| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.05.2021, 10:25 | #1 | |
Расчёт плиты перекрытия из керамзито-бетона.
Конструктор-Проектировщик
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
||
Просмотров: 10303
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
А зачем так усложнять? Думаю можно объяснить, договориться о более надежном варианте.
а так сп 351....заложить запас... советую принять (заложить) состав смеси с разреженной упаковкой КЗ, чтобы точно уплотнить смесь без каверн, и обеспечить пассивацию арматуры. Я так понимаю важно скорее наименование, нежели чем практическая польза от керамзита. Offtop: ... сразу не подумал, может для страху еще и влупить стеклокомпозит? ++ СП 351.1325800.2017 Последний раз редактировалось v.psk, 24.05.2021 в 10:51. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Есть желание для себя разобраться раз и навсегда с этим вопросом: есть ли адекватный расчёт именно перекрытий из керамзито-бетона? Есть ещё керамзитовый песок вроде, но как это всё учесть в расчёте пока непонятно? Если можно, скажите полное название СП 351..., а то что-то я найти не могу. Насчёт стеклокомпозита шутку оценил)
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Непонятно в чем тут проблема. При расчете же фигурирует класс прочности легкого бетона. Какая разница какой там керамзит, песок или еще что-то? Я сам не проектировал никогда конструкции из легкого бетона, но принципиальных отличий от тяжелого там наверняка нет. А что там могут намесить строители - это уже не проблема расчета.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Бетонные и железобетонные конструкции из легких бетонов. Правила проектирования
По поводу производства работ, сразу говорите заказчику чтобы четко этот момент контролировал. Если бетон везут с миксера то проблем быть не должно, если на стройке то ни в коем случае не разрешать сыпать керамзит , а потом проливать бетоном, весь керамзит всплывет. Если с завода то это их зона ответственности, керамзит должен впитать цементное молочко тогда это будет бетон, а не пародия.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Проблема, например в непонятно каком сцеплении этой смеси с арматурой. Вторая проблема - фракция керамзита для конструкции: 0-5мм, 5-10мм, 10-20мм, 20-40мм? Керамзит бывает катаный, колотый, крошка, щебень, гравий, песок.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 24.05.2021 в 11:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Теплоизоляция выше ,пожаростойкость тоже, плюс он легче.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Сцепление и длина анкеровки зависит от расчетного сопротивления бетона растяжению, а оно от класса бетона. Вроде никаких сюрпризов не должно быть.
----- добавлено через 41 сек. ----- Но длину анкеровки я бы взял с k=1,4...1,5 |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Если-бы просто заменили песок на керамзитовый песок это одно. А совершенно другое, если строители смешают катышки керамзита диаметром 30мм с каким-нибудь полу-сухим бетоном (чтобы керамзит не всплывал) и естественно ничего не провибрируют. Или возьмут какое-нибудь соотношение бетона/керамзит в процентах 10/90.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Методика расчёта. Думаю нельзя вот так просто взять и считать тупо сцепление бетона с арматурой, как для обычного бетона. В методике наверняка должна учитываться марка керамзита, размер керамзитового заполнителя, форма керамзита (округлая или колотая).
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Для таких небольших пролетов рационально расчетную арматуру заложить более часто, мЕньшего диаметра. ... ну и очевидно разумный запас... |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Ну, выше. А оно того стоит? цель теплоизолировать перекрытие? От холодного чердака что ли? А хватит ли его одного керабзитобетона без дополнительного утепления (см. примечание внизу)?
Огнестойкости обычного железобетона недостаточно? А оно зачем-то надо? Примечание: Учтите, что керамзитобетоном с плотностью 500 тут не отделаться. Скорее, понадобится с 1500. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Зря вы так думаете. Там рассматривается анкеровка арматуры в лёгком бетоне - практически дублируется информация как для тяжёлого бетона. Ни о каких заполнителях там вообще речи нет. По факту вы предлагаете считать керамзито-бетон, как просто лёгкий бетон. Уверен, что это не правильно. Либо нужно знать чётко характеристики именно керамзито-бетона, чтобы подставить их в те формулы.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Пено-бетон и газо-бетон это ячеистые бетоны. А керамзито-бетон это смесь бетона с керамзитом. Не обязательно лёгкого бетона.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Нашёл только серию на стеновые панели из керамзито-бетона. А плиты в этой-же серии пустотки обычные не из керамзито-бетона.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
|||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
если сомневаетесь в применимости - смотрите область применения стандарта.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~35 мин. ----- Цитата:
в нашем регионе керамзитовый гравий легче 600кг/м3 не найти, а если даже нормально подобрать состав смеси (пустотность гравия около 50%, ц-п раствора будет, например, 60%), то уже 600х0.4+1800*0.6 = 1320кг/м3 |
||||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- У нас в Беларуси есть СТБ 1187-2020 "Легкие бетоны. Технические условия". Несколько цитат оттуда. Цитата:
Цитата:
А СП 351 ссылается на бетоны по ГОСТ 25820. Можете глянуть в сети - там все то же самое. Керамзитобетон - это легкий бетон. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Мы проектировали перекрытия из керамзитобетона, никакой премудрости там нет. Проектировали как конструкции из легкого бетона, замечаний от экспертизы не было. 3 объекта одинаковые конструкции, только на одном керамзит немного всплыл, судя по всему делали с помощью мешалки, так где поставки были с завода все было отлично. Плотность была 1800 кг/м3, можно было до 1500, но не все заводы его сделать могут
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
ровно ту же цепочку я выложил постом ранее, ну да у нас с РБ схожие нормы. Не знаю какие нормы подойдут ТС, ну мало ли ни те и не эти.
а казалось бы это очевидно на 1800 не только премудрости нет, но и думается что практического смысла тоже. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
если звезды зажигают значит это кому-то нужно) когда у вас подвесной этаж, поверьте, смысла имеет более чем)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
drumbasser, когда надо что-то легкое подвесить это что-то стараются сделать или сборным или максимально эффективным. .. лучше бы уже перешли на тонкие оболочки типа кессонов...// ну я исходных данных не знаю.... а с позиции ТС для пролетов порядка 3.2м (раз уж все-равно есть опалубка) - монолит с ребрами вверх (и заполнением корыта например тем же керамзитом), или что-то сборно-монолитное на мой взгяд предпочтительнее.
В природе существуют кстати, даже ячеистобетонные сборные перекрытия готовые, не то что керамзитобетонные, только не знаю реально ли их сейчас заказать. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Offtop: ... нашёл, вот например видео |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Цитата:
Я знаю наших халтурщиков, которые возьмут обыкновенный бетон 300-й, смешают 50/50 там-же на площадке в бетономешалке и зальют им арматуру без всякого вибрирования. Учитывая заказчика, который хочет сверх-экономное строительство там будут рабочие уровня "да мы так всегда делали". А потом, когда появятся трещины через пол-года, заказчик придёт ко мне и скажет, что это я неправильно всё рассчитал - "Делайте бесплатно усиление". (при этом строителей и след простынет).
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
вот тут абсолютно правы) сборно-монолитное это все здорово, но должна существовать возможность для монтажа этого добра, у нас это монтируется после устройства каркаса. Не суть важно.
Что касается основного вопроса с конструкциями от ТС. Проектируете по нормам, заказываете бетон на заводе и спите спокойно, в том числе не ломаете голову касательно крупности заполнителя и какой там будет песок. Это вопрос к технологам завода. Если не получается через завод, то обычный песок, керамзит фракции 10-20мм(если полочки тонкие) и все будет в порядке.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
я уже спрашивал - у вас же нет задачи выполнить подбор состава, у вас простая задача - рассчитать. Ну заложите в проекте 10МПа, рассчитайте на 5МПа, на сколько-нибудь значительно армирование не увеличится для ваших пролетов, а может быть достаточно будет конструктивного. За отдельные средства можно вести надзор, отбирать образцы, испытывать, итд., .... если это прописано в договорных отношениях - почему бы нет. Зачем заниматься чужой работой - непонятно. Но запас заложите, это необходимо и полезно. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Ну а если бояться, что строители некачественно намешают бетон, то ведь можно еще бояться, что они некачественно намешают и тяжелый бетон, да еще и арматуру 10-ку применят вместо 16-ой. И опирание сделают не 200 мм, а 30 мм. Тогда что, трехкратный запас закладывать? Не нужно впадать в эти технологические фобии, что кто-то там что-то сделает не так. Это не ваша зона ответственности. Сделайте качественно свою работу, а за другие этапы строительства отвечают другие люди. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Offtop:
Цитата:
Ну как бы пока теперь вопрос: какой модуль упругости керамзитобетона?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
СП 351, таблица 6.6.
Вообще в конструкциях из тяжелого железобетона разрушение происходит по арматуре и класс бетона на прочность на изгиб практически не влияет. Керамзитобетон послабее тяжелого, но думается мне, что там тоже разрушение происходит по арматуре, а потому не так уж важно, если реальный класс бетона на пару ступеней окажется ниже проектного. Правда низкий класс бетона негативно скажется на долговечности скорее всего. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- они провисают при эксплуатации, от чего перегородки под ними трещат нехило. В Самарской области было такое производство, потом прикрыли, думаю именно из-за этого.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Думающим снизить нагрузку на фундаменты, см. гамма_f для бетонов низкой плотности. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что делать с прослойкой мене прочного бетона плиты перекрытия между колоннами? | radistMorze | Железобетонные конструкции | 38 | 07.11.2018 15:11 |
Какую выбрать пароизоляцию для ж/б плиты чердачного перекрытия? | tema.colchin | Железобетонные конструкции | 0 | 14.09.2018 12:30 |
Признаки перегруза ребристой плиты перекрытия | Rustam32 | Обследование зданий и сооружений | 11 | 10.09.2018 16:36 |
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. | mmakk06 | Железобетонные конструкции | 10 | 14.10.2015 19:19 |
Получение ТУна плиты перекрытия. | роман 1224 | Технология и организация строительства | 3 | 09.11.2011 17:28 |