21.05.2020, 12:59 | #1 | |
Помогите избавиться от ребер на монолитной плите перекрытия
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 7934
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
vfhecz76
Сейсмики нет случаем? В каком городе строите? Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247
|
Моё мнение: я бы так не рекомендовал. Материал стен - ракушечник, т.е. низкой прочности. В таких случаях обязателен монолитный пояс.
Понимаю, автор подразумевает, что монолитная плита должна нести функцию ригеля на пролётах 6 м вдоль стен между колоннами. При этом возможно её местное утолщение и соответствующее армирование, что равносильно устройству ригелей. Я бы предложил сборно-монолитное перекрытие. Оно легче монолитного - собственный вес ~ 300 кг/м2 против 500 кг/м2 при одинаковой несущей способности. Причём ригель с расчётным армированием монтируется одновременно с монтажом элементов СМП, и затем производится единомоментная заливка бетоном. Получается схема: главные-второстепенные балки. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
А я бы предложил в данном случае хернёй не заниматься, а заказать нормальный проект. Вряд ли кто-то вам будет на форуме бесплатно проектировать. А на советах далеко не уедите. Вам это здание еще эксплуатировать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Тогда не играйтесь с этим и не самовольничайте. Скорее всего, дом запроектирован согласно действующих норм и правил по сейсмике. Есть предположение, что проектировщик вообще вашу каменную кладку в расчёт не включал как несущий элемент, а считал полный каркас с колоннами и ригелями воспринимающими всю вертикальную (и сейсмическую) нагрузку (я бы так на всякий случай сделал, по крайней мере ). Возможно (читай, наверняка), ваш дом проходил экспертизу и другие согласовательные процедуры на основании утвержденного проекта. И всю ответственность сейчас вы вообще хотите взять на себя такими "рацпредложениями", оно вам надо?
Короче, если б не было сейсмики, то можно было бы делать как вы хотите, сделав пару поверочных расчётов (а по правилам, переделав и пересогласовав везде проект), а с сейсмикой...нет! |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 12
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
Цитата:
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Почитайте на досуге СП 14.13330.2018 и посмотрите в Google картинки по запросу "землетрясение". Успехов! |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 12
|
По вопросу попадания данного населенного пункта в карту сейсмической активности с рассчетным периодом 500 лет и коррекцией карты каждые 50 лет: паранойей не страдаем и опутывать здания демпфируищими комплексами и антисейсмическими швами и прочее не планируем. А элементарные требования к ЖБ конструкциям любой монолит пройдет, они больше для ПК плит пустотных, штучных написаны, чтобы они(эти плиты) не разъехались в случае толчков. 6.3.1 Железобетонные перекрытия и (или) покрытия следует выполнять как жесткие горизонтальные диски, соединенными с вертикальными конструкциями здания и обеспечивающими их совместную работу при сейсмических воздействиях.
Поэтажная масса должна быть приложена к каждому соответствующему уровню перекрытия. 6.3.2 Жесткость сборных железобетонных перекрытий и покрытий следует обеспечивать: - устройством сварных соединений плит между собой, элементами каркаса или стенами; - устройством болтовых соединений (с применением накладных деталей); - соединением плит путем устройства замоноличиваемых шпонок с арматурной скобой, соединяющей петлевые арматурные выпуски из плит перекрытия; - устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит; |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
vfhecz76 В то, что антисейсмический пояс нужен по большей части для перекрытий из сборных плит, с этим я конечно же соглашусь. Однако вопрос не в этом, а в том в вашем случае ригели участвуют в восприятии основной сейсмической нагрузки. Скажите также, в ваших чертежах на дом есть ли узлы по кладке? Имеется ввиду развёртки и сечения крепления кладки к ж.б. элементам. Кладка у вас отделена от ж.б. на чертежах антисейсмическими швами (2-3см)? Или жестко соединена с ж.б. стойками и ригелями, то есть арм. стержни в швах кладки заведены в колонны и ригели, кладка обязательно должна выполнять роль опалубки при бетонировании (а не сначала отлили колонны, перекрытия, потом выстроили кладку, так не годится), обладает ли ваша кладка отличными прочностными характеристиками (Ракушечник хорошей марки весьма трудно найти) и др.? Спросите проектировщиков, является ли кладка диафрагмой в вашем здании воспринимающей сейсмические усилия и на сколько баллов выполнялся расчёт? Иными словами, балка под перекрытием является (скорее всего) неотъемлемой частью здания, воспринимающей сейсмические нагрузки, частично разгружающая колонны, перекрытия и собственно кладку, и если вы просто упраздните ригели, то возможно, в других элементах возрастут усилия и их нужно дополнительно усиливать. Вот. Короче, оставьте эту затею Последний раз редактировалось UnAtom, 22.05.2020 в 12:08. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 12
|
Даже не прораб-самоучка, господа. Скромнее...Просто собственник.... Если есть умные люди, прошувысказывать свое мнение,относительно оптимизации монолитного перекрытия. На сегодняшний день мы, посоветовавшись с прорабами(недоучками или как Вам угодно самоучками) пришли к такому решению:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 12
|
Нагляднгый эксперимент.
Давим на край поролоновой губки и видим как легко она проминается. Теперь на поролон укладывам блокнот в жесткой оплетке и так же давим на край. Поролон уже проминается меньше. Вот эта разница и есть основное назначение поясов под перекрытиями. Иногда он может быть даже из кирпича с сеткой. Просто плита давит на слабый материал не просто местом опирания, а уже всей плоскостью пояса (каоторый бОльше величины опирания). Если наружный край плит перекрытия будет по наружным граням стен - по получается что этот пояс фактически интегрирован в плиту. Останется только проверить кладку стены на локальное смятие. (она же у нас как была "слабая" так и осталась.Площадь опоры плиты на стены равна площади опоры ригеля на стену, соответственно ригель выполняет функцию дополнительной массы, давящей на фундамент |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247
|
Цитата:
Ригель - это изгибаемый несущий элемент. Между ним и стеной из малопрочного материала можно обеспечить гарантированный зазор. Ригель несёт расчётную нагрузку от перекрытия. И кроме того, ни слова о связи с колонной. Пункт 6.3.1 СП 14.13330.2018 гласит: "Железобетонные перекрытия и (или) покрытия следует выполнять как жесткие горизонтальные диски, соединенными с вертикальными конструкциями здания и обеспечивающими их совместную работу при сейсмических воздействиях...". |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Позволю изложить свое мнение:
1. Здание в сейсмической зоне подразумневает несущий каркас монолит, а стены выполняют лишь ограждающую конструкцию? Если да - то можно обойтись без балки-армопояса, хотя перемычки над окнами все равно нужно делать - проще залить целую балку так чтобы являлась одновременно и перемычкой для окон. Высоту окон лучше смените так чтобы 400мм балка-перемычка она же армопояс была в 1 уровне. Таким образом заливая перекрытие - сразу заливаете и балки за 1 раз. 2. Если стены несущие, тогда вопрос - как ракушечник может быть несущим материаллом? Если предположить что стены несущие - армопояс 100% нужен даже для равномерного распределения нагрузки на стены. 3. У Вас проект с подписью есть? Делая не по проекту - потом сами за все будете отвечать. 4. На сейсмику / монолит мин. толщина перекрытия по-моему 200мм и никто не делает меньше. Колонны 350х350 или 400х400 мм 5. Арматура 14мм не ходовая. Делайте 12мм с шагом 200мм в 2 направлениях для перекрытий и 16мм для колонн, над колонами усиление 16мм с шагом 200мм в обоих направлениях. Вообще лучше закажите проект у спеца, сэкономите и время, и деньги. Допустим сэкономили Вы на проекте, заплатили взятку, а завтра землятресение 5,5- 6 баллов, у Вас треснула несущая стена, что дальше? На форуме Вам никто не подскажет т.к. у Вас нужно делать целый проект. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 12
|
Залить целую балку, выполняющую роль перемычек над окнами не проще. Залить перемычки,затем проложить три ряда блока, затем залить плиту по не несущим стенам с опорами на колонны- так проще. С усилением армирования каркаса плиты в районе колонн- согласен. 14 арматура. При толчках 5-6 баллов - трещины пойдут по всем домам. Сложатся здания- которые совсем без каркаса построены. В Спитаке монолитные перкрытия, судя по фото, устойчивее пустотных ПК перекрытий оказались.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Спорить с Вами не буду, по моему легче заказать 1 раз бетонн и делать 1 балку чем 2. На счет других домов - какая Вам разница, важно Ваше здание. Оно устоит, стена пускай даже ляжет, при монолитном каркасе поставите новую стенку 200-250мм между перекрытием и ок, вопросов к Вам не будет, при несущих же стенах начнутся вопросы. Судя по фото - у Вас отель со всеми вытекающими. Удачи Вам.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 12
|
Раздела проекта КР нет. Строим по АР. Блок сложный материал, размер не стабильный, высоту шва с расшивкой трудно рассчитать заранее. Вот и высота до перекрытия дошла 2700, а не 2600, как по проекту. Судя по рассчету плита вполне может себе жить и без ригелей, не так ли?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Для истории, суда и прокуратуры скопирую-ка я в этот пост эту картинку с визуализацией и планом из постов автора топика.
Адрес проблемного дома - видимо Крым, материал ж.б. каркас, стены ракушечник, сейсмика 8-9 баллов. Заказчиком и строителями самовольно изменяется проект видимо жилого дома или гостиницы. Наняты не местные строители, не знающие нюансы сейсмики. На месте покупателей, я бы уже сейчас требовал деньги назад по суду. Ну а что. Недвижимость сейчас будет дешеветь. За те же деньги можно будет купить на 10% больше квартирку и гораздо надежнее. Покупатели, где вы ? Ау... Смотрите что творится... Цитата:
Хотя архитекторы тоже хороши. Нет бы вообще отказаться. В общем, их тоже, считаю, надо сажать. А вот профессиональное мнение службы заказчика на тему расчёта дома в сейсмике.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.05.2020 в 12:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 12
|
Цитата:
конструкция пола принята условно, вес перегородок это по СП вес временных перегородок полезная нагрузка - тоже по СП для жилых помещений, только что в коридорах можно было больше принять Вот если в коридоре как по СП 300 кг/м2 задать - ничего особо не изменится |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Вы начали в СП заглядывать, уже хорошо. осталось СП 14.13330 изучить.
т.е. жильцы у Вас будут условно по бетонной плите ходить? ни стяжки, ни чистого покрытия не планируется? полный лофт перегородки будут из ГКЛ? не изменится. и если балки исключить, тоже ничего не изменится. только, видимо, все-таки есть какие-то сомнения, раз здесь спрашиваете. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
молодцы, видимо прораб шыбко умный, сталкивался с такими, мол мы сами с усами, а потом отправляются вот в эту тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?...16#post1874416 И еще стесняюсь спросить а как экспертизу без КР проходили? за ден знаки как понимаю? Или это чисто самострой, потом по месту без проекта договоритесь с проверяющими? Для одного заказчика делал рекомендацию согласно норм для строительства тоже в Крыму и тоже ушлый прораб был, но хотя бы попросил рекомендации ему набросать согласно норм см. вложение.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 23.05.2020 в 19:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 45
|
Блин, как страшно то жить ((( Ох уж эти строители и их любимые слова "Зачем строить по проекту? Мы всегда так строили и все стояло. Будет дешевле и лучше" Надавно сделал проект небольшого здания со стальным каркасом. А когда мимо проезжал то наблюдал как строители вместо монолитного столбчатого фундамента залили ленту по всему контуру (((
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Даже 4см. стяжки дадут 94кг/м2
Минимальный. На практике может доходить до 350кгс/м2. Цитата:
Капителей нет, значит будут трещины и шарниры в узлах стыка колонны с перекрытием, значит 4 этаж будет гулять. Диафрагм нет. Поперечного армирования от продавливания нет. Использование стеновых штучных материалов в сейсмике проводится по результатам испытания кладки на растяжение , если не выдерживаются довольно строгие параметры - кладка не допускается. Учет заполнения каркаса в работе требует отдельного расчета. Здания с неполным каркасом допускается при сейсмике не более 8 баллов и не выше 7м. Деформации, полученные по результатам Лировского расчета с реальностью не имеют ничего общего. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Цитата:
Главный вопрос - что с фундаментом? Как вообще такое возможно, что человек строит гостиницу без проекта, без специалистов. Как ввобще допускается такое строительство в 21 веке?. Почему их не заставляют потом разбирать эти "творения". Offtop: 5 лет назад был на берегу КР - там же 90% такого "Г" понастроили. Здания времен СССР отлично запроектированны с инфраструктурой, это же "гав" только портит красивые места, и провоцирует уезжать отдыхать заграницу. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Как бы по**й на ваши умозаключения. Меня и всех остальных на этом форуме, реальных практиков, заботит безопасность этого здания и людей, которые будут в нем находиться. С вашим подходом (сэкономить копеечку на проекте) безопасность вы никогда не обеспечите. Дельные и реально-практические советы вам дали. Уговаривать вас здесь никто не собирается. Сами кумекайте как строить.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 25.05.2020 в 20:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Цитата:
Знаю огрооомное количество случаев, когда заказчик нанимает таких мартышек за копейки, а потом бежит к нормальным проектировщикам с просьбой помочь. А без "Лиры" Вам никто нормально не оценит данную возможность, советую не экономить на нормальных конструкторов, а то потом получите гораздо большую головную боль по устранению косяков. И хороший специалист дешево здесь никто Вам расчеты делать не будет.
__________________
From Siberia with love |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фоновая арматура в монолитной плите перекрытия. | galina4444 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 20.01.2023 13:53 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия. | oleque | Железобетонные конструкции | 22 | 24.04.2009 22:20 |
Моменты в монолитной плите | rualex | Расчетные программы | 4 | 23.05.2008 00:34 |