Непрочитано 06.02.2021, 12:06 #1
Защитный слой при щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой
dallaev
 
инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741

Возникла необходимость устройства основания по щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой.

Согласно СП 63.13330.2018 т.10.1
В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в монолитных фундаментах при наличии бетонной подготовки толщина защитного слоя не менее - 70 мм.
В монолитных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки (только для нижней рабочей арматуры) толщина защитного слоя не менее - 40 мм.


При щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой СП63... ничего не сказано, в других нормах по этому поводу я ничего не нашел (возможна я что нибудь пропустил прошу меня подправить.)

Возможно кто нибудь сталкивался с подобными вопросами. сколько надо приять защитный слой? 40 мм, или всё таки 70 мм.? Или может быть другое значение?
Просмотров: 4074
 
Непрочитано 06.02.2021, 12:11
| 1 #2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Строго в духе СП 63 -70мм. Если сможете обеспечить отклонения отметки поверхности щебеночной подготовки в допусках бетонной подготовки, то можно 40. ИМХО.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2021, 12:17
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
обеспечить отметку поверхности щебеночной подготовки в допусках бетонной подготовки
да, и выставить фиксаторы на нужной отметке....
Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Возникла необходимость устройства основания по щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой
откуда такое решение? вариант старый, затратный, и в теперешнее время не очень популярный. Откуда необходимость проливки мастикой?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2021, 12:19
#4
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Откуда необходимость проливки мастикой?
речь не об этом. Длинная история но хочу об этом тут писать.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2021, 12:21
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
речь не об этом.
по сути вопроса уже ответили - защитный слой 70мм.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2021, 12:23
#6
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
по сути вопроса уже ответили - защитный слой 70мм.
Тогда проще выполнить фундаменты без всякой подготовки. и принять 70 мм
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2021, 12:26
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Тогда проще выполнить фундаменты без всякой подготовки. и принять 70 мм
если грунт сухой и несвязный... часто - это обводненные супеси и суглинки, где без щебеночной подготовки грунт вымешивается с водой, изменяет консистенцию, и по сути превращается в грязную лужу. куда укладывать арматуру?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2021, 12:28
#8
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
если грунт сухой и несвязный... часто - это обводненные супеси и суглинки, где без щебеночной подготовки грунт вымешивается с водой, изменяет консистенцию, и по сути превращается в грязную лужу. куда укладывать арматуру?
грунт не сухой...

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
если грунт сухой и несвязный... часто - это обводненные супеси и суглинки, где без щебеночной подготовки грунт вымешивается с водой, изменяет консистенцию, и по сути превращается в грязную лужу. куда укладывать арматуру
Тогда получается можно выполнить щебеночную подготовку без битумной мастики?
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2021, 14:17
#9
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение

Тогда получается можно выполнить щебеночную подготовку без битумной мастики?
Можно, но вы же сами сказали, что речь не об этом. )

А так согласен с предыдущими постами - 70мм без подготовки берется не столько из-за гидроизоляции, сколько из-за сложности выдерживания защитного слоя на грунте, т.е. в 70мм заложены допуски.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2021, 15:46
#10
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
можно выполнить щебеночную подготовку без битумной мастики?
Может это такая гидроизоляция от чего-то эдакого, весь комплекс данных только у Вас...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2021, 14:17
#11
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Может это такая гидроизоляция от чего-то эдакого, весь комплекс данных только у Вас...
фундаменты в воде, уровень грунтовых вод ниже пола подвала. Экспертиза затребовала заменить бетонную подготовку на щебеночную пропитанную в битумную мастику что бы исключить капиллярное поднятие вод. Защитный слой приняли 70 мм. Положительное заключение уже получили. Объект уже строят.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2021, 20:34
| 2 #12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Экспертиза затребовала заменить бетонную подготовку на щебеночную пропитанную в битумную мастику что бы исключить капиллярное поднятие вод.
Звучит достаточно бредово )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2021, 04:12
#13
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
фундаменты в воде, уровень грунтовых вод ниже пола подвала. Экспертиза затребовала заменить бетонную подготовку на щебеночную пропитанную в битумную мастику что бы исключить капиллярное поднятие вод. Защитный слой приняли 70 мм. Положительное заключение уже получили. Объект уже строят.
В следующий раз можно покрасить верх бетонной подготовки - эффект аналогичен пролитому щебню
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2021, 05:15
#14
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
В следующий раз можно покрасить верх бетонной подготовки - эффект аналогичен пролитому щебню
да хотя бы пленку 200 мкм постелить в два слоя

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Экспертиза затребовала заменить бетонную подготовку на щебеночную пропитанную в битумную мастику что бы исключить капиллярное поднятие вод.

Господи, они и до экспертизы добрались...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2021, 10:21
#15
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
В следующий раз можно покрасить верх бетонной подготовки - эффект аналогичен пролитому щебню
Не будет. В щебеночной прослойке капиллярному поднятию противодействует сама структура слоя - она пористая. Влаге очень сложно подняться вверх даже без битумной пропитки. А бетон достаточно плотный материал, влага легко ползет вверх. Доползет до вашей обмазки битумом - а там уж будет решать качество этой обмазки.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 05:10
#16
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А бетон достаточно плотный материал, влага легко ползет вверх. Доползет до вашей обмазки битумом - а там уж будет решать качество этой обмазки.
Щебень жеж втрамбовывают в грунт, то есть, между отдельными камнями пространство заполнено грунтом, по которому идет капиллярный подсос. Качество же пролива битума так это вообще отдельная песня - иеальной промазки естественно е получается и обычно работяги "змейкой" проливают чтобы формально там битум был.
Ну а так понятно, что красить бетонную подготовку тоже фигня для самоуспокоения, речь про то, что это одинаково бесполезно, что и пролитый битум (особенно с учетом его истирания при укладке бетона) и в случае реальной агрессии грунтов/воды и т.п. нужно просто другой тип защиты выбирать (рулонка+первичная защита, добавки...)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 09:45
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В щебеночной прослойке капиллярному поднятию противодействует сама структура слоя - она пористая. Влаге очень сложно подняться вверх даже без битумной пропитки. А бетон достаточно плотный материал, влага легко ползет вверх. Доползет до вашей обмазки битумом - а там уж будет решать качество этой обмазки.
на мой взгляд в вопросе надежности и расхода битумных материалов бетонная подготовка намного выгоднее
даже при расклинке щебня битумная пленка должна пролить зерна и обеспечить сохранность структуры
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 10:06
#18
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Щебень жеж втрамбовывают в грунт, то есть, между отдельными камнями пространство заполнено грунтом, по которому идет капиллярный подсос. Качество же пролива битума так это вообще отдельная песня - иеальной промазки естественно е получается и обычно работяги "змейкой" проливают чтобы формально там битум был.
Ну а так понятно, что красить бетонную подготовку тоже фигня для самоуспокоения, речь про то, что это одинаково бесполезно, что и пролитый битум (особенно с учетом его истирания при укладке бетона) и в случае реальной агрессии грунтов/воды и т.п. нужно просто другой тип защиты выбирать (рулонка+первичная защита, добавки...)
Ну, вообще-то автор вопроса не упоминал о том, что щебень трамбуется в грунт. Но даже если и трамбуется - влаге существенно сложнее будет подниматься вверх по такому слою, чем по слою песка.

Вообще, щебень, политый битумом - серийное решение для подготовки под полы в зоне опасности капиллярного поднятия воды (вложение). Оклеечная надежнее, но дороже. Правда зачем эксперты требуют такой щебеночный слой под бетонной подготовкой под фундамент - вопрос.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 140
Размер:	112.2 Кб
ID:	243004  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 14:30
#19
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
зачем эксперты требуют такой щебеночный слой под бетонной подготовкой
Там замена бетона на щебень с пропиткой битумной мастикой (п,11)
Бим вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 14:58
#20
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Там замена бетона на щебень с пропиткой битумной мастикой (п,11)
Непонятно зачем.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 18:20
#21
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Непонятно зачем
Там же написано - "что бы исключить капиллярное поднятие". Эффективность этого, да и необходимость, оценить по имеющимся данным сложно. Мосты и плотины десятки лет в воде стоят - с одной стороны, сырые стены при повреждении гидроизоляции на обрезе фундамента не такая уж и редкость, в тех же домах на ФБСках - с другой.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 20:43
#22
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Там же написано - "что бы исключить капиллярное поднятие".
Без сечения по фундаменту непонятно, есть ли вообще такая проблема. Обычно с капиллярной влагой в фундаментах борются горизонтальной гидроизоляцией в швах, а не конструкциями подготовок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 52
Размер:	37.1 Кб
ID:	243017  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 04:59
#23
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Там же написано - "что бы исключить капиллярное поднятие". Эффективность этого, да и необходимость, оценить по имеющимся данным сложно. Мосты и плотины десятки лет в воде стоят - с одной стороны, сырые стены при повреждении гидроизоляции на обрезе фундамента не такая уж и редкость, в тех же домах на ФБСках - с другой.
Однако при этом самим ФБС-кам вполне себе не плохо живется

Самому бетону непосредственно капилярное поднятие не особо то и сташно. Замораживание и оттаивание страшнее. Но с этим прекрасно справляется марка по морозостойкости и водонепроницаемости. Зачем при этом еще и проливку битумом городить то?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 12:30
#24
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Без сечения по фундаменту непонятно
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Зачем при этом еще и проливку битумом городить то?
Так и пишу ведь - данных для выводов недостаточно, даже что за сооружение неизвестно )))
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой при щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Странный узел. Защитный слой монолитной плиты на песчаной подушке нарушен? ANSYSman Железобетонные конструкции 23 02.06.2020 05:32
Как обеспечить требуемый защитный слой у арматуры shvechkova Железобетонные конструкции 24 29.09.2017 09:32
Какой документ в Беларуси регламентирует защитный слой для дорожных плит? petia Железобетонные конструкции 0 18.11.2015 10:09
Максимальный защитный слой для подколонника? Bubbledrummer Основания и фундаменты 9 16.05.2013 02:52