Утепление плиты на тех этаже мин ватой - возможные проблемы.
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 982
|
||
Просмотров: 6775
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
По Вашему описанию, у Вас теплый чердак с вентиляцией через вентшахту. Теплопоступления в него происходят от коммуникаций (в том числе вентиляции общеобменной и канализационных стояков) и теплообмена с квартирами верхнего этажа (в т.ч. и Вашей). Они расчетные. Сделав дополнительную теплоизоляцию, Вы уменьшите эти теплопоступления. Замерзнуть коммуникации, может, и не замерзнут, но охлаждаться будут сильнее. Особенно это может сказаться на ГВС и отоплении. Да и как Вы себе это практически представляете, если по чердаку постоянно ходят слесари? Рулонную минвату они порвут через неделю, одни лохмотья останутся. Ее надо защищать жестким настилом (как и написано в инструкции). Это обойдется гораздо дороже любого пеноплэкса. При протечках она воду тоже будет набирать - она не предназначена для влажной среды.
20 градусов совсем не мало для потолка (учитывая, что воздух еще теплее). |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Вы не привели никаких цифр по площадям, может, там не так уж и страшно, и утепление двух десятков квадратных метров на теплообмен сильно не повлияет, но утеплять минватой явно не вариант. Возможно, стоит начать бороться со сквозняками на чердаке - их там быть не должно. Я сам живу в таком доме (правда, не на верхнем этаже), но у нас на чердаке тепло и ветер не гуляет.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Есть еще и исполнение, не забывайте. Последний раз редактировалось иваниваныч, 25.09.2019 в 12:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 982
|
Панелька. Техэтаж один, перегородоки есть но проемы открытые, 3 подъезда, везде всё открыто настишь. Жителям вообще по барабану, УК ничего не делает (сам долго бодался). Весь периметр мне одному не закрыть.
На улице утром 4 днём 9, отопление дадут через месяц. Всё промерзло уже. Потолок всей квартиры продувается. 52 квадрата. Тех этаж наша секция около 250 кв. Причем всем соседям пофиг, сидят в телогрейках. Про минвату понял. Возьму экструдированный пенополистерол 20 мм. 1200х600, нафигачу в 5 точках на пену каждый лист, а сверху и швы шпаклевкой замажу финишной (на всякий случай). и накидаю чёнить поверх чтоб не проминали. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
можно взять обычный ППС с антипиреном и потом закрыть стяжкой. ЭППС также надо закрывать стяжкой - требования пожарных норм.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Не стоит этого делать - горит красиво. Если туда смогли пролезть Вы, туда залезет и шпана, ну и понимаете бутылки, травка, бычки от сигарет - вспыхнет. Если этим делать, то конечно защищать стяжкой, а это уже другие деньги. Можно и базальтовую минвату постелить. Правда в этом случае лежка для бомжей)))). От депрессивных элементов - замок на дверь. Я так у себя в своем доме сделал, но у меня конечно ни шпана, ни бомжи не лазят.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
20 мм мало, минимум 50 мм. Хотя бы перепад между температурой воздуха и конструкции меньше 4 градусов сделаете. Иначе так и будет веять холодом.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 982
|
Становится интереснее
Не, бомжей нет. Одни слесаря, да придурки кабельщики - провода всякие протягивают. А она листовая воду впитывает ? Если тупо накидаю листами. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Да, насыщается влагой и как следствие теряет свои изоляционные св-ва. Чем то бы прикрыть. Там над Вами вся прелесть: и водопровод и канализация и трубы стояка....
Ну если прорвет и квартиру затопит))). Лишь бы с шахты дождь не залетал со снегом.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 982
|
Цитата:
Это понятно, тут и говорить нечего. Я вот думаю - а если целофаном сверху накрыть ? От сквозняка оно само высохнет. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Да правильно пленкой потолще и если обрешетку, то пристрелить степлером ее для натяжения. Можно еще по извращаться в духе старухи Шапокляк и уклон по пленке дать в сторону не поддерживающих идею соседей. Керамзит, ну его в баню....это под полы хорошо в монолитить.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Впитывает, еще и капиллярно неактивна. Т.е. будет мокнуть локально и плохо высыхать без вентзазора.
получите мокрую минплиту. Вот здесь https://www.smartcalc.ru/ вбейте свой состав потолка и добейтесь отсутствия влагонакопления (иначе сырость и плесень) и перепада внутренней поверхности и воздуха менее 4 градусов. Цитата:
1 слой гидроизоляция, лучше наплавляемая, но бюджетный вариант с окрасочной тоже будет неплох. Купить три ведра в Леруа и валиком закатать пол чердака и стены на 15 см. 2 слой утепление ППС 50 мм (лучше 2х50 =100 мм по деньгам не такая большая нагрузка, а проблему решите качественно) 3 слой стяжка из раствора ЦП с сеткой 3 мм шаг 100-150 мм. Недоделки чреваты переделками.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
Можно на ближайшей стройке попросить остатки ваты (кровельной/фасадной) 100 мм (или бывают продают просушенную вату с реконструируемых объектов), она жесткая что по ней можно ходить с какой- то периодичностью.
На плиты вместо ГИ можно обычную пленку техническую расстелить с проклейкой скотчем, а усиленно заклеить тоьлко какие либо локальные места проходок или швов в перекрытии. Для защиты ваты можно сделать дорожки для обслуживания сетей шириной 400-600 мм из шифера в 2 слоя или фанеры. Должно выйти бюджетно |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Это, как его, девиз Старков в Игре престолов: "Зима близко," а у наших людей: "денег нет, лень возиться и катись оно все в пекло..." можно и так попробовать: плита минваты 50мм + стренч-пленка на максимуме 25мкр толщиной. Обернуть каждую плиту и положить. Нужен помощник - крутить ровно пленку одному тяжело будет при ширине плиты в 600мм. И лучше в 2-а слоя по 50мм, класть в перехлест. Гарантий от хождения службы эксплуатации нет, можно доски какие-нибудь кинуть - может догадаются.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Терпеливый же народ
Раз так не терпится деньги потратить, разрешаю. Но проблема слишком обширная чтобы ее так просто решить. Для Вашей одной квартиры постелить пенопласт 50 мм минимум 1 м за пределы своей квартиры и покрыть армированной стяжкой (вместо стяжки можно накрыть настилом из досок или ОСБ, но бетон сильно предпочтительнее). Дешево и сердито, на какое-то время хватит. |
||||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Не можно — опять же нарушает противопожарные требования
Автор, а сколько этажей в доме? В теплом чердаке температура тем выше, чем больше теплопоступлений от квартир (основные от вентканалов, открыто выходящих в техчердак. Вклад теплообмена через перекрытие с квартирами верхнего жилого этажа очень небольшой, не уверена, что он вообще учитывается в теплотехническом расчете теплого чердака). Чем больше этажей, тем выше принимается температура техчердака. Сквозняк категорически противопоказан системе "теплый чердак". Вытяжка естественная в квартирах вообще работает (в Вашей квартире, например)? Для недопущения сквозняков в техчердаке не должно быть открытых проемов кроме общей вытяжной шахты. Все окна должны быть закрыты (если добуквенно следовать пособию по проектированию теплых чердаков, то световые проемы должны быть заполнены стеклоблоками), для каждой секции должна быть своя шахта (не допускается делать одну на несколько секций), открытых проемов между техэтажами секций тоже не должно быть. Боритесь со скозняком. Вернее требуйте с обслуживающей организации. Еще прежде чем утеплять, я бы вскрытие произвела (официальное или нет, по обстоятельствам). Перекрытие между теплым чердаком и верхним жилым этажом по правилам (по расчету техэтажа) должно быть утеплено (50-100 мм утеплителя там должно быть по расчету). Я бы постаралась убедиться в этом, и разобраться почему утеплителя недостаточно или почему он не работает. В доутеплении перекрытия над своей квартирой криминала никакого не вижу. А вот противопожарные нормы при это все-таки лучше соблюдать. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 982
|
9, панельный дом.
в соседних двух подъездах двери на тех этах всегда настишь, закрыть не возможно. Тех этаж общий. Нет там ничего, просто плита голая. Цитата:
Надо подсчитать всё. Буду думать. Всем спасибо ! |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Утепляйте. Только пленки — штука горючая и вонючая при горении, да и насколько их хватит. Боюсь, дешево и хорошо, надежно одновременно как всегда не получится. А стяжка, кстати, еще и от хищения предохраняет (а то унесут ваш утеплитель сантехники )
Интересно, год постройки какой? Доперестроечные проектировщики косячили или послеперестроечные? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 982
|
насколько помню 1983 , тынц
|
|||
|
||||
Скорее всего по проекту это никакой не теплый чердак а именно помещение для сушки белья естественным способом. Была такая дополнительная функция чердаку (именно чердак а не техэтаж). Были времена когда, хоть и криво, старались про людей думать.
Про незакрытые/несуществкющие и наверное даже противопожарные двери вроде можно солидарно весь дом оштрафовать. |
||||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Цитата:
Скоро уже будут брать за внос мусора (утеплителя), а за его вынос уже есть - там в платежках чего только нет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Возможные способы моделирования несущих конструкций монолитного ж/б каркаса (колонны, балки, капители, плиты и т.д.) | pdv | SCAD | 14 | 21.06.2012 08:15 |
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты | zanuda | Инженерные сети | 1 | 20.05.2012 19:56 |
Доливка фундаментной плиты | jola | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2012 12:11 |
Утепление балконной плиты | Oleg_S | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 20.12.2006 15:14 |