Узловая фасонка фермы меньшей толщины, чем нужно. Как можно сделать усиление?
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,377
|
||
Просмотров: 3901
|
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,524
|
С точки зрения механизма разрушения - в металле образуется поверхность скольжения (в плане фасонки это будет кривая), по которой металл будет течь за счет максимальных касательных напряжений. В идеале желательно посчитать узел и получить поля напряжений (думаю, нагрузки лучше прикладывать как распределенные силы по линии швов), получить напряжения и оценить зоны (поверхности) текучести по условию какому-нибудь (Треска и т.д.).
А усиление имхо, можно выполнить наварив поверх существующей пластины доп. пластины (2 шт фигурных пластины, обходящие уголки) с двух сторон так, чтобы они пересекала кривую текучести. Теоретически этого может и хватить с точки зрения прочности, но в зоне от пластины до уголка (где разрыв пластины) могут быть пластические деформации). Поэтому, для верности поверх эту платину объединить другими пластинами сварными швами с уголками - "сэндвич" будет такой местами - узел станет самым крепким во всем каркасе. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- ерунда, там будет кратно больше Ry. В СП Мосты и трубы есть расчёт фасонок, если уж саму фасонку считать.
- смысл в этом есть, но:
|
|||
|
||||
Раз стандартных вариантов нет (точно нет??), то просчитать и получить напряжения нужно в любом случае, чтобы хотя бы понять, где, собственно, требуется усиление.
|
||||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,524
|
Во-первых, оцениваются касательные напряжения. Во-вторых, они сравниваются не с Ry а с пределом текучести при сдвиге.
В третьих, сравниваются не скачки напряжений, а средние напряжения (от скачков напряжений можно избавиться, "размазывая" внешнюю нагрузку по длине швов), поэтому расчетные напряжения не могут быть "кратно" больше сопротивления материала. Последний раз редактировалось nickname2019, 19.11.2020 в 09:01. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
1) Завари торец красным, шов в запас
2) Зеленую пластину накинь, сделай шов, посмотри сколько его суммарная длина на себя заберет. 3) Желтый уголок подгони и завари, посмотри сколько он снимет по длине шва. 4) Полости законопатить мастикой. Извини за качество эскиза, черчу на ходу. Суть - часть усилия снять с фасонки и отдать на пояс, вычтя суммарное усилий передаваемое через металл будет видно - уложишься ты в t12 или нет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Всегда рад, бро.
Цитата:
В МКЭ если будешь что-то делать, то сперва проверяй существующий узел - ты можешь расчетом обосновать осутствие перенапряжения, если не хватает - модель следующий вариант. Если совсем всё выше не устраивает, то давай думать. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, и до расчета всё аккуратно прочерти со всеми сечениями. Сперва чертить, потом считать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2010
Сообщений: 49
|
|
|||
|
||||
Использование МКЭ программ на сегодня самый простой и быстрый метод. Хотя я не знаком с методикой, изложенной, судя по сообщению 7, в СП " Мосты и трубы". Тут, однако, нужно использование пакета, считающего с учетом развития пластики, или же распределять нагрузку искусственно вдоль сварного шва тем или иным образом да еще с учетом "обушка" и "пера". Не очень понятно, как сделано в приведенном примере. С первого взгляда распределение напряжений должно бы быть более неравномерным.
|
||||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Вот спасибо! Я так понимаю, что максимальные напряжения 336,6 Мпа? А фасонка у меня из стали С255 по факту ( Не из С345. Судя по напряжениям, мне нужно спасать и правую часть фасонки
Последний раз редактировалось Sanechek, 19.11.2020 в 13:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Потому что я брал фасонку из t10 С345, а Zezza, из С245. Поэтому напряжения ограничены пределом текучести, дальше идет пластика. В этом случае лучше оценивать относительные деформации (на картинке зеленым цветом)
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Помогите подобрать нужной толщины материал что бы сделать столб для перил из алюминия. | Yeyeo | Металлические конструкции | 1 | 19.11.2019 15:23 |
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? | Polina123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.07.2011 21:39 |
Можно ли сделать триангуляцию полилинии? | Ольга12345 | AutoCAD | 2 | 27.06.2010 17:01 |
Какой толщины можно сделать стяжку? | Oleg Len | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.03.2009 11:55 |