Конец сваи не заглубляется на нужную глубину.
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 7660
|
|
||||
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29
|
Вопрос не в том, ПО РАСЧЕТУ( я не знаю как правильно рассчитать несущую способность сваи)у меня грунты слишком не однородные, слоями, и если я беру все сваи одной длинны,то они заходят в разные слои и с разным заглублением, если не заглубиться на положенную глубину не уменьшется ли несущая способность?
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Так это пробная забивка у вас? Ну, для сложной геологии её надо делать на нескольких сваях в нескольких местах.
А в проекте принимайте 1-2 типовых размера сваи по худшей расчётной точки (там где нужна максимальная длина свай). Когда строители будут строить, просто забьют часть свай до отказа и срубят оголовки. Хуже будет, если под прочным грунтом мягкие начинаются, но это надо уже конкретную геологию смотреть. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Мел разный бывает. В нём проблема не столько в прочности, сколько в водорастворимости. Тут прежде всего возникает опасность карста. А это уже большой и сложный вопрос, который может вылиться в вывод, либо о невозможности строительства на этом участке, либо в необходимость мероприятий, сопоставимых по цене со всем строительством. Какие-нибудь специальные карстовые изыскания у вас были?
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29
|
В геологическом отчете только :"При проведении рекогносцировочных работ видимых проявлений карстово-
суффозионной деятельности (воронки, карры, поноры, мульды оседания, сложные карстово-эрозионные впадины (овраги, котловины, каверны) не выявлено. Участок работ при отсутствии подземных вод в карбонатной толще карстово-суффозионной деятельности не подвержен." Установившейся уровень подземных вод на -24 м от поверхности и он проходит в песке,а мел начиная от 8м до 10 м от поверхности... В отчете по геологии написано:"При проведении рекогносцировочных работ видимых проявлений карстово- суффозионной деятельности (воронки, карры, поноры, мульды оседания, сложные карстово-эрозионные впадины (овраги, котловины, каверны) не выявлено. Участок работ при отсутствии подземных вод в карбонатной толще карстово-суффозионной деятельности не подвержен." Уровень установившихся грунтовых вод на уровне -24 от поверхности земли и слое песка. А мел начиная с -8м и толщиной от 1м до 6м...А еще уровень подземных вод был обнаружен на -3м от поверхности земли Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.12.2019 в 15:32. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Надёжнее будет смотреть в сторону плитного или не протыкающего глину насквозь. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29
|
Огромное вам спасибо!!! Я вот тоже начала склоняться к плите на искусственным основанием. А если я сделаю такое основание ,то мне ж надо порекомендовать заказчику до какой плотности уплотнить грунт,правильно?Где это можно посмотреть?
----- добавлено через ~3 мин. ----- И как найти с и ф для этого уплотненного основания? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да я хочу заменить грунт песчано гравийной засыпкой и дать коэффициент уплотнения.А где потом брать исходя из этого с и ф для расчета? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- А глубина заложения 0.3 м а установить его планирую на ГПС глубиной 1,3 м чтобы пройти глубину промерзания |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29
|
Цитата:
----- добавлено через 39 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Может я тогда не правильно приложила нагрузку? подскажите пожалуйста вся ли масса от резервуара пойдет на основание? Если нет,то как вычислить пропорцию((( |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Разность осадок производитель резервуара задал? В сварных резервуарах допустимая разность очень приличная. Обычно стенки ставятся на кольцевой фундамент, дно на подушку из щебня или уплотненного грунта.
Встречался с резервуарами на болтах - там да, производитель задал 0 разность осадок. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29
|
Вот, я так и хочу сделать, стенки поставить на кольцевой фундамент, дно на подушку из щебня или уплотненного грунта.,но как мне приложить нагрузку на фундамент? Весь ли вес масла и резервуара я должна передать на фундамент?Когда я передаю весь у меня получается 40т...А если передать часть нагрузки на грунт внутри кольца, то в какой пропорции? Помогите пожалуйста на работе никто не знает(((
|
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
На сам фундамент-кольцо идет вес стальных конструкций резервуара + ветровые и снеговые воздействия + на часть кольца что попадает в зону дна - нагрузка на м2 от жидкости. Остальное - на грунт внутри кольца. При расчете осадок кольца необходимо учитывать нагрузку на грунт внутри его, грубо говоря, наподобие как учитывается нагрузка на пол при расчете фундамент какого-нибудь цеха. Поищите литературу.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29
|
Цитата:
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Цитата:
Тут надо волноваться не о неравномерности осадок фундамента, а а неравномерности осадок между фундаментом и грунтом, держащим дно резервуара. Появятся неравномерность и дно порвёт, как бумагу. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29
|
А подскажите еще пожалуйста мне нагрузку брать весьма значительную,значительную или умеренную?
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Хочу заглубить на уровень промерзания1.3, а под днищем на -1.3м уплотнить послойно грунт, тогда небудет неравномерности, возьму по сп полы значительную нагрузку... ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Как я понимаю, фундамент - кольцо обеспечивает устойчивость цилиндрической оболочки при действии ветровых воздействий, и при разности осадок. Решение классическое, есть в сериях, книгах.
Дно достаточно гибкое, чтобы сохранять герметичность при достаточно больших деформациях грунта, что должно быть учтено в расчете конструкций и сварных швов. Резервуар должен быть стальной и сварной для кольцевого фундамента. Если резервуар на болтах - нужно делать жесткую плиту. Также нужно запросить производителя о допустимой величине разности осадок между дном и стенкой, или если он по серии - смотреть данные серии. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Для начала понять бы вашу идею? Вот так? Красное - металл, чёрное - фундамент, серое - грунт.
Если да, то я слабо представляю, как считать такую конструкцию. Неравномерность реакции грунта приведёт к изгибающим напряжениям в днище. И вопрос рассчитано ли оно на них. А я не возьмусь оценить даже их порядок. Вот это верный совет. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29
|
Цитата:
Хотела сваи сначала применить, но они заходили в разные слои и не на требуемую глубину заглубления. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
О какой разнице осадок говорится? Между кольцом и грунтом внутри кольца? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29
|
Цитата:
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Во-первых, это возвращает нас к Цитата:
Цитата:
Можно ещё поиграться с размером выступа консоли фундамента из-под резервуара (на слабом грунте делай фундамент чуть шире) Но фундамент в виде банального бетонного блина - самое простое и оптимальное, что можно придумать. Кстати, если блин у вас получал неравномерные осадки, то и кольцо получит. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Так мы нагрузки разделяем, на бублик - сталь резервуара, на землю жидкость. У жидкости нет жёсткости, разность жестокостей тут нужна только в целях не превысить предельную разность осадок из условия прочности дна резервуара.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Автор, загугли РУ 05-85. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Зато у днища и основания есть. Поставь кастрюлю с водой на кольцо, а в середине положи поролон. Разве не кольцо возьмёт на себя львиную долю массы и кастрюли и воды? |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Вот резервуар РВС 1000, по типовому проекту 704-1-166.84, у него толщина днища - 4мм, диаметр - 10.500м. Скорее, это кастрюля с днищем из резины, или барабан с ненатянутой мембраной.
Ввиду малой жесткости дна. Распределение давления на основание под кольцом и под дном будет зависеть от жесткости дна, жесткости основания под дном и жесткости основания под "стенками". При этом, напряжения от давления по дну на грунт будут также уходить и в грунт под "стенки". То есть все садится в одной осадочной воронке, неравномерно садясь относительно друг друга. Автор, прочитай кстати СП 43.13330 и ГОСТ 31385. Основания и фундаменты резервуаров Иванов Ю.К. и др. Добавил в библиотеку, если не пройдет модерацию - можно найти в нете. Последний раз редактировалось Кореш, 20.12.2019 в 00:16. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Фундамент хоть и кольцевой, но прямоугольного сечения. Не Т-образного.
Цитата:
Посмотрел третий альбом 704-1-166.84. Разница осадок нормируется 0,008R И что интереснее: резервуар делается на насыпи. А насыпь как раз уменьшает шанс того, что кольцо "застрянет" с краю и будет осаживаться значительно меньше центра. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29
|
Спасибо почитаю.
Т образное сечение хотела сделать что бы пройти глубину промерзания. Буду проектировать просто ж/б плиту. Скажите еще пожалуйста, какой глуьины должен быть котлован?Если необходим точный расчет, то не могли бы сбросить мне ссылку где это расписано по шагам |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
3500т/283м2=13 т/м2 так себе давление для нормального грунта. Разность осадок днища и кольца прикинуть, может там ничего пугающего и нет?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Только автор молодой (как считать дальше?) и ГИП на полставки... Авось 250кубов бетона в плите не утонут, не лопнут и спасут экологию от розлива масла.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Разница между кольцом и внутренней засыпкой может образоваться только если уплотнение внутри будет не качественное. У 295Екатерина295 большая разница по осадкам плиты получается, а разница осадок по кольцу будет меньше?... Где логика? Это абсурд. Уплотнение под фундаментами песчаных грунтов выполняется до к-та 0,98. Подушка песчаная на глубину промерзания выполняется из песков ср.крупности с защитой от заиливания посредством сплошной постели из геотекстиля. Глубина погружения острия в грунт это требования для гарантии попадания в нужный слой с учетом переменного залегания слоев, а так же с учетом размытия верхних горизонтов слоя из за перемешивания частиц со слоем сверху. Слои грунтов не имеют четких границ, частицы слоев проникают друг в друга, характеристики слоев и их толщина вещь условная, усредненная. Стоило бы здесь привести геологический разрез и таблицу физ.хар. грунтов.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 25 | 16.02.2021 08:16 |
Как определить жёсткость сваи свайного поля на 100 свай ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 15 | 20.06.2018 14:57 |
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования | Julianna | Основания и фундаменты | 9 | 14.04.2015 05:22 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |