Непрочитано 23.05.2020, 13:44 #1
Какие опорные усилия записывать в таблицу?
Eкатерина
 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65

Нажмите на изображение для увеличения
Название: ыыыы.png
Просмотров: 401
Размер:	125.8 Кб
ID:	226538 Добрый день, подскажите пожалуйста, в графу моментов я ставлю момент по Мz(вокруг колонны) или больший из моментов (Мz,Мy,Мx) данные из Лиры.

Просмотров: 5236
 
Непрочитано 23.05.2020, 14:08
1 | #2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,780


Цитата:
Сообщение от Eкатерина Посмотреть сообщение
Вложение 226538 Добрый день, подскажите пожалуйста, в графу моментов я ставлю момент по Мz(вокруг колонны) или больший из моментов (Мz,Мy,Мx) данные из Лиры.
Усилия в ведомости элементов служат для просчета узлов крепления и поэтому в общем случае ведомость должна содержать все значимые величины внутренних усилий. Форма ведомости элементов появилась тогда, когда всё считалось по плоским схемам. Поэтому она и содержит всего 3 столбца. Вам никто не мешает расширить её произвольным образом.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2020, 16:06
#3
Eкатерина


 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65


Спасибо!
Eкатерина вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2020, 16:19
1 | #4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 2,800


В связи с тем, что усилия от колонн нужны для расчёта фундаментов и фундаменты должны работать на самые разные сочетания усилий (усилие с максимальным N - для определения площади и армирования, усилия с минимальным N и максимальным моментом - для расчёта на опрокидывание, сочетание с максимальным Q - для определения среза), нужна ещё таблица усилий для расчёта фундаментов (и понимание того, какие сочетания усилий дают наибольшее сечение фундаментов и влияют на его форму).
Если будете расширять таблицу, для впихивания туда My, Mx, Qy и Qx, то обязательно приложите к таблице картинку, в каких осях какие усилия действует. Заодно не запутайтесь сами, порой в расчётных программах бывает "прикол" - когда маркировка направлений усилий в стержне не соответствует общим осям.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2020, 16:29
| 2 #5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,780


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
В связи с тем, что усилия от колонн нужны для расчёта фундаментов и фундаменты должны работать на самые разные сочетания усилий (усилие с максимальным N - для определения площади и армирования, усилия с минимальным N и максимальным моментом - для расчёта на опрокидывание, сочетание с максимальным Q - для определения среза), нужна ещё таблица усилий для расчёта фундаментов (и понимание того, какие сочетания усилий дают наибольшее сечение фундаментов и влияют на его форму).
Если будете расширять таблицу, для впихивания туда My, Mx, Qy и Qx, то обязательно приложите к таблице картинку, в каких осях какие усилия действует. Заодно не запутайтесь сами, порой в расчётных программах бывает "прикол" - когда маркировка направлений усилий в стержне не соответствует общим осям.
Всё вышесказанное, а также некоторые дополнительные данные, оформляются отдельно в виде "Задания на фундаменты". К ведомости элементов это не имеет никакого отношения.

P.S. Критерии mах/min и что-то там соответствующее в общем случае не выдерживают никакой критики ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2020, 17:54
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 11,375


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
К ведомости элементов это не имеет никакого отношения.
Offtop: Традиция однако. Можно писать любую фигню.
Наша контора делала проект от и до, но всё равно требовали заполнять. Притом, что все расчёты и все чертежи делали разные отделы.
__________________
Даже самый правильный совет не спасёт от стремления лохануться.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2020, 06:52
#7
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Offtop: Обычно в ведомости элементов чертят только основной элемент сечения, в вашем случае это двутавр. Остальное показывают на схеме баз или узлах.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2020, 08:45
#8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,490


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Традиция однако. Можно писать любую фигню.
И проектировать тоже.
---
Непонимание среди проектировщиков любого ранга, что следует писать в ведомости элементов, было всегда.
В ВЭ надо указывать усилия, необходимые для расчета узлов КМД, если иное - то оговаривать.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2020, 09:00
#9
mot32


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66


Для задания на фундаменты правильнее сделать таблицу нагрузок на фундаменты .
А эти колонки таблицы изначально применялись для опорных усилий для закрепления элементов..
В недалёком прошлом эта установка разными умниками-паразитами начала видоизменяться - начали
заставлять туда вписывать внутренние усилия (момент на опоре в балке - напр.)
mot32 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2020, 09:19
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,780


Цитата:
Сообщение от mot32 Посмотреть сообщение
начали
заставлять туда вписывать внутренние усилия (момент на опоре в балке - напр.)
Что-то не понял. Если балка шарнирная, то какой момент? Если балка (ригель) примыкают жестко, то момент обязателен.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2020, 04:53
#11
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Видимо коллега ошибся (надеюсь) и хотел сказать, что его заставляют вписывать в данную ведомость момент в пролете балки.
Слава Вселенной, ни разу не сталкивался с подобным. Да и кто эти рептилоиды способные заставить это сделать?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2020, 07:53
1 | #12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,490


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Видимо коллега ошибся (надеюсь) и хотел сказать, что его заставляют вписывать в данную ведомость момент в пролете балки.
Слава Вселенной, ни разу не сталкивался с подобным. Да и кто эти рептилоиды способные заставить это сделать?
Начиная с 80-х годов сталкивался с подобным неоднократно. Не зря в последних версиях ведомости уточнили - "усилия для прикрепления"
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 11:40
1 | 1 #13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 10,835


Для связей и распорок - продольная сила, для шарнирно примыкающих балок - поперечная сила в опорном сечении, для жестко примыкающих балок (ригелей) - поперечная сила в опорном сечении, максимальный изгибающий момент, продольная сила.
Иногда для шарнирно примыкающих балок - поперечная сила в опорном сечении + продольная сила - это когда балка распорка, для жестко примыкающих балок (ригелей) - поперечная сила в опорном сечении, максимальный изгибающий момент, продольная сила + может быть обратный момент. В опорных сечениях колонн усилия зафиксированы в задании на фундаменты по загружениям.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
усилия для прикрепления
Это тот момент когда металлист может незначительно поднять какое-либо усилие зафиксировав его в ВЭ. На это усилие он считал узел, и оно, как правило, выше фактического в элементе. То есть прикрепил я элемент на своё усилие. Усилия менее 5.0 тонн часто не считаются, но об этом должна быть сделана соответствующая запись в общих указаниях на листе общих данных комплекта КМ.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 07:48
#14
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 278


У меня такая ситуация: пришли исходные данные для заполнения ведомости, моя задача - сделать рабочку, в т.ч. посчитать узлы.
Узлы посчитал, потом выяснилось, что по мнению заказчика гамма_н не должен входить в ведомость. У меня из-за этих 10% узел чуток не проходит, приiшлось переделать, неприятно.

Если я самостоятельно делал КМ, то я всегда заполнял ведомость с учётом коэффициента ответственности. Обоснование:
По усилиям для прикрепления считается прочность, т.е. первая группа предельного состояния.
согласно п.10.3 госта "надёжность" нагрузочный эффект следует умножать на гамма_н для расчёта по первой группе.

Да и без всяких обоснований просто логично передавать уже полные усилия.

Может у кого другой опыт? Кто-нибудь не учитывает коэффициент ответственности в ведомости элементов?
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 08:22
1 | 1 #15
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,780


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Может у кого другой опыт? Кто-нибудь не учитывает коэффициент ответственности в ведомости элементов?
Я не учитываю.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 08:33
#16
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 278


Поясните почему
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 08:48
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,780


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Поясните почему
Да чтобы меньше работать . Если учитывать этот коэффициент, то это можно сделать, строго говоря, только вручную, принимая усилия из программного расчёта и умножая на него. Кроме того, замена заказчиком этого параметра - явление не такое уж редкое.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 10:14
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 10,835


Учитываю.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 11:32
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,724


На прошлой работе негодяи кмщики поголовно учитывали коэф. по ответственности аж в таблице нагрузок, задавали схемы уже сразу с этими нагрузками умноженными на этот коэф.
Сколько я переделок своего кж хлебнул из-за них.
То забуду про это, то нужны нагрузки без коэф., то ещё чего.
Но не отравил. Притерпелся, пожалел, у каждого семьи...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 13:11
| 1 #20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,780


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
На прошлой работе негодяи кмщики поголовно учитывали коэф. по ответственности аж в таблице нагрузок, задавали схемы уже сразу с этими нагрузками умноженными на этот коэф.
Строго говоря, так делать нельзя. Первым аргументом является то, что данный коэффициент применяется к нагрузочному эффекту, а это не что иное как внутренние усилия. Второй аргумент состоит в том, что при коэффициенте не равным 1, несколько искажаются результаты динамических расчётов, где используются периоды колебаний, определяемые из размеров масс. Причем, ошибка при этом может быть как в одну, так и в другую стороны. Можно, конечно корректировать на этот коэффициент и массы, но это опять нужно помнить. Я вот лично предпочитаю помнить только одно: только при проверке сечений этот коэффициент и следует следует учитывать. Справедливости ради следует сказать, что на практике разница в любом случае будет незначительной, да и в подавляющем большинстве случаев этот коэффициент равен 1,0, то есть никак не влияющий на результат.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 13:34
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 10,835


Раньше когда постпроцессор расчетных программ не учитывал возможность учёта коэффициента надёжности по ответственности при подборе сечений, то домножали расчетную нагрузку при сборе нагрузок на этот коэффициент. Позже писали коэффициент надёжности по ответственности и КС на листе общих указаний в КМ, сечение проверяли в постпроцессоре. И тем не менее: узел должен не только быть посчитан с учётом уровня ответственности, но и учитывать усилия при прогрессирующем обрушение. Это, кстати, в 90% проектов ошибка. Инженер сперва считает каркас на нормальную эксплуатацию и потом уже притягивает задачу чтобы "всё зелененькое было" вместо того , чтобы начать с ОТР с учётом прогрессирующего. Ну и усилия, соответственно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие опорные усилия записывать в таблицу?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как направлены усилия в пластинчатых элементах в скаде? Val_577 SCAD 7 23.08.2018 13:26
Как автоматически свести в таблицу разрозненные текстовые данные Noise-M Программирование 2 01.03.2014 16:15
Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме? gdenisn Лира / Лира-САПР 20 23.07.2013 09:08
Собрать информацию Атрибутов блоков в таблицу Спецификации Sirius2w AutoCAD 41 01.09.2010 13:07