16.08.2019, 11:15 | #1 | |
Почему квадратные шайбы в базах колон обваривают с 2х сторон
Проектировщик
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 330
|
||
Просмотров: 19906
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Какой закон? Солдафон Мерфи шутки армейские шутил, а не законы открывал - это во-первых, а во-вторых, шайба не должна сдвигаться от вполне конкретных сдвигающих нагрузок. Это или расчетные (согласно СП43, раздел по расчету анкерных) сдвигающие от колонны, или проверочный удар молотком (согласно СП70) по гайке.
Не нужно незнания замещать анекдотами.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Или овальные. Правда в этом случае их придется покрутить
Рассчитайте диаметр так, чтобы не провалилось |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
- Колесо, Петька - это круг. Круг это - Пи эр квадрат. А ты пробовал квадрат по рельсам катить? ВЛОЖЕНИЕ. Согласно Мэрфи. Акела промахнулся Болты ~М30, отв. в шайбах ~d80. О том, что длина нарезки фунд болтов 250, на чертеже написано дважды: в примечаниях и в спецификации. Как выверочные гайки и шайбы используются по назначению видно на фото. Кстати, теперь две шайбы можно совершенно спокойно приварить с 4-х сторон. P. S. Посмотрел на других снимках - нарезка вроде нормальная, похоже кое-где в отметках промахнулись Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.08.2019 в 15:52. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
А по металлоемкости и безотходности возможно какие-нибудь 6-гранные будут вне конкуренции. Скорее всего для крепления заготовки на токарном станке. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Короче, плитку-шайбу штампуем на гильотине, дешевле некуда и безотходно, а все иное - горе от ума. Сходите в церковь, товарищи . Цитата:
А не так: отверстие круглое, а давай мне плитку круглую. Ага. Это же не канализационный люк - там да, там такая логика уместна - "для круглого круглое". По ходу народ не сильно занят, и упражняется в философическом конструировании.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Да, именно так, для поджатия вращающимся центром закрепленным в задней бабке токарного станка.
А еще, благодаря канавке для выхода резца, которую делает токарь, ваш анкер из 30 автоматически становиться в лучшем случае диаметром 25 мм. И кстати гайки, явно не по ГОСТ 5915-70, а какие-то уменьшенные. А вообще нормальные монтажники начинают с исполнительной съемки и в случае значительных отклонений сдувают пятку и приваривают новую, отверстия в которой расположены с учетом реального расположения анкеров. А не доваривают до нужного размера из нескольких кусков. |
|||
|
|||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Цитата:
Знакомый руководитель небольшой фирмы купил такой станок. Объемы порой невелики и непостоянна, а номенклатура большая, металл покупает не вагонами, а "в магазине" и подумает или из-за лишней квадратной шайбы еще лист покупать или круглые сделать. Я за разнообразие решений и против того, чтобы похоронить монтажную сварку, опорные столики в угоду фланцам и фрикциону. Цитата:
Цитата:
Я бы подумал, стоит ли сдувать равнопрочный шов приварки стержня колонны к плите, выполненный на заводе и прошедший УЗК. Объем работ моожет будет и меньше, но, наверняка, геморройнее. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.08.2019 в 11:49. |
||||
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Какой же он равнопрочный? Это обычный тавровый односторонний (хорошо если табл. 38 стального СНиПа посмотрели). И на заводе никто не будет заморачиваться с УЗК на сжатые элементы.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Эк куда вас занесло. Вы вообще о чём?
Вопрос-то был "почему приваривают с 2х сторон?" А эти шайбы исключительно для передачи растягивающего (мизерного) усилия с плиты на анкер. Можно вообще не приваривать. Это решение, как правило, для баз центрально-сжатых колонн.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Изготовитель, конечно по качеству не идеален, но и далеко не последний - в основном готовит МК для поднадзорных предприятий химпрома. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- На фотографии в наличии именно тавровый односторонний. Никаким полным проваром и не пахнет. К сожалению. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
так ведь катет шва хорошо виден. А для стыкового с полным проваром катета как такового нет.
Я например, ясно вижу кратеры начала и конца угловых швов. Показал их на фото Последний раз редактировалось ronn, 20.08.2019 в 15:03. Причина: добавил фото |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Если считать исключением колонны промзданий высотой 8,4 и 9,6 м с мостовыми кранами до 20 тс по сер. 1.424.3-7 вып. 2, 3 и бескрановых по сер. 1.423.3-8 вып.2,3. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
По ГОСТ для шва T6 горизонтальный катет равен 0,5S - в нашем случае 4 мм. Если катет больше, то это говорит всего-навсего о том, что размеры шва отличаются от ГОСТ. На фото пропорции искажены, тем более трудно судить по окрашенному. Во вложении прикладываю фото базы с полным проваром достойного качества изготовления в котором я полностью уверен. Там контроль очень серьезный и качество сварки высокое. ----- добавлено через ~9 мин. ----- То, что Вы видите не говорит о том, что корень не проварен. О том, что шов идеален, никто не говорит. Очевидно (как я вижу на снимках), что в углах шов прерывался - каждая сторона варилась отдельно. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Да, шов хороший, выполнен в несколько проходов. Вполне возможно есть полный провар.
Но на ранее представленных фото всего этого нет. Там даже кратеры не заварены. Посмотрите мой предыдущий пост я добавил вложение. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
1)Зачем вам в базе колонны равнопрочный стыковой шов с УЗК? У вас там расчетные растягивающие напряжения выше 0,85*Ry? 2)В соответствии с Пособием к СНиП по сварке соединение Т6 не может быть с полным проваром поскольку у него нет подварки корня шва или подкладки с ругой стороны. Его расчетное сопротивление максимум 0,7*Ry. 3)В ТТ написано "Тавровый шов приварки". Тавровых швов не бывает. Швы бывают угловые и стыковые. Соединения бывают стыковые, угловые, тавровые, нахлесточные. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
См. вложение
----- добавлено через ~28 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Цитата:
Кстати швов с полным проваром, если не ошибаюсь, тоже не бывает. Бывают швы (или правильно - соединения?) с полным проплавлением основного металла. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.08.2019 в 17:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419
|
Цитата:
- с подкладкой тавровое соединение – это неГОСТированое (нужно вычерчивать на чертеже). Зачем тогда подготовка кромок (долго и дорого в масштабах производства), если на выходе ”бяка”- отсутствие полного провара. |
|||
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Получается, нарисовав от скуки круглый диск, ты ОСЛОЖНИЛ жизнь людям. Цитата:
Раскрой кругов на плазме не дает никакой экономии - остатки по 15 р/кило сдаются в лом, а некоторая геометрическая "выкройка" легко перекрывается перерасходом на плазму. Гильотина - самый дешевый вид резки, для справки. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Провар - сплошная металлическая связь между свариваемыми поверхностями основного металла, слоями и валиками сварного шва. проплавление (вошло в ГОСТ Р ИСО 17659-2009) по-английский penetration, по-французский pénétration.
__________________
Воскресе |
|||||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Еще, если швы сжаты или напряжения растяжения меньше 0,85*Ry, то приварив, например, двутавр швом с полным проваром по Т7 или Т8 уже будет равнопрочность соединения без использования физ. методов контроля качества швов. Т.е. УЗК для швов приварки колонны к плите излишен. Цитата:
"2.3. Расчетные сопротивления стыковых соединений, выполняемых всеми видами дуговой сварки, принимаются равными расчетным сопротивлениям стального проката при условии физического контроля качества швов в растянутых элементах и соблюдении требований п. 13.42 главы СНиП П-23-81 об обеспечении полного провара соединяемых элементов путем двухсторонней сварки, односторонней с подваркой корня шва или односторонней сварки на подкладке. В случаях, когда в стыковых соединениях невозможно обеспечить полный провар элементов, рекомендуется принимать =0,7 Ry. " |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Ильнур, то что гильотина самый дешёвый вид резки, это весьма спорное утверждение, ну например делаешь квадратные шайбы, на резке на гильотине мого быть и выигрываешь, но потом все равно нужно дЫрья сверлить, и экономия псу под хвост.
По поводу сдачи металлолома, ты делаешь кругляшки, деньги с отходов получаешь, а делаешь квадратные, безотходно, затратить металла столько же а денег с отходов нЭма. Зыж пару слов про квадратные шайбы, я например их ставлю когда есть регулировочные пазы, ну например в креплениях монорельсового пути, и шайбы привариваю с двух сторон, потому как по пазам варить не приходится... ну где-то так. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Я это и хотел написать. Очепятку исправил.
Цитата:
Возможно. Но корень шва приварки замкнутого профиля недоступен для визуального контроля. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.08.2019 в 18:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419
|
Цитата:
- п.13.42 главы СНиП П-23-81 в новой версии СНиП (СП) – нет. .. но то таке.. основное: Где, в каком НД указано что Т6 нельзя обеспечить полный провар (проплавление, penetration)? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Ну так это и есть " регулировочные пазы", только в плите базы колонны.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
По характеру работы Т6 стыковой. Если он соответствует ГОСТ 5264-80 то полный провар стенки обеспечен. Т. к. растягивающие напряжения в шве крепления к базе <0.85Ry, то несущая способность шва согласно СП обеспечена, если обеспечена несущая способность стержня и соблюдена технология сварки замкнутых сечений. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
В базе колонны отверстия должны перекрыть допуск на отклонение болтов в плане по СП70 плюс "от себя". И никакой самодеятельности по "широкоуниверсальности" баз, компенсирующих "реалии строительства в РФ". Этих реалистов на линии надо учить, бить по рукам, а лучше по роже. Штоп болты наконец стали на место!!! По теме (почти): круглые шайбы выгоднее квадратных, если их вагонами заказывать из Китая. А так - сильно сомневаюсь в адекватности такого странного решения... Зачем??? Вы же не круглую колбасу режете на шайбы, а лист...пельмени не делали што ли вручную?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
2) Поскольку ни в каком НД я не встречал определения полный/неполный провар, то указания Пособия к СНиП о том, что стыковые соединения с односторонней разделкой без подварки корня шва или без подкладки считать как без полного провара я распространил и на тавровые соединения с односторонней разделкой без подвара корня шва (Т6). И так как такое предположение в запас прочности, то и особых обоснований этому я не искал. Но сегодня полистав очередной раз Пособие к СНиП увидел рисунок 2г, где тавровое соединение с односторонней разделкой без подварки корня шва называется соединением с полным проваром. Теперь я в замешательстве. Зачем тогда в ГОСТ есть соединение Т7, если и в Т6 обеспечивает полный провар? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Немного легкой критики:
1. В КМД зачем поз.5 пририсовали, как в старину? Эти квадратные шайбы - отдельные Отправочные Марки, и узел их приварки на монтаже должен быть дан при Монтажной схеме. Как монтажники догадаются, что их надо приварить? Чертежи ОМ будут изучать что ли? 2. В КМ зачем к трубе стенкой 8 мм приварили подпятник толщиной 40 мм? Почему например не 20 мм плюс пару ребер из 8 мм? И не надо было бы "приваривать с УЗК" - усилия бы растеклись так, что любой пьяный сварщик простыми угловыми швами бы обезпечил надежность соединений в узле. И экономия заметная. 3. Зачем всуе назначили УЗК? По поводу швов Т6 и Т7 - какая между ними разница? - разница в наличии подварки корня. Спрашивается, а есть ли разница в их несущей способности и/или надежности? Ну раз ДОПОЛНИТЕЛЬНО подваривают... Думается, что есть. Известно, что при отсутствии подкладки или предварительной подварки корень шва формируется ненадлежащим образом. Поэтому возможно в Пособии при расчете шва без подварки множитель 1,15 против 1,3 при двустороннем шве. В принципе так: если есть растягивающие усилия, и подходить к этому соединению как например к фланцевому, то шов с полным проваром хуже, чем два угловых. Т.е. применив трубу 300х300х8 вместо простого двутавра, и подпятник без ребер, мы получаем красивую (и удобную для черчения) конструкцию. Но ненадежную базу, с разделками, с УЗК, с расслоем и т.д. Не нужно толстенные подпятники, нужны ребра, не нужны провары/разделки/УЗК, нужны угловые швы. И т.д. За кажущейся простотой этой базы кроются нехорошие вещи.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Т6 – это грубо говоря С8… … то не обеспечен…. то обеспечен… ромашка какой-то… Последний раз редактировалось Dima888, 21.08.2019 в 11:22. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Зачем ромашка? В первую голову - Т7. Это надежно. К слову, есть еще надежнее, с двумя угловыми швами без провара вообще. Это надежнее в смысле расслоя - два угловых дают меньше очагов расслоя при сварке, чем один стыковой, каковой в принципе и является Т7.
Но если нет возможности подварить или делать два угловых, сойдет и Т6, не совсем надежный, и на 15% меньше чем Т7 несущий (по моим выводам). Нет ромашки. Есть неправильные концепции базовых узлов.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
Не помню точно, но расчёт шва там гдето рядом вне Вашего скрина. Могу ошибаться. |
|||
|
|||||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Цитата:
Я не КМД-шник. КМД делаю редко в основном по своим КМ и прекрасно осознаю, что делаю КМД непрофессионально (как, впрочем, и КМ тоже). Это не оправдание, а пояснение. По-старому я делаю, потому, что мне так удобнее, да и конкретно на этом предприятии традиционно к этому привыкли. Меньше вероятности ошибок. Кстати изготовителю,чертежи понравились. Порой такие детали (шайбы, накладки, косынки..) прихватывают или привязывают к основной марке. В КМД есть ссылки на узлы КМ, поэтому у монтажников вопросов не будет. Цитата:
База довольно компактная и я не вижу возможности установки ребер без расширения плиты. Чтобы ребро работало, оно должно приходить в угол ГСП или быть прорезным и тогда вся экономия уйдет на нет. Толщина плиты определяется вылетом консоли. Чтобы его уменьшить я иногда ставлю несимметричную шайбу. Цитата:
НМВ разница между стыковым и тавровым швом в том, что валик таврового может выйти за пределы толщины стенки и расположиться на плите. Вроде и магистральные трубопроводы и резервуары варят в т. ч. и равнопрочным стыковым швом без подварки. Цитата:
Цитата:
База с ребрами, траверсами или без них - дело вкуса. Совсем не очевидно, что база с ребрами и угловыми швами всегда будет экономичнее - больше деталей, больше суммарная длина швов (только длина вертикальных швов приварки 4-х ребер высотой 150 составит 1,2м) Говоря о расслое в базах колонн зданий Вы что-то попутали, все же колонны внецентренно сжатые, где уровень растягивающих напряжений совсем не тот. И не забываем, что сопротивление шва срезу почти в 2 раза меньше, чем сжатию. Очевидный недостаток "простой" базы - это невозможность визуального контроля корня шва. Но он не критический. Так что, конструкция базы весьма надежна. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.08.2019 в 23:50. |
||||||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Излишне надежна, при неразумном расходе. Зачем козе баян? Толстая плита с проваром и с УЗК - удел грубых проектировщиков. А колонны из ГСП-труб - вообще неразумно. Тонна ГСП дороже тонны двутавров. Трубы разумны при чистом сжатии, и при простых узлов. Типа связей. Б/у круглые трубы еще оправдывают себя. Но базы с толстыми плитами - это некое "быкование".
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.08.2019 в 00:04. |
||||
|
|||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Если принять шов равнопрочным сечению колонны, то полный провар нужен. УЗК, формально - нет. ...Отступление. Катеты угловых швов приварки двутавра к базе принимают равными толщине стенки и полки. Расход наплавленного металла на "стыковые" швы при двусторонней разделке кромок в ~ 3-4, а при односторонней (для ГСП) в ~ 1,5-2 меньше чем на угловые. В колоннах из двутавров выбор типа шва (угловой или с полным проваром) я обычно отдаю на откуп изготовителю.. ОФТОП. Разработчикам СП 16 в таблице 4 надо выделить Rwy для сжатия в отдельную строку, т. к. фразу "Сжатие, растяжение и изгиб при автоматической, механизированной или ручной сварке с физическим контролем качества шва" можно понимать двояко, даже трояко. Излишне, я бы не сказал, но что надежно - для меня бесспорно. Цитата:
Цитата:
- Квадратные профили равноустойчивы и очевидно во многих случая рациональнее двутавров в связевых каркасах или в зданиях без связей. - Гибкость ГСП из плоскости. - Эстетичнее и функциональнее в интерьере. - Меньше поверхность окраски (а огнезащита недешева). Думаю, по расходу металла сечение из прямоугольного ГСП будет оптимально. Я широко применял колонны из квадратных ГСП на многих объектах. И по сведениям Заказчиков и подрядчиков по экономике они не уступали решениям с двутаврами, выигрывали тендеры по стоимости строительства. ОФТОП. Знакомые ребята выиграли тендер в Башкирии на подобный проект и решили (без меня) применить мои чертежи. Экспертиза завернула проект, сказав, что и смотреть не будет. Отдали на переработку известному специалисту. Разработали проект с двутавровыми колоннами, жесткими узлами примыкания ферм, базами с траверсами и т.д. И на выходе получили расход металла на каркас - 240 т, при том, что у "грубого проектировщика" даже вместе с профнастилом было - 120 т. Но почему, интересно, ЦНИИСК решил "побыковать" в сериях со сплошными колоннами 1.424.3-7 вып.2, 3? ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Итого получаем ширину контакта 1,15S и 1.3S соответственно. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.08.2019 в 16:23. |
||||
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Цитата:
Лично я склоняюсь к тому, что в ГОСТ5264-80 для Т8 ошибочно стоит 0,15S-0,5S. Поскольку величина "е" для Т8 в почти два раза меньше чем для Т7 (особенно хорошо это видно для толстых листов). |
|||
|
||||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
- Меньше поверхность окраски (а огнезащита недешева). Покраски - да. А насчет огнезащиты - не всегда, огнезащита не всегда вспучивающаяся краска. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||||||||||||
|
||||||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Снова да ладом. А чем воспринимать сжимающие? Это только, если пойти на явное нарушение СНиП, где явно указано, что сжатие воспринимается либо фрезерованным торцом (на строганной плите), либо сварными швами.
На траверсы ребра тоже уходит металл, их надо изготовить и приварить, возможно немного понизить отметку подошвы, увеличив длину стержня. Тогда и экономия металла будет не такой большой, а трудоемкость увеличится. С чего вдруг это шов страшный? Кстати, у шва с двусторонней разделкой кромок провар тоже визуально неконтролируем. Похоже, что - да. На соседней ветке обсуждают проект изменения СП 16, в котором дается определение фланцевого соединения и под него попадает даже шарнирное опирание балки на колонну через ребро на опорный столик. Цитата:
Кстати забыл упомянуть еще случай эффективного применения ГСП - при изгибе в 2-х плоскостях. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
У меня в Башкирии был прецендент - сходу завернули, но потом работали вполне конструктивно. А вообще экспертиза может завернуть по любому поводу, если конечно Заказчик не Газпром. Не знаю, не знаю. Серии, вроде одни из самых массовых. |
|||||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я бы сказал, ГСП уместны в меньших случаях, чем двутавры обыкновенные. Особенно в промке.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Сложности выполнения узлов Вы сильно преувеличиваете. Прилагаю сравнительную табличку характеристик профилей близких по массе. Вы скажете, что ГСП дороже и дефицитнее, но вспомните не такие уж далекие времена, когда было проблемой достать двутавры выше 40-го, да еще из низколегированной стали... ГСП не заслужили того, чтобы ограничиваться только фермами Молодечно (причем как правило с неразреженной решеткой и узловой передачей нагрузок), связями, распорками и фахверком. И эти рамки - прежде всего в наших головах. На примере Ваших любимых сэндвичей Вы видите, как неумелым применением можно испохабить хорошую конструкцию (чтобы текло по саморезам и расшатывались саморезы, кстати, я видел как расслаиваются еще не смонтированные панели) Хорошую идею (пусть и не без недостатков) нужно не гнобить а продвигать. Будем применять и профиля подешевеют и номенклатура расширится. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.08.2019 в 10:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
Но я не об этом хотел сказать. В #28 у Вас (или не у Вас) предусматривается поз.5. 1.Для чего? 2.Опорная плита и фундаментные болты такого узла расчитываются как? Ведь есть методика расчёта от распределённой нагрузки по бетону. А в случае опирания плиты на гайки как эта вся кухня рассчитвается? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Это заблуждение еще с тех времен. Если прокатывают 70-е и 100-е, то почему бы не применить?
В принципе сварные могут быть оптимальными и при малых размерах, насколько позволяет оборудование. Цитата:
Как и в типовом квадратные шайбы служат для выверки и закрепления. Опорная плита рассчитывается стандартно. Опирание на гайки я игнорирую. Думаю, можно считать что усилие на подливку передается по контуру полок-стенок профиля через смятие бетона. В этом случае можно принять толщину плиты 20-30 мм и без всяких ребер и траверс. Определяющим фактором для толщины плиты может стать обратный момент от фунд. болтов. Кстати обратите внимание на требование УЗК плиты и на то, что шайбы не привариваются. Правда в серии швы в основном 14-16 мм по полкам, и плита толще и потому больше подвержена расслоям. Если можно поподробнее. Интересно услышать. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.08.2019 в 13:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Не знаю будет ли это являться правильным предположением, но есть удельные параметры. Везти 2 хлыста на 1000км или 10 хлыстов.
Обратная сторона - перевозить объёмный, но лёгкий вес. Все эти вопросы относятся к области ТЭО. Не просто же так снабженцы заявляют о том, что свыше 50-ых трудно поставляемые. Цитата:
Лично я считаю, что если такой вариант и предусматривать - то нужно отдавать должное толщине нижних шайб для обеспечения их пластической деформацией при сверх монтажных нагрузок. Не глупее нас были я думаю. Последний раз редактировалось crossing, 23.08.2019 в 14:24. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Где Вы увидели неуверенность? Я четко сказал, что выверочные гайки в расчетах игнорирую, считая, что все усилие передается на бетон.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Думаю и не умнее. Просто номенклатура была значительно беднее чем сейчас. Массово прокатывались двутавры по ГОСТ 8239 (ну еще М для подвесных путей), ни о каких Ш и К не слышали. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Не так давно дело дошло до суда, когда спустя 10 лет по окончании строительства, вскрытием обнаружили отсутствие подливки под некоторыми колоннами. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.08.2019 в 15:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Старый Дилетант, у меня вопрос исключительно того, как кто считает. Я не задавался бы этим вопросом если бы такие решения не поступали мне в работу.
Были бы у меня полномочия отказываться - даже не задумывался бы. Видимо поэтому я и не начальник. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Я с удивлением в этой серии нижних шайб (выверочных плиток) не увидел. 160*160*20 Почаще смотрите серии разные внимательно
----- добавлено через ~20 мин. ----- Вроде по нормам монтировать вышележащие конструкции разрешается только после подливки базы. Но я считаю, что лучше подливать после монтажа конструкций вплоть до прогонов. Ж.б плиты, думаю, все же лучше монтировать после подливки. Выверять гайками удобнее, чем с болтами типа показанных в #33. С выверочными болтами труднее двигать базу, если понадобится. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.08.2019 в 15:57. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Согласен. Беру свои слова обратно.
ОФТОП. Чертежник хреновый. Чем вырисовывать болты и гайки, лучше бы плитку показал. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.08.2019 в 17:49. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не преувеличиваю: профиль априори замкнутый, и ввраивать ребра сложно - недоступны швы изнутри, в отличие от двутавров.
Цитата:
И при таких гибких стенках даже стеновые ригели крепить проблемно будет, не то чтобы связи/распорки и балки перекрытий. Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
|||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Цитата:
Не думаю, что там такие альтруисты, чтобы изготавливать профили, которые не имеют сбыта - наверняка катают на экспорт (недаром указывают EN 10219-1, EN 10219-2, ASTM A500/A500M.) Посмотрите буржуйские сортаменты - и не то увидите. В магазинах (погуглил) можно купить до 350*250, видимо сказывается инертность с тех времен, когда прокатывали до 300*300 и соответствующие по периметру прямоугольные. Когда делали этот объект около 10 лет назад, то купить профиль 400*200*8 было вполне реально. Поменяем на ходовой профиль 300*200*8 (покупали без проблем, чуть ли не 2 куска по 12м) картина не сильно изменилась, лишь немного уменьшился эффект тонкостенности. Как-то мне довелось проектировать небольшой объект для зарубежной пищевой компании и по требованию Заказчика из гигиенических соображений пришлось делать из ГСП все: колонны, балки и прогоны . Цитата:
Цитата:
Казалось бы, плиты идеально подходят для ТРЦ, автоцентров и пр. и должны расходиться как горячие пирожки. Между тем они почти не востребованы. Звонил на одно предприятие в Ё-бурге. Говорят сняли с производства как нерентабельные. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.08.2019 в 00:24. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Для реализации преимуществ труб нужны большие N при малом М. В остальных случаях, и особенно при существенном М в одной плоскости, трубе трудно тягаться с двутавром - у двутавра - одна стенка. Двутавр специально придуман под плоский изгиб.
А т.к. тут обсуждалась база колонны, вряд ли имелась ввиду высотка в мегаполисе. Скорее это база колонны промздания с большим пролетом, являющейся элементом рамы. Как-то сильно в сторону все ушло.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Не только, еще:
- малонагруженные колонны, когда определяющей является гибкость в обеих плоскостях; - когда определяющей является устойчивость из плоскости. Цитата:
Тема универсальная, касается почти всех колонн, а ушла в сторону, потому что там и обсуждать нечего. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Квадратны и прямоугольны железобетонные и деревянные колонны. По поводу узлов: что-то совсем не представляю монтажный фрикционный стык на в/п болтах. Двутавр стыкуется на раз. Или хотя бы например подкрановую консоль как к трубе пришить? По теме - двутавр к плите приваривается просто угловыми швами по контуру-периметру. Ребра привариваются еще проще. Куда ни кинь, все просто. А с ГСП - одни проблемы и воображаемые "эффекты", греющие душу юного проектировщика.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.08.2019 в 17:55. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Увы, разве что мелкие павильоны. А к этой мелочи можно добавить некоторые пром. каркасы: 1-этажные и 2-этажные с увеличенным верхним пролетом, связевые каркасы, автостоянки и логистические центры с воротами в каждом шаге, не позволяющими поставить ВС, гражданские: ТРЦ, спортивные и выставочные залы, автоцентры и пр. Проблемы для одноэтажных и многоэтажных колонн с шарнирными примыканиями легко решаемы, а эффект реальный. Небольшое усложнение узлов, думаю окупится за счет меньшей площади огнезащиты. Кстати, иногда приходится увеличивать номер двутавра, для обеспечения приведенной толщины металла 5,8 мм. У ГСП уже со стенкой 6 мм этой проблемы нет. На нашем - в ближайшее время не будет (все идет на экспорт) благодаря инертным проектировшикам (как не востребован профнастил выше Н114, да и тот не очень). |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну вот и все. Не благодаря инертным, а благодаря реалиям.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Насчет консоли. Навскидку, думаю без особых ухищрений - до 5, может 10 т для профиля со стенкой 8 мм, а со стенкой 22 - 10-20 т и более. А, например, с наружными ребрами - практически без ограничений. Но кому это надо? Не человечество. Не думаю, чтобы вводили профили в EN 600*400, в ASTM 762*609, если бы они реально не прокатывались и не применялись. У нас колонны из ГСП даже там, где их преимущество бесспорно, не заняли достойное место. Больше похоже на робкие попытки. Ключевое слово - "обычным". Это не техническая сложность. Насчет экспертов полностью согласен. Об их непробиваемости и самодурстве знаю не понаслышке. Уже говорил, как Ваши башкирские эксперты неоднократно сходу заворачивали вполне безобидные конструкции (хотя потом все разрешалось благополучно - разумные доводы их убеждали). Экспертиза ПД - это отдельная тема. А реалии таковы, что - многие проектировщики все еще живут в эпоху ферм из парных уголков, в т. ч. те, кто принимает решения, - кто-то, имея печальный опыт, не хочет связываться с экспертизой, - многие проектировщики по инерции не применяет профили выше 200, - эксперт не пропускает сколько-нибудь нетиповое и нестандартное решение. - и в результате у поставщико и трубопрокатчиков нет заказов внутри страны. ..... В недалеком прошлом профили больше 200*200 купить было практически невозможно, прямоугольные выше 160 - 1-2 случайные позиции. Не так давно 300*300 катал только Уралтрубпром. Сейчас погуглил - многие катают 300*300 и 300*200. В магазинах лежат 350*250. Остается ждать, пока не просочится из-за бугра или какой-нибудь Фахверк или Ильнур не начнут закладывать в проекты вагонные нормы ГСП больших размеров, или их не начнут применять на своих объектах Роснефть и Газпром. ...... Уже все привыкли тянуться в хвосте не только США, Европы и Китая.... Offtop: Старческое брюзжание. Очень долго на Западе был принят расчет по допускаемым напряжениям с применением 1-2 коэффициентов. Сейчас я вижу в Еврокодах реализован принцип "предельных состояний" с учетом многих коэффициентов и факторов, который был общепринят в Союзе еще с довоенных времен. Как-то в начале 80-х в ЦНТИ просматривал советские патенты (авторские свидетельства) 30-70-х годов и сейчас наблюдаю, как многое приходит к нам с Запада. В частности видел а.с. 60-70-х годов на конструкции где профнастил использовался в качестве ВП ферм. Сейчас у нас возводят подобные большепролетные покрытия канадских или штатовских систем.. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.08.2019 в 15:54. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Труба неудобна в узлах, зачем оспаривать очевидное? Труба имеет недоступную полость. Вот если бы труба выращивалась как бамбук, с готовыми узлами, то да, кое-где можно было бы употребить. Цитата:
Вот сортамент УТП, бери применяй: https://trubprom.com/products/catalog/tab-dimensions Правда, непонятно по какому стандарту катают большие сечения, в РФ нет стандарта. И насчет цен тоже не очень весело. И похоже, на склад не работают совсем.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
По крайней мере шарнирное опирание через опорный столик для передачи вертикальных нагрузок не вызывает особых проблем. Цитата:
ГОСТ 32931-2015 500*500*(7-22), 500*400*(6-22) Я, наверное, за всю жизнь запроектировал меньше объемов МК, чем Вы проектируете за год, так что на ситуацию повлиять никак не могу. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.08.2019 в 15:38. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
И не нужно пытаться. Ситуация не требует революций.
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Sw построение многоугольника с числом сторон более 40 | Верра | SolidWorks | 5 | 13.07.2018 11:19 |
Почему в базах не учитывается прижим от момента? | Axe-d | Металлические конструкции | 81 | 26.05.2017 15:10 |
Сечение колон и толщина пилонов | Stepan1983 | Архитектура | 2 | 31.07.2016 22:52 |