Как посчитать несущую способность сваи для частного дома.
Андрей Серёгин
 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51

Здравствуйте. Вопрос к специалистам: Хочу возвести ростверк висячий на сваях с уширением. Грунт насыпной до 0,8 м. Глубина заложения пятки сваи 2 м. 2- 0.8= 1.2 м. Нигде не могу найти расчетное сопротивление грунта на такой маленькой глубине. Может кто из практического опыта подскажет? Характеристика грунта на глубине 3 м во вложении. Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 294
Размер:	602.3 Кб
ID:	232363  

Просмотров: 6552
 
Непрочитано 03.12.2020, 13:48
#2
CRISTOFF

инженер-расчётчик
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 906


Это будет столбчатый фундамент. Т.е. нести нагрузку будет только подошва, боковая поверхность нести не будет. Поэтому делайте расчёт столбчатого фундамента.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 13:50
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 2,325


Offtop: А может, ещё немного досыпать и сделать плиту?... У вас там пучинистые водонасыщенные суглинки...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2020, 14:40
#4
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


Плита дороговато будет.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Это будет столбчатый фундамент. Т.е. нести нагрузку будет только подошва, боковая поверхность нести не будет. Поэтому делайте расчёт столбчатого фундамента.
Так вопрос в том и состоит где взять расчетное сопротивление грунта под подошвой для столь малой глубины?
Кстати в сп 24. есть таблица для буронабивных свай, где несущая способность по боковой поверхности начинается с глубины 1 метр.
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 14:59
| 1 #5
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 953


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Так вопрос в том и состоит где взять расчетное сопротивление грунта под подошвой для столь малой глубины?
Посчитать
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2020, 15:01
#6
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Посчитать
Может посоветуете как? а то я профан тут.
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 15:02
1 | #7
CRISTOFF

инженер-расчётчик
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 906


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
расчетное сопротивление грунта под подошвой
Расчётное сопротивление считается по формуле 5.7 из СП 22.13330.2016.

Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
в сп 24. есть таблица для буронабивных свай, где несущая способность по боковой поверхности начинается с глубины 1 метр
Стойки длиной менее 3м и сваей-то считать нельзя. Глубокий столбчатый фундамент.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2020, 15:10
#8
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


Спасибо, посмотрю.
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 21:48
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 4,580


можно взять 5 тонн на сваю
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 03.12.2020, 22:04
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 4,601


я как-то состряпал калькулятор по мелким б/н сваям - прикрепил, уже честно говоря и подзабыл как в нем чего тыркать
Вложения
Тип файла: zip сваи_бн.zip (53.4 Кб, 46 просмотров)
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 04.12.2020, 05:10
#11
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 197


Андрей Серёгин, СП 24.13330 глава 15 "Особенности проектирования свайных фундаментов малоэтажных зданий", таблица 15.1
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 07:35
1 | #12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 4,601


uvl77, вот оттуда и калькулятор в посте #10
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 04.12.2020, 08:01
#13
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Плита дороговато будет.
А это зависит от конструктива дома... если там какой-нибудь брус, то может и нормально. А если там газобетон или кирпич - то одно чувствительно к осадке фундаментов, а второе - к несущей способности грунта. Лечить газобетон, который начал трескаться из-за неравномерности осадок - тоже недёшево.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 09:23
#14
andriadi

геолог
 
Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я как-то состряпал калькулятор по мелким б/н сваям - прикрепил, уже честно говоря и подзабыл как в нем чего тыркать
Жмешь на кнопку расчет - ничего
andriadi вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 09:30
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 4,601


andriadi, надо разрешить выполнение макросов
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 09:45
#16
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Расчётное сопротивление считается по формуле 5.7 из СП 22.13330.2016.
Посчитал, получилось по моим данным 162,3 Кн/м.кв. Такой вопрос: Нужно ли уменьшать это значение на коэфициент запаса прочности или в этой формуле уже все включено? Или другми словами нужно ли уменьшать нагрузку на этот коэфициент. Если нужно то подскажите величину коэфициента для частного дома.
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 12:23
#17
andriadi

геолог
 
Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
andriadi, надо разрешить выполнение макросов
Вылетает иконка с исходными данными для расчета, но где в ней результат расчета?
andriadi вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 12:39
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 4,601


Результаты будут во всплывающем окошке. Советую ознакомиться с положениями сп24 предварительно, на основании которых собран калькулятор.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 04.12.2020, 17:46
#19
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 798


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Если нужно то подскажите величину коэфициента для частного дома.
Учитывая, что


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
я профан тут.
Принимайте коэффициент = 3

Нагрузку повышайте за счет коэффициента, а расчетное сопротивление понижайте.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 18:59
#20
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Принимайте коэффициент = 3
почему не 5?
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 20:48
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 4,580


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Посчитал, получилось по моим данным 162,3 Кн/м.кв
нормальная цифра. Какое будет уширение? если порядка 600 мм, то около 5 тонн и получится )
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 04.12.2020, 23:09
#22
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 798


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
почему не 5?
Потому что мы стараемся проектировать максимально экономично!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2020, 06:36
1 | #23
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 884


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
почему не 5?
Запасы, закладываемые инженерами, растут, пока не лопнет терпение заказчика. Если инженер и заказчик - одно лицо, ответ неопределен.

Примеры расчетов "как положено", без лишних запасов, можно посмотреть в учебниках по фундаментам. Например, тут: М.В.Берлинов Примеры расчета оснований и фундаментов. Правда, там формулы взяты не из современных СП, а из их предыдущих версий - СНиПов. Но для частного строительства это неважно. СНиПы тоже есть в интернете, ищите сканированные версии (на gostrf.com или stroyinf.ru) - там нет ошибок, добавленных файнридером.

Вам не повезло. Ваш фундамент слишком короткий, чтобы быть настоящей сваей, но слишом узкий, чтобы быть чисто столбчатым. В "большом строительстве" за несоответствие нормам могут заставить проводить испытания, либо проверяться в каком-нибудь НИИ. А тут, видимо, придется экстраполировать табличные значения, и на всякий случай к результату накинуть запас.
__________________
Учись долго, умри дураком
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2020, 10:34
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 15,503


СП 24 глава 15 для малоэтажного строительства.
R=примерно=400 кПа под пятой для буронабивных свай
fi=примерно=23 кПа сила трения по боковой поверхности возникающая при осадке

Для круглой сваи диаметром 200 мм
А=3,14*0,1*0,1=0,0314 м2 площадь сечения
u=2*3,14*0,1=0,62 м периметр
по боковой поверхности грубо
u*hi*fi=0,62*1м*23=15 кН
под пятой
уширение допустим в 2 раза и Апяты=0,06 м2
A*R=0,06*400=24 кН.
Итого всего безо всяких понижащих коэффициентов порядка 15+24=40 кН=4 тс несущая способность сваи по грунту.
По факту будет, наверное, порядка 3-4 тс.

При глубине заложения 2 м свая вытащится пучением, дом сломается спустя 3-5 лет.
При большей глубине надо считать сваю на пучение. Будет порядка 3-3,5 м, наверное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2020, 12:02
#25
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
нормальная цифра. Какое будет уширение? если порядка 600 мм, то около 5 тонн и получится )
Так весь вопрос в том и состоит нужно ли расчитанную мной цифру соротивления грунта (по формуле 5.7 из СП 22.13330.2016.) умножать на коэфициент надежности по грунту или это окончательная цифра и все коэфициенты заложены в данной формуле? Я чувствую что CRISTOFF знает ответ, но не выдает)))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
СП 24 глава 15 для малоэтажного строительства.
там данные только для свай с уплотненным забоем не мой вариант или я не прав?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
При глубине заложения 2 м свая вытащится пучением
у меня сваи ТИСЭ - уширение Ф 0,5 м - я думаю не вытащит.
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2020, 12:30
#26
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 2,325


А глубина промерзания-то какая?..
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2020, 12:32
#27
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 953


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
умножать на коэфициент надежности по грунту
какой конкретно?

В вашем отчете не видно, но в отчетах должны выдавать характеристики грунта уже нужной степени обеспеченности.

Коэффициенты надежности по нагрузке применять не надо
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2020, 12:50
#28
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А глубина промерзания-то какая?..
Нормативная по г. Самара 1,4 м

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если инженер и заказчик - одно лицо, ответ неопределен.
Именно так и есть. Хочу сэкономить с помощью светил науки)))

----- добавлено через ~32 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
какой конкретно?
Вот и я спрашиваю? Какой конкретно? Хоть какой то есть? в СП 24.13330.2011 расчетная нагрузка уменьшается на коэфициент чуть ли не в 1,5 раза, а в СП 22.13330.2016 я не нашел этого. Может плохо искал? Я конечно понимаю, делай с трехкратным запасом и не парься, но я на не олигарх)))
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2020, 15:53
#29
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 953


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
в СП 24.13330.2011 расчетная нагрузка уменьшается на коэфициент чуть ли не в 1,5 раза,
какой конкретно коэффициент?

у вас не свайный фундамент по факту, поэтому думаю вам надо ориентировать только на СП 22
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2020, 16:07
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 4,580


Уменьшать коэффициентами не надо.
mainevent100 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2020, 18:57
#31
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Сообщение от Андрей Серёгин
в СП 24.13330.2011 расчетная нагрузка уменьшается на коэфициент чуть ли не в 1,5 раза,
какой конкретно коэффициент?
Там несколько, сочетания самых маленьких, но обязательных дает уменьшение нагрузки на сваю в 1,4 раза

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Уменьшать коэффициентами не надо
Т.е. я правильно понял, что нагрузка на "сваю"- столб равна расчетному сопротивлению грунта под подошвой и уменьшать её коэффициентами не нужно как для свай?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нанрузка.jpg
Просмотров: 31
Размер:	289.8 Кб
ID:	232501  
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2020, 19:32
#32
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 953


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Там несколько, сочетания самых маленьких, но обязательных дает уменьшение нагрузки на сваю в 1,4 раза
Про какие конкретно коэффициенты вы говорите?
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2020, 19:49
#33
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Про какие конкретно коэффициенты вы говорите?
Выделил красным на картинке
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузка.jpg
Просмотров: 56
Размер:	489.4 Кб
ID:	232502  
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2020, 21:32
#34
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 953


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Выделил красным на картинке
1-й коэффициент - 1,15
2-й коэффициент - 1,4
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2020, 18:40
#35
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
1-й коэффициент - 1,15
2-й коэффициент - 1,4
После перемножения получается уменьшить нагрузку надо в 1, 61 раза. А по СП 22.13330.2016 ничего уменьшать не надо ?
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 19:21
#36
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 953


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
После перемножения получается уменьшить нагрузку надо в 1, 61 раза. А по СП 22.13330.2016 ничего уменьшать не надо ?
По СП 22 совсем другая методика расчета
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2020, 12:32
#37
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
По СП 22 совсем другая методика расчета
Я совершенно с вами согласен. Посчитал по обоим методикам. Только вот ответа я не понял надо или не надо? по СП 22.13330.2016 ничего уменьшать не надо ?
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2020, 14:55
#38
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 953


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
по СП 22.13330.2016 ничего уменьшать не надо ?
считайте по методике. там считается совсем по другой формуле
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2020, 15:56
#39
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
там считается совсем по другой формуле
Я по этой считал. Правильно? Если да То расчетная нагрузка на основание не уменьшается?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сопротивление.jpg
Просмотров: 34
Размер:	128.0 Кб
ID:	232562  
Андрей Серёгин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2020, 16:08
#40
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


не знаю как удалить сообщение
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2020, 17:16
#41
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 953


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Правильно?
да
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2020, 20:11
#42
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
да
Дорогой мой, вы меня измором берете? ))) Так нужен коэффициент надежности по грунту или нет после подсчета по этой формуле?
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2020, 20:35
1 | #43
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 953


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Дорогой мой, вы меня измором берете? ))) Так нужен коэффициент надежности по грунту или нет после подсчета по этой формуле?
Зачем меня спрашивать - у вас же формула есть готовая. Пользуйтесь. Что непонятно?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2020, 21:15
#44
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 170


Коэффициенты нужны только те, которые есть в формуле, из других СНиПов никаких коэффициентов перетаскивать не надо, нагрузку принять норматмвную, без коэффициентов надёжности, так как данный расчет по второй группе предельных состояний, то есть по деформациям, считайте далее осадку, если она не превысит предельно допустимую, то всё ок
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2020, 21:56
#45
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
считайте далее осадку, если она не превысит предельно допустимую, то всё ок
Спасибо за совет. Еще бы знать предельно допустимую осадку для стены из газобетона на ж/б ростверке...
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2020, 22:03
1 | #46
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 170


В СП Основания и фундаменты посмотрите , там таблица есть, думаю, что проблем с осадкой быть не должно, там допускается сантиметров до 12, у вас наверняка будет намного меньше
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2020, 12:41
#47
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


В общем голова кругом идет.
Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Коэффициенты нужны только те, которые есть в формуле,
В СП 22.13330.2016_Основания зданий и сооружений есть две формулы - одна определяет расчетное сопротивление грунта основания, другая расчет оснований по несущей способности. Так вот я не понял как найти силу предельного сопротивления основания и как она соотносится с расчетным сопротивлением грунта основания. Во второй формуле нагрузку надо все таки уменьшать на коэффициенты (указал красным на картинке) В связи с этим вопрос: если я посчитал по первой формуле для моей конкретной (сваи) - столба сопротивление грунта 3.2 т на столб, то нагрузку на него надо уменьшать на эти коэффициенты?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузка на основание.jpg
Просмотров: 28
Размер:	299.3 Кб
ID:	232589  
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2020, 13:06
1 | #48
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 316


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Еще бы знать предельно допустимую осадку для стены из газобетона на ж/б ростверке...
Для газобетонных стен важнее разность осадок. В вашем случае не более 2мм на погонный метр. Если ваш дом сядет равномерно на 50мм, ничего страшного не произойдет, а если на 50мм сядет один угол из 4-х, то будет большааааая трещина от фундамента до кровли.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2020, 13:13
1 | #49
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
В СП 22.13330.2016_Основания зданий и сооружений есть две формулы - одна определяет расчетное сопротивление грунта основания, другая расчет оснований по несущей способности.
Вам несущую способность скорее всего считать не нужно, почитайте п. 5.1.9 этого СП, там написано в каких случаях это необходимо
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2020, 14:12
#50
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Вам несущую способность скорее всего считать не нужно, почитайте п. 5.1.9 этого СП, там написано в каких случаях это необходимо
Как раз у меня коэфициент водонасыщения больше 0,85, значит нужно вроде. Только я не понял как. Если не трудно подскажите, пожалуйста. Там в п. 5.7.5 непонятная формула, каким боком она относится к расчетному сопротивлению грунта?
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2020, 14:45
#51
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Как раз у меня коэфициент водонасыщения больше 0,85, значит нужно вроде
У Вас медленно уплотняющийся водонасыщенный пылевато-глинистый грунт с коэффициентом консолидации менее указанного в СП?
Ну тогда считаете несущую способность по п.5.7.14 б
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2020, 17:07
#52
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
У Вас медленно уплотняющийся водонасыщенный пылевато-глинистый грунт
у меня в геология во вложении совпадает только коэфициент водонасыщения. Вот терминологии у меня страдает. Это он самый или нет? и Где в геологии указан коэффициент консолидации?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 22
Размер:	602.3 Кб
ID:	232600  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1111111111.jpg
Просмотров: 19
Размер:	580.9 Кб
ID:	232602  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222222222.jpg
Просмотров: 15
Размер:	556.0 Кб
ID:	232603  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33333333333333.jpg
Просмотров: 11
Размер:	597.0 Кб
ID:	232604  

Последний раз редактировалось Андрей Серёгин, 11.12.2020 в 17:25.
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2020, 17:33
#53
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 170


У Вас грунт природного сложения, консолидированный, считайте осадку фундаментов, не нужна Вам прочность основания
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2020, 17:46
#54
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
У Вас грунт природного сложения, консолидированный,
Написано в третьей по счету таблице - Состояние грунта НЕКОНСОЛИДИРОВАННОЕ водонасыщенное. Ошиблись они? Что странно про органо минеральный грунт написали, что он консолидированный...
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2020, 18:01
1 | #55
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 170


Вы посчитайте несущую способность основания для собственного спокойствия и не мучайтесь сомнениями, формула несложная, если всё хорошо, то считайте осадки
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2020, 11:15
#56
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


Гамадрил Гималайский , спасибо вам за советы. Сегодня выяснил, что геологию делал мне раздолбай, которого уволили. Придется заново копать. Можно ли зимой с глубины 2 м доставать материал для анализа? Спасибо.
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2020, 12:47
1 | #57
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 170


Геологи круглый год работают
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2021, 13:17
#58
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 51


Позвонил в контору, где делали геологию , сказали про состояние грунта в таблице , что это не свойство грунта природного заложения(неконсолидированный), а такой метод испытания. Может быть такое?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222222222.jpg
Просмотров: 21
Размер:	556.0 Кб
ID:	234653  

Последний раз редактировалось Андрей Серёгин, 18.02.2021 в 15:28.
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2021, 10:44
#59
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 390


Андрей Серёгин, это схема испытаний. Результаты по такой схеме используются для определения предельной нагрузки для возможного нестабилизированного состояния в водонасыщенных медленно уплотняющихся грунтах.
тоннельщик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать несущую способность сваи для частного дома.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор типа фундамента частного дома из газоблока Aleksandr999 Основания и фундаменты 19 17.01.2020 13:33
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. тринитрон Водоснабжение и водоотведение 7 19.11.2015 14:20
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Строительство частного дома (сложная геология) jazz Основания и фундаменты 7 26.07.2010 12:58