Для чего выполняется отверстие в торце паза связи из ГСП на прорезных фасонках?
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Добрый день. Подскажите для чего в торце паза связи из ГСП на прорезных фасонках? Затем это отверстия заваривается заглушкой.
Слышал, что это для избежание концентрации напряжений... но так ли это?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие.PNG
Просмотров: 250
Размер:	50.0 Кб
ID:	230908  

Просмотров: 5321
 
Непрочитано 12.10.2020, 17:53
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В сериях так, а серии - закон.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 17:54
#3
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Уменьшают концентратор напряжений.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 18:01
3 | 2 #4
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


По старой технологии производства, чтобы сделать паз в замкнутом сечении сначала сверлили отверстие, после этого удаляли полоску металла двумя параллельными резами. На современном оборудовании врезка может быть выполнена сразу, без рассверловки.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 18:15
#5
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Уменьшают концентратор напряжений.
От чего концентратор напряжений возникает?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 18:33
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
чтобы сделать паз
- паз делали длиннее нужного, чтобы удобнее регулировать межцентровое расстояние (сдвигом фасонки), а лишний паз заваривали.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 18:46
#7
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- паз делали длиннее нужного, чтобы удобнее регулировать межцентровое расстояние (сдвигом фасонки), а лишний паз заваривали.
С концентратором вообще это отверстие с квадратиком связано ?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 18:50
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
С концентратором
- миф.

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
квадратик
- это заглушка.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 18:51
#9
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
С концентратором вообще это отверстие с квадратиком связано ?
нет
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 18:53
#10
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- миф.

----- добавлено через 44 сек. -----

- это заглушка.
А теперь суть, товарища эксперт просит поставить везде заглушки, ссылалясь на то, что отверстие с заглушкой снижают концентрацию напряжений в торце прорези
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 18:59
1 | 2 #11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
А теперь суть, товарища эксперт
- им суть не важна. Будь хоть ты сто раз прав, а он сто раз неправ - бесполезно, делай как Он Великий сказал, управы на них нет, вот и пользуются.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 18:59
1 | 2 #12
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
А теперь суть, товарища эксперт просит поставить везде заглушки, ссылалясь на то, что отверстие с заглушкой снижают концентрацию напряжений в торце прорези
Дурак ваш эксперт. И с этим ничего не поделаешь.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 19:01
1 | 2 #13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
И с этим ничего не поделаешь.
- и это самое обидное.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 19:11
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
им суть не важна. Будь хоть ты сто раз прав, а он сто раз неправ - бесполезно, делай как Он Великий сказал, управы на них нет, вот и пользуются.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Дурак ваш эксперт. И с этим ничего не поделаешь.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
и это самое обидное.
Бедные вы, бедные . Я лично при неправоте эксперта посылал его куда подальше, и, пока буду работать, буду посылать. Знаете, в экспертизе есть начальник строительного отдела, да и начальник экспертизы. Боитесь пожаловаться на эксперта - ваша проблема.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 19:31
| 1 #15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
посылал
- и, дальше что было? Обращались в новую эк-зу за свой счёт, с оставлением аванса в старой? Или заку на эксперта жаловались? Расскажите в назидание боящимся жаловаться.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
начальник экспертизы
- везде, и в у них тоже начальник - это просто эф. мене-р, он не шарит ничего.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 19:35
#16
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


из-за такой ерунды куда то жаловаться. лучше спросите у него где это написано. может что подскажет
bigden вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 19:42
1 | 1 #17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
спросите у него где это написано
- знал бы, написал сразу в замечании. Мифы в головах живут, а не в нормах.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 19:48
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Вероятно, имелось ввиду, что все элементы из згсп должны иметь заглушки. Такое положение было в старом СНиП. А юного инжиниа, вероятно, и ещё среда агрессивная?)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 20:42
#19
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Я считаю данное отверстие аналогом отверстий между стыком стенки балки и стенки полок. Так называемые "выкружки"
Но вариант с технологией удаления полоски наиболее рабочий конечно.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 21:08
#20
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Уменьшают концентратор напряжений.
именно так, учитывая парность касательных напряжений
почему и иллюминаторы, как правило, не квадратные, а круглые)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 21:43
#21
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
именно так, учитывая парность касательных напряжений
почему и иллюминаторы, как правило, не квадратные, а круглые)
Сварной шов приварки накладки не меньший концентратор, чем прямоугольный паз. И врезка фасонки в трубу сама по себе концентратор.
Только вопрос: какое дело автору до концентраторов напряжений? Или у него конструкция рассчитывается на выносливость?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 21:51
#22
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Сварной шов приварки накладки не меньший концентратор,
Речь идёт о концентрации напряжений на завершении шва. Накладка снимает эти концентрации. Если бы была возможность швы "вывести" за пределы выкружек - то дополнительных мероприятий не понадобилось бы.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 02:27
3 | 1 #23
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Что проветривать хорошо можно было.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.JPG
Просмотров: 254
Размер:	137.2 Кб
ID:	230927  
tankist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 07:13
#24
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Только вопрос: какое дело автору до концентраторов напряжений
В том и дело, понять, является ли это отверстие с квадритоком элементами снижения концентрации напряжений. Есть прямое указание экспертизы, они именно для этого нужны
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 07:59
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вероятно, имелось ввиду, что все элементы из згсп должны иметь заглушки. Такое положение было в старом СНиП
СП 16.13330.2017 п.4.1.2

Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Подскажите для чего в торце паза связи из ГСП на прорезных фасонках?
Для того, чтобы не было пропилов, которые могут привести к расслоению или разрыву элемента.
Также и вырезаются полки у двутавров - сначала делается отверстие, а затем уже до этого отверстия режут.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 08:27
#26
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Также и вырезаются полки у двутавров
а также и стекло)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 08:29
#27
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Для того, чтобы не было пропилов, которые могут привести к расслоению или разрыву элемента.
Как вы себе представляете расслоение элемента в месте выкружки? Для герметичности заглушки приваривают, ни для чего другого.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
СП 16.13330.2017 п.4.1.2
И где там говорится о концентраторах напряжений?
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 08:44
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Как вы себе представляете расслоение элемента в месте выкружки?
легко, видел собственными глазами

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Для герметичности заглушки приваривают, ни для чего другого.
а кто-то против этого?

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
И где там говорится о концентраторах напряжений?
а где я говорил о том, что этот пункт про напряжения?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 08:44
#29
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
СП 16.13330.2017 п.4.1.2


Для того, чтобы не было пропилов, которые могут привести к расслоению или разрыву элемента.
Также и вырезаются полки у двутавров - сначала делается отверстие, а затем уже до этого отверстия режут.
И какой размер должен быть у этого квадратика?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 08:51
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
И какой размер должен быть у этого квадратика?
речь идёт не о квадратике, а об отверстии
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 08:57
#31
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
речь идёт не о квадратике, а об отверстии
Отверстие я понял по технологии нужно, чтобы обеспечить вывод пилы и не пропилить дальше, чем нужно. А размер квадратика, которым заглушается это отверстие, какое должно быть?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 09:01
#32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


2 узла: один с отверстием, другой без отверстия.
То что без отверстия "выполнял" какой-нибудь Джамшут с помощью "болгарки" (да, и такое бывает, и очень часто), сделав косо прорези дальше размера фасонки. Что со временем произойдет с элементом? И что произойдет с элементом, если делать прорези до просверленного отверстия, которое потом или запаяют или накладкой обварят?
Вот и всё.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot004.jpg
Просмотров: 120
Размер:	115.5 Кб
ID:	230929  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot004 - копия.jpg
Просмотров: 120
Размер:	187.7 Кб
ID:	230930  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 09:09
#33
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
2 узла: один с отверстием, другой без отверстия.
То что без отверстия "выполнял" какой-нибудь Джамшут с помощью "болгарки" (да, и такое бывает, и очень часто), сделав косо прорези дальше размера фасонки. Что со временем произойдет с элементом? И что произойдет с элементом, если делать прорези до просверленного отверстия, которое потом или запаяют или накладкой обварят?
Вот и всё.
Что за серия? А размера квадратика так и нет)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 09:13
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
А размера квадратика так и нет)
по 20мм отступаете от отверстия, вот вам и размер
https://dwg.ru/dnl/13494
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 09:26
#35
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а кто-то против этого?
Тут некоторые настаивают, что заглушка концентратор напряжений компенсирует. Ну т.е., по ихнему напряжения концентрируются в выкружке. И если бы они там не концентрировались, то вполне можно было бы оставить дырки и без заглушек.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 09:38
| 1 #36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
А теперь суть, товарища эксперт просит поставить везде заглушки, ссылалясь на то, что отверстие с заглушкой снижают концентрацию напряжений в торце прорези
Чушь. Напряжений там нет, все напряжения через швы уже на сечение ушли и даже расползлись по нему. Да и напряжений там.. С гулькин хрен. Этот квадратик - тупо дырку закрыть, чтоб ветер не свистел, т.к. прорезь делают на пару мм больше, чем надо для обеспечения собираемости.
Отверстие - чисто технологическое. Предположим, его нет. Зеленые резы выполняются без проблем. Вопрос - как и чем выполнить красный рез? Поэтому и сверлили там отверстие.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вырез.jpg
Просмотров: 75
Размер:	26.3 Кб
ID:	230937  
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 09:46
#37
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Этот квадратик - тупо дырку закрыть, чтоб ветер не свистел...
Нет, не для ветра, а для того чтоб вода через отверстие не попадала внутрь трубы, не накапливалась там, не замерзала там(см фото из #23), а также не гноила трубу изнутри.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 09:50
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
И какой размер должен быть у этого квадратика?
В КМ просто забей на это. А так - бери 30х30 или 40х40, примерно так

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нет, не для ветра, а для того чтоб вода через отверстие не попадала внутрь трубы, не накапливалась там, не замерзала там(см фото из #23), а также не гноила трубу изнутри.
ой, ну давай поцепляемся к словам. Ежу понятно, что герметизируют для предотвращения попадания влаги в любом виде агрегатном состоянии (а то тоже прицепишься ) внутрь замкнутого сечения. А если кому непонятно - марш в институт на курс мк.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 10:00
#39
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ежу понятно...
Так не понятно же не только ежу . Сколько человек написало, что заглушечки нужны исключительно для гашения концентраторов, при этом ни слова не написав о важнейшем влиянии герметичности на надежность конструкций из труб.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А если кому непонятно - марш в институт на курс мк.
В институтах уже, наверно, такому не учат. Или учат исключительно теории упругости и концентраторам напряжений.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 10:35
#40
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Так не понятно же не только ежу . Сколько человек написало, что заглушечки нужны исключительно для гашения концентраторов, при этом ни слова не написав о важнейшем влиянии герметичности на надежность конструкций из труб.
Дак я ж написал - дырку закрыть
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 13:12
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
заглушечки нужны исключительно
Ясно же: чтоб осы там гнёзда не вили.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2020, 14:17
#42
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Товарищи, всем большое спасибо за ответы и советы!
young engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Для чего выполняется отверстие в торце паза связи из ГСП на прорезных фасонках?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для чего односторонние связи в SCAD? Drulya SCAD 5 08.06.2021 04:32
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать mann SCAD 27 20.12.2016 15:08
SW Отверстие на сгибе. Arkanoid SolidWorks 7 29.01.2010 09:55