Нельзя. Любые комбинированные соединения до недавнего времени были вообще запрещены, а теперь допускаются только в случае работы соединения на срез, при предварительном натяжении болтов - пункт 14.1.13 СП 16.13330.2017. Чтобы понять причину, надо подробно разобраться в работе фланцевого соединения - Катюшин Вам в помощь.
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Разгружаете, прорезаете, вставляете, завариваете. Всё. " Можете пользоваться...." Борщов А.Н.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- в том то и дело. Болты должны лопнуть для этого. Может после сварки их лучше совсем выкрутить?
----- добавлено через 59 сек. ----- - так по факту есть. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Решение изначально не самое хорошее. Это надо делать на высоте, это надо идти 25% шва пойдет потолком, как разделку кромок провести, лобовой шов несет больше, но чувствителен к деформациям..... можем , конечно, пофантазировать ещё, но реально рабочий вариант я предложил.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 253
|
В чем заключается усиление, в сварке? По чертежу это не понятно. На схеме везде показана заводская сварка. Разве вас не учили, что в одном и том же узле нельзя одновременно совмещать болтовое соединение и сварку соединяемых элементов? Судя по расстановке и колл-ву, там должны быть ВПБ. И, видимо, эти элементы - элементы нижнего пояса фермы? Где вы сделаете разделку кромок, на стройке? Это невозможно. Ферма уже смонтирована? Сечение квадратной трубы? Усилие в этой трубе? Бред какой-то нарисован. На вопрос "Можно ли так усилить фланцевый узел?" ответ один - нет. Если все это дело еще на заводе пусть полностью переделают узел под ВПБ, заводчане сами рассчитают болты и т.п. Предполагаю, что ферма или уже смонтирована, но не загружена, или пока дожидается своей очереди на площадке стр-ва. Если так, - отвезите на завод. Если смонтирована, надо снять и произвести усиление уже на стенде, но не так, как показано на чертеже.
|
|||
|
||||
Я об этом и говорю. Предварительное натяжение применяется как для создание фрикционного соединения, работающего только на сдвиг, так и фланцевого, работающего в общем случае на растяжение+изгиб+сдвиг. Указанный же пункт норм говорит только о сдвиге, поэтому Ваше соединение не может быть отнесено сюда.
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- исправил картинку.
- см.: Цитата:
- этого я не утверждал. Последний раз редактировалось eilukha, 07.08.2020 в 13:25. |
|||
|
||||
Обваркой усилить нельзя, ибо:
1 "швы усиления" находятся в зоне которая при нормальной работе фланца обжата, и швы там вообще не помогают. 2 Если болты лопнут, то рычажный эфект порвет эти "швы" на раз-два. Предлагаю отсебятину:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
студент Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205
|
На мой взгляд, швы тут не помогут. Либо срезать фланцы и переделывать узел.
Как вариант, вот такая идея появилась: приварить ребра к трубе (тем более, в классическом фланцевом стыке они есть), и соединить накладками на высокопрочных болтах (фрикционное соединение) либо на сварке. Не знаю, насколько надежно и какое усилие возможно передать. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В существующей колонне не хватает поперчной арматуры. Как можно усилить? | radistMorze | Железобетонные конструкции | 25 | 10.09.2018 13:05 |
Можно ли считать жестким такой узел? | Сет | Металлические конструкции | 4 | 21.08.2018 11:30 |
Можно ли так сконструировать узел сопряжения монолитной балки с колонной? | Elen-8511 | Железобетонные конструкции | 4 | 07.03.2013 14:44 |
фланцевый узел из гнуто сварного профиля | Serik88 | Расчетные программы | 6 | 31.03.2011 19:59 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |