Узловая фасонка фермы меньшей толщины, чем нужно. Как можно сделать усиление?
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,377

Ребята, всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста с таким вопросом.
В одном из узлов фермы, толщина фасонки t12 мм. Усилие в опорном раскосе 80 тонн. По всем таблицам для подбора узловых фасонок должно быть t14.
Емеются ли варианты усиления?
У меня только один вариант. Сделать опорный раскос с нижним поясом - неразрезным, и по логике толщина фасонки будет подбираться по двум оставшимся раскосам, где усилия гораздо ниже.
Пожалуйста, напишите свои мысли

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел с усилиями.png
Просмотров: 215
Размер:	54.7 Кб
ID:	231943  

Просмотров: 3901
 
Непрочитано 18.11.2020, 17:34
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Подбирать по максимальному усилию надо в данном случае.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.png
Просмотров: 216
Размер:	90.0 Кб
ID:	231944  

Последний раз редактировалось eilukha, 18.11.2020 в 17:43.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2020, 17:44
#3
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


эту ферму уже изготовили

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Подбирать по максимальному усилию надо в данном случае.
Просто по одной из полок добавить пластину? Думаю это не даст неразрезность для данных элементов
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2020, 17:51
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Думаю это не даст неразрезность
- думаю, «неразрезность» тут не нужна, нужна передача продольных сил (с учётом имеющейся фасонки).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2020, 18:00
#5
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,524


С точки зрения механизма разрушения - в металле образуется поверхность скольжения (в плане фасонки это будет кривая), по которой металл будет течь за счет максимальных касательных напряжений. В идеале желательно посчитать узел и получить поля напряжений (думаю, нагрузки лучше прикладывать как распределенные силы по линии швов), получить напряжения и оценить зоны (поверхности) текучести по условию какому-нибудь (Треска и т.д.).
А усиление имхо, можно выполнить наварив поверх существующей пластины доп. пластины (2 шт фигурных пластины, обходящие уголки) с двух сторон так, чтобы они пересекала кривую текучести. Теоретически этого может и хватить с точки зрения прочности, но в зоне от пластины до уголка (где разрыв пластины) могут быть пластические деформации). Поэтому, для верности поверх эту платину объединить другими пластинами сварными швами с уголками - "сэндвич" будет такой местами - узел станет самым крепким во всем каркасе.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2020, 18:03
#6
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- думаю, «неразрезность» тут не нужна, нужна передача продольных сил (с учётом имеющейся фасонки).
Действительно ведь, чтобы разгрузить напряжения в фасонке , я могу передать усилие с раскоса на пояс дополнительным элементом.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
С точки зрения механизма разрушения - в металле образуется поверхность скольжения (в плане фасонки это будет кривая), по которой металл будет течь за счет максимальных касательных напряжений. В идеале желательно посчитать узел и получить поля напряжений (думаю, нагрузки лучше прикладывать как распределенные силы по линии швов), получить напряжения и оценить зоны (поверхности) текучести по условию какому-нибудь (Треска и т.д.).
А усиление имхо, можно выполнить наварив поверх существующей пластины доп. пластины (2 шт фигурных пластины, обходящие уголки) с двух сторон так, чтобы они пересекала кривую текучести. Теоретически этого может и хватить с точки зрения прочности, но в зоне от пластины до уголка (где разрыв пластины) могут быть пластические деформации). Поэтому, для верности поверх эту платину объединить другими пластинами сварными швами с уголками - "сэндвич" будет такой местами - узел станет самым крепким во всем каркасе.
Мне кажется , что это слишком сложно. Можно проще
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2020, 18:33
1 | #7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
получить напряжения
- ерунда, там будет кратно больше Ry. В СП Мосты и трубы есть расчёт фасонок, если уж саму фасонку считать.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
наварив поверх существующей пластины доп. пластины
- смысл в этом есть, но:
  1. Вырыв может пройти по новым швам.
  2. Будет нарушено правило «6t-20».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2020, 20:55
1 | #8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Раз стандартных вариантов нет (точно нет??), то просчитать и получить напряжения нужно в любом случае, чтобы хотя бы понять, где, собственно, требуется усиление.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2020, 23:56
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Увеличить площадь фасонки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел с усилиями+.png
Просмотров: 158
Размер:	66.4 Кб
ID:	231951  
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 07:43
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
По всем таблицам для подбора узловых фасонок должно быть t14.
И какая марка стали в этих таблицах?..
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 08:43
#11
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,524


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ерунда, там будет кратно больше Ry.
Во-первых, оцениваются касательные напряжения. Во-вторых, они сравниваются не с Ry а с пределом текучести при сдвиге.
В третьих, сравниваются не скачки напряжений, а средние напряжения (от скачков напряжений можно избавиться, "размазывая" внешнюю нагрузку по длине швов), поэтому расчетные напряжения не могут быть "кратно" больше сопротивления материала.

Последний раз редактировалось nickname2019, 19.11.2020 в 09:01.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 09:06
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
"размазывая" внешнюю нагрузку по длине швов)
- для шаманства МКЭ не нужен.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 09:32
#13
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
И какая марка стали в этих таблицах?..
Марка стали не указана. Скорее посчитано для самой слабой стали
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 09:33
1 | #14
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


1) Завари торец красным, шов в запас
2) Зеленую пластину накинь, сделай шов, посмотри сколько его суммарная длина на себя заберет.
3) Желтый уголок подгони и завари, посмотри сколько он снимет по длине шва.
4) Полости законопатить мастикой.

Извини за качество эскиза, черчу на ходу.
Суть - часть усилия снять с фасонки и отдать на пояс, вычтя суммарное усилий передаваемое через металл будет видно - уложишься ты в t12 или нет.
Вложения
Тип файла: pdf Notes_201119_092726.pdf (370.3 Кб, 136 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 09:46
#15
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Фахверк, спасибо! Я знал, что ты поможешь! )
Качество норм. Как желтый уголок прислонить к сварному шву? Гнутый уголок принять или снять фаску по обушку? Сейчас попробую все это замоделировать. Спасибо еще раз!
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 09:59
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Фахверк, спасибо! Я знал, что ты поможешь! )
Всегда рад, бро.

Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Качество норм. Как желтый уголок прислонить к сварному шву? Гнутый уголок принять или снять фаску по обушку? Сейчас попробую все это замоделировать. Спасибо еще раз!
Я там малость лишнего накинул - по фасонке шов не пускай. Только соединение - пояс-раскос. Фаску снять, но она обух может в ноль сожрать, можешь тогда на более толстую пластину поменять, но желательно уголок, т.к. можно и по обуху и по перу передать усилие. Помни про 0.25/0.75 и 0.3/0.7

В МКЭ если будешь что-то делать, то сперва проверяй существующий узел - ты можешь расчетом обосновать осутствие перенапряжения, если не хватает - модель следующий вариант.

Если совсем всё выше не устраивает, то давай думать.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Да, и до расчета всё аккуратно прочерти со всеми сечениями. Сперва чертить, потом считать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:54
#17
All07


 
Регистрация: 31.08.2010
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
просчитать и получить напряжения нужно в любом случае, чтобы хотя бы понять, где, собственно, требуется усиление.
Решить этот вопрос поможет МКЭ с моделированием фасонки и раскосов? Или же существует какой-то иной способ?
All07 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 12:09
2 | #18
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Да в принципе и без усиления сгодится. Offtop: На скорую руку ...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 122
Размер:	86.9 Кб
ID:	231980  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 128
Размер:	102.8 Кб
ID:	231981  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 124
Размер:	101.6 Кб
ID:	231982  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 116
Размер:	84.4 Кб
ID:	231983  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 12:30
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от All07 Посмотреть сообщение
Решить этот вопрос поможет МКЭ с моделированием фасонки и раскосов? Или же существует какой-то иной способ?
Использование МКЭ программ на сегодня самый простой и быстрый метод. Хотя я не знаком с методикой, изложенной, судя по сообщению 7, в СП " Мосты и трубы". Тут, однако, нужно использование пакета, считающего с учетом развития пластики, или же распределять нагрузку искусственно вдоль сварного шва тем или иным образом да еще с учетом "обушка" и "пера". Не очень понятно, как сделано в приведенном примере. С первого взгляда распределение напряжений должно бы быть более неравномерным.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 13:42
#20
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Да в принципе и без усиления сгодится. Offtop: На скорую руку ...
Вот спасибо! Я так понимаю, что максимальные напряжения 336,6 Мпа? А фасонка у меня из стали С255 по факту ( Не из С345. Судя по напряжениям, мне нужно спасать и правую часть фасонки

Последний раз редактировалось Sanechek, 19.11.2020 в 13:48.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 14:16
#21
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
фасонка у меня из стали С255 по факту
Да и с фасонкой из С255 выглядит ок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture4.jpg
Просмотров: 83
Размер:	113.9 Кб
ID:	231994  
Zezza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 14:59
#22
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Да и с фасонкой из С255 выглядит ок.
Не понимаю, почему на первых скринах у вас напряжения были под 340 Мпа, а на этом 240 Мпа ? Или я не правильно анализирую?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 15:07
#23
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Не понимаю, почему на первых скринах у вас напряжения были под 340 Мпа, а на этом 240 Мпа ? Или я не правильно анализирую?
Потому что то был не я) Но мне тоже стал интересен ваш вопрос.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 15:53
#24
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Не понимаю, почему на первых скринах у вас напряжения были под 340 Мпа, а на этом 240 Мпа ? Или я не правильно анализирую?
Потому что я брал фасонку из t10 С345, а Zezza, из С245. Поэтому напряжения ограничены пределом текучести, дальше идет пластика. В этом случае лучше оценивать относительные деформации (на картинке зеленым цветом)
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 16:39
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Mistake, это что за прога?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 17:19
1 | #26
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


wvovanw, idea statica
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узловая фасонка фермы меньшей толщины, чем нужно. Как можно сделать усиление?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Помогите подобрать нужной толщины материал что бы сделать столб для перил из алюминия. Yeyeo Металлические конструкции 1 19.11.2019 15:23
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
Можно ли сделать триангуляцию полилинии? Ольга12345 AutoCAD 2 27.06.2010 17:01
Какой толщины можно сделать стяжку? Oleg Len Конструкции зданий и сооружений 2 20.03.2009 11:55