CAD БИБЛИОТЕКА
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Устойчивость стены шириной 250 мм из газобетона.

Устойчивость стены шириной 250 мм из газобетона.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2020, 14:51 #1
Устойчивость стены шириной 250 мм из газобетона.
Андрей Серёгин
 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 58

Здравствуйте. Специалисты, подскажите, пожалуйста одноэтажный дом 120 х 120 из газобетона д400 ширина стены 250 мм, перекрытие деревянное 14т. снеговая нагрузка 43 т на устойчивость как себя поведет? не сложится? максимальная длина стены 12м высота 3,2м. Окно 1.5 х 2м. Спасибо.

Последний раз редактировалось Андрей Серёгин, 03.12.2020 в 14:59.
Просмотров: 4673
 
Непрочитано 03.12.2020, 15:00
#2
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 953


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
максимальная длина стены 12м высота 3,2м.
план дома выложите. наверное есть и внутренние стены?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 15:34
#3
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
дом 120 х 120
Вот это хоромы! 14 400 м2
Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
перекрытие деревянное 14т. снеговая нагрузка 43 т
На перекрытие, кроме собственного веса, нагрузок не предвидится?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 16:50
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 3,969


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
из газобетона д400
вам надо смотреть на класс прочности, меньше В2.0 я бы не рекомендовал, а лучше В2,5. Тут надо смотреть на план дома, какие размеры простенков.

Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
перекрытие деревянное 14т. снеговая нагрузка 43 т
Вот откуда пошло это? Собирать суммарную нагрузку с перекрытия да еще неверно. 12*12=144 м2*200кг/м2=28,8т. Это не считая собственного веса и перегородок. То же и со снеговой. Никому суммарная нагрузка не нужна. Здесь важно как опираются балки перекрытия и кровля. А именно на какие стены. Как правило получается продольные стены загружены, а торцевые нет.
Я бы вам советовал обратить внимание на основание и фундамент. В вашем случае он должен быть достаточно жестким. Почему? Дабы не писать много, скажу так. Для материалов с низкой почностью разность осадок приведет к трещинообразованию. Стены если правильно рассчитаны - не упадут, но кому нужны трещины, посмотрите канал Глеба Гринфильда в конце концов.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2020, 20:47
#5
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 58


В Самаре снег тяжёлый))) плюс свесы итого 177 кв.м х 250 кг. Считал по формуле. чертеж во вложении. По поводу кровли еще не определился с конструкцией но точно безраспорная будет. Если например такая будет: https://sketchfab.com/3d-models/2000...072e4298cfe53f

Кровля нагрузок кроме себя и снега не несёт, вес посчитал со стропильной системой ОСП плита плюс мягкая кровля . Фундамент на висячем ростверке на сваях ТИСЭ. Может максимальную нагрузку на устойчивость такой стены подскажете?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж.jpg
Просмотров: 205
Размер:	353.5 Кб
ID:	232376  

Последний раз редактировалось Андрей Серёгин, 03.12.2020 в 21:02.
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 22:05
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 3,969


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Фундамент на висячем ростверке на сваях ТИСЭ.
Вам фундамент считали или вы его просто приняли по совету кого-либо? Сваи ТИСЭ представляют по факту столбчатый фундамент, надежность которого зависит от нескольких факторов. Как по мне не сильно надежное решение. Что за грунты у вас?
Снег у вас чуть меньше чем у нас, тот же III район, только Саратов не фигурирует в приложении К СП20.13330.2016 поэтому Sнорм=1.5 кПа = 153 кг/м2 Sрасч=153*1,4=214 кг/м2
самые пригруженные стены это стена на входе и за санузлами. Я бы кровлю немного переработал, поставив под коньком раму и уменьшив количество ферм. А это упростит работы и увеличит жесткость вдоль фасада. Тем не менее нагрузка на верх стены не превысит 1,5 т/п.м. Монолитный пояс + центровка относительно стены мауэрлата и стены спокойно будут жить. Перемычки все несущие, они как раз шириной 250 мм (нагрука 2700 с учетом собственного веса), жб или кирпичные подушки под всеми перемычками, столбчатый фундамент с шагом 3 метра обязательно под всеми углами, балка цоколя по предварительному расчету 250х600 мм 3 стержня 16А500 сверху и 3 снизу поперечная 3 стержня (хомут + шпилька) 8А240 шаг 200 мм. Армирование кладки сетками из базальта, я бы не жался с учетом плотности и прочности блоков.
А по хорошему вам нужен проект, дабы строители да и вы не сделали отсебятину.
Кстати зачем вам перекрытие? Пока печатал вспомнил что вы захотели сваи..... А так бы пол по грунту стяжка или щебенистая подушка 80 мм, ЭППС 100 мм и теплый пол с обогревом от котла 60-80 мм.
Кстати, под балки пола тоже надо бурить сваи. Дерево на 4 м еще хоть как-то прогибы в норматив вписываются, больше сечения будут большие, а с учетом нынешнего ценника совсем беда. Короче проект вам нужен.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 23:10
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 4,696


yarrus77, так проект в текстовом виде Вами уже дан. Сваи под балки пола - это конечно атас ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 23:52
#8
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
https://sketchfab.com/3d-models/2000...072e4298cfe53f
Длинные фермы вдоль несущих стен - это атас.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 04:03
#9
Peter063


 
Регистрация: 27.02.2006
Сообщений: 89


Разоритесь на отоплении. Для Самары стена 400 мм минимум должна быть. И все проблемы с прочностью сразу отпадут
Peter063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 09:59
#10
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Снег у вас чуть меньше чем у нас, тот же III район,
Может я чего то путаю, просто карта у меня размазанная но вроде в этом сп видно что Самара 4 снеговой район.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Длинные фермы вдоль несущих стен - это атас.
А в цифрах можно описать этот атас? Чем грозит?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Дорогие специалисты, все мнения очень полезны для меня, но я спрашивал про расчет стены на устойчивость)))

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
А так бы пол по грунту стяжка или щебенистая подушка 80 мм, ЭППС 100 мм и теплый пол с обогревом от котла 60-80 мм.
Я так и планировал.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: снег.jpg
Просмотров: 44
Размер:	711.9 Кб
ID:	232381  
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 11:50
#11
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
А в цифрах можно описать этот атас? Чем грозит?
Не цифрах, а числах в тенге.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2020, 16:53
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 3,969


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Самара 4 снеговой район
пардон я прочитал как Саратов
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
только Саратов не фигурирует в приложении К СП20.13330.2016
Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Я так и планировал.
как так то? фундамент-сваи, а полы по грунту???? парадокс не находите?
Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
А в цифрах можно описать этот атас? Чем грозит?
первое собрать ее, второе установить, о рациональности вообще тут говорить не приходится, потому как стены, которые можно использовать для упрощения конструкции стропил кровли, не задействованы. Многие упускают момент о разнонагруженности стен. А это одна из причин треещинообразования в стенах.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2020, 23:28
#13
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Offtop:
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин
Самара 4 снеговой район
пардон я прочитал как Саратов
Для меня еще Сызрань и Саранск. Это разные города?
sasha_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2020, 13:10
#14
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
фундамент-сваи, а полы по грунту???? парадокс не находите?
В чем парадокс? Делается забирка из ЦСП с двух сторон ростверка. Внутри трамбуется грунт, потом песок, эппс 100мм и плита с теплым полом. Все.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
первое собрать ее, второе установить, о рациональности вообще тут говорить не приходится, потому как стены, которые можно использовать для упрощения конструкции стропил кровли, не задействованы.
Эту конструкцию мне хочет продать фирма Ной Хаус. Они занимаются производством стропильных систем из легких деревянных ферм (не более 70 кг) Монтируется все за 2 дня с помощью манипулятора и двух человек по их словам. Расчеты все их.

----- добавлено через ~5 мин. -----
я так понял расчет стены на устойчивость (НЕ ПРОЧНОСТЬ) никто не делает? Может хоть СП какой есть?
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2020, 15:55
1 | #15
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 953


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
В чем парадокс? Делается забирка из ЦСП с двух сторон ростверка. Внутри трамбуется грунт, потом песок, эппс 100мм и плита с теплым полом. Все.
Зачем тут свайный фундамент? Вам все равно цоколь утеплять придется и отмостку

Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Может хоть СП какой есть?
СП 15
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2020, 16:11
#16
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
я так понял расчет стены на устойчивость (НЕ ПРОЧНОСТЬ) никто не делает?
Проверяют. Но вас упорно не волнуют прочность, жесткость, равнонагруженность, тепловая инерционность, ... .
Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Эту конструкцию мне хочет продать фирма Ной Хаус.
продать втюхать
Вспомнил это
https://dwg.ru/bsk/5382
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 10:48
1 | #17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 3,969


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
В чем парадокс? Делается забирка из ЦСП с двух сторон ростверка. Внутри трамбуется грунт, потом песок, эппс 100мм и плита с теплым полом. Все.
Если у вас сваи, то значит верхний слой грунта либо слабый, либо чернозем. Для полов по грунту весь это грунт надо либо изымать, либо уплотнять. Иначе полу "погуляют", могут и сильно. А если их еще и с водяным отоплением делать, сами понимаете к чему эти "гульки" приведут. Т.е. нет логики конструктива.

Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Эту конструкцию мне хочет продать фирма Ной Хаус. Они занимаются производством стропильных систем из легких деревянных ферм (не более 70 кг) Монтируется все за 2 дня с помощью манипулятора и двух человек по их словам. Расчеты все их.
Принципиально возможно. Тут надо смотреть ценник, качество и отзывы о производителе. Вполне может статься, что производственная сборка будет качественнее и быстрее. Но данное решение кровли отразится на остальном конструктиве. Здесь смету надо смотреть общую. Чем проще решения, тем лучше. Больше всего настораживает жесткость ферм. Совместную работу с ОСБ я оставил бы в запас. Дабы при прогибах не получить отслоение мягкой кровли или ее разрыв. На ютубе этого хватает. Проект вам нужен и грамотный инженер. Желательно в своем регионе.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 11:14
#18
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
легких деревянных ферм (не более 70 кг)
10-метровая ферма - 70кг. Из палок наверное.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 12:23
#19
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 3,969


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
10-метровая ферма - 70кг. Из палок наверное.
да что-то непонятное. Довелось товарищу считать 8 метровую, пояса получились из доски 200х50 это около 20 метров доски не считая стоек раскосов и вспомогательных элементов. шаг если память не подводит 630 мм. 20 метров 200х50 = 130 кг. Нормативный снег у нас в Воронеже 1,55 кПа - против 1,6 кПа в Самаре (для автора не такая уж и разница, не смотря что 4 район нормирует 2 кПа, приложение К нормирует Самару именно с такой величиной снеговой нагрузки). Можно конечно в решетке фермы сделать частокол + поперечные связи и уменьшить сечения. Но по массе, мне так думается, уменьшение не сильно скажется.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 07.12.2020 в 12:31.
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2020, 19:08
#20
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Если у вас сваи, то значит верхний слой грунта либо слабый, либо чернозем. Для полов по грунту весь это грунт надо либо изымать, либо уплотнять.
Совершенно верно! Метр чернозема убирать затратно. Значит трамбовать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Проект вам нужен и грамотный инженер
Согласен полностью, особенно со словом грамотный. А то некоторые тут советуют трех кратный запас делать)))
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2020, 23:28
#21
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Если у вас сваи, то значит верхний слой грунта либо слабый, либо чернозем. Для полов по грунту весь это грунт надо либо изымать, либо уплотнять.
Чернозем? Уплотнять?
Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Совершенно верно! Метр чернозема убирать затратно. Значит трамбовать.
Если не получится уплотнить, тогда трамбуйте.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 00:15
#22
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 3,969


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Совершенно верно! Метр чернозема убирать затратно. Значит трамбовать.
ересь полная, чернозем только изымать.
Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Чернозем? Уплотнять?
ну не надо уж ерунду писать. Чернозем изымать, слабый грунт (например рыхлый песок) уплотнять. Последнее время сталкиваюсь с участками в поймах стариц. И там сверху начинается рыхлый мелкий песок.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Согласен полностью, особенно со словом грамотный. А то некоторые тут советуют трех кратный запас делать)))
меня настораживают обе стороны. И те кто в большой запас и те кто кричит что запас большой я сэкономлю.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 00:42
#23
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
А то некоторые тут советуют трех кратный запас делать
Некоторых в студию. На препарирование.
sasha_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2020, 18:44
#24
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
ересь полная, чернозем только изымать.
А как же плита на торфе? Слышал так делают, даже ссылку накопать могу. Нагрузка то никакая мебель да человеки. Просто у меня 1 метр чернозем, сверху насыпной грунт 0,6 м . Изымать это капец как дорого.
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 20:03
#25
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Просто у меня 1 метр чернозем, сверху насыпной грунт 0,6 м . Изымать это капец как дорого.
КоАП РФ Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв

Также, юридические лица, граждане обязаны помнить, что в соответствии п.1 ст.76 Земельного кодекса они обязаны возместить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения ими земельных правонарушений. Определение размера причиненного вреда почвам, как объекту окружающей среды, осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" в порядке, предусмотренном Методикой исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденной Приказом Минприроды России от 8 июля 2010г. N 238.

Теперь будем следить за вами.

Последний раз редактировалось sasha_, 10.12.2020 в 04:31.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2020, 15:18
#26
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 3,969


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
А как же плита на торфе? Слышал так делают, даже ссылку накопать могу
Я на канал Терехова подписан.
Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Просто у меня 1 метр чернозем, сверху насыпной грунт 0,6 м . Изымать это капец как дорого.
Дом вообще не дешевое удовольствие. Фундаменты на торфе одни из самых затратных, как по материалам, так и по работе. Потому как кесонный фундамент нужен. А если посмотрите канал Терехова или Гринфильда (это вам будет нагляднее думаю, чем искать в литературе), то оба говорят - для газобетонных домов нужен жесткий фундамент иначе будет трещать ваш дом. Использование чернозема чревато. Грунт согласно нормам не предназначен в качестве основания, как впрочем и торф.
Изъятие чернозема и засыпка песком под полы по грунту под дом 100 м2 на 1,5 м глубины - это ориентировочно 25-30 машин песка по 7 м3 с трамбовкой. Вот и считайте.
Могу сказать, что у товарища, на дом 14х9 ушло 2 лимона на коробку с окнами. Одно из самых затратных - мягкая кровля. Пиломатериал у нас 10-12 тыс. Вместе с работой ушло около 500 тыс.
Если у вас ниже чернозема нормальный материк, то фундамент из ФБС самое то плюс монолитный цоколь выше уровня земли. Это вам позволит после выполнения фундамента сделать гидроизоляцию и обратную засыпку в короткие сроки. Гироизоляцию по цоколю можно будет делать месяца через два, при условии летних месяцев и защиты от намокания. Иначе вода в бетоне не позволит нормально нанести гидроизоляцию.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2020, 16:04
#27
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Фундаменты на торфе одни из самых затратных, как по материалам, так и по работе. Потому как кесонный фундамент нужен. А если посмотрите канал Терехова или Гринфильда (это вам будет нагляднее думаю, чем искать в литературе), то оба говорят - для газобетонных домов нужен жесткий фундамент иначе будет трещать ваш дом. Использование чернозема чревато.
Фундамент висячий ростверк на сваях. А пол по грунту на черноземе плюс насыпной грунт суглинок с включениями битого кирпича, плюс песок, все трамбуется. Неужели не выдержит вес человека и мебели?
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2020, 17:00
#28
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 3,969


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
А пол по грунту на черноземе плюс насыпной грунт суглинок с включениями битого кирпича, плюс песок, все трамбуется. Неужели не выдержит вес человека и мебели?
Дело не том, что выдержит или нет. Чернозем пока сухой - асфальт, а малейшее количество влаги - превращается в болото. Был один пример с основанием 1 этажного сарая, когда даже подушка 2 метра не спасла. Осадка 1 мм в день, стабильно. Потому что снизу под подушкой в грунт шел приток воды. Так и с вашим полом - будет садиться, причем непредсказуемо. С учетом труб отопления в полу, результат отрицательный. Если сравнить, то давление от пола и нагрузки на нем будет около 500 кг/м2. Погонная нагрузка от стен дома максимум 5 т/м. Что ж, тогда можно сделать ленту шириной 1 метр и поставить на чернозем? Зачем тогда сваи? Посмотрите по деревням на старые каменные дома. Те которые с косячными фундаментами - трещат. Поэтому не стоит реализовывать, мягко говоря, сумасбродные идеи. В этом году мне самому пришлось заниматься пристроем на даче. 24 куба вывез и 30 кубов песка завез и затрамбовал. Трамбовка сейчас стоит 1200 руб сутки. При двух помощниках не торопясь за неделю можно управиться.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2020, 18:16
#29
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Дело не том, что выдержит или нет. Чернозем пока сухой - асфальт, а малейшее количество влаги - превращается в болото. Был один пример с основанием 1 этажного сарая, когда даже подушка 2 метра не спасла. Осадка 1 мм в день, стабильно. Потому что снизу под подушкой в грунт шел приток воды. Так и с вашим полом - будет садиться, причем непредсказуемо. С учетом труб отопления в полу, результат отрицательный. Если сравнить, то давление от пола и нагрузки на нем будет около 500 кг/м2. Погонная нагрузка от стен дома максимум 5 т/м. Что ж, тогда можно сделать ленту шириной 1 метр и поставить на чернозем? Зачем тогда сваи? Посмотрите по деревням на старые каменные дома. Те которые с косячными фундаментами - трещат. Поэтому не стоит реализовывать, мягко говоря, сумасбродные идеи. В этом году мне самому пришлось заниматься пристроем на даче. 24 куба вывез и 30 кубов песка завез и затрамбовал. Трамбовка сейчас стоит 1200 руб сутки. При двух помощниках не торопясь за неделю можно управиться.
5 т. на 1 м.пог при ширине ленты фундамента в 0,6 м это 8,33 т/кв.м. чтобы нагрузка была в 500 кг на 1 кв.м надо ленту шириной не 1 м., а 16 метров, возможно чернозем и выдержит))) Можетя я чегото напутал? Во вторых мне надо вынимать не 24 куба , а 176 кубов, . В третьих УГВ у меня в сезон после весны на уровне 4 м. Летом 7 м. Чернозем бурил летом как гранит, глина под ним бурилась на ура.
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2020, 20:58
1 | 1 #30
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 177


Ну и делайте, как задумали, ориентируйтесь на приёмы строительства в Вашей местности, при малоэтажном строительстве не всегда наука в помощь, опыт великая вещь
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2020, 22:38
1 | 1 #31
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 3,969


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Чернозем бурил летом как гранит
Я вам выше все написал. Но всегда можно сделать хорошо, а можно так как хочется. на этом откланяюсь.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Устойчивость стены шириной 250 мм из газобетона.

Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможна ли установка наружных стен на монолитном перекрытии без опирания на стены ниже Gunner Конструкции зданий и сооружений 10 28.08.2019 09:51
Как рассчитать стены подвала из ФБС на устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения? Unforgiven92 Каменные и армокаменные конструкции 11 07.07.2017 16:06
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков vladimirPro Основания и фундаменты 1 02.04.2015 08:54
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56