
В левом узле на картинке эксцентриситет пересечения поясов относительно оси колонны составляет порядка 10 см, и его можно безболезненно его уменьшить до 6 см.

Стоит посчитать варианты схему с шарнирным и жестким креплением к стойке и исхоля из поворота опорного узла оценить возможность сварки.
Если отрыв на конце шва в шарнирном варианте составит десятые доли мм - то варить можно смело.
То же самое в жестком варианте, если усилия в узле и напряжения в шве мизерные.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2019, 15:58
#13
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
*
Прогоны здесь, похоже, в одном уровне с ВП.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
№ 7 - хуже.
Да, жёсткий узел. Ниже шарнирный.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190707_154824.jpg
Просмотров: 238
Размер:	176.5 Кб
ID:	215815  
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2019, 16:08
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


9 м, нет смысла огород городить.
Там по-любому шарнир будет.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Реакция передается, как мы запроектируем
Только природе наплевать на твоё "как мы запроектируем". Как ей удобно, так и передаст. Со всеми вытекающими.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2019, 18:04
#15
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Прогоны здесь, похоже, в одном уровне с ВП.
Возможно, но прямых указаний на это я не увидел. И что это принципиально меняет?
Если бы ТС указал(а) бы больше подробностей о нагрузках и конструктивной схеме (шаг ферм 9м в VI снеговом или 1м в I и пр), то получила бы более толковые ответы.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сообщение от Старый Дилетант

Реакция передается, как мы запроектируем
Только природе наплевать на твоё "как мы запроектируем". Как ей удобно, так и передаст. Со всеми вытекающими.
При чем здесь природа? Можно, конечно пофилософствовать....
Не раз встречался с приведенной во вложении схемой козырьков пролетом до нескольких метров.
Вроде схема неправильная, немного коробит внеузловое опирание, ну и что?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Козырек.png
Просмотров: 54
Размер:	3.5 Кб
ID:	215819  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2019, 18:10
#16
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Возможно, но прямых указаний на это я не увидел. И что это принципиально меняет?
На узлах ТС виден поликарбонат толщиной 10 мм. Ничего не меняет.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2019, 19:00
#17
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
На узлах ТС виден поликарбонат толщиной 10 мм. Ничего не меняет
Уже увидел.
Еще одна недоработка ТС. Прогоны надо было показать.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 11:24
#18
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Ребят, пишу))
Снеговой район 4, ветровой 1.
Прогоны планируются между фермами, для раскрепления ВП.
Покрытие сотовый поликарбонат 10мм.
Шаг ферм 2100мм (по размеру стандартного листа сотового поликарбоната).
Опирание шарнир
Вот как то так

Мне всё таки ближе такой вариант, что скажете?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 145
Размер:	53.8 Кб
ID:	215838  

Последний раз редактировалось Nnatta, 08.07.2019 в 12:10.
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2019, 13:10
1 | #19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Лучше так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1у.jpg
Просмотров: 151
Размер:	84.2 Кб
ID:	215841  
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2019, 15:16
#20
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Мне всё таки ближе такой вариант, что скажете?
Миниатюры
А колонну перекрывать поликарбонатом Вы не планируете? А то будет заливать. Какого максимального размера может быть консольный свес поликарбоната за прогон.
Имеются ли у Заказчика эстетические требования к конструкции?
Шаг прогонов?
Шаг ферм лучше принять ~ 2000, оставив 100 мм на нахлестку, как это делают в теплицах
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 15:36
#21
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А колонну перекрывать поликарбонатом Вы не планируете? А то будет заливать. Какого максимального размера может быть консольный свес поликарбоната за прогон.
Имеются ли у Заказчика эстетические требования к конструкции?
Шаг прогонов?
Шаг ферм лучше принять ~ 2000, оставив 100 мм на нахлестку, как это делают в теплицах
Свес поликарбоната мах 5см.
Шаг прогонов - по всем верхним узлам ферм, приблизительно 75см.
За шаг ферм спасибо за подсказку.

И колонну конечно же прикрыть хочется, и красоты хочется.... Тогда придется со смещением от центра колонны... как бы вы посоветовали? схема рассчитана с шарнирным опиранием
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2019, 16:18
1 | #22
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Лучше так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел опирания.JPG
Просмотров: 152
Размер:	49.4 Кб
ID:	215848  
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 16:45
#23
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Если выполнить узел на сварке только, достаточно ли такого расчета по СП, проверила по двум условиям

Вот только условие по использованию электродным материалов не проходит при ручной сварке....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20190708_163341.jpg
Просмотров: 115
Размер:	203.3 Кб
ID:	215851  
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2019, 17:02
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


К поясу на опоре приварить 60х4 высотой 60 мм, одеть на 40х4 высотой 40 мм. 40х4 приварить на опрный лист t8. t8 приварить на оголовок 100х4.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190708_165938.jpg
Просмотров: 128
Размер:	59.9 Кб
ID:	215852  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 17:18
#25
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
К поясу на опоре приварить 60х4 высотой 60 мм, одеть на 40х4 высотой 40 мм. 40х4 приварить на опрный лист t8. t8 приварить на оголовок 100х4.
зачем так сложно?

а если всё таки так, чтоб всё центрировать...только сложность в подрезке трубы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Навес_гор_06.07.19.jpg
Просмотров: 126
Размер:	33.0 Кб
ID:	215853  

Последний раз редактировалось Nnatta, 08.07.2019 в 17:34.
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2019, 19:38
#26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
К поясу на опоре приварить 60х4 высотой 60 мм, одеть на 40х4 высотой 40 мм. 40х4 приварить на опрный лист t8. t8 приварить на оголовок 100х4.
И привязать, чтоб не улетело
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2019, 09:00
#27
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Вот только условие по использованию электродным материалов не проходит при ручной сварке....
все проходит. Коэффициент глубины проплавления по металлу шва для ручной дуговой или полуавтоматической при диаметре проволоки 1,2 мм. равен 0,7. Электроды закладывайте Э46, самая распространенная проволока 08Г2С диаметром 1,2 мм.
На счет узла опирания - лично мне ближе приведенный в сообщении 22.

Последний раз редактировалось ronn, 09.07.2019 в 09:24.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2019, 10:49
#28
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
все проходит. Коэффициент глубины проплавления по металлу шва для ручной дуговой или полуавтоматической при диаметре проволоки 1,2 мм. равен 0,7. Электроды закладывайте Э46, самая распространенная проволока 08Г2С диаметром 1,2 мм.
На счет узла опирания - лично мне ближе приведенный в сообщении 22.
Да действительно, если коэф.0.7 и электроды Э46, то всё проходит, спасибо))) а я по Э42 считала.
Узел тоже понравился в п.22, только расцентровка
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2019, 11:18
#29
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
а я по Э42 считала
никогда не используйте электроды Э42 для чего-то более серьезного, чем стеновое ограждение.

Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Узел тоже понравился в п.22, только расцентровка
ну и что в этом плохого? Небольшой эксцентриситет в нужном месте только на пользу. Например, в серии 1.460.3-16 он изначально заложен. См. узел 1 во вложении.
Вложения
Тип файла: pdf Серия 1.460.3-16.1_л21.pdf (319.1 Кб, 60 просмотров)
ronn вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2019, 12:11
#30
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


ОФТОП
Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
никогда не используйте электроды Э42 для чего-то более серьезного, чем стеновое ограждение.
С чего вдруг? Не встречал информации по ограничению применения электродов Э42. Просветите, если что-то упустил.
Числа 42 и 46 - это всего лишь значения временного сопротивления разрыву кгс/мм. Остальные мех. свойства (относительное удлинение и ударная вязкость) у Э42 и Э46 одинакова.
Так что применение Э42 для сталей С235-С285 вполне оправдано.

Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
а я по Э42 считала
Так как Вы, считать ничего не надо - очевидно, что при таком усилии несущая способность шва обеспечена.
Повторюсь. Вам нужно оценить податливость узла (в зависимости от угла поворота) при шарнирном опирании и, при необходимости, просчитать шов на усилия, полученные при жестком опирании.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.07.2019 в 13:06.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2019, 13:59
#31
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Так что применение Э42 для сталей С235-С285 вполне оправдано.
п.14.1.8 Стального СНиПа:
1,1Rwz ≤ Rwf ≤ Rwzβz/βf - при ручной сварке;
т.е. 1,1*0,45*370=183 что больше 180 для Э42, начиная от С245 и выше. А для С235 проходит.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2019, 23:34
1 | 1 #32
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
п.14.1.8 Стального СНиПа
Речь идет о рациональном применении материала при 100% использовании несущей способности, но никак не о надежности соединений.
На практике часто по конструктивным соображениям (обварка по контуру, небольшие усилия, малые толщины) длина швов значительно завышена.
И вообще есть понятие технической точности 183=180. Обратите внимание П.14.1.8 ...следует, как правило...
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2019, 07:57
#33
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
есть понятие технической точности 183=180
пару слов, если можно
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2019, 11:11
#34
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Обратите внимание П.14.1.8 ...следует, как правило...
В 17 году СП стал более категоричным
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2019, 12:07
#35
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Сообщение от Старый Дилетант
есть понятие технической точности 183=180
пару слов, если можно
Это касается точности измерений, допусков на прокат, точности определения нагрузок. Разброс механических свойств металла и т. д. Посмотрев сертификат на металл нередко иногда можно увидеть для С245 предел текучести ~ 30 кгс/мм2 и более
Наглядный пример - только округление расчетных сопротивлений до 5 МПа уже дает погрешность около 1%.
Указывать значения с точностью до 4 знака после запятой бессмыслено - обычно достаточно вести расчет с округлением до 3-х значащих цифр.
Раньше при перенапряжение до 5% прочность считалась обеспеченной.

Касаемо условия 1,1Rwz ≤ Rwf ≤ Rwzβz/βf.
Для С245 и Э42 - 1,1Rwz/Rwf = 183/180 = 1,02. Я бы сказал - в пределах технической точности.
И думаете, проектировщики часто закладывают запас по сварным швам менее 2% или какова доля таких швов в любом реальном объекте?

ОФТОП.
Для тех, кто не помнит как появилась сталь С275, 285 и прочие производные.
В свете ТП 101-81 "экономика должна быть экономной" заводам предписывалось для одной и той же стали назначать марки путем отбраковки по результатам механических испытаний.
Так из одной и той же стали стали Вст3-пс6 после испытаний получали марки Вст3пс6-1 (С245) или Вст3пс6-2 (С275).
А воз и поныне там - заводам заниматься этим хлопотно и они обычно чохом назначали С245, а теперь С275 и из ГОСТ убрали.

Еще можно вспомнить фокус со снеговой нагрузкой - для тяжелых покрытий (из ж. б. плит) коэффициент перегрузки принимался 1,4, для легких (из профнастила) - 1,6.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В 17 году СП стал более категоричным
Но сути это не меняет.
По большому счету этот пункт должен быть рекомендательным, т. к. если шов принят по расчету, то безопасность его априори обеспечена.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.07.2019 в 12:41.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2019, 14:54
1 | #36
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


например
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 76
Размер:	35.6 Кб
ID:	215902  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 11:13
#37
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
например
Тоже хороший вариант, но тут свеса тоже не получается
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 11:16
| 1 #38
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Свес можно сделать отдельным элементом. Крепить к колонне, если не получится к элементу узла.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 11:19
#39
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Свес можно сделать отдельным элементом. Крепить к колонне, если не получится к элементу узла.
тоже вариант, но не хочется усложнять... мне пока ближе вариант из поста 22
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 11:32
| 1 #40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
мне пока ближе вариант из поста 22
Сожалею, но он жесткий.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 11:47
#41
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Сожалею, но он жесткий.
Если посадить его на болты вместо сварки - шарнир?
и в чем принципиальное различие вот этих узлов? из поста 19 и 36, кроме расположения болтов
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 68
Размер:	84.2 Кб
ID:	215984  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 734
Размер:	35.6 Кб
ID:	215985  
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 11:52
1 | #42
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Второй более шарнир, чем первый.
Второй не создаёт эксцентриситета при образовании шарнира.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 13:09
#43
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


эх и колонну бы прикрыть (свес сделать) и шарнир нужен (не нужны еще лишние моменты на опорах ...). Подскажите как удачнее(((и свес и шарнир, прогоны между фермами
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 13:15
#44
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
и шарнир нужен
Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Подскажите как удачнее
А я предлагал.... дык улететь боитесь..... вот там всем шарнирам шарнир.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 13:17
1 | #45
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Мой вариант
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: V1.png
Просмотров: 85
Размер:	36.6 Кб
ID:	215994  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 14:30
#46
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Мой вариант
похоже так, на что то еще фантазии нет уже, нелепица какая то получается, но туту тоже нюанс-прорезь в сот.поликарбонате делать
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 14:33
#47
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
прорезь в сот.поликарбонате делать
Прогоны наверх поднимите. Если всё-таки очень нужно примыкание сбоку, то поднимите их на 10-20 мм.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 14:33
#48
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А я предлагал.... дык улететь боитесь..... вот там всем шарнирам шарнир.
ну да, пярм шарнир шарнир, но ненадежно выглядит

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Прогоны наверх поднимите.
дак смысл в том, что хотелось их между фермами в , для раскрепления верхнего пояса, чтоб лишних связей не делать
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 14:35
#49
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
но ненадежно выглядит
Чем?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 14:38
| 1 #50
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
для раскрепления верхнего пояса, чтоб лишних связей не делать
Раскреплять ВП они могут находясь и сверху.
А связи по ВП вообще хоть есть?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 14:42
#51
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Раскреплять ВП они могут находясь и сверху.
А связи вообще хоть есть?
Связи по колоннам в среднем ряду. Я считала, что прогон может раскреплять ВП если он враспор, не? поэтому и надеялась между фермами без связей исправьте меня если я не права
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 14:46
| 1 #52
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Связи по колоннам в среднем ряду. Я считала, что прогон может раскреплять ВП если он враспор, не? поэтому и надеялась между фермами без связей исправьте меня если я не права
они бы раскрепляли, если бы был профлист
https://dwg.ru/dnl/6396 стр. 502-519
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 14:46
#53
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
поэтому и надеялась между фермами без связей исправьте меня если я не права
Исправляйтесь https://dwg.ru/dnl/3364
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 14:53
#54
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Покрытие сот.поликарбонат...И считая такую ферму в Кристалле, необходимо раскрепить каждый верхний узел в такого вида ферме. Если я поднимаю прогоны вверх, ставлю связи по ВП между крайними фермами с обоих торцов, то каким способом раскрепить ВП остальных ферм? всё я запуталась((( прогоны же сверху не являются раскреплением ВП, разве не права я?
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 14:58
#55
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Связи через 2 панели по торцам. Прогоны будут распорками. Их проверить на сжатие с изгибом. Сжимающее усилие по ф. 18 из СП16 умножить на количество свободных ферм.
Проверить сечение ВП из плоскости. По хорошему нужно учесть доп. усилие в ВП связевого блока от удержания свободных ферм.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 12.07.2019 в 15:04.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 15:35
#56
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Связи через 2 панели по торцам. Прогоны будут распорками. Их проверить на сжатие с изгибом. Сжимающее усилие по ф. 18 из СП16 умножить на количество свободных ферм.
Проверить сечение ВП из плоскости. По хорошему нужно учесть доп. усилие в ВП связевого блока от удержания свободных ферм.
Займусь проверкой
А прогоны будут распорками если они сверху??
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 15:36
#57
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
А прогоны будут распорками если они сверху??
Да.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 20:09
#58
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Поликарбонат надо на прочность проверять?
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный узел опирания арочной фермы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу прокомментировать узел опирания фермы из гнутосварных профилей на колонну Antony12 Металлические конструкции 122 22.10.2020 12:24
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний vlasctelin Металлические конструкции 1 30.11.2016 23:42
Ищу узел опирания деревянной треугольной фермы на ж/б колонну. [email protected] Железобетонные конструкции 4 01.08.2012 14:02
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
шарнирный узел опирания фермы на колонну Alja Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2010 19:52