Правильно ли выполнен фундамент
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 7620
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
... ну закажите экспертизу...
я бы наверное: - показал более реальный откос - подготовку под ребро сделал 100, а также предусмотрел подготовку под плитную часть - непонятно что за скальник, и зачем выше слой пгс... но этот скальник надо хорошо уплотнить - утепление в отмостке сделал бы 100 ЭППС - не показаны хомуты в ребре - не даны поддерживающие элементы верхней сетки плиты (лягушки или каркасы) - защитные слои арматуры минимум 40мм. - не показано, что бетонирование будет в 2 приема (под плитной частью уплотненный грунт) ну а так в общем можно по этим чертежам строить. думаю для фундамента мелкого заложения мероприятия от пучения грунта достаточные, можно добавить утеплителя (в том числе увеличивая контур тепловой отсечки) в отмостку. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Напишу замечания и рекомендации за небольшую плату, пишите в личку. Есть идея как сделать без замены грунта.
Не используйте рубероид, это картон пропитанный битумом, очень низкие биостойкость и срок службы, сегодня есть лучше материалы. Нет размера - величина защитного слоя нижней арматуры фундамента и т.д. т.п. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,523
|
Стены крякнут с вероятностью 90%, но дом вряд-ли развалится полностью (вероятность менее 1%). Т.е. жить безопасно, но желательно готовиться к ремонту.
Намного дешевле сделать геологию и обычный фундамент. Что за привычка экономить копейки на геологии, а потом гадать рухнет/не рухнет и тратить бабки на усиление/ремонт. Вы же для людей строите, а не хлев. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это главная проблема nickname2019, заказчики не понимают этого |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
Считать никто не будет, но на глазок нормальный фундамент. Стоять будет. Вполне вероятно, даже с хорошим запасом.
Что за скальный грунт и правда непонятно. Там плёнка играет роль подготовки. Вот это верно. И про приличный мост холода через фундамент тоже верно. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
а еще и гидроизоляции)))
там же обычная пленка, полиэтилен...ох и намучаются...если бы по ней не надо было ходить, да и порвут ----- добавлено через ~1 мин. ----- на 40мм при условии выполнения подготовки |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
Цитата:
На самом деле это зависит от наличия поперечных балок в другом направлении (может, весь фундамент состоит из клеток 4х4) и от реализации узлов фундамента. А про это нам не ведомо. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16
|
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
А узлы автор проекта дал? Это самое важное - как соединять арматуры в узлах.
Да и сам расчёт имеет смысл у него запросить. Я сразу не заметил, что дом в другом направлении 15 метров, теперь насчёт не уверен. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16
|
Согласен. спасибо
----- добавлено через ~9 мин. ----- ну это УШП, у нас такое я редко встречал, а так знаю практикуют подобное. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Цитата:
Вы почитайте в интернете про УШП, там и фото пооперационных работ по этой УШП много лежит. Схемы конструкционные... Одно из основных условий: теплый пол. Будет ли он в этом доме? Коммуникации заранее надо завести. ----- добавлено через ~9 мин. ----- 2 недели назад ездил консультировать людей на покупку дома на такой плите, но правда Московская область. Застройщик все чертежи, расчеты и фото операций выложил. Приличные деньги берет, но гарантию дает договорную. Не люблю я ее, плиту, а вот зацепится за халтуру и фигню всякую повод не нашел.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 26.12.2019 в 11:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 66
|
Ну если нет геологии то плитный фундамент маст хэв, тут разновидность плитного фундамента. Армирование подправить в месте сопряжения плиты и ленты (самое "тонкое" место). И защитить от промерзания грунт вокруг дома получше надо. 50 мм пеноплекса в москве с натяжкой хватает, и ширина юбки утепления порядка 2-2,5 м, дополнительное утепление углов здания. По поводу скального грунта вообще непонятна логика автора. Лучше утеплить нормально, чем шило на мыло по грунтам менять.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Из СП 22.13330.2016
6.8.10 При заложении фундаментов выше расчетной глубины промерзания пучинистых грунтов (малозаглубленные фундаменты) необходимо проводить расчет по деформациям морозного пучения грунтов основания с учетом касательных и нормальных сил морозного пучения. Примечание - Малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружений пониженного уровня ответственности и малоэтажных зданий (раздел 8) при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м. У вас как раз мелкозаглубленный фундамент. Противопучинистые мероприятия есть, но глубина промерзания очень большая. Прогнозировать тут что-то - дело неблагодарное. Может лучше сваи? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16
|
Сваи тоже опасно, не известно на какой грунт они встанут, вдруг там сюрприз на глубине 3х метрах
----- добавлено через ~2 мин. ----- А чем тогда заменить грунт? возможно ли это сделать ПГСом? Окол даст своего рода подушку понадежнее или я не прав? ----- добавлено через ~6 мин. ----- По хорошему конечно нужно на глубину промерзания менять грунт, хоть и утепленная отмостка, но как-то на нее полностью полагаться тоже сомнительно |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
По-хорошему нужно делать геологию и смотреть в сторону свай. Здесь же остается только надеяться на удачу. К слову сама конструкция фундамента - крайне сомнительна. Она нестандартная. Наверняка расчета не было. Уж если делать мелкозаглубленный фундамент, то или ленту, или плиту. А тут гибрид, непонятно для чего.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Чёт не нравится мне в этом проекте, что плита и ленты связаны. Если ленты начнут просаживаться под весом стен, то нагрузка начнёт передаваться на плиту, в результате вместо вертикальной осадки будет осадка с изгибом.
Ещё не нравится ПГС по скальнику. Песок может того, переползти из ПГС в скальник со временем. Скальник уплотнить - тоже то ещё занятие. Для траншей под ленты - слишком маленькое расстояние между осями. Если там глина... То напрашивается отгородить котлован геотекстилем и сделать широкую армированную отмостку, метра этак полтора-два так, чтобы отмостка заходила на глину и сделала "глиняный замок" где-то на середине ширины опалубки. И если скальник будет уплотняться не катками, то заменить на ПГС. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Цитата:
Песок - 800-1500 рублей за куб. ПГС бывает и бросовый, из котлованов, "природный", такой можно добыть за 100 рублей за куб, но надо ловить момент, да и от региона зависит. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
В Хабаровском крае глубина промерзания от 3.0 м. и больше. Хабаровск расположен в пойме р. Амур и верхние слои грунта там обычно суглинки, глины или пылеватые пески. Сделать фундамент который предлагает топикстартер, это гарантировано получить в первую же зиму-весну поднятые углы у этой псевдо-плиты и трещины по углам дома. Надо сделать геологию (хотя бы 1 скважину)и по ней уже заложить подошву фундамента в соответствии с п.5.5 СП22. С очень высокой вероятностью получится подвал.
Автор картинки в начале темы скорее всего насмотрелся ютюба, но не учел, что там речь про среднюю полосу, а у нас на дальнем востоке условия по суровее. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
И так везде, где глубина промерзания больше 2 метров - сначала логически получаются 3 ряда блоков ФБС, ну а потом очевидный вывод - "А зачем засыпать, пусть будет подвал!"
P.S. Тем более тут тоже уже сделала несущая плита перекрытия монолитная по обвязочным балкам. Под балки блоки 600 в три ряда, подушка и получается полноценный подвал. По цене, с учётом уплотнения, ПГС и скальника, рытья котлована, выйдет почти то на то. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Без геология и классическая лента и этот фундамент будут одинаково ненадежны. Впрочем и с геологией мелкозаглубленные фундаменты считаются экспериментальными при такой глубине промерзания. Я за геологию и сваи.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
Утепление всех участков однозначно недостаточное
Есть сомнения что что такую подушку можно уплотнить тщательно Бетонную подготовку можно заменить на плантер Дренаж обычно закладывают в таких конструкциях. Без дренажа сами делаем под домом озеро Надо посмотреть дружат ли битумная обмазка и ЭППС. Бетонная обмазка тут возможно и не нужна. Обмазка внутренней части лены не нужна Под плиту - лучше тоже плантер, п/э пленку скорее всего повредят Горизонтальная ГИ на горячем битуме - ИМХО, горячий битум тут излишен Кстати, не указали УГВ, может и нет у вас вообще пучинистности Монолитный пояса в уровне межэтажного перекрытия или выше - не помешали бы Еще непонятно, если снаружи штукатурка, почему бы не сделать мокрый фасад Последний раз редактировалось MAG37, 26.12.2019 в 14:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Хочет- не хочет, а нормы предписывают в пучинистых грунтах подошву фундаментов закладывать на расчетную глубину промерзания. Надо читать п.5.5 СП 22.
Потому, что в пучинистых грунтах с глубиной промерзания 3 м. нельзя делать такой фундамент, который вы предлагаете. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
Так мы не знаем что там за грунты в естественном сложении выше глины
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Но УГВ-то какой? Может низкий? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну раз низкий может тогда возможно табличка 5.3 СП 22 поможет. Но вряд ли - у вас глина явно с Il>0,25 Если так, то дренаж обязателен, толщину утепления увеличить - смотрите СТО от Техниколя и Пеноплекса Последний раз редактировалось MAG37, 26.12.2019 в 15:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16
|
У соседа домик гнилой на фундаменте из двух бревен.))
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, дренаж сделаю, утепление тоже придется добавлять, заказчик вровень хотел стену с фундаментом сделать , но увы не получится |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267
|
Если определились с конструкцией фундамента (должна получиться жесткая горизонтальная рама) и она не подлежит изменению, то исключите увлажнение и промораживание грунтов (утепление и отвод воды с дренажом) и не надо ничего выдумывать. Касательные силы пучения для фундаментов малого заглубления - копейки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
Цитата:
И сделайте хоть внутреннее утепление ленты Есть еще вариант сделать утепление под подошвой ленты |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16
|
Да товарищи, что-то аж мозг закипел)). Была бы геология было бы проще конечно, но придется оставлять этот вариант после апгрейда узла (исходя из разъяснений откликнувшихся на мой пост). Места окола применим крупный щебень и выравнивающий слой из песка или ПГС. Завтра закину отредактированный узел
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16
|
Цитата:
----- добавлено через 38 сек. ----- Согласен ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну в смешивании слоев ни чего страшного не произойдет, просыплется песок в щебень, думаю это не страшно |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
облицовочный кирпич свешивать более 10 мм не допускается. Если почитать книжку Ищука, то там прочтете, что при свесе 60 мм и не очень хорошем качестве шва напряжения в облицовке могут достигнуть предела прочности. Вы скажете: но у меня 40 мм. А допуски на производство работ? сантиметр на стену, сантиметр на плиту. Шов под первым рядом кирпича никогда не был идеальным, плиту никто не шлифует с точностью до мм. Поэтому запросто по такой схеме облицовка может затрещать. Причина - разная жесткость опорной зоны по длине. Кстати о температурных швах в облицовке не забудьте и правильности постановки гибких связей из нержавейки. СП 15.13330 вам в помощь. Для опоры облицовки я бы сделал консоль с перфорацией. Заодно и стену можно выдвинуть. Термическое сопротивление цоколя по последним данным должно быть не меньше термического сопротивления стены. Вокруг оконных проемов, при утеплении ППС, надо делать противопожарные рассечки газоблоком. Для утепления минплитой нужен вентзазор 30-40 мм. В качестве материалов по утеплению посмотрите https://dwg.ru/dnl/10221 Хабаровск еще и зона сейсмики и все что с этим связано. ----- добавлено через ~3 мин. ----- У вас коэффициент фильтрации материка маленький, у песка он больше, у щебня еще больше. Может статься водой ваш песок унесет вниз. Кто на форуме в теме? Может я чрезмерно пугаю человека? По мне так щебень нужен разных фракций с песком, та же ПГС.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~23 мин. ----- yarrus77, благодарю за общие рекомендации |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правильно ли произведен расчет несущей способности грунта-основания под предполагаемый плитный фундамент? | vleroy | Основания и фундаменты | 46 | 13.09.2019 04:21 |
Как правильно заложить незаглубленный фундамент | SvNikita | Основания и фундаменты | 1 | 25.01.2015 19:12 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Массивный фундамент: как правильно расчитать | Vavan Metallist | Основания и фундаменты | 4 | 27.05.2011 10:18 |