Зачем эта стяжка на косоурах?
Регистрация: 14.11.2019
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 4913
|
|
||||
Цитата:
О, пардон, это двутавры... Последний раз редактировалось Kykycuk, 15.11.2019 в 11:30. |
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
никоим образом соединение обоих косоуров не повлияет на устойчивость из плоскости - длина косоуров одинакова, нагрузка одинакова, сечение одинаково, они одновременно "отстреляются", если трение не справится. ----- добавлено через 50 сек. ----- 1. швеллерЫ 2. это двутавры
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Offtop: Важно. Даже один неучь может породить десятки себе подобных.
На самом деле именно так это и происходит - понаехавших из провинций и деревень становится больше, чем городских обученных и все начинают говорить как в колхозе
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Offtop: было сомнение, но подвела проверка орфографии на этом сайте, которая не знает как это слово пишется, а мне было лень вспоминать.
всё, опозорился, уйду от вас. и с большой буквы начинать предложения мне лень с некоторых пор, задолбало пальцы до шифта растягивать. но вот трактора, директора, швеллера, договора, и п.д. раздражает. а еще "куууушать", буд то все в детский сад вернулисЯ или в мещанский дворец прошлого века. но ведь я хотя бы стараюсЯ говорить и писать правильно... что то меня понесло...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,186
|
Так это "камень"... Гранит или мрамор?
Тем не менее, вид не очень. Какая-то незавершённость. Я думаю, что этот "стержень" воткнули при монтаже ступеней, чтобы косоуры не разъехались.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2019
Сообщений: 3
|
Гранит и мрамор это же - камень. Пусть будет мрамор. Но это не точно. А вообще меня эта стяжка-распорка интересует.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ну сейчас сказать не могу: я в Новом Уренгое, а лестница - в Питере. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,084
|
Цитата:
Короче - любой мало-мальски инженер того времени ОБЯЗАТЕЛЬНО понимал, что двуавровая балка может "сыграть вбок" при изгибе. Как это просчитать, чем противостоять - это все еще было впереди лет на 50, поэтому принимали решение на ИНТУИТИВНОМ уровне. И эта стяжка - неплохое решение для своего времени. Оно обеспечивает некую минимальную механическую надежность. А декоративность - это нам уже не доступно и непонятно - теперь в таких вещах смысла не находят, все делаю "техно". Т.е. тупо, квадратно и плоско. Хоть стой, хоть падай...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,084
|
Цитата:
Пофторно основной посыл: Цитата:
Мое предположение зиждется на том, что мысль типа "Фиксировать стяжку надо к неподвижному элементу, а не к такому же неустойчивому" в то время выглядело так: "как бы подстраховаться, больно уж гибкая из плоскости вещь". То, что с точки зрения современных знаний принято малоэффективное решение, понятно. Вот этот " лом" своей жесткостью не дает крутиться двутаврам. Не мощное объединение, но объединение. Другие варианты тоже возможны - например для красоты. Подумай насколько вероятнее вариант "для красоты".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
полуконструктор Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 177
|
Offtop: Я был там в прошлой жизни. Эти двутавры немного искривились, когда лежали на складе. Их смонтировали выпуклостью наружу и стянули затяжкой. При изгибе косоур стремиться уйти наружу, затяжка ей это сделать не дает, соседний косоур также сопротивляется за счет "арочного" эффекта.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Offtop: все твои предположения о тупости и дремучести инженеров того времени пустой вымысел, высосанный из пальца, парень. да, они уже не были обезьянами
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,084
|
Это твои предположения о моих предположениях. Мои предположения другие - см. п.22 - это об отсутствии норм и методик, и об этом:
Цитата:
Цитата:
Offtop: Не нагнетай тупую агрессию.
__________________
Воскресе |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стяжка из фибробетона?плюсы и минусы... | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 12.03.2023 22:13 |
Зачем нужен опорный лист? | berrycake18 | Железобетонные конструкции | 0 | 19.12.2018 16:26 |
Зачем нужна гидроизоляция под наружной газобетонной стеной висячей на рандбалке ? | Tyhig | Архитектура | 3 | 25.05.2017 23:50 |
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия | John Stainless | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 27.12.2007 18:46 |