25.07.2019, 11:22 | #1 | |
Нужно ли ставить шарниры в узлах фермы из квадратных труб?
Регистрация: 12.09.2018
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 23937
|
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
СП 16.13330.2017
15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм принимаются шарнирными: при сечениях элементов из уголков или тавров; при двутавровых, Н-образных и трубчатых сечениях элементов, когда отношение высоты сечения h к длине элемента СП 16.13330.2017 между узлами не превышает: 1/15 - для конструкций, эксплуатируемых в районах с расчетными температурами ниже минус 45°С; 1/10 - для конструкций, эксплуатируемых в остальных районах. При превышении указанных отношений СП 16.13330.2017 следует учитывать дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов. Шарнирные узлы вводят для упрощения при ручном счете. Если же вы считаете в программе, то это вам ни к чему. Подобные темы на форуме подымались не раз. Поищите если интересно. Добавлено: В СП 16.13330.2011 было: 15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм допускается принимать шарнирными... Последний раз редактировалось Evgeny31, 25.07.2019 в 13:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Почему же не к чему. Как раз таки к пункту 15.2.2. Если указанные отношения не превышаются, тогда почему и бы не поставить шарниры, или сменить тип конечного элемента на "ферменный" (без простановки шарниров), учитывающий только растяжение/сжатие
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
И зачем же? Шарниры вводятся лишь для упрощения ручного счета, как писал выше. По факту любое соединение труб - жесткое и соответственно присутствуют изгибающие моменты. При определенных соотношениях, эти моменты не значительные, вот и разрешается данное допущение. В любом случае ввод шарниров - это не в запас.
|
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
|
||||
Цитата:
Для ферм из гнуто-сварных элементов существует ещё один не очевидный тонкий момент, связанный с обязательным дополнительным расчетом бесфасоночных узлов примыкания решетки к поясам. Предположим, что мы посчитали ферму по шарнирной схеме и взяли даже при этом некий запас для учета моментов. Нам при этом кажется, что все будет в порядке, но на самом деле это может привести к печальным последствиям. При принятых нами сечениях никаких пластических шарниров даже при полной загрузке фактически не возникает, иными словами система в состоянии воспринять все узловые изгибающие моменты. «Так это же хорошо», скажите вы. А вот и нет – вы считали узлы без изгибающего момента, а он фактически есть и оказывает влияние на прочность узла, ухудшая его работу как минимум на 10-15 %, а часто и более. При такой ситуации не факт, что несущая способность узла будет обеспечена, особенно, если в качестве запаса вы приняли габариты сечения, а не толщину стенки. Сам всегда считаю уголковые фермы по шарнирной схеме (ну при отсутствии внеузловой нагрузки, разумеется), а для ферм из гнуто-сварных профилей всегда задаю все узлы жесткими. |
||||
|
||||
Считал несколько таких ферм. И каждый раз приходилось либо толщину менять в местах примыкания опорных раскосов из-за низкой несущей способности стенки пояса, либо сечение менять раскоса из-за недостаточной длины сварного шва.
|
||||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
СП 16.13330.2011 в настоящее время является обязательным документом поэтому абсолютно однозначно п.15.2.2
улыбнуло "своих"
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
Зачем дурную работу делать? |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Так они и правда мои и ничьи больше |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~21 мин. ----- Цитата:
- нелогичная логика. ----- добавлено через ~2 мин. ----- - а на прочность сечения не влияет? Последний раз редактировалось eilukha, 25.07.2019 в 19:01. |
|||
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
Цитата:
и вы ещё претендуете на то чтобы кого-то учить
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
|
||||
Да есть пара моментов Ведь не случайно для ферм из уголков шарнирная схема может быть применена всегда, кроме случаев внеузловых загружений. А насчёт остального: прочтите внимательно о чем, собственно, говорится в процитированном фрагменте.
Себя не уважать - это пользоваться СП 16.13330.2011 и проектировать аварии или перерасходы путем использования формул с откровенными ошибками . У меня вообще возникает вопрос: проектировщик ли Вы ? |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- тайные знания?
----- добавлено через ~9 мин. ----- - с чего это? Кто из великих такое сказал? В каком достоверном источнике имеется эта прописная истина? |
|||
|
||||
Ну да Ищем тайные книги где есть раздел с условным названием "Фактическая работа ферм", тайные серии по уголковым фермам, смотрим тайные "буквари" по механике.
Прописные истины излагаются, обычно, в прописных источниках. В данном случае смотрим пункт 15.2.2 СП 16.13330.2017, где черным по белому ... |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Почему допущение в п. 15.2.2 разделяет тавровые и прочие сечения останется тайным знанием, недоступным для простых смертных.
----- добавлено через ~2 мин. ----- - усложнять - это ставить шарниры, т. к. легче что-то не делать, чем делать. Последний раз редактировалось eilukha, 25.07.2019 в 23:33. |
|||
|
||||
Цитата:
А ввести сразу признак плоской (пространственной) шарнирной системы религия не позволяет? |
||||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
На примере проектируемой сейчас фермы:
ВП: 2 L 180х12 без учёта узловых моментов (НДС 98%), 2 L 160х16 с учётом узловых моментов (НДС 98%). Перерасход 16,3%. НП: 2 L 160х10 без учёта узловых моментов (НДС 92%), 2 L 180х11 с учётом узловых моментов (НДС 95%). Перерасход 23,5%. ОР: 2 L 140х10 без учёта узловых моментов (НДС 94%), 2 L 160х10 с учётом узловых моментов (НДС 82%). Перерасход 15,0%. eilukha, не кажется ли Вам, что такой подход приводит к перерасходу стали? Как-бы деды так не заморачивались и нормы позволяют не учитывать. В литературе не встречал примеров, где бы фермы из парных уголков рассчитывались с учётом узловых моментов. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Смущает, что требования СП условные. В то же время, проверка бесфасоночных узлов опорных раскосов, исходя из этих требований, может давать принципиально противоположные результаты. Технические решения серий по бесфасоночным фермам находятся где-то посередине между этими крайностями. Создается ощущение, что нормы в текущем виде оторваны от практики.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- или к аварии, смотря, что принимать за истину. - может дедовские (серийные) фермы проверить, а не свои? - а я не встречал обоснования допущения в п. 15.2.2. Последний раз редактировалось eilukha, 26.07.2019 в 09:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а лироскады разве не считают такое? Или дедовские фермы полагается считать только дедовскими методами?
----- добавлено через ~8 мин. ----- - может это Кузнецов? ----- добавлено через ~11 мин. ----- - типа, даёте удочку, а не рыбу? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
Поделитесь аргументами, которые убедили Вас в том, что допущения п. 15.2.2 лучше не учитывать. Этот пункт и в старом СНиПе был и уж точно никому в голову не приходило сомневаться в его обоснованности. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- что именно слабо, отсутствие обоснования? Нормы не запрещают учитывать момент (а только допускают, и непонятно в связи с чем), решение принимает проектант. Даже, если в нормах ошибка, это снимет ответственность за аварию.
- косяк с расчётом коэффициента Фb, тоже, начиная с 1981 г. присутствует, он не смутил даже щипитильных к косякам норм скадовцев. Последний раз редактировалось eilukha, 26.07.2019 в 11:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
||||
В каком смысле? Если смущает слово "допускается", то таких формулировок в нормах "выше крыши". Скажу больше: в основе всей строительной науки лежат условности, гипотезы и упрощения.
Цитата:
Цитата:
А "рыбу" этой породы я давал на этом форуме уже пару раз точно. Цитат из курсов по этому поводу тоже приводить не буду - это пара-тройка страниц. Да и с какой стати читать на форуме лекции - этот формат предназначен для решения конкретных вопросов, а не для получения системных знаний. Методика есть, причем подтвержденная практикой и экспериментами. Но если ставить всё под сомнение (часто из за отсутствия системных базовых представлений), но нормами пользоваться станет вообще невозможно |
||||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Как раз узловые моменты и будет воспринимать фасонка. Она достаточно большая, особенно в местах примыкания раскосов. Поэтому нормы предлагают принимать расчётную длину рядового раскоса в плоскости фермы 0,8L (и это с неплохим запасом). Но в расчётной схеме нет фасонок, только стержни. Поэтому для рядовой фермы нет смысла учитывать узловой момент, который воспринимается фасонкой. А если всё-таки хочется учесть и поймать несколько процентов НДС, то вводить в схему фасонку нужно обязательно. Ну и ещё желательно разобраться с местом, из которого нужно брать момент. Может это средняя треть.
|
|||
|
||||
Я - да
Договорились. Впредь ни упоминаний ни цитат. Последний раз редактировалось IBZ, 26.07.2019 в 12:25. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Я так и написал
----- добавлено через ~8 мин. ----- Я и не говорил, что это так. Написано на основании п. 9.2.3, а не 9.2.6. В любом случае в нормах этого нет, только применительно можно что-то принять, то есть опять будет "допускается". ----- добавлено через ~20 мин. ----- А что Горев? В Т1 п. 7.4.2 то же самое "допускается", что и в СНиПе и СП. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Вот что пишет Городецкий о фермах из уголков. Думаю учёт моментов в узлах ферм из уголков - это уже вопрос к фасонкам и сварным швам.
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- тавры (уголки), значит, приспосабливаются, а прочие не могут, так?
----- добавлено через ~2 мин. ----- - точно, название такое можно дать «Современные ереси в расчёте МК и их развенчание». |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
Цитата:
Цитата:
в своей первой фразе Вы предлагали в пояснительной записке писать одно, а ссылаться на СП ...ничем другим кроме как подлогом это назвать нельзя Я так понимаю, что для Вас подобное и есть нормальная практика проектирования На то, чтобы привести в пояснительной записке тестовые расчёты по альтернативным методикам по спорным вопросам СП Вашей квалификации по всей видимости не хватает
__________________
иногда лучший диалог это молчание Последний раз редактировалось АС_В, 26.07.2019 в 16:50. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Водают
Помню, когда появились первые программы (Стресс, предтеча Лиры), попытались считать фермы из уголков по жёсткой схеме. Нифига уголки момент не держат. Даже в пределах машинной погрешности. Бросили это дело. Суслика видишь? Нет. А он есть.(с) На самом деле никаких "моментов" нет. Причём нигде. Есть неравномерное распределение напряжений по сечению. Когда появился МКЭ (Рассудок), наш главный инженер решил посмотреть: "А что там в фасонках?" Посмотрели... Плюнули на МКЭ и продолжили считать "дедовским методом". Что касается труб, то там можно считать с учётом моментов.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- из страха, подобно страусу?
- и этого тоже, есть только дедовский метод. Что касается труб, то они появились уже после дедов, соответственно плевать на МКЭ уже некому, а посему, их можно считать с учётом моментов. ----- добавлено через ~3 мин. ----- - текут, шарнирят раскосы, убивают моменты. |
|||
|
||||
Цитата:
Ага, потихоньку начинаем приобщаться к "тайным" знаниям |
||||
|
||||
Ну почему бы и не сказать
Если эти положения применить не к фасонке, а к сечению самого элемента (заодно посмотрев на значения моментов сопротивления) , то станет "нестерпимо жарко" |
||||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
Цитата:
В тоже время вам отвечают И формально он прав, а не вы. У него узлы проходят, у вас нет. Принесет вам Tamerlan_MZO свою ферму на экспертизу, на основании чего вы ему проект заворачивать будете ? Последний раз редактировалось Chebyn, 27.07.2019 в 10:56. |
|||
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
Цитата:
Во-вторых, эффективность любых методик в области расчета строительных конструкций проверяется именно на тестовых расчетах реальных конструкций. Только так можно оценить эффект от их применения. И это общепризнанный факт. Странно, что Вы с вашими претензиями на великого гуру в области расчета МК этого не знаете
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
|
||||
Цитата:
На практике для данного вида конструкций "заворот" происходит по следующим основаниям: 1. Все элементы фермы, включая пояса, заданы шарнирными и сцентрированными в узлах при фактическом наличии расцентровок примыкания элементов решетки к поясам. Кто-то когда-то написал, что так можно делать, если эксцентриситет не превышает 0,25 высоты пояса. Это положение не имеет под собой никакого нормативного обоснования. Теоретически центровка возможна, но у себя в практике такого случая не припомню. При учете эксцентриситетов моменты в поясах так или иначе появляются, так как пояс в этом случае приходится задавать неразрезным во избежании изменяемости системы. 2. Большая часть проектировщиков не считает на стадии "П" узлы. Вроде бы и правильно, но в этих фермах узлы, зачастую, предопределяют сечения элементов или принципиальную конструкцию - и то и другое относится к стадии "П". Цитата:
Цитата:
Тестирование, вернее попытка актуализировать свою программу по проверке/подбору сечений МК по СП 16.13330.2011, показала полную непригодность, нет не методик, а самого документа с их описанием. А сами методики проходят различные проверки ДО их включения в официальные документы. Странно, что эксперт-проектировщик об этом не осведомлен. Хотя мне почему-то кажется, что к реальному проектированию Вы имеете весьма косвенное отношение. |
||||
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
Цитата:
А в данном случае это эквиваланетно самовольному признанию в том что ты не квалифицированный специалист-проектировщик а непонятное недорозумение типа неумелого студоиза который пытается втюхать левый курсовой преподавателю Цитата:
Могу сказать даже больше, некоторые люди именно в процессе реального текущего проектировании на основании таких исследований, естественно не одного, ещё и защищают диссертации. Лично знал несколько таких людей. Да им было тяжело, но именно на проблемах реального проектирования можно сделать хоть что-то реальное Цитата:
Тестирование и актуализация под какие-то требования это разные достаточно разные процессы. У Вас к тестированию какое-то очень поверхностное отношение При тестировании проверяются те или иные расчетные положения или сравниваются результаты разных методик. В реальном проектировании именно на основании анализа результатов таких исследований и принимается окончательное решение. Сейчас уже точно не помню, но было руководящее письмо от экспертизы РФ о том, что расчеты конструкций необходимо выполнять по не менее чем двум расчетным схемам. И одно время экспертиза принимала расчеты только когда они были сделаны по двум методикам. Сейчас правда на это уже не очень обращают внимание
__________________
иногда лучший диалог это молчание Последний раз редактировалось АС_В, 27.07.2019 в 15:41. |
|||
|
||||
Как эксперт эксперта спрашиваю: вам (или в вашу экспертизу) поступало ли официальное письмо, где написано о массе ошибок в СП 16.13330.2011 и невозможности по этой причине проектировать по этой .... При этом этом в конце написано приблизительно следующее : "Если, не смотря на изложенное , экспертиза считает, что нужно применять СП 16.13330.20111, .просим дать письменные указания об этом с полной ответственностью за последствия. Пару раз такое письмо в экспертизе показывали ... смешно
|
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
"Считать по двум программам" - глупость. И применять надо действующие (введённые) на сегодняшний день СП. Что касается "любимого постановления", то там только обозначены "обязательные" и "добровольные" пункты действующих СП. Пересматриваться постановление будет, когда несоответствие между номерами пунктов достигнет "критического" значения. Или, когда... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Что касается уголковых (тавровых) ферм, то момент в стержнях не возникает, даже при повороте узлов. Это связано с тем, что уголок крепится к косынке одним пером. В принципе можно попытаться учесть момент, но тогда вводить в расчёт изгибную жёсткость одного пера.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 28.07.2019 в 09:42. |
|||
|
||||
А не получается Последнее СП 16.13330.2017 во многом не совпадает с обязательным СП 16.133330.2011. Поэтому на сегодня вопрос, к сожалению, стоит так: надежно или по действующим нормам. И тут уж каждый выбирает сам ...
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
А еще хотелось бы попросить IBZ выложить перечень ошибок в СП 16.13330.2011 (он в одной теме уже перечислял несколько, но хотелось бы полный список). А то по СП 16.13330.2011 еще долго может придется проектировать. За одним можно будут проверить, правильно ли считают программы. Заранее спасибо. Последний раз редактировалось Aragorn, 31.07.2019 в 13:38. |
|||
|
||||
Не думаю, что эти материалы у меня сохранились. Могу попытаться только посмотреть отправленные письма - не знаю сколько они хранятся на @mail.ru.Но даже, если я эти материалы и найду, практической пользы от этого не будет никакой. Большая часть вопросов, это не указания конкретных ошибок, а вопросы типа: не возможно посчитать, так как ... На эти вопросы я практически ответов за 2 года переписки с ЦНИИСКом так и не получил. Да и формулы из официально утвержденного документа инженер сам править не имеет права - оно себе дороже выйдет.
|
||||
|
||||
Да, на имя И.И. Ведякова, незадолго до этого ставшего директором. Конкретно обругал СП и предложил схему, где я им оперативно в процессе актуализации своей программы пишу об ошибках и "непонятках", а они мне так же оперативно отвечают. К удивлению, письмо не осталось без внимания. Переписку вел непосредственно с Б.С. Цетлиным. Первое письмо было на манер одного поста в этой теме - ну пиши, раз сам ничего в этом деле не понимаешь. После первой порции вопросов мои визави задумались где-то на месяц ... А ведь вопросы касались, помнится, в основном двутаврового сечения, с которым в СНиП Ii-23-81* была полная ясность .
|
||||
|
||||
Недавно встречался с его приятелем, говорит что уже года 2 как в ЦНИИСКе не появляется. До этого приходил время от времени, а в 2011 году еще, вроде, работал. Во всяком случае, письма я получал за его подписью, да и по телефону с ним лично общался.
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
База стойки рекламного щита из двух квадратных труб. | Тигран88 | Металлические конструкции | 34 | 06.06.2014 14:04 |
Как рассчитать сварные швы в узлах фермы из сварных труб? | Paladin90 | Металлические конструкции | 3 | 03.05.2012 11:38 |