Как правильнее разложить арматуру у торца плиты?
Конструктор-Проектировщик
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
||
Просмотров: 7173
|
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Доборная арматура рассчитана с учётом фоновой (т.е. фоновая плюс доборная равно нужная площадь армирования). Основная арматура 12-я, доборная 16-я.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Если нет конструктивных ограничений. Бетон - дело тёмное.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Меня смущает в этом вопросе только одно - не будет ли пустот и непровибрирования. Одно дело когда вибрируют бетон балок, там тщательно (хочется верить) подходят к вибрированию участков со спаренной арматурой, а в плите перекрытия даже не знаю. Смущает только это.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Цитата:
Есть вариант поставить доборную диаметром 12 с шагом 70, это думаю проще всего. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
А П-шка дополнительной арматуры не будет анкеровкой фоновой арматуры при расположении рядом?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
РастОК
Оперируйте при расстановке арматуры понятием "расчётное сечение". Определите, где оно/они будут в вашей конструкции находится и обеспечьте заведение требуемой по прочности арматуры за пределы этого сечения (во все стороны) на расчётную по нормам для ваших условий длину анкеровки. Стыковка арматуры - это отдельный случай, к которому должны применяться всё те же правила из СП. П.С. Если на краю свободной плиты (по каким-то чудным причинам) требуется арматура, то я бы ставил только длинные (синие) П-ки. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Вроде вырисовывается ответ. По п.2.18 известного "руководства конструирования бетонных и жб элементов без предварительного напряжения" в случае примыкания стержней вплотную нужно увеличивать длину анкеровки/нахлёста как для приведенного (общего) стержня. Т.е. по идее если мы хотим убрать в этих местах П-шки, то нужно увеличить длину анкеровки дополнительного стержня. Собственно поэтому наверное экономия на металле будет меньше (если будет вообще), работы по уточнению длины анкеровки доп.стержней прибавится , но работы по загибу стержней всё-же убавится.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Это сечение может отклоняться от нормали к краю (отклоняет его крутильный Мху) образуя косые трещины одного направления вверху и другого внизу плиты. Поди-ка, найди расчетное, не балка же. Да нет здесь чуда. Условие (8.100) СП 63...2012. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
допустим, фон d10/200.
допустим (ну мало ли, чудесные причины все-таки может), фона не хватает, требуется плюсом d12/200. нужно обеспечить анкеровку и для фона и для усиления, так ведь? варианты: 1) ставить П-шки с шагом 100 мм; 2) ставить П-шки увеличенного диаметра с шагом 200 мм, например d14/200. Логичней в таком варианте - убрать усиление вообще и ставить П-шку d14/200 с длинными хвостами вплотную к фоновой |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Об этом собственно и речь. Вопрос только корректной работы совместных стержней. Хотя даже в руководстве мне не совсем понятно, откуда берётся для эквивалентного стержня число 1.41 при равных спаренных стержнях (допустим для 12-го диаметра)?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Offtop: Картинки для примера, но как вариант - балкон.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Как откуда... Вывели множитель из корня, чтобы удобнее считать для равных диаметров.
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Offtop: Вот тут я что-то жутко туплю: корень(144+144)=корень(288)=16.97...
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Offtop: Ладно, я понял, что я ничего не понял (да, надо в отпуск). Каков будет расчёт для стержней 12 и 16-го диаметров?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Offtop: Большое спасибо, теперь понял. Но хотел-бы уточнить правильно ли я интерпретирую результат: есть 12-я арматура и дополнительная 16-я. Анкеровка 16-й арматуры (в моём случае) 800мм. Для того, чтобы стержень смежно работал совместно с 12-й арматурой нужно длину анкеровки умножить на 1.25?, т.е. длина анкеровки будет уже 1000мм?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
----- добавлено через ~4 мин. ----- Для обоих стержней анкеровка должна быть как для 20. Offtop: Хотя это перестраховка. Но зато по нормам.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Если вслух не говорить, что плиту на свободных участках "жутко" крутит, то её крутить не будет)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
В обычной плите нет у края никаких крутящих моментов. Крутящие моменты на краю плоской плиты - это бред. На свободном краю плиты все касательные и нормальные плоскости торца плиты напряжения равны нулю! Если сильно хочется - достаточно поставить хомутики из гладкой шестерки с шагом 200 мм. P.S. В зоне продавливания колонн бетон воспринимает дикие касательные напряжения вообще без всякой арматуры (обычно). Видимо, я не понял юмора. Последний раз редактировалось nickname2019, 26.02.2020 в 19:20. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Может быть юмор у меня "кривой")
Имел ввиду, что до определенного времени П-эшки не ставили (либо ставили там, где это действительно нужно). А некоторые их и сейчас не ставят. И свободные участки плит от этого разрушаться не стали.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
как уже писали выше, на свободном краю никакого усиления быть не должно. Если этот край упирается в стену, то это один из вариантов анкеровки.
__________________
:read: |
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Эт чёж, всю арматуру плиты в колонну загонять? Размера колонны не хватит.
В стену пожалуйста. Петлевой стык. Перекосы стены обычно малы, следовательно и перекосы плиты малы. Это лишь одно из мнений, причем спорное, судя по применяемой теории пластин. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
В зоне опирания на колонну теория изгиба плит "в лоб" не работает (эпюра напряжений в поперечном сечении перестает быть линейной даже при расчете в упругой стадии), и эта зона рассчитывается по другим формулам (с учетом продавливания и момента, воспринимаемого плитой 50% и зоной продавливания 50%). Соответсвенно, даже в зоне колонны "анкеровать" продольную арматуру в торец плиты - это не правильно. Арматуру нужно анкеровать в колонну в соотвтествии с частью момента, который на колонну передается с плиты. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Ставите арматуру от крутильных усилий, а где сечениЯ этих крутильных моментов неизвестно... Может, эти моменты и продольной арматурой воспримутся (в нормах такое оговорено). Иными словами, как увидеть эту арматуру? В расчётах армирования (LIRA/SCAD) на свободных торцах плиты редко когда что-то вылазит. Нубий-IV про кручение на торцах...можно всё тему ту ещё разок перечитать, кстати. Не знаю, что это за пункт такой. Не нашел. Нашел! Это формула 8.100 и ниже по тексту. Цитата:
У автора (РастОК) ситуация, которая требует больше информации - расчётную схему нужно глянуть для конкретного армируемого участка. Последний раз редактировалось UnAtom, 27.02.2020 в 15:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Если вы имеете в виду торец плиты, то по теории пластинки крутящий момент распределен по краю, поэтому сечение везде. Где-то читал, что такой распределенный момент заменяется парой вертикальных сил, получается доп. поперечная сила на краю, поскольку момент распределенный, то и поперечная сила распределенная. Как на неё считать, фиг знает. Цитата:
Ставим и смотрим. Я бы так не сказал. У меня часто. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
Согласен. Является ли таковым если плита опирается на стальную балку (связана усами как положено)? встречал утверждение, что это тоже является свободным краем. (Просто две стальные балки , а по ним плита)
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Цитата:
А является ли свободным край плиты по грунту? И как помогает Пшка высотой 800-1000мм в толстых фундаментных плитах от кручения? Последний раз редактировалось vanAvera, 04.03.2020 в 12:53. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Исключение крутящего момента в крайних ж.б. балках перекрытий путём шарнирного стыка плиты в балку | Tyhig | Железобетонные конструкции | 11 | 13.09.2019 15:21 |
Срезали продольную рабочую арматуру плиты ПК | MAG37 | Железобетонные конструкции | 22 | 27.08.2019 14:34 |
Помогите расчитать продольную арматуру для плиты | eugenmax | Железобетонные конструкции | 13 | 24.05.2012 00:52 |
Доливка фундаментной плиты | jola | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2012 12:11 |