krendel-r
 
Minsk
Регистрация: 27.10.2006
Сообщений: 37

....привет всем!!!в прикрепленном файле показан опалубочный план плиты перекрытия 9-го этажа,заштрихованный участок на этом плане -плита лоджии ,которая появляется на 10-ом этаже,плита монолитная толщиной 180 мм,вопрос в том как опереть опалубку при заливке плиты на 10-ом этаже ведь снизу никакого основания для стоек!!!???

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
перекрытие 9-го этажа.dwg (1.72 Мб, 547 просмотров)

Просмотров: 1947
 
Непрочитано 22.12.2007, 03:41
#2
MYV

Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
 
Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299


Приходилось сталкиваться с подобной задачей.
На 9ом этаже положить балки, выдвинуть на необходимую длину за пределы перекрытия. На консоли балок установить/закрепить стойки, на них опалубка лоджии как продолжение опалубки перекрытия 10го этажа. Вторые концы балок крепить предварительно установленными анкерами или шпильками через просверленные в перекрытии сквозные отверстия.
MYV вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ...опора опалубки плиты(на что опирать??)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту GtnAlucard Разное 13 12.03.2009 08:21
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16