Интересует ряд вопросов по анкерному креплению емкостей РВС к фундаменту. Исходные данные:
- Имеем РВС с наружным диаметром 8460 в сейсмике 8 балов.
- Был выполнен расчет на сейсмику и прочие опрокидывающие нагрузки. С учетом Габаритов и ГОСТ были приняты 16 анкеров диаметром 24 мм (минимально допустимое кол-во и диаметр для диаметра емкости)

Проблемы/Вопросы:
- При текущем диаметре расстояние между анкерами должно быть не больше 2000 мм. исходя из этого мы имеем 16 анкеров (т.к. кол-во должно быть кратно 4). При равномерном размещение, некоторые анкера оказываются слишком близко к вертикальному шву (170 мм см. рис. 3) Смещение не помогает. Всегда хотя бы один анкер слишком близко, либо попадает на шов. Если делать согласно примеру из ГОСТ, опорный столик и подкладной лист, то мы попадаем на шов. В нормативке ничего не сказано, допускается ли заходить на швы подкладным листом анкерной опоры. Вопрос: работает ли с анкерной опорой такое же правило как с усиливающим листом патрубка и им можно залезть на шов на 100 мм? (См. рис.1 и рис.2) Есть ли какие-то другие способы решить эту проблему?
- Я встречал узлы без подкладного листа, но усиленные с внутренней стороны уголком. Можно попробовать сделать очень узенькую полочку, но такой вариант надо просчитать и обосновать. Как и в каких программах можно это сделать? Нужно выполнить расчет на прочность как стульчика так и стенки, в том числе на воздействие изгибающих моментов. В общем кто-нибудь рассчитывал этот узел?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис. 1.png
Просмотров: 303
Размер:	87.2 Кб
ID:	229188  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис. 2.jpg
Просмотров: 240
Размер:	79.5 Кб
ID:	229189  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис. 3.jpg
Просмотров: 164
Размер:	43.6 Кб
ID:	229190  

Просмотров: 1582
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Анкерное крепление РВС (Резервуар Вертикальный Стальной)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу типовой проект резервуар стальной вертикальный цилиндрический для воды емкостью 500 м3 Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.09.2016 10:57
Ищу ТП или чертежи КМ на резервуар стальной вертикальный 1000м3 в сейсмоопасном районе(9-10 баллов) Albuka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 06.10.2015 07:53
Ищу ТП 704-1-168.84 Резервуар стальной вертикальный для нефти и нефтепродуктов на 3000м3 abubakar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.07.2012 21:15
Ищу Типовой проект 704-1-155 с* - Стальной вертикальный цилиндрический резервуар для нефти .... mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 01.08.2011 11:10
Ищу проект Резервуар вертикальный стальной для воды V=200 м3 ПГС Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.03.2011 17:22