| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.01.2021, 12:32 | #1 | |
Расчет шарнирного узла балка-балка и балка-колонна
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
||
Просмотров: 19596
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Нет. В узле показанном на рисунке шарнир образуется в болтовом соединении. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
На мой взгляд, порядок следующий. Рассматриваете опорную конструкцию отдельно от балки и нагружаете её вертикальной силой равной реакции балки в месте болтового соединения. Если угол поворота узла пересечения продольной оси балки и продольной оси опорной конструкции больше чем угол поворота шарнирно опертой балки, то такая опорная конструкция рассматривается как податливая опора для балки и болты считаются на дополнительный момент.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
young engineer, https://dwg.ru/dnl/7734 страницы книги 193-196 Будет интересно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Это если перемещения от поворота больше отверстия для болта, болт уперся в металл, то как понять относительно какой точки возникнет момент? (Тот же узел труба+двутавр в теме) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
На приведенный на рисунке момент считаем и колонну и болты, не выпендриваясь и не строя из себя слишком умных.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
А если при монтаже болты сразу зашли с помощью кувалды и уперлись в отверстия акурат с той же стороны, с которой их бы упер момент - какую теорию применим? Читаем внимательно и действуем согласно инструкции: |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
здравствуй, Vavan, давно не видно(
браво Vavan за стиль!) но, если детально подойти, то не совсем так в действительности, как на миниатюре) вопрос за тем, что выбираем -> или-или? ----- добавлено через ~2 ч. ----- Vavan Metallist ну и че? эти ваши придурки нам запретят с вами общаться?! Vavan, окстись! Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.01.2021 в 01:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Здравствуй и ты!
Цитата:
ты это... Ты чего это?... Осложнения какие-то, что ли? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Vavan Metallist,
честно? рад слышать! ну, давай тогда так: - твой е для расчета соединения, по-моему, не корректен, наверное, все-таки от грани стойки; - работу болтов, наверное, принял бы так же ("чисто срезные") это так, пошутил), не бери в голову а во всем остальном - удачи, будь здрав! |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Если принимать кучу ненужных сущностей, тоесть считать от грани стойки, то стойку тогда нужно считать на момент=F*половина ширины стойки, а болты на момент= F*расстояние от грани стойки до оси болтов, а не "чисто срезные". |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
понесло( слушай, ну его нахрен ну хрен с ним, давай все просто: - болты - срезные (реакция) - сварка к стойке - срез+момент (е = ось оп.реакции через болты до грани стойки) все, и аут а по поводу твоего доп.момента в стойке, дорогой, надо было его учитывать еще на стадии расчета самого каркаса вот теперь - все Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.01.2021 в 14:30. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Да. А что? Кто-то против?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
А если не выпен... сделать ка кя нарисовал - то мы перекрываем все возможные варианты развитя событий. Цитата:
Да вот, nick.klochkov никак не уймется |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Vavan,
какие проблемы? честно?, рад всегда тебя слышать и прислушиваться к твоему мнению не теряйся) ну , впрочем, как и ко всем нашим завсегдателям) если честно, есть чего подчерпнуть, "намотать на ус" ----- добавлено через ~4 мин. ----- слышь, давай потом не время))) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
да лано), перестань, у тебя есть чему поучиться
а с доп. моментом ("мнимой консолью стойки") сам понимаешь, задать в схеме не сложно и "голова болеть" не будет при задании "всех" нагрузок на ригель, да и "снятии" реальных усилий на ригель |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Ну... Не могу сказать, что вообще не ожидал, но в принципе больше не ожидал, чем ожидал услышать от Вас такую чушь.
Если опорная пластина приварена к тонкой стенке, которая неспособна воспринять какой-либо изгиб перпендикулярно своей плоскости, значит момент должны воспринять болты и соответственно подобраны с его учетом. И вот если они уже не воспримут этот момент (а они не воспримут, если их считать так, как предлагает nick.klochkov_ - только на срез) - тоды точно хана. Но не факт, что стеночке, более вероятно, что причиной "ханы" станет именно срез болтов. Извини, может в другой раз ))) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
....
Ладно, обьясняю: "может в другой раз" означает, что это было не точно и истину ты в этот раз не постиг Это уж пусть он сам скажет, негоже вести беседу о человеке за его спиной. Особенно, если он ее может наблюдать |
|||
|
||||
Цитата:
Ну отчего же? Иногда наблюдать за этим весьма забавно . |
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
|
|||
|
||||
Цитата:
P.S. Отдельное спасибо ФАХВЕРКу за ссылку в сообщении 6 - она оказалась весьма кстати, полностью подтвердив некие выкладки |
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Верно, от того, как мы считаем не зависит. Вот мы и конструируем и подбираем болты таким образом, чтоб при возможном появлении пластинчатого шарнира в месте прикрепления опорного ребра к стенке колонны момент был воспринят болтами. В случае узла из поста 1 никакого пластинчатого шарнира конечно не будет, болты можно считать только на срез, колонну на соответствующий момент, но при небольших усилиях проектировать такой сложный узел нецелесообразно.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Исключает локальное перенапряжение стенки трубчатой колонны от локального изгиба тонкой стенки.
Шарнир бы там наоборот не помешал.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
По расчетной задумке сопряжение балка-колонна - шарнир.
Два болта - плоховатый шарнир. Доп шарнир бы не помешал. А вот шарнир насчет изгиба стенки и его разрушения - не нужен. Поэтому ставим ребро. Теперь-то понятно? Если бы стенка была бы очень толстой, ребра не надо было бы. Если бы был двутавр, то достаточно было бы стенки двутавра. Если вставить шарикоподшебнег в этот узел, был бы идеальный шарнир. Что непонятного-то?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Сам-то понял что написал то, гспадее?!
А почему это такой шарнир не нужен? Такие шарниры везде и всегда в металлоконструкциях использовались, используются и будут использоваться. Тогда бы и шарнира там не было, болты бы считались на срез. И чем толще стенка тем больше болты бы считались на срез Поскольку у нас все зависит от соотношения (жесткости колонны, жесткости балки, жесткости участка стенки колонны к которому мы примыкаем опорной планкой, жесткости болтового соединения) и увязывать эти соотношения сложно и лень - считаем так, как сказано мной и тобой, кстати. И перекрываем все плохие случаи. ЗЫ: к стенке, даже тонкой вполне можно примыкать если нет продольных усилий. Ну и, конечно, динамики, но это другая история. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Написал же IBZ выше, и верно написал: |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Крайне просто: сопряжение шарнирное, и хорошо, если шарнир чистый. Так?
Но иметь шарнирность за счет ИЗГИБА стенок - это разрушить стенку - не нужно. А нужно например подшнебнег встроить - образно. Поэтому ты выразился неточно: Цитата:
Опять непонятно? Цитата:
Такие шарниры, которые ломают стены, везде и всегда в металлоконструкциях не использовались, не используются и не будут использоваться. Цитата:
Цитата:
Ничего же сложного врезать ребро и "сразу оказаться в дамках", так ведь?
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
А какая принципиальная разница между стенкой двутавра и ГСП? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Тонкая стенка сильно наряжена касательными. И тут хороший местный изгиб - все треснуло наконец. В тонкой стенке мало A и W. В толстой стенке много A и W. Очень тонкая (например 0,5 мм ) ВСЯКО лопнет. Очень толстая (40мм ) ВСЯКО не лопнет. Улавливаете разницу? Где-то между ними - граница достаточности толщины. Зависимость М и сигмы от толщины t нелинейная, и при каком t лопнет, на глаз не угадаешь. Обалдеть. Из контекста поста же понятно, что речь о РОЛИ ребра в узле автора. Ребро врезано в стенки ГСП ПОПЕРЕК. У двутавра УЖЕ есть стенка, вместо ребра. Не подумали же Вы, что я дурканул мощно и имел ввиду примыкание к стенке двутавра поперек стенке? Тогда же было бы без разницы действительно. Или Вы уже меня троллите?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Именно подумал
----- добавлено через ~10 мин. ----- Лучше переделать узел, максимально упростив. Чтобы получать максимум пользы от форума Вам стоит приводить как можно больше информации (описать конструктив, назначение, нагрузки-усилия) |
|||
|
|||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Нет!
В "обычных" стальных строительных конструкциях чистых шарниров практически не бывает. Нет! При условии, что нет продольной силы это просто иметь шарнирность за счет ИЗГИБА стенок Цитата:
Ребро полностью исключает шарнир в сопряжении колонны и опорной планки. Ничего не разрушает, читай выше. Стенку нужно посчитать просто на срез. Ты вывод нарисовал верный, но потом начал чушь нести. Почему - не знаю. Наверно, "видящему" как в Кастанеде все можно Цитата:
Я даже больше скажу: к "тонким авантюрам" относятся узлы бессфасоночного прикрепления решетки к поясам ферм из профильных труб . Только в этих узлах эта стенка таки работает на изгиб и эта работа критична, в нашем же случае, если момент воспринимают болты стенке вообще ничего не угрожает. Цитата:
----- добавлено через ~24 мин. ----- Цитата:
На вопрос: ответ нет, стойку считаем с учетом момента, а значит шарнир точно не на ее оси. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.01.2021 в 16:00. |
||||
|
|||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да!
Цитата:
-шарнир должен быть как можно шарнирнее. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вкратце - к тонким "мембранам" балки не пристегивают - это - аксиома. Даешь ребра. Хау.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2021 в 19:47. |
||||||||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Ильнур, извини, конечно, но ты чем дальше, тем все больше становишся похож на клоуна.
Аргументы типа "да", "да" конечно, весомые... но Ладно, подрезюмирую мысль и хватит: 1) К стенке колонны из ГЗП можно крепить опорную пластину без всяких прорезей и пр. "Шарнирность" обеспечивается за счет скручивания тонкой стенки колонны, "ухода" ее в пластику. 2) Такие (как и впрочем и все остальные) решения подтверждаются определенными расчетными проверками. 3) Такой узел имеет ограничения по применению. Им не передашь сколь-либо значительной продольной силы, он быстро треснет при динамических нагрузках. Но для легких конструкций вполне применим в силу простоты выполнения. 4) Такие узлы применялись десятки лет, фигурируют в сериях и доказали свою жизнеспособность. Но ты, Ильнур, ВСЕГДА делай прорезные фасонки. Успехов! На рисунках просто форма (без искажения). Скажите по простому: от такой деформации много чего у вас рвалось? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.01.2021 в 22:10. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Они не менее весомее, чем "нет", "нет".
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||||
|
|||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
После моих "нет!" во всех трех случаях идет пояснение.
В некоторых случаях лучше, в некоторых нет. .... Цитата:
Серия 2.440-2.1, лист 11КМ п.1, 2 техуказаний Цитата:
Цитата:
Зато в том же пособии есть формула 100, которая "...получена на основании допущения образования в пластине фланца вдоль фасонки связи линейных пластических шарниров" (честно, даже я так далеко не заходил, по ней фланцы получались тоньше, чем сами фасонки ) Есть в Еврокодое крепление пластины вдоль стенки. Есть здравый смысл в конце концов! Пластина пролетом 120мм, шириной 200мм шарнирно опертая держит 6.3кН приложенной по центральной линии пролета поперечной силы, жестко закрепленная - 12.8кН без образования пластических шарниров. Не ахти что, но вполне себе серьезная несущая способность. Цитата:
Вобщем, жалко мне тех, кто у вас, уважаемые "циркачи" учится. ----- добавлено через ~1 мин. ----- В каком месте будет этот шарнир - вот в чем вопрос. Зачем - это вопрос, который решает проектировщик. Суть в том, что в некоторых случаях можно и целесообразно создавать шарнир именно за счет податливости стенки гсп. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.01.2021 в 10:39. |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
В случае с гнутиком - проще сверху встать, в случае с примыканием к колонне - на приваренное ребро к колонне через ребро приваренное к торцу балки, да подтянуть чуть за болты не забыв прокладку. Почему так? Я думаю, что решения, о которых я напомнил прозрачно трактуются и их фактическая реализация в малой степени отступает от расчетных предпосылок. А все вот эти спорные решения кроме повышенного давления и срача нечем не заканчиваются.
Все взрослые мужики начинают вести себя как дети. Я тоже так люблю - быть большим ребенком. Мало того обсуждаемые решения с высокой долей вероятности будут работать не так как вы хотите потому , что задаете много условий. Идеальные отверстия, идеальный монтаж, идеальная плоскостность соединений и прочее.... за кружкой чая погалдеть можно о том о сём. А когда работать надо - так не до изысков.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Да... забыл сказать. У многих форумчан таки фетишистский интерес региться под новыми никами и устраивать провокационные темы. Их часто выдает стиль повествования и техническая осведомленность о вопросе темы которая быстро подрастает с каждым последующим комментарием по существу обсуждения. Нездоровые тенденции в обществе. Весь мир катится под гору.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Сверху на стойку балку поставить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Правильно ли я понимаю, что положение силы Q определяется из условия прочности стенки балки? Своего рода вычисляется минимальная длина опирания? Q/(a*s)<=Ry?
|
|||
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это разве пояснения - это же просто пена у рта, как сказал бы Бахил.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ты что даже этих азов не знаешь? Цитата:
Цитата:
Ему эскизов дали, описали, пояснили и много чего лишнего сверху накидали - теперь он ртроллить нмного тоньше - вопросы все изощреннее: Цитата:
__________________
Воскресе |
||||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
См. скан.
Не, ну я понимаю, маразм, все такое... Ну так на пенсию уйди. И IBZ с собой захвати. При d/В>0,9 никакого расчета стенки на изгиб просто не требуетсяю При чем тут это?! Я вот не понимаю: ты , или тебе просто понравился процесс троллинга? А у тебя ее и не было, нити этой. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Так там уголок. Не наш случай.
конечно дя к стенке. Мы обсуждаем такой узел. А что там написано - я вникать не буду, нет чертежа - нет и узла. Цитата:
Короче, при желании пристегнуть балку к квадратной трубе ставь прорезное ребро. Vavan Metallistа не слушать, он не за надежную простоту, а за "свое любимое". Эга много и все. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Короче, попытка "понять" на молекулярном уровне приведет с сверхсложности - понятно же (при желании можно же понять), что там люто нелинейно все - перо гнется, двутавр поворачивается, полки гнутся, эпюра давлений играет как Северное Сияние, короче пипец полный.Поэтому принимайте расчетную схему такую, что ЯКОБЫ центр тяжести эпюры давлений на уголок в итоге лежит на 1/3 от конца двутавра. Это " якобы" - треугольник давления. В массе методик применяется, и ничего еще не обрушилось. Иначе сейчас начнется новая серия шоу Вашим следующим вопросом будет: а как стенки трубы под уголком посчитать - хочется понять?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.01.2021 в 17:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
И здесь ты неправ! Ну что ж ты будешь делать! См. рисунок.
Так оно итак видно, что ты не вникаешь ни во что, мог и не уточнять |
|||
|
||||
Смотрим. В варианте "Б" опорное ребро приварено как к стенке, так и к полкам. Именно на последние и передается момент, спасая стенку. Впрочем, упорствуйте дальше, проектируйте по своим представлениям, мне по-барабану. Спорить дальше непродуктивно и очень скучно .
По вертикальной линии болтов. Правда, если "черноты" отверстий для относительно свободного поворота не хватит, нужно ещё приложить момент (см. ссылку из поста 6). |
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Не, ну это уже даже не смешно! ГДЕ?! Где оно приварено к полкам?! Что это за откровенный бред, утверждение того, чего там нет от слова вообще?! Это где так учат держать людей за дураков. Не, ну, я понимаю, в условиях таких живете... Но форум этот - островок! Я так думал. Я ошибался? Жаль .
Я начинаю думать плохие вещи. Вы, "гуры форумские" окончательно с котушек посъезжали что ли? "Чернота" - это несовпадение отверстий. Если следовать логике построения фразы "не хватит" означает "слишко мало". Тоесть надо бы побольше. Тоесть чем больше несовпадение отверстий - тем больше возможность свободного поворота в срезном болтовом соединении! Я заранее извиниясь за нескромный вопрос: Вы дурак? Ужос! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ты сослался на КМ11. А это что? Где штамп? Я тебе скан твоего КМ11 со штампом выложил - там же уголок. Ты видимо ошибся ссылкой.
Но теперь тем более ты вложил узел с примыканием балки к балке С РЕБРОМ. Ребро рулит! Цитата:
Этот узел ника не ассоциируется с нашим узлом. Напомню - нашим начальным узлом. Это штоп ты опять не попутал чего. Бо дальше будет обсуждаться СОВСЕМ ДРУГОЙ УЖЕ узел. Цитата:
Цитата:
Подозрительно - Вы кому-то больше поверили, но не озвучили, кому Offtop: Это 2-я серия пошла
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.01.2021 в 19:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Ты не расстраивайся, глупость - она многогранная
Ну что ж... (см. рис. 3) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
|
|||
|
||||
Цитата:
Знаете, Ваван, я давно подозревал, что вторая часть вашего ника не соответствует действительности. Сейчас убедился в этом ещё раз. Теперь же вы начали ещё и откровенно хамить. Поскольку с хамами я стараюсь не общаться, то делать с вами ни в какой форме больше и не буду. Пишите что хотите, мне абсолютно наплевать. А участники форума и мои ученики сами разберутся кто есть ху. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Похоже, действительно не на тот вопрос ответили.
Вопрос такой: Цитата:
Перо гнет давление конца балки. Причем тут болты? Тем более работающие на срез? Перо гнет давление конца балки. Или мы устали, или автор мощный шутник.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Именно
Что интересно в этой теме Вы вообще НИЧЕГО по существу не написали . Только смайлики и бубнежь. Человек, который ведя разговор опускается до ТАКОЙ откровенной и очевидной лжи, достойной только центральных каналов ТВ, тем самым проявляя откровенное неуважение к оппонентам и просто читающим тему не заслуживает уважительного к себе отношения. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.01.2021 в 11:49. |
|||
|
||||
Цитата:
1. К полке колонны приварен уголок (шпальник). Тут, естественно, никакого шарнира нет. 2. В пере этого уголка и в стенке опираемой балки есть отверстия, через которые с помощью болтов класса точности "В" соединяется опорный элемент и стенка балки. 3. Именно тут по вертикальной линии установки болтов и возникает частичный (до определенного предела) шарнир и здесь же реакция от балки передается на перо уголка. Последнее обстоятельство явно отражено на картинке в серии и ещё много в каких местах . 4. После исчерпания возможного угла поворота из за разницы диаметров отверстия и болтов узел начинает дальше работать по жесткой схеме. Пределы эти описаны в книге по ссылке в сообщении 6 от ФАХВЕРКа. 5. Предельные размеры между крайними болтами, от которых зависят границы шарнирной работы узла в большинстве реальных случаях обеспечивают шарнирную работу узла. Например, для предельного относительного прогиба балки 1/200 этот размер составляет 375 (мм), а для 1/300 уже 560 (мм). 6. Изгиб пера коротыша происходит в его вертикальной плоскости, поэтому термин "отгиб" тут не вполне применим. 7. Уголковый столик служит лишь для удобства монтажа и остается в рабочем состоянии ниже нижнего пояса балки на 10 (мм). После монтажа его можно вообще "сдуть". |
||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
У Вас каша в голове. Прежде чем или вместо того, чтобы выносить на обсуждение бредовые узлы сформулируйте сначала для себя, что Вам нужно.
Например, решить узел опирания балки 20Б3 на стойку из ГСП 120*8 и дать вводные, описав конструкцию, нагрузки, усилия, ограничения (например примыкание только сбоку и пр.))... А то получается.... https://youtu.be/OE70FMj4iE8 ----- добавлено через ~5 мин. ----- .... Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.01.2021 в 23:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 628
|
я считаю на момент и когда с двух сторон балки подходят, не всегда они загружены с двух сторон одинаково
В зависимости от того, что хотите получить в итоге, если стойка посчитана на дополнительный момент от реакции балки, то момент в болтах можно не учитывать |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Журнал скачать тут: https://dwg.ru/dnl/12740
Там Q прикладывается к носку пера уголка. Что сильно удивляет.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2021 в 09:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Я вообще-то вот об этом (а - это размер уголка):
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Понятно, каждый о своём. Ну как в той ситуации со слепыми и слоном . Зря же на "правильный" узел , делаем вывод, что считать надо по Троицкому.
Не совсем, о чем уже сказали в сообщении 82. Но выскажу крамольную мысль: Троицкий там не вполне прав. Рассматривая потенциально возможные варианты деформаций столика и опираемой балки, можно сделать вывод, что расчётной точкой опоры, отсчитываемой до носка горизонтальной полки столика, является расстояние, равное 1/4 первоначальной (до деформации) опорной зоны - то, что у Троицкого обозначено за "2u". Эксцентриситет же относительно сварного шва по обушку будет соответственно e=в-u/2, где b- размер горизонтальной полки. Есть там у Павла Николаевича и ещё одна неточность. Его утверждение о том, что увеличивающийся при развитии пластики эксцентриситет не влияет на отгиб уголка верно далеко не всегда . Ничего не говорится в этой работе и о расчетном сечении уголка, которое расположено отнюдь не в начале закругления, а в его пределах. Как правило, это мало влияет на результат, но в отдельных случаях приводит к очень неприятным последствиям. Последний раз редактировалось IBZ, 27.01.2021 в 12:24. Причина: неправильно описал эксцентриситет |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
И не могли бы Вы посчитать опорный уголок по Троицкому (скан выложили) и по моей "сверхтеории" (которую сейчас найдете в посте ранее), и выложить расчеты с итогами сюда? Это же не так сложно, так ведь? Окажите услугу, помогите и нам. Мы бы сделали для себя выводы, как в практике проектирования поступать.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Цитата:
Где я оставил многоточие, там Троицкий заговорился, но вывод сделад правильный Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Нисколько не удивляет потому, что Q так прикладывается только для проверки швов крепления уголка - чтобы швы не порвались раньше, чем "загнется " полка. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.01.2021 в 13:19. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Да ни Боже мой. Нет, если взять такое расстояние и не учитывать увеличение толщины в этом сечении, то это пойдет в однозначный запас. Но учитывая малые расстояния по узлу в целом, это может "съесть" всё то, что мы раннее наэкономили, и этого может даже не хватить. Вообще положение расчётного сечения это функция 4-х переменных + одно ограничение (расчётная ширина). Вычисления показывают, что расчётное сечение всегда заходит за радиус, не доходя, как правило, до половины. К тому же поведайте какое расчетное сечение Вы будите принимать, если вдруг реакция будет находиться в пределах радиуса ?. |
||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Цитата:
При необходимости , например, при проверке существующего перегруженного узла - возможно буду ловить блох, увеличение толщины полки в пределах радиуса буду учитывать в крайнем случае. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
А вот и СОВСЕМ неправильно понимаешь, и мы тут не дураки, как ты весело намекаешь.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Так предлагает поступать и Я.М. Лихтарников в книге " Расчёт стальных конструкций". В издании 1984 года это страницы 92-93. Последний раз редактировалось IBZ, 27.01.2021 в 17:21. |
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Если же развитие пластических деформаций приводило бы к печальным последствиям, то, учитывая тот факт, что на просторах бывшего "великого и могучего" сплошь и рядом узлы на накладках выполняются на монтажной сварке, а не на болтах, которая уж точно ни при каких обстоятельствах особой податливостью не отличается мы имели бы массу аварий. А их нет. Поэтому, уважаемый IBZ, вместо оценивать имею ли я право зваться металлистом бросьте гонором об пол и перечитайте хорошие книги. Начните, например, с "Конструкции, или почему не ломаются вещи" (уверен, Вы чее читали, но не помешает вспомнить). А также съездите на завод, кусок железа в руки возьмите. Посмотрите как монтажники работают - им попробуйте рассказать что они должны обеспечить шарнирность соединения, чтоб в сторону деформирования осталось еще 3мм между болтом и краем отверстия... Узнаете (или вспомните) много интересного и Вам не придется заканчивать разговоры в которых у Вас заканчивается аргументация банальным и слезливым: "дальше не вижу смысла..." и тому подобное. А чтобы не нарываться на грубость со стороны оппонентов, пожалуйста, не используйте наглую и откровенную ложь. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ты проснулся или протрезвел? Ты вообще о чем?
Назови хотя бы узел - а их тут уже много - в котором при большом уме как у тебя можно было бы догадаться вварить некое ребро куда-то...мы же тут дураки, нам надо пальцем показать. Offtop: Совсем сбрендил чел
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Метод предельного равновесия в чистом виде. Двух случаев расчета более чем достаточно - минимальный эксцентриситет (нагрузка у торца балки) - для расчета полки, и максимальный (нагрузка у пера уголка) - для расчета швов. Все остальное - в промежутке между ними. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.01.2021 в 21:23. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Как в этом видео https://youtu.be/o_h2HG18ucc
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Это положение Троицкий использует только для проверки швов. Нет не растет. Просто Троицкий рассматривает два крайних случая. Вообще, какая разница, как меняется эксцентриситет - растет или уменьшается b и в какой последовательности? Главное, что в предельном состоянии он придет к ~U. В общем, балка не упадет раньше того как упрется торцом. |
|||
|
||||
Цитата:
Исходные. - ширина опорного столика; bt=200 см - ширина полки опираемой балки; bf=150 (мм) - ширина зоны контактной нагрузки "по Троицкому": b1= 90 (мм) - расстояние от силы до расчётного сечения для первого случая: e1=60 (мм) - расстояние от силы до расчётного сечения для второго случая: e2=100 (мм) - толщина полки уголка; t=20 (мм) - опорная реакция: Q=7,5 (т) - сталь С245 Вычисления для первого случая. Ширина зоны отгиба в расчётном сечении: bx=9.0+2*6=21,0 (см) > фактической ширины столика=20,0 см, поэтому bx=20,0 (см) Пластический момент сопротивления расчётного сечения: Wп=bx*t^2/4=20*2^2/4=20 (см3) Расчётный момент в сечении: M=Q*e1=7500*6=45000 (кг см) Напряжение в сечение с учетом пластики: G=M/Wп=45000/20=2250 <2450 (кг/cм2) Вычисления для второго случая. Ширина зоны отгиба в расчётном сечении: остается прежней bx=20,0 (см) Пластический момент сопротивления расчётного сечения: тоже не меняется Wп=20(см3) Расчётный момент в сечении: M=Q*e2=7500*10=75000 (кг см) Напряжение в сечение с учетом пластики: G=M/Wп=75000/20=3750>2450 (кг/cм2) А теперь расскажите почему не будет "капута". Этого я уже совсем не понимаю - куда в таком узле балка может упереться торцом? |
||||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
----- добавлено через ~28 мин. ----- В сертификатах на сталь С245 не раз встречал предел текучести выше 300Н/мм2, а если поставят уголок из С345 с фактическим пределом текучести 400Н/мм2 или угололок с более толстой полкой, то уголок вполне может сработать по 2 случаю, а пересчитать швы наверняка никому в голову не придет . |
|||
|
||||
Цитата:
Да запросто, точнее очень часто, точнее практически всегда предел текучести выше нормативного значения для заявленной марки. Только это ничего не меняет. А вообще-то да - надо предварительно проверять а развивается ли пластика в полке вообще или работа происходит в упругой стадии. |
||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Цитата:
Если просчитать швы по Троицкому. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет узла сопряжения поясов вытяжной башни с наклонными подкосами | Сниппер | Металлические конструкции | 1 | 06.04.2017 21:07 |
Расчет узла примыкания балки к колонне с двух сторон СТК Лира-САПР 2013 | partietz5000 | Лира / Лира-САПР | 0 | 27.03.2017 11:24 |
Расчет узла крепления консольной балки. | SNIIP | Металлические конструкции | 15 | 21.01.2016 08:15 |
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы | Vasya constr | Металлические конструкции | 24 | 03.08.2013 06:41 |