| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.02.2020, 10:36 | #1 | |
Расчет фланцевого соединения по рекомендации.
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
||
Просмотров: 29143
|
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Тогда вопрос, проверяю коньковый узел, и строю эпюры напряжений в сечении. Балка на опорах имеет жесткий узел, поэтому направление моментов в узле принял как на картинке. Далее нахожу, где у меня положение нейтральной оси и расчет веду для растянутой зоны, то есть нижняя полка балки. Правильно ли я делаю расчет и верно направляю усилия?
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Значит в данном узле зоны растяжения и сжатия я правильно построил?
----- добавлено через ~4 ч. ----- И если кто подскажет, каким правилом руководствоваться при расстановке болтов, в рекомендациях есть пару формул и в Сп таблица 40, между собой не бьют |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Если указаний Рекомендаций по каким-то размерам не приведено, то вполне можно пользоваться таблицами из СП. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- там есть всё.
А вопрос в некорректном сопоставлении требований к различным соединениям: Некоторые сюда требования фрикционных приплетают. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
До 27 диаметра, да, есть все. А если, скажем, 30 болт, то не очень понятно какое минимальное расстояние между центрами отверстий принимать
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Фланцевые соединения по "Рекомендациям.." имеют ограничения и т.д.
Если нужно просто просчитать соединение, не подпадающее под граничные условия "Рекомендаций..", можно обратиться к другим методикам. Например болт не обязан быть КАКОГО-ТО класса прочности. Можете применить кл.4.2 (допустим). Или например преднатяг не должен быть на уровне максимума. И т.д. Теория расчета фланцевых (в первую очередь не на особо высокопрочных болтах) хорошо изложена в МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ методиках. И вообще термин "высокопрочный болт" немного напрягает сильно вообще невмоготу уже... А "Рекомендации.." прошлого века предполагают болты из 40Х "Селект". Где такие болты ВООБЩЕ в 2020 г в Рф?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Может посоветуете что почитать по фланцам? Конечно особенно в строительство интересна литература. Чтобы методику расчета понять, помимо рекомендаций Последний раз редактировалось Consructor_ingener1, 28.02.2020 в 21:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- можно это.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
там почти ничего нет
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
А в чём сложность? Весь расчёт элементарен. Болт подбирается тупо по грузовой площади эпюры напряжений. Причём любой прочности.
Если хочется ограничить раскрытие фланца от момента, то высокопрочный со всеми вытекающими. В этом случае толщина фланца не менее диаметра болта. А лучше 2 диаметра. Чтобы при преднатяге деформации фланца не перешли в пластические. Offtop: Зачем какие-то рекомендации? Сопромата вполне достаточно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Offtop: Дневник партизана. "20.06.43. Наши выгнали немцем из леса. 25.06.43. Немцы выгнали наших из леса. 28.06.43. Пришел лесник дядя Вася и выгнал и тех и других"
Люди старались, решали дифуры, писали интегралы, составляли методики. Вон у одного В.В. Катюшина около 160 страниц по этому пговоду написано ... И тут пришел лесник дядя Вася Бахил, и всем "жить стало лучше, жить стало веселее" (с) . Браво ! |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Какие ещё "дифуры" с "интегралами"? Всё гораздо проще
Не, ну если особо потроллить, то можно и через (как бы помягче..) механику твёрдого тела. Offtop: Весеннее обострение? То интеграл Мора в центрально сжатый стержень зах вставят, то дифуры во фланец... Прям как дети. Не знаете, что и куда вставлять надо?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Тогда извините, таких у нас нет. Только Бахил владеет такой методой - у него весь расчет элементарен, основан на начальном сопромате для техникумов, "толщина фланца не менее диаметра болта. А лучше 2 диаметра" и т.д. Обратитесь к нему лично, он обычно на форуме выкладывает только фрагменты типа .
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
А СП16 законен? Эта норма ссылается на СП 294 - а там езь методика (неважно какого качества)...
Нащот "прокурора" и прочих страшилок - на БОЛЬШИНСТВО вещей в проектах нет НИКАКИХ прямых указаний/обоснований через СП. Инструкции экспертиз ПРЕДУСМАТРИВАЮТ обоснование через техническую литературу в т.ч. Так что специальная техническая литература - это мощный законный аргумент, особенно если в иных нормах (типо СП) белые пятна и косые косяки, не позволяющие однозначно заценить решение даже экспертом. Это касается и книги Катюшина В.В.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Прокурор к слову не эксперт, и не оценивает проектные решения. А руководствуется заключениями экспертов-специалистов.
Tamerlan_MZO Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Самым серьёзным ограничением является неприменимость методики для знакопеременных напряжений в соединяемых элементах. И если в "Рекомендациях" речь идет именно о методике, то СП 294 вообще категорично говорит о неприменимости фланцевых соединения в этом случае. Стало быть в башнях, трубах, галереях, переходах, колоннах фланцы должны считаться по-другому или не применяться вовсе? Да и в рамах переменного сечения на переломе в пролёте РСУ дают обычно моменты разных знаков при небольшом значении продольной силы и соответственно знакопеременность напряжений .
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Также примечательно, что раздел 12.3 не распространяется на фланцевые соединения изгибаемых элементов (в п. 12.3.1 они не перечислены и далее в разделе нет формул для их расчета). То же самое для фланцевых соединений элементов закрытого профиля. Почему они остались обделенными вниманием современных нормотворцев, чем они провинились? |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Тогда как по эпюре вычислять напряжения для болтов внутренней зоны и наружной, если они работают по разному? Можно уравнение моментов относительно ц.т. сжатой зоны, но это не учтет характер работы внутренних и наружных зон
----- добавлено через ~16 мин. ----- И как проверить фланец на изгиб? Что брать за расчетное сечение и расчетное усилие? (Если не по рекомендации) |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Зачем тебе эпюра? Уравнения статики + гипотеза плоских сечений.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Чтобы найти положение ц.т. сжатой зоны и относительно него составить уравнение моментов, исключить равнодействующую сжимающих сил.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Как учесть работу болтов внутренней зоны и наружной? Я понимаю, что усилие на один болт самого нагруженного ряда не сложной найти ( пусть даже момент разложить на крайние болты). Но в этом ряду есть болты, характер работы которых отличен друг от друга. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
Приближенно: Усилие в болте находится из уравнения равновесие относительно ц.т. сжатой зоны. M-N*sin(a)*e1-Z*b. Находим Z и усилие на один болт Z/4. На это усилие проверяем фланец как консоль, с вылетом L и расчетной шириной bef. |
|||
|
||||
Цитата:
Ещё настоятельно рекомендую прочитать статью авторов В.Ю. Алпатов, А.В. Соловьев, И.С. Холопов "К вопросу расчёта фланцевых соединений на прочность при знакопеременной эпюре напряжений" из журнала "Промышленное и гражданское строительство" №2 за 2009 год. |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Уравнение моментов относительно любой точки. Проще всего относительно наиболее растянутого болта.
Если хочешь более точно, то + уравнение совместности. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Вот для этого и нужна гипотеза плоских сечений.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Consructor_ingener1, зачем вам приближенная методика? Хотите прославится как проектировщик Максимы? Берите методику из Рекомендаций и считайте по ней. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
В случае двутавра почти всю нагрузку почти равномерно воспринимают болты у растянутой полки. Это примерно площадь полки, умноженная на макс.напряжение в полке, и поделенная на количество болтов. Взять запас +50% и закончить расчет.
Остальные болты не работают. Толщина фланца без расчета - равна толщине болта. Болты размещаются максимально близко к полке, только штоп шайба не наехала на шов. Швы считать мы уже умеем. Разщод окончен.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Откуда дровишки Откуда такая информация? Я сам не сравнивал, но в уже упомянутой статье (в примерах применения методик) разница усилий в болтах наружной зоны пояса составляет 143,57/57,8=2,48 раза. Причем большее значение усилия относится именно к приближенной методике.
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Из анализа формул Рекомендаций и сведений в различной технической литературе.
1) В Рекомендациях в восприятии момента участвуют только болты, примыкающие к растянутой части двутавра. В вашей методике участвуют в том числе болты, примыкающие к сжатой части двутавра. 2) В рекомендациях линейное распределение усилий в рядах болтов по высоте происходит относительно нейтральной линии двутавра. В вашей методике линейное распределение усилий в рядах болтов по высоте происходит относительно сжатой полки двутавра. 3) В вашей методике не учитывается эффект рычажных сил в фланце и эффект увеличения усилия в преднапряженном болте от внешней нагрузки (учет коэффициента основной нагрузки). |
|||
|
||||
Известный принцип: маленькая нагрузка - большая балка, большая нагрузка - балка ысчо больше .
Цитата:
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Рычажные силы - надуманные сверхжадными экономистами. У правильных парней все жостко неимоверно, рычагов нет, "жесткий штамп" и баста. Нече там изгибы пердусматривать, фланец - не фанэра.
Это ботаны рисуют фсякие грибкообразные картины деформации... Смотрите как конструируют белые люди... Кстати, стыдно в 2020 г от р.х. пытаться найти математические решения/полурешения в одном несчастном узле, априори не поддающемся аналитике - есть же спецзаточенные программы, безплатные, доступные в освоении - ввел в натуре и видишь ВСЮ ПРАВИЛЬНУЮ КАРТИНУ В НАТУРЕ. Например, Идея Статик. И т.д.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Вы же её предлагаете автору в данной теме - с вас и спрос.
Цитата:
Цитата:
И в вашей методике и в предложенной Ильнур не освещен важный момент: с чем сравнивать полученное усилие в болте? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Логика потрясающая . Вот если в ваших сообщениях покопаться, вы за все материалы по своим ссылкам персональную ответственность на себя возьмете ?
Цитата:
В приведенной статье просто приводится сравнение разных методик с друг другом. А "чистое" сравнение с реальной работой - так это только эксперименты. Впрочем, в "Рекомендациях" упоминается о таковых, но просто декларируется, что они де выполнялись и подтвердили механические предпосылки и математические выкладки. |
||||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Касаемо моего случая: узел достался в наследство, типа надо бы проверить. усилия: М=134 т*м, N=36т (коньковый узел). Был посчитан в комете (как, не известно) и по расчет фланец 30 мм, болты 36 диаметра. Сейчас по расчету по методике (несмотря на диаметр) такой узел не проходит по болтам в зоне стенки. Если болты заменить на 27 и увеличить их количество вдоль стенки, то по рекомендациям все ок, а в комете прочность болты не проходят. Такой парадокс.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Нельзя его туда было ставить.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Но езь же хорошие проги, с учетом преднатягов и т.д. Вон Cfytrr на обыкновенном абакусе чо творит...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- И в комете посчитать проблематично. Если расстояния назначать по СП 294, минимальными, то комета выдает ошибку о нарушение требований по расстановке болтов, при этом никуда не ссылается |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Комета - это позорище скада, ей не надо пользоваться...
Если момент 134 тонны, то видимо речь о где-то 70Б..., значит полка растянута усилием 134/0,7-36 тонн (N)~170 тонн. На 4 болта М36.109 - судя по эскизам. Значит на 1 болт - порядка 40 тонн. Вот и думай, надежен узел или нет.... К слову, чем толще болт, чем ниже прочность.А тут еще и фланец всего 30 мм....
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- И да, узел переконструировал конечно |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Результат не сильно неожиданный = чем мельче болт, тем их больше и чаще, и они ближе к корню, поэтому плита потоньше...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
Вот вариант с болтами М36 и фланец 40мм и болты М27 и фланец 30 мм. Пока в узле только расстановка болтов по СП 294 (для краевых расстояний до элементов узла), сварку не проверял. Между болтами минимальное принимал 3d. p.s. в комете нереально посчитать с такими расстояниями. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
Offtop: Где-то модель лежала, найти бы Но там понятно - соединение элементов с разной жесткостью, почему в вашем узле так - вопрос. Последний раз редактировалось Chebyn, 03.03.2020 в 10:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Не, времени особо не было, попробовал найти, какой сварной шов её устроит, 30мм полки с фланцем, и корректировка расположения болтов из-за увеличившегося шва вполне устроила Комету.
P.S. Не могу понять принципа, по которому Комета требует расстояния между нижними болтами. 125мм её не устраивает, а 127, при черноте 1 - устраивает. UPD. При выставлении черноты 2 127 устраивать перестаёт, и устраивает только 130. Вроде получается 4d, где d - диаметр + чернота + 0,5мм. Последний раз редактировалось Komplanar, 03.03.2020 в 09:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
О. Кажется, я разобрался, по какому принципу Комета выставляет требования к размещению болтов. Поигрался с самыми разными величинами, пришёл к выводу, что Комета для размещения болтов берёт шайбу по ГОСТ Р 52646-2006, исполнение 2 (с максимально возможным диаметром), и добавляет все возможные смещения - черноту, разницу между максимальным внутренним диаметром шайбы и диаметром болта, неровность границы шва и именно этот "кружок" начинает распихивать на картину болтов.
Видимо это перестраховка скадовцев на тот случай, если по их расчётам и картинкам сделают соединение, и чтобы шайба не налезла на шов и не погнулась. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Подскажите, при проверки сварных швов, за N принимать какую величину?
Проверку выполнять на усилие в растянутом поясе и растянутой части стенки с соответствующими усилиями Nf и Nw и длинами шва по стенке и по поясу, или на приведенное усилие в сечении? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Чёт меня дикие катеты швов смутили... Как может полка в 20,5мм заставить работать на 100% двусторонний угловой шов по 30мм каждый?.. Похоже Комета - зверь глючный, или в данном случае надо пересматривать конструкцию соединения...
По теме вопроса - я бы проверил шов полки к фланцу из предположения, что М/h+N/2, т.е. все усилия идут через полки, но не знаю, как тогда проверять стенку - потому как, если предполагать Z-образную эпюру с нулевой точкой в центре (для момента), то на шов, соединяющий стенку с фланцем, действует неравномерное усилие - здоровенное возле полки и маленькое в центре. Последний раз редактировалось Komplanar, 03.03.2020 в 11:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Катет шва 0,8tw с округлением к большему целому. |
|||
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
В левом варианте при болтах М30 усилия в верхних болтах больше расчетного. Швы в приведенном расчете kf 12мм по полкам и 10мм по стенке, Э50. Ребра длиной 300мм
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Тут наверное момент надо в обратную сторону задать? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Consructor_ingener1,
Методика определения усилий в болтах через уравнения равновесия описанная в #52 годится только для случая фс на болтах без преднатяга. Нейтральная ось в таком случае проходит по оси нижнего пояса балки, а Болты при определённой жёсткости фланца включаются в работу практически по линейной зависимости Последний раз редактировалось slava_lex, 03.03.2020 в 12:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Значит М30 проходят, может и М27 пройдут в МКЭ |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Сразу не обратил внимание на планки уширения полок, поэтому удивлялся, почему швы у вас проходят, а в комете - нет. Там планок нет, пришлось выкручиваться тем, что задал сварную балку с шириной полок равной "нарощенным" полкам в этой схемке, да, сварным швам резко полегчало, а 27-ые болты - всё-таки впритык.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
можно же посчитать длину фактического шва: сумма длин по поясам с учетом ребра со своим катетом + сумма длин по стенке со своим катетом
----- добавлено через ~1 мин. ----- потому что комета просит раздвигать болты, иначе не дает посчитать) |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Можно и так. Тогда считать нужно на фактические усилия M и N относительно центра тяжести сварных швов, то есть с доп. моментом от N. Ещё и Q не забыть от разложения N
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Consructor_ingener1, условие равнопрочности подразумевает шов с полным проваром. Никакой вменяемый катет углового шва не понесёт усилие близкое к RyA. Если, по какой-то причине, заказать шов с полным проваром не получается, то считайте требуемый катет, как предлагал в #103. Если катеты получаются очень больших размеров, то переходите на частичную или полную разделку кромок. Все необходимые формулы есть в Пособии по сварке (#98).
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Antonio_v, можно в IDEA STATICA задать в фланцевом соединении болты с предварительным натяжением? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Знаю что уже посчитали в статике, но вот вам полный отчет на 80Б2 т30. Швы с полным проваром
Добавил несущую способность узла, критерий разрушения пластические деформации в 5%
__________________
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 03.03.2020 в 14:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- И конечно, узел не понесет в 1,5 раза больше как показано на диаграмме в посте 111. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
Не могу с Вами поспорить
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Спасибо за отчет. Смотрю расчет болтов на растяжение (без предварительного натяжения). В отчете расчетное сопротивление болтов растяжению Rbt=728 МПа для болта 10.9, а СП16.13330.2017 в табл Г.5 Rbt=561 МПа для болта 10.9. Это конечно косяк норм, но все равно если декларируется соответствие СП, то нужно делать примечание по какой таблице определялось Rbt. Еще интересно, что внешнее усилие приходящее на болт при исключении предварительного натяжения изменились (для наиболее нагруженного болта уменьшилось с 282 до 272 кН). |
|||
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
Связано как раз с отсутствием в данном случае рычажного эффекта |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Болты с предварительным натяжением на растяжение в IDEA STATICA считаются неправильно (см. пост №112).
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
С натяжением более выражено, на мой взгляд |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
В общем случае lw = 1 см.
На примере формулы 8 Пособия: N/(1,3*t*lw) ≤ Rth*γc N = Ry*A = Ry*t*1 Формула 8 примет вид Ry/1,3 ≤ Rth*γc При γc = 1 и Rth = 0,5Ru получаем частное условие прочности при растяжении по основному металлу в сечении, перпендикулярном направлению действия силу (3 абзац стр. 14 Пособия) Ry(балки) ≤ 0,65Ru(фланца) |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
eilukha, а где сталь такую брать, чтобы Rbz ≥ 0,8Run? Причём эту проверку нормы предлагают выполнять на ЗМК.
Как-то нормотворцы нигде не пишут, сколько же должно быть Rbz у стали С345, С355 или С390. Вот есть, к примеру, ГОСТ Р 55374-2012. Там временное сопротивление σbz для сталей С345, С355 и С390 установлено не менее 225, 245 и 265 МПа соответственно, что равно 0,5σв. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Мне, как бы, достаточно. Я это требование в своих проектах так и пишу. И Z35 и прочее... Как там на ЗМК с этими требованиями поступают я не знаю. Думаю болт кладут высокопрочный
Вот лично для себя хотелось бы узнать. Может у кого сертификат на сталь есть, где такой параметр записан? Или кто-то экспериментально на ЗМК подтверждает? Есть такие? Offtop: Вот в прошлом году расчёт каркаса здания делал. А КМ другой человек делал. Я с ним вообще никак не пересекался. А на днях мне попался этот КМ (случайно, неофициально), по которому уже идет изготовление. Так там в рамных узлах фланцы из С345, как и балки основные. И толщиной в диаметр болта или чуть меньше. И про сварку вообще ничего не написано... |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Поэтому и сразу разбираюсь, что и как. Чтобы не допускать таких моментов..
----- добавлено через ~33 мин. ----- Как я понял, в "пособии по расчету сварных соединений" в примере 1 как раз мой вариант расчета, только добавить N и Q нужно |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 198
|
Цитата:
У нас в своё время была работа, условием в которой значилась проверка фланцевого узла примыкания ригеля к колонне в спецпакетах. Так чтобы получить адекватный результат пришлось для начала забить раму и прогнать по всем возможным сочетаниям. Выцепить максимальные усилия для этих элементов и комбинации, дающие эти усилия. Потом загонять раму балочными элементами в ансис, моделировать узел в пластинах/солидах, соединив их и уже назначать соответствующие нагрузки (по полученным комбинациям). |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Открытые профили к фланцу лучше приваривать двусторонним угловым, чем проварами с раздракониваниями. Рассредоточение шва уменьшает вероятность расслоя из-за "размывания" напряжений во фланце под швом, где обычно и развивается расслой.
К слову, если непонятно как считать швы, то берем усилие на болт и на это усилие рассчитываем шов на длине зоны этого болта (для болта в углу - Г-образная зона), плюс всем известное количество запаса. Максимальное усилие на болт мы уже умеем считать, а картину распределений по болтам нам показали в натуре.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Если не понятно, надо разобраться. Иначе никак. Есть ли отличие расчета швов крепления балки к фланцу, от расчета швов в примере 1 "пособия по расчету сварных соединений"? Я понимаю, что можно зону стенки отдельно посчитать от поясов, и об этом написано в Катюшине, но не до конца понимаю, на что швы стенки посчитать и швы полки.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
При таких"разборках" нужно первым делом избавиться от настойчивого желания перепроверять себя через Комету - комета практически все расчеты производит НЕКОРРЕКТНО. А уж фланцевые... И перестать смешивать фсякие методики в одну кучу. У Катюшина 100500 страниц "разборок" по ФС - Вы собираетесь с каждым фланцем повторять этот путь?
Нужно сделать сухие выжимки из теорий, как подобает практикующему врачу проектировщику. (Пенициллин поможет от пандемии) 1. Толщину фланца принять равным двум толщинам полки - это позволяет хрен класть на всякие нюансы распределения (забегая вперед - и на фрезерование). 2. Усилие в болте определяется элементарным умножением площади околоболтовой зоны сечения двутавра на напряжение в двутавре. Околоболтовая зона - это площадь, отсеченная линиями меж болтов и линиями симметрии двутавра. Это - очень простая методика, не требующая никаких "разборок". Еще проще (см. скан) - площадь полки умноженная на напряжение, делить на n болтов, и умножить на 1,5. 3. На это же усилие рассчитывается и шов в этой же зоне. Это тоже элементарно, и "разборки" не потребуются. Для контроля можно сравнить с усилиями, найденными через W сварных швов по контуру двутавра относительно нейтрали двутавра. 4. Окончательное количество болтов, катеты швов и количество ребер принимаем с некоторым запасом (ну конечно не 70% - это провокация). Максимум 20%, минимум 5%. 5. Толщина ребер равна толщине стенки или полки, в зависимости от того, чьим продолжением чего является ребро. 6. И т.д. и т.п. Offtop: 7. В приложенной ниже "Суперметодике" обобщен и сконцентрирован 300-летний опыт Человечества в области фланцепроектирования.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Цитата:
СП 294.1325800.2017 в пункте 12.3.4 требует высокопрочные болты класса прочности не менее 10.9. Правда, формально это относится только к растянутым фланцевым соединениям элементов с сечениями открытого профиля. |
||||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
Для болтов М24 шаг 70 мм вполне оправдан. К тому же он больше 2,5D(отверстия). В серии 2.440-2 шаг для болтов М24 (отв. D28) -- 60 мм, для М27 (отв. D30) -- 80 мм. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 04.03.2020 в 15:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Consructor_ingener1 Цитата:
IBZ Цитата:
Цитата:
Например, Consructor_ingener1 должен понять, что на болт у него ~25 тонн приходится ВСЯКО. И это - основная философия его узла. Если придерживаться ея, то узел получится надежным. А если ошибаться +/- в 2 раза на ровном месте, то гарантий точно нет... Цитата:
Вот не надо ФС делать в точке максимума М. Вообще не надо делать ФС в такой обстановке...
__________________
Воскресе |
|||||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Я понимаю.. сам бы в этом месте не делал... НО мешает НО..
----- добавлено через ~1 мин. ----- На это и расчет. А вот принципиально утройство вута со стороны растянутой или сжатой полки делают? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Кроме того, если вут со стороны растяжения, то болты неудобно всовывать в вут...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Интересно с высотой вута получается, по "рекомендации" 0.3 Н, по серии шарнирные и рамные узлы на порядок выше.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не знаю, что за 0,3...я делаю столько, сколько эффективно. Т.е. и чтобы болтов резко мало чтобы стало, и узел чтобы не распух безобразно. Так нельзя что ли?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
И видосик https://www.youtube.com/watch?v=z-zH_aTH9zA Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 04.03.2020 в 21:05. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вут для чего? - правильно, для увеличения плеча - а на рисунке болт растянутой зоны (внизу) поставлен НЕ МАКСИМАЛЬНО ниже, а чорт знает где посередине...зачем...
Да и вытянули вуты как крылья орла - для красоты что ли? оптимум около 45 градусов вроде же.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Думаю, что не про это. Поскольку плоскость фланца повернута относительно примыкающего элемента на некоторый угол, принимать усилия (N и Q) напрямую из расчёта нельзя. Надо привести их к составляющим, действующим перпендикулярно фланцу и в его плоскости. А есть вут или нет тут роли не играет.
|
||||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Получается, расчет шва крепления полки к фланцу из условия равнопрочности будет иметь следующий вид:
Ширина полки b=260мм, толщина полки t=15.5мм, балка из стали С345 Ry=3200 кг/см2. N=Ry*b*t=3200*1.55*26=128960 кг. Сварка электродами Э50А, Rwf =2150 кг/см2. Длина сварного шва по полке: Lw=(bf+(bf-tw-2r))-10=(260+(260-12-24*2))-10=450мм kff=N/(Rwf*Bf*Lw)=128960/(2150*0,7*45)=1,9 см. И для стенки таким же образом? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Можно и так посчитать, я думаю
----- добавлено через ~1 ч. ----- Только не понимаю, почему вычисляется момент сопротивления стенки, а не сварных швов. Выделено синим на картинке |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Обязательно.
Я не понимаю логику расчету в примере на действие момента по стенке. Вычислили долю момента на стенку и полки - понятно. Проверили полки на действие горизонтальной силы - понятно. Проверка стенки : слагаемое на действие Q - понятно, слагаемое на действие части M по стенке - не понятно. Получается, в примере находят напряжение в стенке (М*у/Iw) и это напряжение подставляют в формулу проверки сварного шва. ----- добавлено через 44 сек. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
момент в плоскости примыкания консоли условно делится на два момента – часть, приходящаяся на полки, и часть, приходящаяся на стенку, пропорционально моментам инерций (две полки и одна стенка) Делается это так потому, что к напряжениям от момента в стенке (и только в стенке) НАДО добавить напряжения от поперечной силы – полки в силу их гибкости практически не способны воспринимать/передавать поперечку (вертикальную естественно). После раскидания момента напряжения в полках определяются через перевод М на два N, т.е. М делится на высоту двутавра, и найденный N делится на длину шва более одной полки (малой полки в данном случае). А вот далее автор учебника попутал момент инерции ДВУХ швов вдоль стенки с моментом инерции самой стенки. И получилась полная фигня, в т.ч. с ед. изм. На деле нужно считать по ф. 178, ф. 179 СП16. Прилагаю пример расчета из старого Пособия по сварным к старому СНиП… Согласно гипотезе плоских сечений напряжения от момента распределяются таки по закону М/J*y.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да, именно так.
Можно и в целом определить J для всего сварного шва по контуру обварки, причем учесть разные катеты швов для полки и для стенки, и через это найти напряжения от момента В ЛЮБОЙ точке контура. Это будет честно. А потом уже к максимальному напряжению в шве стенки добавить напряжение от Q (геометрически). Почему автор книги через ..опу все вычислял, неизвестно...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Для ручной сварки бетта f=0.7 закладывать в "ширину" шва?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Да, надо. Бета есть по существу коэффициент приведения катета шва к расчётной толщине рассматриваемого сечения шва в зависимости от вида сварки и рассматриваемого сечения (по металлу шва или по границе сплавления) t=бета*kf . После такого приведения значение "t" используется по обычным правилам сопромата.
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите осмыслить расчет фланцевого соединения открытого профиля | Снежный человек | Металлические конструкции | 50 | 17.04.2023 20:57 |
Возможен ли расчет клеевого соединения в программе SolidWorks? | Dmitriy1107 | SolidWorks | 7 | 31.01.2018 16:30 |
Расчет шпоночного соединения панелей | Владимир Вячеславович | Железобетонные конструкции | 6 | 23.09.2016 19:16 |
Расчет болтового соединения по EN 1993-1-3 | Жека ЦПП | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 00:24 |
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 158 | 19.10.2010 17:52 |