Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по расчету шарнирного узла крепления балка-балка с подрезкой полок.

Вопрос по расчету шарнирного узла крепления балка-балка с подрезкой полок.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.09.2019, 16:40 #1
Вопрос по расчету шарнирного узла крепления балка-балка с подрезкой полок.
Consructor_ingener1
 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259

Уважаемые коллеги, здравствуйте. Вступаю на путь инженера, и нужно наставление, по правильному пути ли я иду в расчете данного узла. Принципиально, как я понимаю, узел работает так же ,как узел 20Б серии 2,440 (читал много тем на форуме). Расчет сводится к тому, чтобы:
1. Проверить несущую способность болтов для варианта Б;
2. Проверить стенку балки на срезу по формуле б, с учетом ослабления отверстиями;
3. Проверить стенку балки на момент по формуле в, без учета планки разумеется;
4. Проверить ребро главной балки на срез и на момент.
На этом я так понимаю расчет узла заканчивается?
Узел тестовый, многие моменты могут смутить, пока еще только набросал для форума, без размеров.
Всем спасибо, кто поможет разобраться в логике расчета.

----- добавлено через ~25 мин. -----
Очень прошу опытных мира инженерной мысли наставить неопытного специалиста)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 914
Размер:	6.0 Кб
ID:	218173  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1ф.PNG
Просмотров: 1111
Размер:	189.8 Кб
ID:	218174  

Просмотров: 15654
 
Непрочитано 23.09.2019, 19:16
#2
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Нет, еще надо проверить болты на срез и смятие, с учетом момента, и возможность монтажа балки

----- добавлено через ~2 мин. -----

Сори, про болты уже увидел

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Всем спасибо, кто поможет разобраться в логике расчета
Логика расчёта проста, момент должен быть равен нулю на оси главной балки. Узел как в серии чем не устроил? Пояса пилить не очень технологично, к тому же пластину можно взять толще чем стенка балки

Последний раз редактировалось qwer18, 23.09.2019 в 19:24.
qwer18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2019, 20:42
#3
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Нет, еще надо проверить болты на срез и смятие, с учетом момента, и возможность монтажа балки

----- добавлено через ~2 мин. -----

Сори, про болты уже увидел

----- добавлено через ~5 мин. -----

Логика расчёта проста, момент должен быть равен нулю на оси главной балки. Узел как в серии чем не устроил? Пояса пилить не очень технологично, к тому же пластину можно взять толще чем стенка балки
Узел серийный устроил, просто часто встречаю узлы с подрезкой и решил для себя простроить принцип их расчет, надеюсь мыслю в правильном направлении, насчет расчета этого узла
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2019, 22:08
#4
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Принципиально, как я понимаю, узел работает так же ,как узел 20Б серии 2,440 (читал много тем на форуме). Расчет сводится к тому, чтобы:
Да, так.


Я бы вообще на сварке сделал и не парился с болтами.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2019, 23:42
#5
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Consructor_ingener1, ещё имеет смысл проверить стенку балки на приведенные напряжения от действия M и Q.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2019, 08:26
#6
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Consructor_ingener1, ещё имеет смысл проверить стенку балки на приведенные напряжения от действия M и Q.
Я так понимаю проверка по формуле 44 сп стальные конструкции? Как тогда определить y и Ixn?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2019, 08:50
#7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Как тогда определить y и Ixn?
Сопромат в помощь
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 09:38
#8
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Нет, еще надо проверить болты на срез и смятие, с учетом момента, и возможность монтажа балки

----- добавлено через ~2 мин. -----

Сори, про болты уже увидел

----- добавлено через ~5 мин. -----

Логика расчёта проста, момент должен быть равен нулю на оси главной балки. Узел как в серии чем не устроил? Пояса пилить не очень технологично, к тому же пластину можно взять толще чем стенка балки
Еще уточняющий вопрос: Статический момент Sx мы принимаем по сортаменту, или необходимо вычислять для наиболее нагруженной точки? Всегда этот вопрос ставит в ступор)
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 10:37
#9
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Статический момент Sx мы принимаем по сортаменту, или необходимо вычислять для наиболее нагруженной точки?
Статический момент чего?
В проверке №2 сечение -- прямоугольник.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 15:00
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Узел 32 - экономия на спичках. Я бы даже сказал: "На палочках от эскимо".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 15:25
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Снимок.PNG (6.0 Кб, 140 просмотров)
- плохо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.png
Просмотров: 449
Размер:	22.5 Кб
ID:	218236  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 15:44
#12
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Узел 32 - экономия на спичках. Я бы даже сказал: "На палочках от эскимо".
Почему? Фигурная резка по двутавру лучше?
Pill вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 16:38
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- плохо.
Так резать надо с умом.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 19:18
#14
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так резать надо с умом
Что Вы имеете ввиду?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 20:22
#15
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Узел 32 - экономия на спичках. Я бы даже сказал: "На палочках от эскимо".
что вы имели в виду..? Я, конечно же, ценитель вашего изысканного юмора, но в данном случае ничего не понял
Экономия чего относительного кого..?
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 21:52
#16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Я бы вообще на сварке сделал
Здесь это моветон
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 22:36
#17
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Здесь это моветон
Где "здесь"?
Pill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 08:40
#18
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Статический момент чего?
В проверке №2 сечение -- прямоугольник.
я имею ввиду вот это место: (статический момент всей балки, или нужно вычислить статический момент стенки?)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 297
Размер:	203.2 Кб
ID:	218243  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 08:45
#19
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Чтобы не плодить темы: почему в проверке "е" (проверка планки на срез) для узла 20 учитывается коэффициент ослабления отверстиями, а в узле 14 (крепление балки к колонне) при проверки уголка на срез не учитывается ослабление отверстиями? Разве не нужно учесть ослабление уголка? И если вместо уголка будет пластина, то нужно учесть ее ослабление? И что за коэффициент 0,9 в узле 14?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.PNG
Просмотров: 238
Размер:	203.4 Кб
ID:	218244  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.PNG
Просмотров: 229
Размер:	206.4 Кб
ID:	218245  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 08:55
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
что вы имели в виду..?
Для № 32: одно сверление и 4 реза. Часть балки в отходы.
Для № 31: отрезать пластину, обработать кромки, приварить полуавтоматом, проверить УЗК или ещё как-то. Меньше отходов, но более трудоёмко.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
И что за коэффициент 0,9 в узле 14?
Предполагается, что часть нагрузки передаётся на опорный уголок.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 08:58
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для № 32: одно сверление и 4 реза. Часть балки в отходы.
- плюс тонюсенькая стенка ослабленная отверстиями.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 09:00
#22
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Но резы по балке нужно будет выполнять плазмой, болгаркой и т.п., а пластину можно нарезать на гильотине. То есть сами резы по разному технологичны. Узк если сильно сварные швы будут нагружены.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 09:02
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- плюс тонюсенькая стенка ослабленная отверстиями.
И что? Она проходит на срез с большим запасом. Кстати, с планкой то же самое. Плюс концентрация напряжений.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Узк если сильно сварные швы будут нагружены.
Да? А они не сильно "нагружены"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 09:02
#24
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для № 32: одно сверление и 4 реза. Часть балки в отходы.
Для № 31: отрезать пластину, обработать кромки, приварить полуавтоматом, проверить УЗК или ещё как-то. Меньше отходов, но более трудоёмко.

----- добавлено через ~2 мин. -----

Предполагается, что часть нагрузки передаётся на опорный уголок.
Если вместо уголка пластина, то Rs также берется с коэфф. 0,9?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 09:04
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
с планкой то же самое
- планку любой толщины и любой марки стали можно взять.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 09:17
#26
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для № 32: одно сверление и 4 реза. Часть балки в отходы.
Для № 31: отрезать пластину, обработать кромки, приварить полуавтоматом, проверить УЗК или ещё как-то. Меньше отходов, но более трудоёмко.

----- добавлено через ~2 мин. -----

Предполагается, что часть нагрузки передаётся на опорный уголок.
А если вместо уголка использовать пластину, то Rs так же с коэфф. 0,9?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 09:29
#27
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
я имею ввиду вот это место: (статический момент всей балки, или нужно вычислить статический момент стенки?)
Вычисляются напряжения в поперечных сечениях балки. Если сечение проходит через полное сечение балки - берете все геометрические характеристики полного сечения, если только через стенку (на участке подреза полок) - берете все геометрические характеристики сечения стенки.

Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
почему в проверке "е" (проверка планки на срез) для узла 20 учитывается коэффициент ослабления отверстиями, а в узле 14 (крепление балки к колонне) при проверки уголка на срез не учитывается ослабление отверстиями? Разве не нужно учесть ослабление уголка? И если вместо уголка будет пластина, то нужно учесть ее ослабление?
Если есть ослабление его нужно учесть. Это косяк серии.

Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
И что за коэффициент 0,9 в узле 14?
Это от создателей методики расчета. Происхождение его неизвестно.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Предполагается, что часть нагрузки передаётся на опорный уголок.
Ничего такого там не предполагается. Это монтажный столик для временного опирания балки на монтаже.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 09:46
#28
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вычисляются напряжения в поперечных сечениях балки. Если сечение проходит через полное сечение балки - берете все геометрические характеристики полного сечения, если только через стенку (на участке подреза полок) - берете все геометрические характеристики сечения стенки.
Прошу прощения за дотошность, но лучше сейчас все проясню. Правилньо ли я уловил суть вашего высказывания, и те ли формулы будут применяться в случаях узла 31 и 32?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.png
Просмотров: 282
Размер:	138.0 Кб
ID:	218250  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 10:36
#29
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Прошу прощения за дотошность, но лучше сейчас все проясню. Правилньо ли я уловил суть вашего высказывания, и те ли формулы будут применяться в случаях узла 31 и 32?
Правильно. Формулы правильные.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 10:56
#30
dreamerone


 
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
также на глаз радиус скругления полки попадает на не вырезанную стенку (т.е. выпирает из плоскости фасонки), такие вещи конечно при КМД решаются, но и для КМ не помешает представлять что он там есть, если будете подбирать впритык расстояния между болтами.
dreamerone вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 11:00
#31
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от dreamerone Посмотреть сообщение
также на глаз радиус скругления полки попадает на не вырезанную стенку (т.е. выпирает из плоскости фасонки), такие вещи конечно при КМД решаются, но и для КМ не помешает представлять что он там есть, если будете подбирать впритык расстояния между болтами.
Что есть то есть, узел не мой, взял для того, чтобы быстро тему создать) Главный вопросы были, это как правильно посчитать данный узел и ничего не потерять)

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Правильно. Формулы правильные.
Спасибо
Так же интересует вопрос, если узел с подрезкой полок, то расчет стенки балки на момент производится по формуле в, или по формуле г? в одном случае имеем снижение расчетного сопротивления с коэфф. 0,8, в другом 0,5. Природа этих коэфф не понятна )
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 11:26
#32
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И что за коэффициент 0,9 в узле 14?
Предполагается, что часть нагрузки передаётся на опорный уголок.
С точностью до наоборот. 1/0,9 - коэф. запаса
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 11:30
#33
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
С точностью до наоборот. 1/0,9 - коэф. запаса
Может вы подскажите?
Если узел с подрезкой полок, то расчет стенки балки на момент производится по формуле в, или по формуле г? в одном случае имеем снижение расчетного сопротивления с коэфф. 0,8, в другом 0,5. Природа этих коэфф не понятна )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.PNG
Просмотров: 181
Размер:	200.3 Кб
ID:	218260  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 11:49
#34
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Коэффициент 0,8 учитывает частичное защемление балки на опоре "настилом".
Есть мнение, что гамма_с = 0,5 тоже что-то включает. Например, поперечный изгиб пластины от N и, в том числе, и этот коэффициент 0,8.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 11:53
#35
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Так же интересует вопрос, если узел с подрезкой полок, то расчет стенки балки на момент производится по формуле в, или по формуле г? в одном случае имеем снижение расчетного сопротивления с коэфф. 0,8, в другом 0,5. Природа этих коэфф не понятна )
И не в) и не г). Просто считаете M/W.
Потом сравните полученные результаты с значениями из серии 1.400-10/76.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 12:11
#36
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Лишнее не резать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Примыкание балки.png
Просмотров: 207
Размер:	4.6 Кб
ID:	218261  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 16:26
#37
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Лишнее не резать
Вроде логично, но монтажники могут балку не той полкой вверх поставить
Pill вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 18:52
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Лишнее не резать
БСК.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 19:50
#39
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
но монтажники могут балку не той полкой вверх поставить
Не влезет.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 19:58
#40
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не влезет.
Подрежут двутавр и сделают по 32у узлу. Я Вас умоляю...
Pill вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 21:31
#41
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
БСК.
В чём, например?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 23:56
#42
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В чём, например?
В том, что меньше длина реза и больше прочность и жесткость ослабленного сечения.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2019, 00:00
#43
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В том, что меньше длина реза и больше прочность и жесткость ослабленного сечения.
Это плюсы, а в чём БСК?
ЗЫ: Вопрос был к Бахилу.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2019, 09:01
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
а в чём БСК?
Ребро не должно мотыляться как британский флаг на ветру.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2019, 12:08
#45
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Бахил, в балке 90Ш тоже будете ребро на всю высоту стенки ставить, чтобы 16 швеллер прикрепить?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2019, 13:47
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Обязательно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 13:27
#47
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Обязательно.
Trol 80LVL
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 13:45
#48
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259



А скажите, когда несущую способность болтов определяем Qпр, это для одного болта или для всего соединения? если для всего соединения получается, что 6 м20 5.6 с эксцентриситетом е3=120мм несут 7т. И надо ли при определении Wb в сумме квадратов учитывать расстояние между крайними болтами? или оно только идет в знаменатель?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 13:55
#49
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
А скажите, когда несущую способность болтов определяем Qпр, это для одного болта или для всего соединения? если для всего соединения получается, что 6 м20 5.6 с эксцентриситетом е3=120мм несут 7т. И надо ли при определении Wb в сумме квадратов учитывать расстояние между крайними болтами? или оно только идет в знаменатель?
Внимательно смотрим на формулу и прозреваем от увиденной "n", смотрим что эта "n" означает и прозреваем ещё раз.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 14:29
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
или оно только идет в
Главное грамотно послать. Иначе никуда не пойдёт.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 14:44
#51
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Главное грамотно послать. Иначе никуда не пойдёт.
Все таки хотелось бы ответ получить конструктивный, потому что в серии если посчитать по формуле, получаются слегка маленькие значения несущей способности. Так вот, Qпр это для одного болта, или для всего соединения?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 14:45
#52
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Для всего соединения
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 14:47
#53
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Для всего соединения
и в Wb не в сумму квадратов не включается расстояние между крайними болтами же?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 14:54
#54
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
и в Wb не в сумму квадратов не включается расстояние между крайними болтами же?
Странное у Вас двойное не.
Включается.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 14:58
#55
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Какое-такое даблвэ-бэ при шарнирном соединении? Откель момент?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 15:04
#56
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Странное у Вас двойное не.
Включается.
В серии смутило, что по их формулировке можно сделать вывод, что не включается расстояние между крайними болтами. Очень с толку это сбило, включать или нет, а пояснений нет к этой формуле
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 15:14
#57
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
В серии смутило, что по их формулировке можно сделать вывод, что не включается расстояние между крайними болтами.
Для двух болтов формула как бы выглядела тогда?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 15:22
#58
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Для двух болтов формула как бы выглядела тогда?
Например, 6 болтов М20, расставлены с шагом 60мм, расстояние между крайними болтам 300мм, Wb=1/300*(60^2+180^2+300^), верно я вас понимаю?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 14:37
#59
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Чтобы не плодить темы, спрошу тут: хочу посчитать шарнирный узел крепления балки к балке на сварке по типу во вложении. В альбоме конструктора дан расчет сварных швов, а расчет элементов узла (проверка фасонки, проверка стенки балки) можно принять по проверке узла 20 Б, только вместо e4 подставить значение е1 из альбома?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнирный на сварке.PNG
Просмотров: 159
Размер:	898.0 Кб
ID:	225362  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проверка.PNG
Просмотров: 136
Размер:	265.0 Кб
ID:	225363  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 19:53
1 | #60
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
расчет элементов узла (проверка фасонки, проверка стенки балки) можно принять по проверке узла 20 Б, только вместо e4 подставить значение е1 из альбома?
Для проверок г) и е) - да. Для проверки в) - да, но в знаменателе формулы убрать слагаемое 0,58*e5*s*l.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 20:01
#61
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Для проверок г) и е) - да. Для проверки в) - да, но в знаменателе формулы убрать слагаемое 0,58*e5*s*l.
Хотел еще уточнить, какая схема работы узла будет верной:
1 - когда поворот возникает за счет пластичности сварного шва;
2 - шарнир возникает за счет поворота главной балки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема работы узла.PNG
Просмотров: 170
Размер:	760.6 Кб
ID:	225377  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 20:09
#62
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


В данном случае -2.
Сварными узлами с накладками по стенкам занимался Троицкий. И расчет таких узлов, мягко говоря, не простой. Так что лучше поглядывать на исполнение узлов серии 1.400-10/76 Выпуск 7 и указанную там несущую способность.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2020, 08:20
#63
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В данном случае -2.
Сварными узлами с накладками по стенкам занимался Троицкий. И расчет таких узлов, мягко говоря, не простой. Так что лучше поглядывать на исполнение узлов серии 1.400-10/76 Выпуск 7 и указанную там несущую способность.
А если такой узел расчет выполнить аналогично узлам в альбоме и узлу типа 20Б?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.PNG
Просмотров: 115
Размер:	15.8 Кб
ID:	225406  

Последний раз редактировалось young engineer, 24.04.2020 в 11:11.
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2020, 13:02
#64
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


young engineer, посчитайте болты с учётом момента и не надо сварки. Только надо подумать эксцентриситет до чего брать, до стенки швеллера или до центра кручения

Последний раз редактировалось qwer18, 24.04.2020 в 13:24.
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2020, 15:10
#65
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
А если такой узел расчет выполнить аналогично узлам в альбоме и узлу типа 20Б?
Если нет других вариантов, то делают и так. Но нужно помнить, что это уже отсебятина и методика писалась для другого конструктивного исполнения узла. Например, в проверке г) есть коэффициент условий работы gamma_c=0,5 совсем не очевидного происхождения. А введение этого коэффициента в 2 раза снижает несущую способность узла. Всегда лучше пользоваться методиками для того исполнения, которое изначально подразумевалось.
Вот работа Троицкого по сварным шарнирным узлам с накладками по стенкам. Рекомендую.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2020, 12:32
#66
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
1 - когда поворот возникает за счет пластичности сварного шва;
За счёт упругой работы пластинки.
Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
посчитайте болты с учётом момента и не надо сварки. Только надо подумать эксцентриситет до чего брать, до стенки швеллера или до центра кручения
Там по серии монтажные болты.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2020, 13:51
#67
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Там по серии монтажные болты.
По какой? я имел ввиду сделать по подобию узла 20 б из серии 2.440. Я помню где-то видел такой узел на сварке, но серию не помню
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2020, 00:52
#68
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
По какой? я имел ввиду сделать по подобию узла 20 б из серии 2.440. Я помню где-то видел такой узел на сварке, но серию не помню
Там альбом конструктора, young engineer писал, пост №61. Вполне работоспособен узел на сварке. Собственно, он практичней, чем болты.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
посчитайте болты с учётом момента и не надо сварки. Только надо подумать эксцентриситет до чего брать, до стенки швеллера или до центра кручения
Ума не приложу, на кой чёрт считать временные болты...
Pill вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2020, 03:57
#69
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Ума не приложу, на кой чёрт считать временные болты...
Не надо временные болты считать, надо убрать сварку и сделать всё на постоянных болтах
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2020, 07:45
#70
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
надо убрать сварку и сделать всё на постоянных болтах
Хозяин - барин.

Тогда к чему это?
Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Я помню где-то видел такой узел на сварке, но серию не помню
Pill вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2020, 12:02
#71
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Pill, вы написали
Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Там по серии монтажные болты.
я спросил по какой, я не помню номер, думал вы подскажите, что б я посмотрел
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2020, 05:12
#72
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
я спросил по какой, я не помню номер, думал вы подскажите, что б я посмотрел
https://dwg.ru/dnl/2852/cp2
Pill вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 14:00
#73
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Коллеги, подскажите как посчитать Wb для 2-х болтов? Допустим есть 2 болта на расстоянии друг от друга 60мм. wb=1/yn*(y1^2)=1/60*(60^2) или wb=1/yn*(y1^2+Yn^2)=1/60*(60^2+60^2) (y1=yn)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 14:55
#74
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Раскладываете момент на пару сил на плече равном расстоянию между болтами:
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
wb=1/yn*(y1^2)=1/60*(60^2)
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 15:48
#75
palych56

Пенсионер
 
Регистрация: 04.06.2020
Москва
Сообщений: 11


В выложенном когда-то здесь "Справочные таблицы конструктора КМД" (работа 29-327) Минмонтажспецстроя СССР 1977 года есть именно Ваши узлы. Советую посмотреть.
palych56 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по расчету шарнирного узла крепления балка-балка с подрезкой полок.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой узел крепления балка-балка если второстепенная балка с большим сечением чем главная Нэо Крафт Металлические конструкции 33 17.10.2018 14:27
Подскажите конструкцию узла крепления ригеля к колонне металлического каркаса. fewpew Металлические конструкции 4 24.05.2016 20:28
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Какой вариант шарнирного узла балки лучше с т.з. технологичности изготовления на заводе Metkon Металлические конструкции 4 26.03.2014 13:19