Meat_12237
 
Строительство
 
Калужская область
Регистрация: 24.07.2007
Сообщений: 106

Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, обосновать установку 2-х топливных емкостей по 1500л вместо одной на 3000л. Приводились следующие доводы :
1) Емкости необходимо обслуживать, таким образом, опорожнять емкость. Генератор резервный, следовательно, должен иметься запас топлива.
2) Быть может, д/т имеет срок годности. Тогда, при замене топлива, опять же должен оставаться запас.
Это всего лишь доводы. Нет ли нормотивного обоснования ?
Просмотров: 1911
 
Непрочитано 26.12.2007, 12:14
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Meat_12237 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, обосновать установку 2-х топливных емкостей по 1500л вместо одной на 3000л.
Думаю, не обоснуете.
Кроме того, 2 штуки наверняка дороже. Обвязки больше, строительных конструкций больше.
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 15:40
#3
Meat_12237

Строительство
 
Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106


Оказалость, таким образом фирма зарабатывает $. Нет ничего против установки одной емкости.
Meat_12237 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 12:15
#4
Mek

Изобретение металлических гаражей
 
Регистрация: 10.09.2004
Сибирь
Сообщений: 559


Пункт 4.2.7 НТПД-90:
...
Цитата:
На ДЭС должно быть не менее двух расходных баков. Емкость каждого бака должна обеспечивать работу дизельных электроагрегатов в течение не менее двух часов
__________________
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Количество топливных емкостей для дизель-генератора



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41