Непрочитано 24.05.2021, 10:25 #1
Расчёт плиты перекрытия из керамзито-бетона.
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

Всем привет. Заказчик захотел в коттедже перекрытие из керамзито-бетона. Пролёты вроде небольшие, максимум 3.2метра. Раньше старался уходить от перекрытий из керамзито-бетона потому, что не могу ручаться, что строители сделают всё правильно. Если кто-то проектировал именно перекрытия из керамзито-бетона, где можно посмотреть пример расчёта? Меня смущает, что керамзита бывает много видов и разных фракций. Всё это должно естественно учитываться в расчёте. Ещё смущает, как строители будут делать саму смесь - могут засыпать керамзита по самое нехочу, и слегка сдобрить бетоном. Плюс не совсем понятно, какая длина анкеровки и нахлёста арматуры должна быть в таком керамзито-бетонном перекрытии. В общем так много вопросов, так мало ответов...
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Просмотров: 10303
 
Непрочитано 24.05.2021, 10:37
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
В общем так много вопросов, так мало ответов...
А зачем так усложнять? Думаю можно объяснить, договориться о более надежном варианте.
а так сп 351....заложить запас...
советую принять (заложить) состав смеси с разреженной упаковкой КЗ, чтобы точно уплотнить смесь без каверн, и обеспечить пассивацию арматуры. Я так понимаю важно скорее наименование, нежели чем практическая польза от керамзита.
Offtop: ... сразу не подумал, может для страху еще и влупить стеклокомпозит?



++
СП 351.1325800.2017

Последний раз редактировалось v.psk, 24.05.2021 в 10:51.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2021, 10:50
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А зачем так усложнять? Думаю можно объяснить, договориться о более надежном варианте.
Есть желание для себя разобраться раз и навсегда с этим вопросом: есть ли адекватный расчёт именно перекрытий из керамзито-бетона? Есть ещё керамзитовый песок вроде, но как это всё учесть в расчёте пока непонятно? Если можно, скажите полное название СП 351..., а то что-то я найти не могу. Насчёт стеклокомпозита шутку оценил)
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 11:26
#4
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Есть желание для себя разобраться раз и навсегда с этим вопросом: есть ли адекватный расчёт именно перекрытий из керамзито-бетона? Есть ещё керамзитовый песок вроде, но как это всё учесть в расчёте пока непонятно?
Непонятно в чем тут проблема. При расчете же фигурирует класс прочности легкого бетона. Какая разница какой там керамзит, песок или еще что-то? Я сам не проектировал никогда конструкции из легкого бетона, но принципиальных отличий от тяжелого там наверняка нет. А что там могут намесить строители - это уже не проблема расчета.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 11:27
#5
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Если можно, скажите полное название СП 35
Бетонные и железобетонные конструкции из легких бетонов. Правила проектирования
По поводу производства работ, сразу говорите заказчику чтобы четко этот момент контролировал. Если бетон везут с миксера то проблем быть не должно, если на стройке то ни в коем случае не разрешать сыпать керамзит , а потом проливать бетоном, весь керамзит всплывет. Если с завода то это их зона ответственности, керамзит должен впитать цементное молочко тогда это будет бетон, а не пародия.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2021, 11:43
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Непонятно в чем тут проблема.
Проблема, например в непонятно каком сцеплении этой смеси с арматурой. Вторая проблема - фракция керамзита для конструкции: 0-5мм, 5-10мм, 10-20мм, 20-40мм? Керамзит бывает катаный, колотый, крошка, щебень, гравий, песок.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.

Последний раз редактировалось РастОК, 24.05.2021 в 11:50.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 11:52
| 4 #7
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Заказчик захотел в коттедже перекрытие из керамзито-бетона.
Я бы начал с вопроса "а нафига?".
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 11:58
#8
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Я бы начал с вопроса "а нафига?".
Теплоизоляция выше ,пожаростойкость тоже, плюс он легче.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 12:06
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
в непонятно каком сцеплении этой смеси с арматурой.
Сцепление и длина анкеровки зависит от расчетного сопротивления бетона растяжению, а оно от класса бетона. Вроде никаких сюрпризов не должно быть.

----- добавлено через 41 сек. -----
Но длину анкеровки я бы взял с k=1,4...1,5
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2021, 12:14
#10
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вроде никаких сюрпризов не должно быть.
Если-бы просто заменили песок на керамзитовый песок это одно. А совершенно другое, если строители смешают катышки керамзита диаметром 30мм с каким-нибудь полу-сухим бетоном (чтобы керамзит не всплывал) и естественно ничего не провибрируют. Или возьмут какое-нибудь соотношение бетона/керамзит в процентах 10/90.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 12:18
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
сли-бы просто заменили песок на керамзитовый песок это одно. А совершенно другое, если строители смешают катышки керамзита диаметром 30мм с каким-нибудь полу-сухим бетоном (чтобы керамзит не всплывал) и естественно ничего не провибрируют. Или возьмут какое-нибудь соотношение бетона/керамзит в процентах 10/90.
так что в итоге за вопрос - методика расчета или технология изготовления?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2021, 12:23
#12
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
так что в итоге за вопрос - методика расчета или технология изготовления?
Методика расчёта. Думаю нельзя вот так просто взять и считать тупо сцепление бетона с арматурой, как для обычного бетона. В методике наверняка должна учитываться марка керамзита, размер керамзитового заполнителя, форма керамзита (округлая или колотая).
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 12:27
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Методика расчёта. Думаю нельзя вот так просто взять и считать тупо сцепление бетона с арматурой, как для обычного бетона.
для анкеровки есть п.10.4 СП 351. Думаю там все нюансы учтены.
Для таких небольших пролетов рационально расчетную арматуру заложить более часто, мЕньшего диаметра.
... ну и очевидно разумный запас...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 12:48
#14
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Теплоизоляция выше
Ну, выше. А оно того стоит? цель теплоизолировать перекрытие? От холодного чердака что ли? А хватит ли его одного керабзитобетона без дополнительного утепления (см. примечание внизу)?

Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
пожаростойкость тоже
Огнестойкости обычного железобетона недостаточно?

Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
плюс он легче
А оно зачем-то надо?

Примечание: Учтите, что керамзитобетоном с плотностью 500 тут не отделаться. Скорее, понадобится с 1500.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2021, 12:51
#15
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
для анкеровки есть п.10.4 СП 351. Думаю там все нюансы учтены.
Зря вы так думаете. Там рассматривается анкеровка арматуры в лёгком бетоне - практически дублируется информация как для тяжёлого бетона. Ни о каких заполнителях там вообще речи нет. По факту вы предлагаете считать керамзито-бетон, как просто лёгкий бетон. Уверен, что это не правильно. Либо нужно знать чётко характеристики именно керамзито-бетона, чтобы подставить их в те формулы.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 12:57
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
нужно знать чётко характеристики именно керамзито-бетона, чтобы подставить их в те формулы.
Либо заложить запас. На маленьких пролетах перерасход будет несущественныи.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 13:01
1 | #17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


По-моему есть типовая серия на плиты из керамзитобетона, его минимальная плотность принимается 1200, если ничего не путаю. Попробуйте поискать. Сильно уменьшить нагрузку не получится, стоит ли оно того...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 13:08
#18
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Зря вы так думаете. Там рассматривается анкеровка арматуры в лёгком бетоне - практически дублируется информация как для тяжёлого бетона. Ни о каких заполнителях там вообще речи нет. По факту вы предлагаете считать керамзито-бетон, как просто лёгкий бетон. Уверен, что это не правильно. Либо нужно знать чётко характеристики именно керамзито-бетона, чтобы подставить их в те формулы.
Так керамзитобетон - это и есть легкий бетон. Учитывать состав бетонной смеси и не нужно при всех расчетах, в том числе при расчете анкеровки. Все определяется классом бетона, который вы задаете. А если где-то важен состав заполнителя - это будет отдельно оговорено в соответствующем нормативе. Если не оговорено - значит не влияет.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2021, 13:25
#19
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так керамзитобетон - это и есть легкий бетон.
Пено-бетон и газо-бетон это ячеистые бетоны. А керамзито-бетон это смесь бетона с керамзитом. Не обязательно лёгкого бетона.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
о-моему есть типовая серия на плиты из керамзитобетона
Нашёл только серию на стеновые панели из керамзито-бетона. А плиты в этой-же серии пустотки обычные не из керамзито-бетона.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 13:47
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


если сомневаетесь в применимости - смотрите область применения стандарта.


Цитата:
Сообщение от СП351
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование бетонных и железобетонных конструкций из легких бетонов, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 25820 (далее - бетон), для зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируемых в климатических условиях Российской Федерации (при систематическом воздействии температур не выше 50 °С и не ниже минус 70 °С), в среде с неагрессивной степенью воздействия.

Цитата:
Сообщение от ГОСТ 25820
Настоящий стандарт распространяется на легкие бетоны (далее - бетоны), применяемые во всех областях строительства и изготовляемые на цементном вяжущем, пористом неорганическом крупном заполнителе, пористом (природном и/или искусственном) или плотном мелком неорганическом заполнителе и добавках, регулирующих свойства бетонной смеси и бетона, на заводах товарного бетона или заводах сборных бетонных и железобетонных конструкций, а также в условиях строительной площадки.
...

4.3 По виду крупного пористого заполнителя бетоны подразделяют:

- на керамзитобетон (бетон на керамзитовом щебне или гравии);

- шунгизитобетон (бетон на шунгизитовом щебне или гравии);

- аглопоритобетон (бетон на аглопоритовом щебне или гравии);

- шлакопемзобетон (бетон на шлакопемзовом щебне или гравии);

- бетон на стекловидных пористых заполнителях (на остеклованном шлаковом гравии, щебне или гранулированном пеностекле, грануляте пеностекла и т.д.);

- перлитобетон (бетон на вспученном перлитовом песке и щебне);

- бетон на щебне из пористых горных пород (бетон на туфе, пемзе, вулканическом шлаке);

- термолитобетон (бетон на термолитовом щебне или гравии);

- вермикулитобетон (бетон на вспученном вермикулите);

- керамзитоперлитобетон (бетон на керамзитовом гравии и перлитовом вспученном песке);

- шлакобетон [бетон на золошлаковых смесях тепловых электростанций (ТЭС) или на топливном шлаке, гранулированном доменном или электротермофосфорном шлаке].

Допускается применять другие виды пористых заполнителей, на которые имеются стандарты или технические условия, например бетон на обжиговом или безобжиговом зольном гравии и т.д.

Основное назначение и область применения указанных видов бетона приведены в приложениях А и Б.
----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Нашёл только серию на стеновые панели из керамзито-бетона. А плиты в этой-же серии пустотки обычные не из керамзито-бетона.
ну вот например ( Серия 1.141.1-38)

----- добавлено через ~35 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
По-моему есть типовая серия на плиты из керамзитобетона, его минимальная плотность принимается 1200, если ничего не путаю.
да, значительно легче не сделать, поэтому я и написал, что вероятно керамзитовый гравий на объекте добавят, чтобы бетон мог номинально быть керамзитобетоном (лучше так), а по сути это будет раствор с включениями (неплотной упаковкой крупного пористого заполнителя).
в нашем регионе керамзитовый гравий легче 600кг/м3 не найти, а если даже нормально подобрать состав смеси (пустотность гравия около 50%, ц-п раствора будет, например, 60%), то уже 600х0.4+1800*0.6 = 1320кг/м3
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 14:24
1 | #21
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Пено-бетон и газо-бетон это ячеистые бетоны. А керамзито-бетон это смесь бетона с керамзитом. Не обязательно лёгкого бетона.
А что тогда легким бетоном называют по-вашему, если не керамзитобетон?

----- добавлено через ~5 мин. -----
У нас в Беларуси есть СТБ 1187-2020 "Легкие бетоны. Технические условия". Несколько цитат оттуда.

Цитата:
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на легкие бетоны (далее — бетоны) плотностью
в сухом
состоянии не более 2000 кг/м3, изготавливаемые из смесей на цементном вяжущем при полном или
частичном применении неорганических легких заполнителей.
Требования настоящего стандарта не распространяются на бетоны на органических заполнителях (полистиролбетон, арболит), специальные бетоны (жаростойкие, химически стойкие, напрягающие
и т.д.).
Цитата:
4 Классификация
4.1 Бетоны классифицируют по:
— назначению;
— виду крупного пористого заполнителя (мелкого пористого заполнителя при отсутствии
в составе
бетона крупного пористого заполнителя);
— структуре.
4.1.1 По назначению бетоны подразделяют на:
— теплоизоляционные;
— конструкционно
-теплоизоляционные;
— конструкционные.
4.1.2 По виду применяемого легкого заполнителя бетоны подразделяют на:
— керамзитобетон (бетон на керамзитовом заполнителе);
— аглопоритобетон (бетон на аглопоритовом заполнителе);
— перлитобетон (бетон на вспученном перлитовом заполнителе);
— шлакобетон (бетон на золошлаковых смесях тепловых электростанций (ТЭС) или на топливном шлаке, гранулированном доменном или электротермофосфорном шлаке);
— бетон на стекловидных пористых заполнителях (на остеклованном шлаковом гравии, щебне
или гранулированном пеностекле и т.д.).
Допускается применять другие виды бетонов на пористых заполнителях
в соответствии с действующими ТНПА на эти заполнители.
----- добавлено через ~8 мин. -----
А СП 351 ссылается на бетоны по ГОСТ 25820. Можете глянуть в сети - там все то же самое. Керамзитобетон - это легкий бетон.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 14:45
#22
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Мы проектировали перекрытия из керамзитобетона, никакой премудрости там нет. Проектировали как конструкции из легкого бетона, замечаний от экспертизы не было. 3 объекта одинаковые конструкции, только на одном керамзит немного всплыл, судя по всему делали с помощью мешалки, так где поставки были с завода все было отлично. Плотность была 1800 кг/м3, можно было до 1500, но не все заводы его сделать могут
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 14:53
#23
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
У нас в Беларуси есть СТБ 1187-2020 "Легкие бетоны.
ровно ту же цепочку я выложил постом ранее, ну да у нас с РБ схожие нормы. Не знаю какие нормы подойдут ТС, ну мало ли ни те и не эти.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Керамзитобетон - это легкий бетон.
а казалось бы это очевидно
Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Плотность была 1800 кг/м3, можно было до 1500, но не все заводы его сделать могут
на 1800 не только премудрости нет, но и думается что практического смысла тоже.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 14:54
#24
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
на 1800 не только премудрости нет, но и думается что практического смысла тоже.
если звезды зажигают значит это кому-то нужно) когда у вас подвесной этаж, поверьте, смысла имеет более чем)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 15:02
#25
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


drumbasser, когда надо что-то легкое подвесить это что-то стараются сделать или сборным или максимально эффективным. .. лучше бы уже перешли на тонкие оболочки типа кессонов...// ну я исходных данных не знаю.... а с позиции ТС для пролетов порядка 3.2м (раз уж все-равно есть опалубка) - монолит с ребрами вверх (и заполнением корыта например тем же керамзитом), или что-то сборно-монолитное на мой взгяд предпочтительнее.
В природе существуют кстати, даже ячеистобетонные сборные перекрытия готовые, не то что керамзитобетонные, только не знаю реально ли их сейчас заказать.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Offtop: ... нашёл, вот например видео
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2021, 15:12
#26
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а с позиции ТС для пролетов порядка 3.2м (раз уж все-равно есть опалубка) - монолит с ребрами вверх (и заполнением корыта например тем же керамзитом)
Да там не будет никаких изысков с рёбрами, просто плита залитая по аналогии с обычной монолитной плитой. Поэтому и хочется узнать подводные камни и нюансы расчёта таких плит.
Я знаю наших халтурщиков, которые возьмут обыкновенный бетон 300-й, смешают 50/50 там-же на площадке в бетономешалке и зальют им арматуру без всякого вибрирования. Учитывая заказчика, который хочет сверх-экономное строительство там будут рабочие уровня "да мы так всегда делали". А потом, когда появятся трещины через пол-года, заказчик придёт ко мне и скажет, что это я неправильно всё рассчитал - "Делайте бесплатно усиление". (при этом строителей и след простынет).
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 15:13
#27
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ну я исходных данных не знаю
вот тут абсолютно правы) сборно-монолитное это все здорово, но должна существовать возможность для монтажа этого добра, у нас это монтируется после устройства каркаса. Не суть важно.
Что касается основного вопроса с конструкциями от ТС. Проектируете по нормам, заказываете бетон на заводе и спите спокойно, в том числе не ломаете голову касательно крупности заполнителя и какой там будет песок. Это вопрос к технологам завода. Если не получается через завод, то обычный песок, керамзит фракции 10-20мм(если полочки тонкие) и все будет в порядке.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 15:22
#28
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
. Я знаю наших халтурщиков, которые возьмут обыкновенный бетон 300-й, смешают 50/50 там-же на площадке в бетономешалке и зальют им арматуру без всякого вибрирования. А потом, когда появятся трещины в нижней зоне плиты через пол-года, заказчик придёт ко мне и скажет, что это я неправильно всё рассчитал (при этом строителей и след простынет)
этак можно любую СМР расписать так, что захочется заложить пятикратный запас. (возьмут наверное не бетон, а раствор, марки 150-200)
я уже спрашивал - у вас же нет задачи выполнить подбор состава, у вас простая задача - рассчитать. Ну заложите в проекте 10МПа, рассчитайте на 5МПа, на сколько-нибудь значительно армирование не увеличится для ваших пролетов, а может быть достаточно будет конструктивного.
За отдельные средства можно вести надзор, отбирать образцы, испытывать, итд., .... если это прописано в договорных отношениях - почему бы нет. Зачем заниматься чужой работой - непонятно. Но запас заложите, это необходимо и полезно.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 15:24
| 1 #29
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А потом, когда появятся трещины через пол-года, заказчик придёт ко мне и скажет, что это я неправильно всё рассчитал - "Делайте бесплатно усиление". (при этом строителей и след простынет).
Отправляете его на обследование, чтобы установить класс бетона. Если он ниже того, что вы заложили в проект - посылаете заказчика лесом.

Ну а если бояться, что строители некачественно намешают бетон, то ведь можно еще бояться, что они некачественно намешают и тяжелый бетон, да еще и арматуру 10-ку применят вместо 16-ой. И опирание сделают не 200 мм, а 30 мм. Тогда что, трехкратный запас закладывать? Не нужно впадать в эти технологические фобии, что кто-то там что-то сделает не так. Это не ваша зона ответственности. Сделайте качественно свою работу, а за другие этапы строительства отвечают другие люди.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2021, 15:54
#30
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не нужно впадать в эти технологические фобии, что кто-то там что-то сделает не так.
С бетоном и металлом у меня такой фобии нет, а это для меня новое, поэтому зная этих работяг я переживаю. Естественно от себя сделаю и распишу всё насколько это возможно.

Ну как бы пока теперь вопрос: какой модуль упругости керамзитобетона?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 15:59
1 | #31
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ну как бы пока теперь вопрос: какой модуль упругости керамзитобетона?
надо открыть хотя бы тот же СП 351.1325800.2017, а именно п.6.1 - Бетон
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 16:04
1 | #32
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ну как бы пока теперь вопрос: какой модуль упругости керамзитобетона?
СП 351, таблица 6.6.

Вообще в конструкциях из тяжелого железобетона разрушение происходит по арматуре и класс бетона на прочность на изгиб практически не влияет. Керамзитобетон послабее тяжелого, но думается мне, что там тоже разрушение происходит по арматуре, а потому не так уж важно, если реальный класс бетона на пару ступеней окажется ниже проектного. Правда низкий класс бетона негативно скажется на долговечности скорее всего.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 16:14
1 | #33
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Вспомнил, наш местный завод выпускает плиты из газобетона толщиной 300 мм, пролёт 2...6 метров, плотность 500...900 кг/м3. Цена 1900 р/м2. Больше подробностей не знаю
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 17:39
1 | #34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


В лёгких бетонах критичны прогибы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 18:49
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
плиты из газобетона толщиной 300 мм, пролёт 2...6 метров
- они провисают при эксплуатации, от чего перегородки под ними трещат нехило. В Самарской области было такое производство, потом прикрыли, думаю именно из-за этого.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Думающим снизить нагрузку на фундаменты, см. гамма_f для бетонов низкой плотности.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт плиты перекрытия из керамзито-бетона.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что делать с прослойкой мене прочного бетона плиты перекрытия между колоннами? radistMorze Железобетонные конструкции 38 07.11.2018 15:11
Какую выбрать пароизоляцию для ж/б плиты чердачного перекрытия? tema.colchin Железобетонные конструкции 0 14.09.2018 12:30
Признаки перегруза ребристой плиты перекрытия Rustam32 Обследование зданий и сооружений 11 10.09.2018 16:36
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. mmakk06 Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 19:19
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28