Schöck
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вопрос про незадымляемые лестницы

Вопрос про незадымляемые лестницы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.12.2007, 10:12 #1
Вопрос про незадымляемые лестницы
Stellar
 
Москва
Регистрация: 04.09.2006
Сообщений: 21

СНиП 2.01.02-85*
Цитата:
4.16. Для эвакуации людей из зданий предус матриваются:
лестницы типов:
...
1-й —с выходом через наружную воздушную зону по балконам, лоджиям, открытым переходам, галереям;
2-й — с подпором воздуха при пожаре;
3-й — с выходом в лестничную клетку через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре).
C первым типом всё ясно, а по второму и третьему есть вопрос: во-первых, что это такое - подпор воздуха, чем и куда его подпирают, и во-вторых - как отличить по внешним признакам второй тип от третьего? Если есть тамбур - автоматически 3-й?
Просмотров: 10683
 
Непрочитано 07.12.2007, 11:31
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 4,316


Дело-то не мудрёное. Что такое лестница? Это шахта. Труба. И как она будет работать при пожаре? Павильно, как дымоход Т.е. засасывать весь дым из окружающих помещений. Это же касается тамбур-шлюзов и лифтошахт.

А что такое подпор? Это разница давлений.

И логично, что что бы не пришлось эвакуироваться по "дымоходу", сделать давление воздуха в путях эвакуации бо'льшим. Выгонять дым из него.
Как правило, делается это вентелятором.
__________________
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2007, 14:24
#3
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


В многоэтажных зданиях при пожаре срабатывают клапана дымоудаления. Одновременоо в шахтах лифта создается подпор воздуха - избыточное давление.
Штаба Вам никада не задахнуцца !
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2007, 15:56
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


хотел было дело написать ... да все стер - смотрите СНиП 41.01-2003 главу 8 "Противодымная защита при пожаре"
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2007, 14:36
#5
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Подпор - избыточное давление воздуха. Создается приточным вентилятором. В лестницу, тамбур-шлюз, лифтовую шахту или лифтовой холл.
Цитата:
как отличить по внешним признакам второй тип от третьего? Если есть тамбур - автоматически 3-й?
Если есть поэтажные тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре - автоматически 3-й.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 21:28
#6
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


А где-нибудь прописано, до какой высоты допустим первый вариант. Ведь скажем на этаже 18 ветер, снег не очень приятно если лифт сломается.
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 02:11
#7
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


А шуровать на 18 этаж вообще не приятно, по любой лестнице))
kechua вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вопрос про незадымляемые лестницы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос про Кросс Zagon Прочее. Архитектура и строительство 6 19.09.2007 16:44
Винтовые лестницы realler AutoCAD 4 08.08.2006 09:27
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14