Непрочитано 03.02.2020, 09:04 #1
Помогите сформулировать притензию и способы решения
Velkin
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139

День добрый!
Во вложении фото стойки в соединении с фундаментом. Один край основания имеет зазор с фундаментом с раскрытием до 20 мм в районе кромки. Лист 30, болт М36.
1. Нужно грамотно сформулировать претензию (со ссылкой на пункт нормативной документации)
2. И, по возможности, подсказать способ устранения.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20200129-WA0020.jpg
Просмотров: 109
Размер:	107.1 Кб
ID:	222686  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20200129-WA0010.jpg
Просмотров: 110
Размер:	83.4 Кб
ID:	222687  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20200129-WA0016.jpg
Просмотров: 96
Размер:	74.5 Кб
ID:	222688  

Просмотров: 785
 
Непрочитано 03.02.2020, 09:45
#2
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Если есть проект, то написать не соответствует проекту, опоры под освещение или рекламный щит?
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 09:52
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399


Цитата:
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
Нужно грамотно сформулировать претензию (со ссылкой на пункт нормативной документации)
Как-нибудь так: "При изготовлении конструкции стойки не была обеспечена ровность фланца. В результате этого фланцевое соединение с одной из сторон было выполнено с зазором 20 мм. В результате этого в узле возможны нерасчётное напряжённо-деформированное состояние, а сам узел противоречит разработанной проектной, рабочей, КМ, КМД документации, а также пп. 15.3.4, 15.9 СП 16.13330.2017 и пп. 4.6.2, 4.6.17, 4.20.7 СП 70.13330.2012" (выбери нужное сам, что подходит)
Цитата:
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
2. И, по возможности, подсказать способ устранения.
Переделать стойку.
Если конструкция не очень важная, то нафантазировать много чего можно:
- залить щель эпоксидкой, можно с некой матрицей (прощай разборность, да и как считать не совсем ясно);
- сделать промежуточный лист по форме этого (нужен пересчёт)
- разобрать и попробовать разогнуть
- то что недоразогнулось дофрезеровать до гладкой формы фланца (опять нужен пересчёт из-за уменьшения толщины)
- да мало ли...
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите сформулировать притензию и способы решения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с правильностью решения металлических конструкций! devinsd Металлические конструкции 8 11.07.2012 11:06
Помогите с правильностью решения металлических конструкций! devinsd Прочее. Архитектура и строительство 2 10.07.2012 16:05
Помогите с выбором технологического решения для строительство подпорных стен грунтовой призмы железнодорожного полотна Антон26 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 08.02.2012 14:07
Помогите найти раздел "Технологические и конструктивные решения трубопровода (любого) LURYEN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.01.2012 19:38
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03