Связи по покрытию при наличии подстропильных ферм в крайних рядах.
проектировщик
Новосибирск
Регистрация: 04.04.2013
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 3559
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
Цитата:
Размещать без "если". Они держат подстропилку из плоскости и напрямую берут на себя ветер от стоек фахверка, ворот и т.д. Offtop: фермы, скорее всего |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 04.04.2013
Новосибирск
Сообщений: 25
|
Для большего понимания прикладываю рисунки.
подстропильные фермы расположены вдоль осей А, Б, Б/1, В. На рисунке вариант 1 связи расположены по нижнему поясу ферм в крайних панелях, при этом значение перемещений из плоскости подстропильных ферм больше чем при варианте 2. В варианте 2 я перенес связи со смещением на одну панель и они уже никак не связаны с подстропильными фермами. как считаете 2 вариант имеет место быть? |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 04.04.2013
Новосибирск
Сообщений: 25
|
все эти картинки уже много раз посмотрели, смущает что по всем крайним рядам подобных зданий идет нормальный ряд колонн с шагом, равным шагу стропильных ферм, а у меня там постропильные. и узел примыкания связей не очень решается в этом случае.
----- добавлено через 59 сек. ----- есть усилия от поперечного торможения и ветра, выгибают нижний пояс подстропильной фермы из плоскости |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ошибки в схеме.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 04.04.2013
Новосибирск
Сообщений: 25
|
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 04.04.2013
Новосибирск
Сообщений: 25
|
меня насторожил этот момент из серии, выделено красной рамкой. Связь не подходит к подстропильной ферме а передает усилие сразу на колонну через крестовой элемент
----- добавлено через ~3 мин. ----- это и так понятно, хотелось бы более конструктивных ответов. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
и кран 80 тонн... Вообще жесть какая-то.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 04.04.2013
Новосибирск
Сообщений: 25
|
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 04.04.2013
Новосибирск
Сообщений: 25
|
но почему то в серийном решении разработчики не приводили горинотальные связи к постропильной ферме. вот как на данном чертеже в красной рамочке.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Если я правильно понимаю - то пояс подстропильной фермы, связи и продольные горизонтальные распорки будут образовывать горизонтальные фермы. Пояс подстропильной будет конечно испытывать изгиб из плоскости, но только в пределах прогиба. В основном будет растяжение и сжатие.
|
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 04.04.2013
Новосибирск
Сообщений: 25
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
Пока что так. Возможно потребуется устанавливать продольные горизонтальные стержни вдоль подстропильных ферм по нижним поясам стропильных. Цитата:
Последний раз редактировалось crossing, 10.04.2021 в 18:56. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 04.04.2013
Новосибирск
Сообщений: 25
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Такое стандартное решение мне не попадалось, так как было мало времени на разработку конструктивной схемы, решил принять типовые серийные решения по подстропильным фермам и подкрановым балкам (балка сварная, раскреплена из плоскости тормозными фермами) |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 04.04.2013
Новосибирск
Сообщений: 25
|
Вот я тоже всмотрелся в этот пункт и пришёл к выводу, что решение как на этом рисунке не противоречит пункту СП. При такой схеме горизонтальных связей в расчёте усилия со связей сетка переходят на колонны, минуя подстропильные фермы
|
|||
|
|||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
П.с. Вы экспертизу прошли? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я выше своё решение обозначал. Цитата:
Цитата:
П.с.2 По поводу подкрановых ферм - там узлы могут получиться конскими и пояса. Плюс знакопеременные нагрузки в элементах. Придумал бы автор фермы - обязательно бы сказали, что балки лучше. Но всех напугала предполагаемая высота балок на таком пролёте. Последний раз редактировалось crossing, 11.04.2021 в 08:28. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Связи по покрытию в каркасах с ригелем двутаврового сечения. По верхнему или по нижнему поясу? | _andrey52 | Металлические конструкции | 17 | 31.07.2015 16:36 |
Гибкие связи для многослойных стен. | Trikokosika | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.01.2014 08:56 |
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике | Temna | Железобетонные конструкции | 6 | 08.11.2012 22:49 |