Непрочитано 16.08.2019, 11:15 #1
Почему квадратные шайбы в базах колон обваривают с 2х сторон
VAV
 
Проектировщик
 
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 330

Здравствуйте. В типовых проектах квадратные центрирующие шайбы наваривают на опорную плиту колонны с двух, а не с четырех сторон. Почему?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шайба.PNG
Просмотров: 1170
Размер:	72.4 Кб
ID:	216888  

Просмотров: 19906
 
Непрочитано 16.08.2019, 11:27
#2
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


Нет возможности выполнить сварные швы.
w7ra вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2019, 11:28
#3
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


ну а как "подлезть" с 2х других?)
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2019, 11:29
#4
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
Нет возможности выполнить сварные швы.
В общем, если есть доступ, то можно обваривать и с четырех сторон, да?
VAV вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2019, 11:33
#5
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Эти швы конструктивные и смысла заморачиваться с обваркой нет
slava_lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2019, 11:39
#6
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


спасибо за ответы. Подскажите, как проверить толщину данной шайбы? Она вроде несколько тоньше плиты базы
VAV вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2019, 14:10
#7
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
спасибо за ответы. Подскажите, как проверить толщину данной шайбы? Она вроде несколько тоньше плиты базы
В смысле проверить? Померить?
На чертеже все написано.
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2019, 14:21
#8
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Расчетом? Балка на двух опорах, пролет равен дырке в базе, усилие болта в центр пролета
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2019, 14:47
#9
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


Спасибо
VAV вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2019, 13:01
#10
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Если шайбы сделать круглыми, то электрод залезет глубже и длина сварного шва получится больше на 17.8%
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2019, 17:12
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Если шайбы сделать круглыми, то
они, скорее всего, провалятся в отверстия. Закон Мэрфи однако...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2019, 19:29
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
они, скорее всего, провалятся в отверстия. Закон Мэрфи однако...
Какой закон? Солдафон Мерфи шутки армейские шутил, а не законы открывал - это во-первых, а во-вторых, шайба не должна сдвигаться от вполне конкретных сдвигающих нагрузок. Это или расчетные (согласно СП43, раздел по расчету анкерных) сдвигающие от колонны, или проверочный удар молотком (согласно СП70) по гайке.
Не нужно незнания замещать анекдотами.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2019, 20:10
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
а во-вторых,
Земля плоская, а Волга впадает в... Впрочем, насчёт Волги ты уже в курсе.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2019, 21:08
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Если шайбы сделать круглыми
Или овальные. Правда в этом случае их придется покрутить

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
они, скорее всего, провалятся в отверстия. Закон Мэрфи однако...
Рассчитайте диаметр так, чтобы не провалилось
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шайба.png
Просмотров: 165
Размер:	4.1 Кб
ID:	216957  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2019, 21:14
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...Рассчитайте диаметр так, чтобы не провалилось
Это сложно очень, согласно Мерфи.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2019, 22:03
1 | #16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
.Рассчитайте диаметр так, чтобы не провалилось
Это сложно очень, согласно Мерфи.
- Василий Иванович, а почему у поезда колеса стучат?
- Колесо, Петька - это круг. Круг это - Пи эр квадрат. А ты пробовал квадрат по рельсам катить?

ВЛОЖЕНИЕ. Согласно Мэрфи. Акела промахнулся
Болты ~М30, отв. в шайбах ~d80.
О том, что длина нарезки фунд болтов 250, на чертеже написано дважды: в примечаниях и в спецификации. Как выверочные гайки и шайбы используются по назначению видно на фото.
Кстати, теперь две шайбы можно совершенно спокойно приварить с 4-х сторон.

P. S. Посмотрел на других снимках - нарезка вроде нормальная, похоже кое-где в отметках промахнулись
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мэрфи1.JPG
Просмотров: 638
Размер:	842.3 Кб
ID:	216958  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мэрфи2.JPG
Просмотров: 509
Размер:	944.4 Кб
ID:	216959  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мэрфи3.JPG
Просмотров: 460
Размер:	851.1 Кб
ID:	216960  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.08.2019 в 15:52.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 02:24
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
ВЛОЖЕНИЕ. Согласно Мэрфи. Акела промахнулся
Болты ~М30, отв. в шайбах ~d80.
О том, что длина нарезки фунд болтов 250, на чертеже написано дважды: в примечаниях и в спецификации. Как выверочные гайки и шайбы используются по назначению видно на фото.
Кстати, теперь две шайбы можно совершенно спокойно приварить с 4-х сторон
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 05:28
#18
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Акела промахнулся
Классика, жаль что ни на одно фото из анкеров "гусей" не нагнули
qwer18 на форуме  
 
Непрочитано 20.08.2019, 07:05
#19
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


А с какой целью в верху анкерных болтов просверлены отверстия, да ещё и кое-где не по центру?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 07:39
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
диаметр
Мне вот интересно: зачем из квадратной шайбы делать круглую? В чём сакральный смысл?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 08:52
#21
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Мне вот интересно: зачем из квадратной шайбы делать круглую? В чём сакральный смысл?
Зачем из квадратной? Сразу круглую. Круглое отверстие перекрывать круглой шайбой вполне логично.
А по металлоемкости и безотходности возможно какие-нибудь 6-гранные будут вне конкуренции.

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А с какой целью в верху анкерных болтов просверлены отверстия, да ещё и кое-где не по центру?
Скорее всего для крепления заготовки на токарном станке.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 09:31
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А с какой целью в верху анкерных болтов просверлены отверстия, да ещё и кое-где не по центру?
Это центровое отверстие от токаря. Он в это отверстие центрирует деталь, чтобы консольно закрепленный круг закрепить жестко. Это отверстие точно по центру диаметра расточки под нарезку резьбы. Кажется не по центру из-за резьбы - на выходе виток резьбы подрезан, и кажется, что все смещено.
Цитата:
Зачем из квадратной? Сразу круглую.
Зачем круглую? Расход "франко-склад" будет такой же, как при нарубке квадратных. Разве что частично сдачей отходов за металлолом откупишь геморройный ПЕРЕРАСХОД при технологии "выкружки" круга из листа. Даже если на токарном вытачивать из кругляка (ф100), будет много затрат на токарку и отходы, уже в виде стружки.
Короче, плитку-шайбу штампуем на гильотине, дешевле некуда и безотходно, а все иное - горе от ума. Сходите в церковь, товарищи .
Цитата:
Круглое отверстие перекрывать круглой шайбой вполне логично.
Это не логика, а ущербное измышление. На все надо смотреть ширше, а к изготовлению деталей относиться мягше.
А не так: отверстие круглое, а давай мне плитку круглую. Ага. Это же не канализационный люк - там да, там такая логика уместна - "для круглого круглое".
По ходу народ не сильно занят, и упражняется в философическом конструировании.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 09:42
#23
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Скорее всего для крепления заготовки на токарном станке.
Да, именно так, для поджатия вращающимся центром закрепленным в задней бабке токарного станка.
А еще, благодаря канавке для выхода резца, которую делает токарь, ваш анкер из 30 автоматически становиться в лучшем случае диаметром 25 мм.
И кстати гайки, явно не по ГОСТ 5915-70, а какие-то уменьшенные.

А вообще нормальные монтажники начинают с исполнительной съемки и в случае значительных отклонений сдувают пятку и приваривают новую, отверстия в которой расположены с учетом реального расположения анкеров. А не доваривают до нужного размера из нескольких кусков.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 11:44
#24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем круглую? Расход "франко-склад" будет такой же, как при нарубке квадратны
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это не логика, а ущербное измышление. На все надо смотреть ширше, а к изготовлению деталей относиться мягше.
А не так: отверстие круглое, а давай мне плитку круглую
Зачем решать за исполнителя - гильотиной рубить или плазмой резать или как-то еще.

Знакомый руководитель небольшой фирмы купил такой станок. Объемы порой невелики и непостоянна, а номенклатура большая, металл покупает не вагонами, а "в магазине" и подумает или из-за лишней квадратной шайбы еще лист покупать или круглые сделать.
Я за разнообразие решений и против того, чтобы похоронить монтажную сварку, опорные столики в угоду фланцам и фрикциону.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По ходу народ не сильно занят, и упражняется в философическом конструировании.
Философичное конструирование вполне может перейти в практичное.

Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
А вообще нормальные монтажники начинают с исполнительной съемки и в случае значительных отклонений сдувают пятку и приваривают новую, отверстия в которой расположены с учетом реального расположения анкеров. А не доваривают до нужного размера из нескольких кусков.
Опять же, не надо решать за всех. Разные "нормальные монтажники" делают по-разному в разных реалиях.
Я бы подумал, стоит ли сдувать равнопрочный шов приварки стержня колонны к плите, выполненный на заводе и прошедший УЗК.
Объем работ моожет будет и меньше, но, наверняка, геморройнее.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.08.2019 в 11:49.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 12:11
#25
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я бы подумал, стоит ли сдувать равнопрочный шов приварки стержня колонны к плите, выполненный на заводе и прошедший УЗК.
Какой же он равнопрочный? Это обычный тавровый односторонний (хорошо если табл. 38 стального СНиПа посмотрели). И на заводе никто не будет заморачиваться с УЗК на сжатые элементы.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 12:39
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Эк куда вас занесло. Вы вообще о чём?
Вопрос-то был "почему приваривают с 2х сторон?"
А эти шайбы исключительно для передачи растягивающего (мизерного) усилия с плиты на анкер. Можно вообще не приваривать.
Это решение, как правило, для баз центрально-сжатых колонн.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 12:51
#27
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
А еще, благодаря канавке для выхода резца,
По ГОСТ 24379.1-2012 Болты фундаментные. Конструкция и размеры. нет там никакой канавки, а плавный выбег резьбы.
mak# вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 13:02
1 | #28
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Какой же он равнопрочный? Это обычный тавровый односторонний (хорошо если табл. 38 стального СНиПа посмотрели). И на заводе никто не будет заморачиваться с УЗК на сжатые элементы.
Я сам разрабатывал КМ и КМД.
Изготовитель, конечно по качеству не идеален, но и далеко не последний - в основном готовит МК для поднадзорных предприятий химпрома.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Равнопрочный.jpg
Просмотров: 290
Размер:	285.5 Кб
ID:	216984  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 13:07
#29
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
По ГОСТ 24379.1-2012 Болты фундаментные. Конструкция и размеры. нет там никакой канавки, а плавный выбег резьбы.
Да по этому ГОСТу нет, а по факту, если резьба резалась резцом на токарном станке канавка обязательно присутствует.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Изготовитель, конечно по качеству не идеален
На фотографии в наличии именно тавровый односторонний. Никаким полным проваром и не пахнет. К сожалению.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 14:27
#30
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
На фотографии в наличии именно тавровый односторонний. Никаким полным проваром и не пахнет. К сожалению.
А как это Вы определили? НМВ по фото это сделать невозможно.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 14:37
#31
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А как это Вы определили?
так ведь катет шва хорошо виден. А для стыкового с полным проваром катета как такового нет.

Я например, ясно вижу кратеры начала и конца угловых швов. Показал их на фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кратеры.jpg
Просмотров: 198
Размер:	106.4 Кб
ID:	216986  

Последний раз редактировалось ronn, 20.08.2019 в 15:03. Причина: добавил фото
ronn вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 14:49
#32
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Эк куда вас занесло. Вы вообще о чём?
Вопрос-то был "почему приваривают с 2х сторон?"
Этот вопрос понятен, неинтересен и выеденного яйца не стоит.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это решение, как правило, для баз центрально-сжатых колонн
Если считать исключением колонны промзданий высотой 8,4 и 9,6 м с мостовыми кранами до 20 тс по сер. 1.424.3-7 вып. 2, 3 и бескрановых по сер. 1.423.3-8 вып.2,3.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 15:37
#33
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
так ведь катет шва хорошо виден. А для стыкового с полным проваром катета как такового нет.
Неправда. О полном проваре визуально можно судить только по провару корня шва (там должен выступать небольшой валик), а корень шва не виден.
По ГОСТ для шва T6 горизонтальный катет равен 0,5S - в нашем случае 4 мм. Если катет больше, то это говорит всего-навсего о том, что размеры шва отличаются от ГОСТ.
На фото пропорции искажены, тем более трудно судить по окрашенному.

Во вложении прикладываю фото базы с полным проваром достойного качества изготовления в котором я полностью уверен. Там контроль очень серьезный и качество сварки высокое.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Я например, ясно вижу кратеры начала и конца угловых швов.
То, что Вы видите не говорит о том, что корень не проварен. О том, что шов идеален, никто не говорит. Очевидно (как я вижу на снимках), что в углах шов прерывался - каждая сторона варилась отдельно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: База.JPG
Просмотров: 208
Размер:	595.3 Кб
ID:	216989  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 15:51
#34
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Во вложении прикладываю фото базы с полным проваром
Да, шов хороший, выполнен в несколько проходов. Вполне возможно есть полный провар.

Но на ранее представленных фото всего этого нет. Там даже кратеры не заварены. Посмотрите мой предыдущий пост я добавил вложение.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 15:51
#35
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я бы подумал, стоит ли сдувать равнопрочный шов приварки стержня колонны к плите, выполненный на заводе и прошедший УЗК.
Можно немного позанудствовать?
1)Зачем вам в базе колонны равнопрочный стыковой шов с УЗК? У вас там расчетные растягивающие напряжения выше 0,85*Ry?
2)В соответствии с Пособием к СНиП по сварке соединение Т6 не может быть с полным проваром поскольку у него нет подварки корня шва или подкладки с ругой стороны. Его расчетное сопротивление максимум 0,7*Ry.
3)В ТТ написано "Тавровый шов приварки". Тавровых швов не бывает. Швы бывают угловые и стыковые. Соединения бывают стыковые, угловые, тавровые, нахлесточные.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 15:56
#36
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Классика, жаль что ни на одно фото из анкеров "гусей" не нагнули
См. вложение

----- добавлено через ~28 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Можно немного позанудствовать?
1)Зачем вам в базе колонны равнопрочный стыковой шов с УЗК?
НМВ, кроме случаев со строганной плитой и фрезерованным торцом, шов должен быть равнопрочен стержню колонны.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
2)В соответствии с Пособием к СНиП по сварке соединение Т6 не может быть с полным проваром поскольку у него нет подварки корня шва или подкладки с ругой стороны. Его расчетное сопротивление максимум 0,7*Ry.
Насчет подварки Вы правы. Насчет подкладки, думаю, немного посложнее - все же плита продолжается за стенку ГСП.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
3)В ТТ написано "Тавровый шов приварки". Тавровых швов не бывает. Швы бывают угловые и стыковые. Соединения бывают стыковые, угловые, тавровые, нахлесточные.
Принято.
Кстати швов с полным проваром, если не ошибаюсь, тоже не бывает. Бывают швы (или правильно - соединения?) с полным проплавлением основного металла.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гусь 1.jpg
Просмотров: 157
Размер:	525.5 Кб
ID:	216990  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гусь 2.jpg
Просмотров: 151
Размер:	103.8 Кб
ID:	216991  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гусь 3.jpg
Просмотров: 136
Размер:	250.7 Кб
ID:	216992  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гусь 4.jpg
Просмотров: 135
Размер:	353.9 Кб
ID:	216993  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гусь 5.jpg
Просмотров: 134
Размер:	246.1 Кб
ID:	216994  


Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.08.2019 в 17:09.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 16:52
#37
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
2)В соответствии с Пособием к СНиП по сварке соединение Т6 не может быть с полным проваром поскольку у него нет подварки корня шва или подкладки с ругой стороны.
- почему Т6 с неполным проваром? По этой же логике (размышляем) и стыковые С8, С17 не обеспечивают полный провар.
- с подкладкой тавровое соединение – это неГОСТированое (нужно вычерчивать на чертеже). Зачем тогда подготовка кромок (долго и дорого в масштабах производства), если на выходе ”бяка”- отсутствие полного провара.
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 17:00
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Зачем решать за исполнителя - гильотиной рубить или плазмой резать или как-то еще.
Наоборот: квадратную шайбу можно и плазмой вырезать, и гильотиной рубануть, и даже болгаркой вырезать. А вот круглый диск требует или плазмы, или карусельно-расточного станка (вариант на токарном выше уже приводил).
Получается, нарисовав от скуки круглый диск, ты ОСЛОЖНИЛ жизнь людям.
Цитата:
Знакомый руководитель небольшой фирмы купил такой станок.
Дык практически любой изготовитель МК имеет или гильотину, или кислородно-плазменный координатный стенд, а часто и то и другое.
Раскрой кругов на плазме не дает никакой экономии - остатки по 15 р/кило сдаются в лом, а некоторая геометрическая "выкройка" легко перекрывается перерасходом на плазму. Гильотина - самый дешевый вид резки, для справки.
Цитата:
Я за разнообразие решений
...за 23 гендерных признака, за равноправие однополых "браков"....
Цитата:
Философичное конструирование вполне может перейти в практичное.
Легко - гей-парады запросто начнут и в Уфе проводить.
Цитата:
Кстати швов с полным проваром, если не ошибаюсь, тоже не бывает. Бывают швы (или правильно - соединения?) с полным проваром основного металла
Кстати, термин "провар" - неофициальный, заменяет официальный "проплавление".
Провар - сплошная металлическая связь между свариваемыми поверхностями основного металла, слоями и валиками сварного шва.
проплавление (вошло в ГОСТ Р ИСО 17659-2009) по-английский penetration, по-французский pénétration.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 17:09
#39
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
НМВ, кроме случаев со строганной плитой и фрезерованным торцом, шов должен быть равнопрочен стержню колонны.
Учитывая то, что колоны, как правило, подбираются по устойчивости, равнопрочность швов и сечения не нужна. Главное, чтобы швы передавали действующие в основании стержня колонны усилия на плиту базы.
Еще, если швы сжаты или напряжения растяжения меньше 0,85*Ry, то приварив, например, двутавр швом с полным проваром по Т7 или Т8 уже будет равнопрочность соединения без использования физ. методов контроля качества швов. Т.е. УЗК для швов приварки колонны к плите излишен.
Цитата:
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
- почему Т6 с неполным проваром? По этой же логике (размышляем) и стыковые С8, С17 не обеспечивают полный провар.
По Пособию к СНиП получается не обеспечивают. Строго говоря в Пособии говорится именно про стыковые соединения (в частности туда подпадают и С8, С17), про тавровые с разделкой это я сам додумал по аналогии.
"2.3. Расчетные сопротивления стыковых соединений, выполняемых всеми видами дуговой сварки, принимаются равными расчетным сопротивлениям стального проката при условии физического контроля качества швов в растянутых элементах и соблюдении требований п. 13.42 главы СНиП П-23-81 об обеспечении полного провара соединяемых элементов путем двухсторонней сварки, односторонней с подваркой корня шва или односторонней сварки на подкладке. В случаях, когда в стыковых соединениях невозможно обеспечить полный провар элементов, рекомендуется принимать =0,7 Ry. "
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 17:28
#40
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Ильнур, то что гильотина самый дешёвый вид резки, это весьма спорное утверждение, ну например делаешь квадратные шайбы, на резке на гильотине мого быть и выигрываешь, но потом все равно нужно дЫрья сверлить, и экономия псу под хвост.
По поводу сдачи металлолома, ты делаешь кругляшки, деньги с отходов получаешь, а делаешь квадратные, безотходно, затратить металла столько же а денег с отходов нЭма.
Зыж пару слов про квадратные шайбы, я например их ставлю когда есть регулировочные пазы, ну например в креплениях монорельсового пути, и шайбы привариваю с двух сторон, потому как по пазам варить не приходится... ну где-то так.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 17:30
#41
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"провар" - неофициальный, заменяет официальный "проплавление".
Я это и хотел написать. Очепятку исправил.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Учитывая то, что колоны, как правило, подбираются по устойчивости, равнопрочность швов и сечения не нужна.
Это вопрос не так прост, так же как - зачем раскрепляющие элементы считать на условную поперечную силу.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
УЗК для швов приварки колонны к плите излишен.
Возможно. Но корень шва приварки замкнутого профиля недоступен для визуального контроля.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.08.2019 в 18:22.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 19:29
#42
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
По Пособию к СНиП получается не обеспечивают. Строго говоря в Пособии говорится именно про стыковые соединения (в частности туда подпадают и С8, С17), про тавровые с разделкой это я сам додумал по аналогии.
"2.3. Расчетные сопротивления стыковых соединений, выполняемых всеми видами дуговой сварки, принимаются равными расчетным сопротивлениям стального проката при условии физического контроля качества швов в растянутых элементах и соблюдении требований п. 13.42 главы СНиП П-23-81 об обеспечении полного провара соединяемых элементов путем двухсторонней сварки, односторонней с подваркой корня шва или односторонней сварки на подкладке. В случаях, когда в стыковых соединениях невозможно обеспечить полный провар элементов, рекомендуется принимать =0,7 Ry. "
- то что вы додумали – молодец. В НД идет речь о стыковом, в теме Форума о тавровом…
- п.13.42 главы СНиП П-23-81 в новой версии СНиП (СП) – нет.
.. но то таке.. основное:

Где, в каком НД указано что Т6 нельзя обеспечить полный провар (проплавление, penetration)?
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 21:28
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Зыж пару слов про квадратные шайбы, я например их ставлю когда есть регулировочные пазы, ну например в креплениях монорельсового пути, и шайбы привариваю с двух сторон, потому как по пазам варить не приходится... ну где-то так.
Ну так это и есть " регулировочные пазы", только в плите базы колонны.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 22:19
#44
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
- то что вы додумали – молодец. В НД идет речь о стыковом, в теме Форума о тавровом
В нормах имеет место недосказанность и путаница.
По характеру работы Т6 стыковой. Если он соответствует ГОСТ 5264-80 то полный провар стенки обеспечен.
Т. к. растягивающие напряжения в шве крепления к базе <0.85Ry, то несущая способность шва согласно СП обеспечена, если обеспечена несущая способность стержня и соблюдена технология сварки замкнутых сечений.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 22:19
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Ильнур, то что гильотина самый дешёвый вид резки, это весьма спорное утверждение, ну например делаешь квадратные шайбы, на резке на гильотине мого быть и выигрываешь, но потом все равно нужно дЫрья сверлить, и экономия псу под хвост.
Согласен. Давайте посчитать будем...
Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
пару слов про квадратные шайбы, я например их ставлю когда есть регулировочные пазы, ну например в креплениях монорельсового пути, и шайбы привариваю с двух сторон, потому как по пазам варить не приходится... ну где-то так.
Йа в подвесках путей делаю прямоугольные шайбы. И так уже лет сто. Получается компактный узел.
В базе колонны отверстия должны перекрыть допуск на отклонение болтов в плане по СП70 плюс "от себя". И никакой самодеятельности по "широкоуниверсальности" баз, компенсирующих "реалии строительства в РФ". Этих реалистов на линии надо учить, бить по рукам, а лучше по роже. Штоп болты наконец стали на место!!!
По теме (почти): круглые шайбы выгоднее квадратных, если их вагонами заказывать из Китая. А так - сильно сомневаюсь в адекватности такого странного решения...
Зачем??? Вы же не круглую колбасу режете на шайбы, а лист...пельмени не делали што ли вручную?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 23:23
#46
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это вопрос не так прост, так же как - зачем раскрепляющие элементы считать на условную поперечную силу.
Я считаю, поскольку в нормах никаких указаний о необходимости равнопрочности соединения стержня колоны с плитой базы нет, то проектировщик сам в праве принять решение о исполнении соединения в конкретном случае. Как по мне, в общем случае делать соединение колонны с базой равнопрочным занадто.
Цитата:
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
Где, в каком НД указано что Т6 нельзя обеспечить полный провар (проплавление, penetration)?
1) Насчет того, что согласно СНиП стыковые соединения с односторонней разделкой без подварки корня шва (С8, С17) не считаются швами с полным проваром и следовательно не могут рассматриваться как равнопрочные основному металлу вы согласны?
2) Поскольку ни в каком НД я не встречал определения полный/неполный провар, то указания Пособия к СНиП о том, что стыковые соединения с односторонней разделкой без подварки корня шва или без подкладки считать как без полного провара я распространил и на тавровые соединения с односторонней разделкой без подвара корня шва (Т6). И так как такое предположение в запас прочности, то и особых обоснований этому я не искал. Но сегодня полистав очередной раз Пособие к СНиП увидел рисунок 2г, где тавровое соединение с односторонней разделкой без подварки корня шва называется соединением с полным проваром. Теперь я в замешательстве. Зачем тогда в ГОСТ есть соединение Т7, если и в Т6 обеспечивает полный провар?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Провар.jpg
Просмотров: 1800
Размер:	175.5 Кб
ID:	217006  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 09:13
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я сам разрабатывал КМ и КМД...
Немного легкой критики:
1. В КМД зачем поз.5 пририсовали, как в старину? Эти квадратные шайбы - отдельные Отправочные Марки, и узел их приварки на монтаже должен быть дан при Монтажной схеме. Как монтажники догадаются, что их надо приварить? Чертежи ОМ будут изучать что ли?
2. В КМ зачем к трубе стенкой 8 мм приварили подпятник толщиной 40 мм? Почему например не 20 мм плюс пару ребер из 8 мм? И не надо было бы "приваривать с УЗК" - усилия бы растеклись так, что любой пьяный сварщик простыми угловыми швами бы обезпечил надежность соединений в узле. И экономия заметная.
3. Зачем всуе назначили УЗК?
По поводу швов Т6 и Т7 - какая между ними разница? - разница в наличии подварки корня. Спрашивается, а есть ли разница в их несущей способности и/или надежности? Ну раз ДОПОЛНИТЕЛЬНО подваривают...
Думается, что есть. Известно, что при отсутствии подкладки или предварительной подварки корень шва формируется ненадлежащим образом. Поэтому возможно в Пособии при расчете шва без подварки множитель 1,15 против 1,3 при двустороннем шве.
В принципе так: если есть растягивающие усилия, и подходить к этому соединению как например к фланцевому, то шов с полным проваром хуже, чем два угловых. Т.е. применив трубу 300х300х8 вместо простого двутавра, и подпятник без ребер, мы получаем красивую (и удобную для черчения) конструкцию. Но ненадежную базу, с разделками, с УЗК, с расслоем и т.д.
Не нужно толстенные подпятники, нужны ребра, не нужны провары/разделки/УЗК, нужны угловые швы. И т.д.
За кажущейся простотой этой базы кроются нехорошие вещи.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 09:40
#48
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
По характеру работы Т6 стыковой. Если он соответствует ГОСТ 5264-80 то полный провар стенки обеспечен.
… то не обеспечен…. то обеспечен… ромашка какой-то
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
1) Насчет того, что согласно СНиП стыковые соединения с односторонней разделкой без подварки корня шва (С8, С17) не считаются швами с полным проваром и следовательно не могут рассматриваться как равнопрочные основному металлу вы согласны?
да. Читать, вроде умею, эта норма прописана. Но это указано в Старом СНиП и Старом пособии… хотелось бы чего-то посвежее… но все рано – терзают смутные сомнения – так ли это на самом деле – для этот Форум.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
2) Пособие к СНиП увидел рисунок 2г, где тавровое соединение с односторонней разделкой без подварки корня шва называется соединением с полным проваром. Теперь я в замешательстве. Зачем тогда в ГОСТ есть соединение Т7, если и в Т6 обеспечивает полный провар?
Т7 – это понятно. Подварочный шов…
Т6 – это грубо говоря С8…
… то не обеспечен…. то обеспечен… ромашка какой-то

Последний раз редактировалось Dima888, 21.08.2019 в 11:22.
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 12:02
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
…ромашка какой-то
Зачем ромашка? В первую голову - Т7. Это надежно. К слову, есть еще надежнее, с двумя угловыми швами без провара вообще. Это надежнее в смысле расслоя - два угловых дают меньше очагов расслоя при сварке, чем один стыковой, каковой в принципе и является Т7.
Но если нет возможности подварить или делать два угловых, сойдет и Т6, не совсем надежный, и на 15% меньше чем Т7 несущий (по моим выводам).
Нет ромашки. Есть неправильные концепции базовых узлов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 12:43
#50
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419


- вопроса про Т7 нет.
- вопрос про С8, С17 (по букварю) и Т6 (по не букварю) касаемо - по-английский penetration, по-французский pénétration.
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 12:49
#51
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Но сегодня полистав очередной раз Пособие к СНиП увидел рисунок 2г, где тавровое соединение с односторонней разделкой без подварки корня шва называется соединением с полным проваром. Теперь я в замешательстве.
Вы обратили внимание, что в выделенном Вами фрагменте сравнение идёт с Rth?
Не помню точно, но расчёт шва там гдето рядом вне Вашего скрина. Могу ошибаться.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 14:06
#52
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Короче убедили, буду теперь 6-гранные шайбы делать: обрезков нет, почти круглые и аж целых 6 сторон для обварки на монтаже...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 23:15
#53
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я считаю, поскольку в нормах никаких указаний о необходимости равнопрочности соединения стержня колоны с плитой базы нет, то проектировщик сам в праве принять решение о исполнении соединения в конкретном случае.
Вот я и принял решение стараться делать соединение равнопрочным, но без фанатизма. Повторюсь, что еще это я делаю и потому, что нижнее сечение обычно самое нагруженное.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Немного легкой критики:
1. В КМД зачем поз.5 пририсовали, как в старину?
Критику я всегда приветствую, стараясь из нее извлечь пользу.
Я не КМД-шник. КМД делаю редко в основном по своим КМ и прекрасно осознаю, что делаю КМД непрофессионально (как, впрочем, и КМ тоже). Это не оправдание, а пояснение.
По-старому я делаю, потому, что мне так удобнее, да и конкретно на этом предприятии традиционно к этому привыкли. Меньше вероятности ошибок.
Кстати изготовителю,чертежи понравились.
Порой такие детали (шайбы, накладки, косынки..) прихватывают или привязывают к основной марке.
В КМД есть ссылки на узлы КМ, поэтому у монтажников вопросов не будет.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2. В КМ зачем к трубе стенкой 8 мм приварили подпятник толщиной 40 мм? Почему например не 20 мм плюс пару ребер из 8 мм?
Принимается. Пролет 32,5 м в VI снеговом, так что нагрузки не такие уж и маленькие, к одноэтажному 32,5-метровому пролету с одной стороны примыкает 2-этажная часть пролетом 6 м. Унифицировал (вероятно неоправданно), приняв для всех колонн толщину 40.
База довольно компактная и я не вижу возможности установки ребер без расширения плиты. Чтобы ребро работало, оно должно приходить в угол ГСП или быть прорезным и тогда вся экономия уйдет на нет.
Толщина плиты определяется вылетом консоли. Чтобы его уменьшить я иногда ставлю несимметричную шайбу.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
3. Зачем всуе назначили УЗК?
По поводу швов Т6 и Т7 - какая между ними разница? - разница в наличии подварки корня.
Я уже говорил, что назначил УЗК в связи с тем, что корень шва недоступен для осмотра.
НМВ разница между стыковым и тавровым швом в том, что валик таврового может выйти за пределы толщины стенки и расположиться на плите.
Вроде и магистральные трубопроводы и резервуары варят в т. ч. и равнопрочным стыковым швом без подварки.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В принципе так: если есть растягивающие усилия, и подходить к этому соединению как например к фланцевому, то шов с полным проваром хуже, чем два угловых.
Согласен. И я сам, писал об этом в комментах. Только следует оговорить - "если есть значительные растягивающие усилия". Недаром раньше R поперек проката уменьшали в 2 раза.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
мы получаем красивую (и удобную для черчения) конструкцию. Но ненадежную базу, с разделками, с УЗК, с расслоем и т.д.
Не нужно толстенные подпятники, нужны ребра, не нужны провары/разделки/УЗК, нужны угловые швы. И т.д.
За кажущейся простотой этой базы кроются нехорошие вещи.
Не надо все валить в одну кучу.
База с ребрами, траверсами или без них - дело вкуса. Совсем не очевидно, что база с ребрами и угловыми швами всегда будет экономичнее - больше деталей, больше суммарная длина швов (только длина вертикальных швов приварки 4-х ребер высотой 150 составит 1,2м)
Говоря о расслое в базах колонн зданий Вы что-то попутали, все же колонны внецентренно сжатые, где уровень растягивающих напряжений совсем не тот.
И не забываем, что сопротивление шва срезу почти в 2 раза меньше, чем сжатию.
Очевидный недостаток "простой" базы - это невозможность визуального контроля корня шва. Но он не критический.
Так что, конструкция базы весьма надежна.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.08.2019 в 23:50.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 23:56
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...База с ребрами, траверсами или без них - дело вкуса. Совсем не очевидно, что база с ребрами и угловыми швами всегда будет экономичнее - больше деталей, больше суммарная длина швов (длина швов приварки 4-х ребер высотой 150 составит 1,2м)
Дык это простые безобидные угловые. А не коварные провары. И в кг листов точно не в убыток.
Цитата:
Говоря о расслое в базах колонн зданий Вы что-то попутали, все же колонны внецентренно сжатые, где уровень растягивающих напряжений совсем не тот.
Вот тут я СОВСЕМ не согласен. Первое: при сочетании ветер+постоянные обычно растягивающие с одной стороны преобладают. Для этого сочетания болты и подбираются. А при преобладании сжатия (центральном или практически центральном) простая база уместна, но с фига ли при размере трубы 300х300 взялась толщина 40??? Это видимо из расчета конструктивного вылета консоли плиты видимо. Что тоже не рационально. 1 кв.м. листа 40 мм весит 0,32 тонны, к слову. Пара-тройка кв.м. - как легковое авто. Надо же осозновать...
Цитата:
И не забываем, что сопротивление шва срезу почти в 2 раза меньше, чем сжатию.
Для передачи сжатия полный провар с УЗК не нужен. Вы что-то путаете таки. Даже при нефрезерованном контакте и минимальном угловом 5-6 мм стенка колонны силы сжатия передадутся без катастрофы.
Цитата:
Очевидный недостаток "простой" базы - это невозможность визуального контроля корня шва. Но он не критический.
Не нужен в сжатом соединении провар с УЗК. Это же очевидно. Требование СП о передаче усилий в контакте через "фрезерование или провар", если оно все еще существует, некорректно - что может случиться с соединением при сжатии? Если без глупого формализма...
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Так что, конструкция базы весьма надежна.
Излишне надежна, при неразумном расходе. Зачем козе баян?
Толстая плита с проваром и с УЗК - удел грубых проектировщиков. А колонны из ГСП-труб - вообще неразумно. Тонна ГСП дороже тонны двутавров.
Трубы разумны при чистом сжатии, и при простых узлов. Типа связей.
Б/у круглые трубы еще оправдывают себя. Но базы с толстыми плитами - это некое "быкование".
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.08.2019 в 00:04.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 13:18
#55
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот тут я СОВСЕМ не согласен. Первое: при сочетании ветер+постоянные обычно растягивающие с одной стороны преобладают.
Никто не спорит, что возникают растягивающие напряжения, речь их величине. Для С245 Rth=0.5Ru=0.5*360=180Мпа или Rth=180/240=0.75Rу, а сопротивление с учетом расслоя с коэффициентом 1.15 составят 0,75*1,15Ry=0,85Ry.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для передачи сжатия полный провар с УЗК не нужен.
Если принять шов равнопрочным сечению колонны, то полный провар нужен. УЗК, формально - нет.
...Отступление. Катеты угловых швов приварки двутавра к базе принимают равными толщине стенки и полки. Расход наплавленного металла на "стыковые" швы при двусторонней разделке кромок в ~ 3-4, а при односторонней (для ГСП) в ~ 1,5-2 меньше чем на угловые. В колоннах из двутавров выбор типа шва (угловой или с полным проваром) я обычно отдаю на откуп изготовителю..
ОФТОП. Разработчикам СП 16 в таблице 4 надо выделить Rwy для сжатия в отдельную строку, т. к. фразу "Сжатие, растяжение и изгиб при автоматической, механизированной или ручной сварке с физическим контролем качества шва" можно понимать двояко, даже трояко.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Излишне надежна,
Излишне, я бы не сказал, но что надежно - для меня бесспорно.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Даже при нефрезерованном контакте и минимальном угловом 5-6 мм стенка колонны силы сжатия передадутся без катастрофы.
Тогда давайте будем колонны просто прихватывать к базе или приваривать только полки с наружной стороны с катетом из расчета на растяжение. Зкономия в масштабах страны будет...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А колонны из ГСП-труб - вообще неразумно. Тонна ГСП дороже тонны двутавров.
Разумно.
- Квадратные профили равноустойчивы и очевидно во многих случая рациональнее двутавров в связевых каркасах или в зданиях без связей.
- Гибкость ГСП из плоскости.
- Эстетичнее и функциональнее в интерьере.
- Меньше поверхность окраски (а огнезащита недешева).

Думаю, по расходу металла сечение из прямоугольного ГСП будет оптимально.

Я широко применял колонны из квадратных ГСП на многих объектах. И по сведениям Заказчиков и подрядчиков по экономике они не уступали решениям с двутаврами, выигрывали тендеры по стоимости строительства.

ОФТОП. Знакомые ребята выиграли тендер в Башкирии на подобный проект и решили (без меня) применить мои чертежи. Экспертиза завернула проект, сказав, что и смотреть не будет.
Отдали на переработку известному специалисту. Разработали проект с двутавровыми колоннами, жесткими узлами примыкания ферм, базами с траверсами и т.д. И на выходе получили расход металла на каркас - 240 т, при том, что у "грубого проектировщика" даже вместе с профнастилом было - 120 т.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но базы с толстыми плитами - это некое "быкование"
Но почему, интересно, ЦНИИСК решил "побыковать" в сериях со сплошными колоннами 1.424.3-7 вып.2, 3?

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Известно, что при отсутствии подкладки или предварительной подварки корень шва формируется ненадлежащим образом. Поэтому возможно в Пособии при расчете шва без подварки множитель 1,15 против 1,3 при двустороннем шве.
Думаю, все несколько прозаичнее. Посмотрите ГОСТ - у шва с односторонней разделкой кромки минимальный "катет" 0,15S с одной стороны, у шва с К-образной - с обеих сторон.
Итого получаем ширину контакта 1,15S и 1.3S соответственно.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.08.2019 в 16:23.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 14:55
#56
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Посмотрите ГОСТ - у шва с односторонней разделкой кромки минимальный "катет" 0,15S с одной стороны, у шва с К-образной - с обеих сторон
Не все так однозначно. Посмотрите ГОСТ 14771-76 ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ. Там эта величина (для Т8) в отличии от ГОСТ5264-80 колеблется в пределах 0,08s-0,25s.
Лично я склоняюсь к тому, что в ГОСТ5264-80 для Т8 ошибочно стоит 0,15S-0,5S. Поскольку величина "е" для Т8 в почти два раза меньше чем для Т7 (особенно хорошо это видно для толстых листов).
ronn вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 21:21
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Никто не спорит, что возникают растягивающие напряжения, речь их величине.
Если растягивающие малы, тем паче достаточно небольших и угловых швов.
Цитата:
Если принять шов равнопрочным сечению колонны, то полный провар нужен.
Зачем равнопрочное стыковое соединение в корне колонны? Это базовый узел, и его можно организовать мудрее и экономичнее.
Цитата:
Катеты угловых швов приварки двутавра к базе принимают равными толщине стенки и полки.
Именно что принимают. Плита - не база. База это плита, плюс траверсы, ребры и т.д. Это комплекс мудрых вещей. А не тупой толстый фланец со страшным швом с проваром без возможности визуального контроля.
Цитата:
Излишне, я бы не сказал, но что надежно - для меня бесспорно.
Ну понятно. На деле - это фланец. со всем вытекающими.
Цитата:
Тогда давайте будем колонны просто прихватывать к базе или приваривать только полки с наружной стороны с катетом из расчета на растяжение.
Не-не - поставим ребрышки, утончим плиту, т.е. зделаем умную базу, не требующую жестких проваров с УЗК, больших расходов на толстые плиты и т.д. Любой ученик штоп мог сварганить.
Цитата:
- Квадратные профили равноустойчивы и очевидно во многих случая рациональнее двутавров в связевых каркасах или в зданиях без связей.
Колонны зданий редко когда работают чисто на центральное сжатие. Обычно мощные трубчатые профили применяют в каркасах высоток.
Цитата:
- Гибкость ГСП из плоскости.
С колнн обычно требуется меньшая гибкость из плоскости - двутавры Ш обычно лучше всего подходят. Не говоря о К.
Цитата:
- Эстетичнее и функциональнее в интерьере.
Огезащита и/или декоративная отделка все равно требуют обшивки, никто трубы не красит непосредственно под квадратную "березу".
- Меньше поверхность окраски (а огнезащита недешева). Покраски - да. А насчет огнезащиты - не всегда, огнезащита не всегда вспучивающаяся краска.
Цитата:
Думаю, по расходу металла сечение из прямоугольного ГСП будет оптимально.
При центральном сжатии - возможно. При организации рам, где в одной плоскости много изгиба - никак. Да и ГСП, особенно крупные, дороже чем двутавры. И узлы сопряжения ГСП сложнее, чем двутавров.
Цитата:
Я широко применял колонны из квадратных ГСП на многих объектах. И по сведениям Заказчиков и подрядчиков по экономике они не уступали решениям с двутаврами, выигрывали тендеры по стоимости строительства.
Ну, это инфа субъективная. НИКАК труба не может при наличии изгиба в одной плоскости конкурировать с двутавром.
Цитата:
ОФТОП. Знакомые ребята выиграли тендер в Башкирии на подобный проект и решили (без меня) применить мои чертежи. Экспертиза завернула проект, сказав, что и смотреть не будет.
Отдали на переработку известному специалисту. Разработали проект с двутавровыми колоннами, жесткими узлами примыкания ферм, базами с траверсами и т.д. И на выходе получили расход металла на каркас - 240 т, при том, что у "грубого проектировщика" даже вместе с профнастилом было - 120 т.
Сказки. Экспертиза не может завернуть проект по признаку "примененности труб". Почему в Башкирии именно? Кто такие? Дайте контакты, я проверю.
Цитата:
Но почему, интересно, ЦНИИСК решил "побыковать" в сериях со сплошными колоннами 1.424.3-7 вып.2, 3?
Везде есть любители побыковать. Если уж ссылаться на серии - то в них СТОЛЬКО тупейших решений и посылов...серия серии РОЗНЬ.
Цитата:
. ..у шва с односторонней разделкой кромки минимальный "катет" 0,15S с одной стороны, у шва с К-образной - с обеих сторон...
Похоже да.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 23:40
#58
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если растягивающие малы, тем паче достаточно небольших и угловых швов.
Снова да ладом. А чем воспринимать сжимающие? Это только, если пойти на явное нарушение СНиП, где явно указано, что сжатие воспринимается либо фрезерованным торцом (на строганной плите), либо сварными швами.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Плита - не база. База это плита, плюс траверсы, ребры
На траверсы ребра тоже уходит металл, их надо изготовить и приварить, возможно немного понизить отметку подошвы, увеличив длину стержня. Тогда и экономия металла будет не такой большой, а трудоемкость увеличится.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
со страшным швом с проваром без возможности визуального контроля
С чего вдруг это шов страшный? Кстати, у шва с двусторонней разделкой кромок провар тоже визуально неконтролируем.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На деле - это фланец. со всем вытекающими
Похоже, что - да. На соседней ветке обсуждают проект изменения СП 16, в котором дается определение фланцевого соединения и под него попадает даже шарнирное опирание балки на колонну через ребро на опорный столик.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Колонны зданий редко когда работают чисто на центральное сжатие. Обычно мощные трубчатые профили применяют в каркасах высоток.
При небольшом эксцентриситете квадратные ГСП часто не уступают двутаврам.
Кстати забыл упомянуть еще случай эффективного применения ГСП - при изгибе в 2-х плоскостях.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
С колнн обычно требуется меньшая гибкость из плоскости - двутавры Ш обычно лучше всего подходят. Не говоря о К.
Если определяющей является гибкость из плоскости, что бывает нередко, то прямоугольный ГСП может составить конкуренцию и быть предпочтительней.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Огезащита и/или декоративная отделка все равно требуют обшивки, никто трубы не красит непосредственно под квадратную "березу".
Красят сколько угодно, так же как не закрывают балки-фермы и профнастил.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А насчет огнезащиты - не всегда, огнезащита не всегда вспучивающаяся краска.
Не всегда. Но многие виды облицовки проще крепить к ГСП, чем к двутавру.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При организации рам, где в одной плоскости много изгиба - никак. Да и ГСП, особенно крупные, дороже чем двутавры. И узлы сопряжения ГСП сложнее, чем двутавров.
Я не говорю о преимуществе ГСП во всех случаях. Но в зданиях без мостовых кранов и особенно в гражданских - вполне себе. Узлы решаемы

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну, это инфа субъективная. НИКАК труба не может при наличии изгиба в одной плоскости конкурировать с двутавром.
Инфа субьективная, но подрядчики обсчитывали конкретные проектные решения. Прямоугольная труба во многих случаях вполне может конкурировать с двутавром за счет меньшей гибкости из плоскости.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сказки. Экспертиза не может завернуть проект по признаку "примененности труб". Почему в Башкирии именно?
А кто сказал, что завернули по признаку "примененности труб"? Просто на предварительном этапе ей не понравились фермы, а у ребят дрогнули нервы.
У меня в Башкирии был прецендент - сходу завернули, но потом работали вполне конструктивно.
А вообще экспертиза может завернуть по любому поводу, если конечно Заказчик не Газпром.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Везде есть любители побыковать. Если уж ссылаться на серии - то в них СТОЛЬКО тупейших решений и посылов...серия серии РОЗНЬ.
Не знаю, не знаю. Серии, вроде одни из самых массовых.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 06:29
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...Я не говорю о преимуществе ГСП во всех случаях...
Я бы сказал, ГСП уместны в меньших случаях, чем двутавры обыкновенные. Особенно в промке.
Цитата:
Узлы решаемы
Нерешаемых проблем вообще не существует. Цена вопроса существует. Полеты на Марс тоже решаемы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 10:43
#60
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я бы сказал, ГСП уместны в меньших случаях, чем двутавры обыкновенные. Особенно в промке.
Согласен.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цена вопроса существует. Полеты на Марс тоже решаемы
Сложности выполнения узлов Вы сильно преувеличиваете.

Прилагаю сравнительную табличку характеристик профилей близких по массе.
Вы скажете, что ГСП дороже и дефицитнее, но вспомните не такие уж далекие времена, когда было проблемой достать двутавры выше 40-го, да еще из низколегированной стали...
ГСП не заслужили того, чтобы ограничиваться только фермами Молодечно (причем как правило с неразреженной решеткой и узловой передачей нагрузок), связями, распорками и фахверком.
И эти рамки - прежде всего в наших головах.
На примере Ваших любимых сэндвичей Вы видите, как неумелым применением можно испохабить хорошую конструкцию (чтобы текло по саморезам и расшатывались саморезы, кстати, я видел как расслаиваются еще не смонтированные панели)

Хорошую идею (пусть и не без недостатков) нужно не гнобить а продвигать. Будем применять и профиля подешевеют и номенклатура расширится.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГСП.jpg
Просмотров: 92
Размер:	113.0 Кб
ID:	217086  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.08.2019 в 10:52.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 11:02
#61
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
когда было проблемой достать двутавры выше 40-го, да еще из низколегированной стали...
Конечно такое могло быть из соображений целесообразности. Свыше 40-ых двутавров оптимальнее использовать сварные.

Но я не об этом хотел сказать. В #28 у Вас (или не у Вас) предусматривается поз.5.
1.Для чего?
2.Опорная плита и фундаментные болты такого узла расчитываются как? Ведь есть методика расчёта от распределённой нагрузки по бетону. А в случае опирания плиты на гайки как эта вся кухня рассчитвается?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 11:32
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
В #28 у Вас
У него. Это пример того, как не надо делать. Просто ляп на ляпе.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 13:00
#63
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Тогда давайте будем колонны просто прихватывать к базе или приваривать только полки с наружной стороны с катетом из расчета на растяжение.
В базах с траверсами при монтаже колонн на заранее установленные опорные плиты так и делается.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 13:10
#64
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Свыше 40-ых двутавров оптимальнее использовать сварные.
Это заблуждение еще с тех времен. Если прокатывают 70-е и 100-е, то почему бы не применить?
В принципе сварные могут быть оптимальными и при малых размерах, насколько позволяет оборудование.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
В #28 у Вас (или не у Вас) предусматривается поз.5.
1.Для чего?
2.Опорная плита и фундаментные болты такого узла расчитываются как? Ведь есть методика расчёта от распределённой нагрузки по бетону. А в случае опирания плиты на гайки как эта вся кухня рассчитвается?
Узел от прилагаемого типового принципиально отличается только наличием "стыкового" шва.
Как и в типовом квадратные шайбы служат для выверки и закрепления. Опорная плита рассчитывается стандартно. Опирание на гайки я игнорирую.
Думаю, можно считать что усилие на подливку передается по контуру полок-стенок профиля через смятие бетона. В этом случае можно принять толщину плиты 20-30 мм и без всяких ребер и траверс. Определяющим фактором для толщины плиты может стать обратный момент от фунд. болтов.

Кстати обратите внимание на требование УЗК плиты и на то, что шайбы не привариваются. Правда в серии швы в основном 14-16 мм по полкам, и плита толще и потому больше подвержена расслоям.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это пример того, как не надо делать. Просто ляп на ляпе.
Если можно поподробнее. Интересно услышать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.423.3-8.2-06КМ.png
Просмотров: 69
Размер:	13.7 Кб
ID:	217097  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.423.3-8.2-08КМ.jpg
Просмотров: 119
Размер:	160.1 Кб
ID:	217098  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.08.2019 в 13:37.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 13:14
#65
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Интересно услышать.
Это же база с моментом. Тут и УЗК справедливо и Z15.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 14:06
#66
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если прокатывают 70-е и 100-е, то почему бы не применить?
Не знаю будет ли это являться правильным предположением, но есть удельные параметры. Везти 2 хлыста на 1000км или 10 хлыстов.
Обратная сторона - перевозить объёмный, но лёгкий вес.
Все эти вопросы относятся к области ТЭО.
Не просто же так снабженцы заявляют о том, что свыше 50-ых трудно поставляемые.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Опорная плита рассчитывается стандартно. Опирание на гайки я игнорирую.
Просматривается некоторая неуверенность. Ну в общем подкупает стандартная "всегда так делали" при наличии серийного решения.
Лично я считаю, что если такой вариант и предусматривать - то нужно отдавать должное толщине нижних шайб для обеспечения их пластической деформацией при сверх монтажных нагрузок.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это заблуждение еще с тех времен.
Не глупее нас были я думаю.

Последний раз редактировалось crossing, 23.08.2019 в 14:24.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 14:31
#67
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Просматривается некоторая неуверенность
Где Вы увидели неуверенность? Я четко сказал, что выверочные гайки в расчетах игнорирую, считая, что все усилие передается на бетон.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Не глупее нас были я думаю
Думаю и не умнее. Просто номенклатура была значительно беднее чем сейчас. Массово прокатывались двутавры по ГОСТ 8239 (ну еще М для подвесных путей), ни о каких Ш и К не слышали.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 14:43
#68
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я четко сказал, что выверочные гайки в расчетах игнорирую, считая, что все усилие передается на бетон.
Я там добавил в тексте. У Вас толщина шайб 20мм. Это очень жёсткая вставка. Какие толщины этих (нижних) шайб в приведённой Вами серии?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 14:53
#69
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Лично я считаю, что если такой вариант и предусматривать - то нужно отдавать должное толщине нижних шайб для обеспечения их пластической деформацией при сверх монтажных нагрузок.
В общем случае не стоит заморачиваться. Я уже на другой ветке говорил, что встречался с тем, что монтировали ж. б. перекрытия при неподлитых колоннах.
Не так давно дело дошло до суда, когда спустя 10 лет по окончании строительства, вскрытием обнаружили отсутствие подливки под некоторыми колоннами.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.08.2019 в 15:11.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 15:03
#70
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В общем случае не стоит заморачиваться.
Старый Дилетант, у меня вопрос исключительно того, как кто считает. Я не задавался бы этим вопросом если бы такие решения не поступали мне в работу.
Были бы у меня полномочия отказываться - даже не задумывался бы.
Видимо поэтому я и не начальник.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 15:05
1 | #71
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Какие толщины этих (нижних) шайб в приведённой Вами серии?
Я с удивлением в этой серии нижних шайб (выверочных плиток) не увидел. 160*160*20 Почаще смотрите серии разные внимательно

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
у меня вопрос исключительно того, как кто считает.
Вроде по нормам монтировать вышележащие конструкции разрешается только после подливки базы. Но я считаю, что лучше подливать после монтажа конструкций вплоть до прогонов. Ж.б плиты, думаю, все же лучше монтировать после подливки.
Выверять гайками удобнее, чем с болтами типа показанных в #33. С выверочными болтами труднее двигать базу, если понадобится.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.08.2019 в 15:57.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 15:38
#72
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я с удивлением в этой серии нижних шайб (выверочных плиток) не увидел
Разве? А сечение 1-1 на том же самом листе?
ronn вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 15:55
#73
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Разве? А сечение 1-1 на том же самом листе?
Согласен. Беру свои слова обратно.
ОФТОП. Чертежник хреновый. Чем вырисовывать болты и гайки, лучше бы плитку показал.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.08.2019 в 17:49.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2019, 06:13
#74
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...Сложности выполнения узлов Вы сильно преувеличиваете.
Не преувеличиваю: профиль априори замкнутый, и ввраивать ребра сложно - недоступны швы изнутри, в отличие от двутавров.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Прилагаю сравнительную табличку характеристик профилей близких по массе.
..Будем применять и профиля подешевеют и номенклатура расширится.
Ну и сечение же Вы привели - 300х500х8 - думаю, такую сегодня даже китайцы не поставят. И завтра тоже.
И при таких гибких стенках даже стеновые ригели крепить проблемно будет, не то чтобы связи/распорки и балки перекрытий.
Цитата:
Чертежник хреновый.
Серия серии рознь. Повторно: в сериях ПОЛНО не только случайных ляпов, но и принципиальных ошибок.
Цитата:
рамки - прежде всего в наших головах.
Рамки обоснованы здравой оптимальностью. Это лучше, чем фантастическое безрамие.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2019, 00:10
#75
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не преувеличиваю: профиль априори замкнутый, и ввраивать ребра сложно - недоступны швы изнутри, в отличие от двутавров.
А никто и не говорит, что ГСП заменит двутавр во всех случаях.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну и сечение же Вы привели - 300х500х8 - думаю, такую сегодня даже китайцы не поставят. И завтра тоже.
Уралтрубпром катает квадратные до 500*500 (скорее всего из 630-й трубы), прямоугольные - до 500*400 (непонятно почему не 600*400). И вроде наболюается тенденция к расширению асортимента.
Не думаю, что там такие альтруисты, чтобы изготавливать профили, которые не имеют сбыта - наверняка катают на экспорт (недаром указывают EN 10219-1, EN 10219-2, ASTM A500/A500M.)
Посмотрите буржуйские сортаменты - и не то увидите.
В магазинах (погуглил) можно купить до 350*250, видимо сказывается инертность с тех времен, когда прокатывали до 300*300 и соответствующие по периметру прямоугольные.
Когда делали этот объект около 10 лет назад, то купить профиль 400*200*8 было вполне реально.
Поменяем на ходовой профиль 300*200*8 (покупали без проблем, чуть ли не 2 куска по 12м) картина не сильно изменилась, лишь немного уменьшился эффект тонкостенности.

Как-то мне довелось проектировать небольшой объект для зарубежной пищевой компании и по требованию Заказчика из гигиенических соображений пришлось делать из ГСП все: колонны, балки и прогоны .

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И при таких гибких стенках даже стеновые ригели крепить проблемно будет, не то чтобы связи/распорки и балки перекрытий.
Да ладно уж! Я на с ГСП со стенкой 6мм по старинке опираю балки на через ребро на столик. И не далеко всегда присутствуют значительные горизонтальные нагрузки. И плюсом сопротивление кручению.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Рамки обоснованы здравой оптимальностью. Это лучше, чем фантастическое безрамие.
ОФТОП. Во многих регионах изготавливают плиты ПБ высотой 300 и более пролетом до 12-15 м.
Казалось бы, плиты идеально подходят для ТРЦ, автоцентров и пр. и должны расходиться как горячие пирожки. Между тем они почти не востребованы.
Звонил на одно предприятие в Ё-бурге. Говорят сняли с производства как нерентабельные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГСП-1.jpg
Просмотров: 54
Размер:	111.9 Кб
ID:	217112  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.08.2019 в 00:24.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2019, 11:08
#76
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И плюсом сопротивление кручению.
А узлы тоже сопротивляются кручению?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2019, 20:44
#77
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А узлы тоже сопротивляются кручению?
Не понял вопрос и посыл. Хотелось бы уточнить.
Я всего-навсего отметил еще один плюс ГСП.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.08.2019 в 20:59.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2019, 23:27
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Для реализации преимуществ труб нужны большие N при малом М. В остальных случаях, и особенно при существенном М в одной плоскости, трубе трудно тягаться с двутавром - у двутавра - одна стенка. Двутавр специально придуман под плоский изгиб.
А т.к. тут обсуждалась база колонны, вряд ли имелась ввиду высотка в мегаполисе. Скорее это база колонны промздания с большим пролетом, являющейся элементом рамы.
Как-то сильно в сторону все ушло.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2019, 14:21
#79
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для реализации преимуществ труб нужны большие N при малом М.
Не только, еще:
- малонагруженные колонны, когда определяющей является гибкость в обеих плоскостях;
- когда определяющей является устойчивость из плоскости.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
при существенном М в одной плоскости, трубе трудно тягаться с двутавром - у двутавра - одна стенка. Двутавр специально придуман под плоский изгиб
Уже говорили, что никто не спорит. Однако даже при поперечном изгибе при отсутствии раскрепления в пролете прямоугольный ГСП может быть предпочтительнее благодаря устойчивости ПФИ

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А т.к. тут обсуждалась база колонны, вряд ли имелась ввиду высотка в мегаполисе. Скорее это база колонны промздания с большим пролетом, являющейся элементом рамы.
Как-то сильно в сторону все ушло.
Тема универсальная, касается почти всех колонн, а ушла в сторону, потому что там и обсуждать нечего.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2019, 17:48
#80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не только, еще:
- малонагруженные колонны, когда определяющей является гибкость в обеих плоскостях;
- когда определяющей является устойчивость из плоскости.
Вот всю эту мелочь и так делают из труб.
Цитата:
Однако даже при поперечном изгибе при отсутствии раскрепления в пролете прямоугольный ГСП может быть предпочтительнее благодаря устойчивости ПФИ
Да-да, очень прямоугольная. Может быть.
Цитата:
Тема универсальная, касается почти всех колонн,
Наоборот, ПОЧТИ все колонны в промке делаются из двутавров. Так было, так есть, и так будет. И не только потому, что на рынке нет крупных ГСП (и не будет - ГСП катать дорого априори, это двойной передел), а из-за итоговой неэффективности.
Квадратны и прямоугольны железобетонные и деревянные колонны.
По поводу узлов: что-то совсем не представляю монтажный фрикционный стык на в/п болтах. Двутавр стыкуется на раз. Или хотя бы например подкрановую консоль как к трубе пришить?
По теме - двутавр к плите приваривается просто угловыми швами по контуру-периметру. Ребра привариваются еще проще. Куда ни кинь, все просто.
А с ГСП - одни проблемы и воображаемые "эффекты", греющие душу юного проектировщика.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.08.2019 в 17:55.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 14:17
#81
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По поводу узлов: что-то совсем не представляю монтажный фрикционный стык на в/п болтах. Двутавр стыкуется на раз. Или хотя бы например подкрановую консоль как к трубе пришить?
И не надо пытаться объять необъятное. Консольку, думаю под краны до 5т без особых проблем приварить можно, передав усилие на стенку.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот всю эту мелочь и так делают из труб.
Увы, разве что мелкие павильоны.
А к этой мелочи можно добавить некоторые пром. каркасы: 1-этажные и 2-этажные с увеличенным верхним пролетом, связевые каркасы, автостоянки и логистические центры с воротами в каждом шаге, не позволяющими поставить ВС,
гражданские: ТРЦ, спортивные и выставочные залы, автоцентры и пр.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А с ГСП - одни проблемы и воображаемые "эффекты"
Проблемы для одноэтажных и многоэтажных колонн с шарнирными примыканиями легко решаемы, а эффект реальный. Небольшое усложнение узлов, думаю окупится за счет меньшей площади огнезащиты.
Кстати, иногда приходится увеличивать номер двутавра, для обеспечения приведенной толщины металла 5,8 мм. У ГСП уже со стенкой 6 мм этой проблемы нет.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
рынке нет крупных ГСП (и не будет - ГСП
На нашем - в ближайшее время не будет (все идет на экспорт) благодаря инертным проектировшикам (как не востребован профнастил выше Н114, да и тот не очень).
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 23:42
#82
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И не надо пытаться объять необъятное. Консольку, думаю под краны до 5т
А што сразу до 5 тонн? Тока што амбиции через край валимли, што-то про 500х600 говорил. А краны 20..200 тонн уже слабо?
Цитата:
к этой мелочи можно добавить некоторые пром. каркасы: 1-этажные и 2-этажные с увеличенным верхним пролетом, связевые каркасы, автостоянки и логистические центры с воротами в каждом шаге, не позволяющими поставить ВС, гражданские: ТРЦ, спортивные и выставочные залы, автоцентры и пр.
Ага, в-общем Человечество ошибалось, пока Старый Дилетант не указал.
Цитата:
Небольшое усложнение узлов, думаю окупится
Меня один эксперт достал с обычным узлом шарнирного примыкания к ГСП-колонне балки - я в оболочках обоснующий расчет провел, ага, щас, "небольшое".
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
в ближайшее время не будет...благодаря инертным проектировшикам...
Ну вот и все. Не благодаря инертным, а благодаря реалиям.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 12:42
#83
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А што сразу до 5 тонн? Тока што амбиции через край валимли, што-то про 500х600 говорил. А краны 20..200 тонн уже слабо
Про амбиции - не надо. Наоборот, постоянно повторяю, что никто не собирается заменять двутавр о всех случаях.
Насчет консоли. Навскидку, думаю без особых ухищрений - до 5, может 10 т для профиля со стенкой 8 мм, а со стенкой 22 - 10-20 т и более.
А, например, с наружными ребрами - практически без ограничений. Но кому это надо?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ага, в-общем Человечество ошибалось
Не человечество. Не думаю, чтобы вводили профили в EN 600*400, в ASTM 762*609, если бы они реально не прокатывались и не применялись.
У нас колонны из ГСП даже там, где их преимущество бесспорно, не заняли достойное место. Больше похоже на робкие попытки.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Меня один эксперт достал с обычным узлом шарнирного примыкания к ГСП
Ключевое слово - "обычным". Это не техническая сложность.
Насчет экспертов полностью согласен. Об их непробиваемости и самодурстве знаю не понаслышке. Уже говорил, как Ваши башкирские эксперты неоднократно сходу заворачивали вполне безобидные конструкции (хотя потом все разрешалось благополучно - разумные доводы их убеждали). Экспертиза ПД - это отдельная тема.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не благодаря инертным, а благодаря реалиям.
А реалии таковы, что
- многие проектировщики все еще живут в эпоху ферм из парных уголков, в т. ч. те, кто принимает решения,
- кто-то, имея печальный опыт, не хочет связываться с экспертизой,
- многие проектировщики по инерции не применяет профили выше 200,
- эксперт не пропускает сколько-нибудь нетиповое и нестандартное решение.
- и в результате у поставщико и трубопрокатчиков нет заказов внутри страны.
.....

В недалеком прошлом профили больше 200*200 купить было практически невозможно, прямоугольные выше 160 - 1-2 случайные позиции. Не так давно 300*300 катал только Уралтрубпром. Сейчас погуглил - многие катают 300*300 и 300*200. В магазинах лежат 350*250.
Остается ждать, пока не просочится из-за бугра или какой-нибудь Фахверк или Ильнур не начнут закладывать в проекты вагонные нормы ГСП больших размеров, или их не начнут применять на своих объектах Роснефть и Газпром.
......
Уже все привыкли тянуться в хвосте не только США, Европы и Китая....

Offtop: Старческое брюзжание.
Очень долго на Западе был принят расчет по допускаемым напряжениям с применением 1-2 коэффициентов. Сейчас я вижу в Еврокодах реализован принцип "предельных состояний" с учетом многих коэффициентов и факторов, который был общепринят в Союзе еще с довоенных времен.
Как-то в начале 80-х в ЦНТИ просматривал советские патенты (авторские свидетельства) 30-70-х годов и сейчас наблюдаю, как многое приходит к нам с Запада.
В частности видел а.с. 60-70-х годов на конструкции где профнастил использовался в качестве ВП ферм. Сейчас у нас возводят подобные большепролетные покрытия канадских или штатовских систем..

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.08.2019 в 15:54.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2019, 08:47
#84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Это не техническая сложность.
Именно ТЕХНИЧЕСКАЯ сложность.
Труба неудобна в узлах, зачем оспаривать очевидное? Труба имеет недоступную полость.
Вот если бы труба выращивалась как бамбук, с готовыми узлами, то да, кое-где можно было бы употребить.
Цитата:
Ваши башкирские эксперты
Эксперт и в Африке эксперт.
Вот сортамент УТП, бери применяй: https://trubprom.com/products/catalog/tab-dimensions
Правда, непонятно по какому стандарту катают большие сечения, в РФ нет стандарта. И насчет цен тоже не очень весело. И похоже, на склад не работают совсем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2019, 13:18
1 | #85
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Труба неудобна в узлах, зачем оспаривать очевидное? Труба имеет недоступную полость.
В развитых странах в строительстве высоток зданий труба, в т. ч. профильная используется многократно чаще чем у нас, значит считают это целесообразным несмотря на технические сложности.
По крайней мере шарнирное опирание через опорный столик для передачи вертикальных нагрузок не вызывает особых проблем.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правда, непонятно по какому стандарту катают большие сечения, в РФ нет стандарта
ГОСТ 30245-2012 до 500*500*(8-22), 500*300*(7-22)
ГОСТ 32931-2015 500*500*(7-22), 500*400*(6-22)

Я, наверное, за всю жизнь запроектировал меньше объемов МК, чем Вы проектируете за год, так что на ситуацию повлиять никак не могу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 56
Размер:	374.4 Кб
ID:	217280  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 51
Размер:	124.9 Кб
ID:	217281  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 52
Размер:	150.6 Кб
ID:	217282  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 58
Размер:	452.1 Кб
ID:	217283  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.jpg
Просмотров: 58
Размер:	297.7 Кб
ID:	217284  


Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.08.2019 в 15:38.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2019, 14:41
#86
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В развитых странах в строительстве высоток труба
АГА. Только с толщиной стенки от 80 до 230.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2019, 17:44
#87
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
.. на ситуацию повлиять никак не могу.
И не нужно пытаться. Ситуация не требует революций.
Цитата:
...шарнирное опирание...для передачи вертикальных...
Вот такие ограничения и ограничивают применение.
Цитата:
ГОСТ 30245-2012...ГОСТ 32931-2015
Зер гут. Сегодня вечером начнем применять.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему квадратные шайбы в базах колон обваривают с 2х сторон

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Sw построение многоугольника с числом сторон более 40 Верра SolidWorks 5 13.07.2018 11:19
Почему в базах не учитывается прижим от момента? Axe-d Металлические конструкции 81 26.05.2017 15:10
Сечение колон и толщина пилонов Stepan1983 Архитектура 2 31.07.2016 22:52
почему не применяют трубы kiraa Конструкции зданий и сооружений 17 10.09.2008 19:24