Непрочитано 08.09.2020, 14:10 #1
Дренаж подпорной стены
Сежр
 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26

Добрый день!
Прошу оценить такой вот вариант противопучинистой защиты уголковой подпорной стены.
Стена ландшафтная, сверху ничего кроме травы не будет. Высота - до 120см от уровня мостовой (считаем, что замачивания осадками с этой стороны нет).
Перед подошвой - канава ниже УГВ, заполненная гравием в естественным уклоном вдоль стены за её пределы (на рельеф).
Схема рабочая?

Вложения
Тип файла: pdf Документ1.pdf (56.0 Кб, 609 просмотров)

Просмотров: 13492
 
Непрочитано 08.09.2020, 15:01
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Схема рабочая, только в чём состоит противопучинистая защита? Где силы пучения ожидаются?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 15:01
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А чем вариант дренажа в пособии по подпорным стенам не нравится?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кроме пучения вода может превратить грунт за стенкой в тяжёлую жидкость (с соответствующим давлением на стенку), вместо расчётного грунта.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 15:06
#4
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
Схема рабочая?
Дренаж сам по себе - работать будет.
От морозного пучения он не защитит. Пучение будет под передним краем подпорной стенки. Много воды для этого не требуется. Достаточно естественной влажности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 654
Размер:	42.7 Кб
ID:	229917  
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 16:16
#5
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Дренаж сам по себе - работать будет.
От морозного пучения он не защитит. Пучение будет под передним краем подпорной стенки. Много воды для этого не требуется. Достаточно естественной влажности.
Эх... думалось, если увести воду - не будет пучения...
Посоветуйте решение, не требующее большого объёма работ по рытью земли!

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А чем вариант дренажа в пособии по подпорным стенам не нравится?
да хотел всю возможную воду в принципе не допустить под подошву стены. Ну насколько возможно, по всей высоте-глубине...
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Пучение будет под передним краем подпорной стенки. Много воды для этого не требуется.
т.е. бесперспективная схема? и тогда проще сделать как в пособии?

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.09.2020 в 17:29.
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 16:31
#6
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Как проще - зависит от всякого-разного.
А как надёжнее - так это заменить пучинистый грунт на непучинистый в пределах потенциальной зоны промерзания.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 17:15
#7
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Проще, заложить подошву ниже глубины промерзания, забить связным грунтом, чтобы вода не скапливалась.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 17:18
#8
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Гравитационная, т.е. лента на глубину промерзания проходит?
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 17:30
#9
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


гравитационная это стена, а Лента это ТЦ?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 17:54
#10
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


ТЦ это что?
имел в ввиду просто ленту сделать. Скажем шириной 40см и глубиной 1,4м. Мне кажется так проще, чем котлован откапывать..
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 18:37
#11
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Пучение будет под передним краем подпорной стенки
А разве подошву не заглубляют ниже глубины промерзания? Или хоть пучинистый грунт заменить...
Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
если увести воду - не будет пучения
Вода мигрирует в зону пониженных температур из более тёплых мест аж до образования конденсата, который замерзает, на который опять оседает конденсат, и т.д. Насос такой. Вода не только от осадков, она в грунтах практически всегда присутствует.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 18:42
#12
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


40 см на 140 это скорее стена в грунте. а что у нас с глубиной промерзания связного грунта?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 18:47
#13
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Как я понимаю, как ни заглубляй, мороз по бетону пройдет на любую разумную глубину...

Так что делать тогда??

----- добавлено через ~2 мин. -----
На что, например, ставят каменные заборы?
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 20:05
#14
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
Так что делать тогда??
На глубину промерзания менять пучинистый грунт на непучинистый
Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
На что, например, ставят каменные заборы?
На естественный грунт (если он непучинистый) или на песчаную подушку отсыпанную вместо вынутого пучинистого грунта

Можно и саму стенку засадить полгубже, чтоб подошва была ниже отметки промерзания грунта, но это в деньгах дороже встанет, потому что обратную засыпку делать тем же непучинистым грунтом + объём железобетона увеличится.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 20:25
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
Посоветуйте решение, не требующее большого объёма работ по рытью земли!
Шпунт?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 20:53
#16
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Шпунт?
ОК
Как его можно исполнить в частном строительстве?
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 21:10
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Сежр,
Купить б/у шпунт, нанять бригаду, погружать, например, вдавливанием.
Или выполнить бнс.
Стенка должна быть вертикальной? Да хоть габионы....

----- добавлено через 46 сек. -----
Какой перепад высот?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 21:19
#18
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Какой перепад высот?
1,2м.

----- добавлено через ~2 мин. -----
похоже, что проще всего сделать гибкую подпорную стенку. Ну или армогрунтовую.
Выкапывать несколько десятков кубометров грунта - не вариант.
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 21:40
#19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Сежр, можно хоть массивную (например из фбс)... навскидку нижний ряд - шириной 900, дискретно (хорошо бы посчитать), 2й ряд - шириной 500-600.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
в частном строительстве?
если бы вы об этом написали в начале темы, возможно ответы были бы другие.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 22:03
#20
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Спасибо всем откликнувшимся!!!
Правильнее было обратиться не к конструкторам, а к геотехникам... Немного промахнулся с профилем жителей форума))
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 22:48
#21
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
Правильнее было обратиться не к конструкторам, а к геотехникам... Немного промахнулся с профилем жителей форума))
Расскажи, чего геотехники посоветовали?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2020, 00:17
#22
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


п.18.
(в конкретно моем случае) это самый простой и дешёвый вариант.
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 04:26
#23
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Гибкая ПС что-ли? Какого типа?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 06:27
#24
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
Правильнее было обратиться не к конструкторам, а к геотехникам...
и что они подсказали?
qwer18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2020, 09:53
#25
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Да, гибкая ПС, как наиболее дешевая при низком УГВ и при незначительной высоте подпора. В любом удобном исполнении - метал.трубы с забиркой, или даже деревянные.
Либо армогрунтовая (я на ней остановлюсь, т.к. сразу решается вопрос с декоративной отделкой - гиперпрессованные цементно-песчаные блоки в моём случае).
Т.к. дренаж в том виде, как я предполагал избыточен (у меня только верховодка), то и копать, собственно, не за чем. Что очень радует.
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 11:30
#26
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
гиперпрессованные
Вибропрессованные? Лучше обычный тяжелый бетон, хотя для блоков с двумя пустотами есть возможность установить их вразбежку, и залить с армированием полость.
С сечением уже определились? Есть картинка?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2020, 11:53
#27
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Лучше обычный тяжелый бетон
мне нужна в блоках финишная отделка. И из того, что можно реально купить и не дорого. Выбрал двухпустотные блоки с колотой поверхностью. Наверно, обработаю блоки гидрофобизатором.
Блоки будут без заливки бетона, без армирования железом. Держаться будут за счет геосинтетиков - геосетка, геотекстиль. Примерно как во взрослых решениях из пром.решений.
На картинке - слева в низу.
Т.е. получится, что и фундамент, и тело и облицовка стены будут не жесткой системой, и можно будет не беспокоиться о морозном пучении.
Вложения
Тип файла: pdf Брошюра-Армогрунты.pdf (584.4 Кб, 140 просмотров)
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 16:25
#28
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Серж, а Вы случайно не продаван этих гипер-пупер блоков. Теперь можно повесить табличку "Рекомендовано DWG.RU".

----- добавлено через ~1 мин. -----
Сежр (описался).
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2020, 17:06
#29
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


каких блоков? по 100 рублей которые?? вот если б был - нехрена мне здесь их рекламировать???
я ж ясно написал всё!
Сежр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2020, 11:08
#30
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


если кому интересно, нашел опыт создания армогрунтовых стен именно с общедоступными блоками.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=w_5WFoAdoUw&list=LLGF5f4wAtr8Fe-W4gGpj-FA&index=1
----- добавлено через 46 сек. -----
и руководство
https://www.fhwa.dot.gov/publication...1026/11026.pdf
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 11:18
| 1 #31
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
если кому интересно, нашел опыт создания армогрунтовых стен именно с общедоступными блоками.
Обрати внимание, эта конструкция не решает твоей изначальной проблемы - морозного пучения грунта.
Будь готов к тому, что с каждым сезоном красивая аккуратная стена будет постепенно превращаться в НЕкрасивую и НЕаккуратную.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 11:30
#32
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
Выбрал двухпустотные блоки с колотой поверхностью. Наверно, обработаю блоки гидрофобизатором.
Блоки будут без заливки бетона, без армирования железом
Эти блоки родом из США, нормально используются только как несъемная опалубка, в кладке блоков предусматривается армирование обязательно. Вообще их придумали из-за простоты, т.к установка опалубки и профессиональное армирование в США очень дорогая услуга. А с блоками любой Джо сможет сделать подобие сборно-монолитной стенки. Про долговечность самих блоков я вообще молчу.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 11:57
#33
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Эти блоки родом из США, нормально используются только как несъемная опалубка, в кладке блоков предусматривается армирование обязательно. Вообще их придумали из-за простоты, т.к установка опалубки и профессиональное армирование в США очень дорогая услуга. А с блоками любой Джо сможет сделать подобие сборно-монолитной стенки. Про долговечность самих блоков я вообще молчу.
В подмосковной Балашихе несколько сопрягающих участков эстакад собрали из таких блоков. Посмотрим, сколько простоит. Эстакады пустили года два назад - на некоторых уже через год стали проявляться видимые невооружённым взглядом деформации.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 180
Размер:	206.6 Кб
ID:	230401  
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2020, 12:10
#34
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
эта конструкция не решает твоей изначальной проблемы - морозного пучения грунта.
поправь, если не прав - морозное пучение происходит при замерзании воды в грунте. Что в песке, что в глине. Просто в песке воды задерживается гораздо меньше. Если УГВ низкий, замачивание грунта верховодкой минимизировано - почему должно быть пучение? Даже если и будет в этом случае, то небольшое. Мне понравилось это решение именно потому, что стена получается не жесткой и небольшие деформации должна перенести.

Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Эти блоки родом из США, нормально используются только как несъемная опалубка
Это стеновые блоки (8х8х16"). Фундаментные чуть больше и немного другой конструкции. Да, долговечность под вопросом, но буду предпринимать меры по недопущению замачивания.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
собрали из таких блоков
судя по пропорции - не такие. А специальные для подпорных стен. По идее должны быть крепче.
Но в моём случае нагрузки на них - ноль!
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 12:20
1 | #35
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402


Стенка по грудь. Может так будет быстрее и экономичнее.
http://shpunt.su/
На участке перепад в 1.5-2м. Надо было тоже чего то красиво сделать типа ландшафт в одном месте.
Чисто случайно наткнулся на контору продаж. По работе катался. Вот белка в голове мне весь мозг и вынесла. Я купил несколько палок по 12м, порезал циркуляркой на длину 1,5 метра, что бы отходов не было (продавец дал к розетке подключиться). На багажник и в салон влезло правда в 2-а рейса. С консолью в 600-700мм. Ну считать стенку, да еще и для себя было лень))). Но не бил, а засовывал в скважинки и замывал песком. Самый труд это скважины было сверлить))). Но быстро получилось, зятя припахал))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 13:48
#36
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
если кому интересно, нашел опыт создания армогрунтовых стен именно с общедоступными блоками.
Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=w_5WFoAdoUw&list=LLGF5f4wAtr8Fe-W4gGpj-FA&index=1
типичный развод на деньги.
Монолитные ж.б. береговые упоры, простоявшие 70 лет, поменяли на товар, который продает губернатор
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2020, 14:36
#37
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
поменяли на товар, который продает губернатор
завидная осведомленность

ссыль я выложил не для того, чтобы спорить что лучше. Собственно мне как то всё равно, тем более это ж не наш губернатор?...

Сугубо применительно к частным застройщикам, которые не хотят опять у себя пережить глобальную стройку с сопутствующей грязью и т.п.
А по данной идее можно самостоятельно исполнить НЕбольшую подпорную стенку.
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 15:02
#38
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


всего-то 1.2 метра в высоту ... а нужна ли подпорная стенка? уложить геотекстиль, посадить кустарник, оформить откос щебнем (валунами).
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 15:15
#39
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Сежр, это продолжение темы 5-ти летней давности?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...D%E0%FF&page=4
сама тема - про отличную почти неубиваемую ж.б. стенку, которую автор не только само рассчитал, но и реализовал
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2020, 16:17
#40
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
это продолжение темы 5-ти летней давности?
не совсем. Сейчас перед уже возведённым домом надо оформить склон - стенка, лестница...
Хотя саму насыпь из того фото 5-летней давности тоже надо оформить.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а нужна ли подпорная стенка? уложить геотекстиль, посадить кустарник, оформить откос щебнем (валунами).
ну по трудозатратам "мой" вариант примерно так же выходит. Но перед домом не хочу чтобы была земля/трава. Планирую всё (мостовая, стенка) в камне.
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 19:52
#41
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Поделюсь опытом.Подпорка монолит, 10,5 м высотой. Дорога внутризаводская почти впритык к ней-4 метра. Год назад спроектировал, СПАСИБО Пособию.. Дренаж заложил, спас. В дожди из сливных труб хлещет.. Толщина стены - 0,5м, контрфорсы через 6. Ширина подошвы - 7 м., длина подпорки-120м, да еще тоннель втыкается в нее из цеха, подпорка как стена центрального склада... В общем, либо торжество науки, либо голова в кустах.. Как смотрю каждый раз (склад еще не закончен)- мандраж, подходить страшно, хотя технадзор заказчика говорит знаменитое китайское: "НИ СЫ!"
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2020, 13:13
#42
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Поделюсь опытом.
Спасибо, интересный опыт.
А делали анализ (ТЭО) других вариантов? По стоимости, по времени работы, по простоте работ (вероятности ошибок) и т.п.?
1000+ кубов ж/б - это конечно здорово, но...
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2020, 14:16
#43
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 628


А не рассматривали вариант из габионов подпорку сделать?
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2020, 16:21
#44
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
А делали анализ (ТЭО) других вариантов?
ТЗ на которое повлияли стесненные условия. Дорога сверху вдоль, внизу склад. Подпорка-это еще и стена склада (перекрывается фермами), т.е. изнутри отделочные работы. Дренаж сливается в подпольные каналы и потом выводится наружу. Месяц ручных расчетов-пересчетов, программой не проверял, хотя надо было.. Общий вывод такой: будет куда уходить воде (при обеспечении других параметров)-будет стоять.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2020, 16:26
#45
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
А не рассматривали вариант из габионов подпорку сделать?
не нравится внешний вид
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2020, 16:39
#46
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Мммм... Берег Волги в районе известного отдыхного центра. Требовалось сделать причал длиной метров 30 и привести берег в порядок. Загнали технику, но решения не нашли. Потом один знающий человек (не я) решил срыть берег, тем самым понизив уровень поверхностных и грунтовых вод. Срыли под естественный уклон. В конце по длине участка вдоль реки-что-то вроде мини-подпорки, 60 см высотой. По сути-армированная балка с отверстиями для сливов. Вышележащая лужайка была хорошим дождеприемником, вода хлестала и через балку и через сливные отверстия. Спустя год балка приняла немного изогнутую форму (давление сползающего грунта тоже неплохое), но удержалась. Вывод - больше сливников надо было бы. Ну и еще один пример.. Дача, большой перепад высот по уклону к реке. Дом на вершине холма почти, но перепад очень крут, пришлось сделать лестницы. Подпорка 3,2 метра высотой примерно в 2,5 м от дома. Опять же, заложенный дренаж спас. Получилось что перед домом участок зелени и вид из окна на 160 градусов, вниз уклон с пейзажем.. Стоит пока, точнее больше 10 лет..
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2020, 17:51
#47
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Загнали технику, но решения не нашли
Обычно находят таким способом, надеюсь )
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
срыть берег, тем самым понизив уровень поверхностных и грунтовых вод
М-дэ... И как, уровень в Волге упал?
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2020, 12:10
#48
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


хочу поделиться итогом строительства армогрунтовой стены.
Финишная отделка уже весной...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пс.jpg
Просмотров: 122
Размер:	406.4 Кб
ID:	232170  
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 06:10
#49
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 628


здорово, по мне так и без отделки замечательно
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 09:36
| 1 #50
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402


Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
Это стеновые блоки (8х8х16"). Фундаментные чуть больше и немного другой конструкции. Да, долговечность под вопросом, но буду предпринимать меры по недопущению замачивания.
Конечно зимы сейчас не поймешь - где холодно, где слякотно, но блоки сверху стоило бы прикрыть хотя бы рубероидом до весны - на всякий пожарный.
Хорошо получилось - соизмеримо с забором))).
Если без финиша придется траву в швах пропалывать, а потом, снизу и сверху зеленеть начнет - время и климат калечат....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 10:25
| 2 #51
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
хочу поделиться итогом строительства армогрунтовой стены.
Финишная отделка уже весной...
Пообещайте нам, если будет не трудно, выкладывайте сюда периодически фото. Очень интересно как это будет себя вести. Два фото в год - в середине осени и в середине весны. Я не скептик, мне правда очень интересно что получится.
Shakaluka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2020, 15:03
#52
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Если без финиша придется траву в швах пропалывать, а потом, снизу и сверху зеленеть начнет - время и климат калечат....
там ни земли ни песка - отсыпка щебнем. выжить в швах будет непросто...
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
блоки сверху стоило бы прикрыть хотя бы рубероидом до весны
не успел/поленился

Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Пообещайте нам, если будет не трудно, выкладывайте сюда периодически фото.
Прямо таки обещать не стану, но да, планировал выкладывать результаты, т.к. кто-то тут мне прогнозировал постепенную утрату красоты


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
здорово, по мне так и без отделки замечательно
Отделка планируется такая: ступени из гранитной плиты (как ни странно, самый бюджетный вариант из найденых мною), верх стенки - не решил, может тоже гранит, ну и пропитка фасада гидрофобизатором ПЕНТА 811
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 15:43
#53
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Сежр, я тоже скорее скептик... А со стороны грунта предусмотрена гидроизоляция? Непучинистый грунт непосредственно у стены?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 15:53
| 1 #54
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402


Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
там ни земли ни песка - отсыпка щебнем. выжить в швах будет непросто...
Дайте мне кинуть кусок г... в бочку с медом)))). Это так приятно))). Будет, поверьте моему опыту, стремление к жизни в любых условиях не только к людям относится. Придумаете чего-нибудь, та же пропитка. Керхер напорный заведете.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2020, 17:32
#55
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Сежр, я тоже скорее скептик... А со стороны грунта предусмотрена гидроизоляция? Непучинистый грунт непосредственно у стены?
грунт, геотекстиль, метр щебня, блоки. Такой разрез.
Гидроизоляция тут зачем? Верховодка до стены не дойдет, уйдет по щебню. Грунтовых вод нет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Будет, поверьте моему опыту
Да и пускай! Изначально хотел камнем выложить. Со всеми атрибутами старины - мхом и пр. Но это совсем не бюджетно...
Хотя, наверное, надо бы их дустом...
Надеюсь, на мой век хватит!
Сежр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дренаж подпорной стены

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Указания по обратной засыпке уголковой подпорной стены скальным грунтом: состав, крупность? Ivan3891 Основания и фундаменты 2 30.08.2013 11:25
Вопрос по расчёту массивной подпорной стены. РастОК Основания и фундаменты 4 30.07.2013 17:15
Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены? Роман Дмитриевич Основания и фундаменты 25 05.07.2013 00:55
Расчет подпорной стены ( удельное сцепление) Роман Дмитриевич Основания и фундаменты 3 27.06.2013 14:41
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39