25.06.2020, 04:54 | #1 | |
Большепролетные конструкции, отличия в расчете от стандартных
Инженер-конструктор
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
||
Просмотров: 7453
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256
|
Конструктивные отличия будут. Расчетные - нет, но при этом следует четко руководствоваться СНиП. Шаг рам- 30м - вы ничего не перепутали?? На схеме геометрия ферм показана условно или такая и будет? Весьма сомнительно. Сейсмика 6 баллов - это расчетная или нормативная? Думаю, что это какой-то ремонтный цех (?). Может быть ангар. Степень ответственности сооружения? Обычно такие сооружения имеют повышенную степень ответственности со всеми вытекающими... Геология? Посадка на топооснове со всеми отметками? Место стр-ва? Много вопросов? Слишком мало исходных данных, чтобы понять, что там будет с расчетами. А расчет на темп. воздействия вас не интересует? В таком здании, как минимум, должны быть кран-балки. Это - далеко не просто машинный расчет поперечной рамы!
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
Да нет все проще. Это крытый склад, вроде бы угля. Шаг рам и правда 30м (сам охренел). На схеме рама показана условно -архитектор так видит, но будет меняться по конструктивным соображениям. Сейсмика - 6 баллов расчетная. Геология - глины, суглинки. Посадка - просто здание на равнине. Кранов нет. Температурные блоки не будут превышать расстояний по 16-му СП. Не очень понял зачем все эти данные.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Лично видел шаг 24 м. С подкрановыми балками на 24 м. А тут 30 м и без подкрановых. Вполне реально
Серия по большепролётным -- Шифр 11-2482. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
А зачем делался шаг рам 24,0м? Ну 12,0м это понятно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
К сожалению, в данном проекте инженерам слова не давали. Сказали 30м - придется делать 30м.
Скорее всего колонны будут двухветвевые (а может и 4-х ветветвые). Поэтому базы, на самом деле будут не сильно страшными |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
А загрузка ка будет осуществляться? какая-то питающая галерея с конвейером? она не подвешивается к вам? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
Вы, похоже, не представляете во что вас втягивают.... |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Шаг 30метров... Надо начинать с проектирования подстропильной фермы на (которой будут 4ре стропильные). Думаю, метра 3-4 по высоте конструкция с поясами из колонных двутавров. Вероятно в высоту им не впишитесь. Сделайте эскиз и согласуйте сначала.
Ну и стропильные фермы должны быть без этого, момент никак не воспримете. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Не знаю, что нужно, что нет, но на вскидку, что можно проверить на предмет необходимости:
1. Для большого и сложного может требоваться аэродинамичесике испытания на макете. Но вряд ли это будет касаться склада, даже большого. 1а. При расчёте в любом случае с ветром надо всё основательно продумать. 30-метровая по высоте ракушка может давать неожиданные эффекты при сильном ветре (подъёмная сила превысить вес может? Если будут большие ворота, то как изменится НДС при сильном ветре при открытых воротах?) 2. Может понадобится расчёт в двух программах. 3. Большой склад угля? А не предъявляется ли к нему требования безыскровости? Не удивлюсь, если такие окажутся. Или ещё что-нибудь относительно редкое. Да и вообще назначение склада надо обязательно знать. Это может очень сильно повлиять на весь конструктив. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256
|
Цитата:
Orson. Судя по всему, вы - молодой человек и, к сожалению, пока еще не опытный специалист. Совет - если есть такая возможность и, если вы уважаете самого себя и свою профессию, - бегите из вашей помойки, где принимают такие решения и не считаются с мнением конструктора, поработайте хотя бы с пяток лет под руководством и патронажем опытного конструктора, чтобы потом могли сказать - "Я - конструктор". |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Основное требование -- отсутствие горизонтальных плоскостей, где может скапливаться угольная пыль. Конструкции покрытия и связи желательно делать из круглой трубы. Думаю, что и колонны тоже, вполне реально, из неё сделать.
Я бы сделал Люблю сложные и нестандартные объекты |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
Спасибо =)) буду применять в лексиконе
Послушайте, хватит добавлять то, что там не будет. Нету там ни кранов, ни галерей. Загрузка и выгрузка будет осуществляться с помощью транспорта. Удобно это или нет - это уже к заказчику. Ему, судя по всему норм. Цитата:
Цитата:
Тоже спросил про это у ГИПа. Сказала, что в помещении будут постоянно работать паровые пушки. В принципе у нас в городе они на всех угольных складах работают с позапрошлого года. Когда экологи пистон всем вставили. Всем спасибо за советы и указания. Буду мучать. Постараюсь взять мегазапас, что бы заказчик ужаснулся и переиграл с шагом рам уменьшив его хотя бы в два раза. Ну или хотя бы до 20-ти метров. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Offtop: И так вся ваша "матушка Россия" строится. Как, к сожалению, и моя Украина. И так уже несколько сот лет подряд.
Цитата:
Я не знаю кто рисовал такую конструктивню схему, но если бегло взглянуть на нее и не отвлекаться на разерные цепочки и отметки, то кажется чо ты смотришь на деревянную раму . Это очень хорошо иллюстрирует уровень всех участников этого "проектирования" |
|||
|
||||
Ну вот нужно заказчику свободное пространство 42х30 (м) да при приличной высоте - имеет полное право. А вот то, что проектная организация без соответствующего опыта берется за такую работу, это, конечно кю-ю-ю ... Присутствует также полное отсутствие работы с заказчиком, которому по большому счёту всё равно чем и как перекрывать, ему нужны только 3 геометрических параметра. Хотя, общем-то это и понятно: что можно предложить без опыта.
Сами по себе требования заказчика ничего из ряда вон не представляют . Пару лет назад проектировали тоже угольный склад в Находке общими размерами в плане 233х139 (м) и высотой около 30 (м), так там требовались свободные ячейки разных габаритов при максимуме 42,3х36,3 (м). Сделали с ж/б колоннами и структурами. Правда, заказчик нас хорошо кинул, не доплатив около половины суммы без каких-либо претензий . |
||||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Не очень понял, почему так накинулись? Вполне реализуемое решение, потребует больших высоких сечений подстропилки, да, ну и что? Советую все же рассматривать вариант с установкой стропильных ферм с шагом 6м, тогда прогоны и связи стандартными будут.
Единственное, здесь надо вернуться к извечному вопросу - нужны ли связи по нижнему поясу подстропилок, все-таки 30метров. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Всё уже давно придумано. https://meganorm.ru/Index2/1/4293830/4293830102.htm
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Цитата:
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Там, вроде, есть разные варианты узлов. Но да, простотой они не отличаются)
Цитата:
Но, если более приземлённо и реально, то нужно идти и говорить с заказчиком. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Благодарю, обязательно просмотрю. Радостно видеть на этом ресурсе остались люди, которые просто отвечают на вопрос или предлагают решения, а не только те, кто сразу утверждают что это невозможно, а тот кто это проектирует - крайне не разумные личности. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Нужно грамотное задание на проектирование, составленное ГИПом и подписанное заказчиком.
Пока его нет, работу не начинать. В задании прописать технологические нагрузки. Класс здания по ГОСТ 27751-2014 КС-2? Нет массового пребывания людей? Если да, то расчет на прогрессирующее обрушение не требуется п. 5.2.6 ГОСТ 27751-2014
__________________
From Siberia with love |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции | M300 | Железобетонные конструкции | 104 | 26.02.2021 11:21 |
Учет собственного веса конструкции при расчете на циклическую прочность | Acabar | Машиностроение | 3 | 22.12.2016 20:46 |
Куплю книгу "Металлические конструкции. Том 2. Конструкции зданий" | vadimxD | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 16.12.2010 22:02 |
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт | civic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.07.2008 18:00 |