Как лучше выполнить заводской стык нижнего пояса фермы
Регистрация: 06.02.2020
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 11925
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Причины замены понятны. швеллеры больших размеров стоят космических денег и не всегда есть в продаже (например, вот прям сейчас в мск есть в продаже только 36П, только у одного поставщика с ценой 70 т.р. / тонна). Offtop: Хотя гнутика высотой 360 я вообще в продаже не вижу (310 макс) с ценой тоже под 70. С чего гнутик дорогой такой стал?!.Двутавр 35Ш1 - 50 с копейками... Может, лучше двутавр Ш - К?
замена на гнутик... надеюсь, площадь сечения тоже смотрели, а не только b*h? Как стыковать. Странно такой вопрос от завода слышать. Вроде, все заводы умеют варить встык с полным проваром на выводных планках (делать/ не делать разделку кромок - от толщины зависит). Где конкретно делать стыки? А где усилия в стержнях поменьше. Вразбежку? Желательно, да. Обязательно согласовать замену профиля и места стыков с проектировщиком (разработчиком КМ). |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Равнопрочный стык на несущую способность элементов не влияет, его расположение назначает технолог предприятия-изготовителя. Что может требоваться от проектировщика в этом вопросе ?
Последний раз редактировалось Chebyn, 07.02.2020 в 09:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2020
Сообщений: 6
|
Благодарю за ответ!
На счет замены.. Гн.шв. скорее всего изготавливали на заказ, директор согласовывает в данный момент (с испытаниями и т.д.).. Полный провар (из стандарта предприятия) проверяется УЗК, у нашего завода узк нет, поэтому директор настаивает на накладках, возможен ли такой вариант? Расположение стыков будем согласовывать после замены.. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Не влияет ни на что? Ага, щас. Во вложении - все нормально, так и делаете? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Можно и на накладках. А заказчик не против? А то всякое бывает. Начнет орать, что ему "эти заплатки эстетический вид портят!!" и что "В проекте никаких никаких ошметков не было!!" (это цитаты из одного дурного заказчика, если что. Сталкивались). Формально он прав - в согласованном проекте со штампом "В производство работ" накладок нету. Offtop: И что это за завод, на котором нету УЗК... Как вы требования 23118 по методам и объему контроля выполняете? Распечатываете табл. 4 и кладете на нее М24 10.9? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.02.2020 в 10:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
У меня небольшой вопрос, это отправочная марка 12 м или вся ферма 12 м?? Если вся ферма, то очень странная высота 3,2 м, для 12 м фермы. Судя по чертежу профиль стоит длинной 11700 без стыков (что смог разглядеть) и это скорее всего отправочная марка.
Если считать от высоты ферма скорее всего будет 36 м (возможно 24м или 30 м) приблизительно, и вы еще хотите стыков понаделать на нижнем поясе?? Последний раз редактировалось Demmer, 07.02.2020 в 10:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
А в руководящих документах по изготовлению есть указание делать именно вот так ? Если технолог завода считает целесообразным такое...то так тому и быть... С точки зрения строительных конструкций нет запрета делать стыки в ответственных местах, есть только повышение требований к таким стыкам. Согласование у проектировщика не снимает ответственности с изготовителя, если после сварки конструкция лопнет из-за "интересного" размещения стыков или если стык когда-либо разрушится из-за того, что не был выполнен должным образом. Последний раз редактировалось Chebyn, 07.02.2020 в 10:37. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
ГОСТ 21.502-2007:
4.4.2 Рабочие чертежи КМ должны содержать необходимые и достаточные данные для разработки деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД, проекта производства работ и заказа металлопроката и изделий из металла. Отступления от рабочих чертежей КМ не допускаются. В случае необходимости эти отступления должны быть согласованы с организацией-разработчиком рабочих чертежей КМ. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Offtop: те же яйки только в профиль))
5.3 Рабочие чертежи марки КМ должны содержать необходимые и достаточные данные для разработки деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД, проекта производства работ и заказа металлопроката и изделий из металла. Отступления от рабочих чертежей марки КМ не допускаются. В случае необходимости эти отступления должны быть согласованы с организацией-разработчиком рабочих чертежей марки КМ. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Статус рекомендательный) Но есть нюанс) - в период проведения АН металлист может что-нибудь заметить....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Конструкции должны соответствовать чертежам КМД.
В чертежах есть стык? Нету. Технадзор на стройке конструкции не принимает (с формулировкой "Не соответствует чертежам КМД"), машина с 20-ю тоннами конструкций отправляется обратно за пару тысяч КМ, заказчик выставляет штрафные санкции за срыв сроков поставки, ген. дир ЗМК чешет репу и думает: за чей счет весь этот банкет? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44
|
По моему опыту замену профилей КМДшники всегда согласовывают с КМщиками, а вот равнопрочные стыки, как правило, - нет.
Цитата:
п.6.5.3 Чертежи простейших узлов конструкций, не требующих пояснения, разрабатывают в деталировочных чертежах марки КМД. п.6.5.4 Толщины деталей, размеры сварных швов, число, шаги и класс прочности болтов или других крепежных изделий не указывают, если они могут быть определены при разработке деталировочных чертежей марки КМД. Не согласование равнопрочных стыков, возможно, можно обосновать п.6.5.3 |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
----- добавлено через ----- Ну здесь разрыв.... единично обращались. Просили съездить посмотреть.... 1 случай из 10.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Chebyn, вам надо на ЗМК и "интересных" заказчиков (Например, Тулачермет-Сталь или турок на москва-сити). Из вас там мигом всю эту ерунду выбьют. Вернут несколько десятков (а то и сотен тонн) конструкций на ЗМК с формулировкой "Не соответствует чертежам КМ/КМД" - будете потом гене рассказывать, что вы умный - а заказчик дурак. Только гене плевать, кто умный, а кто дурак, у него будет вопрос - за чей счет катаемся на пару тысяч КМ в одну сторону и штрафы платим?
Цитата:
например, Цитата:
А еще стыковые швы очень часто являются концентраторами напряжений (даже без дефектов - а дефекты есть всегда, вопрос в кол-ве и размерах). А еще в зоне разогрева и плавления основного металла меняется кристаллическая структура стали (в худшую сторону, между прочим). А еще при сварке очень интересные поля напряжений возникают (при неправильной технологии даже металл рвут). Можно и еще поискать. Но, думаю, и сами найдете. Если захотите. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.02.2020 в 11:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2020
Сообщений: 6
|
Цитата:
А заготовка 6м, поэтому встал такой вопрос как стыковать |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Во-вторых, г-н Chebyn доказывает, что их вообще технолог назначает. Даже не КМДшник.. =)) Места расположения тех же стыков я, как правило, в КМД указываю. например, частенько пишу примечание типа "стыковые швы располагать на расстоянии не менее 300 мм от примыкающих деталей". на фермах пишу, где я не допускаю стыки - это обычно наиболее нагруженные растянутые опорные раскосы и наиболее нагруженные участки растянутого пояса. В фермах из ГСП, бывает, стыки разрешаю только на накладках (были прецеденты, когда стык делался сварным, типа равнопрочным на остающейся подкладке - а рвался еще при монтаже). А обязательном порядк для стыка "сваркой встык" прописываю полный провар, разделку кромок, выводные планки и т.д. А то видел я "стыки"... У которых от краев полк - "яма" мм на 5 - выводные планкт не использовали. В общем, дело творческое. Когда работал на ЗМК - ГТ в обязательном порядке согласовывал с ГК расположение стыков, если это не было оговорено в КМД. ----- добавлено через 32 сек. ----- Offtop: итить... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.02.2020 в 11:55. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Ну таки по нижнему поясу фермы по всему поясу всяко-разно больше 0,4 Ry как стыкуем? только болты?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
именно так, как бы ни хотелось увидеть обратное Цитата:
В тысячетонном объекте согласовывать стыки в каждом типе конструкций ? Ну такое.. Цитата:
в чертежах КМД, которые завод делает сам для себя, могут быть проставлены эти стыки, но опять-таки с подачи технологии (длинна заготовки и т.д), но не потому, что "в КМ так предусмотрено". Последний раз редактировалось Chebyn, 07.02.2020 в 12:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Нечего не делайте, пусть проектировщик и заказчик разбираются между собой. У вас в проекте нет таких профилей и не указаны стыки и все на этом. Скорее всего проектировщик не разрешит стыки, хотя его директор и заказчик сейчас наверно прессуют и пытаются уговорить его на это)) Последний раз редактировалось Demmer, 07.02.2020 в 12:02. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Смотря как общие указания на листе общих данных подготовить
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
а можно пример из общих данных именно про заводские стыки, если не трудно конечно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
ну так прокомментируйте приведенные мной пункты СП 16. Или не видим того ,чего видеть не хочется? А вот СП 16 говорит, что смотреть надо Цитата:
например, Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Вот еще почитать можно, но это правда стандарт организации. Весь 2 пункт к проектированию
СТО 02494680-0046-2005 Соединения сварные стальных строительных конструкций. Общие требования при проектировании, изготовлении и монтаже 2. Общие требования к сварным соединениям при проектировании стальных строительных конструкций. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Хорошо, постараюсь посмотреть побольше
Цитата:
Знаете, это требование присутствует в различных нормативных документах причем как в зависимости от толщин, так и абсолютных значений, причем совершенно разных. Если на заводе что-то лопнуло при сварке, какие вопросы могут быть к КМ ? Это может произойти при нарушении технологии даже при согласованных местах стыков. Вы же не предлагаете потом идти к КМ-щику и говорить "ты же нам согласовал!" ? Последний раз редактировалось Chebyn, 07.02.2020 в 12:52. |
|||
|
|||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
На черметстали было 4.5 тысячи тонн. Вообще, вы, как мне кажется, ГК с ГТ уже в одного человека запихнули. Есть КМщик. Есть КМДшник. А есть технолог. Это разные люди. В общем случае согласовывать стыки с КМщиком не нужно; однако расположение стыков должно быть описано в КМД, либо должно быть согласовано с разработчиком КМД (который далеко не всегда в нынешние времена относится к КЗМК - может быть сторонняя организация). Но в данном конкретном случае - я бы согласовал схему расположения стыков (да и вообще их наличие). Цитата:
Вообще, вы пункты из современного СП (норматив) замечать не хотите - но зато приводите как аргумент книжку 1961 года.Offtop: В свое время мне один эксперт сказал на мои попытки книжку показать: "Ты мне еще роман Дарьи Донцовой принеси" Цитата:
Я вот только вчера передал КМД своему заказчику (которому делал КМ) - а он отправил его на ЗМК. При этом я даже не знаю, какой ЗМК вообще изготавливает - мне это как-то не особо интересно. Влияние концентратора (а тот же стыковой шов с "валиком" является концентратором. В особо ответственных конструкциях этот "валик" зачищают заподлицо с основным металлом - новость, нет?) кто оценивает? технолог? Или все-таки хотя бы конструктор, не говоря уже о проектировщике? Offtop: Еще один случай "из жизни" - проектировщик прямо запретил в КМе в фермах из ГСП заводские стыки "встык". Только на накладках. Технолог не может оценить влияние сварного шва на работу конструкции (а оно есть. См. хотя бы раздел 13 СП 16). Это может либо конструктор, либо проектировщик. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.02.2020 в 12:34. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия
4.1 Конструкции должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических условий на изделия (конструкции) конкретных видов, типов и марок по рабочей документации, утвержденной разработчиком и принятой к производству предприятием-изготовителем. Рабочая документация на конструкции должна разрабатываться в соответствии с действующими нормативными документами в этой области. Технология производства должна регламентироваться технологической документацией, утвержденной в установленном на предприятии-изготовителе порядке. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Согласитесь, это не проблема проектировщика КМ ? Последний раз редактировалось Chebyn, 07.02.2020 в 12:56. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Есть балка. Изгибаемая. По раскрою ГТ решил, что ему нужен стык в центре балки. Какой назначать контроль? Согласно табл. 1 ГОСТ 23118-2012, 1 тип шва - при напряжениях, превышающих 0,85Ry. ГТ знает, какие напряжения в данном месте? Нет, не знает. ГК знает? Да тоже нет. ГК знает только опорные реакции. НДС в пролете балки он не знает. А знает напряжения (больше или меньше 0,85Ry) только проектировщик КМ. да, можно сказать, что берем по наихудшему и контролируем 100%. А если посмотреть ситуацию дальше? предположим, что напряжения в балке 0,99Ry. При выполнении сварного шва будут дефекты, которые допускаются даже по высокому уровню качества (например, одиночная пора менее 0,2 толщины шва). Концентратор? концентратор. Подрез менее 0.5 мм допускается. Концентратор? Концентратор. И что получается? А аварийная конструкция получается. Измененная структура стали (со сниженной пластичностью) + концентраторы + напряжения 0,99Ry. А может, там балка под непосредственно приложенную динамическую нагрузку и считается на выносливость. И с этим стыком в этом конкретном месте пойдет у нее хрупкая трещина по дефекту шва либо по околошовной зоне... Откуда это все может знать ГК на ЗМК, не говоря уже о ГТ? Более того. Бывают случаи, когда зона макс момента (и зона макс напряжений) совсем не в середине пролета балки. Вот и получается, что нельзя ГТ единолично-самовольно располагать стыки там, где ему заблагорассудится. Да и ГК иногда не может определить наихудшее место по длине и надо обращаться к КМщику, т.к. полностью НДС и условия работы этой грешной балки знает только он. ----- добавлено через 44 сек. ----- А мы не КМ обсуждаем, а стыки. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
тут выше в примере общих данных так и предложено - контролировать все на все. Какой смысл в таком примечании в КМ ? Оно равносильно ответу "делайте что хотите, только проверьте"
А если посмотреть дальше, то стык считается равнопрочным основному металлу при выполнении: <см. требования по сварным соединениям из СП> и несет те же 0.99Ry. А если конструкция считается на усталость, то её напряжения ограничиваются циклической прочностью металла, что автоматически ведет к увеличению сечения и к уменьшению напряжений и в сварном стыке...вот и все. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Но может в значительной мере минимизировать неблагоприятное влияние (порядок наложения швов, термообработка и прочие хитрости). Встречал изготовителей, у которых разделку кромок назначали технологи, облегчая жизнь конструкторам.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Offtop: Если уж пошли книжки в дело - в институте мне рассказывали про "кыш все поперечные швы из растянутой зоны при высоких напряжениях" ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
А я встречал изготовителей, которые шаг лишний не сделают, если их не заставлять (и таких - большинство). Время - деньги, разделка кромок - деньги, сварка - деньги... |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
Цитата:
так делаем?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Поэтому старые седые ГК (в смысле, у которых опыт огромный и которые, в силу своего возраста и опыта, видели уже все, что только может быть) конструкции конструируют так, чтобы развалилось где угодно - но ни в коем случае не в том месте, где они ввели шов. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
В крайних панелях пояса напряжения могут быть и меньше 0,4Ry. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.02.2020 в 14:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
Банальные вещи скажу. Проектировать должны профессионалы. Изготавливать м/к то же должны профессионалы. Нормальный производитель не будет стыковать нижний пояс в узле, куда приходят раскосы, или в панели с макс напряжениями. Это настолько банально и обыденно должно быть для всех участников процесса. И конечно авторов КМ нужно поставить в известность, а они в свою очередь скажут и напишут бумажку-отлично, так и делайте. Или добавят пунктов, где нельзя делать стыки. Все. Бармаглотище воды налил тонну. Ничего страшного в стыке с напряжениями больше 85% нет. Только, конечно, будьте добры провести все мероприятия: узк там всякие и т.д. А если производитель-шаражка, то ему хоть пиши, каким пальцем в носу ковыряйся, хоть трать бумагу на обозначение всех мест стыков в каждом стержне всего каркаса-от этого конструкции качественнее не получатся, узк на производстве не появится и т.д. Все то же самое в отношении, если проектировщик-шарага. Ну а если вариант шарага+шарага, то то же хорошо. Эт ж полная свобода действий
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Кстати, посмотрите серии на подкрановые неразрезные балки. Где там вводят стык? А СП16 говорит, что
Цитата:
Т.е., стыковой шов, выполненный ручной сваркой, при полном проваре и УЗК - тоже считается равнопрочным. Выполнять заводские швы ручной сваркой ничто не запрещает. Так в чем разница между заводским и монтажным? Однако монтажные почему-то КМщики (грамотные) засовывают в зоны минимальных усилий. А еще можно вспомнить рамный узел на сварке (43, 44 по 2.440-1). Теоретически - ничто не запрещает его применять. Однако практика показала, что в таких узлах довольно часто возникают трещины по швам и околошовной зоне крепления растянутых рыбок к колоннам. После чего этот узел практически перестали применять и убрали из серии. Оказалось, что теория разошлась с практикой, причем не в запас. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Однако, есть профили (типа тех же ГСП), в которых подобные требования очень трудно реализуемы (остающаяся подкладка помогает, но не спасает на 100%). И тут лучше уходить на накладки. ну, и убирать стыки в менее нагруженные участки. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.02.2020 в 15:10. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
категорически согласен с данным утверждением, но в нашем случае при ферме в 60 метров, явно не получится стыковать в крайних панелях
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Offtop: А вообще, я даже не стал бы отдавать делать такие фермы заводу, который не может делать УЗК К слову, ферма - негабарит. Разве что низкорамный трал и в вертикальном положении... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.02.2020 в 15:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Вцелом, в условиях рыночных отношений, каждый сам вправе решать что ему делать, проектировать или прописаться на заводе, делая бесконечные согласования...
Нашел тему недавнюю, считаю уместным привести цитату: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=65 От себя хочу добавить, что пока не приходилось сталкиваться с какими-либо "редчайшими случаями". Больше, по-моему, тут обсуждать нечего. Последний раз редактировалось Chebyn, 07.02.2020 в 16:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
Разработчик КМ должен определиться с габаритами элементов согласно того, какой длины их в принципе возможно выпускать, а также с размерами отправочных марок (обычно ограничения исходят от возможности транспортировки) конструкции (той же фермы), определить места в этих конструкциях, выполнить расчет и разработать узлы. Не нужно путать с узлами стыковыми отдельных элементов - это может быть и колонна или элемент фермы, составленный из нескольких кусков. Здесь уже работа КМД. Но обычно это всё заканчивается на равнопрочном стыке с контролем согласно ГОСТ 23118-2012 (Бармаглотище скажет точнее). |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
На самом деле, все намного проще.
КМ. В большинстве случаев, действительно, можно оставить стык на разработчика КМД либо, при условии выполнения стыков с полным проваром, выводными планками, УЗК 100% и т.д. - на ЗМК. В этмо случае я просто пишу примечание в ОД типа "Стыковые швы профилей по длине выполнять на выводных планках с полным проваром и контролем неразрушающими методами в объеме 100% швов". Но - не всегда. Иногда нужно указывать зоны расположения стыков либо зоны, где стыки не допускаются. Offtop: например, подкрановая балка длиной 24 метра. Или подстропильная ферма длиной 36 м и высотой по осям поясов - 5 м (конструкции, с которыми я лично сталкивался). Оставить на КМДшника или технолога ЗМК? да ну нафиг. В итоге именно КМщик решает - надо ему указывать или не надо. КМД. В общем случае я лично пишу примечания в ОД - о полном проваре и т.д., на чертежах отправочных марок - "стыки на расстоянии таком-то от примыкающих деталей". В отдельных случаях - оговариваю, где еще не делать стыки. В особых случаях - указываю, где именно стыки допускаются, а то и просто показываю на чертеже ОМ и привязываю. Но это редко. Иногда стыки нужно согласовать и у КМщика (например, когда есть сомнения у разработчика КМД по поводу напряжений и условий работы элемента) - но это редко. Offtop: короче, надо уметь различать границу между здравым пофигизмом и нездоровым распи....м Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.02.2020 в 16:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
Недавно заказчик присылает фотки с монтажа и вопросы по креплению новых конструкций к существующим, типа косякнули с ВПБ -- поставили болты без маркировки и контроля натяжки -- "И что нам теперь делать?". Узлы сделаны в "европейских" традициях, но не так, как предполагалось проектом. Замену узлов КМД согласовывал с заказчиком. Прошу прислать чертежи КМД. Все площадки максимально укрупнены для изготовления на заводе и сварены с настилом вплоть до размеров 8х4 м, хотя в КМ предполагалось россыпью. Лестницы сварены с частями площадок с настилом и ограждением. Группы главных балок сварены со второстепенными балками и настилом. Мне бы и в голову так не пришло объединять конструкции. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
На ум приходит два случая, когда выполнив соединение элементов стыковым швом с УЗК и выдержав конструктивные требования по расположению швов можно снизить проектную несущую способность конструкции:
1) Стыковое соединение элементов решетки фермы из ГСП (п. 14.5.6 СП 294.1325800.2017). Уменьшение статической прочности на 10%; 2) Стык прокатных элементов, работающих на усталость. Перевод элемента с 1 группы в 4 и снижение расчетного сопротивления усталости в 1,6 раза. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Заказчик скажет.. А заказчик вообще видел, какой КМ он передает на ЗМК со штампом "В производство работ"? А ТЗ на проектирование он видел? У меня вон сейчас объект. Указание заказчика - "Проектировать в расчете на изготовление тремя узбеками с 3 глазами и 4 руками на всех в условиях стройплощадки". С полгода назад был "Габарит конструкций под грузовую газель". Только говорится это заранее. Offtop: А видел неоднократно КМы, в которых писалось типа "комплект КМД должен быть согласован с разработчиком КМ" |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Сам буквально вчера закончил переделывать один КМД. Сделал КМчик небольшой, основная идея - отсутствие сварки на площадке. Прислал зак КМД, типа, посмотри. Посмотрел - а там все вообще рассыпано на отдельные элементы; а сам кмд оформлен... Дикая помесь АС и ЕСКД. Звоню заку, говорю - так и так, все рассыпано, выполнено отвратительно - оформление что ппц, на балках есть куча размеров - но нету самого главного, отверстия на деталях привязаны не от привариваемой кромки (базовой стороны), а от обреза, класс точности 3, масса завышена и т.д - скорее всего, на монтаже придется это все подшаманивать, ибо не полезут болты. В итоге переделывал КМД Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.02.2020 в 17:10. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Offtop: а вот к 3101 прибавить 2 по 60 не судьба, дай сразу прямо этот размер понимаешь, совсем обленились и на ноге считать разучились
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
В реальности же в половине случаев сборосварщик тупо прилепит дет. 19 к дет. 8 (и хорошо еще, если он будет откладывать 60 от торца до отверстия - но 60 нахлеста ему будет проще)... И что получится в итоге? Правильно. Что угодно, но только не 3221. Да еще и по 3 классу точности, который КМДшник прописал, там только на длину дет. 8 допуск 10 мм, т.е. +/-5. В итоге по цепочке, если отклонения просуммировать - возможное отклонение в наихудшем варианте будет аховым. К слову, я этот размер с +/-1 мм оговорил и плевать мне, на сколько будет длина дет. 8 (да и все остальные размеры остальных деталей) отличаться от номинала, на собираемость влияет только один - и я его жестко задал. Да еще и 3% ЗМК пытался отжулить Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.02.2020 в 18:56. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Второе - контролировать чертежи. Когда чертежей сотни - замаешься складывать. Имел такой опыт. ОГК ЗМК оформлял КМД по СПДС, Сколько не пытался не мог донести конструкторам о базовых и увязочных размерах - без толку: все говорили о точности изготовления и лазерной разметке... Дали чертежи на контроль в таком виде, что невозможно проконтролировать, вернее, чтобы проверить пару размеров надо перелопатить кучу чертежей... В целом все сошлось, но накоплением допусков кое-где неприятно вылезло. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
|
|||
|
|||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44
|
Цитата:
Что считать простейшим узлом - вопрос творческий, и этот пункт п.6.5.3 позволяет КМДшнику стыковые узлы внутри элемента назначать самостоятельно и, если требуется, он может обратиться к КМщику: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось tema_s, 08.02.2020 в 15:27. |
||||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2020
Сообщений: 6
|
Цитата:
Согласовали стыки вразбежку с полным проваром и контролем узк. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2020
Сообщений: 6
|
Подскажите пожалуйста если кто зайдет в тему) опять по стыковке. Начальник выдал КМД из альбома типового (т.е.обратится к конструктору или проектировщику возможности нет), сказал с целью экономии стыковать колонну из дв.50Б1 по стп (стык от ребер жесткости не менее 10 толщин, полный провар, узк, 1\3 часть колонны).
Мне как-то попадалась фраза что стык колонны можно выполнять выше узла примыкания балки. В нашем случае выше узла примыкания подкрановых путей. Или это не имеет значение в какой части делать стык, возможно ли внизу колонны? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Выше узла примыкания балки делают если стык монтажный. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Фланцевое соединение нижнего пояса фермы из ГСП | VictorCap | Металлические конструкции | 89 | 29.06.2018 16:33 |
Расчет предварительно напряженного нижнего пояса ж.б. фермы | Skiv | Железобетонные конструкции | 9 | 11.05.2017 13:04 |
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.12.2016 21:18 |
Заводской стык фермы в середине пролета | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 41 | 27.01.2011 17:33 |